>274
>内部発生については私の見解ではないので分かりません
内部発生潜熱は偽りを言ったでよろしいですね。
再々言ってますがエアコンは冷やすだけです。
潜熱顕熱比は関係有りません。
>25℃50%を維持する前提の計算だったのではないですか?
前提にはしてません、可能かは計算してません。
再熱を使用しないで室温を元に戻す前提で計算します。
884kwx1000÷0.34÷(25℃-5℃)÷24時間÷30日=180.6m3/h
たまたまですがエアコンの処理風量は換気風量と同じになりました。
>240
>エアコンの位置にも関係します一般的には給気口はエアコンの吸い込み近くが良いとされてます。
換気空気をエアコンで全て吸わせないと25℃50%の低湿度は実現出来ないようです。
Q値が劣る方が湿度を下げられのは知ってましたが貴方の言われるように顕熱を減らし過ぎますと低湿度は維持出来ないようです。
給気口位置がエアコンの吸い込み近くでなく確実にエアコンに吸わせないと駄目ですね、全館空調なら問題ないかな?
東京では内部発熱にもよりますがQ値1.0が限界、冬は暖かいですからQ値1.6程度で抑えた方が良いようですね。
1種熱交換気は完全に止めた方が良さそうですね、夏の潜熱交換率はかなり低いですし、顕熱も温度差が無いです。
例えば外気23g/m3を19g/m3にあらかじめ減らしても出て来る空気は5℃時の湿度ですから変わりません。
全館空調と異なり換気空気をエアコンに吸わせるのは難しそうです、吸わせないと湿度は下がりません。