毎日新聞に下記の記事がありました。
札幌耐震偽造:検証、「繁忙期で遅れ」−−上田・札幌市長答弁 /北海道
札幌市のマンションの耐震データ偽造問題で、浅沼良一2級建築士(47)が偽造したとされる物件の検証が遅れている理由として、上田文雄市長は「4月末を目標に鋭意検証しているが、委託している日本建築構造技術者協会北海道支部が3月と4月は繁忙期で時間を要している」と述べた。13日の定例記者会見で記者の質問に答えた。
同市が建築確認した物件で浅沼建築士が偽造を認めたのは16棟あり、このうち6棟の検証結果が3月24日に明らかになった。その後3週間、残りの10棟と、建築確認した民間機関が検証している17棟は結果が出ていない。市民は不安な状態のまま置かれ、批判の声が高まっている。
知人宅で姉歯氏の印鑑押収 建築士法違反容疑で適用へ
http://www.asahi.com/special/051118/TKY200604150164.html
男性は自身で姉歯元建築士の印鑑を管理し、自治体に提出する書類に押印していたらしい。捜査本部は昨年12月の家宅捜索で、男性宅から姉歯元建築士の印鑑や行政機関に提出した押印のある文書を押収。印鑑と照合するなど名義貸しの立証を進めてきた。
建築士法は建築士以外が建築士を名乗ったり名義を使ったりすることを禁じている。姉歯元建築士と知人男性は6年ほど前から同様の手口で設計を繰り返し、マンションなどの建設にかかわっていたとみられる。
>北海道新聞4/16朝刊より ■トップニュース
--------------------------------------------------------------------------------
耐震偽装の1棟、札幌市が住民に謝罪 初の説明会、責任追及の声相次ぐ 2006/04/16 07:10
浅沼良一・2級建築士による耐震強度偽装問題で、札幌市は15日、強度不足が確定した市内4棟のマンションのうち、中央区の1棟の住民への初の説明会を、同区内で開いた。市が、マンションの耐震強度が国の基準の1・0を下回る0・75だったことを明らかにして謝罪したのに対し、住民からは「あした大地震が起きたらどうするのか」などと、市の責任を追及する声が相次いだ。
説明会は非公開で、住民三十人が参加。市からは高崎博・建築調整担当部長が、売り主の太平洋興発(東京)からは札幌支店長が出席した。
市によると、高崎部長は説明会の冒頭、市がマンションの建築確認をしたことに触れ、「巧妙な手口で結果的に偽装を見逃した。信頼を大きく損なったことを深くおわびしたい」と謝罪。その上で、同建築士が用いた水平方向の揺れに対する強度を測る「許容応力度等計算」による再検査を行った結果、強度が○・七五だったと報告した。
また、市はこのマンションについて「建築基準法上の違法建築物に当たる」と指摘した上で、所有者である住民に是正を要請。地震による建物の変形を考慮した「限界耐力計算法」での再計算を求めるとともに、強度が再び一・○未満だった場合は市が改修を命じることや、住民の判断で再計算をせずに改修できることも説明した。
太平洋興発は、改修が必要になった場合は費用を負担する方針をあらためて伝えた。
浅沼建築士が偽装を認めた市内の三十三棟のうち、再検査が終わったのは六棟。このうち四棟の強度が○・七三−○・七七と、一・○を下回った。うち三棟は太平洋興発の販売で、市は十六日、残る二棟の住民にも同様の説明会を開く。別の売り主の一棟についても近く説明会を行う予定だ。
↑行政も含めて、確認検査機関の責任はどうなるのでしょう。
ある意味で、太平洋興発も住友も他の業者も被害者のような・・
もちろん、売り主が経済設計を求めすぎたり、偽装されている
ことを知っていて販売している場合は別ですが。
構造偽装問題についてのスレ131から
無資格者がどれに関わってるかわからないけど
アトリエジーセブン関係
主なニュース 三菱地所が札幌・菊水に65戸の分譲MSを計画
82587A1552E22D05 (2005-12-13 17:57:57)
主なニュース 分譲MSのル・サンク手稲新築を計画
mizu (2004-8-31 9:00:00)
主なニュース 東京建物、分譲の南4条西20丁目マンションを計画
mizu (2003-5-13 9:00:00)
主なニュース 太平洋興発、分譲のパシフィック宮の沢新築を計画
mizu (2003-3-21 9:00:00)
主なニュース マイホームフジイ、分譲MSシェルピア北12条新築
mizu (2002-10-18 9:00:00)
テクノ設計
主なニュース 大京道支店が札幌平岸に120戸の分譲MSを計画
82587A1552E22D05 (2005-11-4 18:13:39)
主なニュース じょうてつが分譲46戸のドエル・アイム平岸を計画
82587A1552E22D05 (2005-10-26 17:54:12)
主なニュース 穴吹工務店札幌が分譲MS新築を2棟計画
82587A1553069005 (2005-10-6 17:47:41)
主なニュース グッタ、コープさっぽろ久根別店を計画
mizu (2005-6-24 18:02:02)
主なニュース 住友不動産、分譲MS発寒計画新築着工
mizu (2005-6-24 18:02:02)
と
http://e-kensin.net/
で検索したら出てきました。
>>187
うーん。元請設計だけでなく、デベやゼネコンも、工事が低い原価で見積もれる
構造設計者としては、あらかじめ知っていたと思いますが。
偽装までしているとは思わなくても、あまりに安く上がりすぎるのであれば、
薄々何かあると気づいていたのではないでしょうか。
その道のプロであれば、これ以上安くなればおかしい、というボーダーラインが
必ずあると思います。
悪く考えすぎでしょうか。
財界さっぽろに偽装問題の特集が大きく組まれてます。
いろいろ参考になりますよ。
主なニュース マイホームフジイ、分譲MSシェルピア北12条新築
mizu (2002-10-18 9:00:00)
この頃の財界さっぽろの特集でマイホームフジイは北海道の建築業者の借金総額でワースト15位にランクされていたはず。
みんな、甘すぎる。
きちんとしたところに相談した方が良いよ。
今問題になってる構造設計者は2ヶ月ほどで、
その後、構造偽装者はまだ出てきて、大問題になる。
マンションはランク付けされ、関わった物件なら、かなりの低価格でしか売れなくなる。
噂になると、解約者など人が入らなくなり、管理費、修繕積み立ても貯まらず、ぼろぼろに、、
購入者が全部かぶることに。
大手数社しか生き残らないだろうって、、、
銀行も担保にもならないから、大変になるって。
まだまだ、これから問題が出て来るそうだ。大問題になるとのこと。
市は機能的にもう麻痺してるって。
信じたくないけど、悪いことは言わない今のうちに手付金取られても解約した方が良いと言われた。
無資格者が関わってることを言わないことは瑕疵責任問えるが、それには100万ぐらいかかるし、年数もかかるらしい。購入してないだけましとも。
信じるも信じないも、知らない人が損する世の中なんですね、、
どこが生き残るのかしら?
ウチが今、手付けを払っているところが残るなら解約しない方がいいわよね?
気になります。
限界耐力計算これ自体が厄介なもののようです。
構造計算者のさじ加減で、いくらでもコスト削減できるし、建物が何度まで傾くかなどの値を
技量に任せられてるみたい。
保有水平耐力計算では、今まで11階建てまでしか作れなかったのに、限界耐力で15階建てまでRCで作れるようになったのも疑問。
地震おこったら、建物を変形させ吸収するみたいだけど、その後住めるかどうかはわかりません、、
日本ERIでも法的な最低限の基準を満たしてるかどうかの判断はするが品質までは見ませんと言います。基準って、倒壊しなければ良いのです。
かくして、構造計算者は倒壊しないですむぎりぎりの計算書を作成するのに懸命になり、壁が破損しようが、柱が壊れようが、倒壊しなければセーフとなり、あげくは巧妙な方法で偽装に手を染めていきます。腕が良い、早いということでひっぱりだこに。
このような状況下でできた物件と、2年後、倒壊だけではなく、資産を守るべく規制が入った法のもとで建てられた物件とでは価値は比べ物にならなくなるのでは、、、
それでも、今の物件買いますか?今だと信用できるのはタワーぐらい?
それが 殆どが 限界耐力計算なんですよ。
しかも営業マンが あっそれ「限界何とかって計算です」
(あんまり詳しくわかってない方で・・・)
高層マンションは免震や制震ですから。タワーはオススメですね。
しかし、アイソレーターやマスターダンパー装置がどのくらいの耐用年数か
又 交換時期はどのくらいなのか?って言うのが過去に前例が無いので どうなるかがわかりません。
どこのデベが怪しいかはっきりして欲しいな。
売れ残りで いいの見つけたんだけど 売れ残るのには訳がある訳でしょ。
せっかく今がチャンスって買っても ただの安物買いになったら洒落にならないしさ。
隠してる所 出てこーい。ちくしょう。
マンションの構造設計書の表紙のコピーをもらってください。
そこには必ず、設計会社名、監理会社名、建設会社名が記載されています。
もしそれが、テクノ設計、アトリエジーセブン、北電総合設計、東建工業のいずれかでしたら、構造設計を行った建築士の名前を尋ねてみてください。問題のない建築士ならば、きちんと調べて教えてくれるはずです。それができないような不動産販売会社なら、教えられない理由があると解釈して速攻に辞めた方がいいと思います。
上記以外の会社でしたら、下記構造設計協会に問い合わせて会社の信頼度を確かめてみてください。
http://www.jsca.or.jp/
今できる最大限の自己防衛はこの程度でしょうか。
浅沼の方の元請け設計事務所、たしか9社くらいって話でしたよね。
200に4社出ていますが、その他については何か情報はないでしょうか?
財界さっぽろには・・?買って読んでみようかな。
入居者の方が「まさかウチが・・」って言ってましたね。
賃貸だったんですね。賃貸ならいいけど
今年は何だか 売れ残りが苦戦してるけど はっきり言って
「うちは大丈夫」って言う証拠を出してくれないと なかなか買えませんよ。
なんで出さないのかな?
「姉歯、浅沼とは関係ない」と言う案内は出しておいて・・・。
財界札幌に出ていた道内大手で並んだ2棟が入居済みで残る1棟が引き渡し延期ってどこのことだろう?
タワーは大丈夫、と言う根拠が不明な196。
タワーも2年後以降完成の物件の方が安心。
「タワーも2年後以降完成の物件の方が安心」
と言う根拠が不明な208。
210は頭が悪いんじゃなくて、今在るタワーの価値を落とさないように
一生懸命頭使っている人では? 買い手にはそう見える。私も2年待ち。
鹿島建設発行の文書。
鹿島建設株式会社弊社設計施工「小樽ベイサイドシティ7,8」について
札幌市における耐震強度偽装問題が報道された後、下記「小樽ベイサイドシティ7,8」について弊社が設計を委託しておりました設計事務所が浅沼二級建築士に構造計算を外注していた事実が弊社の調査で判明しました。
当時の報道では、「偽装は1999年ころから」とされており、設計業務が1997年になされている本物件は対象外と考えておりましたが、当社が改めて構造計算書を精査いたしました結果、一部強度不足が確認され、耐震性が不足することが判明いたしました。
強度不足に関しましては、震度5強程度の地震では倒壊することはございませんが、入居者様の安全確保を最優先と考え、構造安全性の検証結果を踏まえ、健全な建物に修復いたします。
株主の皆様並びにお客様をはじめ、関係の皆様に大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げる次第でございます。
記
1. 建物概要
建 物 名 小樽ベイサイドシティ7,8
場 所 小樽市
竣 工 1999年2月
用 途 等 賃貸集合住宅(199戸)
構 造 RC造地上10階
2. 構造安全性の検証結果
建築図、構造図、構造計算書を精査したところ、建物の長辺方向において「耐震壁の開口寸法の過小入力」などがあり、耐震性が不足することが判明しました。建物長辺方向の保有耐力比(Qu / Qun)が、0.54(下層階)〜0.74(上層階)にとどまっております。なお、短辺方向は耐力上問題ありません。
3. 今後の対応方針
入居者様の安全確保を最優先と考え、弊社が全責任をもって対応いたします。今後、速やかに耐震補強工事を実施すべく、関係官庁とも建物の補強方法について十分協議のうえ、健全な建物に修復いたします。
以 上
ついに「パンドラの箱」が開きました。 札幌のマンション、まったくもって、大丈夫じゃありません。デベロッパーのドミノ現象がはじまりました。
住友もテクノの物件かなりあると聞いたよ。
もっと出てくるんじゃないかな。
しかも、全国に飛び火する噂もある、、、札幌で丸投げだとすると他でも丸投げ。
金の無いデベなら 隠し通すだろう。
ところで 財界さっぽろに載ってた完璧「黒」の新興デベってどこ?
「黒」の新興デベってどこだ、どこだ?道内、道外
まず、タワーは関係ないと思われます。それと大京も基準がきびしいからOKか。?
となると、すでに発覚してる「シティハウス福住公園通り」と「パークスクエア発寒駅前」
をのぞけば--------???
でも、「ライオンズ円山公園」販売延期・工事休止だよ。何かあるのかな。?
三菱地所のスレから。どんどん出てきて、こわいです〜。
136: 名前:匿名さん投稿日:2006/04/20(木) 22:37
>133 おまたせ、とりあえず2003以降の分だけ
パシフィック南郷丘公園ーー太平洋興発
グランリビオ宮の森ーーーー新日鉄都市開発
シェルピア北12条ーーーーーフジイ
パシフィック宮の沢ーーーー太平洋興発
カルム札幌駅前ーーーーーー丸紅不動産
ブリリア円山桜通りーーーー東京建物
セレナール南郷13丁目ーーー北陵興発
ジェルム西町ーーーーーーー東建地所
カルム大通公園プリンスタワー丸紅不動産
セレナール桑園ツインコートー北陵興発
パークハウス北四条公園通りー三菱地所
パークハウス円山邸苑ーーーー三菱地所
ル・サンク手稲パークテラスーNIPPO
エステート宮ケ丘ーーーーーー-三菱地所
ル・ケレス百合が原公園ーーー三愛地所
パークハウス円山桜スクエアー三菱地所
デュオーレ山の手ーーーーーー新日鉄都市開発
137: 名前:匿名さん投稿日:2006/04/20(木) 22:41
施主・施工(G/C)から特に指定がなければ、構造計算は、荻島氏に依頼してます。
138: 名前:匿名さん投稿日:2006/04/20(木) 22:44
ル・ケレス百合が原公園は違うところだよ。
三菱地所 強度に問題、販売中止 札幌で建設中マンション 2006/04/20 14:14
三菱地所(東京)は二十日、札幌市内で建設中だった分譲マンションについて販売を中止し、すでに契約済みで七月下旬に入居予定だった顧客との契約解除を申し入れていると公表した。販売中止の理由について「構造計算が社内基準に合わず、総合的に判断した」(広報部)と耐震強度の問題も理由に挙げている。
このマンションは札幌市中央区南四西二一の「パークハウス円山桜スクエア」(地下一階地上十一階、二十戸)。三菱地所が開発し、東亜建設工業(東京)が施工。札幌市内の設計事務所が構造設計を請け負った。
すでに六戸と売買契約を結んでいたが今月十五日から個別に契約解除を申し入れ、マンション建設も中断している。
一連の耐震偽装問題を受け、構造計算書の再計算を民間の日本ERIに依頼し、建築基準法の耐震基準を満たしているとの報告を受けたが、三菱地所が再計算し直したところ「構造における計算上の考え方で社内基準に合わない部分があった」(広報部)という。
札幌市や小樽市でかかわったマンションで偽装や耐震強度不足が明らかになっている浅沼良一・二級建築士(47)が構造計算を行ったかどうかについては「公表しない」としている。
販売延期になったというライオンズ円山公園(大京)。テクノでもアトリエジーセブンでもないようですね。
設計・監理/(株)ディーシービー
施工/東海興業(株)
構造・規模/RC造、地上15階、地下1階建て
建築確認番号/(財)北海道建築指導センター
ものすごい数です。元請け設計会社名が出るたびに増えるのでしょうね・・「建築がストップしている・・」のスレより。
21: 名前:監視人投稿日:2006/04/21(金) 15:01
さまざまなスレやウェブサイトから集めた情報をまとめてみました。
<アトリエジーセブン関連物件>
ル・サンク手稲(NIPPOコーポレーション)販売提携(クレヴァライフ):萩島設計:販売継続
デュオーレ山の手 (新日鉄都市開発):萩島設計:説明会予定
パークハウス円山桜スクエアー (三菱地所):萩島設計:販売解約!
パークハウス円山邸苑 (三菱地所):総研設計:問題なし
エナステート宮ヶ丘 (三菱地所、北電):??
ブリリア円山桜通り (東京建物):総研設計:問題なし
パシフィック宮の沢 (太平洋興発):??
シェルピア北12条 (藤井工務店)販売提携(クレヴァライフ):??
ジェルム宮の沢 (東建工業) 販売提携(クレヴァライフ):??
ジェルム小樽中央通り (東建工業) 販売提携(クレヴァライフ):??
<テクノ設計関連物件>
パークスクエア発寒駅前メイプルサイド (住友不動産):萩島設計:販売解約!
シティハウス福住公園通り (住友不動産):萩島設計:販売解約!
シティハウス植物園南 (住友不動産):??
シティハウス道庁前 (住友不動産):??
シティタワー円山神宮鳥居 (住友不動産):織本匠構造設計:問題なし
ドエル・アイム平岸 (じょうてつ):??
ライオンズマンション平岸4条 (大京):??
グランアルト福住 (大京):??
ザ・サッポロレジデンス (大京):??
ライオンズヴィアーレ中島公園 (大京):??
ドエルアイム東札幌 (じょうてつ):??
ドエルアイム学園の杜 (じょうてつ):??
サーパス南郷通壱番館、弐番館 (穴吹工務店):??
パシフィック発寒駅前壱番館・弐番館
パシフィック新さっぽろ弐番館
パシフィック伏見
パシフィック美術館通
パシフィック新さっぽろ壱番館
パシフィック福住
パシフィック南15条
パシフィック麻生
パシフィック新道東弐番館
パシフィック新道東壱番館
パシフィック南平岸
パシフィック中島公園
パシフィック中島公園ANNEX
パシフィック新さっぽろライフネス
パシフィック手稲本町Palette
(うち中央区、豊平区、厚別区の3棟は浅沼設計:補強工事)
<その他 建設/販売中断している物件>
ライオンズ円山公園(大京):設計(株)ディーシービー
パークステイト平岸ヒルズ (三井不動産):??
22: 名前:匿名さん投稿日:2006/04/22(土) 02:47
>21へ
<アトリエジーセブン関連物件>追加分は構造どこですか ?
パシフィック南郷丘公園ーー(太平洋興発)
グランリビオ宮の森ーーーー(新日鉄都市開発)
カルム札幌駅前ーーーーーー(丸紅不動産)
セレナール南郷13丁目ーーー(北陵興発)
ジェルム西町ーーーーーーー(東建地所)
カルム大通公園プリンスタワー(丸紅不動産)
セレナール桑園ツインコートー(北陵興発)
パークハウス北四条公園通りー(三菱地所)
北海道新聞。道が動き始めたようですね。
浅沼物件確認 道、道内の一級建築士事務所を全件調査へ 2006/04/22 08:09
浅沼良一・二級建築士がかかわった耐震強度不足のマンションが新たに小樽市内で判明したのを受け、道は二十一日、道内の一級建築士事務所すべてを対象に、道が確認していない浅沼建築士の関与物件が他にないか調査することを決めた。また道のホームページ(HP)に内部告発などを受け付ける「情報提供窓口」を設置する。
高橋はるみ知事が記者会見で明らかにした。
道内で登録されている一級建築士事務所は約三千二百あり、すべてを調査するのは初めて。具体的な調査方法は未定で、各事務所に文書で自主調査を依頼し、結果を報告してもらう方向で検討している。
すでに浅沼建築士の関与が確認された十四事務所については、近く立ち入り検査を行う方針を固めた。また、道による調査には限界があるとして、道のHP上に専用窓口を設け、情報提供や内部告発を受け付ける。
この業界、体質古すぎ、、
完全に疑惑を払拭するなら、構造計算者は誰なのかHPにきちんと書けばいいじゃない。
書いてないところ見ると、問題あるんだろうね、、
第3、4の疑惑もあるようだし、下手に出して墓穴掘るのを恐れてるとしか思えない。
これは、かなりひどい状態にあるってことですね。
もう、完璧にデベのドミノ現象がはじまりましたね。
「検討客の皆さん、これが落ち着くまで、購入は、慎重にしたほうがいいですよ。
後から、販売されたマンションのほうが、構造も造りも良くなるのですから。」
なんて、書いたら、各デベから総スカンをくらうことになるのかな。
でも、数年後には、大手デベしか残らなかったりして。!
責任をとれないデベは淘汰されていくのかな。?
>228
http://www5.hokkaido-np.co.jp/sapporokenbu/sapporo-kaibou/004/03.php3
上の記事、ジェルム宮の沢を設計したアトリエジーセブンが、次にパシフィック宮の沢を設計してジェルム宮の沢が日陰になったということのようですね。で、そのどちらもが無資格者の構造計算だったとすればアトリエジーセブンって金のためなら何でもやる会社のように見えますね。