違法点検
今年4月に、消防法に基づく消防設備点検実施
以前より、トランシーバーもなしで、居室内の感知器点検をしてるので、不審に思っていた。
今回も、同じ様な点検をしてたので、一階の防災盤を確認に行くも、誰もいない。
管理人に聞くと、一人で来て、今しがた、帰ったとの事。
共用部の点検もしなかったとの事。
今までも、2回に一回は、避難梯子の点検もしてない。
グロ社に連絡するも、何時ものように、中々、返事がないので、支社長のN氏に説明を
求める。
発注形態
グロ社⇒コスモテクノサービス⇒S社⇒W社(いづれも全て丸投げ)
グロ社は、最終施工者がW社とは、知らないし、会社名すら知らない
W社は、資本金50万円の会社で会社目的が9ヶ有り、中古車販売、生命保険取次、
不動産業、最後の9番目に消防設備に関する工事、点検とある会社
N支社長との会話 (Kは管理組合)
K S社がW社に丸投げしてることは、了解してたのか。
N S社か連絡が無かったので知らなかった。
K 連絡、報告をS社に求めるのが、貴社の仕事では、ないのか。
N 無言
K W社とは、どんな会社なのか
N 消防設備点検をメインにした設備会社です
K どこが消防設備点検をメインにした会社なのか
ついでに、消防設備点検をやってる会社じゃないのか
N 無言
K 明らかに違法点検が、永年にわたり行なわれていた責任を
どうとるのか。
又、グロ社は、品質管理が一番と社長も言っている
今回の件は、社長も知っているのか
N 勿論、社長にも報告をしています。
K では、社長の見解を一度、出して下さい。
それから、話をしましょう
N それは出来ません
K 何故出来ないの
N 出来ません
K 組合員の安全が脅かされたのに、何故、社長の見解が聞けないのか
N 出来ません
埒が明かないので、取り合えづお引き取り願い、検討お願い。
後日、何時ものように、連絡がないので、こちらより連絡し、再度、
打ち合わせをする。
前回と同様、社長の見解は出せないの一点張り
やり取りの後、N支社長が吐いた言葉
この度は、大変申し訳ございません。責任をとりまして、
以後の、管理業務全般を辞退させて頂きます。
え?開き直り。いや管理組合が脅かされている...。。。
N支社長の思惑どうり、女性理事長は、今後、ちゃんと点検をして頂ければ、
私は、それでいいですとの事。
違法点検をして、管理組合を脅して解決したN支社長の勝。
心あるグロ社の社員の方。
この投稿を是非とも、社長に見せて下さい