マンションを購入し引越しをした後、寝室の異音、振動で睡眠が妨害されるようになり、苦しんだ。いろいろ調べた結果、その原因がマンションの設備機器(ポンプ、電気室の電気機器など)にあると気づき、カスタマーサービスへその原因の調査、問題の解決を依頼した。しかしその対応は緩慢で、その後連絡窓口が弁護士となり、挙句の果てに ’改善の義務がない’との申立でこちらが裁判所に出頭することとなった。現在も振動で睡眠が妨害され坂入産業へは改善を要求し続けている。このような対応は、販売業者の消費者(購入者)へのアフターサーブスという観点で、消費者の立場からは到底承諾ができない。リピート顧客を期待することがないので、このようなことをするのが業界の常識なのか、特別なのか。 いまでの経緯をここで述べ、関係者、専門知識をお持ちの方、経験者、これからマンション購入を検討している方等と意見交換をしたい。そして、このことが社会に役立ち、私の問題解決にも役立つことを期待したい。

【タイトルと本文を一部削除しました。2019.2.28 管理担当】

[スレ作成日時]2017-10-15 19:27:41

[PR] 周辺の物件
バウス氷川台
サンクレイドル西日暮里II・III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

中堅マンション設計・販売業者のアフターサービスの実情

  1. 101 匿名さん

    05:50 振動。おそらく今までのしんどうの記録をしらべると振動の時間帯は同じ傾向があると思う。時間設定か、現象の傾向性があるのだろう。


  2. 102 匿名さん

    02"02 新藤で起こされる。ポンプの振動が配水管を伝播し駆体、床を揺らすのだろう。

  3. 103 匿名さん

    03:16 振動で起きる。

  4. 104 匿名さん

    04,35 振動で起きる。強い方。ポンプの二拍子音あり。

  5. 105 匿名さん

    05:58 進藤でおきる、ポンプ早い回転。

  6. 106 匿名さん

    このように自身のマンション設備で住民が苦痛を受けるのは
    坂入産業の グリーンパーク
    だけなのか 商業地域、準工業地域に建設する マンションの宿命なのか、検証すべきだろう。

  7. 107 匿名さん

    23:26
    振動開始 。なにかが回転している。

  8. 108 匿名さん

    00:49 振動 。先程と同じ運動。

  9. 109 匿名さん

    02:30 振動、二秒子音の何か
    稼働ともに強い振動でスタート。

  10. 110 匿名さん

    05:51 振動。

  11. 111 グリーンパークマンション住民

    振動状況についてはいくつかの種類があり相違している。
    7月21日は、深夜02:48に振動でおこされたが、これは何か回転体によるものが原因と思う。回転体は、発電機に間違うような回転速度。
    音がする柱そばの低周波電界と磁界を測定。数値は、
    それぞれ、電界:21-23V/m,磁界:60-70nT。
    そのあと4:48にも振動で起こされる。
    6:48にも振動を感じたが、これはポンプのくみだし音がしているのでポンプの振動が給水管を伝播し床を揺らす現象かと思うか。
    坂入産業の若手の技術部の方は、私の主観の問題と発言しているようだか、私のような戦後直後の世代は、辛抱強く、私も誰より我慢強い男である。それでも振動により睡眠を妨害されるので、坂入社長に改善をお願いしているのです。

  12. 112 匿名さん

    無駄だと思いますので損害賠償を得て、住み替えをした方が良いでしょう。
    裁判して勝訴しても改善は不可能でしょう。

  13. 113 匿名さん

    先週の日曜日から今朝まで出張で留守にしていました。やはりその間は夜中振動を感じませんでした。



  14. 114 グリーンパークマンションの住民

    112番さん。無駄ではありません。対応は非常にスローですが、問題を指摘し、辛抱強く改善を依頼した結果、坂入産業さんでも改善してくれることもあります。例えば、
    ドアの不具合で警備会社に警報が通知され、この誤報で年間 200回ほど警備員を出動させたこともありましたが、辛抱つよくクレームした結果、問題をおこすドアの施錠を順次交換するようになっています。原因を究明し、抜本的な対策を取っているわけではありませんが、一歩前進です。

  15. 115 匿名さん

    私としては根本的な原因は振動で、それが施錠の接触に不具合を起こすか、センサーに悪さをするかして、誤報を発するのだと思います。この振動の発信源のひとつに一階廊下天井の換気扇かボンプがあると思いますが、坂入産業さんには、この回転音について、データをつけクレームしておりました。最近この騒音が半分以下に軽減したかと思います。深夜の振動も軽減傾向になってきていると期待しています。

  16. 116 グリーンパークマンション住民

    23時52分 今まさに振動中。何かを稼働させている。
    柱から稼働音。かなりの高速回転。痺れる感じ。

  17. 117 グリーンパークマンション住民

    2時28分 深夜 振動。何かが高速回転。なんなのか。

  18. 118 グリーンパークマンション住民

    4時40分 早朝。ポンプのような二拍子音で機器が稼動しているよう。

  19. 119 グリーンパークマンション住民

    4時55分、まだ続くモーターが振動させているのか、給水管の振動、躯体伝播か。

  20. 120 グリーンパークマンションの住民

    0時42分深夜 振動。何を振動させているのか。この時間に何か稼働させているのは間違いない。これをこちらが明らかにしなければ坂入産業殿は何もしないだろう。彼らは既にすべてわかっていたとしても。

  21. 121 匿名さん

    3時19分 振動により起こされる。ポンプのような二拍子音。

  22. 122 匿名さん

    4時57分 振動により起こされる。さきほどと同じ。

  23. 123 グリーンパークマンションの住民

    昨夜も振動で起こされたが驚きの事実を発見した。
    振動で起こされたのは以下の時間帯である。
     0時59分:小刻みな振動、痺れる感じ。
     3時54分:床が揺れるような振動、柱にウーウー音。
     5時31分:同様の振動、ブルンブルン二拍子音。

  24. 124 グリーンパークマンションの住民

    驚きの事実は、早朝3時54分に起こされたので、様子見に家の外にでて発見した。まだ深夜なので静まり返っているなか異様な大きな音がしたので、音の方に近づいていった。すると、マンションの二階部分にある痛風口から空気が大きな音をたてて勢いよく排出されている。また、そばにある一階にでてきている換気扇の通風出口はガタガタ強く振動している。おかしいと思い昇圧ポンプのようなところへいくとポンプが唸りをあげている。
    夜中に機器類が誤作動をしているのか。
    なぜ今まで夜中とはいえ、実際に外へ出て調べなかったのか 後悔している。4時4分に部屋に戻った。

  25. 125 グリーンパークマンション住民

    その後深夜帯に振動を感じたあと、三度 外に出て状況を調べた。8月12日4時40分頃、13日2時40分頃、14日4時50分頃である。場所は前回と同じところである。状況は前回とほぼ同じ。深夜で周りが静寂な中、騒音があまりにもひどいので、騒音計で測定してみると、数値は当用途地域の区の環境基準を超えていた。
     最低で 60.4 デシベル、最大値は 70デシベルに到達しそうな数値である。坂入社長様へのお願いです。
    即刻、この通風システムの深夜での稼働を停止してください。もしくは、騒音を低減させてください。

    この音の経路をたどって調べたら更に驚くことを発見した。

  26. 126 グリーンパークマンション住民

    前回、通風口騒音の経路をたどって驚くことを発見したが、そのあと何度か調べたが、同じ現象であった。深夜に騒音のするところを地下、一階天井に注意を払いマンションの廻りを調べていくと、駐車場が同じような音で反響していた。そして、車の自動出し入れ口の横に以下の貼り紙がある部屋の扉があった。
     注意 この屋は不活性ガス(二酸化炭素)消化設備が
     設置されています。消化ガスが放出された場合は入室
     しないでください。立入禁止。
    駐車場用の消化設備で、換気システムが作動をしている音のようである。
    北側出口付近の天井も音がしている。夜中にこの様な異様な音がしているのは、不活性ガス消化設備の換気システムが誤作動しているのだろうか。坂入産業殿 至急 調査してください。

  27. 127 グリーンパークマンション住民

    不活性ガスの消火設備を住居専用のマンションに設置するのは一般的なのでしょうか。安全でしょうか。過去に事故は発生していないのでしょうか。何故こんな設備を設けるのでしょうか。ほとんどの住民は自分達のマンションにこの設備が設置されているのを知らないと思います。

  28. 128 グリーンパークマンション住民

    昨夜 2時40分頃 振動で起こされたので、久しぶりに外へ出て状況を調べた。以前とちがって南側の通風口は静かで稼働していなかった。駐車場も静かであった。こちらの換気システムは停止しているようであった。北側内廊下天井はブルブル音がしていた。ごみ置き場も静かであった。ポンプはフル回転している。51ー2デシベル。夜中稼働する換気システムは複数あるようだ。外で音はするが何処からだか確定できない。

  29. 129 グリーンパークマンション住民

    昨夜も振動が続きました。何度も起こされましたが、これから仕事に出るので夜レポートします。種々わかってきました。

  30. 130 匿名さん

    昨夜は、夜中0時03分、1時11分、2時30分、早朝4時11分、6時00に起こされました。ずっと振動が続いた感じです。外へは調査に出ませんでしたが、なにかモーター系の振動で床が揺らされている感じです。
    先ほど、22時30分頃、同じような振動を感じたので外を調べました。駐車場の不活性ガス消化設備のところ騒音があり、換気が行われている様子、南側通風出口、一方は騒音(風の音)発生し、もう一方は振動していた。北側出口天井もブルンブルン音。高圧キャビネット裏側から磁界発生し、測定するとあっという間に測定器の測定限度 2、000nTを超える。いったいどのぐらいの数値なのか検討もつかない。電力会社に調べてもらいたいです。

  31. 131 グリーンパークマンション住民

    深夜 0時41分に振動を感じ起こされたので、外を調べた。ポンプはゴーゴー音、給水管が滝のように水が流れている音がした。北側出口天井はヘリコプター音がした。しかし、駐車場、南側通風口は音もなく静かであった。
    いつも通風口でしている音が、ポンプの横の狭い壁と前のビルとの間の上方で聞こえる。しかし、何度と調べたが、何処だかわからない。

  32. 132 グリーンパークマンション住民

    1時56分と2時54分振動で起こされる。
    早くやめてください。何故この時間帯に稼働させるのでしょうか。

  33. 133 グリーンパークマンション住民

    4時21分 振動で  起きる。前より強く、回転運動音が聞こえる。 

  34. 134 グリーンパークマンション住民

    4時31分 回転止み 振動収まる。いったい何を動かしたり止めたりしているのか、坂入産業の設計の方教えてください。

  35. 135 グリーンパークマンション住民

    振動でおきるほぼ一時間おきで振動です。
    坂入産業 設計の方 何のためですか。

  36. 136 グリーンパークマンション住民

    9月8日 0時17分 振動でおき外へ出て調べる。
    すべて全開、
    ポンポ 水を組み上げうなり音、北側出口天井ヘリコプター音、駐車場用の不活性ガスの消火設備辺り騒音、南側通風口 騒音、振動、水の組み上げのような音。
    いったい何をやっているのですか。坂入産業 坂入社長殿隠さずお答えください。
    管理人にお聞きしたら設定は御社で、何を行っているのかはわからないとのことです。

  37. 137 グリーンパークマンション住民

    深夜 2時2分 振動でおこされる。外出て調べる。
    状況は先ほどと同じ。高圧キャビネットはジージー音。
    何を行っているのか、不思議だ。

  38. 138 GREEN PARK マンション住民

    9月9日 3時4分 振動でおき、外へ出て状況調べた。
    3時15分に戻る。明日レポートする。

  39. 139 GREEN PARK マンション住民

    昨夜 未明 3時過ぎに振動で起こされ、ポンプのくみ上げ音のような音を感じたので外へ出て状況を調べた。
    ポンプは 唸りを上げ 給水管はゴーンゴーン滝の流れるような音がして、フル回転していた。北側出口の共用廊下の一階天井あたりで ゴオンゴオン音がしていた。ポンプの音が伝わっているのか換気扇の音なのかわからない。南側通風口側は、二階排気口からは空気が排出される音が激しく、横の一階通風口は激しく振動している。こちら音は滝の水が流れる音に似ている。駐車場内は 音がウーウーこだましている。周りが静かなので恐ろしい感じ。
    北側の出口の共用廊下の一階天井の音がやんだので、部屋に戻った。寝室の床の振動も収まっていた。

    こんな夜中にいったい何を行っているのか 坂入産業 坂入正司社長殿 お教えください。

    また高圧キャビネットもジージー音がします。電気室の変圧器が活発に活動しているのだと思います。
    以前否定されていましたが、これだけの機器が作動しているので、夜中でも 電気の需要が多くあるのだと確信。
    ています。

    坂入正司社長殿  部下からの報告だけでなく、ぜひご自分で実際にお調べください。

  40. 140 GREEN PARK マンション住民

    少し前から部屋の床が振動しているが、これはひどい何かの回転が直接伝わる感じ、誤作動しているとしか考えられない。 

  41. 141 GREEN PARK マンション住民

    振動でおこされる。深夜1時半前の設定。地震なら震度いくつ。

  42. 142 GREEN PARK マンション住民

    まだ回転が続く。どんな設定ですか。

  43. 143 GREEN PARK マンション住民

    深夜 3時 また回転体のフル回転による振動。

  44. 144 GREEN PARK マンション住民

    4時半バージョンの振動。

  45. 145 GREEN PARK マンション住民

    昨夜も二度と振動でおき外を調べた。
    換気システムの設定を変えていただいたのか、以前とは状況が変化してきている。
    振動の状況も継続時間が短縮されてきた気がする。
    詳細は後でレポートしたい。

  46. 146 通行人

    堀留町の物件?

  47. 147 GREEN PARK マンション住民

    0時14分 深夜 振動が開始され起こされたので、外へ出て調べた。北側出口天井ゴンゴウン音、駐車場うなり音響く、南側通風口の排気の風音と振動音がひどい。ポンプはウンウン唸る。

    いったい何をこの時間に行っているのか。
    確かにlここは用途地域としては、商業地域だが、このマンションは住居専用です。

    坂入産業様 お教え下さい。

  48. 148 GREEN PARK マンション住民

    早朝 4時4分 振動でおき外へ出て調べる。
    状況は先ほどと全く同じである。
    高圧キャビネットもウーウー音がする。

    この時間に設定しいったい何を行っているのか。

    まさか発電ではないとおもいますが。

    坂入産業様 教えてください。

  49. 149 GREEN PARK マンション住民

    振動は相変わらず続き、特に早朝4時頃がひどい。
    測定記録したが、超低周波のところがFFT分析では強い。

    本日は雨だが、今度は雨漏りかと思うような音が、キッチンのダクトで聞こえる。
    ポトンポトンと。

    一体どうなっているのか、、、、

  50. 150 マンション検討中さん

    振動計で測定した振動での周波数は 1Hz未満です。
    残念ながら、この範囲の超低周波を測定する 騒音測定器はまだ持っていません。
    但し、肩凝り、頭痛、息苦しさなどの私が受けている被害(症状)は、この超低周波が原因と思われます。

    また発生源は一般的に換気扇、室外機、ファンモーターなどの回転機器と変圧器、変圧設備とのことです。
    私が問題視している回りの機器類です。

    なんとか測定器をを手にいれたいと思っています。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ秋葉原
ジェイグラン船堀

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

[PR] 東京都の物件

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸