注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「三菱地所ホーム シックハウス裁判」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. 三菱地所ホーム シックハウス裁判
e戸建てファンさん [更新日時] 2024-11-14 08:32:22

 
 ホームページアドレスと内容が変わりました。

http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58

[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ秋葉原
サンクレイドル浅草III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

三菱地所ホーム シックハウス裁判

  1. 3801 通りがかりさん

    >>3799: 自称被害者

    >どこに抗告したらいいのですか? 

    裁判所で出来ますよ!?  7回も同じ事やったのに知らなのですか(驚)


    >2審の野口裁判官に担当していただけるなら、喜んで

    二審でも負けたんでしょ何言ってるの?
    それに裁判官は エコ贔屓を防ぐ意味もあって選べません 
    (常識で考えれば分かると思うけど・・・・ あっ! 常識がもしかして無い? www)

  2. 3802 通りがかりさん

    >>3799自称被害者
    >裁判所は原告の証拠を決して認めようとしないことが分かったのに、時間とお金の無駄だと思います。

    それでこんな所で、20年近く無駄に時間と労力と嘘とデタラメを繰り返している訳ですか。
    哀しい時間ですね。

  3. 3803 通りがかりさん

    同じ裁判官が担当する事もあり得る様ですね、
    でもご指名は無理でしょうね。

  4. 3804 匿名さん

    デタラメポンコツさんは少しユーモアがあるけど、通りがかりさんはただただ嫌な人ですね。記録更新です。

  5. 3805 戸建て検討中さん

    >>3791 通りがかりさん
    日本語の意味理解してますか?
    となげといて、その回答でネットで調べたwikitonaryをコピペして回答する。。
    芸術点は高いね。
    ただまずは君の脳内のショートカットによって生じている思考回路の滞留を解消することに注力することをお勧めします。。

  6. 3806 評判気になるさん

    >>3788 通りがかりさん
    それ含めても5回じゃない。。。

  7. 3807 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    >>3784 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
    >実際の住居では、もっと部屋が広いし人もゆっくり動くのではないでしょうか?、
    >だから空気の動きはもっと遅くなりそうです。
    何馬鹿なことを言ってんだ?YouTubeの人は歩いているだけだぞ。貴様はもっとノロノロとしか動けないのか?部屋も10畳くらいはありそうに見えるがな。一体貴様の家の部屋は何畳なんだ?

    人が生活していれば室内の空気は動くという事がわかったら、次はさっさと>>3734で投稿した書類の全体写真を載せろよ。その他の換気関係の証拠書類も全て載せろ!

  8. 3808 名無しさん

    >>3807 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツさん

    あっ。。
    分かりやすく話をすり替えようとしてる(笑)

    そういう不器用で可愛らしい所好きですよ。。

  9. 3809 匿名さん

    >>人が生活していれば室内の空気は動くという事がわかったら

    『一応はわかりましたよ』笑、でも、わかっても何の意味もないこと、三菱地所ホームのイメージを下げただけ。

  10. 3810 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>3807 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ(とってもいい人でしょ?)さん
    >一体貴様の家の部屋は何畳なんだ?
    畳が6畳と床の間(北)半畳と障子を隔てて南側に2~3畳の板の間があります。襖は西側に3枚分で隙間はありません。給気口は北側の壁(天井すぐ下、押し入れ上)です。

    >さっさと>>3734で投稿した書類の全体写真を載せろよ。

    とても大きい紙(A2?)で、個人情報が載っているし、換気と関係ない記載があります。
    カメラで撮って投稿するのはOKでしょうか? 

    それから甲42,43の全てを見せて欲しいと言っていたことがありましたが、シックハウス以外の記載については突っ込みどころ満載なのでご容赦を・・・
    この掲示板と関係は無いでしょうけど、怪しい電話が時々かかってくるので個人情報に繋がることには気を付けているつもりです。よろしくお願いいたします。

  11. 3811 三菱地所ホーム シックハウス被害者


    >>3734で投稿した書類の全体写真を載せます。

  12. 3812 匿名さん

    >>3811
    ショートサイクルを防ぐために給気口と排気口は450mm以上離すとなっていますが、450mm未満は何箇所あるのでしょうか?

  13. 3813 匿名さん

    3812: 匿名さん
    >>ショートサイクルを防ぐために給気口と排気口は450mm以上離すとなっていますが、

    ほかの何かの規定と混同していませんか、参考とした資料をお願いします。

  14. 3814 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>3812 匿名さん

    「450mm以上離す」ということは、、例えばHP甲126号証の写真のように天井のすぐ下の高さに給気口があり、ドアのアンダーカット(排気経路)を通って、吸気(排気口)に流れる場合は、どこからどこまでの距離を測るのでしょうか。

     http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

  15. 3815 評判気になるさん

    >>3813 匿名さん
    写真に載ってるよ

  16. 3816 e戸建てファンさん

    >>3814 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
    趣旨から言えば給気口と排気口の直線距離でしょう。アンダーカットの記載はドアを閉めた状態でも換気経路を確保するために流路を設けなさいという意図で記載されてますが、ドアを開けていれば換気経路は給気口と排気口の直線距離になります。無論デタラメさんの理論が正しければ、ショートサイクルは無視していいという理解になるので、換気口と給気口距離が450mm未満でも人力換気が機能するので全く問題ないということになります。

  17. 3817 匿名さん

    >>3815: 評判気になるさん
    >>3816: e戸建てファンさん

    >>換気口と給気口距離が450mm

    この根拠となる、建築基準法の規定を出してください。

  18. 3818 e戸建てファンさん

    >>3817 匿名さん
    そんなもんあるわけないじゃん。
    基準法で規定されてるのは換気回数であって、その基準を満たすために三菱が設けた自社基準が450mmでしょ。理解できてる?

  19. 3819 匿名さん

    >>三菱が設けた自社基準が450mm

    三菱じゃなく三菱地所ホームでしょ。それは営業トーク。 三菱と三菱地所ホームはぜんぜん違う。笑

  20. 3820 匿名さん

    >>3818: e戸建てファンさん

    当然ですが、換気とは、新鮮な空気が部屋に入って、部屋の奥の淀んだ空気が出ていく事です。言い変えれば、部屋の汚い空気を押し出す事。

    自社基準は、高いレベルですか、最低クリアだけのレベルですか?

  21. 3821 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    >>3810 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
    >畳が6畳と床の間(北)半畳と障子を隔てて南側に2~3畳の板の間があります。襖は西側に3枚分で隙間はありません。給気口は北側の壁(天井すぐ下、押し入れ上)です。
    間取り図を作成してみたがあってるか?

    1. 間取り図を作成してみたがあってるか?
  22. 3822 名無しさん

    だから最短距離で450mm未満は何箇所あるんだって話でしょ。
    測ればすぐわかることですよね。
    小学生でも出来ますよ。

  23. 3823 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    >>3811 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
    投稿する前にちゃんと確認したのか?写真の解像度が低く過ぎて、見ずらくて仕方がないよ!

    貴様はHPで「また、二階和室(寝室)に給気口は一つありますが、襖(裏側は合板)のため、アンダーカットがありません。」と文句を言っているが、セントラル換気システムの仕様書の内部建具の仕様の欄には「(各仕様)アンダーカット10mm付(襖、戸襖を除く)」と書かれている。この仕様書で契約したのなら文句なんて言えないぞ!

  24. 3824 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    >>3811 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
    それから、やっぱりVL-150ZM-HとVL-200ZMの両方設置されているように思えるのだが、換気ユニットは1階と2階のそれぞれに1台づつあるんじゃないのか?そうだとしたら、2台ともフィルターのメンテナンスはしているか?

  25. 3825 匿名さん

    >>3823: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    少しなんか言うと文句になってしまう会社。なぜ?

  26. 3826 通りがかりさん

    >>3822 名無しさん
    あなたもしかして足し算出来なかった人??

  27. 3827 名無しさん

    >>3826
    距離を測るのと足し算になんの関係が?

  28. 3828 匿名さん

    >>3827: 名無しさん

    三菱地所ホームの自社基準は、給気口と排気口との距離が450mm以上離れていればショートサーキットしないということでいいですか?

  29. 3829 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>3823 自称被害者とその応援団は正真正銘ポン>>
    >写真の解像度が低く過ぎて、見ずらくて仕方がないよ!

    原画は綺麗に見えますが、写真を添付すると解像度が落ちてこうなってしまうようです。仕方がありませんね。

    >セントラル換気システムの仕様書の内部建具の仕様の欄には「(各仕様)アンダーカット10mm付(襖、戸襖を除く)」と書かれている。

    今知りました。

  30. 3830 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>3821 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ さん
    >間取り図を作成してみたがあってるか?

    襖の位置がちょっと違うので、手書きの図を添付します。

    1. 襖の位置がちょっと違うので、手書きの図を...
  31. 3831 匿名さん

    >>3828
    そういう基準ってことじゃないの?
    三菱に聞きなよ。

    んで、あんたはどこぞの人がショートサーキットしますと言ってますよ、って言ってくるんだろうけど、データも何も無い感想文に振り回されるほど裁判官もアホではないということだね。

  32. 3832 匿名さん

    裁判官もショートサーキットは好ましくないと言うでしょうね。消費者は当然同じです。三菱ホームのデータに従うほど、世の中は甘くない。そもそも45センチはコスト計算で出した距離。最低限の数値。

  33. 3833 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>3824 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ
    >換気ユニットは1階と2階のそれぞれに1台づつあるんじゃないのか?

     換気ユニットは2階に1台だけです。ですからフィルターのメンテナンスも1台だけです。

    >>3831 匿名さん
    >どこぞの人がショートサーキットしますと言ってますよ、って言ってくるんだろうけど

    2階の長女の部屋の甲126号証について、専門委員の意見書を裁判所に提出しています。素人が見てもショートサーキットが起こることが分かると思います。

    (再審甲1より)
    「適切な換気設計ではないとは言えます。ショートサーキットが起こったとしても不思議はないし、換気設計に経験のある技術者なら、設計段階で、このような給気口や排気口の位置とすることを避けるのではないかと思います。」

  34. 3834 匿名さん

    ほらー
    どこぞの人の意見出してきたよ
    思います思います思います
    そんな意見になんの価値がある?

  35. 3835 匿名さん

    >>3834: 匿名さん

    建築基準法には、家全体での1時間当たりの換気の最低回数しか規制がないのでしょ。それで換気の回数を多くしようとすれば、各部屋でショートサーキットしていた方が家全体としては空気が速く流れ、換気回数は多くなるでしょうね。それで距離を45センチと短い自社基準にしたと世間から見られるという事です。まあ、結局は最低限のことしかしない会社に見られるということでしょう。


  36. 3836 匿名さん

    450mmが短いという根拠は?

  37. 3837 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    申し訳ありません
    >>3830 の図が少し違っていましたので書き直して明日もう一度投稿します。

    >>3834 匿名さん
    >思います思います思います

    では、どう言えば価値がある意見になるのでしょうか。

    避けるのではないかと思います。→ 「避けるに決まってるのだ!」「三菱地所ホームの技術者は換気設計に経験がないのだ。」でしょうか。

  38. 3838 匿名さん

    >>3837
    実験と計算に基づいたデータを根拠にした意見を出すべき。
    被害者から依頼されたからそう言いました、レベルの意見なんだよな。

  39. 3839 匿名さん

    >>3838: 匿名さん
    >>実験と計算に基づいたデータを根拠にした意見を出すべき。

    裁判官に言ってくださいよ。待ってますよ。笑

  40. 3840 匿名さん

    >>3839
    それを出すのは原告ですよね?
    待ってますよ笑

  41. 3841 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    「ショートサイクル防止のため、給気口と排気口は450mm以上離す」について、皆さんは間違った認識をされていますよ。>>3811の書類の左下の図を見ればわかりますが、この給排気口は室内ではなくて室外の給排気口の事を指しています。
    室内の給気用吹出口については「ドアからなるべく遠い位置で、ショートサイクル等をおこさない位置に設置する。(ドアの対角部の外壁付近が望ましい)」と記載されているだけで具体的な距離の規定は見当たりません。

  42. 3842 e戸建てファンさん

    >>3838 匿名さん
    ショートサーキットについてだが、それは机上の空論。実際には部屋の中に人がいて動けば空気も動くから滞留しない。

  43. 3843 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    >>3829 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
    >今知りました。
    そんな事でどうする?
    貴様はどういう契約をしたのか正確に理解していなかったという事を白状しているに等しいぞ!シックハウス症候群にならないようにという合意があったという主張が益々怪しくなるな。笑

  44. 3844 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    >>3833 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
    >換気ユニットは2階に1台だけです。ですからフィルターのメンテナンスも1台だけです。
    そういう事ならば、セントラル換気システムはVL-200ZMの1台だけで他に換気扇がついているのだろう。>>3811の書類の右下6.設計チェックリストの(1)の②に対策として「個別の吸排気換気扇を設置する。(リビング等の在室人数の多い室に設置する)」との記載があるからな。
    判決文に、地下のスタジオと1階アトリエに機械換気装置が設置されている事が書かれていたが、なるほどそういう訳か!

    <判決文より>
    5 本件建物の換気設備及び換気回数
    (一)換気設備
    本件建物においては、窓その他の開口部の面積は居室の面積の20分の1以上となっている。本件建物においては、①1階洗面室、1階トイレ、2階トイレには、それぞれ換気量49m3/時の機械換気装置が、②1階浴室には、換気量78m3/時の機械換気装置が、③地下のスタジオには、換気量42m3/時の機械換気装置が、④1階アトリエには、換気量46m3/時の機械換気装置が、⑤本件建物全体のために換気量101ないし115m3/時の24時間セントラル換気システムが、それぞれ設置されている。本件建物の地階スタジオと廊下・階段との間のドア下及び1階アトリエと玄関ホールの間のドア下にはそれぞれ1センチメートル程度のアンダーカットが、地階スタジオ天井にはリターンダクトが、1階浴室ドアには開閉式の換気口(ガラリ)が各設置されている。(甲1, 甲31, 甲44の1, 乙50, 乙62の1ないし3, 乙64ないし乙68, 乙97及び弁論の全趣旨)

  45. 3845 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    >>3833 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
    >2階の長女の部屋の甲126号証について、専門委員の意見書を裁判所に提出しています。素人が見てもショートサーキットが起こることが分かると思います。
    2階の吸込口と長女の部屋も手書きの間取り図をあげてくれよ。そうすればもっと建設的な議論が出来ると思うぞ。

  46. 3846 匿名さん

    >>3841: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ]
    「ショートサイクル防止のため、給気口と排気口は450mm以上離す」について、皆さんは間違った認識をされていますよ。この給排気口は室内ではなくて室外の給排気口の事を指しています。

    間違った認識をしているのは『三菱地所ホーム擁護さん』、三菱地所ホームの自社基準で450mm以上離せばOKとエバって言ってます。それで平気なのでしょう。これで研究所もあるぐらいですから世の中は不思議です。もとがビル賃貸業です
    から、事務系主体でモノヅクリの技術畑がないのでしょう。

    『被害者擁護さん』は、45センチを最初から疑問視してました。これは常識だけでわかります。

  47. 3847 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    >>3846 匿名
    貴様はどこの距離なのかまだ理解してないのかもしれないな~笑

    >間違った認識をしているのは『三菱地所ホーム擁護さん』、三菱地所ホームの自社基準で450mm以上離せばOKとエバって言ってます。
    >『被害者擁護さん』は、45センチを最初から疑問視してました。これは常識だけでわかります。
    下にレス番号載せてやるから通して見てみろ。『被害者擁護』も『三菱地所ホーム擁護』も両方とも気づかずにやりあってたよ。唯一>>3815 評判気になるさんだけは気がついていたかもしれないけどな。ほんとポンコツばかりで嫌になるよ。

    <どこが450mm必要なのかを理解せずにやりあっていたポンコツどもの投稿>
    >>3812 匿名さん
    >>3813 匿名さん
    >>3814 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    >>3816 e戸建てファンさん
    >>3817 匿名さん
    >>3818 e戸建てファンさん
    >>3819 匿名さん
    >>3820 匿名さん
    >>3822 名無しさん
    >>3826 通りがかりさん
    >>3828 匿名さん
    >>3831 匿名さん
    >>3832 匿名さん
    >>3833 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    >>3836 匿名さん

  48. 3848 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>3830の修正版です。

    1. >>3830の修正版です。
  49. 3849 匿名さん

    >>3847: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

    また、羅列論法で話をそらす 笑

    ショートサーキットを問題視している被害者擁護さんには45センチなんて論外ですよ。言葉並べはもうやめましょうよ。

  50. 3850 検討者さん

    >>3847 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツさん
    そもそも君は人力換気があるのでショートカットなんて存在しないと言っているんだから、別に気にしなくていいじゃないか。。
    いろいろ親切で間取りも書いてあげてるけど、450mmなんて議論、君には関係ないだろ。。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
ヴェレーナ西新井

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

[PR] 東京都の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸