  1. 1001 匿名さん

    >1000
    地震で損傷の少ない工法ってなんですか?
     https://www.e-kodate.com/bbs/thread/205278/all
    と、ほぼ同じ時間に、ほぼ同内容の書込みですね。
    普通の人のやり方ではありませんね。

  2. 1002 匿名さん

    >1000
    どうやって説明したら解って貰えるのか・・・
    解答してくれた人はIAUの社員では無く善意で書き込みしてると思うよ。
    疑問があるなら自分で調べれば良いのに、調べられないなら潔く諦めて下さいな。

  3. 1003 匿名さん

    >1000
    余程の低能で無ければ、IAUが最良の免震だと解っているはずです。
    これだけ突っかかるのは、土地が狭くて免振が建てられないとか
    予算的に無理だとか、制振住宅を建ててしまったとか何か理由が
    あるのでしょうが、いい加減にしてほしいです。

  4. 1004 匿名さん

    >1000
    地震で損傷の少ない工法ってなんですか?
     https://www.e-kodate.com/bbs/thread/205278/all
    に同時に書き込んでいるなら、向こうで説明されているでしょう。

  5. 1005 匿名さん

    こっちで説明して

  6. 1015 匿名さん

    >1009
    >1010
    あなたが良いと思うのは「一条、THK、オイレス、カジマ、・・・、いろいろな免震装置」の内どれですか?

  7. 1016 匿名さん

    >>1009

    自動車のダンパーはピストンロッドが上向きの、正立ダンパーが主流ですが
    それもNGですか?

  8. 1021 匿名さん

    >1010
    「油圧装置に過大な負荷をかけすぎていますね。」

    何を根拠に言っているの。
    IAUさんのダンパーについては、
    「地震で損傷の少ない工法ってなんですか? その2」
     https://www.e-kodate.com/bbs/thread/221271/all/
    のNo.576に記載されている。
    「IAU免震は、ダンパー無しで、阪神大震災で最大加速度の神戸海洋気象台観測波の実大実験ができる。
    なぜなら、IAU免震は、固有周期のない免震で、共振の恐れの無い免震だから。
    だから、他の免震システムのような共振抑制ダンパーは必要ありません。」

  9. 1024 匿名

    >>1009
    そんなものを一流メーカーが40年間保証しますか。

  10. 1025 匿名

    No.1024です。
    製造しているのは、住金関西で、10月1日から、親会社の住金が新日鉄と合併して最大規模の会社になるのでしょう。
    そこが40年間の保証をしてくれる。
    >>1009 のいうようなものをであれば、製造して保証しますか。

  11. 1026 匿名さん

    >>1009は嘘を書いてはいけません
    >1016の質問に答えるべきです。

  12. 1027 匿名さん

    消費者庁のお達しにより、口コミサイト上で行われる「ステルスマーケティング」(ステマ)行為は禁止されています。
    IAU社員がこんな掲示板で書き込むはずがありません、好意的な発言や擁護する書き込みは施主です。(私です)

    こき下ろしているのはエアー工作員か一条信者だと思っています。

  13. 1028 匿名さん

    個人的な意見ですが、エアー断震の特徴は

    初期微動を感知してエアータンクの電磁弁が開き浮上させるシステム。

    エアータンク内の空気が満タンの場合で浮上するのに5~7秒必要な為、震源が近いと間に合わない。

    バッテリーからの給電で電磁弁が開くので停電時の地震でも作動する、但し停電時はコンプレッサーは作動しないので、地震後停電になり大きな余震が来たらOUT。

    ダンパー機能、揺れ幅抑制装置無しの為、想定外の巨大地震は未対応。想定される地震の記載無し。

    捩れ防止機能無し。

    通常時は基礎と接している為に強風はOK、風船に乗っているだけなので竜巻と津波NG。(石場建て工法も竜巻に弱い)

    実台振動実験は建物を事前に浮上させた状態で水平正弦波でしか実施していない。実際の地震波で実台振動実験未実施。

    エアー断震は限りに無く違法に近い工法だと思います。(黒に近い灰色)

  14. 1029 匿名さん

    個人的な意見ですが、THK免震システム(クロスリニアー転がり支床+水平配置ダンパー+復元用積層ゴム) の特徴について書きます。免震性能は1/4~1/6程度です。

    クロスリニアー転がり支床は、建築後の僅かな基礎の傾斜(不同沈下)でも低い方に偏ってしまいます。
    他社では1/50の傾きでOKの免震装置もあります。

    水平配置ダンパーはシール材の劣化により油漏れの恐れあり。

    風揺れ固定装置無しの為、強風時は揺れる。
    強風後に住宅の位置ズレが生じる恐れあり。(摺動抵抗が少ないので一条よりは少ない)

    クロスリニアー転がり支床は頻繁に点検 給油する必要があります。

    復元ゴムは固有周期がある為に共振し揺れが増幅され上物住宅が損傷したり、揺れの増幅により支持盤から滑り支床が脱落する可能性があります。

    引き抜き防止装置が無いがクロスリニアー転がり支床と復元ゴムが引き抜き防止の働きをする。

    原点復帰するシステムは積層ゴムで行う、一条工務店の滑り支床よりは摺動抵抗が少ないので復帰ズレは少ない。
    価格は公表していないみたいです、多分一番高いと思っています。

  15. 1030 匿名さん

    個人的な意見ですが、みんなが嫌っている転がり免震の、カジマ シンドカット(多球式転がり支床+手動式電磁弁ロック付き水平配置ダンパー) の特徴について書きます。免震性能は1/4~

    1/5程度です。

    多球式転がり支床は、受け皿に多少の傾斜が付いているが、IAUの方が建築後の基礎の傾斜(不同沈下)の耐性は上です。

    多球式転がり支床は、上側支持に多数のベアリングを使用している為、頻繁に点検 給油する必要があります。

    水平配置ダンパーはシール材の劣化により油漏れの恐れあり。

    ダンパーに手動式電磁弁ロックが付いていますが、停電時と外出時はロックできないで大揺れ状態になる。
    また、手動ロック時に地震が来たら免震は作動しない。(自動解除の記載無し)
    何故ロック時に免震が作動しないかだが、ロック状態の地震でロックが自動解除するのであれば手動ロックはそもそも必要なく常に(自動)ロックで良い。

    引き抜き防止装置が無い。THKのように替わりの働きをする物が無い。

    強風後に住宅の位置ズレは無し、強風後や地震後原点に自動復帰する。(下皿の傾斜角とダンパー)

    「シンドCUT」の価格は、総2階建ての延床面積で坪当たり13~15万円のコストアップ、
    1階施工坪数に直すと26~30万円のコストアップで、性能は一条工務店同等の癖に値段高過ぎ。
    一条工務店より大手の、積水ハウスや三井ホーム で採用しているみたいです。

  16. 1031 匿名さん

    個人的な意見です。
    一条などの滑り支床+積層ゴムタイプの免震の特徴について私が各社の資料から要点をまとめたものです。

    滑り支床は支持盤がフラットな為、建築後の僅かな基礎の傾斜(不同沈下)でも低い方に偏ってしまいます。

    滑り免震での強風時の揺れは風速30m/sで震度4で、風速40m/sで震度5弱だそうです。
    かなりの揺れです、勿論強風後の復帰位置ズレが起きます。

    復帰ズレの起きる理由は、滑り支床の支持盤面との接触面には摩擦係数があります。
    摩擦係数には静摩擦係数と動摩擦係数があり、材質にもよりますが
    静摩擦係数はμ=0.1で動摩擦係数はμ=0.05とかになります。
    例えば最初に動きだすためには4tの力が必要で一度動いてしまうと2tで動かす事が出来ます。
    動かす力が2tを下回った時点で上物は固定(動きが止まる)される為に、
    地震や強風後に住宅の位置ズレが生じるのが欠点です。
    実際には風速15m/s~20m/sから揺れ始め、風が止まると原点に戻らない。

    滑り支床は支持盤に少量のごみ・砂が付着しただけで免震性能が低下します。
    地震で動いた支持盤を点検すると砂埃を巻き込んで滑り支床が動いた為に支持盤が傷だらけです。(摺動抵抗の増加)

    積層ゴムは固有周期がある為に共振し揺れが増幅され上物住宅が損傷したり、揺れの増幅により支持盤から滑り支床が脱落する可能性があります。
    実際に支持盤から滑り支床の脱落は東日本大震災で確認されています。

    実台実験結果ですが手元のコピー資料によると、震度7の地震波と2Gを超える地震波では実験していないと書いてあります。
    一条の資料によると約800galを約200galに、約1500galを約200galにする免震性能です、震度で言うとそれぞれ震度6弱を震度5弱に震度6強を震度5弱にする免震性能で、揺れは約1/4~約1/8に

    しかなりません。

    想定を超えた過大入力はワイヤーロープで対応していますが、機能せずに支持盤から滑り支床が脱落した事例がある。
    もしワイヤーストッパーが機能すると凄い衝撃荷重が発生します。

    縦揺れには全ての免震装置は無意味ですが(損傷の危険は無い、横揺れで損傷する)、滑り支床+積層ゴムタイプの免震はゴムが伸びて架台が浮き上がり、
    再び着地する時に支持盤に傷が付きます。

  17. 1032 匿名さん

    個人的な意見ですが、IAU免震について書きます。

    ・「転がり免震」で、免震性能が良い。

    ・共振しない。

    ・地震後必ず原点復帰。

    ・基礎の不同沈下に強い。

    ・「風揺れ固定装置」を装備で、500年に一度の強風対応。

    ・上下動で浮上らない「引き抜き防止装置」装備。

    ・130kineで、「無損傷」の実大実験をやっている。

    ・2807galで、「無損傷」の実大実験をやっている。

    ・20年目点検、40年保証。

    建坪単価15万から20万で性能まで考えると最もお得で。コストパフォーマンスが高い。(お値打ち品)

  18. 1033 匿名さん

    >1032
    の追加です、IAU免震の性能は地震の揺れを最大1/13にします。

  19. 1034 匿名さん

    エアー断震は大臣認定の取得無しで、現在の4号建築物で確認申請し黙天コイテ建築してしまう、限りに無く違法に近い工法だと思います。

  20. 1035 匿名

    >1034さんへ
    エアー断震は、国土交通省住宅局建築指導課構造係(03-5253-8513)に明日にでも電話したらわかりますが、建築基準法違反です。
    「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反」
    ということです。まったくの黒です。

  21. 1036 匿名さん

    >1035
    マジスカー?マジスカコロク!(蜂須賀小六)
    黒だったのか~しらなかったよ!サンキュー。

  22. 1037 匿名さん

    もしクロなら、国土交通省は住友林業の建築基準法違反のように報道発表すべきでしょう。
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000338.html
    施主や業者からの告発がない限り、調査をしないか、
    調査の結果、クロではなかった可能性がありますね。
    住友林業の件も、あとから大臣認定取れば
    違法ではなくなるということのようですから。

  23. 1038 匿名さん

    エア断震は大臣認定が取れないから苦労しているのでしょ。

  24. 1040 匿名さん

    IAU免震施主としては、IAUの免震が誹謗中傷を受けると非常に不愉快です。
    3.11地震被災者の自分としては、地震対策として懸命に調べて行き着いたのがIAU免震だったから、
    3.11地震で自宅が半壊にならなければ自宅を免震で建て替えなどしません。
    勿論、多額の住宅ローンも残っています。
    IAU免震こそが最良の地震対策と思っています、誹謗中傷は見聞きしたくありません。

  25. 1041 匿名さん

    >>1025
    >製造しているのは、住金関西で、10月1日から、親会社の住金が新日鉄と合併して最大規模の会社になるのでしょう。
    >そこが40年間の保証をしてくれる。
    保証書の中身読んだの?
    結局、ほとんど何も保証しなくてもいいような内容じゃないの? さすが大手、自己防衛がすごい。

  26. 1042 匿名さん

    製造してるのって神戸製鋼と川口金属じゃないの?
    長文コピペ命のお施主さん、教えて。

  27. 1043 匿名

    >>1010
    >1021の反論に対して、相当に日が経ちましたが、いまだに回答がありませんね。
    工学的根拠の無い中傷発言として考えていいですね。

  28. 1045 匿名

    >>1025
    >製造しているのは、住金関西で、10月1日から、親会社の住金が新日鉄と合併して最大規模の会社になるのでしょう。
    >そこが40年間の保証をしてくれる。
    地震の縦揺れの衝撃で鋼球が割れて家が傾いた場合、どのような保証がなされるのですか?
     1.家の復旧費用すべて
     2.家の復旧費用の一部(例えば半額とか)
     3.鋼球の費用だけ(数万円?)

    まさか、3.ってことはないですよね。

  29. 1046 匿名さん

    ほかの免震との比較でしょうね。
    保証内容は各社とも横並びでしょう。
    IAU免震の保証期間が40年間と長いということでしょう。

  30. 1047 匿名さん

    免震はまだまだ完璧な地震対策ではないから、建物の損害までカバーする保証なんてあり得ないだろう。
    地震の加速度ばかり強調して、地盤の揺れ幅については不問にしている。
    装置の可動範囲を超える揺れ幅の地震については実験をおこなわずに理論だけで逃げている。
    免震会社が一番その危険性を分かっているから実験しないんだろう。
    しかし、可動範囲を超える揺れ幅の地震の場合、どのような壊れ方をするのか、どの程度建物に衝撃力が加わるのか、終局状態を把握せずに、あたかも完全な地震対策ととられるような宣伝で商売をする姿勢は危険だ。

  31. 1048 匿名さん

    企業としてしっかりした会社が出てきて、まじめに免震の普及に取り組まなければ、太陽光のような補助金制度は期待できない。中小工務店からの加盟金だけが目的のような会社が存在する以上、遠い道のりだ。残念だが。

  32. 1049 匿名

    >1047
    悪く悪く書く人の連続登場ですか。
    「地震の加速度ばかり強調して、地盤の揺れ幅については不問にしている。」

    免震の実大実験は、加速度での時刻歴データでやるからでしょう。
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/221271/all/ 
    のNo.617あたりでも読めば、
    以下のことから、積分しても、まだ誤差の少ない「速度」は出しているのではないでしょうか。
    また、「速度」が「全壊」とよく相関しますから、妥当性はありますよね。


    以下、No.617の引用です。

    実大実験結果も加速度のみで、それと同じでように、地震観測結果も加速度のみ。それから積分して、速度 変位を出す。
    その結果、
    >587のように、同じJR鷹取波であっても、
    ☆兵庫耐震工学研究センターのデータ
      加速度(gal) 速度(kine) 変位(cm)
    NS  641.7   149.2    86.33
    EW  666.2   117.0    37.78
    UD  289.5    16.50   11.15

    JR鷹取波を観測した、鉄道総合技術研究所のデータ(1996)
      加速度(gal) 速度(kine) 変位(cm)
    NS  606    127     35.1
    EW  657    127     33.5
    UD  279     17.3    4.7
    合成 743    166     44.8

    >変位は、86.33cm/35.1cm≒2.5 2.5倍の差は大きい。
    >なにぶん、2回積分だから、差は大きくなるが・・・大きすぎる。

    これだけ違う。

    加速度 → 速度 → 変位
    と積分するたびに、大きな誤差が出る。

    上記の日本を代表する公的機関でも上記のような差が出る。

    だから、信頼性の問題があって、「速度」、特に「変位」は、出しにくいでしょうね。

  33. 1050 匿名さん

    1047と1049は全く議論がかみ合っていない。
    1047はJR鷹取のNS波(兵庫耐震工学研究センター)などのような厳しい地震動で実験をやって、免震の優れた性能、もしくは危険性や限界をしっかり把握すべきだと言ってるんだよ。
    限界の不明なものほど怖いものはない。
    1049は本当は危険性も分かっていながら無理して長文で誤魔化そうとしてるね。

    JR鷹取のNS波(兵庫耐震工学研究センター)を振動台で再現したら、免震住宅はどういう挙動を示しますか?

  34. 1051 匿名さん

    >1049の「長文」は、引用文だろう。本文は長くない。>1047にキチンと答えている。
    「誤魔化そうとしてる」というその書き方が、このスレの品位を落とす。
    昨日夜からのレスは、読んでいて気分が悪くなるものばかり。
    まともな書き方ができないのかね。

  35. 1052 匿名さん

    >>1051
    装置の可動距離を超える揺れ幅の地震に対して、実大実験で安全性が確認されているのですか?
    という質問なんだから、
    "JR鷹取波で実大実験を実施した結果、○○○○○でした" とか
    "揺れ幅が可動距離を超えるような極めて稀な地震に対してはまだ実大実験での確認はできていません"
    というような回答があるのが普通じゃないの?

    免震が確立された技術として認められるためには、その辺がクリアにならないとね。
    ちょっとでもマイナスになるような書き込みに対して、
    >このスレの品位を落とす。
    >読んでいて気分が悪くなる
    >まともな書き方ができないのかね。
    なんて逆切れするのは大人気ないし、自らの品位を落としてるぞ。

  36. 1053 匿名

    >装置の可動距離を超える揺れ幅の地震に対して、実大実験で安全性が確認されているのですか?
     「実大実験で確認済です」
     「実大実験では未確認です」
    どちらかだろ。答えるなら明快に答えるべきだ。

  37. 1054 匿名

    私は、>1051ではありません。気になったのでレスします。

    >1047の「地盤の揺れ幅については不問にしている。」
    >1049が答えている。

    >1047の「実験をおこなわずに理論だけで逃げている。」
    免震の告示2009号を読んだらいかかでしょう。国が地震波を決めている。その実験をIAUさんはやっていると聞いている。

    >1047の「免震会社が一番その危険性を分かっているから実験しないんだろう。・・・商売をする姿勢は危険だ。 」
    国が決めている地震波で安全性を確認していて(実はやっていない免震メーカーが多い)、「危険だ」といわれることは、普通には理解しがたいでしょうね。
    国の許認可が必要な他の業界でも「危険だ」との文句は出ないでしょう。

  38. 1055 匿名さん

    >>1054
    教えてIAUさん。特徴丸出し(見え見えだよ)。自分のこと、さん付けで呼んで恥ずかしくない?

    >装置の可動距離を超える揺れ幅の地震に対して、実大実験で安全性が確認されているのですか?

  39. 1056 匿名

    私はIAUではありません。

  40. 1057 匿名さん

    >>1049

    No.617が私からは見えないので、よく分からない部分があるのだけれど
    そのNo.617のデータ引用は間違っていると思われます。

    以下は、建築研究所の資料のリンクです。
    http://smo.kenken.go.jp/~kashima/sites/default/files/compare2_110301.p...

    この中でJR鷹取波は鉄道総合技術研究所の報告書から引用していますが

    X:642cm/s2
    Y:666cm/s2
    Z:290cm/s2

    で、No.617にある兵庫耐震工学研究センターのデータと同じです。

    そもそも、JR鷹取波は、JR鷹取駅構内に設置された加速度計で得られたデータですので元データは1つしか存在しません。
    最大加速度がそこまで大きく異なるデータが存在することはあり得ないです。
    (普通は四捨五入程度の差しかありません)

    No.617が引用する際に間違えたのか、引用元が間違っているのかどちらかだと思います。






    なお、時刻歴応答解析には、地盤の動きも計算上含まれていますので
    無視しているわけではありません。
    また、実験の捉え方が皆さん間違っているように思います。
    時刻歴応答解析を行って、応答を予測した後、それが正しいことを確認するために行うものです。
    解析と実験結果が合うことが分かれば、あまり実験をやる意味がありません。
    実大実験をしなくても、JR鷹取波を用いて時刻歴応答解析をやれば
    装置の許容変位以上に変位が出るのかは分かります。

    最後に、そんなに地盤が変形するような柔らかい地盤のところに戸建の免震住宅はたてられません・・・(通常の予算では)。

  41. 1058 匿名さん

    当然のことだが免震の理論が成立するのは、あくまでも装置の可動範囲内まで。
    だから、
    >装置の可動距離を超える揺れ幅の地震に対して、実大実験で安全性が確認されているのですか?
    に対しては、「確認してません」、「そんな実験、危険すぎてできません」が回答です。
    でも、免震告示の地盤の制限によって、そんな地震に遭遇する可能性はかなり低いでしょう。

    免震の宣伝には誇大なものも見受けられますが、あくまでも限られた範囲内での話です。
    そのことはきちんとお施主さんには説明すべきですね。

  42. 1059 匿名

    地震に対する住宅の安全性は地盤の良し悪しによるところが大きい。
    巷で騒がれている巨大地震が発生する前に、政府は地盤改良・地盤補強に補助金制度を設けるべきだ。
    免震のようなオプション的なものは、一部の裕福な施主が自費でつければよい。

  43. 1060 匿名さん

    >当然のことだが免震の理論が成立するのは、あくまでも装置の可動範囲内まで。
    >免震の宣伝には誇大なものも見受けられますが、あくまでも限られた範囲内での話です。
    この極当たり前のことの認識が無いために、
    >>1047のような稚拙な質問が出たり、>>1049のような誤魔化しの回答が出たりして、このスレが低レベルなものとなっている。

  44. 1061 匿名

    >>1060
    >>1049のような誤魔化しの回答が出たりして、

    >>1057
    >この中でJR鷹取波は鉄道総合技術研究所の報告書から引用していますが
    >X:642cm/s2
    >Y:666cm/s2
    >Z:290cm/s2
    >で、No.617にある兵庫耐震工学研究センターのデータと同じです。

    と書いているが、
    「鉄道総合技術研究所の報告書」を見たの?

    今手元にあるが、1996年3月の鉄道総合技術研究所「JR地震情報No.23d」の12頁をみたら。
    No.617の引用通りだよ。

    >以下は、建築研究所の資料のリンクです。
    http://smo.kenken.go.jp/~kashima/sites/default/files/compare2_110301.p...

    参考文献/サイト/資料
    1) 中村豊, 上半文昭, 井上英司: 1995 年兵庫県南部地震の地震動記録波形と分析(II), JR 地震情
    報No.23d, 財団法人鉄道総合技術研究所ユレダス開発推進部, 1996 年3 月
    そのものだよ。
    間違いないよ。
    原典に当たってみたの?

    原典に当たらず確認せずに、混乱させる。これが一番困る。

    それを、また鵜呑みにする人間がいる。「誤魔化しの回答が出たり」という>>1060は、もっと困った人だ。確認せずに誹謗するという意味で、もっと「低レベル」だ。君が「このスレが低レベルなもの」にしているということだ。

  45. 1062 匿名さん

    8月16日になってから凄い書き込み数で白熱のバトルですね、素人の自分にはついていけません。

    この書き込み増加は、お盆休みが終わったのか?それともアク禁解除になったのか?
    教えてください。

  46. 1063 匿名さん

    >>1049 >>1057 >>1061 いろんな意見があるようだが、どれが正しいのかは不明。
    でも、そんなことはどうでもよい。

    ・宣伝で書かれている免震の効果は、あくまでも装置の可動距離内での話。
    ・実大実験も装置の可動距離以内の揺れ幅の地震について行われている。
    ・それでも免震告示に従えばほぼ安全だと考えられる。
    ということが分かったのでもう十分です。

    >>1061(IAU)さん、相変わらず細かいけど、
    >装置の可動距離を超える揺れ幅の地震に対して、実大実験で安全性が確認されているのですか?
    という単純な質問には全く答えていないですね。

  47. 1064 匿名さん

    >>No1061

    「1995 年兵庫県南部地震の地震動記録波形と分析(II), JR 地震情報No.23d」
    は、手元にありませんし、ネット上でも公開されていないようです(Cinii含め)
    国立国会図書館の蔵書検索でも出てきませんでしたので、鉄道総合技術研究所に直接問い合わせないと、実物を目にすることは不可能だと思いますが、そこまでするのも面倒なので、出所がはっきりしているレポートを参考にしました。


    原典をお持ちのあなたなら分かると思いますが
    なぜ、同じ地震波の記録のはずなのに、加速度の最大値からして違うのでしょう?

    計測の仕方からして、ふつうではあり得ないことだと思います。

    回答お待ちしてます。 

  48. 1065 匿名

    >1063
    残念だけど、私はIAUさんではありませんね。シンパだけど。

    >1064さんへ(1063と同じ人ですか?、質問です。)
    >なぜ、同じ地震波の記録のはずなのに、加速度の最大値からして違うのでしょう?
    「加速度の最大値からして違う」ではなく、加速度だけが実際の計測データでしょう。速度、変位は積分でしょうね。
    JR鷹取駅のデータだから、鉄道総研のJR地震情報が原でしょう。
    違う理由については、鉄道総研の中村さんたちというよりは、建研の鹿嶋さんに聞かれたら良いのではないでしょうか。

    ところで、
    あなたが、>1057さんなら、
    >この中でJR鷹取波は鉄道総合技術研究所の報告書から引用していますが
    >X:642cm/s2
    >Y:666cm/s2
    >Z:290cm/s2
    >で、No.617にある兵庫耐震工学研究センターのデータと同じです。
    と書いているが、
    JR鷹取波は鉄道総合技術研究所の報告書から引用」とは、
    建築研究所の資料の
    http://smo.kenken.go.jp/~kashima/sites/default/files/compare2_110301.p...
    どこに書いてあるのですか。
    参考文献/サイト/資料には「JR 地震情報No.23d,」が載っていますが、そこからの引用とは書いていませんね。
    鹿嶋さんの肩を持つわけではないけれど、
    あなたが勝手に「報告書から引用」としてしまったのではないですか。

  49. 1066 匿名さん

    >>1065

    >「加速度の最大値からして違う」ではなく、加速度だけが実際の計測データでしょう。速度、変位は積分でしょうね。

    言っていることは同じでは?
    実測の計測データから最大値をピックアップするだけですから、同じ地震波のデータで最大カ速度の大きさがあれほど異なることはあり得ません。
    なので、No.617のデータ引用の間違いを疑いました。
    原典にあたりたいところですが、原典が手元にないので引用している資料を探してみただけのことです。





    建築研究所の資料の
    http://smo.kenken.go.jp/~kashima/sites/default/files/compare2_110301.p...
    の6行目
    「比較対象とした強震記録は、兵庫県南部地震から、JR 鷹取駅の記録(TAKA)1)と神戸気象台の強震記録(KOBE)2)を取り上げた。」

    とあり1)の参考文献が

    1) 中村豊, 上半文昭, 井上英司: 1995 年兵庫県南部地震の地震動記録波形と分析(II), JR 地震情報No.23d, 財団法人鉄道総合技術研究所ユレダス開発推進部, 1996 年3 月

    ですが。



    ちなみに>>1063とは違います。
    IAUさんとも何の関係もありません。

  50. 1067 匿名

    >>1066
    JR地震情報No.23dのデータとは違うわけだから、建研の鹿嶋さんに聞かれたらよいでしょうね。

    レスの中身を見ていると、ご経歴的に、相当な経験をつまれていると思いますが、原典見ずに、人を疑うのは宜しくありませんね。ちなみに、JR地震情報No.23dは、有名な資料ですよ。

  51. 1068 匿名さん

    専門的なお話の途中に恐縮ですが

    採用した施主が、実際地震に遭い

    システムが機能しなかった場合に

    何らかの保証、補償はあるのでしょうか。

    人柱にしてはお安くない金額ですので。

  52. 1069 匿名さん

    >>1067

    有名な資料なのは知っていますが、手元にないので・・・と何度も申し上げたはずですが。
    それと、「思います、思われます」と書いているように、疑問を呈しているだけです。


    まぁ、最終的には鷹取波のデータを自分で見直してみればよいだけですが。


    あなたも、「あなたが勝手に「報告書から引用」としてしまったのではないですか。 」などと資料をちゃんと読みもしないで言うのはやめましょうね。


    掲示板ですから、言葉尻は大切ですよ。

  53. 1070 匿名

    >>1069
    >「あなたが勝手に「報告書から引用」としてしまったのではないですか。 」

    鹿嶋さんの肩を持つわけではないけれど、
    JR地震情報No.23dは、参考文献/サイト/資料でしかなく、あなたが勝手に言うように「報告書から(そのまま)引用」とは書いていませんね。

    「掲示板ですから、言葉尻は大切ですよ。」と言うなら、あなたの早とちりと言われても仕方ないでょうね。

  54. 1071 匿名

    参考文献/サイト/資料
    と挙げているのに、断り無しに数字を変えることがあるのですか。
    それだと、参考文献に挙げている意味が無いと思いますが。
    まぁ論文ではないのでそこまで厳密では無いかもしれませんが。


    何度も書いていますが、原典が手元に無く、参照出来ないので、「思われる」と推察しているだけですよ?

  55. 1072 匿名さん

    >>1068
    >システムが機能しなかった場合に
    >何らかの保証、補償はあるのでしょうか。
    建物に被害が生じても、建物に対する保証は一切ございません。

  56. 1073 匿名さん

    本来なら機能すべき地震の規模程度でもまともに機能しなかった場合でもですか?個別性理由に逃げられてしまう?

  57. 1074 匿名さん

    >この書き込み増加は、お盆休みが終わったのか?それともアク禁解除になったのか?
    >教えてください。

    両方ですかね。

  58. 1077 匿名

    固定装置と建物の重心がピッタリ一致してないと回転するのでは?
    家がボールの上に乗ってんだから。

  59. 1078 匿名

    ほぼ重心合わせ+回転抑制装置

    ということを知らないのだろう。困った輩だ。

    深夜の、根拠の無い誹謗中傷やめなさい。

  60. 1079 匿名さん

    >この書き込み増加は、お盆休みが終わったのか?それともアク禁解除になったのか?
    >教えてください。

    アク禁解除だね。

  61. 1080 匿名

    何なの?回転しかねないの?回転制御装置が壊れたらどうなんのよ?

    回転したらどうなんの?怖いもの見たさで聞きたいわ。深夜だから。

  62. 1081 匿名

    ブレイクダンス現象?

    誰か答えてよ

  63. 1082 匿名

    あれ、俺荒らしだと思われてるのかな

    本当に怖いんですけど

    家が回転するなんて想像したことなかったから

  64. 1083 匿名

    そういう現象が報告されていないのでしょう。
    東日本大震災時でも、まったく報告されていないのでしょう。
    物理的にも検証されて許認可を受け、実際にも問題が起こっていないことを書いて誹謗中傷し、営業妨害等を行うと刑事告訴、民事告訴されるということ知ってるの?
     

  65. 1084 匿名さん

    深夜に、誹謗中傷レスですか。
    IAUさんも大変だね。
    個別大臣認定段階、一般大臣認定段階、12棟の実大実験段階、
    現在では、適判でも、さまざまな質問があり、検証されてきている。
    普通の人が考えるようなことは想定され、検証されているよ。

  66. 1085 匿名さん

    >>1068
    >システムが機能しなかった場合に
    >何らかの保証、補償はあるのでしょうか。
    >>1072
    >建物に被害が生じても、建物に対する保証は一切ございません。

    これは事実ですか?

  67. 1086 匿名

    メーカーに問合せる話でしょ。
    メーカーが加入する製造保険内容でしょ。そのため、各免震メーカーともほぼ同じ保証内容でしょうが、IAUさんのように、住金また10月からは新日鉄住金のような大きなところ(その子会社)に製造させているメリットはあるでしょうね。

  68. 1088 匿名

    >>1086
    >メーカーが加入する製造保険内容でしょ。そのため、各免震メーカーともほぼ同じ保証内容でしょうが、・・・
    ということは、川口金属や神戸製鋼所の装置もほぼ同じ保証内容でしょうか?
    メーカーに直接問い合わせすべきでしょうか?

  69. 1089 匿名

    >>1087
    >>1083
    >物理的にも検証されて許認可を受け、実際にも問題が起こっていないことを書いて誹謗中傷し、営業妨害等を行うと刑事告訴、民事告訴されるということ知ってるの?
    をよく読んだら。
    IPアドレスがわかるからあなた告訴されるよ。

  70. 1090 匿名さん

    また、以前のように荒れはじめましたね。
    荒らしている人はいつもの人のようですね。

  71. 1092 匿名さん

    >>1091
    全文読めば、
    >物理的にも検証されて許認可を受け、実際にも問題が起こっていないことを書いて誹謗中傷し、営業妨害等を行うと刑事告訴、民事告訴されるということ知ってるの?
    は理解できるよ。

  72. 1093 匿名さん

    >>1092
    回転がどうのこうのという話ですか? 素人なので技術的なことは分かりませんしどうでもいいです。
    IAU免震だけではないと思いますが、国の認可を受けているものであれば信用するしかありませんね。

    非常に興味があるのは保証の話です。ほとんどの人が興味あると思います。
    「拡大損害は保証されない」という旨の書き込みに対し、「告訴される」と書き込まれていましたので、もしかしたら保証内容が改定された(進化した)?と思っただけです。

    保証については、「拡大損害は保証されない」で間違いないということですよね?

  73. 1094 匿名さん

    何だよ刑事告訴とか、、、昼間になったら物騒だな

    心配しなくても回転せずに家壊れますからって

    それ何にもよくないんだけど

    そんな可能性が万が一でもあるものを手放しで採用できるのかね

    数百万出して

    震度いくつまでなら躯体保証(補償)しますとか、そういう発想はないの?

    施主が求めてるのはそこでしょう

    安全をお金で買う、お守りとしての真価が保証されるか否か

  74. 1095 匿名さん

    皆さん、IAUの免震装置について重箱の隅を突付くようなセコイ議論をしていますが、
    IAUは性能ダントツです、
    <130kineで、「無損傷」の実大実験をやっている。
    <2807galで、「無損傷」の実大実験をやっている、免震メーカーはIAU以外にありますか?
    実験データを公開しているからこそ突っつかれる訳で他メーカーは、性能は一切秘密です、
    地震で安心と言っていて壊れるハイム並みです。

    IAUも流石に、岩手・宮城内陸地震の加速度4022galは実験していません、何しろ山体崩壊した凄い地震ですから!

  75. 1097 匿名さん

    初期不良があるかどうかも何も検証できないんだろ?

  76. 1098 匿名さん

    >>1097
    メカのある、油圧装置でもあるダンパー、風ゆれ固定装置は、全品性能試験して、出荷していると聞いている。
    それ以外は、出荷前に組み立てて、可動確認はしているそうな。

  77. 1099 匿名

    >1096
    施工時検査等は施工マニュアルにある。詳細に規定されている。
    それも、免震部分は専門の工事会社がやっているよ。

  78. 1100 匿名さん

    >1097
    他の免震メーカーはどうなの?

  79. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
バウス板橋大山

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

[PR] 東京都の物件

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸