物件比較中さん [更新日時] 2016-08-18 09:09:20
【一般スレ】床暖房は必要か?(一戸建て)| 全画像 関連スレ RSS

前スレが1000件を超えているので、床暖房は必要か?の PART4です。
実際のところ必要でした?要らなかった?
床暖房について、引き続き情報交換しませんか。

前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/589744/

[スレ作成日時]2016-01-25 15:23:33

[PR] 周辺の物件
リビオ亀有ステーションプレミア
バウス板橋大山

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

床暖房は必要か? PART4

  1. 181 匿名さん

    天井と床の温度差計算値。
    床暖でなく、仮に天井暖房にした時の輻射伝熱の計算値。
    条件 室温22℃、外気温度6℃、天井暖房設置率100%、高気密で上下対流熱伝達ゼロ。
    Q値(w/m2)床温度を22℃にするための天井温度(℃)天井と床の温度差(℃)()内は下記
    1.0 24.9 2.9 (25.5)(3.5)
    1.5 26.2 4.2 (27.3)(5.3) 
    2.0 27.6 5.6 (29.0)(7.0)
    3.0 30.3 8.3 (32.3)(10.3)
    最大温度差と解釈して下さい。

    エアコンで天井付近を暖房しても同じような状態と推測出来ます。
    実際はエアコンは床付近を集中して暖めますから天井と床の温度差は縮小します。
    しかし低気密住宅ですと温度差は拡大します。
    http://farm2.static.flickr.com/1467/24577050055_b2e0dc0cc2_o.jpg
    ( )温度は床暖設置率80%で天井を22℃に輻射だけでする場合の床表面温度値です。
    対流熱伝達で上昇流が生じ、対流で天井を暖めますから天井と床の温度差は縮小します。

  2. 182 匿名さん

    >181
    高高では、床暖よりエアコンの方が、温度差が小さくなるのでヒートショック
    が少なく快適ということ。
    風向きも下向きにすれば、さらに温度差が小さくなる。

  3. 183 匿名さん

    >>179
    うちのは東芝のエアコンで消費電力が表示されるけど
    消費電力0.2kWのときでファンの音が認識できます、
    保温モードになると95W→45Wと消費電力が下がり
    風力も落ちて確かに音は小さくなるけど無音にはならい感じです。

  4. 184 匿名さん

    >182
    >高高では、床暖よりエアコンの方が・・・快適ということ。
    頭寒足熱ですから残念ながらそうでは有りません。
    平均年齢21歳位、200人位の快適温度を調べた結果です、椅子に座ってる状態です。

    頭 22.3℃ 1200mm
    首 23.4 1000
    背中 23.6 800
    胸腹 23.0 800
    腰 23.4 600
    大腿 25.4 500
    膝下 26.3 300
    足首 26.7 100
    足裏(接地) 25.7 0mm

    全身 24.4℃ 600mm

    接地してる足裏が一番暖かいのが良いと思ってましたが足首が暖かいのが良いようです。
    僅かでも冷たい風が這うコールドドラフトが足首に流れると不快な事が分かった気がします。
    気密が一番大切です。

  5. 185 匿名さん

    >184
    まともな比較が出来て無いからでしょう。
    その比較実験のアドレスをお願いします。

  6. 186 匿名さん

    個人的には寒くもなく、暑くもなくが快適だとおもいますが、
    寒い環境で暖かい物に触れる環境というのが幸せに感じる事もわかる気はします。

    ただ、床暖房のみの環境だと室温20度未満ですから、その温度差がある状態で
    快適と感じるのであれば、体感と違い、体へのストレスはあると思います。(意識は無いかもですが。)

  7. 187 匿名さん

    >>185
    http://www.nikkei.com/article/DGXMZO82692870S5A200C1000000/
    上記サイトにありますが理想の温度差として足元26℃頭部22℃とあるので確かなデータじゃないでしょうか。
    >>186
    きちんと断熱してあれば普通に暖かくなるはずですが。
    何かそういうデータがあるのでしょうか

  8. 188 匿名さん

    >>181
    オーブルデザインさんのサイトで検索すると
    Q1住宅+床下エアコンという条件はありますが吹き抜けがあっても上下温度差はほぼ0℃という書き込みをしているので、工法を選べばエアコンでも予測以上に温度差のない室内環境が得られそうですね

  9. 189 匿名さん

    >187
    >きちんと断熱してあれば普通に暖かくなるはずですが。
    http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-76.html
    >熱カメラで見た低気密高断熱住宅の床暖房方式
    断熱ではなく、きちんと気密が大切です。

  10. 190 匿名さん

    >188
    計算ではQ値1.0w/m2なら天井暖房でも最大温度差2.9℃です。
    床下暖房なら当然温度差は減り、床が高い状態になります。
    床暖効果を味わうためにはQ値を悪くしないと味わえない事になります。
    一条工務店の家も床暖による暖かさはほとんどないはずです。

  11. 191 入居済み住民さん

    >>190
    エアコンとは違う床暖の暖かさは暮らしてる施主でないと分からないよ。
    温度云々だけじゃないから。

  12. 192 匿名さん

    >>191
    上下温度差は言わずもがな気流感も床下エアコンであれば寒さを感じないといわれる0.15m/s以下に限りなく近づきます。健康快適に暮らせる全室21℃以上はエアコンでも達成できることを考えるとやはりそこまでして床暖房をいれるより樹脂アルゴンペアからドレーキップやヘーベシーベのトリプルサッシ+ハニカムシェードのほうが室内環境改善という意味ではいいんじゃないでしょうか。

  13. 193 匿名さん

    >191
    >温度云々だけじゃないから。
    温度以外に何が有るの?
    床暖と床下暖房(例えばサマースラブ)の床からの温度に温度以外に何か差が有るの?

  14. 194 匿名さん

    >184
    >頭 22.3℃
    >足裏(接地) 25.7℃
    この温度差は、3.4℃

    >53では、
    >オデコの温度:35.1℃
    >土踏まず温度:33.4℃
    この温度差は、1.7℃

    しかも、
    >天井温度:23.3℃
    >床温度:22.6℃
    この温度差は、0.7℃

    すなわち、>184の温度差は、高高住宅のものではなく、低低住宅のもの。
    低低では、床暖が必要なのは理解できました。

  15. 195 匿名さん

    >192
    床下エアコンであれば寒さを感じないといわれる0.15m/s以下に限りなく近づきます。
    空気の流れは換気空気以外は無いタイプも有りますよ。
    ほとんどは床下→室内→床下の循環ですが床下だけを循環させてるのも有ります。

  16. 196 匿名さん

    やはり高高のエアコン運転は24時間稼働が最適。
    //////////////////
    日経web
    どっちが得か、エアコン「連続運転 VS 間欠運転」
    http://www.nikkei.com/article/DGXMZO96156540V10C16A1000000/?dg=1

  17. 197 匿名さん

    >187
    >理想の温度差として足元26℃頭部22℃とあるので確かなデータじゃないでしょうか。

    >194で指摘しているように、
    >オデコの温度:35.1℃
    >土踏まず温度:33.4℃
    この温度差は、1.7℃

    なのだから、「足元26℃頭部22℃」は高高住宅のエアコンで十分に満足されています。

  18. 198 匿名さん

    >194
    >184のデータは家の性能とは関係有りません。
    >平均年齢21歳位、200人位の快適温度を調べた結果です、椅子に座ってる状態です。
    頭寒足熱で頭は冷やした方が良いのは生理学的にも明らかになってます。

  19. 199 匿名さん

    >198
    >平均年齢21歳位、200人位の快適温度を調べた結果です、椅子に座ってる状態です。

    この具体的な根拠は?
    文献を示してください。
    中立温度が、「足元26℃頭部22℃」ですね。
    これより、暖かければ、人間は暖かいと感じています。
    この時点で、寒くないのだから、「頭寒足熱」は関係なくなります。
    大きな勘違いをしていますよ。
    「生理学的にも明らか」の根拠は何ですか?
    文献を示してください。
    メーカーHPの参照ではなく、論理的な文献を示してください。

  20. 200 匿名さん

    >198
    以下のように、中立温度「足元26℃頭部22℃」以下の場合に、「頭寒足熱」が必要なのです。
    「足は冷えている状態」とは、中立温度26℃以下の場合を指します。
    -----------------
    参考まで。
    http://ameblo.jp/hietoribimajo/entry-10728833328.html
    いわゆる『頭熱足寒』なんですよ。
    体内の健康的な寒熱のバランスは、上半身よりも下半身が温まっている『頭寒足熱』が良いので、『頭熱足寒』だとバランスを崩してしまっているということになります。
    人間の場合、足先は心臓から離れているので、血液循環が滞りやすいわけですが、中医学の場合、これは「気逆(きぎゃく)」といって、本来下に下りるべき気が上がってしまい、。頭は熱く足は冷えている状態になると考えます。

  21. 201 匿名さん

    >土踏まず温度:33.4℃
    ですので、中立温度「足元26℃」をかなり超えているので十分に足元が暖かいということですね。

  22. 202 匿名さん

    確かに
    >184のデータは
    >足裏(接地) 25.7
    で、中立温度「足元26℃」をわずかだが下回っている。

  23. 203 匿名さん

    >199>202を総合すると、高高住宅では床暖が不要というのが、結論。

  24. 204 匿名さん

    >199
    http://www.repository.lib.tmu.ac.jp/dspace/bitstream/10748/5168/1/1037...
    http://ci.nii.ac.jp/els/110004638568.pdf?id=ART0007353754&type=pdf&lan...
    俺は面倒だから要点だけレスした、200頁有るからしっかり読んで分析してまとめて披露してくれ、よろしく。

  25. 205 匿名さん

    >201>202
    暖かい、冷たいと感じるのは皮膚温度と外部温度の差によるもの。
    差が大きい程、より暖かく、より冷たく感じる。

  26. 206 匿名さん

    >180
    >エアコンの深夜電力駆動のみで冷暖房除加湿してる発表例は有りますか?

    複数人が暮らす住宅では皆無ですね。

  27. 207 匿名さん

    >204
    それ検索したらたまたま出てきただけでしょ。
    要点をって言ってるけど本当に見た?実験条件かなりアバウトだよ。
    いかにもな言い方してるけど(´・ω・`)

  28. 208 匿名さん

    多分に慣れというものも大きいと思います。
    慣れれば66dBも無音と感じる

  29. 209 匿名さん

    >207
    >たまたま出てきた
    違うよ、26℃は知っていたから前々からレスしてる、ソースを忘れたから検索し直しただけ。

    つべこべと言わないでまとめてよ。
    「実験条件かなりアバウト」、「いかにもな言い方」を詳しく説明してよ。

  30. 210 匿名さん

    室温 21.1℃ 湿度56%
    天井 20.8℃
    おでこ 34.1℃
    口の中(深部体温)36.6℃ 
    首(衣類なし)35.3℃ 60cm前の液晶画面表面温度 31.6℃
    胸(下着とYシャツの上)28.3℃ 左横壁 21.1℃ 
    大腿(ズボン上)30.6℃ サイドの机表面温度 22.4℃
    脛(ズボン上)30.6℃ 
    足首 28.6℃
    スリッパを履いてる左足土踏まず 28.1℃
    スリッパを履いてる左足踵 25.6℃
    素足の右足土踏まず 27.1℃
    素足の右足踵 25.9℃
    素足の接触踵部の床温度 25.0℃
    床温度 23.3℃

    床下エアコンOFF約1時間後、無風無音、机前で椅子に座った状態の測定、快適。
    食後2時間以内のせいか体温は高い値になってる気がする。

  31. 211 匿名さん

    >209
    >「実験条件かなりアバウト」
    まずは論文は2000年に書かれてる。
    その時期の住宅性能は冬場が寒いのが当然の環境を元に実験。
    書いてる人自身が均一な温度分布が無理と言ってる。
    前提条件がその過酷な温度差の状態で快適にするにはどういうのが良いかという内容。

    現在の住宅性能は飛躍的に進化していて、標準仕様でも実験条件の数倍良い。
    現在の高高実験条件はまさに均一な温度分布が実現できる状態なので、論文が古すぎる。
    この筆者にとって今の高高住宅性能はまさに幻の家でしょう。

    >「いかにもな言い方」を詳しく説明してよ。
    その古い内容をいつまででも論議してても今の高高住宅の人との会話が違いすぎて話にならない。

    以上でよろしいか?

  32. 212 匿名さん

    >211
    >論文は2000年
    論文の年度は例え100年前でも関係ない、博士論文が15年程度で「古すぎるとは」やる価値がない。
    内容を見て無かったが余りにも反論が稚拙過ぎるから試験装置部分33~37頁を読んだ。
    人口気象室(0.1℃刻みでマイナス5℃~40℃、湿度1%刻みで20%から80%)内に温熱環境試験室を設置と有る。
    試験室天井、床、壁にスタイロフォーム100mmと有る、窓は無いからQ値1.0以下の断熱性能は有るだろう。
    外と中の両方を制御出来る装置を高高住宅と比較とは小中学生にも劣るのではないか?

    >211のレスは床暖信者に完全に馬鹿にされる内容でがっがりした。

  33. 213 匿名さん

    雪道を1時間位歩いた。
    靴下を脱いで計測。
    右土踏まず 22.3℃ 踵 19.8℃
    左土踏まず 24.5℃ 踵 17.6℃
    床温度 23.2℃
    床にす素足を接触させると暖かいより火傷するような熱い感じ。
    約10分後
    右土踏まず 29.9℃ 踵 23.0℃
    左土踏まず 30.3℃ 踵 23.8℃
    暖かい感じ
    約60分後
    右土踏まず 28.7℃ 踵 28.6℃
    左土踏まず 29.5℃ 踵 27.5℃
    床温度 23.8℃
    何も感じない

  34. 214 匿名さん

    もちろん服は着てないよね?

  35. 215 匿名さん

    >213
    結論は?

  36. 216 匿名さん

    >212
    その実験室で、なぜ貴方の提示した温度差が出るの?
    実験結果

  37. 217 匿名さん

    結論は?

    >床にす素足を接触させると暖かいより火傷するような熱い感じ。



    >暖かい感じ



    >何も感じない

    まあ不快ってことでしょう。

  38. 218 匿名さん

    >217
    >213>201に対するレス。
    暖かさの感じ方を示した。

  39. 219 匿名さん

    >216
    熱環境の快適性評価のための実験室で、>181?の提示した温度差とは無関係、実験値ではなく放射伝熱の計算値。

  40. 220 匿名さん

    >218

    >暖かさの感じ方を示した。

    >床にす素足を接触させると暖かいより火傷するような熱い感じ。

    どう考えても不快でしょ。

  41. 221 匿名さん

    高高、全館床暖房の知人の家は冬でも基本肌着とか薄着で生活してるらしいです。

  42. 222 匿名さん

    >220
    快適か不快かではなく、温冷感をどう感じるかの話。
    >205
    >暖かい、冷たいと感じるのは皮膚温度と外部温度の差によるもの。
    >差が大きい程、より暖かく、より冷たく感じる。
    皮膚温度より外部温度が低くても暖かいと感じることも有る。

  43. 223 匿名さん

    >221
    浴室は裸になりますが23℃で年寄りでも十分だそうです。
    ただし、天井、床、壁も暖かい事と湿度が高い条件です。

    試せば分かりますが23℃高湿度なら裸でも快適です。

  44. 224 匿名さん

    湿度は最近加湿器買ったからよく実感できる。
    今まで室温24℃で湿度35%だったけど、室温23℃で湿度45%が同じか暖かく感じる。
    体感って10%の違いで何度程変わるものですか?

  45. 225 匿名さん

    >222

    なんか以前に言葉がおかしい・・とか、日本語が変・・とか言われてましたが。

    解る気がします。

  46. 226 匿名さん

    >>224
    体感温度は、風の有無でも変わりますよ

    特に風呂上がりの濡れた素肌は微風でも気化熱により
    涼しく感じます。

    下記は室温23℃で湿度45%の場合、体感温度20℃です。

    1. 体感温度は、風の有無でも変わりますよ特に...
  47. 227 匿名さん

    >224
    室温24℃、湿度35%の体感温度21.6℃
    室温23℃、湿度45%の体感温度21.5℃

    湿度10%で1℃違うと言われてます。
    室温1℃と湿度10%では湿度を上げる方がエネルギー量は多く必要になります。

  48. 228 匿名さん

    >225
    思い通りの回答でないから「すねた」のですかw
    冷たい体で風呂に入りますと最初は暑く、少し経つと暖かさを感じ、暫くすると動かなければ暖かさも感じなくなります。
    不快か問われば不快では有りません、最初が冷たくて不快だったからと思います。

  49. 229 匿名さん

    >226
    悪意を感じます。
    床暖設置より高気密にして隙間風を無くすのが先決です。
    窓の強化、コールドドラフト対策後、余裕が有れば床暖の設置です。

    既に建築された低気密住宅では床暖はリフォームしてでも必要。

  50. 230 匿名さん

    >>226
    暖かさの体感温度は、室温、湿度、風以外にも
    輻射熱、上下バランスも影響します。

    周辺の建材平均温度が1度違うと、体感0.5度違うし

    頭上足下の温度差についても、頭上>足下より頭上<足下のほうが暖かく感じます

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
オーベル葛西ガーラレジデンス
リビオ亀有ステーションプレミア

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7238万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円~7648万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

[PR] 東京都の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸