夏の高原でのそよ風を嫌いな方がいるとすれば異常体質だと言わざるを得ない。
そういった異常体質の方には無風冷房は向いているのかもしれない。
何故、そよ風が気持ちいいのか、それは体感的に気持ちいいからだ。
夏の暑い日のそよ風が苦手な人は、一度、病院で診察を受けた方がいい。
夏のそよ風が気持ち悪いと決めつける企業は、まさにオカルト集団だ。
いろいろ意見があるようですが、赤外線で体感温度を調節するのであれば、通常のエアコンを外気温近くに設定し光冷暖をONした場合どうなるのでしょう?
もしくは空気を常に換気した状態で光冷暖をONにすれば?
遠赤外線が出てきたら詐欺だ
ってばっちゃが言ってた
とりあえず部屋の湿度測った方がいい。それで常時70%超えるようならエアコンを追加設置して除湿した方がいい。
輻射冷暖房だけだと原理上除湿能力が低い。
[No.1742と本レスは、ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
あべとも
アベノマスクのユースビオと類友
東京 正午 36度 52パーセント(ウェザーニュース)
光冷暖を常時使用 扇風機併用
現在の室温(机の上で測定) 30.6度 湿度61パーセント
初期費用何百万も払い、夏の電気代1?2万払って、室温31度ってあり得ないでしょ。
除湿どころか、逆に湿度もあがって、サウナ状態。
正直、外のほうがまし。
光冷房を新築時に導入して9年目
導入当初は設置数も少ないのか、今ままで様々なトラブルを解決しながら
今日まできました。
そんな経験から個人の感想を書きます。
正直、商品自体のコンセプトは本当にいい。
まともな会社が運営していれば、エアコンから本当に置き換わる可能性すらある。
弱点は、設置制約が非常に多い事と、施工条件が厳しすぎる。これらをきちんと
満たしていると恐ろしく快適。
ここに書かれているトラブルは、大体8年の間に私がだいたい経験してきたので
原因と対策を施工会社と協力して乗り越えて(今現在も課題がある)きた経験を
書かせてもらいます。
【施工条件】
家自体の断熱をしっかりしている事が大前提。
部屋の温度が夏が熱く、冬が寒いのは窓とサッシの原因が大きい。
最低でもALL樹脂サッシ・トリプルガラスでアルゴン以上の物が封入されている物
が必要。
熱交換器自体がかなり結露するので、壁に並行して設置するなら壁との距離を
かなり取らないと壁紙からカビてくる。壁に対してT字の設置が好ましい。
冷媒ユニットから部屋までの配管ルートにかなり注意が必要。配管自体が恐ろしく
結露するので、普通の業者では対応ができない。普通の間隔で配管断熱材を巻いて
もすぐ結露水がしたたり落ちて、家のメンテできないスペースでカビてくる。
現在は、配管と断熱材の一体型の配管で施工するようだが、それでも加工部や接合
部の僅かな隙間から結露するので、業者任せは基本NG。
正直配管は見た目を重視して、目に見えない建築スペースに通すのはやめて、見た
目をお洒落な配管にして、目の見える部分から通すか、家の外側を出来るだけ通す
配管にしたほうがいい。見た目が嫌なら化粧カバーとかいくらでもある。
こんな感じで、だいたいは結露とカビと断熱の問題。
しかし完全にクリア出来た場合は、ほんとに最強な冷暖房じゃないかな。
条件が厳しすぎて無理だろうけど。でもほんと快適ですよ
>>1748 購入経験者さん
それは光冷暖ではなく、輻射熱パネルの一般的な話
実際にパネルはPS社製だとの書き込みもある
光冷暖の問題は聖石の共鳴などという世迷言を証明もしないで売りにしていることじゃね?
導入して3日目の夏。
猛暑の夏には、まったく効果なし。特に湿度にはまったく無力。壁クロスは無数のカビ模様。
コロナ対策で、両親のことを考え、定期的に換気をすると、更に無力。
2ヶ月待って、換気のできるエアコンを入手し、今は快適です。
ぎょえぇーー。
朝起きて、なんだかラジエターが黒ずんでいるように見えて、ほこりが溜まったのかなあ、こないだ掃除したばかりなのにと近づいたら、黒カビだったあ。掃除したばかりだし、昨日はこんなんじゃなかったから、一晩で真っ黒だよ。マジかよ。
下のドレン受けにたまっている水がドロドロで黒ずんでいて、げえぇっと思ったが、縦棒フィンに付着している水滴も黒ずんでいる。布で拭き取ったらやっぱり黒い。さらによく見ると、ラジエータの支える枠の部分とか、水滴と関係ないところもカビている。えーん。これじゃ、巨大カビ製造器だよ。
壁も黒かび模様になっていて、まじ凹んだ。まさかと思い、黒カビが見えない壁もから拭きしてみたら布が黒くなった。部屋中にカビが繁殖している。コワイよお。
これは悪夢か。とりあえず光冷暖をオフにした。掃除をして汗だく。これから温度も上がっていくけど、どうしたらよいの? カビキラーを部屋中にまく?
なんでもよいのでアドバイスください。お願いします。パニックしてます。
やだねえアベ友が跋扈する日本
介護部屋に光冷暖を、と考えているのですが、コロナの関係で換気はどうでしょうか?毎日猛暑日が続いてますし、窓を開ければ熱風が・・・。効果あるのでしょうか。冬も然りです。
>>1755 戸建て検討中さん
輻射式がいいならトップメーカーPSの商品でいい。
光冷暖が格別安いなら別だが、壁や天井材を組み合わせた効果はどこにも明記されていない。
前の方に本体はPSのOEMと言われていた記憶がある。
ただし建物性能がないとやくにたたないのはどのメーカーも同じ。
一部屋限定ならエアコン併用できるエコウィンハイブリッドの方がいいかも
カビと同時に、ダニも大量発生しました。光冷暖はリビングにあり、その脇の和室で寝ているので、ダニの恰好の餌食になりました。
夏は除湿効果ありという宣伝を信じてはいけません。鍾乳洞のようにひんやり(ジメジメ)しています。窓を開けようが、開けまいが、光冷暖の足元や壁ぎわの湿度は70パーセント越え、室温は光冷暖推奨の28度ですから、カビとダニの温床になります。
介護を終わらせたい人の部屋に最適ってことかな?
輻射式のメーカーさんのエコファクトリーさんのホームページで気になる所がありました。
トップページに急告とあり見てみると商品名のエコウィンや、エコファクトリーの社名を入れて検索すると、エフコンの広告が出てくると言うものです。
リスティング広告の登録キーワードに、競合メーカーの社名や商品名を掲載してユーザーを惑わす行為です。最近は企業コンプライアンスが問われる為、少ないようですが、企業モラルの無い低級な事をぬけぬけとやる会社です!びっくりです。皆さんもエコファクトリーさんのトップページの急告??の内容をご覧ください。
よくやるな?と目を疑いました。
皆さんも、エコファクトリー、エコウィン 、エコウィン ハイブリッド、エコウィン フィルター、エコウィン エアユニット等をYahoo、Googleで検索してみてください。
エフコンのリスティング広告が出てきますよ?(^^)
https://www.ecofactory.jp/topics/20200910/
>>1758 ユーザーさん
こちらの法律事務所さんに相談されたら如何ですか?
https://takumilaw.com/cases/detail2816.html
光冷暖による損害の調査をされている様です。
内装工事で何軒か光冷暖にかかわった者です。皆さんの投稿をいくつか読ませて頂きましたが、1748さん達が言われていることが実際の現場でおきている現状だと思います。
この会社の社長さんをはじめスタッフの方達も一生懸命頑張って開発されてきたでしょうし、産みの苦しみだと思う。でも、何人か社員さんの投稿らしき物がありますが、皆さんの言ってることをもっと真摯に受け止めて、その場しのぎの言葉でかわさないで問題解決してちゃんと良いものを作り上げて下さい。
我が家もPSじゃないが輻射冷暖房使ってるので良さは理解してる。
光冷暖の問題点は>>1761の通り。
当然ながら、我が家はそんな内装材無くても十分効果を得られている。
この内装材を「開発」というのなら、真摯に輻射冷暖房機器の開発、普及に努力しているメーカーに失礼だと思う。
忘れてはならない事があるとしたら
光冷暖というか…エフコンですね。
1 エアコン特有の風がない。喉にいい。
2 エアコンの様に風がない為、ウイルスを撒き散らす事がない。
という点がエフコンの売りって事です。
解釈としては輻射冷暖房だけではなくウイルスの拡散を防ぐ効果があるという事です。
「開発」というのは、こういう事だと思います!
それは光冷暖だけの特徴ではなく、PSはじめ輻射冷暖房機器一般の特徴。
だったら効果不明の内装材なんて不要なPSや他の輻射冷暖房機器を採用すればいい。
寒いです。
首都圏在住。夜間外気2度。光冷暖42度設定で朝方室内13度。
このシステムは夏は暑く、冬は寒い空調ですね。まったく期待はずれでした。
特に、夏のカビの発生(壁面や天井)には驚きました。快適さとは縁遠いものです。
今ではエアコンの補助としか思えません。高い買い物でした。
我が家では、「循環液不足」
「循環液を補充してください」
というエラー表示が出て、暖房がよく止まってしまうのですが、
皆様のところはこのトラブルはありませんか?
あと、暖房中は、気泡が発生しているのか、ラジエターからプクプクと音がします。
保健局の指導で、定期的な換気を求められたのですが、昨夏から定期換気を実施するのですが、その後の室温の回復が難しいです。こまめな温度調節は不可能です。結局はエアコンを追加設置しなければ暑さに耐えられませんでした。冬も然りです。
このスレ読んでる限り導入はやめた方が良さそうだな…ホームページ見てもよくわからなかったから電話して詳細聞こうとしたけど繋がらない…大丈夫か?
GWを利用して、今日から光冷暖設備と屋内配管の撤去、カビだらけの壁面と天井のクロスの張替えをします。特殊な石の粉末を練り込んであるクロスとか聞いてましたが、クロス屋さんが貼るのに苦労していたのを思い出します。夏を迎える前に作業が出来てよかったです。大損害だな。
猛暑真っ盛りに壊れた。オンにしても作動しない。全館冷暖房なので、全滅。施行店はいつ修理できるかわからないと言う。**ということか。