9601
匿名さん
>9595
東京の夏の湿度の高い既設で、再熱除湿しても、月の電気街が5000円のアップ程度です。
だいたい2.5か月くらいの再熱除湿期間だから、年間1.25万円です。
デシカの設置費が150万円だから、再熱除湿の電気代から、デシカの設置費のもとを取ろうとしたら、
120年かかる計算になります。
デシカが売れない原因が良く分かりますね。
-
9602
匿名さん
-
9603
匿名さん
>外気は綺麗であるという前提が真ならばそうかも知れないね。
今どきのフィルターは、PM2.5除去に対応してますよ。
家にいるときだけは、きれいな空気。
ただ、普段は会社なので、PM2.5の汚い空気は止むを得ないです。
■全館空調PARADIAのフィルター
キレイな空気をつねに供給するために、野外に浮遊している花粉やホコリなどを除去する2層式のPM2.5対応フィルターを搭載。花粉の多い季節も、幹線道路沿いの家も、家の中は綺麗な空気に満たされます。
-
9604
匿名さん
>顕熱だといつまでも綺麗にならないですね。
綺麗にならないのは、デシカと全熱換気ですね。
-
9605
匿名さん
>>9601 匿名さん
湿度下がらなければ
絵に描いた餅で
意味がないですよ
-
9606
匿名さん
全熱交換式ってそもそも臭気を100%回収するものではないので、間違った理屈ですね。
かなり臭い家や、猫とか飼っててトイレが室内にある家なんかは、たしかに顕熱のほうがいいかもしれませんね。
全熱の家で犬飼ってる友達宅にお邪魔しましたが、他人の私が入っても臭くなかったですが、、
寒冷地に住んでて夏の湿気が気にならなかったり、臭いに敏感な方や家が極端に臭い人は顕熱が無難かも。
全館空調にするなら電子集塵式のきくばりか、デシカにストリーマユニットつけるといいかもですね。
-
9607
匿名さん
臭いニオイが、弱まってるとは言えもう一回まわってくるというのも気分的に結構いやです。洗濯で落ちたと思っていた汚れが乾いたらやはり残ってのと同じでがっかりします。
-
9608
匿名さん
ここ10年ちょい前からの新築ならともかく、計画換気がない家が今の日本はほとんどだと思いますが、臭くないでしょ笑
まして、全館空調で24h365日換気してるのに臭いわけない。好きな方にしたらいいと思うけど。
-
9609
匿名さん
10年ちょい前の全館空調は、換気が計画されていないのですね。引きの場合わずかな隙間で換気しているということが事実なようですね。問題は言葉で濁してしまうのが全館空調関係者なのだ思いました。それが普及しなかったことの大きな原因ですね。
-
9610
匿名さん
-
-
9611
匿名さん
>>9609 匿名さん
いやいや、日本の既に建ってる家は換気計画もなければ、換気扇もずっと回ってるわけじゃないのに、別に臭くないでしょってこと。
自分で選択するのだから顕熱式を選んで人柱となればいいよ。
感想教えてほしい。
-
9612
匿名さん
>9606
よく読んでね。
ーーーーーーーーーーーーー
東京の夏の湿度の高い既設で、再熱除湿しても、月の電気街が5000円のアップ程度です。
だいたい2.5か月くらいの再熱除湿期間だから、年間1.25万円です。
デシカの設置費が150万円だから、再熱除湿の電気代から、デシカの設置費のもとを取ろうとしたら、
120年かかる計算になります。
デシカが売れない原因が良く分かりますね。
-
9613
匿名さん
顕熱型換気ですと、2時間ですべてが新しい空気になるので、換気に伴い臭いが見事に消えます。
顕熱型が健康には安心ですね。
全熱型やデシカでは、電子集塵式か、ストリーマユニットが絶対に必要になります。
全熱型やデシカは、室内汚染空気のリターンがあるからね。
>全熱タイプは水蒸気なども受け渡すことができる紙状の熱交換素子を使っているため、水蒸気と同じかそれより小さい化学物質などは、水蒸気とともに紙の熱交換素子を通って新鮮空気に入り込んでしまう。そしてその混入率は熱交換率とほぼ同じと言われている。つまり汚染空気の五割程度が新鮮空気に混入してしまうのだ。
-
9614
匿名さん
除湿しても電気代があまりかからないし、湿度が簡単に下がって維持できるから、デシカは不要です。
デシカの開発者は、大きな勘違いをして、売れないものを作ってしまった。
ーーーーーーーーーーーーー
東京の夏の湿度の高い季節で、再熱除湿しても、月の電気代が5000円のアップ程度です。
だいたい2.5か月くらいの再熱除湿期間だから、年間1.25万円です。
デシカの設置費が150万円だから、再熱除湿の電気代から、デシカの設置費のもとを取ろうとしたら、
120年かかる計算になります。
デシカが売れない原因が良く分かりますね。
-
9615
匿名さん
-
9616
匿名さん
どんなだけ臭い家に住んでるんだよ笑
まぁ、性格人それぞれだから好きにしたらいいけど、
日本の大部分の気候には全熱式がいいと思うよ。
顕熱は、、、
夏の湿気がもろに家に流入して湿度たかく、冷房効率も悪い。
冬は加湿器をいくら使っても1,2時間で冬の乾燥した空気に全部入れ替わる。湿度20%くらいになっちゃうよ。
欧州とは気候が違いますからね。
-
9617
匿名さん
>夏の湿気がもろに家に流入して湿度たかく、冷房効率も悪い。
別に、>9614のように、連続除湿しても夏の電気代がわずか1.25万円アップなので、気にならない範囲ですね。
PARADIAのドライ運転は、冷房ではなく、2台の室外機で冷房と暖房をそれぞれ分けて稼働し、夏の外気の高湿度空気が、低湿度のサラッと快適な空気状態にして、住宅内を満たします。
導入してみれば、分かります。
または、展示場のモデルハウスで体験しては如何でしょうか。
-
9618
匿名さん
>>9614 匿名さん
デシカホームエアは冷媒とヒートポンプで熱交換器なので
吸気と排気はまったく交わらないですよ
>>9617 匿名さん
能力不足で除湿しきれてないので
比較出来ないですよ
-
9619
匿名さん
デシカのメリットは冬の加湿だと思うけど。
夏の除湿は再熱除湿で問題ないし。
-
9620
匿名さん
全館加湿する必要はなく
普通に水道水を加湿器で加湿で間に合うのでは?
-
9621
匿名さん
-
9622
匿名さん
デシカで除湿しなくても、全館空調で全館除湿できる。
しかも、夏期間の電気代増加は、わずか1.25万円。
デシカのメリットがないよね。
-
9623
匿名さん
>能力不足で除湿しきれてない
ソースは?
いつもの妄想ですね。
-
9624
匿名さん
喧嘩せんでいいわ。
冷媒で何度まで冷やして結露させてるの?
それでなんとなく、わかるんじゃないの?
-
9625
匿名さん
>>9622 匿名さん
広さとか気密断熱性能の条件なしで、適当なこと言わない方がいいよ。
-
-
9626
匿名さん
>デシカホームエアは冷媒とヒートポンプで熱交換器
デシカのデシカント吸着剤が水分を吸着・放出するから、同時に臭いが拡散する。
臭いは湿度に吸着して、デシカント吸着剤のこびり付いている。
デシカは、水分の吸着と放出を交互に繰り返すので、デシカント吸着剤を介して臭いを室内に戻している。
だから、デシカは、空気清浄機のストリーマユニットを使用しなければならない。
-
9627
匿名さん
>それでなんとなく、わかるんじゃないの?
その結果の夏期間の電気代増加は、わずか1.25万円。
何が問題なの?
何も問題がないよね。
-
9628
匿名さん
>>9626 匿名さん
水分を外に放出するから、室内が適湿になりますよ
-
9629
匿名さん
>水分を外に放出する
冬は?
臭いのある水分(湿度)を、デシカント吸着剤から戻してるね。
-
9630
匿名さん
>>9627 匿名さん
広さや気密断熱性能、地域、設定温度も不明なのに500円単位で算出できる訳ないから適当なことを言わないでって言っています。
何に対して闘争心だしてるか分かりません。
-
9631
匿名さん
>適当なことを言わないでって言っています。
実績だから適当ではないよ。
貴方は、計算で算出できるのですか?
「広さや気密断熱性能、地域、設定温度」でそんなに変わるのですか?
広さ:40坪、50坪、60坪、
Q値:1.5、1.0
地域:東京
設定温度:26℃
で計算してみてください。
-
9632
匿名さん
>>9631 匿名さん
計算で出すって言ってないでしょ?
あなたの実績とやらはどんな条件なんですか?めんどくさいやつだな。
-
9633
匿名さん
>>9629 匿名さん
気になるならモードを換気、
水道水の加湿器で加湿すれば良いのでは?
-
9634
匿名さん
-
9635
匿名さん
>9627
計算の根拠を示さねければ出鱈目になる。
>わずか1.25万円。
根拠は?
-
-
9636
匿名さん
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
-
9637
匿名さん
うちは太陽光のおかげで
ランニングコスト気にすることなく、助かってます
自然エネルギーを上手に利用したいものですね。
-
-
9638
匿名さん
>9631
>「広さや気密断熱性能、地域、設定温度」でそんなに変わるのですか?
60坪÷40坪xQ値1.5=2.25
温度だけで2倍以上の差が有る、そんな簡単な事も分からないとは、開いた口が塞がりません。
-
9639
匿名さん
-
9640
匿名さん
>温度だけで2倍以上の差が有る、そんな簡単な事も分からないとは、開いた口が塞がりません。
それで、電力計算による電気代はどうしたの?
-
9641
匿名さん
>9637
太陽光とわずか1.25万円の関係は?
恥ずかしいと思いませんか?、当然別人ですよね。
-
9642
匿名さん
>温度だけで2倍以上の差が有る
2倍の差がある?
1円と2円でも、2倍の差があるよ。
-
9643
匿名さん
>9640
地域、契約により電気料金は異なる、自分で計算しろ。
それが計算根拠です。
-
9644
匿名さん
さっさと、実績で+1.25万円となった家の広さと気密と断熱性能と地域を出したらどうですか??気になるわ。
-
9645
匿名さん
>地域、契約により電気料金は異なる、自分で計算しろ。
計算式を提示してください。
-
-
9646
匿名さん
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
-
9647
匿名さん
>9645
>わずか1.25万円。
答えが有るのだから計算式は有るはず、無いなら出鱈目になる。
-
9648
匿名さん
>>9639 匿名さん
うちは早くに導入できて良かったです
都内は震災後に補助金もあり急に増えましたよ
-
9649
匿名さん
-
9650
匿名さん
>>9643 匿名さん
うちは半日お得プラン
売電は8600円ぐらいでした
-
-
9651
匿名さん
>9650
9月分の使用電力等、誰も見たくないと思います。
>わずか1.25万円。
上の根拠は?
計算しなさい、出来ないの?
-
9652
匿名さん
>>9651 匿名さん
私も興味あります
うちは、1.25万円の方と違い太陽光の自家消費と
売電でHEMSは家中合計の簡易タイプなので
調湿換気と空調分のみがよくわからわからないんですよね
-
9653
匿名さん
ハイ、ご期待の計算結果です。
東京8月の外気温平均28.1℃、平均相対湿度77.0%、絶対湿度21.0g/m3。
住宅内の室温26.0℃、相対湿度60.0%、絶対湿度14.6g/m3。
絶対湿度14.6g/m3で結露する温度は、17.1℃。
再熱除湿利用率0.9
延床40坪住宅:Q値1.0w/m2、室内高2.5m、気積330m3、換気回数0.5回/h、再熱除湿利用率0.9、全館空調APF5.6。
水の気化熱0.679w/g℃、空気比熱0.335W/m3℃
■ケース1 住宅冷房分 内外温度差分 0.277 kW/h
(再熱除湿) 再熱除湿利用 換気潜熱分 0.645 kW/h
再熱除湿利用 換気顕熱分 0.896 kW/h
月電力合計 APF考慮 241.6 kW/月
月電気代 単価25円 6,040 円/月
■ケース2 住宅冷房分 内外温度差分 0.277 kW/h
(冷房のみ) 冷房利用 換気顕熱分 0.012 kW/h
月電力合計 APF考慮 38.4 kW/月
月電気代 単価25円 959 円/月
■月差額 5,081 円/月
※したがって、2.5カ月分は、約1.25万円です。
デシカは、不要ですね。
-
9654
匿名さん
>9633
>気になるならモードを換気、水道水の加湿器で加湿すれば良いのでは?
加湿器で加湿できるのなら、デシカは不要なのです。
家全体をなぜ加湿するの?
人間がいる部屋のみで良いですよね。
冬に外出したら、乾燥していますよ。
勤めで、1日の1/3しかいないのに、デシカで住宅内全部を加湿する意味がないですね。
-
9655
匿名さん
>>9653 匿名さん
>住宅内の室温26.0℃、相対湿度60.0%、絶対湿度14.6g/m3。
住宅内の室温26.0℃、相対湿度41.0%、絶対湿度10g/m3。
の場合はどうなりますか?
-
-
9656
匿名さん
>9655
算出事例をを出したのだから、甘えて人に頼らないで、そのくらい自分で計算しなさい。
-
9657
匿名さん
換気装置で除湿できるのなら、全館空調は不要なのです。
家全体をなぜ冷房するの?
人間がいる部屋のみで良いですよね。
夏に外出したら、暑いですよ。
勤めで、1日の1/3しかいないのに、全館空調で住宅内全部を冷房する意味がないですね。
-
9658
匿名さん
>9653
APFを知りませんね。
APFは年間の効率です、真夏にCOPは5.6も有りません。
エアコンの冷房効率COPは優れたエアコンで5.0程度APFは7.2になります。
APF5.6ではCOPは3.5~4程度ですね。
何故、内外温度差が少ないのに夏のエアコン等の消費電力が多いのか理解出来ていませんね。
内部発熱と内部発生の湿気の計算が入ってません。
内部発熱と内部発生の湿気は冬は有難いですが夏は迷惑な存在です、消費電力がかなり増えてしまいます。
簡単な事も知らないで期待の計算結果とは呆れて開いた口が塞がらない。
約1.25万円は出鱈目ですね、予想通りでした、中途半端な知識で馬脚を現しましたね。
-
9659
匿名さん
>換気装置で除湿できるのなら、全館空調は不要なのです。
その換気装置が、設置費が約180万円、エアコンで40万円。
デシカは、合計220万円ですよ。
しかも、住宅内が均一温度ではありませんね。
デシカの220万円は、全館空調の150~200万円より、高くなるのだから、家中で快適性のないデシカは誰も選択しません。
高いだけで、快適性に関係ない湿度を調節しているのが、デシカです。
デシカの設置費を180万円とした場合、再熱除湿の電気代1.25万円から、デシカの設置費のもとを取ろうとしたら、
144年かかる計算になります。
デシカが売れない原因が良く分かりますね。
ーーーーーーーーーー
デシカホームエア 定価 990,000円
ストリーマユニット BAPWP35A50 概算価格200,000円
ダクト、給気口など副資材 200,000円
設置費(4人で担ぎ上げ) 60,000円
施工費(電源、試運転調整費含む)320,000円(100㎡程度の住宅)
合計(消費税別) デシカホームエア+780,000円
-
9660
匿名さん
さらぽか空調は坪1.5万円で50万程度、売れまくっていますね。
全館空調の年間販売数を軽く超えてるでしょうね。
-
9661
匿名さん
-
9662
匿名さん
-
9663
匿名さん
一条のさらぽかで住宅市場が奪われればパナ等がデシカント式調湿換気装置に何れは参入してくる。
その時はダクト式全館空調が終わる時。
-
9664
匿名さん
>一条のさらぽかで住宅市場が奪われれば
ればたらの話ですね。
妄想の話は、ナシでお願いします。
-
9665
通りがかりさん
ようは計算通りに除湿できていなくて
絵に描いた餅だったということですね。
-
9666
匿名さん
>絵に描いた餅だったということですね。
そうだね~
デシカは売れないからね。
デシカが売れるというのは、描いた餅ですね。
-
9667
匿名さん
APF自慢のパラディアは除湿出来ない。
除湿するとAPFがデタラメになるから除湿出来ない。
APFを自慢してるが冷房効率は僅か3.0しかない、お粗末な装置。
法螺を吹かないと誰も買わない使えない装置。
-
9668
匿名さん
>9664
さらぽか空調もねばたらでしたが現実になって、あっという間にダクト式全館空調を抜いてる。
-
9669
匿名さん
やはり絵に描いた餅だから料金明細出てこないですね。
快適さに設備コストは必要なもの
余裕が無い場合、快適な調湿や無音無風が心地よい輻射熱暖房は
諦めて空調のみのローコスト仕様とするのも合理的とは思います。
-
9670
匿名さん
デシカユーザーです
この季節は、除湿すると冷房も若干効くので寒くてたまりません。
エアコン暖房をしているのですが、電気代が高いです。
デシカは熱交換がないので、普通の24時間換気に比べてこの季節はイライラします。
デシカユーザーの皆さんはどうしていますか?
スレ違いで全館空調のユーザーさんすみません。
-
9671
匿名さん
寒冷地の方は、もう暖房が必要なんですね
9月の電気料金あると参考になります
都内は、やっと残暑も落ち着き秋の様相で
モードは換気のみに切り替えて調度良い感じです
-
-
9672
匿名さん
換気のみで24℃51%。
暖房すれば湿度は下がる、>9670は偽りを言ってるのが分かる。
>デシカは熱交換がないので
上記も偽り、偽ユーザーですから知らないだけ?
-
9674
匿名さん
[NO.9673と本レスは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り、中傷発言のため、削除しました。管理担当]
-
9675
匿名さん
>9671
いつものマンションの小部屋写真で、デシカ営業ですか?
デシカのコントローラと温湿度計の写真のアップがないと誰も信じないよ。
-
9676
匿名さん
やはり、デシカはコスパが良くないですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/337768/res/324/
ーーーーーーーー
床暖は地域にもよりますが、極寒地ではない限りエアコンで十分です。
空調はデシカントという全室空調がありますが、高い上にコスパもよろしくないかと。ですが24時間稼働でとても快適です。
ですので、エアコン1、2台にシーリングファンを使えば、アルセコ仕様のこの家自体は温度差が少なくなると思います。ヒートショックの心配はないでしょう。
ただし全室空調とは違い、完全個室に対してはエアコンの取付け場所や配置に工夫が必要かと。
-
9677
匿名さん
>9676
デシカのコスパが悪いのは、以前から分かっています。
採用するのは、住宅内の快適性に関係のない湿度が必要になる、湿度マニアだけだからね。
>9659を参考にしてください。
-
9678
匿名さん
こんなブログもあるね。
------
デシカ、あきらめます!
苦渋の、決断ですが…
なんでかっていうと、高いから。
デシカ本体、ダクトアダプタ、
リモコンの掛け率は55%、
定期的に交換しなければならない
フィルターの掛け率は62%
このあたりは思ってたよりも安くて、
総額90万円くらい
これならいけるかも!って
ほくそえんでたんですが
施工費が・・・70万
ふぉぉ
無理ぃ
しかも、施工できるのは
ダイキンの指定業者限定っていう罠。
-
9679
匿名さん
快適さにコストは付き物
ブログ等でも安ければ導入したそうな感じ
富裕層の多い都内と地方や寒冷地などでは
事情が違って当たり前と思いますね
-
9680
匿名さん
全館空調のユーザーは、富裕層というよりも自称高級サラリーマンですよね。
-
9681
匿名さん
大型エアコンは除湿が苦手。
冷房除湿は風量を絞り、低負荷運転で除湿する。
大型エアコンは低負荷になり過ぎてコンプレッサーが止まり、断続運転になり除湿が効率よく出来ない。
全館空調は大型エアコンですから除湿が苦手、低低住宅なら良いが高高住宅ですと湿度が下がらない。
再熱除湿を使わないと下がらない。
顕熱換気のパラディアは再熱除湿でも湿度はあまり下がらない。
-
9682
匿名さん
>9681
>再熱除湿を使わないと下がらない。
>顕熱換気のパラディアは再熱除湿でも湿度はあまり下がらない。
そんなに湿度を下げなきゃならない意味とは?
知る限りでは除湿しないとたちまちカビる小屋だけ。
そういった特殊な小屋なんてめったにない。
-
9683
匿名さん
なぜ故にそんなに除湿しなきゃならないのか・・・
小屋の壁は室内側から、
板木っ端 × 4枚 + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 板木っ端外壁
もう少し分かり易くだと、
板木っ端 + 板木っ端 + 板木っ端 + 板木っ端 + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 外壁通気層
+の部分の状況状況をさらに具体的に、
板木っ端(多湿)板木っ端(多湿)板木っ端(多湿)板木っ端(多湿)タイベック(多湿)スタイロエース + 通気層 + 外壁板木っ端
となる。
これが絶えず除湿しなきゃならない理由
-
9684
匿名さん
>大型エアコンは低負荷になり過ぎてコンプレッサーが止まり、断続運転になり除湿が効率よく出来ない。
全自動運転を知らないの?
言っている意味がよくわからないよ。
全館空調は全自動運転で、温度・湿度を制御するから、効率よくサラッと除湿できます。
温度と湿度を同時に管理できるのは、全館空調だけですね。
デシカは、大中小のアバウト湿度設定だからね。
しかも、エアコンで温度制御だから、住宅内で温度差が均一にならないで、PPDから見ると不快です。
*****
■冷暖自動運転
「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度、湿度に設定する。
【設定範囲】
冷房設定温度:24℃~ 28℃
冷房設定湿度:45% ~ 60%
-
9685
匿名さん
>快適さにコストは付き物
そうですね。
全館空調で快適さを謳歌しましょう。
家族が大変喜びますね。
湿度は、ISOのPPDで評価すると快適性にほとんど無関係だからね。
デシカは、快適性に関係がないから、「快適さのコスト」とは、無関係です。
単なる湿度マニアの浪費癖ですね。
-
9686
匿名さん
>板木っ端(多湿)板木っ端(多湿)板木っ端(多湿)板木っ端(多湿)タイベック(多湿)スタイロエース
なぜ、そんなに多湿なのですか?
-
9687
匿名さん
>なぜ、そんなに多湿なのですか?
想像しやすいのは木材(板材)の桟積みでしょうか。
板材と板材の間に桟を入れて隙間を空けます。
木材は呼吸(吸放湿)しているため、桟積みしておかないと間が多湿となり、やがてカビます。
そうなると・・・
>板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)タイベック(カビ)スタイロエース ・・・・
となります。
-
9688
匿名さん
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
-
9689
匿名さん
夏の快適性では、PPD表に示すように、室温26℃ならば、カビの生えない湿度範囲の、湿度70%以下で、人間は快適性が得られます。
だから、住宅内を均一温度の26℃にして、湿度を70%以下にすることが快適性で重要なのです。
これができるのは、全館空調しかありません。
デシカは、温度が各部屋のエアコン設定なので、住宅内の温度差が大きくなるのです。
夏は温度差1.0℃で、湿度が約5%程度変化します。
住宅内のコントローラ付近の温度が26℃、湿度40%の時、
他の部屋の温度が28℃なら、湿度30%。温度19℃なら、湿度75%になります。
デシカである部屋の部分の湿度を小さくしても、他の部屋が同じ温度でなければ、他の部屋では湿度が高くなったり低くなったりしています。
だから、デシカでは、夏に19℃の部屋をエアコン冷房で作った場合、その部屋はカビに侵される可能性があります。
高地の山小屋では、同じ現象が夏の朝方に起こりやすいので、その場合に部屋のカビが生えやすくなります。
-
-
9690
匿名さん
>木材は呼吸(吸放湿)しているため、桟積みしておかないと間が多湿となり、やがてカビます。
木材を使用した住宅では、板を重ねた部分は空気が流れにくいから、湿度が高くなりやすく、結果的にカビが生えやすいということでしょうか?
風が流れることが重要なのですか?
-
9691
匿名さん
>風が流れることが重要なのですか?
それもあるでしょうね。
建築物の場合、重ね合わせ部が少ない為湿気も重ねてない部分に拡散するでしょう。
誰かさんがよく言ってる「湿度は高い方から低い方へ・・」木材の中でも同じ事。
桟積みの板材はほぼ同サイズで重ねてない部分少ないし。
-
9692
匿名さん
>>9684
>【設定範囲】
>冷房設定温度:24℃~ 28℃
>冷房設定湿度:45% ~ 60%
設定範囲内に制御できなかったら意味ないですよね。
そこはどうお考えですか?
-
9693
匿名さん
>設定範囲内に制御できなかったら意味ないですよね。
逆にそこまで精度保証とかしてるメーカーとかあるの?
精度保証してりゃ訴えればよい。
-
9694
匿名さん
>温度が26℃、湿度40%の時、 他の部屋の温度が28℃なら、湿度30%。温度19℃なら、湿度75%になります。
室温 28℃ 相対湿度 30% 絶対湿度 8.17g/m³ 露点温度 8.82℃
室温 26℃ 相対湿度 40% 絶対湿度 9.76g/m³ 露点温度 11.36℃
室温 19℃ 相対湿度 75% 絶対湿度 12.24g/m³ 露点温度 14.46℃
計算間違ってますね。
-
9695
匿名さん
>【設定範囲】
>冷房設定温度:24℃~ 28℃
>冷房設定湿度:45% ~ 60%
設定しても湿度が下がらず室温の26℃で、湿度を70%程度にするのがやっとなのですか?
-
-
9696
匿名さん
>設定しても湿度が下がらず室温の26℃で、湿度を70%程度にするのがやっとなのですか?
だから・・・
メーカーはその精度保証してるの?
-
9697
匿名さん
>壁は室内側から、
>板木っ端 × 4枚 + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 板木っ端外壁
カビないことを保証しろという方が無理。
-
9698
匿名さん
-
9699
匿名さん
-
9700
匿名さん
>9698
>何処のメーカー?
こちらが聞いてるのですよ。
>9699
>何処のハウスメーカー?
ハウスメーカーがそのような小屋作ったら社会問題になるよ。
-
9701
匿名さん
>9689
>夏は温度差1.0℃で、湿度が約5%程度変化します。
>住宅内のコントローラ付近の温度が26℃、湿度40%の時、
>他の部屋の温度が28℃なら、湿度30%。温度19℃なら、湿度75%になります。
湿度の計算も出来ないのに湿度が快適性に関係無いと良く言えるよな、恥ずかしくないか?
-
9702
匿名さん
>9699
>何処のハウスメーカー?
>壁は室内側から、 板木っ端 × 4枚 + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 板木っ端外壁
↑仮にハウスメーカーだとして・・・
重要事項説明書に、
・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。
・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
・etc
な~んて記載するのかね。
-
9703
検討者さん
以前、運営より公式にインチキであると認められたPPD表を言葉で延々と説明しているようなものなので、相手にするだけ時間の無駄です。物理、数学はおろか義務教育レベルの加減乗除も怪しく、さらに日本語も拙いという論外ともいうべきレベルなので・・・たまにというか、結構な確率で急所を出します。そこを突けばしばらく黙ります。
-
9704
匿名さん
>>9703 検討者さん
>運営より公式にインチキであると認められたPPD表
その表自体は東大准教授が資料として日経に掲載したものです。
この表がインチキでないと困る人が勝手に言ってるだけでしょう。
-
9705
匿名さん
>>9703 検討者さん
>急所を出します
そもそも「急所を出す」などという日本語がありますか?
この表現も拙い日本語だと思いますが。
-
9706
匿名さん
>重要事項説明書に、
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
>・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
例え重要事項説明書にあっても間違いなく欠陥住宅となりますね。
-
9707
匿名さん
>9704
デタラメは言わないようにして下さい。
日経に掲載された表と異なりなす。
調べてからレスしましょう。
-
9708
匿名さん
>>9707 匿名さん
そうですか?
日経の表でも湿度はそれほど重要ではないと読めますから、同じようなものですね。
-
9709
匿名さん
>重要事項説明書に、
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
間違っても他人にお薦めできないね。
>・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください
こんなのは一般人に要求しても到底無理。
おじさんのやってることはクソ不味いラーメンを無理やり皆に食わせるようなものだよ。
-
9710
匿名さん
>9708
>湿度はそれほど重要ではない
そんな奴はほぼ存在しない。
某准教授もそんな事は言ってない。
-
9711
匿名さん
湿度が関係無いと主張しているのは多湿でカビてるパラデア営業
-
9712
匿名さん
ウチも特に湿度を意識してないけど、カビなんてないし。
四六時中湿度を気にしなきゃならないような家は建てたくないなあ。
-
9713
匿名さん
>>9710 匿名さん
室温26度ならば殆どの湿度範囲で不快にならない事があの表からは誰でも読み取れます。
あの表からそれを読み取れない奴はほぼ存在しない。
-
9714
匿名さん
>9713
インチキPPD表だからです、インチキな事は体験した常識で考えれば分かる事です。
-
9715
匿名さん
>>9714 匿名さん
インチキだと言うだけの人の常套句。
「体験」、「常識」。
-
9716
匿名さん
>9715
熱中症になるような高湿度が快適なわけはない、誰でも体験してる常識。
-
9717
匿名さん
>9714
>インチキPPD表だからです
では、インチキでないPPDで解説を。
不快指数じゃダメなのかい?
-
9718
匿名さん
↓こんなのを良いと思ってる自転で常識とはかけ離れてるよ。
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
-
9719
匿名さん
-
9720
匿名さん
不快指数で「何も感じない」~「快い」~「暑くない」の範囲であれば充分快適だと思う。
よく言われるいつでもどこでも一定温度って実は快適でない。
複数人が暮らす家では少しの温度差は必要。
-
9721
検討者さん
>>9713
すでに公式から削除されない形で結論が出ています(一部表現以外は)。
>9228: 匿名さん [2018-09-01 23:37:58]
> >>9226
> > >9218をよく読んでね。
> >「空調は、温度や風量を変えることができなければ、空調と呼べないよ。」ですよ。
>それは9218が具体的な根拠も何もなく、好き勝手に述べている発言だろう。
>そんなチンケな投稿を引用して自分の意見の補強としたんだろうが、説得力など皆無だぞ。
>パラディアとやらの別スレができたから、そこでやれ。
>少なくともここは貴様の居場所ではなくなった。
>PPD表もインチキだったわけだし、これ以上の跳梁はまかりならん。
だから
>室温26度ならば殆どの湿度範囲で不快にならない事が
>あの表からは誰でも読み取れます。
>あの表からそれを読み取れない奴はほぼ存在しない。
読み取る、読み取れない関係なく表はインチキ、デタラメ、テキトー、ウソなので無意味です。
-
9722
匿名さん
>9720
26℃67%以上は不快指数75、「やや暑い」で快適ではない。
-
9723
検討者さん
>>9705
>この表現も拙い日本語だと思いますが。
どこが拙いのか、説明していただけますか?現代国語に則って。現代国語理解してない貴方にできるんですか?
-
9724
検討者さん
>>9705
拙い日本語とは下記のような貴方のレスを指します。
>8845: 匿名さん [2018-08-19 11:41:47]
> >正しい計算条件、仮定を付け加えて再計算しろ。
>熱くならないでくださいね。
>先ず、貴方の言う「正しい珪酸条件」をご提示ください。
-
9725
匿名さん
>9722
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
>・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
ウチ女房の趣味で結構たくさんの観葉植物おいてるけど、この環境じゃ無理だな。
手もかかるけど癒されるし、生活そのものが潤ってるよ。
いろいろ乾燥しっぱなしのおじさんにもお薦めだよ。
-
9726
検討者さん
インチキPPDが公式より削除された残骸をご覧ください。
>8705: 匿名さん [2018-08-16 19:49:11]
>[複数のスレッドで同じ内容の画像投稿のため、削除しました。管理担当]
-
9727
匿名さん
>9687
>そうなると・・・
>板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)タイベック(カビ)スタイロエース ・・・・
>となります。
桟積みの例えばは解りやすい。
「カビ小屋」の命名に座布団20枚!!
-
9728
匿名さん
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
>・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
重要事項追加。
>役立たずなエアコンの為、早急な温度・湿度の変更はできません。我慢して下さい。
>日射の影響により、時々オーバーヒートしますが我慢して下さい。
-
9729
検討者さん
あげく一方的に愚民呼ばわりします。何様ですか?
> 8774: 匿名さん [2018-08-17 23:52:30]
>ここは、世界に名だたるデンソーが誇る完全かつ完璧な
>全館空調パラディアについてのみ語られるべきところ
>デシカやYUCACO等といった、糞の役にも立たぬものより
>万人が満足するように、デンソーが空調設計・設備設計を
>した住宅であれば、どんな温度湿度であろうが、快適に
>感じられる。
>それ以外では、不快なことこの上無いことがわからぬ愚民
>どもは立ち去るがよい
-
9730
匿名さん
>>9723 検討者さん
ですから「急所を出す」という言い方がありますか?
拙い日本語だと思いますが。
-
9731
匿名さん
>>9721 検討者さん
ですからあの表は東大准教授が資料として日経に掲載したものです。
日経の記事がインチキだというのですか?
-
9732
匿名さん
>>9726 検討者さん
重複投稿故に削除したと書いてありますね。
インチキとはどこにも書いてありません。
やはりインチキでないと困る人が勝手に思っているだけでしょう。
-
9733
匿名さん
こちらのサイトの別のスレで『三菱地所ホーム シックハウス裁判』というものがありました。
このハウスメーカーの全館空調新築住宅で、施主家族がシックハウスになったという裁判ですが、その中で次のようなやり取りがありました。
・・・・
シックハウスだから、私達(被害者)は窓を開けて生活しているというのに、鈴K部長(三菱地所ホームの対応責任者)は、「窓を閉めないと、換気システムがちゃんと働かない」 「窓は全部閉めた状態にして換気システムを稼動させていれば、一日、二日でシックハウス症状の減少効果がわかるはず」と言って夕方帰社しました。
・・・・
全館空調の住宅でこのような場合は、窓を開けた方がいいのでしょうか、窓を閉めた方がいいのでしょうか。全館空調に詳しい方どちらなんでしょうか。
-
9734
匿名さん
>9731
日経の記事内容がインチキです。
記事内容を書いた東大の某教授が不勉強で間違えてます。
常識で考えて下さい、熱中症になるような温度湿度が快適なわけは有りません。
ISOを制定した方々も馬鹿では有りません、正しいPPDには熱中症になるような温度湿度は当然有りません。
-
9735
匿名さん
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
>・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
>役立たずなエアコンの為、早急な温度・湿度の変更はできません。我慢して下さい。
>日射の影響により、時々オーバーヒートしますが我慢して下さい。
これだけ制約があれば、不満足者率は90%を超えるだろうね。
-
9736
匿名さん
-
9737
匿名さん
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
>・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
>役立たずなエアコンの為、早急な温度・湿度の変更はできません。我慢して下さい。
>日射の影響により、時々オーバーヒートしますが我慢して下さい。
ここ5~6年で上記の情報が得られて不満足者率90%を超えるなら、あと10年も続けたらどうなっちゃうんだろう。不満足者率200%超え・・とか、もしかしたらナミダタケ事件も超える?
-
9738
匿名さん
-
9739
匿名さん
-
9740
匿名さん
>9736
確かに、日経の文献では快適性が湿度にあまり影響を受けていないですね。
これに不満なら、おじさんが反論記事を執筆する必要がありますね。
-
9741
通りがかりさん
日経の図1に示されたようにPPDで考えると、夏は室温26℃にすれば、湿度は70%以下で、オールフリーになりますな。
-
9742
匿名さん
>これに不満なら、おじさんが反論記事を執筆する必要がありますね。
でもな~、
木っ端と呼ばれてる技術力と拙い日本語力では到底無理だと思うよ。
-
9743
匿名さん
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
>・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
>役立たずなエアコンの為、早急な温度・湿度の変更はできません。我慢して下さい。
>日射の影響により、時々オーバーヒートしますが我慢して下さい。
↑これはすべて数々のスレで本人が暴露した内容だよね。
これらをネタに東京大学准教授の前真之氏に反論記事を書いてみて!
-
9744
匿名さん
湿度管理なんてしなくても死にはしないから、さらなる快適性を求める人がデシカを求めるんだと思う。コスパのためではないと思う。
同じくコスパのためではないが、きくばりやパラディア などの全館空調を選択する人もいる。
これらはイタ車かドイツ車かの違いで考え方の問題だから両者が存在してもいいと思う。
コスパを気にする人はこのスレにそもそも用はないと思う。
色んな付加価値でドイツ車乗る人と、乗れたらいいやで軽自動車乗る人とで会話を成立させる必要はないと思う。
ただ、過去スレ読んでてパラディア側の人(というか一人だけか)は人を挑発する小中学生の文面みたいで理屈もないorデタラメ言ったりして荒らしているのは感じる。
-
9745
検討者さん
>>9730
誤った日本語やテキトーな計算で、投稿した意見の急所を自ら出してますよね?
-
9746
検討者さん
>>9731
はぁ?貴方が自ら書いてこのスレに貼りまくっている表のことですが?
> 8708: 匿名さん [2018-08-16 20:04:52]
> >調べても一向にでてこない。
>それは、私が計算したのですから、ほかに出てきません。
>ISO7730に基づいて、計算すれば、誰でも同じ結果になります。
-
9747
検討者さん
>>9732
インチキを張りまくって、削除された結果でしょうが。他の人にこう指摘されましたね、過去。
> 8842: 匿名さん [2018-08-19 11:09:13]
>>8803
>>熱交換器有り、無しで消費電力は10倍くらい違います。
>>8808
>>室温は4.7℃上昇します。
>>実際は外気は冷たいのですから壁等からも放熱してもう少し室温上昇は少なくなります。
>貴方は、計算の前提条件が間違っていますよ。
>24時間換気装置は、2時間に一度、住宅内の空気の全量が外気と交換されるのですよ。
>東京の夏の暑い日中の外気40℃程度の時に、熱交換なしで外気を入れたら、住宅内は熱中症になるよね。
>それを防止するために、エアコンをフル稼働させることになるね。
>また、東京の冬の寒い夜明け前の外気は、-5℃ですよ。
>この外気が、24時間換気装置で、2時間に一度、住宅内に入るのです。
>熱交換しなかったら、エネルギーの無駄使いですよ。
>変な計算で、皆さんをたぶらかさないでください。
そして、狼狽した結果がこのザマでしょうが、下記レスのように。日本語はミスするは、計算条件しらばっくれるわ・・・攻撃してくださいと言わんばかりに急所が丸出しなってますよ。
> 8845: 匿名さん [2018-08-19 11:41:47]
>>正しい計算条件、仮定を付け加えて再計算しろ。
>熱くならないでくださいね。
>先ず、貴方の言う「正しい珪酸条件」をご提示ください。
-
9748
匿名さん
そうなると・・・
>板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)タイベック(カビ)スタイロエース ・・・・
デシカよりパラディアより必要なのは木材乾燥釜でないかい?
-
9749
匿名さん
>さらなる快適性を求める人がデシカを求めるんだと思う。
いわゆる、湿度マニアが快適性にほとんど関係のないデシカを選んでいるのですね。
だから、ほとんど売れていないのですね。
しかも、デシカ施工できるのは、ダイキンの指定業者限定っていう罠がありますね。
だから、施工費が法外に高いそうですね。
法外な利益を守ろうとするから、デシカ営業が必死なのですね。
-
9750
匿名さん
>9738、>9739
東大の某教授はISO内容を理解しないで計算してインチキなPPD表を作成してます。
-
9751
匿名さん
>さらなる快適性?
>板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)タイベック(カビ)スタイロエース ・・・・
>・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。
>・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。
>・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。
>・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。
>・etc
>役立たずなエアコンの為、早急な温度・湿度の変更はできません。我慢して下さい。
>日射の影響により、時々オーバーヒートしますが我慢して下さい。
不快さ増幅させてるだけ。
-
9752
匿名さん
-
9753
匿名さん
-
9754
匿名さん
-
9755
匿名さん
デシカを採用した人の意見が過去のレスにあるけど、デシカは熱交換はありますか??
肌寒いけど、加湿する時期じゃないって時には換気運転をすると思いますが、この時は熱交換はあるのですか?
>>9670 には暖房をいれても効かないとありましたが?、、
-
9756
匿名さん
>>9745 検討者さん
拙い日本語を使い続ける意味はなんですか?
-
9757
匿名さん
ISOを制定した方達は馬鹿では有りません、熱中症になるような不快な状態を快適とはしてません。
常識で考えれば分かる事柄です。
常識が有り、ISO7730を理解すれば東大の某教授のような恥ずかしいミスはしません。
-
9758
匿名さん
-
9759
匿名さん
>理解してから計算しませんとインチキな計算結果になります。
何を理解しないと、インチキになるのですか?
ISO7730には、主要なパラメータが、6個と記述されていますよ。
他のパラメータで、何が必要なのですか?
-
9760
匿名さん
-
9761
匿名さん
-
9762
匿名さん
-
9763
匿名さん
この日経の記事はデシカの営業マンにとっては驚異なのでしょう。
紹介される度に必死になってインチキを連呼します。
営業マンにとって死活問題とはいえ、滑稽きわまりないですね。
-
9764
匿名さん
>9759
もう明らかにしますかね。
主要パラメーターの数値を無条件で使用出来ません。
パラメータには使用条件の範囲が有ります。
27℃80%は条件から外れたインチキ計算の値になります。
インチキ計算結果が含まれたPPD表ですからインチキPPD表です。
-
9765
匿名さん
-
9766
匿名さん
デシカは全館空調と比べて処理してる風量は同じですか?
-
9767
検討者さん
>>9760、9761
はぁ?その日経のものはインチキだと既に説明済みなのですが(9734と他)。それでもまだまだ理解できないなら、貴方の日本語は拙いということですよ。んーと、狂ったテープレコーダーでしたっけ?貴方が作った表ですよ、インチキ、テキトー、デタラメなのは。その根拠は8842さんが既に指摘済みです。
上手くリンク張れなかったのであれば邪魔なので、自ら削除依頼出してください。
-
9768
検討者さん
>>9756
?意味の全くない質問で有耶無耶にしないでいただきたい。「先ず、貴方の言う「正しい珪酸条件」をご提示ください。」と書いた拙いレスを今からでも自ら削除してからですよ、貴方が発言できるのは。少なくとも私の書いてある文章が拙いとは今のところ、貴方以外からは指摘はありませんしね。もっとも貴方は拙いと他者様(9742)も申し上げられておりますけど。
-
9769
検討者さん
>>9738、9752
時間の無駄である水掛け論は金輪際やめていただきたいのですが、著しく迷惑なので。過去レスで既に以下のように指摘されて貴方が一切非を認めず、無視した結果が今のザマです。
> 8844: 匿名さん [2018-08-19 11:38:21]
>>PPDの計算式は、ISO7730というISO基準になっているので、
>>誰でも計算できるものですよ。
>人の話をまともに聞けよ。計算など所詮、小学校で学ぶ加減乗除だろ。
>計算式のみそのまま引用ならば、単なる猿真似。
>そうじゃなくて、8842さんがいう正しい計算条件、仮定を付け加えて再計算しろ。
>さらにその再計算した結果を正しいと認めてくれる公的なお墨付きを得てから、添付しろ。
>でなければ揣摩臆測レベルの脳内計算にすぎん。
>デタラメ、インチキと言われても文句を言える立場でないことは明白だ。
-
9770
匿名さん
>パラメータには使用条件の範囲が有ります。
>27℃80%は条件から外れたインチキ計算の値になります。
教えてください。
ISO7730のどこに、「27℃80%は条件」は、PPD計算条件から外れていると記述されているのですか?
おじさんのいつもの妄想ではないですよね。
-
9771
匿名さん
>9766
デシカは換気装置です。
風量は計画換気量になります、デシカホームエアの最大風量は200m3/hです。
全館空調の風量は色々有り家の気積の3~5倍(計画換気量の6~10倍)、1500m3/h程度と思います。
-
9772
匿名さん
-
9773
匿名さん
>>9767 検討者さん
ただインチキだと言っているだけの書込みを説明とは言いません。
単なる言い掛かりと言います。
日経に掲載された東大准教授のものがインチキというのならば、正しい表を提示して説明してはどうですか?
日経の記事とインチキと叫ぶだけの匿名投稿、どちらが信頼に値するかは自明です。
拙い日本語でも構わないので、宜しくお願いします。
-
9774
匿名さん
>>9768 検討者さん
貴方は誰と闘っているのですか?
「正しい珪酸条件」とは一体何のことですか?予想するに「計算条件」の事を言っているとは思いますが。
-
9775
匿名さん
-
9776
匿名さん
>9775訂正
誤 日本空調学会
正 空気調和・衛生工学学会
-
9777
通りがかりさん
顧客はだれも、そんな細かい空調の原理など見ていないですよね。普通の人は、パソコンやテレビがどうやって動いているかなんてわからないでしょ。わからなくて普通ですよね。
現実、全館空調は売れていないし、そもそも集客効果がなさすぎてビジネスチャンスなんて無理
-
9778
匿名さん
>>9768 検討者さん
>もっとも貴方は拙いと他者様(9742)も申し上げられておりますけど。
>9742さんは木端と呼ばれる家にお住まいの方の日本語力について語っている事はその書込みから明らかですけど。
読解力の拙さというのも付け加えた方が良さそうですね。
-
9779
匿名さん
>9773
>日経に掲載された東大准教授のものがインチキというのなら
>9767ではないですが、ISO7730の内容を理解すればインチキは明白です、難しくて理解出来ませんか?
-
9780
匿名さん
>前出のISO7730では計算しないと条件範囲か分からないですが下記の日本空調学会では固定数値として条件を決めて有ります。
>相対湿度 30~70%
「相対湿度 30~70% 」は、ISO7730で記述がなく、
「(参考文献:図解空調・給排水の大百科 空気調和・衛生工学学会編) 」で、追加で記述されているということですね。
ということは、ISO7730のもとでは、東大教授のPPDは、正解ということですね
-
9781
匿名さん
こんなにスゴイ人達なのに、できあがった全館空調が人気ないのはなぜなんでしょう。
-
9782
匿名さん
>9780
>ISO7730のもとでは、東大教授のPPDは、正解ということですね
不正解です、インチキPPD表です。
ISO7730を理解しましょうね、理解してからレスしましょう。
>9780は計算しないでしょうから参考に空気調和・衛生工学学会編をレスしました。
他の条件等と照らし合わせながらISO7730を見れば理解出来るのでは?
-
9783
匿名さん
>9781
湿度は快適性に関係無いと、とんでもないレスする人がいるから?
-
9784
匿名さん
>>9782 匿名さん
>不正解です、インチキPPD表です。
「不正解です」、「インチキ」というばかりで、正しい表が一向に出てきません。
あの表が正しい事を裏付けいるようなものです。
-
9785
匿名さん
カビが生えないようにするためだけに再熱除湿で冷房と暖房を同時に稼働するなら愚かだが、本当は湿度を下げて快適にしたいんだよね?
湿度が快適性に関係しているを認めたくないだけだよね?
ダイキンも、デシカにエアコンつけてくれたら1番早くね??
-
9786
匿名さん
>不正解です、インチキPPD表です。
>ISO7730を理解しましょうね
教えてください。
具体的に、ISO7730のどこを理解するのですか?
おじさんのミスリードですか?
-
9787
匿名さん
-
9788
匿名さん
>不正解です、インチキPPD表です。
>ISO7730を理解しましょうね
「不正解」を証明できなければ、ISO7730のもとで、東大教授のPPDは、正解ということなりますが・・・
如何ですか?
-
9789
匿名さん
>9784
PPD表は条件を変えれば無限に表が出来ます、労多い、PPD表を作る事は愚かな事です。
>9784は頑張って勉強してISO7730を理解しましょう。
-
9790
匿名さん
>頑張って勉強してISO7730を理解しましょう。
理解した上で、貴方にレスしているのです。
私がISO7730を理解していないと、貴方が考えるところを、貴方がご指摘ください。
-
9791
匿名さん
「不正解」な事はをISO7730に記載されてますから説明は不要。
>9788がISO7730を理解出来ないだけです。
-
9792
匿名さん
>「不正解」な事はをISO7730に記載されてます
具体的に、ご指摘ください。
何ページの、どこの箇所ですか?
-
9793
匿名さん
-
9794
匿名さん
>9790
>私がISO7730を理解していないと、貴方が考えるところを、貴方がご指摘ください。
インチキPPD表を肯定するのは理解出来ていません。
-
9795
匿名さん
>>9791 匿名さん
説明して下さいという問いに
>理解出来ないだけです。
という回答は説明できない人の常套句。
結局インチキと叫ぶだけでまともな説明もできない事が明らかになりました。
ますますあの表が正しい事が明らかになったようなものです。
-
9796
匿名さん
>9792
>9782参照
>参考に空気調和・衛生工学学会編をレスしました。
>他の条件等と照らし合わせながらISO7730を見れば理解出来るのでは?
具体的でヒントも分かりやすい。
-
9797
匿名さん
>9795
ISO7730に説明されてるのに何故説明するの?
-
9798
匿名さん
>ISO7730に説明されてる
具体的に、ご指摘ください。
何ページの、どこの箇所ですか?
いつものミスリードですか?
-
9799
匿名さん
>>参考に空気調和・衛生工学学会編をレスしました。
>>他の条件等と照らし合わせながらISO7730を見れば理解出来るのでは?
>具体的でヒントも分かりやすい。
>>前出のISO7730では計算しないと条件範囲か分からないですが下記の日本空調学会では固定数値として条件を決めて有ります。
>>相対湿度 30~70%
「相対湿度 30~70% 」は、ISO7730で記述がなく、
「(参考文献:図解空調・給排水の大百科 空気調和・衛生工学学会編) 」で、追加で記述されているということですね。
ということは、ISO7730のもとでは、東大教授のPPDは、正解ということですね
-