  1. 274 名無しさん

    >>273 匿名さん

    いいえあり得ます。
    この方の家に限らずレンジフードが同時給気型であっても負圧がかかる以上完全密封の家でない限り(そんな家は不可能)、引き違い窓、はきだし窓等のレール窓からは確実に入ります。寧ろ入らない窓、場合なんて存在しません。完全密閉の引き違い窓は販売されていません。
    もしも貴殿の家は「そんな事はない」と思われるようならば、レンジフードを最大に回して、引き違い窓の上部に手をかざしてみればわかります。
    もしも感じられない場合、それは失礼ながら貴殿の家の気密の数字がヨロシクないため、家の色々な箇所から流入している可能性の方が高いのです。
    此方の方の家の気密はかなり良い数字を出しているからこそなる事例です。

  2. 275 匿名

    >>274 名無しさん

    レール窓の話じゃないと思います。
    そんなレベルならいちいち騒がないでしょ?

  3. 276 匿名さん

    フランチャイズだし、それぞれ工務店の大工さんが施工に慣れるまで多少ミスは我慢だよ。
    ローコストに安く建てれるんだから!

  4. 277 匿名

    隙間風が吹いてきたら高気密高断熱の意味ないなぁ。

  5. 278 DS住み者

    ブログ準備の為あんまりこっちこなかったら、
    すきま風のご心配ありがとうございます。
    たぶん期待されているような不具合ではありません。

    LIXILに直接電話したり、レンジフード同時給排を調べたりと色々調べていました。

    まず、気密に関してはもう一度やる必要はないでしょう。
    負圧による弱い所ですが、LIXILに直接聞きましたが、現場で窓の調整をして戴いた技術の方と同じ内容でした。
    同時給排だとしても直接パイプが繋がっているわけでは無いので引き違い窓やはきだし窓、所謂レール窓の場合、パッキンや立て付けに問題がなくとも、滑り出し窓に比べ隙間が出来てしまうのはどうしようもない、これはここに来ている方がなんと言おうと変わりません。
    で、私のうちも南側に4枚のデカイレール窓がありますが、やはりレンジフード強運転で空気の流入を認める箇所があります。昨日南風が強い時に線香に火をつけ窓の上部に近づけましたが、煙の動きはほとんどありませんでした。レンジフード強運転にて、手前に煙が動くのを確認しています。負圧がかからないと、ほんの僅か(ゴムパッキンに手を突っ込んで寒い空気をなんか感じるなぁ)しか入って来ないようですね。
    性能評価がLIXILよりしっかりとした紙で出ていますので、C値に関しては当初の数字で間違いないと考えます。

    【レンジフード すきま風】で検索すると同じ方がやはりおられるようで、中には高高を謳っている一条さんの所も。

    まぁレンジフードの強運転なんて滅多に使わないので問題ありません。

    対策としてはレンジフードの近くに
    差圧感応式のガラリを設置するか、
    窓枠にガラリをつけるか
    そうすることで、ショートサーキットをつくり空気の流れを最小限にする、でしょうか。
    しかし現段階でどちらも付ける気はありません。
    窓の所から引っ張ってくることでパッキンが長い目で
    変形してくると分かっているなら寧ろ好都合と考えます。
    そこだけ変えれば良いわけですから。

    しかし、一条ブログのサスケさんのC値の劣化や断熱材の変更をみると、うちも40坪3750もかけず、安い所で建てて、もう一度未来に建て直すってのが正解だったかも(断熱材や新たな技術が出て今より良いものが建てられる…のではないか?)…と思う次第です。実際来年1月にネオマフォームより断熱性能の高いネオマゼウスなる商品がでるので、たぶんアリエッタDSにも採用されるでしょう。0.020→0.018で其ほど変わりませんが。
    あとはレガリスだったかな?レガリアだったかな?5枚ガラスが今より安くなっている可能性も…。

    話を戻して、いずれにせよ、0.6とか1.0とかでは穴が多過ぎて色んな隙間から入ってくるからわかりずらく、気密が高い故に小さな穴がある所から負圧になると一気に入るのでしょうね。
    実際、面白そうだったのでレンジフード強運転にして小学生の息子に玄関ドアを開けさせましたが少しでも開く瞬間までは「おーもーいー」と申しておりました。

    うちはアリエッタDSという商品を建てて良かったと思っていますよ。子どもは未だにアリエッティと言っていますが。

  6. 279 検討者さん

    FCのフィアスホームに40坪3750万も掛けたんですね。
    勝負師ですなw

  7. 280 DS住み者

    >>279 検討者さん

    勝負ですか、そうは思いませんけど。

    では勿論あなたは勝負せず無難な
    所でマイホームを建てておられると
    思いますが、どちらのメーカーでしょう?

  8. 281 検討者さん

    >>280 DS住み者さん

    すみません、検討者です。
    外観の積水、無難なヘーベルハウス、コスパの一条あたりかと。
    ハイムは、ないかな。

  9. 282 匿名さん

    >>279
    差圧レジスタは入ってないの?
    普通、高気密の家なら標準で入れると思うんだけど・・・

  10. 283 これから建築予定

    皆さん気密性とか専門的なこと勉強されてて凄いですね。
    うちは、築50年越え、すきま風ピュー×2の古家の立て替えなんで、普通に新築なだけで満足です。

    関東地方の田舎ですが、うちの周りの新築は、一条、積水、住友林業辺りが多いですね。上記の大手は一通り話を聞きに行きましたが、なんかしっくりこなくて結局フィアスさんにしましたね。たまたまかもですが、営業トークが先行する会社、担当者だと後退りしちゃいます。

  11. 284 匿名さん

    >>281 検討者さん

    積水、うちも検討しました。
    自社の大工ってのとアフターが良いなぁと思いましたが、CQ値は棟別で違いますので~と一切教えてもらえませんでした。分からなければ比べようが無いって事でうちはやめました。
    一条はあのルールさえなければ…たぶんうちも一条だったと思います。

  12. 285 匿名さん

    >>282 匿名さん
    うちの地域だと、
    【差圧レジスター結露しちゃう】らしい。
    今の季節でも一桁前半、氷点下もザラ。

    第③地域でも第②地域に近い第③地域の為、
    レンジフード強運転しなければ問題ありません。

  13. 286 DS住み者

    クリーナーかけると匿名にもどっちゃうのな。
    言葉足らずだったが、寒いから、レジスターやガラリつけると余計に寒いわけさ。

    夏は涼しくて快適なんだろうが、この家ではまだ未体験。

  14. 287 匿名さん

    結局、レンジフードを回したら、その分どこかから空気を入れないといけないんだから、
    適切な場所に設置した差圧感知式の吸気口から取り入れるほうがいい。
    そうしないと、予期せぬ場所(引き違い窓とか)から入ってくるようになる。

  15. 288 DS住み者

    >>287 匿名さん

    その事は上に書いてありますよ。
    ショートサーキットの為のガラリやレジスター付ける気は現在ありません。

  16. 289 名無しさん

    この人頑固そうだから、人の意見は聞かないと思う。
    嫁さんの反対を押しのけてFCのフィアスホームにしたんじゃないの?

  17. 290 DS住み者

    >>289 名無しさん

    嫁さんが一番ファーストプランでガッチリハート掴まれましたが?一条、ハイム、フィアスでファーストプランでときめいたのはフィアスホームだけだったと嫁さんは言ってましたよ?
    想像で物を言うのは勝手ですが、実際とあなたの想像は大きな隔たりがありますね。

    当たり前過ぎる事ですが、家作りは自分たちのついの住処だから譲歩や妥協をしない、確かにご指摘の通り家作りに関してはうちの夫婦は頑固ですよ。家作りにおいてはね。

    一条やハイム、積水等は展示場も多く情報も多く出ています。
    確かにフィアスホームと検索しても2011年辺りに編集された情報が最初に出てくるので、そこから得るしかないでしょうが、
    LIXIL建材を利用して当然アリエッタシリーズを作る事もあれば、建材のみ使用してFC毎オリジナルの商品を出していますよ。
    そんな事フィアスホームって検索しても出てきません。
    つまり、現在のフィアスホームを知るなら展示場やそのFCに行かないと分からない事があるわけですよ。

  18. 291 検討者さん

    営業さん、おつかれさまです。

  19. 292 通りがかりさん

    知らない事を言われると営業ってすんのも
    恒例。なら質問や批判するなよみっともない。このDS住み者って人が営業なら壮大なるなりすましだが、わざわざ営業が窓の弱点を晒すかねぇ?

  20. 293 匿名さん

    営業さん、おつかれさまです。

  21. 294 匿名さん

    >>281 検討者さん

    広島にてフィアスを検討しているものです。
    たまにこちらを覗かせていただいてます。

    検討者、購入者でもない、選考にも入れてない方がどーして大手でもない、アナタノ言うFCの板にワザワザ出向いて批判しているのですか?

    営業さんからds建てる方が長野県にいると聞いていたので当方は興味をもって見ています。

    批判したいのならどうぞ大手さん辺りに行って下さい。それほど大きくないfcですので関係ない方の投稿とか要りません。実際住んでここに書き込みされる方が少ないので、住んでいる方の投稿を楽しみにしていますので。

    荒れるようでしたら運営さんに連絡いれます。

  22. 295 検討者さん

    他のハウスメーカーのスレ見ましたか?
    ここは、まだ全然マシな方がだと思いますよ。
    人気がないせいか、書き込みが少ないのもあるかとは思いますが。

  23. 296 匿名さん

    >>295 検討者さん

    そんな所に出張して、あなたは何がしたいんですか?

  24. 297 検討者さん

    >>296 匿名さん
    変ですか?
    色々な情報仕入れて、メーカー選びの参考にしていますが。

  25. 298 DS住み者

    検討者さん、私も34社回り、
    フィアスホームにしました。

    参考になる所がもしもあるなら
    別の所に来ても問題ないと思いますが、
    批判や中傷があまりに酷い様なら
    同じように運営さんに連絡します。
    利用規約みると、突垢バンになるようですね。

    人気がないって表現もいささかどうかと思いますがね、事実といえばそうですがトゲのある表現かなと。

    ひとけが無いっての読み方でしたら謝罪します。

  26. 299 匿名

    >>298 DS住み者さん
    バンしまくってるのも少ない原因なのか?

  27. 300 匿名さん

    ここにも粘着他社営業がいるのか、どこの板も同じで平和だな
    バンされたきゃ自分で禁句ワードに言ってみれば?

  28. 301 匿名さん

    >>300 匿名さん
    粘着自社営業の間違いじゃないですか?
    このスレがっちり守ってるじゃない。

  29. 302 匿名さん

    >>301 匿名さん

    他社になってたスマソ。他の板が混沌としているだけに確かに平和。DS住み者さんは実際住んでる人なのか、営業なのかわからんけどね。酷いところは、購入者、営業、元営業、他社営業、検討者、元検討者、批判大好物、通りがかりが入り乱れてやってるから見ていても争っていない大手の板がない。

  30. 303 匿名さん

    公式トップに「家を建てたら収入が増えちゃった」みたいなことが書かれていたんですが、これって売電のことでしょうか。
    売電すると確かに収入は増えますが、設置コストなどを考えるとどの程度お得になるのだろう…
    以前程は条件は良くないということを聞いたことがあります。
    見た目の収入は増えるかもしれないですが、トータルの収支でもきちんと黒になるのですか?

  31. 304 匿名さん

    >>303 匿名さん

    太陽光の売電価格は下落傾向
    元の金額回収するには11~13年位かかる。
    (余剰で20年固定の場合)

    黒になるかは何とも言えない。
    天候、場所、角度、メーカー、故障とか。
    例えば桜島近くで火山灰がパネルの上に積もれるとか、あり得ないけどずーっと曇りだったとかは効率は著しく低下するから黒にならないかもしれない。

  32. 305 匿名さん

    かなり不確定要素が高いということになってくるのですね。儲けようとか思わないで、自分たちで使おうとかソッチのほうがなんとなく精神衛生的にいいじゃないかな、なんて思ってきてしまいました(笑)
    もちろん、そういうふうには出来ますよね?なんとなくデベは売電の方をメインでプッシュしているなという印象が強くあるのだけれど。

  33. 306 匿名さん

    >>305 匿名さん

    太陽光はどのハウスメーカーでも関係なく、太陽光パネルの品質、天候で左右される。売電価格は下がる一方だから、載せるなら早目に。固定買い取りの期間が終わると売電価格は雀の涙です。

  34. 307 評判気になるさん

    DS住み者さんの書き込みはすごく参考になります
    変な人がいますが気にせずブログを始めてください
    おねがいします

  35. 308 匿名さん

    情報を共有してくださる方がいらっしゃると本当にありがたいなと思います。
    ブログが有るならば
    一緒に思いを体感できるし嬉しいです。

    アリエッタを基本としていろいろと展開されているというのはあります。
    基本性能に関してはアリエッタを見ていって検証すればいいのかしら。
    作っているところを見ていけるとそういうのもわかりやすそう。

  36. 309 匿名さん

    ここは、営業が頑張ってますな。

  37. 310 匿名さん

    万一ライフラインがストップしても自立したLPガスと発電ユニットが〈電気〉〈ガス〉〈お湯〉を家に供給します

    ということが公式サイトにあった。
    LPガスだと、震災のときに復旧が早かったという話は聞いたことがあります。
    発電ユニットにかんしては
    もしものことを考えるとコストを掛けてもいいのかもしれないですが、
    でもコストとして考えると重たいかなぁ。
    何か災害があったときに、壊れずに使えるのかというのも正直あるかも…。
    備えに対する考え方によって
    捉え方も変わりそうだなと思いました。

  38. 311 名無しさん

    Y県内でe-パネル工法で建てました。住み始めて2か月 家自体は問題ないと思います。
    しかし、営業マンの資質に問題ありですね。
    酒臭い ニンニク臭い 質問に対してまともな返答が出来ない
    アフターにしても 『多分大丈夫でしょう』との事....。
    不安が過ります家自体残念ですね。

  39. 312 匿名さん

    家自体は特に問題はない、ということなんですね
    1年2年経っていって初めて分かるようなことももしかしたらあるかもしれないですが
    現状で数カ月住んで、
    家に問題がなければそれはいいことなのかなぁ。
    住んでからわかる目に見えるミスというのはなかったということなんで。

  40. 313 DS住み者

    久しぶりに投稿

    家自体の問題ではないが、エコエア90(MAX製)の室内への給気が90%と思えない冷たさ。
    まず給気口がイケてない。ストレートに冷気が落ちてくる構造。精々2~3度しか違わないはずなのだが、寒って思う程。今月末にメーカーの点検あるので、壁と天井の境目のクロスの割れやクローゼットの挟み込み防止が折れてる箇所と一緒に見てもらおうと思っている。

  41. 314 名無しさん

    その営業 私も存じております。
    もしお困りのようでしたら リクシルお客様相談センターに
    相談してみては如何でしょうか。
    私も、住み始めて一年近くいなりますが『床が冷たい』『排水が悪い』と
    相談しても、『なるほど それは困りましたね』で終わりです。
    失敗しない為にも その会社の体質を見極めるのも大事ですね。

  42. 315 匿名さん

    家の設備のことって、作った工務店とメーカーとどちらで保証を求めるのかというところも難しくなってくるのかなと思いました。
    取り付け方云々、となると工務店担ってくるだろうし
    設備自体が壊れれば、問い合わせはメーカー側になるのでしょうか
    そういうのも含めて、アフターで見てもらえるとラクなのだけれど…難しいのかな

  43. 316 評判気になるさん

    以前 近所(南@@@@市 加@美地区)で現場見学会やっていたのでお邪魔しました。
    家自体はおしゃれで好感触でした。
    部屋の中も暖かいし満足し帰る予定でしたが
    対応した営業マンが説明が満足にできず
    しかも外に出てスマホいじってる......
    一気に冷めて 県内企業の@都か@甲@住宅にしようと決めました。
    検討している皆さん 対応する営業を見定めましょう。
    後悔しない為にもね。

  44. 317 匿名さん

    eパネルっていうものを使っているということでした
    eパネルって耐震壁的なものなのかなぁと思いまして 高層ビルに使われているものであるということでした
    かなりお金をかけて作っているということになるかと思いますが、
    実際に家をたてるのにかかるお金ってどうなんでしょう。

  45. 318 戸建て検討中さん

    先日の現場見学会(山梨県南アルプス市)に行ってきました。

    宣伝文句だったe-パネルを使用しているとの事で
    この寒波が来ている中で 室内は暖かく快適でした。

    ただ残念なのは外壁が白と黒のみしか建ててなく
    バリエーションが少ないのかな?と感じましたし
    営業さんに質問しても『良いですよ。』としか答えず
    不安になりました。
    最近お邪魔した『パパ◎ハウス』の営業さんもしどろもどろしているので
    フィアスさんにお邪魔したのですが....最近の住宅営業さんはこんな感じなのでしょうか。

    今週末は 思い切って大手メーカーの展示場に行って対応を見定めたいと思います。
    家は高い買い物なので施工メーカーを決めるのは 対応を見てからでも遅くないですね。

  46. 319 がっかり

    山梨県内のフィアスオーナーです。

    念願の新築宅(アリエッタDS)に引越しして 一年が経過したので
    施工店から定期点検のお知らせがないので こちらから電話で連絡しました。
    すると、『そんな事に対応するほど暇ではない!』的な態度!!
    しかも 伺う場合は特別加算が付きますのでご了承下さいとのことです。

    他メーカーさんは どの様な対応なのでしょうか?
    また、山梨県内では トーヨーさん以外の施工業者さんはいないのでしょうか?
    リクシルの看板掲げている施工店なら対応していただけるのでしょうか
    どなたかアドバイスいただけたら嬉しいです。
    よろしくお願いします。

  47. 320 参考資料

    リクシルの施工店は何店舗かありますので
    色々検討してみるのも良いかと思います。
    下記のページなど参考にされてみるのも良いかと思おいます。

    https://lixil-reformshop.jp/case/search.php?search=1&type=case&cas...

  48. 321 DS住み者

    >>319 がっかりさん

    はい、偽者さんですね
    現在アリエッタDSはうちを含め国内で施主3棟で、山形に1つ、長野に2つです。

    山梨県にはまたアリエッタDSはありません。

    残念でしたね、どっかの営業さん。

  49. 322 DS住み者

    >>318 戸建て検討中さん

    外壁は施主次第ですので、色やデザインは貴方次第です。

  50. 323 匿名さん

    色々な展示場などに行って 沢山の営業と接することで
    アドバイス等が聞けてアイデアが浮かんできます。
    週末などに足を運んでみてはいかがでしょう。
    楽しいですよ。

    https://www.housing-messe.com/search_tenji07.php

  51. 324 DS住み者

    アリエッタDSについて、
    この冬を越してみての感想

    今年は何度も寒波が来て長野県の東北信も札幌並みの寒さもざらにありました。以前住んでいた賃貸の一軒家があまりに酷すぎた為に比べること自体ナンセンスなんですが。

    ①室温の保持は優秀だと思う
    熱交換の24換気で極寒の屋外と熱交換をする関係で生活熱程度では中々維持はできませんでした。しかし、暖房は基本的に朝5時~6時50分まで28度設定のみで過ごす日が多かったかな。その時間帯は中部電力のオール電化でのナイトタイムの為1kwh16円、外水洗の不凍せんとエコキュートの不凍せん、炊飯器、加湿器1台使って大体5kwhいかない位。6時50分には炊飯器とエアコン暖房が切れるので、2kwh以下に。まぁ暖房費は第三地域(しかし札幌並みの寒さもある)の割には中々、正確には出せないが1日100円程度か?厳冬期(-10~-15度)には夜間も弱設定で18~20度でエアコン着ける為多くて200円…いかない位。
    (のべ床40.83坪、施工58.93坪)

  52. 325 DS住み者

    ②窓の不具合の解消
    つい最近であるがLIXILの窓の不具合が解消された。出荷時のものなのか、取り付ける際のものなのか、施主の私からすればどっちでもいーからはよ~なおせって所。ヒキ違いの窓の上下にゴムのピラピラがついているのだが、何故かそれが異常に外側についていた為にやたらと風やら冷気やらが入る入る…。付け替えてもらいかなり改善。ヒキ違いのレール窓は構造上しょーがないが、これが厳冬期前に直っていたらと思うと…来年の冬に期待しよう。

    ③床暖房はいらない
    十分暖かいこともあり、また冬に半袖ハーフパンツで過ごせる~なんて言ってる○○工務店の施主さんもいるけど、そんな格好になる必要もないので、床暖房はアリエッタDSにはいらないかなと思う。第二、第一地域は知らない、住んだことないから(笑
    話はそれるが、あまりにも賃貸一軒家が酷かったゆえに、余計に快適に感じるが、それゆえになんだかうちの子どもたちがもやしっこになるんじゃないかと心配。

  53. 326 DS住み者

    ③湿度
    これはもうしょーがないんじゃないだろうか。
    加湿器2台(後に1台故障)に洗濯物を屋内に干しても、かなり良くて40%後半、洗濯物干さなかったり加湿器の水を入れ忘れて外出した時なんかは30%前半から20%台に平気で下がる。湿度問題は冬の間気を付けないといけないようだ。

    ④縁なしトイレは汚れやすい
    LIXILのショールームにて自ら選んだ物だが、縁なしは便座に向かって右手前の便座裏が汚れやすい。これは水の流れが渦を巻くわけだが、その境目のカーブで水同士があたり僅かであるが水が跳ねる。その為汚れやすい。これは失敗したと思った。実際使ってみないと分からない不具合?かな。

  54. 327 匿名さん

    アイフル系だから、それぞれのフランチャイズ工務店の対応が遅かったのかな?
    とりあえず寒くなく、乾燥はあるにせよ快適に過ごせただけでも良かったんじゃないですか?
    知人にリビング階段にした人がいましたが、寒くて階段下にカーテンみたいなの付けた人いましたから…。

  55. 328 通りがかりさん

    >>327 匿名さん
    リビング階段や吹き抜けは高気密高断熱の住宅においてメリットに変わります。それ以外の場合は悲しいことになるでしょうね。

  56. 329 DS住み者

    うちのアリエッタDS
    延べ床40.83坪、施工58.93坪で
    気密が0.24、
    Uaが0.36?0.39?だったかな
    LIXILから性能評価の証明書だか何だかを貰った記憶がある。

    3階部分ロフトまで1階リビングから吹き抜け、シーリングファンあり。ロフトは17畳程。

    断熱材はネオマフォーム119mmのダブル断熱
    天井は90mm

    スペックはこんなもん。

    1月からネオマゼウスなる製品がでた。ネオマフォームより10%断熱性能が良くなっている。うち以降のアリエッタDSにはネオマゼウスの選択肢も出てくるわけだが、まだまだ高いだろう。

  57. 330 通りがかりさん

    フィアスホームの自慢話ですか?
    ここ、売れてんのかな?
    将来的に心配です。

  58. 331 匿名さん

    >③湿度
    >これはもうしょーがないんじゃないだろうか。
    >加湿器2台(後に1台故障)に洗濯物を屋内に干しても、かなり良くて40%後半、
    >洗濯物干さなかったり加湿器の水を入れ忘れて外出した時なんかは30%前半から20%台に平気で下がる。
    これは換気装置の性能が低いからじゃないですかね。

    うちは別のHMで熱交換効率90%の全熱交換の換気装置を使っていますが、
    リビングに設置した加湿器1台で、全館を湿度50%くらいにキープできていますよ。
    室温は全館23~24℃、洗濯物はドラム式洗濯乾燥機で乾燥させています。

  59. 332 DS住み者

    >>331 匿名さん

    こちらはLIXIL製エコエア90なので同じですね。
    ちなみに90%交換はご存知でしょうが最弱運転の値なので、実際換気計算をした際はもう少し低く出ますよ。

    また外気の影響をかなり受けるので、貴殿の所と同じ結果になるとは限りませんよね。

    当初LIXILの換気計算では4/10、5/10でしたが、実際見てみたら給気5/10、排気5/10となっていた為につい一ヶ月前にLIXILの換気計算通りに変更しています。

  60. 333 匿名さん

    エコエア90は冬季のエンタルピ交換効率が81%しかないですね。

    我が家で使っている換気装置は冬季のエンタルピ交換効率が87%で、
    どちらも顕熱交換効率は90%なので、潜熱交換効率には大きな差がありそうです。
    ちなみに、我が家は南関東です。

  61. 334 DS住み者

    >>333 匿名さん

    うーん、長野県の東信地域と南関東となると、かなり変わってきますね。
    朝方の屋外と屋内の温度差が30度をゆうに越える、時折40度に達する日もチラホラと。

    後学のため、ご使用の第一種換気のメーカーをご教示下さい。

  62. 335 匿名さん

    マックスのES-1800DCという機種です。
    webで調べて出てこなかったのでHM専用品で市販していない可能性が高いです。

    スペック的には温度交換効率:夏季85%/冬季90%、全熱交換効率:夏季82%/冬季87%です。
    重量も60kgとエコエア90の倍以上あるかなりの大型の装置で、0.5畳分のスペースを占有しています。

  63. 336 匿名さん

    毎日使う換気システムも大事なポイントの一つです。

  64. 337 DS住み者

    単純に0.5畳を占拠する第一種換気と言えば、一条のロスガード90を想像してしまいますが。

    一条でしょうか?

  65. 338 匿名さん

    いろいろと資料を見ていて思ったんですが、クリーンエントランスというのがここの場合は特に特徴的なのかなと思いました。
    家に入る前に手を洗ったり、花粉を落としたりとかできるということですが…
    これって実際にどれくらいの方がつけられているのでしょうか。
    規格住宅にすると、このクリーンエントランスというのは標準でついてくるものなのでしょうか。

  66. 339 匿名さん

    クリーンエントランスは、風除室みたいな位置づけっぽい感じもしてきます。玄関先が寒くないとか、風が強い日に葉っぱが家の中にドアを開けても吹き込んでこないとか、メリットはあります。
    花粉を落とすとか、そういうのがメインのものなのかもしれないですが、
    風除室としてみると、家の性能としては上がるなぁという感想を持ちました。

  67. 340 DS住み者

    >>339 匿名さん

    まさにそれをつけています。
    うちは混合栓ではないので水しか出ませんが、手洗い泡石鹸で洗い、ペーパータオル使用で拭き取り、これを家に入る前に子供達には義務付けています。夫婦で医療関係の職員なのでかなり気に入っています。

  68. 341 匿名さん

    そうか…これって別に花粉だけじゃなくて、
    感染症対策としてということでつけても良いということなんですね。
    なんだか面倒だなぁと子どもには言われちゃいそうですが、絶対に病気になれない、代替のない仕事の人は、とても大切かも。
    クリーンエントランスってスペースとしてはどことなくもったいないけれど
    必要な人には超必須。

  69. 342 DS住み者

    >>341 匿名さん

    最初は家族玄関?につけようと思ったのですが、やはり外でキレイにしておきたかったので、外にあります。
    あとゴミ箱も足で踏んで開けるタイプの物を使っています。

  70. 343 匿名さん

    アリエッタベルデアの2000万円のキャンペーンがある、ということなんですが、
    これは総額ということなだけみたいですね。
    1家庭あたり100万円分の何かしらがあるということらしいです。

    ベルデアは、土間がポイントとなっているみたいです。
    作業スペースにもなるし、フレキシブルに使うことができるみたいな感じでしょうか。

  71. 344 みどりの森市貝野村

    栃木でフィアスホームの親戚のアイフルホームセシボ極を契約致しました。11月には完成です。玄関ドアはグランデル2、窓はエルスターX内外Low-Eクリプトンガス入り、わたしもはやく断熱自慢したいです。

  72. 345 みどりの森市貝野村

    グラスウールや現場での吹き付け発泡ウレタンよりも、ネオマファーム入りのパネルが将来を考えると、断熱性能の経年劣化が一番少ないようにわたしは思いました。もっと評価されるべき住宅仕様だと思います。

  73. 346 匿名さん

    >>345 みどりの森市貝野村さん

    あなた、あちこちで書き込みしてますね。

    ここスレ違いです。

    あなたは、タマホーム、地元工務店でも建ててますよね(笑)

  74. 347 みどりの森市貝

    >>346 匿名さん
    いやぁー。オレも有名になったな

  75. 348 みどりの森市貝野村

    >>346 匿名さん
    もうどこでも安心してかきこみできないな(笑)

  76. 349 匿名さん

    2年ほど前に山梨県内 近くをリニア実験線が通っている
    某地域でアリエッタ建築しました。
    家自体はリニアの音も気になることなく快適です。
    夏も暑くなく 冬も以前の家に比べ暖かいですね。

    ひとつ気になるのが アフターの件です。
    今までお世話になっていた施工店の営業さんが退職してから
    担当者がなかなか居なかったので リクシルさんに問い合わせたところ
    近日中に新たな施工業者さんが決まるのでお待ちくださいとの
    回答いただきましたが どこの業者さんなのでしょうか?
    ご存知の方がいましたら 是非教えてください。

  77. 350 検討者さん

    >>342 DS住み者さん
    アリエッタDSレベルの気密性ですと、コンセント口から風が入るのを感じることはないのでしょうか?

  78. 351 検討中さん

    >>342 DS住み者さん
    コンセントには気密カバーとか気密対策はされましたでしょうか?

  79. 352 匿名さん

    南巨摩郡某町在住の者です。

    山梨2号店は 甲斐市か南アルプス市になると
    聞きましたが...
    どうなのでしょうか。私も気になります。

  80. 353 匿名さん

    担当さんが退職した場合のアフターについてというのは
    引継ぎ等があったりしないのでしょうか?
    あれば、困ることはないのですけれど…急に辞めたりということがあったりすると、
    そういうのも難しくなってしまうのはある程度仕方がないですが。。。
    もしもの時の連絡先みたいなのがあればわかりやすいですよね。

  81. 354 349匿名です

    >>353: 匿名さん 

    担当だった方は、きちんと引き継ぎを行ったとの事ですが
    事務所に連絡しても 『こちらでは対応しかねる』的な回答。
    リクシルさんに問い合わせたら 新たな業者さんが決まるので
    決まり次第連絡していただけるとの事です。
    これで安心して住めます。

  82. 355 匿名さん

    リクシルがきちんと動いてくれるという感じなのかな、何かがあったときには。
    フランチャイズ的なものだと、
    元となっている会社がしっかりしているかどうかで、アフターは相当変わってくるということは聞いたことがあります。
    リクシルという大手ならば
    その辺りは安心していて良いということなのかもしれないですね。

  83. 356 匿名さん

    355: 匿名さん

    周辺のリクシルの看板掲げている工務店でも
    対応してくださるとの事です。
    フィアスホーム アイフルホームで建てた家でも
    対応できるとのことなので 安心しました。
    これも リクシルという大手だから成せることなのでしょう。

  84. 357 匿名さん

    356さん、ありがとうございます。
    それはものすごく驚きました。普通にリフォーム関連だけやっているリクシル加盟店みたいなところは
    結構見かけますよね。
    じゃあ、手がけているところが撤退してしまったとしても
    フォローしてくれるところはなくならないということになるのですね。

  85. 358 匿名さん

    大手のグループだと安心感があると言うのは聞いたことがあるけれど
    ここまで動いてくれるところもそうそうないんじゃないかなと思います。

    フィアスホームは宿泊体験みたいなモデルルームはないのかな。
    それぞれがフランチャイジーでやっているので
    そこまではしなくても、というかんじなのかもしれないけれど。

    今の季節は特に断熱性、気になりますよね。

  86. 359 名無しさん

    >>357 匿名さん

    有償になるだろうけど、アフターしてもらえるだけありがたいですね。

  87. 360 匿名さん

    断熱性能ですが 我が家では7月以降 外気温-3℃位です。
    ここ最近の猛暑ではエアコンフル稼働です。
    大手メーカもこんな感じなのでしょうか?

    アフターについて無償だけど対応しない施工業者より
    有償でも対応していただける業者の方が有りがたいですね。

  88. 361 DS住み者

    >>351 検討中さん
    たいへーん遅くなりすいません。
    最近、子どものサッカーと阪神の応援ばかりでこちら覗いていませんでした。

    コンセントからの~ですが、全く感じませんね。

    5/20~6/19までの電気代が5300円でビビりました。

    最近は2階の9~11畳用?の4年前に購入し新築に移設したエアコンを25度設定、最弱運転でつけっぱなしにしていますが、消費電力0.3kw/hでシーリングファン2つと扇風機の弱で空気を回して家中快適に過ごせてます。子どもが学校に行くのを嫌がっているほどです。
    あと子どもがさっさと寝てくれるのは楽です。

  89. 362 DS住み者

    中部電力から6~7月の電気代でました。
    6,748円、6/25からエアコンつけっぱなしでもそれほど電気代が上がらんのは家自体の性能もあるが、給湯器に流し込む水温の上昇もかなりありそう。

  90. 363 匿名さん

    ストックしているお湯などは、そのまま室温に影響してしまうのでしょうか。あまり影響がない場所に設置するのが理想でしょうけれど、家の広さ次第ではそうも行かない場合も多いかと思われます。
    タンク自体に断熱性がすごくあればいいのだろうけどなぁ。
    そのあたりも選択することができるのでしょうか。

  91. 364 DS住み者

    >>363 匿名さん

    エコキュートは屋外設置ですので、タンクの熱は影響ないと思いますよ。

    この夏はさつ人猛暑と言われ災害レベルとの一部報道がありましたが、快適に過ごす事が出来ました。
    熱中症になられたり、亡くなられた々がいる程の暑さでしたが、家の中はさして問題になりませんでした。長野県は例年朝夕の気温が下がり朝方窓を開けて空気を入れれば十分涼しい気温になるハズでしたが、今年は朝から蒸し暑い(長野県民ですら)日が続いた為、エアコンつけっぱなしにせざるをえない状態でした。

    その為、エアコンつけっぱなしでもいかに電気をくわないか、昼間外気の影響を受けにくいか、ダブル断熱の真価を発揮したと思います。

    6人家族で、電気代がエアコン(主に24度設定)つけっぱで6000円台、安いなぁと感じます。ちな、一軒家を賃貸していた時はガス代だけで8月は5000円を越えていましたから光熱費はだいぶ抑えられています。

  92. 365 DS住み者

    そうそう、途中から設定温度を1度下げました。
    あまりの暑さ、職場の一部エアコン故障でエアコンのガンガンきいた部屋に飢えていました(笑

    仕事から帰って来て玄関を開けた瞬間に感じるあのヒンヤリした感覚、もう堪りません。

  93. 366 名無しさん

    転居に伴い、昨年10月にe-パネル工法で建てました。
    フィアスホームでの初めての夏を迎えましたが
    電気代金6月と7月の2か月の平均が 21300円でした。
    エアコン24時間3台フル稼働です。
    ちなみに以前住んでいた 一条工務店の家は19000円台だったので
    そんなに大きな差は見られなかったです。

  94. 367 DS住み者

    去年10月11日の時点でアリエッタDSはうちが3棟目になるので、e-パネルで作ってもシングル断熱確定ですので、ダブル断熱の一条と比べるのはおかしいかと思いますよ。

    また、仮に上の内容が本当で、シングル断熱と一条ご自慢のダブル断熱で、さつ人猛暑と言われたこの夏の電気代が2000円/月そこらしか違わないなら、一条にしなくても十分ですね。

    むしろ一条の性能を貶める発言になりかねませんよ。

  95. 368 名無しさん

    一条工務店の家では 15年前のエアコンを4台使っていたので
    そもそも使用電力が異なっていました。
    今のエアコンは使用電力量も使用台数も異なるので
    確かに比べようがないですね。
    それでも、、、この差は? 

  96. 369 DS住み者

    >>368 名無しさん

    まずどちらのフィアスで建てたのか、あえて書いて無いんでしょう。延べ床を書いたらバレちゃいますもんね。

    あと、一条に15年前のエアコンを4台、
    まぁ釣りなんでしょうけど笑
    ありませんね、一条にそれほど古いエアコンを着けているのと、それほどの台数は必要ありませんから。

    別垢かな?参考ポチもお疲れ様です。

  97. 370 DS住み者

    あと、そもそもシングルと一条のダブル断熱で月2000円しか変わらないならシングルで十分でしょう?

    あと、何故一条からあえてフィアスを選び、更にはシングル断熱に下げたのか。

    まぁもう成り済ましは要らんので笑

  98. 371 戸建て検討中さん

    なるほど、そうですか、どうせ家を建てるならW断熱でないと。。

    参考になります。

  99. 372 匿名さん

    >371: 戸建て検討中さん 

    以下のような参考資料もあります。

    私も展示場などを周り検討してみたいと思います。

    https://www.2x6satoru.com/article/ranking.html

  100. 373 匿名さん

    断熱ってしっかりやってあればあるほど良さそうではあるのですよね…素人考えでは。
    どこまでやっていいものなのかとか、
    オーバースペックにならないかしらとか思うけれど
    家に関しては手をかけすぎるということもないのかもしれないな友感じます。
    WでできるならばWで。

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
バウス板橋大山
リーフィアレジデンス練馬中村橋

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

[PR] 東京都の物件

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7378万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸