- 掲示板
普通です
まぁ、梅雨だしこんなものかと。青いのは何かのマーカーですかね。
ここで欠陥って言ってほしいのか?
そんでそれを根拠に業者に文句言いたいのか?
写真を見る限り、強度に影響のないレベル。
どうしても気になるなら上から塗装とかモルタル補修とかしてもらえばいいと思う。
20mmとか抉れてるなら話は別だけど。
2度打ちは良くないね
一体打ちがいいよ
2度打ち
型枠を浮かして、土間を先行ある程度固まってから、立ち上がりを打設
固めの生コンになるので、しゃぶコンと比較すれば、強度有る。
青い部分は、高さ的にも排水スリーブ?少し長さがショート、型枠大工が煩いので、意識してショートにしたか?
多分近くがトイレ、浴室?
写真で判断すると、表面がキレイ?鉄枠?しゃぶコン?
根太のアンカーボルトが、少ない?全体図が無いので不明?設計図によるのか?
素人的には、最近の傾向は、角はアンカーサイズが4,5分?中間は3分?
コンクリート打設前の、配筋状態、サイズが肝要
打設コンクリートの仕様?
上記2点が、強度の影響有
コンクリート打設前のチェックが大切で、打設後は,ジャンカや、豆が有っても強度に影響無し?
当方は素人ですので、参考にしてください。
浸水にも強い一体基礎がイイですよ