購入経験者さん
[更新日時] 2024-10-11 05:53:58
微振動は24時間中あります。そのうちひどくなるのが夜中で4-5回あります。昼間であればおかしいな程度ですが、夜中は就眠中におこされます。原因は、ポンプ、電気室のトランスなど電気機器、寝室下の高圧キャビネット、ファンモーター、換気扇などが考えられます。振動計で測定記録を開始しています。
[スレ作成日時]2017-09-10 09:21:19
[PR] 周辺の物件
|
» サンプル
分譲時 価格一覧表(新築)
|
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
微振動で苦しんでいるのでこの問題の基準を作りたい
-
501
匿名さん 2018/06/29 18:57:47
-
502
匿名さん 2018/06/29 20:19:24
-
503
匿名さん 2018/06/30 18:20:33
-
504
匿名さん 2018/06/30 20:35:46
-
505
匿名さん 2018/07/01 17:34:10
7月2日 02:31 振動,
床が揺れている、どこにポンプがあるのか、それが配管かなにかでゆかをしんどyさせているのか。
-
506
匿名さん 2018/07/01 19:02:39
-
507
匿名さん 2018/07/01 22:24:54
-
508
匿名さん 2018/07/02 15:59:31
7月3日 00:58 振動で起きる。なにかわからない。
-
509
匿名さん 2018/07/02 17:42:05
-
510
匿名さん 2018/07/02 19:10:51
-
-
511
匿名さん 2018/07/02 20:24:32
05:21 振動で起きる。ポンプの振動が配管を伝わりそれが揺れ床を振動させているのか。
-
512
匿名さん 2018/07/03 16:15:33
01:10 振動で起きる。00:00まえにもあり。
7月4日
-
513
匿名さん 2018/07/03 17:29:58
02,27振動で起きる、ポンプ、のくみだし音。二拍子勢いあり。
-
514
匿名さん 2018/07/03 21:25:52
06,20目覚ましで起床。振動なし、05:40頃に振動で起こされたが、振動があるとないとでは全然違う。
-
515
匿名さん 2018/07/04 16:26:38
7月5日 01:20 振動でおきる。
っポンプと配管が床を揺らしているのか、
配管は床に吊るしているのか。
-
516
匿名さん 2018/07/04 17:57:07
-
517
匿名さん 2018/07/04 20:57:24
-
518
匿名さん 2018/07/05 19:46:24
6月6日 04:40振動で起きる。二秒子音、振動強い方。
-
519
匿名さん 2018/07/06 21:25:15
-
520
匿名さん 2018/07/07 18:34:05
-
521
匿名さん 2018/07/07 18:41:07
頭痛がする。これはこの低周波音の
ためではないか。
-
522
匿名さん 2018/07/08 20:12:52
7月9日 n振動で起きる。05:05。
前のびるの地下3階に大きな需水樽があることがわかっ
た。このポンプ音と振動に関係があるのか。
-
523
匿名さん 2018/07/09 17:01:57
6月10日 01:50
細かな振動。柱からうーうー音、さらに何か流体が移動している音。
-
524
匿名さん 2018/07/09 18:19:29
03:17 振動。なにか回転。はしらからうーうーー音。流体流れ音なし。
-
525
匿名さん 2018/07/09 20:49:37
-
-
526
匿名さん 2018/07/10 14:35:58
-
527
匿名さん 2018/07/10 15:36:48
6月11日 00:34 しんどうでおこされる。強い方の振動。強固な畳ベッドでも振動。ポンプ音。
-
528
匿名さん 2018/07/10 20:15:37
振動で起きる。03:24,例のしびれを伴う振動、二拍子音。
-
529
匿名さん 2018/07/10 20:17:52
04:57,05:15 状況同じ。スレメンテナンス中であった。
-
530
匿名さん 2018/07/11 17:46:10
7月12日 02:43 振動で起きる。畳みベッドの上で強く振動を感じる。床の下になにか揺らすものがあるよう。
-
531
匿名さん 2018/07/11 19:21:48
-
532
匿名さん 2018/07/11 20:27:47
5:25 一時止まっていた振動体が動きだしんどう開始。
-
533
匿名さん 2018/07/25 18:04:10
隣の部屋から女の喘ぎ声とドンドンという振動と木材の軋む音が聞こえてきて眠れない。
只今3:00。
1:00辺りからずっと続いている。
何かの事件かもしれないので警察に通報するか悩む。
-
534
買い替え検討中さん 2018/07/26 04:35:57
-
535
匿名さん 2018/07/26 23:23:49
事件性はあったのでしょうか?
その女性が心配です。参考画像はないですか?
-
-
536
グリーンパークマンションの住民 2018/08/07 12:13:33
ようやく何が夜中の振動原因かわかってきた。
深夜振動で起こされたので何かと調べようと部屋から外にでてみると、静まり返っているなかで大きな異音がした。そして音がする方に近づいていった。
すると、二階から道路の方に出ている通風出口から大きな音をたてて空気が排出されている。
傍の地下から一階に出てきている通風出口は激しく振動している。
昇圧ポンプの方へいってみるとポンプのターボが唸りをあげ回転している。
早朝4時にマンションの機器が誤作動をしているのか?
坂入産業設計者がこのような設計はしないと思うが。
-
537
グリーンパークマンション住民 2018/08/15 11:24:00
8月12日 早朝4時30分過ぎ、8月13日 深夜2時30分過ぎ、そして8月14日 早朝4時50分過ぎに振動を感じたので外へ出て調べた。やはり通路に出る二階横の通風口から猛烈な勢いで空気が排出されている。通風音。そして地下から地上に出ている傍の通風口のケースがガタガタ振動している。ゴーゴー滝のような音。騒音計で測定すると 最低60.4 デシベル、最高値は70デシベルに届こうとしている。静寂しているなかでの音なので恐ろしさも感じる。何を深夜に行っているのか。ポンプもフル回転している。
あまりにも不自然なので坂入産業に問い合わせをしている。
-
538
グリーンパークマンション住民 2018/08/20 08:29:12
その後も昼夜この通風口の振動、騒音について音の経路、連動を確認してマンション周辺を調査した。その結果、この通風出口は、駐車場用の不活性ガス消化設備の空調システムの出口ではないかとの疑念が出てきた。そうであれば何故深夜に激しく作動しているのだろうか。坂入産業殿に事実を確認している。不活性ガスの消火設備入口扉横には、注意、立入禁止の貼り紙が貼ってある。
-
539
グリーンパークマンション住民 2018/08/25 12:35:57
そもそも何故不活性ガスの消火設備が住居専用のマンションイ設置されているのだろうか。
-
540
グリーンパークマンション住民 2018/08/27 14:28:47
不活性ガスの消火設備は安全なのでしょうか。
過去に事故は起きていないのでしょうか。
住民のほとんどの人はこの設備のあることを知らないと思います。
注意とか危険とか貼り紙はありますが80世帯ある中で数人しか駐車場を利用していないのでほとんどの住民はその存在を知りません。
-
541
匿名さん 2018/08/27 15:14:30
電気、ガス、水道といった設備も一歩間違えば大変危険です。
そういった危険極まりない設備がマンションに装備されているといったい何人の人がご存じなのでしょうか。
消火設備と同様に周知徹底させるべきなのです。
即撤去を求めます。
-
542
グリーンパークマンション住民 2018/08/28 11:34:56
541番さん。やはりそうですか。更に地下には変電設備があります。こちらとの関連も問い合わせしております。もちろん不活性ガスの消火設備の換気経路も確認しています。この設備があるのをご存知なのは管理人と理事長他数人だけだと思います。更にこの駐車場を外部に又貸ししようとしています。
-
543
周辺住民さん 2018/08/28 17:33:37
やはりマンションは糞ですね。個人的にはダンボールハウスをお勧めします。
-
544
グリーンパークマンション住民 2018/09/01 10:23:19
頭痛がしたので交流電界値を測定した。
数値は 39ー40V∕m
上の方は 65V∕m
他のところは10V∕mであった。
しびれを感じるときは 100 V∕mをこえるが最近はない。
何が原因か調査してほしい。
-
545
グリーンパークマンション住民 2018/09/01 10:35:15
今下の高圧キャビネットを測定してきた。
電界値は7V∕mと低い。
しかし磁界が 2000nTをこえ、測定不可能。
2000nTが最大値である。
これはどういうことなのか。
-
-
546
GREEN PARK マンション住民 2018/09/07 23:59:28
不活性ガスの消火設備のある駐車場の異音と南側通風口の振動と騒音の関連を調べて色々なことに気がついてきた。
-
547
GREEN PARK マンション住民 2018/09/08 11:21:58
調べたら、やはり 二酸化炭素消火設備で過去に重大な災害が発生しています。従って、設置に関する安全のガイドラインが設けられています。設備が全域放出方式か局所放出方式かにより安全対策は多少違いがあるようです。私のマンションはどちらか調べる必要があります。災害の最大の被害は二酸化酸素の濃度によっては酸欠で死に至ることです。
-
548
GREEN PARK マンション住民 2018/09/26 14:28:57
過去に池袋で惨事にいたったとのこと。
事故の内容を調べる必要があるかもしれない。
-
550
GREEN PARK マンション住民 2018/10/01 12:36:46
事故は平成7年12月1日東池袋の立体駐車場で起きています。警備員の方が2名二酸化炭素吸引により亡くなっています。
これは、手動式の消火設備を利用者が間違って作動させたため、警報を受け駆けつけた警備員が、漏れでた二酸化炭素に被災し、死亡した事故です。
原因は、二酸化炭素の消火設備の設置が警備員に周知されていなかったためです。
まだ他にも多数の事故事例があります。
投票アンケート (0件)
マンコミュファンさん投票アンケートでみんなの意見を聞いてみませんか?
投票アンケート機能では、他のユーザーさんに聞いてみたいアンケートを取ることが出来ます(Twitterの投票機能と同様です)。詳しい使用方法はこちらのページをご参照ください。
<サンプル> タワー棟の予想平均坪単価は?
坪300万台
14.9%
坪400万台前半
44.8%
坪400万台後半
23.9%
坪500万超
16.4%
67票
SAMPLE
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)