匿名さん [更新日時] 2024-09-07 18:48:01
【一般スレ】全館空調を導入された方| 全画像 関連スレ RSS

全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。

前スレ
 その6:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
 その5:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
 その4:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
 その3:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
 その2:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
 その1:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/

[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11

[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
ヴェレーナ大泉学園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

全館空調を導入された方(住宅設備スレ)

  1. 9543 匿名さん

    >>9536 匿名さん
    某HMの全熱交は120m3/hの設定で消費電力33W
    http://fanblogs.jp/icube/archive/35/0

    定格では消費電力が大きく見えるが、実際はそんなに電力消費は大きくない

  2. 9544 匿名さん

    >9543
    風量から逆算すると91m2程度の広さ、あまり参考にならない。
    32坪で計算すると53wです。

  3. 9545 匿名さん

    >9543
    41坪で90w。

  4. 9547 匿名さん

    >>9544 匿名さん
    >>9545 匿名さん
    残念でした。

    クローゼットとかは計画換気外だから、我が家は32坪で120m2/hの風量。
    さらに、ES-1800DCは定格で風量240m3/h、消費電力68W。
    つまり64坪の家で68Wってこと。

    持論を正当化したいなら、デタラメな数字を出すのではなく根拠のある数字を
    説得力のある説明と共に書きこもうね。

  5. 9548 匿名さん

    >9540
    ダクト式全館空調が沢山の空気を流す必要が有る。
    PM2.5に対応した高性能フィルターでは抵抗が大き過ぎて成り立たないから電子式になる。

  6. 9549 匿名さん

    >9547
    クローゼットも計画換気内に入ります。
    >9547の家は換気不足の汚い家。

  7. 9550 匿名さん

    >9547
    ずれて来てる、全熱ではなく顕熱での話。

  8. 9551 匿名さん

    >>9549
    あなたは持論を通すために、根拠もない事を言い過ぎ。
    開き戸、折れ戸、引き戸で仕切られていて、換気経路になっていない非居室は計画換気外なの。

    ↓みたいな資料を一度読んで勉強してみようね。
    http://www.cbl.or.jp/info/file/kanki-m1.pdf

  9. 9556 匿名さん

    WICにもガラリや有孔板があって
    換気するの普通と思います

    また、多湿はカビの温床なので
    全館調湿換気で乾燥状態が維持できれば
    カビを完全に防ぐことができて安心です

  10. 9557 匿名さん

    >換気ルートは、外壁通気層 → 天井裏 → 外壁通気層の一部 → 床下

    外壁杉板木っ端の裏(通気層)はカビの温床になりそうだよ。

    >壁は室内側から、杉板木っ端×4枚 + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 外壁杉板木っ端

    杉板木っ端×4枚はカビの温床になりそうだよ。

  11. 9558 匿名さん

    勉強するのは>9551
    >9551のクローゼットは屋根裏にでも有るのかね。

  12. 9559 匿名さん

    >>全館調湿換気で乾燥状態が維持できればカビを完全に防ぐことができて安心です

    お肌はカサカサ、足はヒビヒビです。美容の敵です。

  13. 9560 匿名さん

    >通常は対象外と判断される廊下・トイレ・浴室等は、
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    >換気計画上、居室と一体的に換気を行う場合に居室とみなされます。
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/guide/support/law/detai...

    三菱電機が出している換気に関する建築基準法の解説文書によれば、
    換気経路になっていなければ居室とはみなされないと言っている。
    ↓の絵は三菱が出しているものだが、クローゼットが計画換気から除外されているのが分かる。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  14. 9563 匿名さん

    >>9562 匿名さん

    国交省自身がパブコメに対して換気経路にない非居室は換気計画の対象外だと回答している。

    >3)換気経路となる廊下は居室扱いとなるが、換気経路上にない納戸は、小屋裏等の扱いとして
    >仕上げ材の規制に適合(FC0、E0)していれば、換気計算の対象からは除外できるとしてよいか。
    >「建築物のシックハウスマニュアル」P184を参照してください。
    >1)~3)のいずれもご指摘のとおりの扱いと考えています。
    http://www.mlit.go.jp/pubcom/02/kekka/pubcomk137/02.pdf

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  15. 9564 匿名さん

    [No.9541~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  16. 9565 匿名さん

    >9563
    三菱のURLに記載されてます。
    >通気が確保される建具とは?
    >また、折れ戸、引き戸、ふすま、障子はそれらの4周等に十分な隙間が存知するため、通気が確保される建具にあたります。
    図のクローゼットは折れ戸です。

  17. 9566 匿名さん

    換気や空調の議論をするなら、知ったかぶりをせずに
    ちゃんと公的な機関が出している文章を読んでおこうね。

    「シックハウス対策マニュアル」講習会の質問と回答
    https://www.bcj.or.jp/src/c15_course/qa/q137b.pdf

    ・No.49
    居室、天井裏等のいずれにも該当しない廊下などは、建材、換気の規制が一切ないということでよいか?

    廊下等について、居室との間に、ドアにアンダーカット等の常時解放された開口部を設け、
    換気計画上居室と一体的に換気を行う場合は、居室として取り扱われます。
    このような措置を講じない場合は、居室とは扱われないため、規制は受けません。


    ・No.50
    通気が確保される建具が利用されても、収納スペース等は、給気経路となっていなければ
    天井裏等に該当(中略)と理解してよいか?

    そのとおりです。

  18. 9567 匿名さん

    三菱のURLに記載されてます。
    >通気が確保される建具とは?
    >また、折れ戸、引き戸、ふすま、障子はそれらの4周等に十分な隙間が存知するため、通気が確保される建具にあたります。
    図のクローゼットは折れ戸です。
    納戸等を非居室にするには居室などと遮蔽しなければならない、隙間が有る引き戸などは不可です。

  19. 9568 匿名さん

    >>9567 匿名さん
    本当に読解力がないね・・・
    >>9566に書いた講習会の質問と回答をちゃんと読もう。

    「通気が確保される建具」が利用されても、収納スペース等は
    給気経路となっていなければ天井裏等、すなわち計画換気外にできるの。
    扉の種類は、その扉が計画換気の経路として使えるかどうかの判断に使うだけ。

    三菱が出している図面でも、クローゼットは計画換気外になっているでしょ。
    あなたは図面すら読めないの?

  20. 9569 匿名さん

    講習会の質問と回答が正しければ間違えていました、お詫びします。

  21. 9570 匿名さん

    換気ルートは・・・
    外壁通気層 → 天井裏 → 外壁通気層の一部 → 床下
    床下と天井裏は換気容積に含まない。
    前にも書いたが確認申請書類を作成した設計士が正しく、おじさんが間違い。
    今度はしっかり覚えておきなさい。

  22. 9571 匿名さん

    [情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]

  23. 9572 匿名さん

    良かったです。
    ようやく、まともな意見交換ができそうですね。

    デシカの調湿は、住宅の快適性とは無関係です。
    家族の健康には、ヒートショックのない温度差のない環境が必要です。

  24. 9573 匿名さん

    湿度調節が快適性と無関係ならばデンソーのパラディアはナゼに再熱除湿という機能を付けたの??

  25. 9574 匿名さん

    ナゼに再熱除湿という機能を付けたの??

    湿度調整しないとカビるショボい小屋向けじゃないかな。

  26. 9575 匿名さん

    三菱の全館ですが、引き戸にあまり隙間もありません。
    建具のドアーにアンダーカットなんかないですよ。

  27. 9576 匿名さん

    9575: 匿名さん 

    三菱の全館空調は珍しいかと思いますが、空気が適正に循環していますか。アンダーカットがなければ排気はどこからしているんですか?

  28. 9577 匿名さん

    引戸 閉めてもパッキンみたいに密閉にはならんでしょ。まぁ単なる施工者の理解不足に依るものだとは思うけど。

  29. 9578 匿名さん

    引き戸などの空気の流れはそんな適当なものなのですか。ハウスメーカーとして換気計算はどうやっているのでしょうか。結構いいかげんなものなんですね。

  30. 9579 匿名さん

    >9578
    引き違いの引き戸(引き違いの襖等)のレール部とレール部の間は1.8cm開いている。
    高さ200cmx左右2x1.8cm=720cm2
    径が10cmのダクト面積は10cmx10cmx3.14÷4=78.5cm2
    約10倍の空気通路で空気流れの妨げにならない。
    つうつうですから計算しなくても良い。
    ドアにしないと流れを止めれない。

  31. 9580 匿名さん

    >9579追記
    2mmの隙間なら径10cmのダクト面積位になります。

  32. 9581 匿名さん

    ドアはもっと空いてるけど、隙間開けすぎなの?

  33. 9582 匿名さん

    >9581
    空気流れの計画で異なります。

  34. 9583 匿名さん

    >>ドアにしないと流れを止めれない。

    2枚や3枚の引違いの引き戸でなく、1枚引き戸で壁の中に納まるも結構あると思いますが、この場合は換気計算はどうなるんですか

  35. 9584 匿名さん

    気密断熱無関係なローコスト住宅の建具?

  36. 9585 匿名さん

    普通の注文住宅ですけど結構便利ですよ。開けたところで止まる引き戸は便利ですよね。このサイトに『三菱地所ホームのシックハウス裁判』というのもありますし、その辺から逃げたいちょっかいなんですか

  37. 9586 匿名さん

    >9583
    壁の中に収まる事は隙間が有る事。
    裏表1mm以上隙間が有れば2mm以上の隙間、高さ2mで径10cmのダクト面積位。

  38. 9587 匿名さん

    ご教示ありがとうございます。結構こころぼそい換気計算方式?ですね。しかし素人考えですが、空気って結構動かないですよね。高断熱高気密住宅は実際にはこんなところもあるんですね。引き戸にガラリかなんかあって通風するところがあるのかと思ってました。

  39. 9588 匿名さん

    三菱の引き戸のついているところは、畳一畳ぐらいの納戸ですが、設計図ではその納戸の中の壁に台所の換気扇がついているものでした。
    しかし、引き戸にアンダーカットがなく、現場監督が台所の換気扇を使う時は、納戸の引き戸をあけっぱなしにしてください。といっていました。

  40. 9589 匿名さん

    情報ありがとうございます。 コーヒー牛乳や豆乳の飲み物で、四角い紙の箱になっていてストローで飲むのがありますが、飲むと箱が凹んでいきますよね。それと似ていて、換気扇を回すときは『引き戸をあけっぱなしにしてください』といっているんですよね。引き戸では換気扇の小さいパワーぐらいでは通風しないんですよね。これが居室だったら大変ですよね。でも納戸でもやはりいつも換気していたほうがいいですよね。三菱はコストを重視したのでしょうね。

  41. 9590 匿名さん

    >9584
    >気密断熱無関係なローコスト住宅の建具?

    そうそう、貰った杉板木っ端で作った大工製。

  42. 9591 匿名さん

    >9587
    ガラリやアンダーカットが必要なの開き戸や折戸、ユニットバス等にはガラリが付いている。

  43. 9592 匿名さん

    >9588
    >台所の換気扇
    台所換気扇は風量が多いのが普通、特にガスコンロを使用する場合は多い。
    オール電化でも水蒸気、料理の臭い等を除くために多い。
    高気密住宅等では同時吸排の換気扇にしないと不都合が生じるくらい多い。
    400~700m3/hくらいで家の24時間換気量の何倍も有る。
    納戸の中の換気扇?何が目的か不明、設計ミスしか思い浮かばない。
    ガスコンロ、IHコンロの真上にレンジフードを設置しなければ真面な換気は出来ません。

  44. 9593 匿名さん

    顕熱型の全館空調は、快適ですね。
    顕熱型換気は、全熱型やデシカと異なり、空気が2時間ですべて外気と交換されるので、空気清浄機は不要です。
    全熱型やデシカは、室内汚染空気のリターンがあるからね。

    >全熱タイプは水蒸気なども受け渡すことができる紙状の熱交換素子を使っているため、水蒸気と同じかそれより小さい化学物質などは、水蒸気とともに紙の熱交換素子を通って新鮮空気に入り込んでしまう。そしてその混入率は熱交換率とほぼ同じと言われている。つまり汚染空気の五割程度が新鮮空気に混入してしまうのだ。

  45. 9594 匿名さん

    >>9592: 匿名さん

    昔、台所にあった小さな換気扇でしょう。一畳の納戸だから小さいでしょう。今の家であるキッチンレンジのではないでしょう。顧客は正式名では言えない場合が多いんですよね。 三菱さんでは納戸の換気は決まった方式がないように聞こえますね。

  46. 9595 匿名さん

    >デンソーのパラディアはナゼに再熱除湿という機能を付けたの??

    簡単なことが分からないの?
    湿度80%以上なら、カビが発生するからだよ。

    Q1.カビの発生条件は?
    空気中に浮遊しているカビの胞子は室内の表面に付着し、温度が5℃~35℃前後であれば、付着した表面の栄養と水分を利用して発育します。

    Q2.なぜ室内にカビが発生するの?
     1)室内の空気1m³中には、いつも数個から数千個カビの胞子が浮遊しています。
     2)カビは現在使用されているほとんどの建材を栄養にすることができます。
      さらに建材の表面に埃や汚れなどがあるとカビの発育が促進されます。
     3)一般住宅の一年間の室内平均温度は10℃~30℃です。
     4)空気中にはいつも一定量の湿度があります。
    よって、カビは室内に一年中発生が可能です。

  47. 9596 匿名さん

    三菱は全熱型なんですね。全熱型は、熱のロスは少ないけど、その反面古い空気も家に残ってしまう方ですね。

  48. 9597 匿名さん

    ■顕熱交換型の特徴
    換気時に湿気(湿気中に含まれる臭気)を交換しないので、家全体の換気を1台でできます。
    臭気が発生する場所には換気口をどこでも自由に設置しますので、局所換気が不要となります。
    さらに、顕熱型の熱交換がありますので、その際の熱損失はわずかです。

    ■全熱交換型の特徴
    熱交換の際、湿気も同時に交換するため、顕熱交換型に比べて、1年を通じて室内の湿度環境が安定していることが特徴です。
    逆に、トイレや浴室等、臭気が発生する場所には別途局所換気を設置する必要があります。
    ただし、局所換気は熱損失が大きくなります。
    さらに、顕熱型換気のように、排気用の換気口は住宅内のどこでも自由に設置することは困難です。

  49. 9598 匿名さん

    どなたの説明かわかりませんが、三菱のエアロテックは少ないです。顧客の心はつかめなかったようですね。

  50. 9599 匿名さん

    >三菱のエアロテックは少ないです。

    了解です。
    三菱の全館空調は極めてマイナーですから、三菱地所ホーム以外での採用はほとんどないでしょうね。

  51. 9600 匿名さん

    >>9593 匿名さん

    外気は綺麗であるという前提が真ならばそうかも知れないね。そんなのは場所によるだろうし、山からの花粉や大陸からの黄砂やPM2.5は多かれ少なかれどこでも一緒じゃないの??

    人里離れた山奥に住みながら全館空調採用してる家なんてどこにあるんだか。

    全館空調の高性能フィルターやPM0.1まで対応した空気清浄機を併用した方が綺麗だったりして。

    顕熱だといつまでも綺麗にならないですね。

  52. 9601 匿名さん

    >9595

    東京の夏の湿度の高い既設で、再熱除湿しても、月の電気街が5000円のアップ程度です。
    だいたい2.5か月くらいの再熱除湿期間だから、年間1.25万円です。

    デシカの設置費が150万円だから、再熱除湿の電気代から、デシカの設置費のもとを取ろうとしたら、
    120年かかる計算になります。

    デシカが売れない原因が良く分かりますね。

  53. 9602 匿名さん

    中国に輸出しましょう。

  54. 9603 匿名さん

    >外気は綺麗であるという前提が真ならばそうかも知れないね。

    今どきのフィルターは、PM2.5除去に対応してますよ。
    家にいるときだけは、きれいな空気。
    ただ、普段は会社なので、PM2.5の汚い空気は止むを得ないです。

    ■全館空調PARADIAのフィルター
    キレイな空気をつねに供給するために、野外に浮遊している花粉やホコリなどを除去する2層式のPM2.5対応フィルターを搭載。花粉の多い季節も、幹線道路沿いの家も、家の中は綺麗な空気に満たされます。

  55. 9604 匿名さん

    >顕熱だといつまでも綺麗にならないですね。

    綺麗にならないのは、デシカと全熱換気ですね。

  56. 9605 匿名さん

    >>9601 匿名さん

    湿度下がらなければ
    絵に描いた餅で
    意味がないですよ

  57. 9606 匿名さん

    全熱交換式ってそもそも臭気を100%回収するものではないので、間違った理屈ですね。

    かなり臭い家や、猫とか飼っててトイレが室内にある家なんかは、たしかに顕熱のほうがいいかもしれませんね。

    全熱の家で犬飼ってる友達宅にお邪魔しましたが、他人の私が入っても臭くなかったですが、、

    寒冷地に住んでて夏の湿気が気にならなかったり、臭いに敏感な方や家が極端に臭い人は顕熱が無難かも。

    全館空調にするなら電子集塵式のきくばりか、デシカにストリーマユニットつけるといいかもですね。

  58. 9607 匿名さん

    臭いニオイが、弱まってるとは言えもう一回まわってくるというのも気分的に結構いやです。洗濯で落ちたと思っていた汚れが乾いたらやはり残ってのと同じでがっかりします。

  59. 9608 匿名さん

    ここ10年ちょい前からの新築ならともかく、計画換気がない家が今の日本はほとんどだと思いますが、臭くないでしょ笑

    まして、全館空調で24h365日換気してるのに臭いわけない。好きな方にしたらいいと思うけど。

  60. 9609 匿名さん

    10年ちょい前の全館空調は、換気が計画されていないのですね。引きの場合わずかな隙間で換気しているということが事実なようですね。問題は言葉で濁してしまうのが全館空調関係者なのだ思いました。それが普及しなかったことの大きな原因ですね。

  61. 9610 匿名さん

    性能の低い昔の住宅には向いていたのでしょうね

  62. 9611 匿名さん

    >>9609 匿名さん
    いやいや、日本の既に建ってる家は換気計画もなければ、換気扇もずっと回ってるわけじゃないのに、別に臭くないでしょってこと。

    自分で選択するのだから顕熱式を選んで人柱となればいいよ。
    感想教えてほしい。

  63. 9612 匿名さん

    >9606
    よく読んでね。
    ーーーーーーーーーーーーー
    東京の夏の湿度の高い既設で、再熱除湿しても、月の電気街が5000円のアップ程度です。
    だいたい2.5か月くらいの再熱除湿期間だから、年間1.25万円です。

    デシカの設置費が150万円だから、再熱除湿の電気代から、デシカの設置費のもとを取ろうとしたら、
    120年かかる計算になります。

    デシカが売れない原因が良く分かりますね。

  64. 9613 匿名さん

    顕熱型換気ですと、2時間ですべてが新しい空気になるので、換気に伴い臭いが見事に消えます。
    顕熱型が健康には安心ですね。

    全熱型やデシカでは、電子集塵式か、ストリーマユニットが絶対に必要になります。

    全熱型やデシカは、室内汚染空気のリターンがあるからね。

    >全熱タイプは水蒸気なども受け渡すことができる紙状の熱交換素子を使っているため、水蒸気と同じかそれより小さい化学物質などは、水蒸気とともに紙の熱交換素子を通って新鮮空気に入り込んでしまう。そしてその混入率は熱交換率とほぼ同じと言われている。つまり汚染空気の五割程度が新鮮空気に混入してしまうのだ。

  65. 9614 匿名さん

    除湿しても電気代があまりかからないし、湿度が簡単に下がって維持できるから、デシカは不要です。
    デシカの開発者は、大きな勘違いをして、売れないものを作ってしまった。

    ーーーーーーーーーーーーー
    東京の夏の湿度の高い季節で、再熱除湿しても、月の電気代が5000円のアップ程度です。
    だいたい2.5か月くらいの再熱除湿期間だから、年間1.25万円です。

    デシカの設置費が150万円だから、再熱除湿の電気代から、デシカの設置費のもとを取ろうとしたら、
    120年かかる計算になります。

    デシカが売れない原因が良く分かりますね。

  66. 9615 匿名さん

    南関東の全館空調の展示場が、また増えたね。
    全館空調は、やはり旬ですね。
    http://paradia.jp/model/

  67. 9616 匿名さん

    どんなだけ臭い家に住んでるんだよ笑

    まぁ、性格人それぞれだから好きにしたらいいけど、
    日本の大部分の気候には全熱式がいいと思うよ。

    顕熱は、、、

    夏の湿気がもろに家に流入して湿度たかく、冷房効率も悪い。

    冬は加湿器をいくら使っても1,2時間で冬の乾燥した空気に全部入れ替わる。湿度20%くらいになっちゃうよ。

    欧州とは気候が違いますからね。

  68. 9617 匿名さん

    >夏の湿気がもろに家に流入して湿度たかく、冷房効率も悪い。

    別に、>9614のように、連続除湿しても夏の電気代がわずか1.25万円アップなので、気にならない範囲ですね。
    PARADIAのドライ運転は、冷房ではなく、2台の室外機で冷房と暖房をそれぞれ分けて稼働し、夏の外気の高湿度空気が、低湿度のサラッと快適な空気状態にして、住宅内を満たします。
    導入してみれば、分かります。
    または、展示場のモデルハウスで体験しては如何でしょうか。

  69. 9618 匿名さん

    >>9614 匿名さん

    デシカホームエアは冷媒とヒートポンプで熱交換器なので
    吸気と排気はまったく交わらないですよ

    >>9617 匿名さん

    能力不足で除湿しきれてないので
    比較出来ないですよ

  70. 9619 匿名さん

    デシカのメリットは冬の加湿だと思うけど。
    夏の除湿は再熱除湿で問題ないし。

  71. 9620 匿名さん

    全館加湿する必要はなく
    普通に水道水を加湿器で加湿で間に合うのでは?

  72. 9621 匿名さん

    デシカのメリットは夏の除湿でしょ。

  73. 9622 匿名さん

    デシカで除湿しなくても、全館空調で全館除湿できる。
    しかも、夏期間の電気代増加は、わずか1.25万円。

    デシカのメリットがないよね。

  74. 9623 匿名さん

    >能力不足で除湿しきれてない

    ソースは?
    いつもの妄想ですね。

  75. 9624 匿名さん

    喧嘩せんでいいわ。
    冷媒で何度まで冷やして結露させてるの?
    それでなんとなく、わかるんじゃないの?

  76. 9625 匿名さん

    >>9622 匿名さん

    広さとか気密断熱性能の条件なしで、適当なこと言わない方がいいよ。

  77. 9626 匿名さん

    >デシカホームエアは冷媒とヒートポンプで熱交換器

    デシカのデシカント吸着剤が水分を吸着・放出するから、同時に臭いが拡散する。
    臭いは湿度に吸着して、デシカント吸着剤のこびり付いている。
    デシカは、水分の吸着と放出を交互に繰り返すので、デシカント吸着剤を介して臭いを室内に戻している。

    だから、デシカは、空気清浄機のストリーマユニットを使用しなければならない。

  78. 9627 匿名さん

    >それでなんとなく、わかるんじゃないの?

    その結果の夏期間の電気代増加は、わずか1.25万円。
    何が問題なの?
    何も問題がないよね。

  79. 9628 匿名さん

    >>9626 匿名さん

    水分を外に放出するから、室内が適湿になりますよ

  80. 9629 匿名さん

    >水分を外に放出する

    冬は?
    臭いのある水分(湿度)を、デシカント吸着剤から戻してるね。

  81. 9630 匿名さん

    >>9627 匿名さん

    広さや気密断熱性能、地域、設定温度も不明なのに500円単位で算出できる訳ないから適当なことを言わないでって言っています。
    何に対して闘争心だしてるか分かりません。

  82. 9631 匿名さん

    >適当なことを言わないでって言っています。

    実績だから適当ではないよ。

    貴方は、計算で算出できるのですか?
    「広さや気密断熱性能、地域、設定温度」でそんなに変わるのですか?

    広さ:40坪、50坪、60坪、
    Q値:1.5、1.0
    地域:東京
    設定温度:26℃

    で計算してみてください。

  83. 9632 匿名さん

    >>9631 匿名さん
    計算で出すって言ってないでしょ?
    あなたの実績とやらはどんな条件なんですか?めんどくさいやつだな。

  84. 9633 匿名さん

    >>9629 匿名さん
    気になるならモードを換気、
    水道水の加湿器で加湿すれば良いのでは?

  85. 9634 匿名さん

    >9594
    昔の軸流換気扇の風量は多いです。
    500m3/hは有ります、多ければ1000m3/h有ります。
    https://www2.panasonic.biz/scdw/a2A/Viewer?HINB=FY-20EM5&MEI_SYUBE...

  86. 9635 匿名さん

    >9627
    計算の根拠を示さねければ出鱈目になる。
    >わずか1.25万円。
    根拠は?

  87. 9636 匿名さん

    [情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]

  88. 9637 匿名さん

    うちは太陽光のおかげで
    ランニングコスト気にすることなく、助かってます
    自然エネルギーを上手に利用したいものですね。

    1. うちは太陽光のおかげでランニングコスト気...
  89. 9638 匿名さん

    >9631
    >「広さや気密断熱性能、地域、設定温度」でそんなに変わるのですか?
    60坪÷40坪xQ値1.5=2.25
    温度だけで2倍以上の差が有る、そんな簡単な事も分からないとは、開いた口が塞がりません。

  90. 9639 匿名さん

    太陽光?
    将来的には、もう採用されないですね。
    廃れる運命です。

    ーーーーー
    太陽光発電 育成から競争へ 入札で買い取り価格下げ
    普及には逆風の恐れも

    2022年度にも1キロワット時あたりの買い取り価格を18年度の半額以下の8円程度に下げることをめざす
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3527793012092018EE8000/

  91. 9640 匿名さん

    >温度だけで2倍以上の差が有る、そんな簡単な事も分からないとは、開いた口が塞がりません。

    それで、電力計算による電気代はどうしたの?

  92. 9641 匿名さん

    >9637
    太陽光とわずか1.25万円の関係は?
    恥ずかしいと思いませんか?、当然別人ですよね。

  93. 9642 匿名さん

    >温度だけで2倍以上の差が有る

    2倍の差がある?
    1円と2円でも、2倍の差があるよ。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
ユニハイム小岩プロジェクト

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

[PR] 東京都の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸