前スレでわかったこと。
名古屋は意外とIVb地域にしては、わりと過ごしやすいということ
東京は、ジメジメV地域以上
快適さは、温度だけではなく、湿度と組み合わせないと、何も語れないということ
計算誤りあれば指摘をお願いします。
気積:400㎥
吸気:22.53g/㎥
排気:0.5回/h
経過:室内:外気:除湿:排気
1時間:4.00L:4.50L:-1.40L:-2.00L
2時間:5.10L:4.50L:-1.40L:-2.55L
3時間:5.65L:4.50L:-1.40L:-2.83L
4時間:5.93L:4.50L:-1.40L:-2.96L
5時間:6.06L:4.50L:-1.40L:-3.03L
6時間:6.13L:4.50L:-1.40L:-3.07L
7時間:6.17L:4.50L:-1.40L:-3.08L
8時間:6.18L:4.50L:-1.40L:-3.09L
9時間:6.19L:4.50L:-1.40L:-3.10L
10時間:6.20L:4.50L:-1.40L:-3.10L
15.49g/㎥で均衡し、28℃57%~26℃64%程度
消費電力600W×24h×1ヶ月=446kWh
普段250kWh 7,164円に+13,851円(696kWh)
という計算になりましたが
C値0cm/㎡、内部発熱0、内部発生湿度0といろいろ無視した計算なので、
実際にはもう+1g/㎥程度を考慮したいところです。
>4
補足、多謝、簡単なEXCEL計算です。
参考
http://www.tepco.co.jp/savingenergy/research/pdf/201306_r02.airconditi...
記載のエアコン、三菱MSX-PXV28K
定格能力2.8kW、消費電力600W、COP4.67
の値です。再熱除湿でも600Wなのかは知りません。
ちなみに室内が外気で満たされていたところから、換気した場合。
気積:400㎥
吸気:22.53g/㎥
排気:0.5回/h
経過:室内:外気:除湿:排気
1時間:9.00L:4.50L:-1.40L:-4.50L
2時間:7.60L:4.50L:-1.40L:-3.80L
3時間:6.90L:4.50L:-1.40L:-3.45L
4時間:6.55L:4.50L:-1.40L:-3.28L
5時間:6.38L:4.50L:-1.40L:-3.19L
6時間:6.29L:4.50L:-1.40L:-3.14L
7時間:6.24L:4.50L:-1.40L:-3.12L
8時間:6.22L:4.50L:-1.40L:-3.11L
9時間:6.21L:4.50L:-1.40L:-3.11L
10時間:6.21L:4.50L:-1.40L:-3.10L
同様に、15.49g/㎥で均衡し、28℃57%~26℃64%程度
水の蒸発潜熱は約0.7w/g
>6のデータを代入すると
DA=(22.53-15.49)/1.205=5.84
Q=5.84x200x0.7w/1000w/w=0.82kw
消費電力=0.82÷COP4.67=0.17kw
電気代=0.17x電力単価30円=5.2円/h
1800円x24時間x30日=3771円/月
東京で高高住宅が坪50~60万なら、皆さんは高高住宅で建てる人ですか?
これに反対の方は?
建売りの坪40万が良いのでしょうか?
再熱除湿でCOP4.67、の性能の機種を教えて欲しいです。
再熱除湿量:2.7kg/h×0.7W/g=1.89kW
風量:200㎥
消費電力:600W
COP:3.15
>>16
>室温27℃、湿度60%の恒温室で連続運転。「温度27℃」「おすすめ除湿」「風量自動」設定での除湿運転時。除湿量780ml/h(18,720ml/日)、消費電力190W、吹き出し温度27℃。
効率良くどこまで除湿量を増やせるのでしょうか?
換気により、4,500ml/h(108,000ml/日)流入
する場合、3台ぐらい稼働させれば、良いのかな
>>17
除湿量を増やせば効率も下がるでしょうが1000ml/h程度ならそれほどでもないのでは?
どの程度の温湿度を求めるのでしょうか?
常に再熱除湿でなくとも気温や内部発熱によっては冷房もするでしょうから2台でも良いと思いますが3台でも良いと思います。
換気量200m3延床50坪程度ならエアコン2台3台は普通でしょう。
>17
除湿で効率が良いのは冷房運転、湿気を取るには低い温度ほど良い。
暖気が集まる家の高い所(2階天井付近、屋根裏スペース)で小型エアコンでガンガン冷房が良いです。
設定温度は低くしてエアコンが常にフルパワーで低い吹き出し温度が良い。
家を冷やしきれない小型が良いです。
湿気は移動し易いですから家中の湿度が下がります。
2台のエアコンで制御するとすれば小型1台は冷房設定温度最低(16℃)、もう1台は適温制御25~28℃。
梅雨時等室温が低い時は小型1台冷房、もう1台で適温暖房も出来ます。