全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
-
901
匿名さん
No.798
by 匿名さん 2015-09-28 10:25:34
投稿する 削除依頼
>797
今の時期だと何もしなくても湿度50%くらい。
うちも25℃で湿度50%だからデシカって意味無いんだね。
No.811
by 匿名さん 2015-10-11 10:13:40
投稿する 削除依頼
>810
ウソはいけませんね。
貴方のコピペは、2015-09-27のデータです。
9/28は午前10時頃に窓開けた時に涼しい空気が入って来ましたね。
-
902
匿名さん
>797
>by 匿名さん 2015-09-28 06:08:48
温湿度計画像有り、25℃47%程度
>798
>今の時期だと何もしなくても湿度50%くらい。
>うちも25℃で湿度50%
8/24~27の東京の平均湿度は83%、98%、91%、91%。
9/28 5時93% 6時91%
8/28朝6時ですから8/27のデータを出すのは正しい。
9/28朝10時は未来の話。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
-
905
匿名さん
リンク先は東京の温湿度でしょ、地方によって気候は違うから
798はどこか内陸の標高が高いところとか、涼しい地方なのでは
-
907
匿名さん
-
908
匿名さん
>調湿換気に太陽光発電でゼロエネ全館空調+1階床暖暖房でとても快適です。
それくらいゴテゴテ設備を入れないと快適にならないの?
貧乏で粗末な家なのね。
-
910
匿名さん
省エネは太陽光(年間4000kWh程度は発電)
輻射熱は都市ガス温水床暖房(床面温度28℃程度)
調湿換気はデシカホームエア(通年湿度40%~50%程度を維持)
これらを全ての点において凌駕する
快適かつ省エネな設備仕様があれば、
ご教示願えないだろうか
もちろん、非現実的なものでは無くて、
普通に市販されているものでお願いします。
-
-
911
匿名さん
地域は、東京都内、準防火地域の低層住宅街60%/150%
高台で陽当たりの良いところ
-
914
匿名さん
-
915
購入経験者さん
この時期になると全館空調にして良かったなと実感しますね。昨日、エアーフイルターの掃除をしましたが、中国のPM2.5が心配ですね!皆さんどのような対策をされていますか?
-
916
匿名さん
全館空調をもし付けないと冬はどのくらい寒い?
夏はどのくらい暑いですか?
-
-
917
匿名さん
>>916
質問の意図がわかりかねます。
冬や夏に全館空調を切ったことがないのでわかりません。
-
918
匿名さん
-
919
匿名さん
>全館空調をもし付けないと冬はどのくらい寒い?
厚手の上着着て、毛布を羽織るくらい寒い。
他の暖房機器ないからね。
-
920
購入経験者さん
全館空調では今朝も歯磨きするときにも肌着だけでしたし、トイレや家中が同じ温度で最適です! 朝も夜中も快適ですし、ヒートショックも無いし、部屋を移動した場合、普通の暖房なら温度差で身体が硬直いますので肩がこりますがそれもないです。お薦めします!
-
921
匿名さん
>>919
全館空調入れる前提で作るから、断熱材とか少ない家って感じじゃないの?
もし地震とか停電とかになったら、こたえるね。
それなら、断熱に力をいれた家のほうがいいかな?
-
922
匿名さん
>>921
全館空調の恩恵をしっかり享受するために、ばっちり断熱していますよ?
-
923
匿名さん
>もし地震とか停電とかになったら、こたえるね。
室外機の故障で2日止まったけど、地獄を見たね。
サポートは24時間対応なんだけど、対応は電話のみ。
次の日、症状を見に来ただけ。
その次の日、室外機の交換。
-
924
匿名さん
>それなら、断熱に力をいれた家のほうがいいかな?
力入れてるから、暖房入れないと日が当たっても温まらないよ。
-
925
匿名さん
>>921
うちは、調湿換気、エアコン、床暖房と別れているので、どれかが故障したとしても、直ちに困ることはありません
多少冗長性があったほうが安心できますね。
-
926
購入経験者さん
我家は全館空調が壊れることは非常に稀と思いましたし、5年ですが現に壊れたことないですが、念のために非難用に一室だけ安いエアコン付けています。でも使用したことないです! 今日は外が非常に寒くなりましたので、空気が乾燥してきました。
-
927
匿名さん
壊れる心配は10年を超えてからでしょう。30年住むとすれば1度修理や交換がある程度かと。
-
928
匿名さん
室内機のコンプレッサーの寿命は8~10年、室外機は10~13年です。
他にも熱交換器の交換やら何やらあって大変ですよ。
-
929
匿名さん
-
930
匿名さん
-
931
匿名さん
今年は暖冬なので空調代が安い。
昨年は高くてビックリしたけど。
-
-
932
入居予定さん
12月~1月で今年は去年の7割りで済んでる。暖冬ですね。
-
933
匿名さん
-
934
匿名さん [男性 20代]
アエラホームのクラージュエアルはどうですか?
小屋裏と床下に家庭用のエアコンを置いた、
普通の全館空調とは異なるシステムの様ですが・・・
営業さんはオール電化で光熱費が平均8000円で収まると言ってますが
信じられません。
-
935
匿名さん
-
936
購入検討中さん
関東で三菱エアリゾートを取り扱ってる会社を教えてください!
-
937
匿名さん
なぜ、メジャーじゃない「三菱エアリゾート」の一択なの?
-
938
購入経験者さん
全館空調を入れていますが、冬は寒いし電気代は高いです。換気システムを切れば、電気代の節約になり暖かくなるのではないかと思っていますが、そのような使い方をしても大丈夫なのでしょうか?
-
939
匿名さん
>>938
特に築1年目でなければ大丈夫じゃないかな、もちろん自己責任でよろしく。
(かくいうわが家も一昨年の冬は一時的に換気システムをOFFにした)
-
940
匿名さん
全館空調は快適そのものです。
一度経験したらやめられないです。
脱衣所、トイレ、玄関・・・あらゆる所が夏は涼しく、冬は暖かいです。
家からストーブや扇風機が姿を消しました。
保温性を保つため、家の気密性も断熱性もかなり高いです。
布団も夏と冬の布団を分けることもなくなり、
年中同じ掛け布団で過ごせます。
ですので、奮発してすこし高級な羽毛布団(薄目)を各1人1つずつ購入しました。
花粉症の季節ですが、窓を開ける機会が少ないんで
昨年は家族から花粉症が出ませんでした。
石油やガスを使った暖房ではないんで、窓の結露もないです。
本当に全館空調は便利でしかない。
-
941
匿名さん
>昨年は家族から花粉症が出ませんでした。
外に出れば、花粉症だ出るよ
-
-
942
匿名さん
-
943
匿名さん
換気をダクトを設置する住宅も多くなった。
ハウスメーカーに踊らされて(販促)、単なるヒートポンプを崇拝する信者が理解出来ない。
-
944
匿名さん
-
945
匿名さん
全館だけではないからね。
家そのものがどうかということが一番重要。
あと企業姿勢。
-
946
匿名さん
素朴な疑問なのですが、全館空調の機器自体にカビが発生するリスクというのはどの程度なのでしょうか?
個別エアコンは1~2年程度で内部がカビだらけになってしまうので定期的な分解掃除が必要になってきます。
全館空調の場合は構造が違ったりしてカビが生えにくかったりするのでしょうか?
-
947
匿名さん
>946
構造は基本同じ。
今のエアコンは乾燥運転するから施工ミスがなければカビは発生しない。
全館空調の方がダクトが有るからリスクは高い。
全館空調メーカーも抗菌ダクト等工夫をしてる。
某メーカーはメンテ契約の定期点検時にダクト内のカビチェックをしてるらしい?
ビル用等大勢の集まる場所の空調ダクトは毎年の点検、掃除、消毒等が義務になってる。
-
948
匿名さん
>>947
ありがとうございます。
全館空調も2年おき程度の定期清掃が必要みたいですね。
ちなみに最新型の個別エアコンは宣伝文句だけは素晴らしいのですが、
我が家では自動乾燥に加えて、さらに手動で乾燥させたり、内部に次亜塩素酸水(次亜塩素酸ナトリウムではありません)を噴霧させたりもしていますが、それでもカビを防ぐのは不可能です。
2年が限界ですね。人一倍カビには神経質なので環境も一般家庭よりかは清潔です。
-
949
匿名さん
>948
>2年が限界ですね。
変ですね?
カビの菌糸は湿度60%以下で死滅するそうです、(胞子は別)。
冬は当然エアコン内は温度が高いですからカビは生きられません。
夏は逆に冷たいですから繁殖出来ません。
しかしエアコンの多くの場合は連続運転では有りませんから結露させたまま止め温度は上昇してカビの発生になった。
最近は結露を除いて止めますからカビは発生しません。
カビが発生する場合はドレーン配管が不適切に施工され排水が上手く出来ないのが原因のようです。
ドレン配管内にカビが発生してドレン配管を詰まらせて排水出来ずにドレン水漏れ、カビの発生につながることも有るようです。
ドレンパンのゴミの体積による排水不良も有るようです。
水が有るからカビが発生する、水をなくせば良いはずです。
-
950
匿名さん
熱交換器で結露させて除湿するタイプは、
カビの危険性があるのは致し方ない。
[PR] 周辺の物件