- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
前スレが1000レス以上になったので作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/524843/49
[スレ作成日時]2015-08-17 20:50:42
前スレが1000レス以上になったので作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/524843/49
[スレ作成日時]2015-08-17 20:50:42
>4
補足、多謝、簡単なEXCEL計算です。
参考
http://www.tepco.co.jp/savingenergy/research/pdf/201306_r02.airconditi...
記載のエアコン、三菱MSX-PXV28K
定格能力2.8kW、消費電力600W、COP4.67
の値です。再熱除湿でも600Wなのかは知りません。
ちなみに室内が外気で満たされていたところから、換気した場合。
気積:400㎥
吸気:22.53g/㎥
排気:0.5回/h
経過:室内:外気:除湿:排気
1時間:9.00L:4.50L:-1.40L:-4.50L
2時間:7.60L:4.50L:-1.40L:-3.80L
3時間:6.90L:4.50L:-1.40L:-3.45L
4時間:6.55L:4.50L:-1.40L:-3.28L
5時間:6.38L:4.50L:-1.40L:-3.19L
6時間:6.29L:4.50L:-1.40L:-3.14L
7時間:6.24L:4.50L:-1.40L:-3.12L
8時間:6.22L:4.50L:-1.40L:-3.11L
9時間:6.21L:4.50L:-1.40L:-3.11L
10時間:6.21L:4.50L:-1.40L:-3.10L
同様に、15.49g/㎥で均衡し、28℃57%~26℃64%程度