住宅設備・建材・工法掲示板「C値について」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. C値について
  • 掲示板
ねこ [更新日時] 2014-01-04 16:38:55

現在戸建てを建築中です。
気密測定において、
相当隙間面積が8cm2/m2
とでているのですが、これがいわいるC値なのでしょうか?

それとも、
総床面積が128.35m2なので、
8÷128.35=0.06がC値、ということになるのでしょうか?

業者の説明が難しくよく理解できません^^;

お詳しいかた、よかったらお願い致します。

[スレ作成日時]2009-07-13 09:04:00

[PR] 周辺の物件
オーベル練馬春日町ヒルズ
オーベルアーバンツ秋葉原

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

C値について

  1. 904 匿名

    C値計測時って換気関係の開口部は目張りするが、あれが数字が良くても実邸での体感が得られない原因だろう。
    せめて排気口を閉にする、水栓にキャップするだけなら現実の漏気の状態に近づくだろうに。

  2. 905 匿名さん

    >900
    >現実には、温度差、風速等によって目まぐるしく数値は変化してしまう。
    そうですね、通気層の有る家も多いので昔より風の影響は少ないと思います。
    100m2の家の換気扇の能力は150m3/h程度で700m3/h以上時に-9.8Paはまずならないです。
    C値の劣る場合は温度差による漏れ、カビが問題と思います。
    C値を軽視する方は熱損失だけを考えているのだと思います。

  3. 906 匿名さん

    >現実により近い熱損失係数=(2.7W/㎡K×100㎡+250W/h)÷100㎡=5.2W/㎡K

    >は、通常のQ値より現実に近いが、これはあくまで9.8パスカルの時の定常計算であって
    >現実には、温度差、風速等によって目まぐるしく数値は変化してしまう。
    >ということで、良いのでしょうか?

    そういうようなことです。
    でも、測定の際の9.8パスカルが、現実の内外圧力差でも無いし、そんな根拠が何一つ示されていない。
    測定は50パスカルで行うこともあり、9.8パスカルはあくまで測定に際して与える一つの圧力差に過ぎないはず。
    だから、「現実により近い熱損失係数」の250W/hの根拠が全く理解出来ない。
    現実の温度差、風速、24h換気方式等の条件から発生する平均的な隙間換気量による熱損失を入れるべき。

  4. 907 匿名さん

    >906

    >測定は50パスカルで行うこともあり、9.8パスカルはあくまで測定に際して与える一つの圧力差に過ぎないはず。
    圧力差に過ぎないのであれば、それに何か問題ありますでしょうか。
    欧州において気密測定の基準は50パスカルです。
    9.8パスカルというのは気密測定の基準ではなく国土交通省告示第3号での基準です。

    (平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)の
    「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準」の中で
    Vを内外の圧力差が9.8パスカル時の隙間を通過する風量として算定するように指示されてます。
    (平成21年経済産業省・国土交通省告示第1号一部改正)では
    気密性を確保しなさいとだけになってますけどね。

    実際に50パスカルで測定したら気密シートや気密テープが剥がれたりする場合もあります。
    それに50パスカルで測定したからといってそれが現実の数値に違いとも限りませんよね。

    現実により近いと書いてあるのは、Q値だけでなく、Q値に隙間による漏風をプラスしてあるからです。
    Q値よりも現実に近くなりますが、現実の値ではないのは当たり前です。

    >現実の温度差、風速、24h換気方式等の条件から発生する平均的な隙間換気量による熱損失を入れるべき。

    24時間換気による換気は既にQ値を出すときに考慮されているでしょ。
    なぜ現実により近い熱損失を出すのに24時間換気による換気を2回も計算に含めなければいけないのでしょうか?

    北海道の家と沖縄の家を測定するときに、温度差、風速を同じ条件にしようとしても無理でしょう。
    また、夏と冬、天気によっても違います。隣の家とも条件は違います。何を基準に平均を出すのでしょう?
    365日毎日計って、平均を出しても10年間の平均とは違うでしょうし。
    そこまでして厳密な数値を出して何をするのでしょう?

    次世代基準に対応しているかどうか判断させる材料にQ値が設定されているのは目的があるからです。
    それはCO2排出量の削減です。次世代基準を満たす建物が増えれば今より使用エネルギーが減る。
    使用エネルギーが減ればCO2排出量が減る。そういう意図です。C値までも検討に入れなければ
    基準を満たさない建物が増えます。そうすれば補助金は受けられない。
    こうなれば次世代基準住宅の普及は進みません。
    次世代基準住宅を普及させるためにあえてC値を基準から外したのだと推測しています。

    なんか話の方向がずれてきましたね。
    C値の値を下げることは大切です。K値に表される断熱性能も重要です。暖冷房負荷Lsや夏期日射取得μも重要です。
    これらは最終的に建物の熱損失に影響を与えます。最も重要なのは、どれだけ熱損失の少ない建物を作るか
    ということではないでしょうか。

  5. 908 匿名さん

    >905
    >C値の劣る場合は温度差による漏れ、カビが問題と思います。
    >C値を軽視する方は熱損失だけを考えているのだと思います。

    C値がよい=密閉度が高いということですよね。
    もし、密閉度の高い家で外壁の温度がマイナス10度になったらどうでしょう。
    断熱材がなければ室内の空気が冷たい壁に触れて冷やされて室内側の壁に結露が発生します。
    そしてそれはカビを発生させます。

    逆にC値が極端に悪い場合はどうでしょう。
    家全体の窓開けっ放しの場合です。室内の温度と室外の温度は一緒です。
    湿度も室内と室外は一緒です。結露は起きますか?

    昔の鉄筋コンクリートの建物には断熱材のないものが多かったのはご存知の通りです。
    24時間換気設備もエアコンもないですしC値はよいはずです。しかしカビは非常に多かったです。
    ヒートブリッジが起こって壁が冷たくなり結露が起こりやすかったからです。

    C値をよくすればよくするほど断熱材をしっかり入れるなどして
    結露対策をしっかりしなければならないのです。


  6. 909 匿名さん

    >907
    >現実により近いと書いてあるのは、Q値だけでなく、Q値に隙間による漏風をプラスしてあるからです。

    国土交通省告示第3号
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/syouene/kokuji2.pdf
    をよくお読みください。

    ここに書かれているのは、相当隙間面積の算出についてだけです。
    「(1)の相当隙間面積は、次の式により算出するものとする。」というように。
    その時の風量Vを、現実の隙間換気量として扱うのは、貴方独自の解釈でしょう?

    国土交通省告示第3号に書かれている式の風量Vと現実の隙間換気量の関係があるのなら、
    どこに書かれているか示してください。


    >なぜ現実により近い熱損失を出すのに24時間換気による換気を2回も計算に含めなければいけないのでしょうか?

    どこにもそのようなことは書いておりません。
    文章を正しくお読みください。

    「現実の温度差、風速、24h換気方式等の条件から発生する平均的な隙間換気量」と書きました。
    24h換気量ではなく、24h換気方式です。

    第三種なら室内負圧、第一種なら負圧無しなので、温度差、風速による影響が変わります。
    次の文書の表5、表6を良く見比べてください。
    http://www.hokuju-ken.co.jp/pdf/kanki_pt_kai02.pdf


    >C値の値を下げることは大切です。

    これ以下は全く同感です。

  7. 910 匿名

    なぜ?そんなに必死なのw

  8. 911 入居済み住民さん

    皆さんすごですね。私は素人ですので気密性なんて考えもしませんでした。
    木造に気密性、なにか違和感があります。
    地元の工務店に頼んだのですが耐震性も聞きませんでした、でも金物などキチンとしているようでしたけど。

  9. 912 匿名さん

    >908
    何で現時離れしてる話なの、断熱材入れないければ室温は-10℃でないの?
    暖房だけいれるの?加湿するの?-10℃なら結露して凍るからカビないよ。
    昔公団のコンクリ住宅に22年住んだよ幸い真南向きで関東で狭いため暖房は殆ど不要だったよ、カビも有りませんでした。
    東南向マンションにも住んだこと有ります、室温を計測してましたが変化は2℃以内ですよ。暖房は夕方から寝るまでです。
    カビません、ただし加湿はなしで風呂の換気扇は24hです。

  10. 913 匿名

    壁内見てないしょ まー見ない方が幸せだな

  11. 914 匿名さん

    >913
    何処に対するコメントですか?

  12. 915 匿名さん

    >その時の風量Vを、現実の隙間換気量として扱うのは、貴方独自の解釈でしょう?
    何度も同じこと言ってませんか?誰もVを現実の風量とか書いてませんよ。
    現実の風量調べてどうするんですか。それで現実の熱損失がわかるわけでもありません。

    Q値は隙間による漏風が考慮されていないので隙間による漏風を考慮したほうが
    実際に近いと書いているだけです。
    「実際の値」というのと「実際の値により近い値」というのは日本語として違う意味を持ちます。

    >24h換気量ではなく、24h換気方式です。
    C値を算出するために気密測定をするときは換気扇は動かしませんし、吸気口・排気口とも完全に塞ぎます。
    つまり、換気扇がないのと同じ状態で測定するのです。
    1種だろうが3種だろうが完全に密封した状態ならC値に影響与えませんよね。
    なのでC値測定において換気方式は関係ないのです。
    それに対しQ値を算出するときは給排気による熱損失を考慮します。
    Q値において換気は関係するのです。

    面倒になってきたのでこれで最後にします。あなたは実際のC値にこだわってられますが
    自分の場合はそんなものにこだわってません。C値が良くても断熱材の入れ方が良くなくて
    熱損失の多い家はたくさんあります。C値が悪くても熱損失の少ない家もあります。

    高気密高断熱の家の最大の弱点は、より高い施工水準が要求されることです。
    瑕疵担保保証会社の方が、「気密住宅が増えてきましたが、気密がよいおかげで
    雨漏れなどの瑕疵による漏水時に水が外に出て行かない。それにより壁内の木や屋根下地が腐って
    断熱材はカビだらけ。断熱材が水を吸うと断熱性能が格段に落ちるので気密住宅にした意味が
    なくなりますよね。」とおっしゃってました。
    気密住宅にするのならば、透湿防水シートや防水テープをそうでない建物よりきちんと
    施工する必要があるのです。
    逆に、それをしっかりしておけば冷暖房の使用エネルギーを減らせて結果的にCO2を
    減らせるのです。

    「私が嘘を書いている」と思った人は無視してください。スレを汚してすみませんでした。

  13. 916 匿名さん

    寒い冬に布団をかぶって寝ていると、少しの隙間風が気になる。
    できるだけ隙間をなくして暖かくして寝る。
    C値性能をあげるのは、冬の寒い日にできるだけ暖かく過ごすためのテクニック。
    だからC値性能は大切なのだ。

  14. 917 匿名さん

    >915
    >「気密住宅が増えてきましたが、気密がよいおかげで 雨漏れなどの瑕疵による漏水時に水が外に出て行かない。
    これは嘘でしょう、昔の家なら判りますが、透湿防水シートが常識になって来てます。
    施工の良し悪しで漏水の水抜けの良し悪しが替わる?
    施工が良ければ漏水しても透湿防水シートで止まるのでは?(冗談)
    >高気密高断熱の家の最大の弱点は
    少しミスでカビの繁殖し易い環境と思います。
    高温多湿の日本では住宅は衛生が一番大切と古人は考えていたようです。
    それを高高は無視してますので、細心の注意が必要です。
    快適な温度は手放せないでしょうから湿度の制御が重要になります。
    温度差による漏れが出ないようにC値は大切です。
    C値を維持することも大切です、また室内を負圧維持するのも大切です、換気扇の点検、フイルタ掃除などです。
    透湿防水シートを張り合わせるテ-プは地震に対応出来ないようです、伸縮性の有る物を工務店に売り込んでました。
    良いのは気密パッキンのようです、接着でなくパッキンの反発力でシ-ルするのでずれても問題ないようです。
    最近の家はメンテ出来ない、し難い場所が多いです、ダクトなども有ります、カビを考慮して全て楽にメンテができるようにすることが大切と思います。

  15. 918 匿名さん

    >これは嘘でしょう、昔の家なら判りますが、透湿防水シートが常識になって来てます。
    瑕疵による雨漏れとは透湿防水シートより内側に水が入った状態を言います。
    外壁のコーキングが切れてそこから通気層に水が入った状態ではまだ雨漏れとは言いません。

    透湿防水シートの施工が悪くタッカーの穴から水が入るとか防水テープの施工が悪く開口部あたりから水が入る。
    両方とも透湿防水シートの内側に水が入る。これらは両方とも雨漏れ状態と呼べます。

    屋根から雨漏れが発生し壁に伝って通気層より内側の断熱材の部分に水が入ってしまった場合、
    気密シートがあるために透湿防水シート側からしか水分を排出できない建物と、気密シートがないために
    室内側からと透湿防水シート側の両方から水分を排出できる建物では、どちらが壁内の水分が早く外に出て行くでしょうか。

    つまり施工が悪いと水が透湿防水シートより内側に入っていき、断熱性能が下がってしまう。水も外に出ない
    カビが生える。木が腐る。だから施工水準が高くないとだめなのです。

    916さんの言うように、できるだけ隙間をなくして暖かくして寝る。 その通りです。
    そして、タオルケットでなくもっと断熱性能の高い(K値のよい)掛布団を使う
    。これによって最終的に暖かく眠れます。
    冬に気密性がよいだけのナイロン袋を体に巻いて寝ても寒いですからね。
    もちろん隙間がないようにして寝るのは非常に重要です。

  16. 919 匿名さん

    >高気密高断熱の家の最大の弱点は、より高い施工水準が要求されることです。
    >915さんは施工業者さんでしょうか。
    それとも観念的な視点からそういった発言をされているのか。
    家造りに関しては高気密高断熱に限らず、施工水準が高いことは常に要求されますが、
    そのことが弱点ならば家造りすべてが弱点といえます。
    弱点と感じるなら施工業者には向いていません。
    高気密高断熱工事はポイントを把握すればどの業者さんでも可能です。
    別に弱点でもなんでもないですよ。誤解されないように。

  17. 920 匿名さん

    寒い家は嫌だけど
    カビの生えやすい家はもっと嫌

    知人宅
    地方の高気密高断熱を得意とする工務店
    暖房は全面灯油での床暖
    冬場の灯油代約2万
    真冬でもTシャツ1枚で過ごせる
    屋外から屋内に入るとモワッとして、冷えていた持ち物が結露する

    築後数年目から
    窓枠 玄関扉等々
    黒カビが目立つようになっている

  18. 921 匿名さん

    施工業者ではありませんよ。昔、設計に携わったものです。

    >それとも観念的な視点からそういった発言をされているのか。
    何軒もの欠陥住宅の状況を観察した視点から発言してます。

    >高気密高断熱工事はポイントを把握すればどの業者さんでも可能です。
    逆に言えばポイントを把握してないといけないということですよね。
    ポイントを把握していない。また、なぜそれをしなければならないのかを知らずに
    施工している業者が多いのが現実です。だから欠陥住宅がなくならないのです。

    一昔前までは窓に透湿防水シートを貼るときに防水テープなんか使いませんでした。
    瑕疵保証会社から言われるようになって、とりあえずテープ貼らないと検査に通らないから
    という理由で貼るようになりましたが、当時は貼り方とかそういうのは何も考えず、
    ただ貼ってるだけという会社が多かったのです。なので貼っているけど浮いてるとか
    日常茶飯事で、結局雨漏事故が減らなかったのです。

    「弱点でもなんともない」慣れるとこういう言葉が簡単に出てきます。
    素人でも何も考えずに完璧な施工ができる。このような工法が見出されるまでは
    品質管理はしっかりやる必要があります。
    弱点だから余計にしっかり管理する。これをきちんと行っている会社が信頼できる
    会社だと思っています。ちょっと言葉遊びの感がありますが。

  19. 922 匿名

    920さんの知人の方はどちらにお住まいか分かりませんが、本当に高気密高断熱を得意とした工務店だったのか疑問ですね。あくまでも個人的な意見ですので的外れの可能性も十分にありますが、、本物(正確な定義は存在しないと思いますが、)の高高では床暖は不要(過剰設備)だと思いますし、換気にも問題があったのではないでしょうか?全体(断熱、気密、換気、冷暖房方式、湿度対策)のバランスが悪かったと思います。

  20. 923 入居済み住民さん

    >>920
    私も地方の高気密高断熱を得意とする工務店で建てた者ですが、冬場は乾燥がちになるのが普通で、「屋外から屋内に入るとモワッとして」というのは珍しいと思います。換気不足、加えて加湿しすぎといった原因があるのではないかと。

  21. 924 匿名さん

    冬乾燥せずもわっとしてるってどんな家だよ。換気は?裏日本か?どうせ、やかんでも焚いてたんだろ。笑

  22. 925 匿名さん

    >918
    だから殆ど替わらないですと申してます。
    >タッカーの穴から水が入るとか・・・
    その水がジョボジョボと施工の悪い方は流れ出て早く乾燥するとでも言いたいのですか?
    何のための透湿防水シートですかね。

  23. 926 匿名さん

    施工が良ければ透湿防水シートより内側に水は入らない。
    施工が悪ければ透湿防水シートより内側に水が入る。

    気密シートがあるといったん入った水はなかなか抜けない。
    気密シートがないと石膏ボードが水を吸収するから早く抜ける。

    それだけじゃないの?

  24. 927 匿名さん

    >その水がジョボジョボと施工の悪い方は流れ出て
    ジョボジョボと水が出るってことはジョボジョボと水が入るって事やな。
    透湿防水シート、どんな張り方してるん。ほんと何のための透湿防水シートだかわからない。

  25. 928 匿名さん

    >926
    いいえ。
    雨漏りなどで水が入ってしまった場合、施工の悪い方は抜けて、施工の良いほうは抜けないと言ってるので、水の抜け方は殆ど同じではないですかと質問しました。

  26. 929 匿名さん

    >921
    設計ですか、建築ですか?、最初質問した方はC値が悪いと熱損失が大幅に増えると解釈してますよ。
    訂正した方がよろしいと思います。

  27. 930 匿名さん

    もうC値が高ければ冬暖かいなんて迷信信じてる人いませんよ。

  28. 931 匿名さん

    >926
    よく読むと>915>918の内容が変わってるよ、施工の良し悪しの話かと思ってたら工法になってるよ。
    ずるい設計だね、それで施主を煙に巻いてたのですかね?

  29. 932 匿名さん

    >930
    場合によってはですよ、隙間風がたくさん入るあばら家より、テントまたはビニ-ルハウスの方が暖かいです。
    C値は大切です、断熱材が殆ど無く、100km/hの風でも耐えられる車は気密性が良いです。

  30. 933 匿名さん

    >>932さん
    C値が高いことと隙間がないことは別ですから。

  31. 934 匿名さん

    >933
    隙間がない?、理解できません、車も隙間は有りますよ。

  32. 935 匿名さん

    934が重要なこと言った。
    C値が高くても隙間はあるんだよ。
    ということは家屋内が陰圧になる3種換気の条件だと、壁内は結露するのか?

  33. 936 匿名さん

    >935
    >家屋内が陰圧になる3種換気の条件だと、壁内は結露するのか?
    冬は外が寒いので隙間から吸い込む空気は温められ湿度が下がるので結露しません。
    隙間が多いと(C値が大きい)換気扇の能力が不足して負圧にできなくなります。
    冬は室温が外気より高いため、室内空気は軽く浮力が働いています。
    家の下の隙間から外気が入り、上の隙間から漏れます、温度差換気とも言ってます。
    上の隙間から漏れた空気は冷やされ結露します、断熱材内で結露すれば内部結露になり、カビの発生を招きます。
    隙間が少なく場合は負圧になり全部の隙間から吸い込むので良いのです、ゆえにC値は大切です。
    また換気扇の能力を落とさないようにフイルタ-の掃除などの日頃のメンテナンスも大切です。

  34. 937 匿名さん

    気密は重要だけど そこそこで十分

  35. 938 匿名さん

    936さんの理屈からいうと結局逆転結露は防げないわけですから、結露後の蒸発を考えると中途半端に気密が高いよりそこそこの方がリスクは少ないですかね。
    夏の蒸し暑い日はエアコンつけない方がよさそうです。

  36. 939 匿名さん

    >938
    C値で1以下出来れば0.5は欲しいですね。
    今の家は気密を下げないと基本的には駄目と思います。
    外断熱なら比較的良いですが気密もやり易いのでそこそこでなくなってしまう。
    カビは20℃より増えるそうですから、室温を18℃程度で我慢する。
    乾燥肌でなければ加湿しない、これが一番良いと思います、当然風呂等の換気を確実にする。
    室内干しを止めるなどすれば結露はしないと思います。
    正確な湿度計を購入して湿度を確認しながら加湿する手も有りますが面倒そうです。
    夏の逆転結露はエアコンで室内を除湿してるのですから殆どないと思います。
    心配なら室内を+圧にする2種換気(夏のみ)がお薦めです、2種の方が湿気が入りにくいと思います、エアコンの効率向上も期待できます。換気扇はネットで1万円程度です。

  37. 940 入居済み住民さん

    そこまで気を使わないと高気密住宅ってダメなのですか?
    面倒なので窓開けっ放しで良いや!

  38. 941 匿名さん

    >940
    殆どの大手HMの気密程度では気を使わないと駄目と思います。

  39. 942 匿名さん

    >>939
    気密性を下げなきゃだめの理由がわかりません。
    換気環境下では温熱環境面での優位性はないですし、結露とカビには根拠がないです。
    例えば936さんのいう温度差換気で結露が起きるなら、木造住宅は上から腐るかカビが生えるかするはずですが、実際にはそんなことないじゃないですか。
    気密はそこそこ、結露やカビが気になるなら通気性と材質に気を配るでいいんじゃないでしょうか?
    少なくとも無垢派の言い分はそうでしょう。

  40. 943 主婦さん

    >>940
    高高の家の窓は開けないのが基本だと思います。

    真夏の外気温が35度くらいの時に、エアコンも付けずに部屋の中の温度は30度くらいをキープできるのが本物の高高です。
    窓を開けたら結局外気温と同じになってしまいますから

  41. 944 匿名さん

    >942
    気密性能数値を下げるです。
    >木造住宅は上から腐るかカビが生えるかするはずですが、実際にはそんなことないじゃないですか。
    検索すれば例が出ると思います。
    >結露やカビが気になるなら通気性と材質に気を配るでいいんじゃないでしょうか?
    材質は汚れるので駄目なようです、木など即カビます。
    通気性は大切です、天井裏に漏れた空気が即、換気されれば良いです。
    しかしグラスなどの断熱材の中は通気性が殆どないです。
    室内の湿度を制御するのが一番だと思います。

  42. 945 匿名

    >>939
    >心配なら室内を+圧にする2種換気(夏のみ)がお薦めです、2種の方が湿気が入りにくいと思います、エアコンの効率向上も期待できます。換気扇はネットで1万円程度です。
    熱帯夜の基準は「最低気温が25℃以上」。
    夏でも夜中は外気温の方が低いこと多い。
    木造で2種換気は危険。

    >>943
    >真夏の外気温が35度くらいの時に、エアコンも付けずに部屋の中の温度は30度くらいをキープできるのが本物の高高です。
    スイーツか?
    エアコンつけない、24時間換気で外気は入るでどうして外気温-5℃がキープできるんだ?

    >>944
    >>木造住宅は上から腐るかカビが生えるかするはずですが、実際にはそんなことないじゃないですか。
    >検索すれば例が出ると思います。
    雨漏りのケース以外はないようだが。
    というか高高でカビなくて程々でカビるのが本当なら、なんで高高でカビるケースがオニみたいにHITするんだ?

  43. 946 匿名さん

    この手のスレだと必ず高々信者が出てきますね。
    まるで布教活動でおもしろいです。

    あっ、ウチはいいです・・足りてますから!!

  44. 947 匿名

    >>946
    日本は昔から「夏に過ごしやすい家」を旨としてきたから、北国の密閉住宅の考えをそのまま取り入れるのは無理がある地域が多い。
    ツーバイが日本の気候に合わせて歩んできたように、高高も今後進化するんだろうが、今はどう見ても過渡期。
    本来厳冬期の寒さに対応するためのシンプルな考え方だったはずの高高を、常時換気とセットにしてみたり夏の暑さに適応させようとしたりするから矛盾が生じる。

  45. 948 匿名さん

    >945
    >夏でも夜中は外気温の方が低いこと多い。
    湿度は100%、夜露、朝露は結露です。
    >木造で2種換気は危険。
    夏だけとお断りしてますが、それでも危険ですか?

    「屋根裏 断熱材 カビ」「天井裏 結露」で検索すれば出るのでは。
    >高高でカビるケースがオニみたいにHITするんだ?
    気密がしっかり出来てなければ従来より内部結露し易いです。
    ゆえにC値が大切です。
    >エアコンつけない、24時間換気で外気は入るでどうして外気温-5℃がキープできるんだ?
    943では有りませんが、上で貴方が述べているように夜中は外気温が低いです。
    直接の日射を防いだ高高ですと、壁などからの入熱が少ないです。
    部屋の温度は平均気温に近くになっていき、部屋の壁等に蓄熱されます。
    実際は生活熱が有りますので平均気温+生活熱による上昇温度(3~5℃程度)練馬の平均気温27℃程度。
    エアコンを長い日にち全然使わないと30~32℃程度、それはないだろうから室内の壁は28℃程度に保っているとすれば、昼の数時間35℃になっても室内は30℃程度以下と推測できる。
    100m2程度の家の石膏ボ-ドを1℃上昇させるには1700W程度必要、3時間位5℃高い空気が入っても160w程度です。

  46. 949 匿名さん

    >947
    高温多湿ですから夏をむねとする。
    歴史は竪穴式住居と高床式住居です、土蔵と神社ですかね。
    住居としては神社を取ったようですね、カビ、菌が怖かったようです。
    カビ、菌が日本文化を作ったと言っても過言でないようです。
    綺麗好き、新品好きなどです、家ですと土足禁止など数多く有ります。
    高高は湿度の低い北海道以外は最新の注意が必要でしょうね。
    高高は夏の暑さにも有効ですよ、ただし直接の日射を防いでの話です。
    やはり湿度が問題と思います。
    >今はどう見ても過渡期。
    解決できるかも?ダイキンが徐加湿能力に優れた、ヒ-トポンプ技術利用のデシカント式徐加湿器の家庭用デシカを1~2年後に発売予定です、ビル用は発売済み。
    高高は条件です、徐加湿の余熱で冷暖房も出来ます、性能の良い家なら1台で冷暖房、徐加湿する優れものです。
    価格は高そうです?新築なら計画すれば問題は無いですが 大きな物のようです。

  47. 950 匿名

    >>948
    >夏だけとお断りしてますが、それでも危険ですか?
    ん?意図が伝わらなかったか?
    夏でも外気温の方が低い場合があるから、2種換気で家屋内を陽圧にすると、内→外の温度変化間に露点があれば当然結露する、という意味。
    言いかえれば「夏の」冬型結露ということ。

    >気密がしっかり出来てなければ従来より内部結露し易いです。
    この辺が見解の相違なんだが。
    通気性があるのに結露するのか、実際に問題の起きてるケースが高高住宅より多いのか。

    >昼の数時間35℃になっても室内は30℃程度以下と推測できる。
    ここ突っ込まれるとは思わなかったな。
    24時間換気は最低でも2時間に1回空気が入れ替わるのが義務(居室の場合)なんだが。
    35℃の外気と入れ替えて30℃がキープできるのはこれ如何に?という話。

  48. 951 匿名

    >>949
    >高高は夏の暑さにも有効ですよ、ただし直接の日射を防いでの話です。
    >やはり湿度が問題と思います。
    うむ、やはり日本の夏は湿度が問題。
    夏、換気で外から入ってくる空気は、誰かが夜露朝露の例を出してたほど湿度が高い。
    屋内で冷やされたら結露しろって言ってるようなものだね。
    エアコンの効きで高高が有効という意味なのだろうが、給気の湿度を下げる術が現状ない以上、自分は過渡期と見る。

  49. 952 匿名さん

    >950
    夏は室内外の温度差が僅かですから室内の湿度が蒸し風呂状態でないと結露しないでしょ。
    例えば室温28℃湿度80%で外気温が23℃以下で結露が始まります。
    断熱材の中も温度分布が有ります、漏れた場合は断熱材の厚みが増すほど断熱材の中で露点以下の状態が長い時間になります。少し位なら元々の空気と拡散され薄まるので結露しないと思います。
    薄い断熱材ならすぐに断熱材の外に出易いので結露しても表面近くだけ結露すると思います。
    高高は気密が良いことが条件です、それが駄目な場合は従来より内部結露し易いです。
    最近は熱容量の大きい石膏ボ-ドが室内に有ります、そのボ-ドを1℃上げるには1700w必要です。
    外からの換気空気は3時間で150Wしか有りません。
    伝熱の問題で計算は出来ませんが外から熱は壁などが吸収しますので温度が上がらないのです。
    冬でも同じです、十分に壁等の温度が上昇してると窓を開けて20℃差の冷たい空気で換気しても、窓を閉めれば、数分で元の室温近くになります、石膏ボ-ドは空気と比べ約1000倍(容積比熱)の熱を蓄えられます。

  50. 953 匿名さん

    >951
    >給気の湿度を下げる術が現状ない以上、自分は過渡期と見る。
    デシカは基本は換気装置です。
    例えば30℃で湿度40%など温度が高くても湿度が低いので快適な環境を作れるようです。
    私はハワイに行ったことはないですが聞いた話では快適だそうです。
    エアコンでは出来ない能力です、高温多湿の日本に合ってます。

  51. 954 匿名さん

    高気密高断熱と24時間換気って・・・・
    24時間換気の義務付けが先だよね・・・2004年頃?
    義務化じゃないが高々が騒がれ出したのっていつごろだっけ??
    義務化といってもザルみたいな規制でしたが・・・。

  52. 955 匿名さん

    >954
    R2000住宅の23年目のリフォ-ムの記事が有る。
    室内炭酸ガス濃度1000PPM以下が換気の基本でないかな?
    シックハウスで換気は変と思う、そんな物売って欲しくない。

  53. 956 匿名さん

    C値もQ値も気にしない、結露しない材料使えばいいだけ・・・
    ボクは24時間換気も無視した。
    何の問題もない。。

  54. 957 匿名さん

    >>956
    >ボクは24時間換気も無視した。
    法律違反じゃないの?

  55. 958 匿名さん

    >>956
    確かに、お宅がどうなろうが、他人にとっては「何の問題もない」ですよ。

  56. 959 匿名さん

    壁内結露なんて壁内で結露する可能性のある工法だからでしょ。
    結露絶対にない工法にすればOK。

  57. 960 匿名さん

    >956
    材料内に結露しなくても、隙間に結露する。

  58. 961 匿名さん

    >959
    >結露絶対にない工法にすればOK。
    絶対はないが、現在ではアイシネンで外断熱がベストでしょうね。
    それより良い工法が有れば教えて下さい。

  59. 962 匿名さん

    壁内結露があり得ない工法・・
    昔の土壁工法
    ログハウス
    ストローベイルハウス
    他になんかある?

  60. 963 匿名さん

    >961
    アイシネンは充填断熱だよ

  61. 964 匿名さん

    >962
    昔の土壁工法も倉でないと駄目だし、時間と金が?
    他は隙間で結露の可能性有り。
    >963
    多いだけで決まりはないでしょ、保証しないとか有るの?

  62. 965 匿名さん

    >964
    >多いだけで決まりはないでしょ、保証しないとか有るの?

    多い少ないではなく、アイシネンで外断熱なんて無いでしょ
    外壁材付けられないから保証以前に出来ないでしょ

    だから、壁や屋根は、内側から吹きつけの充填だよ
    アイシネンで外断熱なんていう例があるというなら挙げてみてよ

  63. 966 匿名さん

    >964
    えっ、土壁やログが隙間で結露??
    そんな事例あるの?
    土壁やログって調湿性能高いんでありえないっしょ!!

  64. 967 匿名さん

    >966
    土壁は、水蒸気通すから、結露してカビの温床になるという当たり前なのに、何を興奮しているの?

    >土壁やログって調湿性能高いんでありえないっしょ!!

    除湿機じゃないんだから、少し吸収したら満タンだよ
    断熱と防湿を考えないただの調湿は非常に危険と思った方が良い

    次でもご覧あれ
    https://www.google.co.jp/search?q=%E5%9C%9F%E5%A3%81%E3%80%80%E3%82%AB...

  65. 968 匿名さん

    どこに隙間の結露写真あるの?

  66. 969 匿名さん

    >965
    少しは自分で検索しろよ、強情張ってないで。
    http://www.icynene.jp/product/product02.htm

  67. 970 匿名さん

    >969
    頭大丈夫か?
    そこに載っているのも、壁や屋根は、室内側から吹きつけの充填断熱じゃないか

  68. 971 匿名さん

    >970
    お前の頭大丈夫か?、検索できないのは字も読めないのか?

  69. 972 匿名さん

    >971
    >絶対はないが、現在ではアイシネンで外断熱がベストでしょうね。

    検索結果でも良いから、こんな家、ぜひ皆に紹介してね

  70. 973 匿名さん

    あっははは、C値だQ値だ数値に惑わされたヤツの頭の中が見えるようだ。

  71. 974 匿名さん

    C値はまるで、1psを争うクルマの様に、1㎒を憂いするパソコンの様に
    私を魅了して止まない。

  72. 975 入居済み住民さん

    何事も度が過ぎるとダメだけどある程度はこだわっても損はないと思うよ

  73. 976 匿名さん

    C値至上主義者は、拘ったって仕方ないだろ的なレスを見るとすぐ隙間だらけが良いわけない旨の反射を起こす。
    テンプレでもあんのかね?
    そんな極端な話してねーじゃん。

    で、アイシネン外断熱の決着はどうなったんだ?
    アイシネンの外側にどうやって外壁材張るのか、ご教授願いたいもんだが。

  74. 977 ビギナーさん

    単なる勘ちがいにいつまでもしつこく食い下がるのもみっともないよw

  75. 978 匿名さん

    >977

    >お前の頭大丈夫か?、検索できないのは字も読めないのか?

    ここまで言って勘違いだったのか?
    アイシネンの外断熱、俺も見たかったんだけどな

  76. 979 匿名さん

    >976
    >アイシネンの外側にどうやって外壁材張るのか、ご教授願いたいもんだが。
    批判ばかりの脳では想像できないだろうね、アイシネンではないがスタイロ65mmで外断熱をしてる。
    100mm以上でも可能だ、ヒントとして外壁は上から・・ば良い、一番下に振れ止めと荷重を受ける所が一部、木の熱橋になる、去年の震度6弱の地震で異常なし。
    アイシネンで施工する場合は先に外壁を施工して吹きつければよいだけでしょ。

  77. 980 匿名さん

    >974

    「C値チューニングショップ」とかほしいでしょ!

  78. 981 匿名さん

    >アイシネンで施工する場合は先に外壁を施工して吹きつければよいだけでしょ。
    どうやって?

  79. 982 匿名さん

    >アイシネンで施工する場合は先に外壁を施工して吹きつければよいだけでしょ。

    そんな夢想はいらん

  80. 983 匿名さん

    >981>982
    アイシネンのHPに外断熱と書いて有るのだからアイシネン聞けばいいでしょ(笑)
    高いとも書いて有りましたから聞くに聞けないのかしら?

  81. 984 OLさん

    アイシネンで外断熱が最強と言うのは、「付加断熱」のことを言っているのでは???
    http://www.nisikata.co.jp/n2002/sink/010/sink010.html

  82. 985 匿名さん

    C値はかってみたいなぁ
    高いんですかね?

  83. 986 住まいに詳しい人

    ↑施主依頼で3~5万。
    だいたい気密拘っている工務店は測定器械持っていて、測定士の資格持ってます。施工者選びの判断につかえます。

  84. 987 匿名さん

    やはりC値は1以下でないと「高気密」とは呼べないなあ。
    1より大きくても「中気密」と称して自慰的な言い訳を書き込む奴もいるね。

    それにしても「相当隙間面積が8cm2/m2」って大きすぎる。
    2009年の話とは思えない。
    どこかの窓が開いてたんだろうか。

  85. 988 匿名さん

    長期優良住宅の認定取ると
    度太いファイルが送られてきますが、それに書いてありますかね?

  86. 989 匿名さん

    >988
    Q値は書いてあるけど、C値は無いよ。
    長期優良の要件にC値は無いから。

  87. 990 匿名さん

    C値計測すると、どこに隙間があるのかが分かり、そこをウレタン注入で塞ぐことができます

  88. 991 匿名さん

    >990
    隙間があることは判っても、何処に隙間があるかまでは判らないでしょう。

  89. 992 匿名さん

    怪しい所は承知してますから音等で分かるようです。

  90. 993 匿名さん

    >992
    >怪しい所は承知してますから音等で分かるようです。
    だったら、C値0も可能ですね。

  91. 994 匿名さん

    壊さないと塞げない場所、引違窓等塞ぐと機能しない物などが有りますから無理です。

  92. 995 匿名さん

    引違い窓はともかく、壊さないといけない場所に隙間を作るのはC値を売りにするメーカーにとっては致命的ミスじゃ…

  93. 996 匿名さん

    床部の構造的な繋ぎ部や窓の外枠と壁の接続部が弱点となります。
    C値計測時にその辺りに手をかざすと、微妙な空気の風の流れが分かります。
    ウレタン注入した後に、再度、C値計測すると隙間面積が低下しています。

  94. 997 匿名さん

    引違い窓は隙間が多く、最悪。
    できれば、縦すべり窓が気密性・断熱性が高いので、これが良いです。
    ただし、同じ窓面積になるように縦すべり窓に変更すると、コストアップになる。
    コストと気密・断熱のどちらを採るか、の選択になる。

  95. 998 匿名さん

    コストというか世の奥様方は、でかい引き違いをつけたがるんですよ。
    Q値もC値もだださがりでテンションも落ちます・・・。

  96. 999 匿名

    >991さん
    気密測定で負圧をかけていればある程度わかりますよ。
    手をかざして気流を確認しながら気密テープ等で塞いで
    いけば気密を上げることはできると思います。
    ただ>990さんの云われるウレタンは穴がある程度大きく
    ないと塞ぎきれないし、連続発泡タイプの場合は、気密
    が取りにくいと思っておいたほうがいいと思いますね。

  97. 1000 匿名

    >997さん
    確かに引違窓は隙間が大きいのは確かですが、
    C値をどの程度にするかによっては、そう毛嫌い
    するほどではないかもしれません。
    パッシブの観点からすれば、南面の大型引違窓の
    冬場の日射取得のプラスは隙間や夏場の日射侵入
    を防ぐ必要がある欠点を考えても十分カバーする
    だけのメリットがあると思います。
    換気効率を考える上で、どうしても気密の考慮が
    必要ならヘーベシーベの手はあるけど、これこそ
    コストアップになりそうですね。
    それと、縦すべりの性能ですが、気密性は確かに
    高いと言えますが、アルミサッシの断熱性では、
    面積の小さなサッシの場合、断熱性能の極端に悪い
    アルミの部分が大きいのでかえって熱貫流率が悪く
    なる場合があるのではないかと思います。
    ただ、面積が小さいので全体ではそう影響ないとは
    思いますが。。

  98. 1001 匿名さん

    >1000
    アルミサッシは、論外。
    選択肢にはないな。

  99. 1002 匿名さん

    隙間と日射取得は、概念が異なるな。
    隙間なくても、日射取得は可能。

  100. 1003 匿名

    >1001
    それは大変シツレイ致しました^^;
    そうでしょうね。。

    >1002
    確かに概念は違うけど、ユーザーの光熱費の観点から言えば
    関連性があるといえるでしょう。
    隙間はなくても日射取得はもちろん可能だけど、使いやすい
    掃出引違いサッシを念頭においていましたので。。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ秋葉原
カーサソサエティ本駒込

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

[PR] 東京都の物件

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸