一戸建て何でも質問掲示板「ベタ基礎コンクリートのジャンガについて」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. ベタ基礎コンクリートのジャンガについて
  • 検討スレ
  • 住民スレ
  • 物件概要
  • 地図
  • 価格スレ
  • 価格表販売
  • 見学記
住宅初心者 [更新日時] 2024-10-17 21:05:50
【一般スレ】一戸建ての基礎| 全画像 関連スレ RSS

現在家を建築中の者です。

基礎の型枠がとれ先ほど見に行ったところ。
ベタから立ち上がりの部分のほとんどにジャンガと思われるものが発生していました。

一部分とかだったらまだいいのですが(気にはなります)
外周の立ち上がりの一周ほぼ全部にジャンガが見受けられます。
強度的に問題はないのでしょうか?

[スレ作成日時]2009-09-07 13:13:36

[PR] 周辺の物件
ジェイグラン船堀
サンクレイドル浅草III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベタ基礎コンクリートのジャンガについて

  1. 41 コンクリート技士

    基礎を打設する作業員はこのあと左官さんがモルタル塗ることを知っているから
    このような施工になるわけです。 
    大半の業者はこのようなレベルですよ。
    施主が気づかないだけです。
    2度打ちしてるから継ぎ目はしかたないでしょう。
    土木工事とは違い、建築工事は仕上げのモルタルがあるので
    雑なコンクリート打設になります。
    これが現実です。

  2. 42 匿名はん

    >2度打ちしてるから継ぎ目はしかたないでしょう。
    立ち上がりを打つ前に丁寧にレイタンスを除去してから打ち継いだら継ぎ目なんかどこにも出なかったですよ。

    >建築工事は仕上げのモルタルがあるので雑なコンクリート打設になります。
    整形美女みたいなもんですね。

    >これが現実です。
    そう思う。2割くらいはこんなもんではないかな? みんな知らないから平気なだけ。

  3. 43 匿名さん

    >>42
    あなたこそ無責任なこと言っちゃだめだろ。

    レイタンスとったって型枠や生コンの打設しだいでジャンカも出来るし打ち継ぎもわかるだろ。
    2割って、これこそ現場見て回った結果2割くらいだったのか?

  4. 44 匿名はん

    【2割くらいはこんなもんではないかな?】
    ちゃんと疑問符にしているから問題なーい。

    レイタンスの意味がわかる基礎屋なら少なくとも手抜きの下手な基礎など作らない。

    オーケー?

  5. 45 No,11

    写真を見た限りの私の意見ですが、
    小さい穴=巣穴でRCの打放し仕上げでもない限り通常は補修しません。
    打ち継ぎ部のジャンカが部分的に両面に出てつながっているような箇所はハツリとってグラウト(無収縮モルタル)で補修してもらった方が良いです。

    本当に立上り全周がほとんどこのような場合は、一旦全て立上りのコンクリートをハツリとって撤去し、新たに打設し直してもらう方法もありますが、その会社に施工管理能力が無いと、かえって他に問題がでる可能性があります。
    (型枠のベース金物設置の際の不陸調整や、既存ベースコンクリートとの打ち継ぎ部の接着プライマー処理、既存鉄筋部分のコンクリートの撤去・清掃がされているか等が適切に処理がされていないと基礎の歪みや鉄筋との付着強度不足、打ち継ぎ部の肌別れの問題がでてしまいます)

    心情的には全ての基礎工事を初めからやり直しをさせたい所だとは思いますが、そこまでやらせるには追加を請求される事になると思いますし、地盤改良等を行なっている場合は、かえって悪影響がでる危険性があるのでそこまで要求しない方が良いと思います。今回はあくまで打ち継ぎ部の問題だけのようですから。

    ※基礎外周部の整地の際には、一般的にはベースコン天端より5cmは下げますので確認して下さい。打ち継ぎ部より廻りの地盤が高いと基礎内部への漏水の原因となります。RC造の場合は打ち継ぎ箇所には止水板を入れますが、木造の基礎には入れる事はありませんので。

    何にしても、実際の現場を確認している訳ではないので、この基礎業者がどの程度のレベルかが分かりませが、配筋時の写真で、通りの精度や補強筋の入れ方の等を見れば、仕事に対する姿勢やレベルは分かると思います。

    業者のやりやすいように補修されて後々の不安を残すより第三者による現場調査を依頼し、必要なら補修までの監理を行なってもらい、今回の件はこれでスッキリさせた方が良いかと思われます。


  6. 46 建設中さん

    このまま工事を続けていくわけですが、基礎段階から心配になると心身参ってしまいませんか?納得できるなら工事を進めて、やり直ししてほしければやり直ししたらどうですか?お金を出してるのは家主のあなたですよ!!

  7. 47 匿名さん

    雑な仕事ですね!ベテランのする事でないと思います。

  8. 48 コンクリート技士

    2割以上でしょう。
    施主が気づいてないから実際の数字にカウントされてないだけ。
    写真から推定して、
    今回のケースは型枠の施工レベルが低いことも要因ですね。
    外枠がベースと一体になってないですね。

  9. 49 匿名はん

    48コンクリート技士さんのコメントが真実だと思います。
    45さんの言われるとおり一時工事を中断して客観的に状況を把握するのが妥当かと思います。
    46さんのコメントどおり納得するかしないかが一番重要です。後から基礎のやり直しは出来ません。

    私は炎天下の養生忘れでベースの全面に無数のひび割れを起こされ、悩んだ末に工事のやり直しを決断しました。
    例え費用がかかっても後悔しないことを第一に考えて決断しました。
    今でもその決断は正しかったと思っています。
    大切なのは、誰のための家づくりであるかということです。

  10. 50 コンクリート技士

    写真からしか推定できませんが、
    大手ハウスメーカーの施工ではありませんね。
    施工方法が違いますから。

  11. 51 建設中さん

    なんか気持ち悪い基礎と思うのは自分だけでしょうか?

  12. 52 匿名はん

    現実的に見て今の基礎屋の考え方(一般住宅の場合)は耐用年数を30~40年ととらえているように思います。
    そうした観点から見ればふつうこの程度は珍しくはないともいえます。
    建て主がどの程度の耐用年数を求めるかによります。

  13. 53 匿名さん

    完全に「やっつけ仕事」だな。

    質の悪い土建屋に当たっちゃったんだね。

    工務店が、相当、手間を値切ったんだろ。

  14. 54 初心者

    こんなに仕上がりいい基礎、どこが悪い?壊したことで工務店つぶれたらもっと大変でしょ。

  15. 55 匿名はん

    その程度の原価の問題で倒産するような工務店の方が、よほど問題でしょう。

  16. 56 土建屋

    こんなに騒ぐほどのことですか?

    普通でしょ。

    別に問題ないでしょう。

  17. 57 匿名さん

    問題ないよ!ところでスレ主さん登場しませんね?

  18. 58 匿名はん

    何か困ったことを聞かれると、
    現場も確認せずにまずは「なんでも問題ない!と言っときゃいいんだよ!」
    これがこの業界の常套句ですよね。

    ①少しくらいの手抜きがあっても「何も問題はない」。
    ②少しくらい水を混ぜちまっても「何も問題はない」。
    ③少しくらい型枠がはずれてても「何も問題はない」。
    ④少しくらい中の鉄筋が錆びても「何も問題はない」。
    ⑤少しくらい金具が飛び出てても「何も問題はない」。
    ⑥少しくらい強度が足りなくても「何も問題はない」。
    ⑦少しくらいクレームがあっても「何も問題はない」。

    そうさ。みんな無責任なのさ!

  19. 59 匿名さん

    >>56>>57
    どうして問題ないのかスレ主さんに説明してあげてください。

  20. 60 匿名さん

    No.57です。

    訂正します。問題あります。

  21. 61 匿名

    58さんへ
    ジャンカがあると強度落ちる? なにを基準に比較してますか?また具体的な数字を教えていただきたいです。 コンクリートには、水が必要不可欠です。副次的なものではないので、少しの水だけでは成り立たないと思います。

  22. 62 匿名さん

    >>61
    >ジャンカがあると強度落ちる?
    そんなこと書いてないけど

    >コンクリートには、水が必要不可欠です。
    現場で水を混ぜるって意味でしょ?

  23. 63 匿名はん

    >>61
    何を基準?

    品質を決定する工事にかかわる人間の「モラル」を問うているのですよ。
    仮に数値を見ても検査してもどうにでも操作できるのがこの世界だ、素人には絶対わからないと豪語した技士がいますから。
    ナーンセンス。

  24. 64 入居済み住民さん

    スレ主さんどうなりましたかね?

  25. 65 61です。

    スレ主さんへ
    写真ですとわからないので、調べて下さい。 ①骨材が見えているかとうか。②見えている深さ? 以上2点で5等級に別れ、それぞれの補修方法で行い、観察・記録をすること。 続きは工務店とやりとりをお願い致します。

  26. 66 匿名さん

    スレ主ではありませんが、便乗で質問します。
    昨日、型枠が外れたので見に行きましたが、基礎に継ぎ目のようなものや穴が見えるのですが、
    大丈夫なのでしょうか?

    1. スレ主ではありませんが、便乗で質問します...
  27. 67 住宅初心者

    ご無沙汰してました。
    皆さん色々な意見ありがとうございます。

    先日HM立会いのもとジャンカのひどい所のはつりを行いました。
    小石がポロポロ落ちてきたのは深くて1,5~2,0cmでその先はコンクリがきっちりありました。
    鉄筋までの深い物はありませんでした。

    この後シュミットハンマーによる強度測定をすることになっています。
    測定結果次第で基礎のやり直しをするかどうかを決めるそうです。

    きちんとした補修をお願いはしましたがやり直しまでは言っていなかったのに向こうから言ってきたので安心しました。

    1. ご無沙汰してました。皆さん色々な意見あり...
  28. 68 住宅初心者

    はつった写真2

    1. はつった写真2
  29. 69 住宅初心者

    はつった写真3

    1. はつった写真3
  30. 70 匿名はん

    心配したてたけど、最初の見た目ほど問題はなさそう。

    いまどき良心的なHMみたいでよかったじゃん。

    ここ見てくれてたのか?

  31. 71 匿名さん

    スレ主さんはこれで一安心。
    逆にHMが良心的である事がわかった様ですね。 スレの意義もあったようです。

    さあ次は>66さんに行って見ましょう。

  32. 72 匿名さん

    スレ主さん
    とりあえず解決の方向に動き出したようでよかったですね。

    しかし本当に目を光らさないといけないのは、棟上から竣工までです。
    手抜き、追加工事の見積もりには充分気をつけてください。

  33. 73 匿名さん

    >66
    ベタと立ち上がりの継ぎ目 と コンパネの継ぎ目 と Pコンの穴

  34. 74 匿名はん

    これを機に工務店と現場との間でコミュニケーションを密にして行けばいいんですよ。
    これからも想定外の事柄は少なからず起きますから、手遅れにならないうちに監督や大工と連携しておけば大丈夫。

    これから注意するのは配管系等かな。結構ありますから。

  35. 75 匿名さん

    これを機に世界1の基礎にしてもらってください。

  36. 76 66

    >>73

    これくらいは問題ないのでしょうか?
    たとえば、打ちっぱなしの塀などはもっと綺麗だなあ、と思うのですが。

    また、小さい穴(気泡?)がたくさんあるのも気になります。

  37. 77 匿名さん

    >>66
    写真の限りでは問題なし。

    コンクリートが乾いて白くなればもうちょっと綺麗に見える。

  38. 78 やりなおし経験者

    >>66
    ひび割れもなく立ち上がりの色も濃くて、密実なコンクリートに見えます。打ち接ぎ部分も美麗ですし全く問題は見当たらないな。
    もしかして自慢?じゃないですよね。
    すごくきれいですよ。基礎屋の鳶の親方にでもコツを教えて貰うと勉強になっていいんじゃないですかね。
    完成住宅の表面はあとでモルタルで化粧しているので、それと比較するのはそもそも間違い。

  39. 79 匿名さん

    型枠を鉄製ではなく、型枠用コンパネで組んだ時のセパレーターの穴ですのでいたって普通の事です。
    あとでモルタルで埋めます。

  40. 80 コンクリート技士

    >>66
    問題はないでしょう。
    そもそも打ちっぱなしの擁壁と比較してはダメです。
    家の基礎と同じコンクリートの構造物ですけど、
    単価が全然違いますし、目的そのものが違います。
    写真を見るからには普通の施工でしょう。

    話は変わります、シュミットハンマーの話題が出ていましたが、
    あまり意味はないと思います。
    基礎のやり直しをしたくない業者が施主に
    『強度は問題ありません』と納得させるために行うだけですから。
    打設から7日で設計基準強度に達するはずですから、
    強度があって当然の話です。

  41. 81 66

    >>77-80

    ありがとうございます。これだけの方に「大丈夫」といわれると安心できます。

    >もしかして自慢?じゃないですよね。

    自慢じゃないです。よくわからなかったことと、このスレの存在を覚えていたので聞いた次第です。
    頼んだのは大手ではなくて、展示場も持たないローカルな業者ですので、より不安だったのかもしれません。

    鉄筋を組んでいる段階では「たぶん丈夫なのだろう」と思っていたんですが、コンクリートについては、
    よくわからなくて・・・

  42. 82 匿名さん

    >>80
    コンクリート技士さん
    早強でも使わないと7日で設計基準強度までだすのは厳しいだろ。

  43. 83 コンクリート技士

    すいません。
    訂正 設計基準強度→呼び強度

  44. 84 匿名さん

    >>83
    コンクリート技士さん
    温度補正してたら7日で呼び強度出す方がより厳しいです。
    素人の方は、あなたの情報を重要な情報として受け取るんですから
    見解はそれぞれの考え方なので、自由に語ればいいと思いますが
    情報についてははある程度正確なものを伝えるべきだと考えます。

  45. 85 ベタ基礎やり直し

    唐突にすみません。今日、初めてこのスレ見ました。
    1週間早くこのスレに気付いていればと後悔してます。
    焦点がズレてしまうのですがお許し下さい。

    実は先週、ベタ基礎完成したのですが、
    基礎を作り間違えたという理由で解体しました。
    表面的にはキレイに仕上がっていましたが、見るポイントが違っていた気がします。
    もう壊してしまったので立ち上がりがどうだったかまるで分かりません。
    これから作り直すので、今後のためにアドバイスお願いします。

    9月9日にコンクリートを流し込んで、12日に枠を外しました。
    強度の点検のとき、設計図どおりに基礎が出来ていないことに気がつき
    16,17日と2日間で解体し、連休明けから再度作り直すとのことです。
    こんなあわただしくコンクリート流し込んで壊して作り直す場合、
    何か特に気をつけて見ておいたほうがよいことがありましたら教えてください。
    ほじくり返した土地の修復とか、鉄筋の組み方のチェックポイントなど・・・
    どうせ、工期は延びるので細かい注文をつけようかと思います。
    よろしくお願いします。

  46. 86 匿名さん

    住宅の基礎は簡易的なイメージしかありません。 気になるようであれば、構造計算をして、配筋要領・設計強度などを図面化にしてもらってください。

  47. 87 基礎をやり直した経験者

    >>85
    時間が無いですね。しかし基礎を勉強してからつくる素人はいないと思います。今からできることをしましょう。
    もしも、納得した基礎にしたいならこの休みの間に以下をしておくとよいかと思います。
    ①概要を確認する
     ・工事やり直しの理由は何か、原因はどこにあったか、どう対策をとるのか
     ・基礎業者は変更するのかしないのか
     ・工事のチェック(強度試験含め)はどの程度するのか
    ②基礎の仕様・設計を細かく確認する
    ③施主自身が基礎のことを勉強をする
     専門書がいいのですが、時間が無いので、以下サイト『「200年コンクリート」を造るために』を見てください。
    http://www.sc-con.com/200con-h.html
    動画がわかりやすいと思います。基本を理解して下さい。

    ブックセンターで専門書を手にする時間があれば、これをお薦めします。2時間で読めます。
    『基礎工事―ひび割れのないコンクリート基礎のつくりかた (日経ホームビルダー―住宅現場手帖)岩瀬 文夫 日経BP社』
    http://www.honzuki.com/bestsellers/asin/Blended/4822224120.html
    自分はこれをもとにチェックリストを作成、工事監督と事前に打ち合わせてから工事に臨みました。

    頑張ってください。

  48. 88 コンクリート技士

    >>84
    なかなか厳しい指摘ですね。
    表現力がなく申し訳ありません。

    余計な言葉を使わず簡単にいきます。
    7日もすれば強度はでています。
    ってことでよろしいでしょうか?

    >>85
    話の内容から推測すると
    強度とかの問題ではなくて、
    ただの寸法間違いではないでようか?
    急いでいるのは工程の遅れや、段取りの変更の為だと思いますけど。
    心配しすぎではないですか?

  49. 89 ベタ基礎やり直し

    皆様さま
    大変参考になりました。どうもありがとうございます。
    寸法まちがいなら、あわてて作り直しても問題ないということですね。

    >>基礎をやり直した経験者さま
    動画、ありがとうございます。
    本も探しに行ってみます。

  50. 90 匿名さん

    底盤をつくってから立ち上がりをつくると底盤と基礎の間に隙間ができる。
    防水処理をしないと水が侵入し鉄筋が腐食する。
    モルタルで上塗りしたところふくれてくるようであれば、要注意。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
リビオシティ文京小石川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

[PR] 東京都の物件

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸