  1. 615 匿名さん

    >611
    冬の室温は低いようなのでコンクリ蓄熱量から計算します。
    小屋は基礎に21m3のコンクリを使用して14kw/℃の蓄熱能力が有ります。
    RC住宅なので10倍のコンクリ使用量としますと140kw/℃の蓄熱能力。
    (夏の室温(コンクリ温度)28℃-冬の室温15℃)x140kw/℃=夏冬の保有熱量差1820kw
    1820kw÷(内部発熱300kw+6kw*30日)=3.8ヶ月

    夏冬13℃差ですと3.8ヶ月分の内部発熱を蓄熱できますから残りは換気で対応出来そうです。
    by前科6犯

  2. 616 匿名さん

    以前に基礎コンクリ量をどの程度増やせば1年を通しての安定した室温になるか試算した事が有る。
    夏冬の温度差を4℃として内部発熱等考慮しなかったため実現不可能なコンクリ量になった。

    夏涼しい家の条件大きな家で蓄熱量が有り、夜には室温以下に温度が下がるのが条件。
    東京等の都会には無理だった。
    >615の計算からは冬の熱を夏まで持続させれば夏涼しい家が出来そうな気がする。
    by前科6犯

  3. 617 入居済み住民さん

    >>614-616



    ここに出てくるマンションは、講和地所が建てた東京のリリーベル両国北斎通りサーモスというRC外断熱マンションです。
    うちは戸建てですが、似たようなものです。
    住んでみるとわかります。
    今年の夏は、リビングや書斎のエアコンはつけたけど、寝室のエアコンはオンしていませんから。
    引っ越す前のマンションは、夏の夜は寝苦しかったけど、今の家では、エアコンを付けなくても、寝苦しいことはありません。

  4. 618 匿名さん

    >617
    無暖房、無冷房コンクリート住宅の試算
    条件は家の広さ150m2、Q値1.0w/m2、コンクリ量210m3で140kw/℃の蓄熱量(参考に300kw/℃)、内部発熱480kw/月、日射の影響は無しとする、2012年1月から計算してるが2014年のみ記載。
    東京の平均気温℃ 140kw/℃の室温 300kw/℃の室温
    1 6.3 14.3 20.6
    2 5.9 11.6 17.6
    3 10.4 10.6 15.4
    4 15.0 13.9 15.2
    5 20.3 18.2 16.5
    6 23.4 23.2 19.0
    7 26.8 26.8 21.8
    8 27.7 30.2 24.7
    9 23.2 31.7 27.0
    10 19.1 28.6 27.2
    11 14.2 24.7 26.1
    12 7.0 20.0 23.8
    300kw/℃の蓄熱を持たせれば良い結果になったがミキサー車100台分以上ですから現実には無理です。

    デシカは暖冷房能力も少ないですが有ります、RC外断熱住宅とデシカの組合せが最適ですかね?
    by前科6犯

  5. 619 匿名さん

    300kw/℃でQ値を1.0から0.5w/m2に代えた計算値
    1 26.1
    2 24.4
    3 22.9
    4 22.4
    5 22.6
    6 23.6
    7 25.0
    8 26.6
    9 28.2
    10 28.8
    11 28.6
    12 27.8
    夏冬逆転。
    by前科6犯

  6. 620 入居済み住民さん

    >>617
    別にRC外断熱でなくても最近の高高なら、寝る前にエアコンを切っても暑くて寝られないと言うことはないですよ

    1日の温度変化が少ないのが高高の特徴ですから

  7. 621 入居済み住民さん

    >>620
    寝る前にもエアコンはつけていないんですよ。

  8. 622 匿名さん

    >621
    嘘つけ!
    嘘つきは泥棒の始まりです。

  9. 623 入居済み住民さん

    >>622
    自分の家を基準に判断しなようにしようよ。

  10. 624 入居済み住民さん

    >>622
    自分の家を基準に判断しないようにしようよ。

  11. 625 匿名さん

    >621
    リビングや書斎のエアコンはつけてたのですよね?
    最近の高高ならそれだけで割と冷えるから寝る前に寝室のエアコンつけて冷やす必要ないかと思います。

  12. 626 匿名さん

    >自分の家を基準に判断しないようにしようよ
    君の家をどういった基準でどう判断すればいいの?
    まずそこからスタートしないと。

  13. 627 入居済み住民さん

    >>626
    自分の家がエアコンつけなければ寝られないような家で
    それを基準に、なのに
    「私の家は、寝る前にもエアコンはつけていないんですよ。 」
    をうそつき呼ばわりしています。


  14. 628 匿名さん

    >627
    全く説明になっていない。
    大丈夫ですか?
    自分だけしかわからない説明や自慢話はやめようよ。
    客観的に他人にでも理解できる説明がほしいですね。
    他人に理解してもらうにはどういう説明が必要か解っているの?
    他人に理解してもらうために投稿したのじゃないの?

  15. 629 匿名さん

    それと、>625さんも指摘しているように、あなたが嘘をついているのは間違いないです。
    そのことすら、あなたは理解できていない。

  16. 630 匿名

    高高の家も外部環境でトリプルサッシにしても結露することがあるから二階のエアコンをつけなくても良いそんな家があっても当たり前だと思う

  17. 631 入居済み住民さん

    今年の夏は、エアコンは実際につけていない。

    こういう夏、冬エアコン要らずもある
    http://watahan.co.jp/rf2/efe/news/200612.htm

    エアコンなしでも夏寝られる、そういう家があることを知らない、理解できない、
    ということだね。



  18. 632 匿名さん

    >エアコンなしでも夏寝られる、そういう家があることを知らない、理解できないということだね。
    温熱感覚の鈍い人やホームレスの方々なら理解できますよ。
    あなたもそういった方々の一員ですか?

    >今年の夏は、エアコンは実際につけていない。
    >599
    >553にも書いたけど、今年の夏、寝室のエアコンは動かしていない。もっとも、リビングのエアコンは動かしたけどね。
    どっちが本当なの?
    実体験ではなく、脳内でストーリーを作っているからボロがでるんですよ。

    無暖房に挑戦することと無暖房であるということとは別問題。
    そんなことは常識ですよ。

    >こういう夏、冬エアコン要らずもある
    よく自分の頭の中を整理してから他人に説明して下さい。

  19. 633 入居済み住民さん

    >>632

    一度、RC外断熱の家に住んでみるとわかります。
    住んだことがない人には、いくら説明しても、わからないようです。
    食わず嫌いと同じですね。
    RC外断熱の家に住んでから、返事してください。

  20. 634 入居済み住民さん

    私の家のデータではないけど、
    長野県飯田市に建てられたRM組石造+外断熱の室温、気温データです。

    http://www.200ie.com/dannetsu/

    これなら、エアコンなしでもOKでしょう。

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル南葛西
リビオタワー品川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7378万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

[PR] 東京都の物件

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸