素人なので、間違っているかもしれないが、
C値と、結露、カビはあまり関係ないように思う。
昔の木造建物、たとえば、法隆寺の5重の塔なんかは、C値はものすごく悪いが、結露はしない。
一方、RC造は、R値はともかく、一般にC値はすごくいいが、結露、カビがひどい。
結露、カビの原因は、室温と、壁温度の差による。
法隆寺の5重の塔なんかは、室温と壁温度がほぼ同じだから、結露もしにくいし、カビも生えにくい。
RC造は、内断熱だと、室温20℃でも、壁温度は外気温に従うから、0℃になる場合もある。
壁近傍の温度も0℃になる。
0℃の飽和水蒸気量は、4.9g/kg
20℃の飽和水蒸気量は、17.2g・kg
透湿抵抗はあるにせよ、定常計算では、室内湿度30%で外壁の内側に結露する可能性がある。
防湿シートがあっても、コンセントや窓があり、形状が複雑なので、テープで切り貼りする。
防湿シート自体は透湿がなくても、シールがはがれたりすると、壁に向かって湿度は抜ける。
水蒸気は、わずかな隙間も見逃さない。
RC造の外断熱だと、壁温度を15℃くらいにはできる。
15℃の飽和水蒸気量は12.8g/kgだから、
室内湿度約75%までは結露しにくい。