ウェルネストホームってどうよ?

  1. 5301 匿名さん

    >>5299 匿名さん
    すいません熱伝導率ではなくて
    熱還流率でした、ですのでテープ部分より
    冷気が伝わらないのかと思いまして。

  2. 5302 匿名さん

    >>5301 匿名さん
    テープ(隙間開けるとして糊面?)は壁の中に接してない。
    必ずテープより内側につなぎ材とかの材木がある。

  3. 5303 匿名さん

    >>5300 匿名さん
    構造用合板でも、あるいは石膏ボードですら、「気密」はとれる。
    が、両方とも水蒸気は通す。
    特に石膏ボードはスカスカ。

  4. 5304 匿名さん

    実際はどうなの??

    最近の住宅で壁内結露が起きまくってるの??気密信者が中途半端な情報垂れ流ししてるだけじゃない??
    結露しまくってたら建売なんか大変なことなってると思うけど。

  5. 5305 匿名さん

    >>5303
    構造用合板は透湿抵抗が大きい、石膏ボードは透湿抵抗が小さい。
    スカスカの石膏ボードを抜けた多量の水蒸気は合板でせき止められて壁内結露する。
    だから室内側に気密防湿シートの施工が必要。

  6. 5306 匿名さん

    >>5304
    カビ臭で気が付けば良いが地震が来ないと分からないでしょうね。
    原因調査で腐ってたね、で終わり。

  7. 5307 匿名さん

    >>5305 匿名さん

    そんなん当たり前。
    気密を取ると言うことと水蒸気対策が違うのはわかったかな?

  8. 5308 匿名さん

    もう一度。
    >水蒸気と気密ごっちゃにしてw
    あら、何も知らないの?
    気密は何のために必要なのかな、壁内に水蒸気を入れないためではないのか?
    壁内に入ってしまった水蒸気はスムーズに抜けないと壁内結露が起きるよ。

  9. 5309 匿名さん

    冬場や最近乾燥してるけど室内湿度を保てる家は気密断熱などちゃんとできてる家ってことなの??

  10. 5310 匿名さん

    >>5308 匿名さん
    文脈追ってみ?
    ボードなりパネルで気密取るって話だよ。

  11. 5311 匿名さん

    >>5310
    >5308を読めば分かるだろ理解力が無いな。
    気密は室内側で確保して外壁側は合板等(ボード)で気密値を良くしないようにして水蒸気をスムーズに抜けるようにする。

  12. 5312 匿名さん

    >>5311 匿名さん
    んな当たり前のことは百も承知だよ?
    おめーが屁理屈とかいいがかりつけるから話がこんがらがってんだよ!
    ツーバイだろうが在来の面材だろうが外側につければ見た目の(対水蒸気ではない)気密はあがるからその業者は高気密だというだろうが、その実情は室内側の気密シートじゃないから危険だって話。
    だから(対水蒸気ではない)気密があがるってのは屁理屈でもなんでもないだろが。

  13. 5313 匿名さん

    何をごねてる、百も承知なら結構。

  14. 5314 匿名さん

    >>5302 匿名さん
    でわテープ部分より冷気が侵入する事は
    考えにくいですか?

  15. 5315 匿名さん

    >>5314 匿名さん
    考えにくい

  16. 5316 匿名さん

    >>5315 匿名さん
    木の収縮により開いている状態でも
    考えにくいですか?

  17. 5317 匿名さん

    ウェルネストホームではない、最近の新築で今時期の室内湿度は何%くらいになりますか

  18. 5318 匿名さん

    >今時期の室内湿度は何%くらいになりますか

    50%くらいだろ

  19. 5319 匿名さん

    >>5318 匿名さん
    ウェルネストホームは?

  20. 5320 匿名さん

    >>5316 匿名さん
    考えにくいしそもそも断熱層の外側だから問題ない。

  21. 5321 匿名さん

    >>5317 匿名さん
    温度によらないか?
    今見たら18度で62%

  22. 5322 匿名さん

    >>5321 匿名さん
    除湿かけながらだから参考にならないか。

  23. 5323 匿名さん

    >>5322 匿名さん
    今時期でも除湿してるんすか?

  24. 5324 匿名さん

    >>5323 匿名さん

    してる。
    乾燥しない地域だから。

  25. 5325 匿名さん

    >>5324 匿名さん
    霧が多い町なんですか?

  26. 5326 匿名さん

    >>5325 匿名さん
    霧は見ない。

  27. 5327 匿名さん

    家屋内が密閉する(気密性)と熱は逃げ難くなりますが壁内結露のリスクが上がる!それを防げるのがウェルネストホームのセルロースファイバー+ロックウールを混ぜた工法なんでしょうか?

  28. 5328 匿名さん

    >>5327
    密閉する場所が有り、重要。
     https://wellnesthome.jp/check/
    上の壁の図を参照。
    室内側から合板、気密シート、セルロースファイバー、?、?、ロックウール・・・ の構成になってる。
    密閉は合板の次の気密シートで密閉する。
    密閉は完璧には出来ないから僅かですが水蒸気は漏れる。
    漏れた水蒸気はセルロースファイバーが吸湿する。
    気密シート以外は水蒸気の流れを妨げないから吸湿した湿気は乾いて外に放湿される。

  29. 5329 匿名さん

    見たけどロックウールないよ?
    モイスはって付加断熱てことですな。
    各地の高性能住宅はだいたいこうなっている。

  30. 5330 匿名さん

    ウェルネストホームは
    各部屋に第1種の吸排気口が設置されていますが
    各部屋での空気の引っ張り合いとかにならないのでしょうか??

  31. 5331 匿名さん

    >>5330 匿名さん
    「各部屋に設置」と決められているわけではないと思うが、2個で1セットになっていて、どちらかが排気している時はもう片方が吸気しているので、引っ張り合いにはならない。給排気は70秒毎に入れ替わる。

  32. 5332 匿名さん

    >>5329 匿名さん

    モイスやロックウールは室外だよ。

  33. 5333 匿名さん

    >>5331 匿名さん
    東西南北で
    北側全面吸ってる時は南側全面から吐いているイメージですか?

  34. 5334 匿名さん

    >>5333 匿名さん
    そんなイメージかな。
    1階と2階で変えてたりね。

  35. 5335 匿名さん

    >>5334 匿名さん
    一階と二階で、切り替えてたら空気の流れ喧嘩しません?

  36. 5336 匿名さん

    >>5335 匿名さん
    体感できるほどの気流は起きないよ。
    風量を強くすれば別だけど。
    1階南側から吸気して、2回北側から排気する。1階北側から吸気して、2階南からは排気する感じかな。

  37. 5337 匿名さん

    >>5336 匿名さん
    そんなうまくいきますかね?

  38. 5338 匿名さん

    >>5332 匿名さん
    モイスの外のベージュのボードがロックウール?

  39. 5339 匿名さん

    >>5338 匿名さん
    そのボードの次の茶色くて厚みがあるのがロックウールだね。
    四角形がカットされてるやつ。

  40. 5340 匿名さん

    >>5337 匿名さん
    上手くいくというより、そう設定するだけだから。

  41. 5341 匿名さん

    >>5337
    1種ダクトレス換気装置は眉唾の面も有る。
    給気と排気が70秒で切り替わってる。
    風量80m3/hとすれば80m3/h÷3600sx70s=1.56m3/h
    給気を1.6m3/hすると排気に切り替わる、給気された空気をまた排気してる可能性が有る。
    6畳の狭い部屋でも3坪x3.3m2x2.5m=25m3の気積が有る。
    25m3の気積の内、僅か1.6m3/hしか換気してない。
    例えば連続してる6畳、6畳、6畳の3部屋が有って2部屋に1種ダクトレス換気装置を付けて換気した場合。
    70秒で切り替わるから真ん中の部屋は換気されてないかも知れない。

  42. 5342 匿名さん

    >>5341 匿名さん
    南面と北面で違う方向へ空気を引っ張ったら
    換気経路が正常にならない気がしましてです。
    普通に考えて中心部はは古い空気が滞在するような
    気がします間違えていたらすいません。

  43. 5343 匿名さん

    >古い空気が滞在するような気がします間違えていたらすいません。
    正しいと思います。
    換気されるとしても相当に長い時間が必要と思う。
    1種ダクトレス換気装置は眉唾商品?

  44. 5344 匿名さん

    人がいれば空気は動くし、そもそもシーリングファンで室内の空気を撹拌してるから、全く問題ないよ

  45. 5345 匿名さん

    >>5341 匿名さん
    どこかで空気が動けば連動するんだから、そんな事はありえないでしょ。
    完全に密閉された空間ならあるかもしれないけど。

  46. 5346 匿名さん

    >>5341 匿名さん

    お前が思いつく程度の疑問はメーカーの開発会議で語り尽くしてる。

  47. 5347 匿名さん

    >>5341 匿名さん

    1.56m3/h

    hいらんだろ
    70秒あたり1.56m3

  48. 5348 匿名さん

    >>5346 匿名さん
    という事は特に心配しなくともきちんと換気されていると考えてよろしいですか?
    通常のツーバイに同じ換気システムを付けても問題無いですか?外壁は140mmでC値の平均は0.4ほどだそうです。

  49. 5349 匿名さん

    >>5347
    hいらんだろ
    はい、間違い、癖でつい付けてしまう。

  50. 5350 匿名さん

    >>5348
    真ん中の部屋は換気に時間が長くかかるのは間違いない。
    十分換気されてるか炭酸ガス濃度計で確認した方が良い。
    炭酸ガス濃度が高いと思考力が低下する。

  51. 5351 匿名さん

    >>5350 匿名さん
    思考実験ではなくてソースがないなら書き込むべきではない。
    メーカーだってそんなに馬鹿じゃない。

  52. 5352 匿名さん

    >>5351
    科学の常識です、常識にソースは要らない。
    極端に考えればば分かりやすい、極端に細長い家にして両端に1種ダクトレス換気装置を付けて換気しても中央はなかなか換気出来ない。

  53. 5353 匿名さん

    >>5351 匿名さん
    でも実際ウェルの動画で部屋に4人くらいいて喋ってると二酸化炭素濃度上がるって言ってたよ。
    それが心配で許せないんならダクト一種にして下さいって言ってたよ。

  54. 5354 匿名さん

    >>5352 匿名さん
    ですよね。
    北側全面で吸気して、南側全面で廃棄するなら、
    空気の循環が良いとは思ったんですが‥‥‥‥‥

  55. 5355 匿名さん

    >>5352 匿名さん
    中央にもつければ良いだけ。
    常識的な話をしてる所に、極端な話を持ってきちゃいかんよ

  56. 5356 匿名さん

    >>5354
    ダクトは無い方が良いのは決まってる。
    ダクトレス1種で十分に換気出来るならダクト式はほとんど駆逐される。

  57. 5357 匿名さん

    ヴェントサンはコントローラー1つにつき、8台まで操作が可能。
    30坪?40坪前後の家で考えれば充分だし、心配ならヴェントサンの位置も自分で決めれば良い。

  58. 5358 匿名さん

    換気が不十分だから高額な商品をたくさん買わせる作戦か?
    例えば80m3/hx8台だと半分で320m3/h。
    30坪x3.3m3x2.4mx0.5回=119m3/h。
    無駄に外気を3倍近く取り込ませるのか、酷いな。

  59. 5359 匿名さん

    ダクトレスを複数付ければ換気能力は増えるかもしれませんが、外気の冷気も多く取り込んでしまいますね悩みところです。

  60. 5360 匿名さん

    >>5359
    外気の給排気は必要分だけ設置して換気して、換気され難い中央部分や半密閉部等はファンだけを設置する方法が有る。
    ファンの流量は多い方が良いように思う。

  61. 5361 匿名さん

    >>5352 匿名さん
    その常識とやらをメーカーが分かってないと言うのか?

  62. 5362 匿名さん

    >>5354 匿名さん
    そもそもダクトレスが理解されてなくて困る。

  63. 5363 匿名さん

    >>5357 匿名さん
    8台でいくら?

  64. 5364 匿名さん

    知らないのは非常識な>>5361

  65. 5365 匿名さん

    >>5364 匿名さん

    非常識と言うなら理由を述べなきゃあ

  66. 5366 匿名さん

    >>5352 匿名さん

    まるで中央の空気が静止しているかのようだな

  67. 5367 匿名さん

     https://edfs.co.jp/product/ventosan/
    ヴェントサン換気装置はCO2 デマンドコントロール機能(オプション)が有るようです。

    >CO2 センサーと連動して、部屋の中のCO2 が増えると風量を上げて快適な空気環境を保ちます。

  68. 5368 匿名さん

    完璧じゃん。
    メーカーは馬鹿じゃないよ!

  69. 5369 匿名さん

    >>5367 匿名さん
    あるってことはCO2が増えることがあるってことの裏付けじゃない?
    ウェルの標準はこんな機能ついてないし。

  70. 5370 匿名さん

    >>5369 匿名さん
    対応してんだから眉唾って言ったの取り消せよ

  71. 5371 匿名さん

    回転数を上げて風量を上げると効率が落ちる可能性が有る。
    回転数が上がった時が定格流量とすると、通常は定格より少ない風量になるから台数を余分に設置することになる。

  72. 5372 匿名さん

    >>5370 匿名さん

    眉唾って言った本人じゃないけど眉唾なのが証明された気がするが。

  73. 5373 匿名さん

    >>5370
    常識の欠片もないようだ。
    オプションのCO2計が付いて無い物は対応出来ないから欠陥品と言ってるようなもの。

  74. 5374 匿名さん

    >>5367 匿名さん
    オプションですかあ、また値段上がってしまいます。

  75. 5375 匿名さん

    >>5373 匿名さん
    あほか?大きな部屋が多い場合は各部屋に1台くらいの割合になるから真ん中の部屋とやらができにくいことが多い国で作られたならどうよ?
    自分の偏った知識に沿わないと欠陥だとか眉唾だとかお前まじで非常識だよ。

  76. 5376 匿名さん

    >>5371 匿名さん

    風量が上がった状態が定格ってわけではなかろう。

  77. 5377 匿名さん

    そもそもドイツではダクトレス一種は小さな部屋に1セットで使うのが一般的だから3セットで家中換気するのは無理が出ると考えるのは普通の考えだと思うけどね。

  78. 5378 匿名さん

    >>5377 匿名さん

    それどっかにソースある?

  79. 5379 匿名さん

    >>5371 匿名さん

    おっしゃる通り。
    風量上げると熱交換効率は落ちる。
    ダクトレス一種換気はメリットだけ見るとすげーってなるけどデメリットも沢山ある。
    だからダクト一種が淘汰されずに残ってる。
    設置費とメンテナンスにかかる費用以外はダクト一種の方が優れている。

  80. 5380 匿名さん

    >>5375
    間違えるな常識の欠片もないのは>>5370
    >>5370が欠陥品と代わりに代弁してる。

  81. 5381 匿名さん

    >>5380 匿名さん
    恥ずかしいだろうけどごめんなさいは?

  82. 5382 匿名さん

    >>5380 匿名さん
    お前今泉が素子の長さ半分効率半分とか言ったときに信じてそうw

  83. 5383 匿名さん

    >>5380 匿名さん

    てかお前が本人?

  84. 5384 匿名さん

    非常識過ぎて相手にならないスルーしかないな。

  85. 5385 匿名さん

    >>5382 匿名さん
    それは知りません。
    今泉さん嘘ついたんですか?

  86. 5386 匿名さん

    >>5385 匿名さん
    このスレの1882あたりが初見かな?
    2430過ぎたあたりで真実のソースがはられてる。
    今泉とか半分てワードで検索してみ。

  87. 5387 匿名さん

    中学生でも追える程度の換気ファンの英語版メーカーHPも調べもせずに批判する人がエネルギーパス協会の何かを務めてるわけですよ。

  88. 5388 匿名さん

    >>5387 匿名さん
    今泉さんは駄目なんですか?

  89. 5389 匿名さん

    >>5388 匿名さん

    >>2967

  90. 5390 匿名さん

    >>4654の懸念が現実になってて草

  91. 5391 匿名さん

    事実のみを語って騙されないようにと注意喚起しても削除する運営

  92. 5392 匿名さん

    ウェルネストへの批判なのか、ヴェントサンに対する批判なのか。
    否定派は何でもいいから難癖つけたいってのが分かりやすい、この数日の換気スレ

  93. 5393 匿名さん

    >>5392 匿名さん
    そんな穿った見方すんなよ。
    ウェルネストホームの標準のヴェントサンのダクトレス一種換気に疑問があっただけの話でしょ?
    難癖なんかつけてないでしょ。

  94. 5394 匿名さん

    >>5393 匿名さん

    眉唾とか欠陥だとか疑問レベルじゃねーだろw

  95. 5395 匿名さん

    ダイアモンドの記事
    海外の住宅事情に詳しい今泉太爾氏って…
    諸外国の室温の基準や規制があるみたいに言ってるが、どこまで知っていることやら。


    日本エネルギーパス協会代表理事で、海外の住宅事情に詳しい今泉太爾氏はこう話す。

    「諸外国では過度な寒さは基本的人権を侵害しているという認識があり、だいたい18?21度の最低室温に関する基準や規制があります。

  96. 5396 匿名さん

    このスレはエネルギーパス協会の代表理事が見てないってことはないよな、
    >>1116って本人じゃね?

  97. 5397 匿名さん

    アラシが多く、駄レスだらけですから、見てないよ。

  98. 5398 匿名さん

    >>5395
     https://www.renovation-labo.net/12-%e3%80%8c%e5%ae%a4%e6%b8%a9%e8%a6%8...
    >イギリスやドイツ、フランス、スウェーデンといった諸外国では、「暖かい家は『人権』である」という思想のもと、最低室温は18~23℃でなければならないと法令で規定されている。
    冬の寒い時期の事だろうね。
    夏は別ではないかな?

  99. 5399 匿名さん

    >>5395
     https://www.d10.co.jp/blog/blog/105664
     
     >イギリス保健省でも冬期の室温指針が定めており、16℃を下回るうな室温だと改善・改修命令があると言われています。
    イギリスは冬季だけですね、他の国も同じでしょうね。

  100. 5400 匿名さん

    >>5398 匿名さん

    そもそみ規定されている、ということの一次ソースがないから信じるのは危険

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について
  • [募集]名古屋市在住のマンションブロガー募集中!

[PR] 周辺の物件
プレディア小岩
リビオシティ文京小石川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円~7648万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7238万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

[PR] 東京都の物件

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸