- 掲示板
ダクトレス式の第一種換気システムを導入する場合でも自然給気口が付くことはありますでしょうか。
メーカーからは、レンジフード向けに負圧の関係から自然給気口が必要となると伺っているのですが、
当方の認識では第一種換気では自然給気口は全くないものと思っておりました。
認識誤りなのかとも思っておりますが、検索しても探し当てられず、、
どなたかご教示いただけますと助かります。
[スレ作成日時]2023-11-20 17:38:48
ダクトレス式の第一種換気システムを導入する場合でも自然給気口が付くことはありますでしょうか。
メーカーからは、レンジフード向けに負圧の関係から自然給気口が必要となると伺っているのですが、
当方の認識では第一種換気では自然給気口は全くないものと思っておりました。
認識誤りなのかとも思っておりますが、検索しても探し当てられず、、
どなたかご教示いただけますと助かります。
[スレ作成日時]2023-11-20 17:38:48
一種換気だろうが、レンジフード向けの給気口を設けることは極めて一般的です。。
例えば1種換気でもトイレには普通の換気扇つけるし、お風呂の換気扇も熱交換しないはずです。排気がある以上給気が必要になるのは必然です。
気の利く工務店だと一条みたいにレンジフードを使った時だけ機能する差圧式給気口をつけたり、同時給排オプションをレンジフードにつけることで、自然給気口は不要になります。
気密等が保証できない工務店等で1種換気を付けても電気代の無駄になるだけなので、あまり得意でないようなら素直に3種換気にしておいた方が無難です。