- 掲示板
引き続き住宅としての長期保有、耐震マンションは価値の下落は強くでるのかどうか話しましょう
前スレ;https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/289079/
[スレ作成日時]2013-02-28 11:46:48
引き続き住宅としての長期保有、耐震マンションは価値の下落は強くでるのかどうか話しましょう
前スレ;https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/289079/
[スレ作成日時]2013-02-28 11:46:48
>961
要約すると、想定外の地震が起こった場合、次のようになるということだね。
耐震 ・・・ 全壊や倒壊することがあると分かっている
制震 ・・・ 何が起こるか分からない(何も起こらないかもしれない)
免震 ・・・ 何が起こるか分からない(何も起こらないかもしれない)
>>962
付記するならば、想定外の巨大地震が起きて(マンションに)何が起きるかわからな予測不能で、倒壊してしまえば考える事も要らないと思いますが、修復を考えられるレベルだった場合のみ免震は復旧の可能性が残されている
ですよね?
要約すると、想定外の地震が起こった場合、次のようになるということだと思う。
耐震 ・・・ 何とか修繕できる
制震 ・・・ 人の命は助かりそう
免震 ・・・ 確実に倒壊
想定外が起きても、助かるものと、助からないものがある。
柱極細の免震は、確実にアウトじゃないかな。
>961の主張は、
耐震 ・・・ 全壊や倒壊することがあると分かっている
制震 ・・・ 何が起こるか分からない(何も起こらないかもしれない)
免震 ・・・ 何が起こるか分からない(何も起こらないかもしれない)
想定外は想定されていないから「確実に倒壊」と想定されているのは明らかな矛盾。
じゃあ、設計値を超えた場合の被害。
耐震 ・・・ 何とか修繕できる
制震 ・・・ 人の命は助かりそう
免震 ・・・ 確実に倒壊
まあ、免震が本当に強いなら、原発で採用されてるよね。
想定外でも、次のとおりじゃない?
耐震 ・・・ 何が起こるか分からない
制震 ・・・ 何が起こるか分からない(何も起こらないかもしれない) でも、耐震より被害は大きい。
免震 ・・・ 何が起こるか分からない(何も起こらないかもしれない) でも、制振より被害は大きい
>968
この場合の「想定外」は想定以上の力が建物に働くってことだろ。
「どう言う事になるのか」と言う意味の想定じゃないんだよ。
だから、
耐震だけマンションは全壊や倒壊することが分かっている。962の解釈で間違ってないよ。
制震と免震はどうなるか分からないって言っているのだから分からないんだよ。
素人に対して、専門家がまず図示してくるのが以下の図。
物理的に苦手な人はわかりにくいが、ある程度自然科学的な頭脳を持つ人は次第にどう言う力が掛かるわかりやすくなっている。
コンクリートそのものは引っ張りに弱くとても脆い。
↓
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃┌ ┐┃
┃│ │┃
┃└──────────────────────────┘┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
△ △
天の方向から荷重をかけていくと、△付近に強いストレスが掛かる。
そして、地部分で次第にひび割れが走り始める。
ついには降伏してしまって割れるんじゃないか? と。
これを縦にして柱に置き換えるとどのような力がかかるか、想像出来るのでは?
確かに免震は、設計値以上の力がかかって、
機能しなくなったら、一発で終わりそう。
共振も恐いしね。
>>975
鉄筋の量を増やせば増やすほど、建物の基礎に掛かる設計荷重は重くなってくる。
どんなコンクリート構造物であっても剪断破壊を絶対に防げる構造物なんてないだろう。
どこか、かしこにひび割れはあるわけで。
そこから塩分を含む雨水が浸透して外気に鉄筋が触れる様になると、コンクリートが本来持っているアルカリ性が中性化して劣化し、鉄筋が錆て膨張する。
膨張すれば被りコンクリートを押し出す現象が出るわけで。
免震工法は設計荷重を軽くするために、鉄筋の量もいくらか省いているのでは無いか? と素人的観測。
元々、コンクリート自体は脆い複合材料だし。
免震は荷重をいなせるから、
柱を細くできるってことでしょ。
いなせなかったら、
終わりだと思う。
いずれにせよ耐震も制震も免震も想定外が起きたら終わりでしょ
諦めましょう
世の中「絶対」が無いのなら無理して高い予算とか意に反したところに建つ物件とかを選ばず、直感で気に入った買える物件、住みたいマンションを買えばいいのかと。
いやいや想定外でも被害に差は出るよ。
免震は、やばいと思う。
免震超高層は3.11の長周期地震動に対して効果があった。
それにひきかえ耐震と制震は・・・現実の震災が全てを物語る。
http://hisgrace.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-664b.html
免震構造はダンパー(減衰装置)が、制震構造の3倍~5倍程度
入っているから、迅速に減衰して共振は起こりません。
それにひきかえ耐震と制震は・・・ムチ振りのように共振します。
震度7で耐震と制震は大破~倒壊します(修復不可能)。
>980
何度もそのブログを参照しているが、そんなに信憑性の高いブログなのかい?
その人はこういうことも言ってるね。
「免震構造については、ダンパー量が少なく減衰の小さい免震ビルは、入倉氏が南海、東南海連動地震で名古屋で発生すると想定した三の丸波という模擬地震波に対してシミュレーションをすると、免震層の変位がクリアランスを越え、擁壁にぶつかる場合がある」
「従来あまり問題とされなかった免震部材のひとつのダンパーの耐久性の問題などが浮上している。制震も同様の問題があり、今後費用対効果の観点からも議論がされていくだろう。」
しかし、こんなことを言っている人は貴方くらいだろう。
>免震構造はダンパー(減衰装置)が、制震構造の3倍~5倍程度
>入っているから、迅速に減衰して共振は起こりません。
>>980
ちょっと素人的に疑問に思うんだが、免震装置はコンクリートに対する強い変形力でたわみ剪断破壊から保護するような機械的な装置に思える(内部の重量物の移動による人命の保護は別として。)。
これだとコンクリート工学そのものの進展が減速する(より強い剪断破壊から守る。耐熱性の劣化のリスクはあるが高強度コンクリートなど。)ように思えてならない。
コンクリート構造物で免震装置など考えもよらない物があるけど橋梁・隧道などがそう。
今後コンクリート構造物はどのような方向へ向かっていくのか…。
建築の世界では免震技術の進展により、コンクリートの高強度化はあまり考えなくなっていく。
土木構造物の世界では、より強靱なコンクリート構造物を目指していく。
二極化が生まれるのでは無いだろうか?
来年度には、リニア中央新幹線が着工する。
南アルプスを貫通する難工事が予想されるのと、PC橋梁などのコンクリート構造物は自然荷重の他に車両が超高速で通過する尊によるPC桁の変形を抑えるべくより実用施工に向けて設計・施工品質・施工速度・コスト削減も高レベルが要求されるようになる様に思う。
さらに耐震性も今まで以上にかなり求められる様になる。
以上、素人的観測を申し訳ないが。
免震装置が壊れて、働かなかったらどうなるの?
>>983
>>免震装置が壊れて、働かなかったらどうなるの?
これこそ、建築の架構構造躯体と機械である免震装置の違いが現れていると思う・
免震装置が作動しなかった場合、想定外と解釈するのか…。
だから信頼性がないものは鉄道・道路等の公共的な構造物は門前払いなんだろう。
(横から失礼します。建設会社で構造設計をやっている者です。)
制震構造の等価減衰定数=3%~5%
免震構造の等価減衰定数=15%~20%
よって(ばらつきはあるものの)3倍~5倍はほぼ妥当な数値です。
因みに、地震応答は(ほぼ)等価減衰定数の倍率の平方根に反比例します。
例えば、等価減衰定数が4倍なら応答は1/√4=1/2となります。
共振については、弾性構造では応答の最中に振動周期が変わらないため
顕著に共振します。免震などの減衰が大きい構造物では、応答の最中に
エネルギー吸収が行われ、共振しにくくなります。
耐震・制震構造に過大な地震動が作用して層間変形角(各階の層間変形/
階高)が1/50~1/30程度を超えると、P-Δ効果(上の階の重量
を支え切れずに崩壊する現象)によって倒壊する可能性が高まります。
免震が本当に安全なら、ぜひ、原発にも採用して欲しい。
>985
等価減衰定数を用いた説明をしても、等価減衰定数と言うものがどう言うものかが分っていない素人に話しても意味がないですよ。
あなたは、専門家が専門家と話すのが前提の話し方をしているのです。
素人に、あなたのような専門知識があると決めつけてはいけません。
あなたも最初は知らなかったでしょう?
建築現場に行ったこともない素人に人には分らないでしょうが、あなたは建築現場に行ったことがあると思いますので、建築現場での安全と同じだと言えば分ってもらえると思います。
減衰装置なんてつけたら、免震の本来の性能落ちるんじゃないの?
ダンパー入れるほど、振動いなせなくて、
制振、耐震に近づくだけのような気がする。
クラウンみたいに乗り心地重視か、BMWみたいに走り重視か、
バネ、ダンパーの設定は目的で選ぶよね?
ダンパーつけると大きな衝撃は
吸収できなくなるでしょうね。
車のダンパーは、あくまでも移動機械。
建築は非移動機械だろう。
本来は、動いていけないのが建築・土木構造物。
車、わかりやすいじゃん。
とても納得。
アクティブサス見たいに、ダンパなりバネ係数を
震度に合わせて変更できれば、
最強の免震マンション作れるじゃん。
今の免震って、発展途上だよね。
今のところ、万能免震は、ないってことでしょ。
>987
等価減衰定数の詳しい説明をしますと、本1冊が書けるくらいの分量に
なりますので、ざっくり「減衰量に比例する定数」とお考え下さい。
免震構造では、長周期化(周期を伸ばすこと)と高減衰化(減衰量を増
やすこと)の相乗効果によって地震応答を低減しています。「ダンパー
装置」とは減衰装置のことです。積層ゴムとしてLRBを使用する場合
は、積層ゴム内部に鉛ダンパーが封入されています(外から見えません)。
鉄筋コンクリートは所詮「土(セメント)と砂利」ですから、引張りに
弱く変形に対する粘りに欠けます。耐震・制震構造では、層間変形が
ほぼ10cm(層間変形角≒1/30)を超えると、P-Δ効果などさま
ざまな要因で崩壊します。免震構造では、この層間変形のほぼ1/2~
3/4を免震層が肩代わりすることで、躯体のダメージを回避します。
高減衰にしたら、地震の衝撃逃せなくなるんじゃないの?
本末転倒の気がするんだけど。
>998
等価減衰定数で25%~30%以上にまで減衰量を増やしてしまうと、
地震応答が低減しない「過減衰」と呼ばれる状態となります。
よってこれを15%~20%程度に設定することで、過減衰を防止
しています。過減衰を避けつつ、さまざまな地震動に対して最大限の
応答低減効果を発揮するような、減衰量の設定と減衰装置の配置と
するよう、時刻歴応答解析と実験を繰り返し、日夜苦労しています。
因みに応答解析・実験で検討する地震波としては、サイト波、告示波、
長周期地震動、南海トラフ地震動など、またそれぞれのレベルを変えた
地震波を含め、数十波に及びます。長周期地震動に対しても有効性と
安全性を確認しています。
万能な免震は、ないってことでしょうか?
アクティブサスみたいなものは、開発してないんでしょうか?
また、設計値を越えるような地震が来て、免震装置が壊れて働かなかった場合、どうなりますか?耐震、制振と比べ柱が細いぶん、あっという間に倒壊しそうな気がするのですが、この点、如何でしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。
>1000
「アクティブ免震」という技術が開発されていますが、余りお勧め
できません。「アクティブ=制御装置を使う」ことになりますので、
誤作動とか作動不良が起こり得ます。停電、水、落雷、・・・あら
ゆる自然現象、ヒューマンエラーがその原因となり得ます。
最悪の場合、逆効果となる可能性があります。
「パッシブ免震(普通の免震)」が信頼性の面からもお勧めです。
>1001
例えば、免震構造化によって地震応答が1/3となったとしても、
建物の強度は通常-15%~-20%程度しか削減しません。
万が一免震装置が働かなくても、地面と建物は依然として縁切りされて
いますから、地震動が直接作用することはなく、応答低減効果は多少
落ちるかもしれませんが、建物が倒壊するようなことはありません。
設計者の間でも(仮想の話として)「もし積層ゴムが切れてもゴム
の上に乗ってグリグリやってるよね。」というような話をしたこと
があります。
縁切りされてるってのは怪しいなあ。
パッシブだと、苦手な振動が出てきちゃうね。
車と一緒ですね。
>998
>長周期地震動に対しても有効性と 安全性を確認しています。
あなたが所属する会社以外が設計した免震マンションについてはどうですか?
長周期地震動に対する安全性を確認していないところが多いと昨年設計者から聞きました。
また、免震超高層マンションでも共振しにくいと言えますか?
もともと超高層マンションは固有周期が長く、免震装置の効果が小さいと言われていると思います。
縁切りされないような状況になったら、砂上の楼閣です。
建物の免震の一分野で、自動車のアクティブサスのような装置を研究開発してはいますが、実用になるかどうかも分らない状態です。
しかも自動車のアクティブサスと大きく違うのは、水平の揺れにしか対応できないことです。
それに実用化出来たとしても、建物のデータをインプットするオーダーメイドの装置になりますし、当然ですが、コンピューター制御で多くの測定ポイントにつける測定装置と、モーターや油圧などで動く部分もありますので、メンテナンス費用がかなり高く、部品などの寿命もあるので、使っても使わなくてもいざと言う時にちゃんと動くようにしておく必要があるので、部品などの交換費用も相当高く、人間が入ってメンテナンスや部品交換を行うので、マンションのワンフロアを装置が占めることになります。
しかも、停電になれば動かないので、予備電源などの装置も不可欠です。
これだけしても、縦揺れには対応できないので、直下型の地震がくれば、最初の縦揺れで装置が壊れてしまうかも知れません。
免震とは、厄介なものです。
>1007
長周期地震動の検討を行っていないとは、超高層物件や免震超高層物件
ではあり得ない。そのような会社があったら、姉歯以下のモグリだよ。
告示スペクトル(長周期フラット)、十勝沖、古くはTAFT、八戸
だって長周期地震動だ。2010年の国土交通省パブリックコメント
が出されてからは、各社ともに長周期地震動に関して力を入れて検討
している。3.11以降は、東北太平洋沖地震、東海・東南海・南海
地震を検討に入れている。時刻歴応答解析を行う入力地震動として、
これらは外せない。
>1010
告示波には長周期地震動が含まれているので、それは当然時刻歴応答解析がされているでしょうが、それ以外の長周期地震動に対する解析はどこまでやるという基準がないですよね?
極端な話、やらなくても大臣認定取れますか?