一戸建て何でも質問掲示板「UFO-Eってどうよ?」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. UFO-Eってどうよ?
  • 掲示板
住宅検討中さん [更新日時] 2024-10-07 23:56:35

UFO-Eについて語りましょう
減震装置UFO-Eについての情報を求めています。

[スレ作成日時]2016-08-23 10:00:20

[PR] 周辺の物件
リーフィアレジデンス練馬中村橋
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

UFO-Eってどうよ?

  1. 301 匿名さん

    >297
    アンカーボルトの下に入れないケースを認めている。
    摩擦ゲンシンパッキンは新日鉄住金エンジニアリングの免振装置と同じで何処に入れても機能する。
    一般的には一番荷重が掛かるのは柱の下、アンカーボルト部の荷重は小さいから重要度は低い。

  2. 302 匿名さん

    >>301 匿名さん

    メーカーとしては、アンカーボルトには必ず設置するように記載がある。「ただし、~」とあるように、経験があったり、及び構造計算がしっかりしているなら、設置しなくてもいいよってことでしょ?

    つまり、アンカーボルトに設置されていた場合、そこはパッキンが必要だったということ。隣に置いても、アンカーボルトに設置したパッキンの代替えにならないのです。

    メーカーの推奨仕様から外れて施工したりするから、欠陥住宅が生まれる。

  3. 303 匿名さん

    >302
    >構造計算書又は経験等により、柱の軸力が分かっており、その軸力を負担する柱周りの UFO-E の軸力が 10kN 未満になる範囲でアンカーボルト付の UFO-Eの設置を省略することが出来る。
    UFO-Eは融通性が有る、大袈裟な設置では無い、経験でも良い、省略でなく追加するのです。
    >許容施工精度について
    > (1)住宅1戸当たり、100個前後の UFO-E(1個当たりの耐圧荷重 250KN)が、地震荷重及び摩擦荷重を負担する。
    >つまり100個前後で負担するので若干の支障は全体の減震効果に影響が少ない。(リスク分散)

  4. 304 匿名さん

    >>302 匿名さん
    ↑常識あるのこの人だけですね。

  5. 305 匿名さん

    >302は理解不足と思う。
    或いは自分の都合が悪い事は頭に入らず、自分の主張だけが正しいと錯覚してる特殊才能の持ち主。

  6. 306 匿名さん

    >>305 匿名さん
    それはあんただろ。

  7. 307 匿名さん

    >306>302と同類?
    >302>303を比較すれば良い。
    >303は私見はほぼ無し、ほぼ引用のみ、>302はほとんどが根拠が無い私見。

  8. 308 匿名さん

    良スレにするために再度、摩擦ゲンシンパッキンは素晴らしい考え方と思う。
    摩擦力(地震力)=摩擦係数x抗力(重さ)
    減衰量=摩擦力x移動距離
    摩擦力が増えすぎると建物に力を伝えてしまう、減らすには摩擦係数を減らすか重さを減らせば良い。
    摩擦ゲンシンパッキンは数を増やすことで重さを減らして摩擦力を減らし、建物への力を伝え難くしてる。
    摩擦力が小さいから一個の減衰量は減るが数で補ってる。
    一個の滑り距離は重要では無い、時間当たりの減衰量が重要。
    摩擦ゲンシンパッキンの数が多い程、建物へ力を伝え難くなる、全体として移動距離が増えるから減衰量は変わらない。
    効果は熊本地震で立証されてる。
    http://www.haradamokuzai.co.jp/ufoe/UFO-E%20kumamoto.pdf
    震度7の益城町で
    >和室の床の間上に置かれた物は転倒、落下もなく、大工さんが置いて帰られたままの状態を維持しており、大工さん工務の方もびっくりされてました。
    震度7の熊本市東区でも
    >壁に立てかけられた材料、脚立もほとんど転倒することなく元の状態を維持。
    >ここでも大工さん、工務の方が驚かれていました。
    実際の地震は最初に縦揺れが来ますから摩擦力が減り、震度5以下でも動き減震してる可能性が高い。
    https://www.smrci.jp/dl/KUMAMOTO_UFOE201606_2.pdf
    摩擦ゲンシンパッキンは14000棟以上138万個以上販売されている、不良品の話題は無い、万が一以上に不良品は無い。
    https://www.smrci.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%E6%B8...
    >メンテナンス不要
    >1棟あたり20~50万円!
    >コストは小さく、安心は大きく。UFO-Eなら費用対効果は抜群です!

  9. 310 匿名さん
  10. 311 匿名さん

    >308

    >一個の滑り距離は重要では無い、時間当たりの減衰量が重要。
    >摩擦ゲンシンパッキンの数が多い程、建物へ力を伝え難くなる、全体として移動距離が増えるから減衰量は変わらない。


    これを本気で言ってるいるんだとしたら、この先の議論はできないんじゃない。
    一生平行線で終わりそう。

  11. 312 匿名さん

    >>308は開発元の人でも何でもないんでしょ?
    その辺うろついてるおじさんがパンフレット読み上げてるだけだから放置でいいのでは

  12. 313 匿名さん

    >311
    かなり本気。
    一個の滑り距離だけが要なら数はどのように作用する事になるのかが疑問。
    摩擦ゲンシンパッキン一個の平均摩擦力(地震力)=摩擦係数x抗力(1個にかかる平均重さ)
    住宅全体での減衰量=一個の平均摩擦力x移動距離片側5mmx摩擦ゲンシンパッキンの使用数100個程度
    仮に大型の減震ゲンシンパッキンが有ったとすると
    大型の摩擦ゲンシンパッキン一個の摩擦力=摩擦係数x抗力(住宅の重さ)
    住宅全体での減衰量=大型一個の摩擦力x移動距離片側500mm
    100個と大型1個の減衰量は同じ、式としては成り立つ、揺れてる時間は同じですから 時間当たりの減衰量も同じ。
    下が参考になる。
    http://www.wakariyasui.sakura.ne.jp/p/mech/kannsei/kannseiryoku.html
    基礎と建物は等速で一緒に動いていれば応力は働かない。
    加速すると応力が働き、建物に負担がかかる、加速しようとした時に摩擦力で加速を阻止すれば建物と基礎は等速で応力が働かない。
    加速に見合う摩擦力に出来れば理論上は滑り量ゼロ近くで応力もゼロ近くになる、片側5mmの振れ幅でも減衰出来る。
    理論的に矛盾してますか?
    バッコ博士にも見解を聞いてみたい。

  13. 314 匿名さん

    >>307 匿名さん

    「①、全てのアンカーボルト個所に設置する。」

    これに対し仕様書では、

    「 ただし、構造計算書又は経験等により、柱の軸力が分かっており、その軸力を負
    担する柱周りの UFO-E の軸力が 10kN 未満になる範囲でアンカーボルト付の UFO-E
    の設置を省略することが出来る。
    その場合においても、アンカーボルトの孔は標準通りφ24 とし、ナット及び座金
    は UFO-E 仕様通り「ナイロンナット+2段皿バネ+座金」を使用する。」

    となっています。つまり、アンカーボルトには必ず設置しなくてはいけないけど、特例で省略できるよってことですね。

    また、

    「⑥、図指、特記、及び工事管理(設計管理)者の指示がある場合は、それによる。」

    このように記載があります。設計士の判断により、設置箇所等については変わることもあるということでしょうか。

    >307は、想像できていないのかわかりませんが、アンカーボルトにパッキンが設置されていた場合、「構造計算書又は経験等により、柱の軸力が分かっており、その軸力を負
    担する柱周りの UFO-E の軸力が 10kN 未満になる範囲でアンカーボルト付の UFO-E
    の設置を省略できないと判断した」結果となるわけです。

    つまり、他の場所にパッキンを追加したところで、代替策とはならないということです。

    これは、別に私見で話しているわけではありません。あなたの言っていることが、仕様を満たすか満たさないかの話です。こういう小さい嘘が重なるから支持されないのではないですか?

    設置個所に関する仕様書:
    https://www.smrci.jp/dl/UFO-E_safe201612.pdf

  14. 315 匿名さん

    >314
    何べん言っても理解力の無い方ですね。
    だから省略するのではなく追加するのです、柱とアンカーボルトの間に追加すれば既存の UFO-E の軸力が減ります。

  15. 316 匿名さん

    >>315 匿名さん

    あなたのほうが理解できていないのでは?
    アンカーボルトに設置したものは交換ができない。そして、追加したとしてもアンカーボルトに設置したものの代わりにはならないって言ってるんです。

  16. 317 匿名さん

    >316
    代わりになります。

  17. 318 匿名さん

    >>317 匿名さん

    仕様書上ではならないと思いますよ。
    あなたの私見では知りませんが。

  18. 320 匿名さん

    >318
    本当にしつこい。
    >318のような人は>290を参照。
    >奮発してアンカーボルトを挟んで2個入れれば良い。
    どちらに柱が有ってもアンカーボルト近くに挟めばアンカーボルトに掛かる軸力はゼロに近い。

  19. 321 匿名さん

    >>320 匿名さん

    あなたの見解はどうでも良いのですよ。

    メーカーとしては、「全てのアンカーボルト個所に設置する。」が仕様であり、それが覆るのは特例の条件のみとしているわけです。

    構造計算上、該当するアンカーボルトに設置は必要だとされて設置されているのです。設計段階の話ではありません。

    だから、代替策はないと言っているのですよ。

  20. 322 匿名さん

    >全てのアンカーボルト個所に設置する。
    > ただし、構造計算書又は経験等により、柱の軸力が分かっており、その軸力を負担する柱周りの UFO-E の軸力が 10kN 未満になる範囲でアンカーボルト付の UFO-Eの設置を省略することが出来る。
    特例等と記載されていない。
    アンカーボルトの両サイドに2個入れれば軸力が 10kN 未満になるからアンカーボルト付の UFO-Eの設置を省略出来る。
    後はスルーします。

  21. 323 匿名さん

    >>322 匿名さん

    ですから、構造計算書又は経験等によりって書いてあるじゃないですか。
    それにより、省略できなかったパッキンは何をしても代替えにはならないんですよ。

    また、仕様は「全てのアンカーボルト個所に設置する。」が基本です。

  22. 324 匿名さん

    >313に対する反論やコメントは無しですか?
    高校の物理が出てはお手上げなのですか?

  23. 325 匿名さん

    他人の質問には論点をずらし自分のしたい議論しかしたがらない。本当に子供のよう。

  24. 326 匿名さん

    https://www.bakko-hakase.com/000_toiawase

    直接お二人で、心ゆくまで討論すればいい。

  25. 327 匿名さん

    >>324 匿名さん

    極端な思考実験として基礎と接している全面が摩擦で地震に対応すると考えてみればたった5ミリのズレ幅なんて意味ないのが分かるだろ

  26. 328 匿名さん

    >327
    それが摩擦の面白い所。
    摩擦面の面積が大きくても小さくても摩擦力にはほとんど関係無い、計算に入って来ない。
    摩擦力=摩擦係数x抗力
    摩擦面の面積が影響するとすれば0~1の摩擦係数の値が変わるだけになる。
    全面が摩擦面で移動量が5mm
    減衰量=摩擦力x距離5mmになり摩擦係数が高くて多少摩擦力が増えても減衰量はほとんど増えない。
    100個有れば100倍になるから小さな摩擦力でも減衰量は多くなる。

  27. 329 通りがかりさん

    数学の素養がない人が数式を扱うとこうなってしまうという例ですな
    都合のいい部分だけ抜き出してるだけで矛盾に気が付かない

  28. 330 匿名さん

    >>280が信頼してる一級建築士の見解。
    先々を見据えた耐久性に優れた注文住宅など考えてる施主は依頼する業者にUFO-Eという製品の先々の交換時の費用や保証に関してなどの不安点は口頭ではなく書面にて正式に残す方がいいと思います。後は自己判断、自己責任なので本人次第です。

  29. 331 通りがかりさん

    >308
    「減衰量」の定義式は合ってますし、摩擦ゲンシンパッキンが吸収するエネルギーを表します。
    しかし、「減衰量」が増えれば増えるほど、免振効果が高いという思い込みが間違ってます。

    極端な思考実験をすると、基礎と家との間に摩擦係数がゼロなベアリングを入れたとします。すると、地震でどんなに基礎が揺れたとしても(横揺れのみ考える)、家には振動が伝わりませんので家は全く揺れません。このとき、「減衰量」は当然ゼロですが、そもそも、家に伝わる地震のエネルギーがゼロなので、吸収する必要がないんです。
    これが免振構造の基本原理です。エネルギーを吸収するのではなく、伝わらせなくなることが大事なのです。

    現実問題として、摩擦をゼロにしてしまうと、風が吹いただけで家が揺れてしまいますし、地震でずれるとずれたままになってしまうので、元の位置に戻る復元力が必要になります。これは摩擦では実現できず、ばねやゴムのような構造が必要になります。ただし、単純にばねを使うと、家が風やちょっとした外力でいつまでも振動してしまいます。なので、振動を抑えるダンパー(粘性抵抗)や摩擦力が必要になります。ビルなどの免震構造でゴムが使われるのはそのためです。
    このとき、単純な摩擦よりも速度に比例した抵抗力を発揮するダンパーの方が適してます(車のサスペンションと同じ)。
    去年、偽装で問題となったKYBのダンパーはまさにそれです。

  30. 332 匿名さん

    >331
    力を伝えないのは同じで始めは免震と減震は同類と考え泥沼に嵌って理解に苦しんだ。
    従来の積層ゴム等の免震装置と新日鉄住金エンジニアリングのNS-SSBおよび摩擦ゲンシンパッキンは別物。
    免震は力を伝えないのが目的、減震は伝える力を少なくするのが目的で減衰量が大事になる。
    減震は振動を抑えるダンパーは不要、静止摩擦係数を適切にすれば余計な装置は不要。
    バッコ博士のH.Pによれば共振を防ぐために周波数を長くするのが免震の重要な目的のようです。
    周波数を長くするために滑り量が長くなってるようです、住宅は1、2階建てが主ですから共振のリスクが小さいと思われます。
    免震と減震は別な考え方の装置。
    減震は名称の通り減衰させて揺れを減らし建物への負荷を軽くする装置。
    周波数を変えなければ長い滑り量は不要。
    摩擦ゲンシンパッキンは100個程度使用する事で片側滑り量5mmで上手く減衰減震させている。

  31. 333 匿名さん

    約300gal以上の地震が5mm動くまでは地震からの力を減らせるはず。誰も否定していない。
    300galが5mm以上続くとほぼ基礎と直結状態なので力はそのまま建物に伝わる。
    周波数特性をまじめに測れというのはこの部分で、利点も欠点も明らかになるはず。
    感覚的には鋭い揺れ(危険な部分)を少し減らせるのが利点のはずだが5mmしかないので定量すべき。
    量的にほとんど意味がないならつける意味はないし、あとはコストやメンテとの釣り合いで決めればいい。
    誰かが喧伝しているような完全無欠な素晴らしいデバイスではないのは確かで、
    実験なり試験データが出るまで判断を保留しているわけ。

  32. 334 匿名さん

    >333
    5mm以内で十分減衰すれば良い、数が多いから直結状態を防ぐのは可能と思う。
    地震後の写真
    http://www.haradamokuzai.co.jp/ufoe/UFO-E%20kumamoto.pdf
    2階に置いた物の状態から推測しますと十分に減衰してると思います。
    熊本地震では免震装置の滑り量が大きいために様々な物が壊れてます。
    世の中には完全無欠や絶対は存在しません。
    https://www.smrci.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%E6%B8...
    >メンテナンス不要
    > 1棟あたり20~50万円!
    >コストは小さく、安心は大きく。UFO-Eなら費用対効果は抜群です!
    上のキャッチコピーが全てを表してます。

  33. 335 匿名さん

    熊本地震の本震の地震波見ますと。
    周波数1秒程度、1秒間1サイクルの滑り量は20mm。
    300ガルを超える波はプラスとマイナスで12回程度で時間は6秒間程度。
    6秒間に300ガル以上の波を10mmの滑り量で12回300ガル以上の加速度を減衰してる事になる。

  34. 336 匿名さん

    300ガルを超えてる時の時間は0.16秒間/回程度、1サイクルで0.32秒間。

  35. 337 匿名さん

    ぶっつけ本番の製品を売るなよ
    たまたま被害がなかったのか
    本当は付けていないほうがよかったのかすらわからん

  36. 338 通りがかりさん

    >332
    免振と減振を分けて考えるというのは理解しました。でも、あなたの定義する「減衰量」では評価できないと思う。
    それはおいておいて、間違いの指摘をもうひとつ。

    家の重さを仮に100kN(約10トン)と、摩擦係数を1と仮定すると、

    パッキン1個使用時:抗力100kN, 減衰量=100kN×1×0.005m = 0.5kJ

    パッキン100個使用時:1個にかかる抗力は1/100になるので、一個当たりの減衰量=1kN×1×0.005m = 0.005kJ
    100個の合計= 0.005kJ×100個=0.5kJ

    つまり100個使っても減衰量はかわらない。

  37. 339 匿名さん

    >338
    そうなりますね、同じですね、勘違いしてました。
    >328は間違いでした。
    減衰量以外では評価しようがないと思います。
    >335>336から
    熊本地震地震波からは摩擦ゲンシンパッキンは300ガル以上で0.16秒(10mm)滑り、0.34秒停止、0.16秒(10mm)滑り、0.34秒停止で1サイクルを繰り返す。
    300ガル以下を捨てて、300ガル以上の短い時間だけ減衰させてるから効率が良い。
    地震波の300ガル以上の鋭い3角形部分の面積(エネルギー量?)をほとんど減衰させている。
    摩擦ゲンシンパッキンは突出したピーク部のみ減衰させてるから減衰量のトータル量が少なくても効率的に減衰させてる。

  38. 340 匿名さん

    >339
    例え地面の加速度が300galを超えなくても滑り出す可能性があることをご存じですか?
    共振が起こらなくても揺れが建物内で2~3倍に増幅することはよくあるので、地震波の300gal以上だけを見ていてはだめですよ。
    地面が300galで揺れることと建物に生じる力が建物の重さの30%になることはイコールではありません。

  39. 341 匿名さん

    >340
    バッコ博士が2.5倍になると言ってました、基礎天端でそうなるなら逆に言うと小さな地震に対しても効果が有る事になる。
    120ガルの地震で300ガルになる。
    強度計算の安全率では?

  40. 342 匿名さん

    効率的ではなくて限定的というべき

  41. 343 匿名さん

    >342
    免震は小さな揺れでも応答してしまうから余分な装置が必要、不合理で非効率。
    https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/topics/2016/09-kumamoto.pdf
    熊本地震は想定外に滑り被害がたくさん出てる。

  42. 344 匿名さん

    新日鉄住金エンジニアリングの免震デバイス。
    https://www.nsec-steelstructures.jp/data/news/20181224.pdf
    2014年販売。
    累計27物件、1500台(平均55.6台/一物件)

  43. 345 匿名さん

    >344
    新日鉄住金エンジニアリングの免震装置を紹介する理由は何でしょうか。
    摩擦係数0.04という小さな力で滑り出し、大地震時には30~40cm滑る「免震」用の装置です。
    滑り出し以降は一般的なゴムと金属系ダンパーを組み合わせた免震と同じ様な性能を発揮します。


    摩擦係数0.3という大きな力まで滑らず、大地震時にも5mmしか変形しない「減震」との共通点が見当たりません。
    「摩擦を利用」、「滑る」、「ダンパーが無い」というのは表面的なことで、本質は全く違うように思います。

  44. 346 匿名さん

    >345
    >「摩擦を利用」、「滑る」、「ダンパーが無い」
    本質そのもの。
    >免震層の固有周期はT=2π√2R/g で決まるため、固定荷重の影響を受けません。
    上記項目が有ったから周期1秒程度のRを計算したらR100mmで周期0.9秒になった。
    摩擦ゲンシンパッキンはφ90だからR100の上の方を切り出すと似た形なる。
    滑り量が摩擦係数比で良いなら0.04÷0.3~0.8x400=53~20mm
    10mmの約2~5倍、300ガル以下は滑らないから良いのではないかな?

  45. 347 匿名さん

    >346
    本質 復元力、減衰をいくつにするか
    表層 復元力、減衰を何により実現するか

    建物の揺れ方を決めるのが何かを考えれば、どちらが本質かは明らかではないでしょうか。

    摩擦による減衰も鉛ダンパーによる減衰も変形に依存することでは同じ
    摩擦係数0.04による減衰は一般的な免震建物の範囲、0.3はかなり大きい

    球面すべり(重力)による復元力もゴムによる復元力も、どちらもただの線形バネ
    滑り出し後の剛性(接線周期4.5秒~)は一般的な免震建物の範囲
    滑り量30~40cmも一般的な免震建物の範囲、5mmは極端に小さい

    復元力や減衰の値が同じであれば揺れ方は同じ、違えば揺れ方も違う

    新日鉄住金エンジニアリングの装置は「免震」装置であり、「減震」とは違うのではないでしょうか。


    ついでに気になる点を列記
    ・ゲンシンパッキンが球面加工してあるというのはどこからの情報ですか?
    ・仮に周期が0.9秒だとすると、わざわざ地震の周期に近づけて共振のリスクを高めることになりませんか?
    ・摩擦がゼロでない限り、地面の変位量と建物の滑り量がイコールにならないことをご存知ですか?

  46. 348 匿名さん

    >摩擦による減衰も鉛ダンパーによる減衰も変形に依存することでは同じ
    摩擦だけによる減衰は変形に依存しない、摩擦減震パッキンは変形も利用してる。
    >滑り量30~40cmも一般的な免震建物の範囲、5mmは極端に小さい
    5mmですから住宅に安く採用出来る。
    >新日鉄住金エンジニアリングの装置は「免震」装置であり、「減震」とは違うのではないでしょうか。
    他が違う。
    勝手に定義したが免震は力を伝えない装置、減震は減衰させて小さい力を伝える装置。
    免震は力を伝えてないから建物はふらふら、減震の建物は安定してる。
    球面加工ではないが近い形をしてる。
    >固有周期は建物高さに比例し、建物高さ(m)に0.02~0.03を乗じたものが固有周期(秒)になります。高さが100mだと概ね2~3秒になっています。
    ただ、木造住宅はもう少しばらつきが大きく、同じ木造2階建ての住宅でも固有周期は大きく変わります。現在の基準で建てられているものは固有周期が0.1~0.3秒程度ですが、古いものでは0.3~0.5秒程度と言われています。
    >建物の滑り量がイコール
    逆でしょ、摩擦ゼロでは浮いているのと同じ、地面と建物の変位量は最大、免振の考え方。

  47. 349 匿名さん

    >・摩擦がゼロでない限り、地面の変位量と建物の滑り量がイコールにならないことをご存知ですか?
    >逆でしょ、摩擦ゼロでは浮いているのと同じ、地面と建物の変位量は最大、免振の考え方。
    失礼いたしました、上の2つは同じ事を言ってる。
    摩擦力が増える程変位量(滑り長さ)が小さくなって行く。
    摩擦係数を大きくするのが簡単だが抗力を大きくする方が建物への負担が小さくなる?
    摩擦減震パッキンはアンカーボルトで抗力を増やして滑り長さを短くしてる。
    新日鉄住金エンジニアリングのHPから
    >地震時には、スライダーが上下のコンケイブプレートの間で振り子のように移動します。
    >この時、コンケイブプレートは上下します。
    上下してます、ただの水平摩擦では有りません、上昇時には摩擦力が増えます。
    摩擦ゲンシンパッキンはアンカーボルトが上昇を抑えています、抗力が発生して摩擦力が増えます。
    片側5mmの滑り量でも減衰出来る。

  48. 350 匿名さん


    上の動画は周期が約1秒。

  49. 351 匿名さん

    >350
    再確認したら0.7秒くらいでした。

  50. 352 匿名さん

    性能的な部分をいくら議論しても交換が困難な上に数百万もの費用がかかるので、この問題を解決しない限りこの製品に未来はない。

  51. 353 匿名さん

    >352
    はい、解決してます。
    まず万が一の議論をしてる事を肝に銘じて下さい。
    劣化して無くても金額が増えようが何としても20年後に交換したいなら最初からアンカーボルト部に入れなければ良いです。
    アンカーボルトを挟んで摩擦ゲンシンパッキンを2個入れれば良い。
    劣化して無くても20年後に交換すれば良い、摩擦ゲンシンパッキンの余分なお買い上げありがとうございますと感謝されますね。

  52. 354 匿名さん

    >>353 匿名さん
    メーカーがアンカーに設置しなくてもいいと言っているの?

    費用は?

    作業が困難には変わらない。何も解決していないよ。適当な事を言うのやめなよ。

  53. 355 匿名さん

    前レスを見れば分かります、メーカーの資料でも分かります。
    作業は簡単です、バールやくさびで少し上げて取り出し、交換品を入れれば良いです。
    万が一しか不良品は有りませんから交換は一個、直ぐに終わります。
    実績では100万個以上の販売で不良品の話題は有りません。

  54. 356 匿名さん

    バッコ博士の2019/1/20付けコメント
    最初は「すごい効果派」と「効果は限定的派」が半々に分かれての議論だったように思うのですが、「限定的派」の勢いが強くなってきたようです。むしろ「すごい派」は孤軍奮闘の感すらあります。
    別に多数決をしているわけではないので、力学的に正しいかどうかだけを冷静に判断すればいいと思います。先に掲げた理想のように「やっぱりここはわからないね、みんなで開発元に聞いてみよう」となればいいですね。
    ただ、気になることがあります。掲示板上のやりとりを見て感じるのですが、「すごい派」の論客は開発元の方、あるいは非常に近い位置にいる方でしょうか。コメントの端々にそれを感じさせます。
    もしそうであれば、ぜひ実験データを公開していただきたいと思います。今までの議論を全てすっ飛ばして、正しい結論にたどり着けるはずです。別にそうでなくても、「分かっていないやつが多過ぎるので、ぜひ黙らせてやってください」と開発元に掛け合っていただければいいですね。
    議論は議論で面白いのですが、やはり最後に答え合わせをしたいものです。

    バッコ博士が単に理解出来きず、データがない事を言い訳に敗北宣言してるように聞こえます?
    未知の事柄でも技術屋は懸命に追及努力するものではないですか?
    顧客に尋ねれたらデータが無いからメーカーに聴いて下さいですか?
    最初に言いましたように開発者の気持ちになってレスしてる建築関係には無関係で力学もあまり得意でない「すごい派」です。
    「熊本地震」、UFO-E 減震効果の調査報告 減震効果の調査報告書
    https://www.smrci.jp/dl/KUMAMOTO_UFOE201606_2.pdf
    熊本地震状況報告
    http://www.haradamokuzai.co.jp/ufoe/UFO-E%20kumamoto.pdf
    2階に置いた物の状態から推測しますと十分に減衰してると思います。
    一例だけでは有りません、複数有りますから効果は素直に認めるべきです。


    上の動画の減震された(300~400ガルの揺れ)震度5強?の揺れは素直に認めるべきでは?
    何が何でも屁理屈でも最初から潰そうとする輩(利害関係者?)が多いので孤軍奮闘でも「すごい派」を勤めてます。
    パテントなども周りが直ぐに納得する物は駄目です、常識的ですから必ず先願が有ります、周り全員が直ぐ駄目出しする中に宝が埋まってます。

  55. 357 匿名さん

    >>355 匿名さん
    だから費用はいくら?
    簡単とか適当は良くないから。
    メーカーに聞いたのか?

  56. 358 匿名さん

    [情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]

  57. 359 匿名さん

    >357
    メーカーに聞いて下さい。
    万が一不良品なら無料でないですか、20年後の費用は当然分からないと思います。
    以後同じ愚問はスルーします。

  58. 360 匿名さん

    やっぱり答えられないのか。
    1番大切な問題だけ放置プレイか。

  59. 361 匿名さん

    防蟻保証とかも20mmのパッキンだけみたいな書き方もされてたりするし、基礎断熱時の施工も曖昧。

    考えなくてはいけないことはたくさんあるよね。メンテナンスや交換も考えるべきことのひとつ。
    施工も意外とミスがありそうだったり。

    得意分野だけで、自慢してても支持はされない。

  60. 362 匿名さん

    >361
    常識を欠いてませんか?或いはまたまた理解不足。
    猫土台になる摩擦ゲンシンパッキンだけ保証するのは当然。
    通気が有る事やシロアリの蟻道を発見しやいメリットが有るから保証できる。
    >施工も意外とミスがありそうだったり。
    https://www.smrci.jp/construction/
    >従来の基礎パッキンと同様の施工でOK! ←同様ですからミスが増える事は無い
    >等間隔でなくても減震効果は変わりません。
    >難しい計算や手間がいらず、簡単に設置できます。 ←制振装置は難しい計算で位置決めの必要が有る
    >床下の湿気を逃がす通気を妨げません。
    >土台との接触面積を保ちながら下部を細くした独自の形状で通気性を確保しました。
    >樹脂製パッキンに比べ、強度・耐久性に優れています。 ←半永久の寿命でメンテナンス不要
    >寒冷地でも使用できます。
    何が何でも貶したいだけに見えます、そんな奴の支持は迷惑だろ消えてくれる方が良いのでは。

  61. 363 匿名さん

    >>361 匿名さん
    そんなカラクリあったんですね。
    防蟻保証20mmパッキンだけとか呆れますね~。この製品はメンテと交換が1番の問題なのは間違いないですからね。

    製品価格が1棟20万~50万。半永久でメンテ不要を謳ってるにも関わらず性能保証期間20年。交換には数百万の費用が必要。これ常識ある人が聞けば怪しいのは分かりますよね。

  62. 364 匿名さん

    >>362 匿名さん

    人を貶めたいと考えているのはあなたではないですか?一般的な方であれば、

    >常識を欠いてませんか?或いはまたまた理解不足。

    なんて、言わないものですよ。

    防蟻については、施主であれば気にするところではないですか?あなたがどの立場で話をしているのかわかりませんが。

    防蟻に関しては、補償オプションをつけても10年みたいですね。製品としては20年ですが、保証の範囲や内訳も明確にならないと、本当に素晴らしい製品とは言えないかと。

    この製品が悪いとか言ってるわけではありません。検討すべき材料は、たくさんあるという意見です。あなたこそ、他人の意見が受け入れられないなら、消えたほうが良いと思いますよ。

  63. 365 匿名さん

    何べん説明しても理解力の無い奴は理解出来きない。
    20年は躯体を2000万円まで保証するもの、躯体のメンテナンスは施主が決めるから不明瞭、メンテしないで放置かも知れない、躯体が劣化してれば摩擦ゲンシンパッキンでも他の機器でも守れない。
    まず万が一の議論をしてる事を肝に銘じて下さい。
    劣化して無くても金額が増えようが何としても20年後に交換したいなら最初からアンカーボルト部に入れなければ良いです。
    アンカーボルトを挟んで摩擦ゲンシンパッキンを2個入れれば良い。
    劣化して無くても20年後に交換すれば良い、摩擦ゲンシンパッキンの余分なお買い上げありがとうございますと感謝されますね。
    交換作業は簡単です、バールやくさびで少し上げて取り出し、交換品を入れれば良いです。
    万が一しか不良品は有りませんから交換は一個、直ぐに終わります。
    実績では100万個以上の販売で不良品の話題は有りません。
    床下の状況は様々で作業性は変わる、アンカーボルト部を2個にしてあれば、あくまで推測で無用の交換だが全交換は40万~70万程度で出来ると思う。

  64. 366 匿名さん

    >>365 匿名さん
    それなら躯体20年保証でしょ。性能保証期間20年と書かれれば製品本体の保証の事だと思うけど。

    アンカーボルト部に入れなきゃいけない製品に対して入れないのを前提とすること自体が乱暴だし仮に入れないで交換するとして40万~70万だって?口が裂けてめも高い金額を言えないのは分かるがその金額では絶対に出来ないよ。

  65. 367 匿名さん

    地震力=家の重さx地震加速度、摩擦力=摩擦係数x家の重さ。
    地震の加速度はゼロから最大加速度まで刻々と変化して一定でない波。
    滑り事はゼロから最大加速度を平均化させる事。
    免震等滑る量が多い程、平均化される。
    平均化してもしなくても単位時間当たりの地震力は変わらない。
    摩擦ゲンシンパッキンは300ガル以下は捨ててるから平均化の必要性は少ない。
    建物等に被害を与える300ガルを超えた地震力のみを除けば合理的な減衰になる。
    摩擦ゲンシンパッキンは片側5mmの滑りで少ない減衰量でも合理的に減衰させて建物を守っている。
    摩擦ゲンシンパッキンの「すごい点」
    1.地震力のピークを合理的に減衰させて建物等を守ってる。
    2.300ガル以上では制振装置等と異なり床の揺れが少ない、人等に優しい。
    3.片側5mmの滑りですから安価に出来る。
    免震などは30cmも滑らせるから色々な配慮が必要で高価になる、挟まれたら大変だから注意する必要が有る。
    熊本地震では想定以上に滑り多くの被害が出てる。
    4.施工が簡単、面倒な計算なども不要。
    5.半永久寿命でメンテナンス不要。
    6.数多く使用するからリスクが分散される。
    7.複雑な形の家でも簡単に対応出来る。
    8.樹脂パッキンの代用になってる、摩擦ゲンシンパッキンのための手間はほとんど増えない。
    9.制振機構は他が壊れた方が効きが良くなる?が摩擦ゲンシンパッキンなそんなことはない。
    摩擦ゲンシンパッキンの「駄目な点」
    1.アンカーボルトに過大な力がかり塑性変形してる可能性が有る。
    2.片側振れ幅5mmの制約で耐震リフォームは大掛かりな工事になるから実質採用出来ない。
    3.摩擦ゲンシンパッキンの性能が良すぎてアンチが大量に湧いてる。

  66. 368 匿名さん

    >366
    常識に欠けている。
    大手ハウスメーカーでも高額な定期メンテナンスを実施すれば保証をする。
    例え制振装置を採用していても地震で壊れた時に何の保証もしてくれない。
    地震の保証をしてくれるハウスメーカー等が有りましたら是非紹介して下さい。
    ルール通りにすればアンカーボルトに入れなくても良い。
    高過ぎると思ってる、バール(くさび)で上げて外して入れるだけ床下条件がよければ下見実施で3工数程度済むかも知れない。
    高めに言わないと後でクレームになる。

  67. 369 匿名さん

    >>367 匿名さん

    >3.摩擦ゲンシンパッキンの性能が良すぎてアンチが大量に湧いてる。

    こんなこと言ってないで、スルーすればいいんじゃない?自分でスルーするって言ってるんだから(笑)

    みんな、あなたとは違う意見を投稿してるだけ。

    減震性能に対する保証も防蟻に対する保証もつけられますっていう書き方だから、どちらも有償で保険に入れってことなんだろうね。
    防蟻については、完全にオプションと言ってるしね。防蟻については、10年まで最大500万だったかな?

    施主のメンテにより性能が著しく下がってしまうのがわかっているのに、防蟻保証は10年、もしくは採用できないのは、ちょっと怖いと思うよ。

    家一件で、だいたい150~200個くらい必要で、価格が2000円強だから、高くても40万くらいかな。そして、これは構造計算とか一切必要なく仕様書通りに設置でいいのかわからないけど、経費や保証も入れると、そこそこの価格になるのかなって感じだね。

    あなたが言うように性能はいいのかもしれないけど、費用対効果として考えるべきところはたくさんあるよ。

    その部分で嘘を重ねていくから、あなたに対してのアンチが増えるんだよね。

  68. 370 匿名さん

    https://www.smrci.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%E6%B8...
    >メンテナンス不要。
    > 1棟あたり20~50万円!
    >コストは小さく、安心は大きく。UFO-Eなら費用対効果は抜群です!

  69. 371 匿名さん

    摩擦ゲンシンパッキンは300ガル以下は減震しません。
    試験などでは地震波を半減してますが400ガル程度有ります。
    耐震等級1は400ガルです、耐震等級2は500ガル、耐震等級3は600ガルです。
    断層近くでは熊本地震より大きい地震が無いとは言えません耐震等級3以上にする方が当然良いです。

  70. 372 匿名さん

    樹脂基礎パッキンのシロアリ保証。
    https://www.joto.com/shiroari/warranty_extend/
    >【更新手数料:30,000円(税込)/戸】
    5年毎。

  71. 373 匿名さん

    >367
    摩擦ゲンシンパッキンの「すごい点」の追加
    制振装置ように壁等に入れないから断熱欠損にならない。

  72. 374 匿名さん

    >>370 匿名さん

    製品の価格がね。技術料などは含まれていないよね。

  73. 375 匿名さん

    >>372 匿名さん

    保険会社はソフトワランティじゃなかった?JOTOとなにか関連性があるの?

  74. 376 匿名さん

    技術料とは?
    >摩擦ゲンシンパッキンの「すごい点」
    > 4.施工が簡単、面倒な計算なども不要。
    製品価格にノウハウ料金は含まれてると思う。
    品質管理は大変ですが亜鉛合金ダイカストの製造原価は安いと思う。

  75. 377 匿名さん

    >>373 匿名さん
    自作自演は楽しいですか?
    制震装置もUFO-Eも交換を視野に入れた設計にはなっていないのが残念なのは変わりありませんから。

    私、某制震装置の本社へ足を運び、UFO-Eは東京ビッグサイトで各担当の社員に質問しました。UFO-Eの社員は交換や耐久性の答えにくい質問には明確に答えない。某制震メーカー担当は交換は壁壊さないと出来ませんよね?の質問にも真摯に仰る通りです、と自社の製品のまだ至らぬ所で改善できるよう努力させて頂きますと。

    どちらが信頼出来ますかね?

    少なくとも私は今ある課題を素直に認め改善しようという姿勢のある制震装置会社の方が未来はあると感じます。

    UFO-Eの施工動画はいつまでたってもアンカーボルトにしっかり施工している。今、売れるだけ売ってしまえ感が半端ない。性能が期待出来る製品だとしても責任感の欠片もない危険な会社だと私は感じる。

  76. 378 匿名さん

    >>376 匿名さん

    普通に標準価格がある製品ですよ。
    それこそ予測ですよ。

  77. 379 匿名さん

    制振装置は家を壊しながら何とか倒壊を防いでいるのですね。
    何回揺らしても大丈夫なイメージになってますが次揺らしたらアウトですね。
    MAMORY
    http://www.suruga-style.com/fourbalance/entry-5307/
    揺れ幅安全限界96.5mmに対して88mmになってます。
    MIRAIE
    http://miraie.srigroup.co.jp/feature/02.php
    補修により復旧(64.3mm以下)に対して62.5mmになってます。
    離れた場所のダメージは間接的にしか減らせませんから当然ですね。

  78. 380 匿名さん

    >>379 匿名さん
    だからUFO-Eがそんなに優秀なら改良して誰からどんな質問が来ても問題ないようにしたらどうなのと言ってんだよ。

  79. 381 匿名さん

    摩擦ゲンシンパッキンの「すごい点」
    1.地震力のピークを合理的に減衰させて建物等を守ってる。
    2.300ガル以上では制振装置等と異なり床の揺れが少ない、人等に優しい。
    3.片側5mmの滑りですから安価に出来る。
    免震などは30cmも滑らせるから色々な配慮が必要で高価になる、挟まれたら大変だから注意する必要が有る。
    熊本地震では想定以上に滑り多くの被害が出てる。
    4.施工が簡単、面倒な計算なども不要。
    5.半永久寿命でメンテナンス不要。
    6.数多く使用するからリスクが分散される。
    7.複雑な形の家でも簡単に対応出来る。
    8.樹脂パッキンの代用になってる、摩擦ゲンシンパッキンのための手間はほとんど増えない。
    9.制振機構は一部しか入れないから耐力壁等が壊れて?揺れが大きくなっていく、摩擦ゲンシンパッキンなそんなことはない。
    10.制振装置ように壁等に入れないから断熱欠損にならない。
    摩擦ゲンシンパッキンの「駄目な点」
    1.アンカーボルトに過大な力がかり塑性変形してる可能性が有る。
    2.片側振れ幅5mmの制約で耐震リフォームは大掛かりな工事になるから実質採用出来ない、耐震リフォームは制振装置に任せる。

  80. 382 匿名さん

    >>381 匿名さん

    基礎パッキンと比べたとき、どの程度差額が出るんですか??

    また、ゲンシンパッキンは地震のあと、元の位置に戻るのですか??

  81. 383 匿名さん

    >381
    駄目な点に「滑り量が5mmに納まらない場合は建物に伝わる揺れが大きくなる」を追加しなくてもいいですか?
    5mm以上滑らない、けど揺れも小さいまま、は流石に無理があります。
    摩擦係数の上昇でもアンカーボルトの効果でもいいですが、5mmで止めるということは力が伝わるということなので。

  82. 384 匿名さん

    >382
    基礎パッキンは安いからほとんど部品代は節約出来ないと思う。
    基礎パッキンと同じような工事ですから特別に別な工事が増えないのが良い。
    制振装置ですと設計費、部品代、取り付け費、断熱材の手間が必要になる。
    https://www.smrci.jp/case/case001-2/
    >床下
    >摩擦盤が数ミリずれているものもあるが、ほとんどがほぼ中央に戻っている。いずれにしても想定内の許容誤差であった。

  83. 385 匿名さん

    >>381 匿名さん
    誇大広告いい加減にしたらどうですか?
    あまり酷いようならUFO-Eの製造元への連絡も検討します。

  84. 386 匿名さん

    >383
    要らない、気にする必要はないと推測してる。
    摩擦係数1.0でも滑らない訳ではない。
    1kgの重さの物を1kg以上で引けば動く。
    一番摩擦ゲンシンパッキンが滑った所(アンカーボルト変形最大)が地震の最大加速度時では無い。
    一番摩擦ゲンシンパッキンが滑った所(アンカーボルト変形最大)は地震の加速度が減ってる。
    力が伝わったとしても小さいです。
    https://www.nsec-steelstructures.jp/base_isolation/nsssb/features_nsss...
    NS-SSBの水平挙動イメージ図参照。
    最大変形時は地震の加速度がゼロになった時、通常時は地震の加速度が最大か近い時。
    最大変形時は加速度ゼロですから力は伝わらない。
    滑り距離を長くするのは周波数を変えるのと地震力を平均化するだけ、単位時間当たりの地震力は変わらない。
    建物に影響するのは滑り距離ではなく、時間当たりに地震力が伝わる量、時間当たりの量が多ければ建物にダメージを与える。
    早く動いてる物を急停止させるのは時間当たりの力が多いからで衝撃になる。

  85. 387 匿名さん

    >>384

    取り外せないからアンカーボルトの損傷具合すら確認できないのに想定内も何もないだろ
    だから実験していない製品はダメなんだよ

  86. 388 匿名さん

    誇大広告
    >客にその商品やサービスが実際よりも良いと思わせるような、表現が過度に誇張された広告。
    >381の内容は全てメーカーのH.Pに記載されて事と常識的な事柄。
    メーカーH.Pに記載されてないのは
    摩擦ゲンシンパッキンの「すごい点」
    3.・・・免震などは30cmも滑らせるから色々な配慮が必要で高価になる、挟まれたら大変だから注意する必要が有る。
    熊本地震では想定以上に滑り多くの被害が出てる。
    9.制振機構は一部しか入れないから耐力壁等が壊れて?揺れが大きくなっていく、摩擦ゲンシンパッキンはそんなことはない。
    10.制振装置ように壁等に入れないから断熱欠損にならない。
    摩擦ゲンシンパッキンの「駄目な点」
    1.アンカーボルトに過大な力がかり塑性変形してる可能性が有る。
    2.・・・耐震リフォームは制振装置に任せる。

  87. 389 匿名さん

    >387
    目糞鼻糞を笑う。
    >379参照。
    何処が揺れ幅安全限界を超える破損になってるかほぼ調べようが無い。

  88. 390 匿名さん

    >>388 匿名さん
    御自宅のUFO-Eの調子はどうですか?

  89. 391 匿名さん

    https://www.seishin-system.com/base/e1.html

    このパッキンの実績は20年以上あるみたい。
    会社の規模、ノウハウ等を考えても、この製品のほうが安心感がある。

    仕組みや理屈はちがうのかもしれないけどね。

  90. 392 匿名さん

    >>390 匿名さん

    >388のご自宅はUFO-Eを取り付けていませんよ。通常の気密パッキンです。

  91. 393 匿名さん

    >>392 匿名さん
    えっ!?使ってないの?
    これは驚いた(笑)

  92. 394 匿名さん

    >>391 匿名さん
    そんな製品があるんですね。
    後で細かい説明も読んでみます。
    ありがとうございます。

  93. 395 匿名さん

    >>393 匿名さん

    >53で自宅で使っていないと話しているよ。
    建築については素人なんだよね。

  94. 396 匿名さん

    >>395 匿名さん
    本当だ。
    無責任にも程がある。
    呆れた。。。

  95. 397 匿名さん

    >>394 匿名さん

    こちらで実験動画も紹介されています。
    とても、非科学的な話ではありますが、基礎パッキンの形状をしていると、よく見る形状なので安心感はありますよね(笑)

    https://kenzai-digest.com/mer-system/

  96. 398 匿名さん

    2019/1/21付のバッコ博士のH.Pの更新が有りましたが紹介しません。
    データが無いから分からないを長文にした言い訳だけでした。

  97. 399 匿名さん

    データがないのに断定するのはただの妄想や願望です
    他人には見えない何かが見えてしまっているのかも

  98. 400 評判気になるさん

    メッシュ型枠工法の地下室も気になりますが、実績あるかしら?

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
バウス板橋大山
リビオ亀有ステーションプレミア

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円~7648万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7238万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

[PR] 東京都の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸