全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
-
9981
匿名さん
>9979
>9975参照。
ISO7730で寝床時0.7metと有る。
URL先のデータはISO7730とは関係無いですね。
-
9982
匿名さん
>9979
ISO7730では代謝量も適用範囲を決めて有ります。
URL先のデータは適用範囲を無視したデータでISO7730とは無関係でUSO800です。
-
9985
匿名さん
[No.9980から本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信の為、一部の投稿を削除しました。管理担当]
-
9986
匿名さん
www.wellba.com/hbnews/contents/mets_table.html
おジイさん
メッツ1.3は、一般的な○○○だよ。
1.35は動きが激しいですよ。
-
9987
匿名さん
>9972
平均代謝量1.1メット
着衣量0.5クロ
風速0.15m/s
空気温度26℃
放射温度26℃
相対湿度40%
PPD値は5.0%
26℃相対湿度40%ならほぼ安静でも1.4met弱の軽作業でも不満足率は10%以下になる。
同じ部屋に代謝量1.1metの人と代謝量1.39metの人が居ても双方が満足出来る。
代謝量が変わっても不満足率が10%以下になるのは湿度が寄与してる。
快適さには湿度が重要な役目を果してる。
代謝量は変化しますから機械で素早く対応するのは困難。
-
9988
通りがかりさん
全館空調はバブル期の古設備、ブレイクしない日本人の好まないものの代表選手、外国でウォシュレットが普及しないのと同じ、特別な理由もなくタダタダ好まれないだけです。ロジカルには解明できないよ。
-
9989
匿名さん
外国のホテルに泊まったけど、全部ウォシュレットだったよ。認知されてないだけじゃない??
-
9990
通りがかりさん
-
9991
匿名さん
↓これだと不満足者率かなり高いよね。
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
>・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
不満足者率98%は余裕で超えそう。
-
9992
匿名さん
全館空調は乾燥しやすいです。特に冬と春です。現実問題、乾燥肌の人には向かない家だと思います。結論としては女性はみんなやめておいた方がいいと思います。
-
-
9993
匿名さん
どこだかの全館空調は加湿機能があったと思います。加湿が必要と思われる人はそこを採用すれば良いかと。
-
9994
匿名さん
40%にも達しない加湿機能では?
加湿機能を付けるにはメンテ契約が必要で ぼられます。
-
9995
匿名さん
-
9996
通りがかりさん
>>メンテ費用を気にする方っているんですね。
高い=いいもの・・・はもう古いですよね。
-
9997
匿名さん
-
9998
匿名さん
>9995
メンテ費用よりリスク、メンテ契約が必要なのはリスクが有るから。
過去に加湿で事故が有ったから各メーカーは慎重、加湿しないメーカーも有る。
ダイキンが水を使用しない加湿に拘るのもリスク回避。
-
9999
匿名さん
全館空調は、乾燥しすぎだったり、加湿するとカビっぽかったり、面倒なものですね。ヒートショックがないなんて言ってますが、普通の健康リスクがかえってあるんじゃないですかね。ダクトの中が見えないのは気持ち悪いですね。各家庭によって生活がいろいろ違いますから、どういう風になるかわからないですよね。
-
10000
匿名さん
>>9996 通りがかりさん
>高い=いいもの・・・はもう古いですよね。
別にそんな事言ってませんけどね、メンテ費用を気にする人がいるんだなと思った次第です。
-
10001
匿名さん
>>9997 匿名さん
そうかもしれませんね、電車経路の1番安いのはどれとか。
-
10002
匿名さん
>>9998 匿名さん
例えば自動車を購入する時、メンテ費用など考慮しますかね?
例え考慮するにしても相当優先度は低いと思いますけど、違いますか?
-
10003
匿名さん
>>9998 匿名さん
金持ちでも費用は考える。考えないのは貧乏人の妄想か、心が貧しい金持ち。
-
10004
匿名さん
>>10003 匿名さん
なんだか極端な意見ですね、メンテ費用と心の貧しさとは(笑)
-
10005
匿名さん
メンテ費用を考えない人は、心狭き変な人、メンテ費用を考える人は、普通の人(笑)
-
10006
匿名さん
>>10005 匿名さん
なんだか極端な意見ですね、メンテ費用と心狭き人とは(笑)
-
10007
匿名さん
わざわざ「メンテ費用を気にする方っているんですね。」っていうキザな言い方が貧しい心と言っただけです。
気に障ったならゴメンね。
-
-
10008
匿名さん
>>10002: 匿名さん
今の自動車はそこまで燃費が悪くないので気にしないですが、全館空調は自動車でいえば10年前のアメリカ車、燃費は悪いし、売れていないので機械は10年前と同じで進歩しないままだし、その上壊れたら家中が冷暖房ストップして最低ですね。
-
10009
匿名さん
再熱除湿があるやつは、室外機が二台あるから、運転は一応できるんじゃなかったっけ?
-
10010
匿名さん
>>10007 匿名さん
>「メンテ費用を気にする方っているんですね。」
はメンテ費用程度でも気にする方には気に障ることなんですね、失礼しました。
-
10011
匿名さん
>>10008
10年前どころか、設計はもっと古い、冷媒も未だに環境に悪いもの
コントローラーが壊れたりセンサーがエラーになったりで
都合よく室外機1台だけというのはレア
-
10012
匿名さん
>冷媒も未だに環境に悪いもの
ソースは??
いつもの妄想ですね。
-
10013
匿名さん
>都合よく室外機1台だけというのはレア
いまどき、室外機2台は常識ですよ。
デンソーが6年前ほどに、最初に始めた機能です。
HPにものっています。
-
10014
匿名さん
住宅内の快適性は、温度範囲が狭く、湿度範囲が広い。
だから、住宅内の温度を完璧に制御できる機能が重要です。
-
-
10015
匿名さん
-
10016
匿名さん
>11014の表はISO7730に準拠してないのでUSO800のインチキPPD表です。
相対湿度範囲は0~2700Paです。
-
10017
匿名さん
26℃相対湿度40%ならほぼ安静でも軽作業でも不満足率は10%以下になる。
同じ部屋に代謝量1.1metの人と代謝量1.39metの人が居ても双方が満足出来る。
代謝量が変わっても不満足率が10%以下になるのは湿度が寄与してる。
快適さには湿度が重要な役目を果してる。
同じ人がほぼ安静状態から軽作業に移っても快適、室温等では直ぐに対応できない。
-
-
10018
匿名さん
>相対湿度範囲は0~2700Paです。
それって、水蒸気分圧(the water vapour partial pressure)の値ですよ。
だから、通常の気候ではその範囲に入るよ。
逆に、2700Paを超えるのはなかなか難しい。
-
10019
匿名さん
>表はISO7730に準拠してないのでUSO800のインチキPPD表です。
はぁ~??
どこが準拠してないの??
-
10020
匿名さん
>同じ部屋に代謝量1.1metの人と代謝量1.39metの人
代謝量1.39metの人は、何をやってるの??
-
10021
匿名さん
>同じ部屋に代謝量1.1metの人と代謝量1.39metの人が居ても双方が満足出来る。
それなら、温度25℃にすれば、両方満足できる。
-
10022
通りがかりさん
このスレを見ていると、全館空調関係者のひまな現状がよくわかります。もう終わった過去の設備、発展性なし
-
10023
匿名さん
>発展性なし
床暖房も発展性なし。
発展性がないのは、究極の設備の証拠です。
-
10024
匿名さん
>10018
2700Pa以上の値が表にたくさん記載されてるからUSO800のインチキPPD表。
-
10025
匿名さん
>10021
温度25℃は女性等は低過ぎる場合が有る。
25℃で良いなら湿度40%で代謝量が1.58metまで不満足率が10%以下になる。
幅広い代謝量の変化に対応出来る。
-
10026
匿名さん
快適性は、家の中で、常時やっている活動を目安にしないと、意味ないよ。
-
-
10027
匿名さん
>10025補足
男女の基礎代謝量の割合差は1.35程度、体表面積割合差は0.86程度で1.35x0.86=1.16
1.1met÷1.16=0.95met相当
代謝量0.95メット
着衣量0.5クロ
風速0.15m/s
空気温度25℃
放射温度25℃
相対湿度60%
PPD値は14.4%
男性の代謝量1.1メットは女性では0.95メットに相当する。
25℃相対湿度60%は女性では不満足率10%以上になる。
男女共不満足率10%以下は26℃相対湿度40%が良い。
-
-
10028
匿名さん
>男女の基礎代謝量の割合差は1.35程度
ソースは?
-
10030
匿名さん
日中の平均代謝量1.35メット
着衣量0.5クロ
風速0.15m/s
空気温度26℃
放射温度26℃
相対湿度60%
PPD値は11.7%
結果は不満足率10%を超えます。
湿度が低くないと男女共、不満足率10%以下に出来ません。