  1. 341 匿名さん

    >>338
    どれに対する内容でしょうか?
    3種換気150m2換気量180m3空調範囲全館連続で外気平均28℃84%室内25℃50%なら一日14.5から17.5kWh程度の消費電力になる計算です。

  2. 342 匿名さん

    >>339
    前提が25℃50%なので再熱除湿の割合が大きいです。
    温湿度条件が変われば当然計算値も変わります。

  3. 343 入居済み住民さん

    >341
    ★のところを1日当たりにした
    3種で約14~17kWh/日
    熱交換で約7.5~9kWh/日
    デシカで約12~13kWh/日

    3種換気
    冷房COP7.0顕熱比0.6再熱除湿効率2.5の場合
    冷房全熱1810kW(顕熱1086kW効率4.2、潜熱724kW効率2.8)消費電力258.5kWh、再熱除湿437k消費電力174.8kWh
    ★合計消費電力433.3kWh/月
    冷房COP7.0顕熱比0.65再熱除湿効率2.0の場合
    冷房全熱1671kW(顕熱1086kW効率4.55、潜熱585kW効率2.45)消費電力238.7kWh、再熱除湿576kW消費電力288kWh
    ★合計消費電力526.7kWh/月

    熱交換換気(顕熱効率65%潜熱効率50%)
    冷房COP7.0顕熱比0.6再熱除湿効率2.5の場合
    冷房全熱1620kW(顕熱976kW効率4.2、潜熱644kW効率2.8)消費電力231.4kWh、再熱除湿0kW消費電力0kWh
    ★合計消費電力231.4kwh/月
    冷房COP7.0顕熱比0.65再熱除湿効率2.0の場合
    冷房全熱1501kW(顕熱976kW効率4.55、潜熱525kW効率2.45)消費電力214.4kWh、再熱除湿119kW消費電力59.5kWh
    ★合計消費電力273.9kWh/月

    デシカホームエア
    冷房COP7.0顕熱比0.6デシカ効率4.42の場合
    冷房全熱1650kW(顕熱990kW効率4.2、潜熱660kW効率2.8)消費電力235.7kWh、デシカ全熱597kW(顕熱96kW効率0.77、潜熱501kW効率3.65)消費電力135kWh
    ★合計消費電力370.7kWh/月
    冷房COP7.0顕熱比0.65デシカ効率4.42の場合
    冷房全熱1460kW(顕熱949kW効率4.55、潜熱511kW効率2.45)消費電力208.5kWh、デシカ全熱787kW(顕熱137kW効率0.77、潜熱650kW効率3.65)消費電力178kWh
    ★合計消費電力386.5kWh/月

  4. 344 匿名さん


    これを読むと良いと思います。
    http://www.synchrotech.co.jp/renewal/guide/000086.php

    湿度が下がると冷却量が減るから、冷房不要になりますね。

  5. 345 匿名さん

    >>344
    繰り返しになりますが外気28℃84%室内25℃50%での計算です。
    これも繰り返しになりますが最初にそれぞれ効率の良い温湿度条件は異なるであろうと断っています。
    比エンタルピーにつては言い換えれば空気の全熱量です。
    全熱効率はエアコン冷房7.0デシカ4.42なので同じ全熱量を除去する場合は冷房の使用比率が大きい方が効率が良いです。
    >>330のデシカ使用での消費電力を比べて下さい。
    また、比エンタルピーと涼感は同じではありません。
    比エンタルピーでは25℃50%と28℃37%が同程度の値ですが不快指数では25℃50%と28℃21%が同程度の値となり同程度の涼感を得るための冷却量が増えます。

  6. 346 匿名さん

    >340
    デシカにも種類が有る、>328は換気能力200m3/hの上の500m3/hの使用だと思う。
    分からない人ですね消費電力の多い少ないではない、デシカを使えばエアコンで潜熱を除去する必要はない。
    計算の意味が無い。
    >熱交換器としての見かけ効率とは何でしょうか?
    1種熱交換器で分かるでしょ、いくら伝熱面積を増やしても効率は100%にならない。
    >蒸発のため等の下りは何が言いたいのか伝わってきません。
    デシカの調整幅に対する説明です。
    処理量が少なければ効率が上がる事は有るだろうがそんな事を言ってない。
    加湿はジョークだよ、除湿して加湿する馬鹿が何処にいるのですか?
    デシカは換気装置です、エアコンのようにきめ細かく温度制御などは出来ません。
    エアコンに合わせてデシカで取る潜熱を調整するなど出来ません、1種換気装置は調整出来ますか?
    25℃50%には意味は有りません、快適と思った人のレスした値です。
    デシカは湿度を下げる事により快適性を得る換気装置です、室温は30℃等でほとんど下げない(エアコン未使用)使い方をしてます、冷房病等の心配が有りません。
    計算のため強引に25℃50%は現実には有りません、ましてエアコンのためデシカの除湿を控えるなど有りません。
    現実離れした余計な計算は読む人に誤解を与え有害です。

  7. 347 匿名さん

    >>343
    全熱交換換気+デシカで除湿したらどうなりますか?

  8. 348 匿名さん

    >346を簡単にすると
    デシカは換気装置です、24時間1年中動いています。
    潜熱処理能力が高いため更なる調湿は不要です。
    エアコンは夏に特別暑い時に顕熱を除く目的で使用します、冬は寒い時に顕熱を補うのに使用します。

  9. 349 匿名さん

    >>345
    計算間違っているのが、理解できていないようですね

    潜熱を取り除いた空気温度は下がります
    それを室内に取り込みます。

  10. 350 匿名さん

    >343
    知識だけ網羅されてもね。
    知識のある人が知恵もあるとは限らない。
    もしかして、この方知恵を持ち合わせていないのでは?と感じさせるコメント。

    >348
    少し知恵を働かせたコメント。

    残念なのは、デシカは商品としてはトータル的な魅力がないし、消費者もそのことに気づいている。
    いくら脳内で説明してもスベリまくり。
    自慰行為を見てるようで不快な気持ちです。
    ますますイメージダウンです。
    スレとは無関係なのでこの辺でデシカは終わりにしたら。

  11. 351 匿名さん

    現実ばなれのインチキ計算で捻じ曲げようとする人がいますので参考に計算。
    >328によりますとデシカ年間消費電力1505kw/年=172w/hで除湿加湿をしてます。
    180m2x室内高さ2.5mx換気回数0.5回=換気量225m3/h
    全熱換気装置は漏れが有りますから余分に換気する事になってます。
    225m3/hx全熱リーク補填1.1=248m3/h
    >269の換気装置は最大200m3/hで82wの消費電力です。
    160m3で46.5w、120m3で24wで比例はしません。
    248m3/hで不足ですから上の機種になります、消費電力は不明です。
    200m3でも消費電力が82wでデシカの172wの半分は消費します。
    デシカは見かけ効率100%以上で除加湿のためにはエアコン、加湿器等は不要で、消費電力も172wに含まれています。
    冬の室内22℃40%として1種全熱の潜熱交換率約50%としますと22℃20%に熱交換されたとします。(外気にも水分が有るため正確では有りません)
    22℃40%と22℃20%の絶対湿度差は3.9g/m3です、3.9g/mx248m3/hx0.7w=677w
    1年中では有りませんが加湿のため677wの熱が必要です、除湿も同様に多くの熱が必要になります。

  12. 352 匿名さん

    デシカは使い物にならない。
    盛んにスレで出てくる電気消費は、モデルハウスのデータだし、家族がエアコン併用した状態になっていない、理想の条件での電気量。
    高いから、売れないし。
    導入した方は、工務店に騙されている。

  13. 353 匿名さん

    >>346
    上の種類があるとは知りませんでしたが普通は能力が上なら消費電力も多くなるのではないでしょうか?
    デシカに詳しいようなので200m3/hの種類の最小能力が分かれば教えて頂けませんか?
    室内25℃50%での計算です、何度言えば分かるってもらえますか?
    潜熱を除去する必要が無くともエアコンで顕熱を除去すれば潜熱も除去されます。
    加湿が例え話であろう事は承知しています。
    デシカに調整幅がなければデシカに合わせてエアコン冷媒温度を高くし顕熱比を調整する事はある程度可能と思います。
    25℃50%の意味を求めているのでは無く25℃50%での消費電力の理論値を計算しています。
    室内30℃35%が快適でその空調消費電力を検討したければその条件で計算すれば良いです。
    快適条件は人により異なるので必要ならそれぞれの条件で計算すれば良いと思います。
    私はたまたま25℃50%での計算をする機会を得たのでその内容のまとめをしました。
    誤解を与えないよう最初に断っていますしまとめた内容の判断は各人に委ねます。
    計算に不備があれば是正しますのでご指摘下さい。

  14. 354 匿名さん

    >352
    デシカの電気消費量はそんなに重要ではないです。
    夏に比較的温度が高い室温で低湿度が出来るかです。
    男女では基礎代謝量が異なりますから快適温度が異なります。
    室温だけですと男性か女性に合わせるかすればどちらかが不快になります。
    室温を高く、湿度を下げる事で双方が快適になれます、快適な条件の幅が広がります。
    エアコンでも強力に再熱除湿すれば出きるかも知れません、換気空気を除湿するのと室内空気を除湿するのでは同じ除湿量の場合は処理風量が大幅に増えます、また再熱除湿ですから室温が高い程消費電力が増えます。

    1種全熱換気装置を入れるくらいなら高額ですがデシカの方が断然良いです。
    快適条件の幅が広がる事に魅力を感じない人には「猫に小判」です。
    自分だけ快適なら良い方も同様です、デシカは不要です。

  15. 355 匿名さん

    >>349
    潜熱を取り除けば空気の全熱量は下がりますが顕熱温度は下がりません。
    どこが間違っているのか分からないので計算のどの部分が間違っているのか具体的なご指摘をお願いします。

  16. 356 匿名さん

    >353
    >348を理解できませんか?
    >誤解を与えないよう最初に断っています
    顕熱比等と既に誤解を与えてます。
    夏にデシカを使用すれば25℃50%はほぼ無いです。
    誤解を与えないようにするには理論値で現実には有り得ませんと断って下さい、役に立たない事を明言して下さい。
    >デシカに詳しいようなので
    詳しくは有りません技術的常識で答えてます。
    >200m3/hの種類の最小能力
    意味不明です、給気と排気の気温、湿度が同じならゼロでしょうね。
    実際は有る程度デシカ素子を加熱と冷却をしなくてはなりませんからロスは有ると思います。
    換気装置ですからファンの電力は当然必要です>328での最小消費電力は50kw/月程度69w/hです少し少ない値がファン電力と推測出来ます。
    >普通は能力が上なら消費電力も多くなるのではないでしょうか?
    熱交換器が分かってませんね、>269の換気装置の値を良く見れば分かるはずです。

  17. 357 匿名さん

    >330>343
    面倒だから良く見なったがやはり顕熱潜熱比等は無い。
    室内空気360m3を1時間でエアコンに流し13.3℃(絶対湿度11.6g/m3)まで冷却すれば良い。
    外気からの潜熱量(23-11.6g/m3)x180m3x0.7w/m3x24時間x30日/1000=1034kw/月
    25℃+αから13.3℃まで下げるための顕熱、および13.3℃から25℃に戻すための顕熱。
    (25-13.3℃)x360m3x0.34kw/m3x24時間x30日/1000=1031kw/月
    内部発熱300kw/月、躯体への侵入熱1.0w/m2x150m2x(28-25℃)x24時間x30日/1000=324kw/月
    元の25℃に戻すための不足熱(再熱)は1031kw/月-内部発熱300kw-侵入熱324kw/月=407kw/月
    エアコンの処理熱量は冷却顕熱1031kw/月+外気からの潜熱1034kw/月+再熱の顕熱407kw/月=2472Kw/月
    エアコン消費電力2472kw/月÷COP7=353kw/月。

  18. 358 匿名さん

    357追記
    1種全熱の場合は
    潜熱効率が50%ならエアコンでの潜熱負荷は半分で517kw/月になる、顕熱は少ないから除外。
    ただし13.3℃まで下げるのは変わらない。
    >269の換気装置の消費電力は180m3で63w、リーク等考慮すると3種と60w程度の差。
    60wx24時間x30日/1000=43kw/月
    517kw÷COP7-43kw/月=31kw/月
    8月頃の全熱と3種では月に僅か31kwしか節約出来ない、年間を通せば逆転して損するのは確実ですね。
    消費電力の少ないD.Cモータでも熱交換器付き換気装置の採用は愚かな事です。

  19. 359 匿名さん

    >>357
    >室内空気360m3を1時間でエアコンに流し
    これを実現するのに必要なエアコンの市販されている機種と台数をだせないでしょうか?

    >>358
    3種換気と、COP7の機種を教えてください。
    再熱除湿もCOP7で計算すると誤った価になります。

  20. 360 匿名さん

    COP7の冷房エアコンはありません。
    おそらく、通年エネルギー消費効率(APF) を誤認したものではないかと
    http://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/157.html


    下記性能で、夏、一定時間、定格出力で動作した場合、
    4.0kW÷840W=COP4.76
    と言えます

    もし、本当にCOP7の製品が存在する場合、
    4.0kW÷570W=COP7.0

    となります。

    1. COP7の冷房エアコンはありません。おそ...
  21. 361 匿名さん

    >353
    計算間違っているの、理解できたでしょうか?

    1. 計算間違っているの、理解できたでしょうか...
  22. 362 匿名さん

    >359
    大型1台で良いと思う、風量は500m3/h程度有るようです。
    3種は三菱のD.Cで消費電力6w。
    御免、COP7は無い、有っても低負荷でCOP5、以前はこの値を使用している。
    COP7はインチキ計算に合わせるため不用意に使用してしまいました。

  23. 363 匿名さん

    >360
    御免、COP7は無い>362を参照して下さい。

  24. 364 匿名さん

    >359
    >再熱除湿もCOP7で計算すると誤った価になります。
    COP7はミスでCOP5位。
    >357の計算上はCOP5で良い。
    再熱除湿は内部で温度の上げ下げの仕事をしてるが結果としては温度変化がなく、湿度変化だけ。
    湿度変化に対するCOPですから低い値になる。
    エアコンとしては温度を下げたり、除湿したり、温度を上げたりでCOP5の仕事をしてます。

  25. 365 匿名さん

    デシカは、湿度を扱うので使っていると臭うようになる。
    必要になる臭い取り装置を入れて、費用はこんな感じ。

    デシカホームエア          99万円 
    ストリーマユニットBAPWP35A50    20万円
    ダクト、給気口など副資材      20万円        
    設備施工費(電源、試運転調整費含む)40万円(100m2程度の住宅)            
    合計(消費税別)        約180万円 

  26. 366 匿名さん

    >365
    本体を除けば全熱換気装置も同じ、D.C全熱なら約30万、加湿器も必要になる。
    差額は定価ベースで70万程度、70万で快適性を買うかの選択。
    電気製品だから寿命を最短10年として年7万は高いか安いかの判断。
    全熱もエレメント交換等が有るから費用はかかる、何よりも消費電力が多く何のメリットも無い。
    エアコンなら高いのを2台買ったとして30~50万で年3~5万円。

  27. 367 脳内主義

    >366
    素朴な質問だけど、君んちはそのデシカホームエアを付けてるの?

  28. 368 匿名さん

    貧乏人には180万円は高嶺の花。

  29. 369 匿名さん

    >366
    ダイキンなら、デシカエアの全館空調仕様で、約400万円でしょう。
    他メーカー(東芝、デンソー、三菱)なら、全館空調が160~200万円。

    デシカエアの180万円は、他メーカーなら、全館空調にできるイニシャルコスト。

    貴方は、どちらを選びます?

  30. 370 匿名さん

    迷わずデシカを選択します。

  31. 371 匿名さん

    値引きもあったので、機器代差額の+60万円程度でしたよ

  32. 372 匿名さん

    >>328
    太陽光発電しているので、これの半分ぐらいと思います。

  33. 373 匿名さん

    何故デシカかの説明。
    東京(温暖地)とします、夏は今までのレスでおおよそは分かると思います、たまにエアコンで冷房する程度と思います。
    デシカですから高気密は絶対条件です、Q値も1.0w/m2、150m2としますと。
    (室内温度20℃-外気温度6℃)x150m3xQ値1.0=2100w/h
    デシカの顕熱最大は1000wですから900w位、内部発熱を300kw/月=417w/h。
    2100w-900w-417w=783w/hの不足になります、日射で補えば良い値です。
    天候の悪い時はエアコンで十分です。
    東京でQ値1.0w/m2でデシカですと調湿はしてくれますし、夏も冬もほとんど冷暖房顕熱を使用しません。
    全館空調を入れる意味が有りません、エアコンも人いない所に1台有れば十分と思います、Q値が良ければ熱は伝わります。

  34. 374 脳内主義

    >373
    だから、君んちはデシカを採用してるの?

  35. 375 匿名さん

    してませんが、何か?

  36. 376 脳内主義

    >375
    君んちも脳内だけか。
    どうして採用しないの?

  37. 377 匿名さん

    住宅向けに発売されてから日が浅いから、おそらく
    新築時でないと取り付けが難しいからと思います。
    設計時にプラン変更で取り付けられました。

  38. 378 匿名さん

    >377さん、条件は異なるでしょうが>373のレスは概ね当たっていますか?

  39. 379 脳内主義

    >377
    >設計時にプラン変更で取り付けられました。
    他人ごとみたいな表現ですね。
    君んちはデシカを採用してるの?それとも採用していないの?

  40. 380 脳内主義

    >379
    >概ね当たっていますか?
    間違っていると思いますよ。脳内発言ですが。

  41. 381 匿名さん

    >>357
    つまりエアコン風量を換気量より多くして換気を全てエアコンに吸い込ませて処理すれば良い訳ですね。
    それなら躯体入熱324kW内部発熱502kWから逆算するとエアコンが風量288m3冷媒温度13.3℃なら再加熱の必要も無く最適ですね。

  42. 382 匿名さん

    >>361
    すみません、良く分かりません。
    デシカは顕熱能力もあるので多少顕熱も除去されるとの説明でしょうか?

  43. 383 匿名さん

    >>356
    ファンの消費電力は風量が増えるほど多くなりますしデシカの場合はデシカ素子に集めた水分をヒートポンプの熱で処理するので除湿能力が高くなるほどデシカ素子の水分をヒートポンプで加熱冷却する熱量が多く必要にはならないのでしょうか?

  44. 384 匿名さん

    >381
    家の気積分360m3を吸い込まなければ除湿してない空気が残る事になり、目標値になりません。
    内部発熱を増やすか躯体への入熱を増やせば再熱は無くなります。
    13.3℃より冷やして除湿量を増やして処理風量を減らして処理しない空気分を補えば再熱分を減らせる可能性は有ります。
    計算は面倒ですからやりません。
    >383
    加熱、冷却は処理量が多くなれば当然増えますが比例はしないと思います。
    >ファンの消費電力は風量が増えるほど多くなります
    そうとは限りません、>269の換気装置では180m3/hで消費電力63w冷房エンタルピー効率56%。
    同じ機種で2台使用したとします、90m3/hx2台=180m3/h、消費電力13.5wx2=27w冷房エンタルピー効率68%。
    2台を横にくっつけて1台にして上位機種にすれば良いです。
    上位機種ですと180m3/hの同量の換気量でも消費電力は63w-27w=36w減り、効率は68%-56%=12%アップします。
    36wも節電して効率が12%アップします、残念ながら価格は2倍近くにアップします。

  45. 385 匿名さん

    >384追記
    勿論換気空気を出来るだけ直ぐにエアコンに吸わせれば効率は上がりますから再熱分は減って行き、再熱不要の可能性も有ります。
    どちらにせよエアコンは冷やすだけですから除湿はエアコン任せです、湿度は希望値になるかは分かりません。
    メーカーも効率一辺倒から除湿優先になって来てますから内部制御などによっても変わります。

  46. 386 匿名さん

    デシカが高くて購入出来ない、ダクト配管が嫌いな人でオープンタイプで良い方でこれから住宅を建てる人へのアイデア。
    屋根裏等に狭いエアコン室を設置する、エアコン室には外気を取り入れる給気換気扇を付ける、必要なら花粉対策等のフイルターを設ける。
    エアコンは換気空気量を処理出来れば良いですから一番小型のタイプで良いと思います。
    室内からのリータン用ファンが有る方が制御が楽と思います。
    各部屋に排気ファンを設ける、音問題が有るから寝息程度のDCファンが良い。
    オープンタイプのダクトレス1種換気全館空調の完成です。

    小さなエアコン室に換気空気を入れる事により効率よく湿気を除去します。
    エアコン室から湿度の下がった冷気を自然落下させ各部屋の排気ファンで吸わせます。
    暖まった空気は上昇しますからエアコン室にリターンファンを設けて循環させます。
    設定温度を目一杯下げて(パナは16℃)除湿量を増やせばデシカに負けない低湿度が実現出来るかも知れません。
    狭いエアコン室は温度が下がり易く、設定温度に達してエアコンのコンプレッサーが止まってしまいますと除湿しなくなります。
    リターン用ファンは設定温度に達しないようにして常に除湿するようにします。

  47. 387 脳内主義

    >386
    君んちで模擬実験すれば?
    君んちでまず成功させてからその実績データでもって他人に説得しないと。
    無責任な脳内妄想は誰も真剣に扱っていないと思うよ。
    それより、君んちの【カビ屋敷改善計画】はどうなってるの?
    他人に提案してる場合ではないでしょ。
    早く足元の火事を消さないと。

  48. 388 匿名さん

    >>382
    外気と室内空気が混在してますので、
    都合よく、冷却器に外気だけが当たらないです。
    拡散したものを効率良くは集まりません


    >>386
    おそらく、消費電力の割に、室温、湿度がまばらで
    体感良くないと思います。

    外気の吸気1ヵ所で、排気が複数ヵ所では
    まんべんなく換気は実現できません。

  49. 389 匿名さん

    >388
    エアコン内部は5℃程度ですから設定が16℃でも、消費電力は特別に増える事は有りません。
    >室温、湿度がまばらで
    湿度は室温に影響されます、室温が同じならほぼ同じになります。
    室温はQ値と排気ファンの風量と室内の内部発熱で決って来ます。
    内部発熱は>373の例では417wとしてます、家電等からの発熱も有りますが人体からの発熱が多いです。
    排気ファンは出来れば人感センサー付きで風量が変わるタイプが良いです。
    人一人は100wの発熱です、人がいればTVを見たりして内部発熱が増えますから排気が増えるのが良いです。
    人の移動により室温、炭酸ガス濃度、湿度が変化します。
    風量が増えれば人から発する水蒸気潜熱も多く排気出来ます。
    現在は人が居ても居なくても炭酸ガスが多くても、少なくても、湿気が多くても少なくても全館空調等は同じ空気量で制御してます、部屋に人が集中しますと換気量が足らない状況にもなってます。
    将来は人の動きに合わせて換気量を調整する事になると想像できます。
    人が居なければ換気量最低にして外へ捨てる熱を少なくします、人の居る所にエネルギーを集中させます。

  50. 390 匿名さん

    冬に不快になると思う

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
ピアース西日暮里

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7378万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

[PR] 東京都の物件

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸