321
DS住み者
>>319 がっかりさん
はい、偽者さんですね
現在アリエッタDSはうちを含め国内で施主3棟で、山形に1つ、長野に2つです。
山梨県にはまたアリエッタDSはありません。
残念でしたね、どっかの営業さん。
-
322
DS住み者
>>318 戸建て検討中さん
外壁は施主次第ですので、色やデザインは貴方次第です。
-
323
匿名さん
-
324
DS住み者
アリエッタDSについて、
この冬を越してみての感想
今年は何度も寒波が来て長野県の東北信も札幌並みの寒さもざらにありました。以前住んでいた賃貸の一軒家があまりに酷すぎた為に比べること自体ナンセンスなんですが。
①室温の保持は優秀だと思う
熱交換の24換気で極寒の屋外と熱交換をする関係で生活熱程度では中々維持はできませんでした。しかし、暖房は基本的に朝5時~6時50分まで28度設定のみで過ごす日が多かったかな。その時間帯は中部電力のオール電化でのナイトタイムの為1kwh16円、外水洗の不凍せんとエコキュートの不凍せん、炊飯器、加湿器1台使って大体5kwhいかない位。6時50分には炊飯器とエアコン暖房が切れるので、2kwh以下に。まぁ暖房費は第三地域(しかし札幌並みの寒さもある)の割には中々、正確には出せないが1日100円程度か?厳冬期(-10~-15度)には夜間も弱設定で18~20度でエアコン着ける為多くて200円…いかない位。
(のべ床40.83坪、施工58.93坪)
-
325
DS住み者
②窓の不具合の解消
つい最近であるがLIXILの窓の不具合が解消された。出荷時のものなのか、取り付ける際のものなのか、施主の私からすればどっちでもいーからはよ~なおせって所。ヒキ違いの窓の上下にゴムのピラピラがついているのだが、何故かそれが異常に外側についていた為にやたらと風やら冷気やらが入る入る…。付け替えてもらいかなり改善。ヒキ違いのレール窓は構造上しょーがないが、これが厳冬期前に直っていたらと思うと…来年の冬に期待しよう。
③床暖房はいらない
十分暖かいこともあり、また冬に半袖ハーフパンツで過ごせる~なんて言ってる○○工務店の施主さんもいるけど、そんな格好になる必要もないので、床暖房はアリエッタDSにはいらないかなと思う。第二、第一地域は知らない、住んだことないから(笑
話はそれるが、あまりにも賃貸一軒家が酷かったゆえに、余計に快適に感じるが、それゆえになんだかうちの子どもたちがもやしっこになるんじゃないかと心配。
-
326
DS住み者
③湿度
これはもうしょーがないんじゃないだろうか。
加湿器2台(後に1台故障)に洗濯物を屋内に干しても、かなり良くて40%後半、洗濯物干さなかったり加湿器の水を入れ忘れて外出した時なんかは30%前半から20%台に平気で下がる。湿度問題は冬の間気を付けないといけないようだ。
④縁なしトイレは汚れやすい
LIXILのショールームにて自ら選んだ物だが、縁なしは便座に向かって右手前の便座裏が汚れやすい。これは水の流れが渦を巻くわけだが、その境目のカーブで水同士があたり僅かであるが水が跳ねる。その為汚れやすい。これは失敗したと思った。実際使ってみないと分からない不具合?かな。
-
327
匿名さん
アイフル系だから、それぞれのフランチャイズ工務店の対応が遅かったのかな?
とりあえず寒くなく、乾燥はあるにせよ快適に過ごせただけでも良かったんじゃないですか?
知人にリビング階段にした人がいましたが、寒くて階段下にカーテンみたいなの付けた人いましたから…。
-
328
通りがかりさん
>>327 匿名さん
リビング階段や吹き抜けは高気密高断熱の住宅においてメリットに変わります。それ以外の場合は悲しいことになるでしょうね。
-
329
DS住み者
うちのアリエッタDS
延べ床40.83坪、施工58.93坪で
気密が0.24、
Uaが0.36?0.39?だったかな
LIXILから性能評価の証明書だか何だかを貰った記憶がある。
3階部分ロフトまで1階リビングから吹き抜け、シーリングファンあり。ロフトは17畳程。
断熱材はネオマフォーム119mmのダブル断熱
天井は90mm
スペックはこんなもん。
1月からネオマゼウスなる製品がでた。ネオマフォームより10%断熱性能が良くなっている。うち以降のアリエッタDSにはネオマゼウスの選択肢も出てくるわけだが、まだまだ高いだろう。
-
330
通りがかりさん
フィアスホームの自慢話ですか?
ここ、売れてんのかな?
将来的に心配です。
-
-
331
匿名さん
>③湿度
>これはもうしょーがないんじゃないだろうか。
>加湿器2台(後に1台故障)に洗濯物を屋内に干しても、かなり良くて40%後半、
>洗濯物干さなかったり加湿器の水を入れ忘れて外出した時なんかは30%前半から20%台に平気で下がる。
これは換気装置の性能が低いからじゃないですかね。
うちは別のHMで熱交換効率90%の全熱交換の換気装置を使っていますが、
リビングに設置した加湿器1台で、全館を湿度50%くらいにキープできていますよ。
室温は全館23~24℃、洗濯物はドラム式洗濯乾燥機で乾燥させています。
-
332
DS住み者
>>331 匿名さん
こちらはLIXIL製エコエア90なので同じですね。
ちなみに90%交換はご存知でしょうが最弱運転の値なので、実際換気計算をした際はもう少し低く出ますよ。
また外気の影響をかなり受けるので、貴殿の所と同じ結果になるとは限りませんよね。
当初LIXILの換気計算では4/10、5/10でしたが、実際見てみたら給気5/10、排気5/10となっていた為につい一ヶ月前にLIXILの換気計算通りに変更しています。
-
333
匿名さん
エコエア90は冬季のエンタルピ交換効率が81%しかないですね。
我が家で使っている換気装置は冬季のエンタルピ交換効率が87%で、
どちらも顕熱交換効率は90%なので、潜熱交換効率には大きな差がありそうです。
ちなみに、我が家は南関東です。
-
334
DS住み者
>>333 匿名さん
うーん、長野県の東信地域と南関東となると、かなり変わってきますね。
朝方の屋外と屋内の温度差が30度をゆうに越える、時折40度に達する日もチラホラと。
後学のため、ご使用の第一種換気のメーカーをご教示下さい。
-
335
匿名さん
マックスのES-1800DCという機種です。
webで調べて出てこなかったのでHM専用品で市販していない可能性が高いです。
スペック的には温度交換効率:夏季85%/冬季90%、全熱交換効率:夏季82%/冬季87%です。
重量も60kgとエコエア90の倍以上あるかなりの大型の装置で、0.5畳分のスペースを占有しています。
-
336
匿名さん
-
337
DS住み者
単純に0.5畳を占拠する第一種換気と言えば、一条のロスガード90を想像してしまいますが。
一条でしょうか?
-
338
匿名さん
いろいろと資料を見ていて思ったんですが、クリーンエントランスというのがここの場合は特に特徴的なのかなと思いました。
家に入る前に手を洗ったり、花粉を落としたりとかできるということですが…
これって実際にどれくらいの方がつけられているのでしょうか。
規格住宅にすると、このクリーンエントランスというのは標準でついてくるものなのでしょうか。
-
339
匿名さん
クリーンエントランスは、風除室みたいな位置づけっぽい感じもしてきます。玄関先が寒くないとか、風が強い日に葉っぱが家の中にドアを開けても吹き込んでこないとか、メリットはあります。
花粉を落とすとか、そういうのがメインのものなのかもしれないですが、
風除室としてみると、家の性能としては上がるなぁという感想を持ちました。
-
340
DS住み者
>>339 匿名さん
まさにそれをつけています。
うちは混合栓ではないので水しか出ませんが、手洗い泡石鹸で洗い、ペーパータオル使用で拭き取り、これを家に入る前に子供達には義務付けています。夫婦で医療関係の職員なのでかなり気に入っています。