全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
-
8584
匿名さん
ことしの夏に限って言えば再熱除湿を使う期間は殆どなかった。
温暖化の影響か今後も日本は冬と夏とほんの少しに春秋梅雨になるのかもしれない。
それを見越してパナソニックも再熱除湿を止めたのかな?
-
8586
匿名さん
快適性の範囲
-
-
8587
匿名さん
-
8588
匿名さん
>8579
温度、湿度の両方とも必ず設定値なると明記されてますか?
-
8589
匿名さん
>8588
温度はなるが湿度はならないと明記されていますか?
-
8590
匿名さん
>8586
懲りずにインチキPPD表。
PPD表は拾ってきて加工しただけですね。
活動量を1.1メット以外に出来ないのは計算できないからですね。
-
8591
匿名さん
>8589
知らない、知る必要も無い。
使ってる者と使おうとする者が調べればよい事。
使ってる者なら温度は指定しないから45%を実現させて見せて下さい。
-
8593
匿名さん
[NO.8581~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
-
8594
匿名さん
今年の5月に室外機が1台壊れて修理の期間再熱が使えなかったので、WCの室温だけを23度に下げて運転したら他の部屋は大して温度が下がらず除湿のような効果があった。
来年も再熱を使わないでこれでも良いかなと。怪我の功名というやつですかね。
-
8595
匿名さん
>8590
これのこと?
快適性の範囲は健康維持に重要な指標ですよ。
-
-
-
8596
匿名さん
>活動量を1.1メット以外に出来ないのは計算できないからですね。
日本語を正しく使おうね。
活動量を1.1メット以外にしないのは計算する意味がないからですよ。
-
8597
匿名さん
>8595
そうだよインチキPPD表の事だよ。
PPD表は拾ってきて加工しただけですね。
活動量を1.1メット以外に出来ないのは計算できないからですね。
>8595の休日の2.5メットの活動時は何度になれば快適なのですか?
-
8598
匿名さん
>8596
>活動量を1.1メット以外にしないのは計算する意味がないからですよ。
その通りです。
普通は室内ではその程度の活動量でしょうから。
やはり、東大准教授が日経に掲載しただけに信頼性が高いですね。
-
8599
匿名さん
東大准教授は>8595より劣る駄目教授です、学者として失格です。
PPD表に条件が記載されてません。
着衣量、活動量、気流の値は不明です。
PPD表の数値も微妙に違ってます。
-
8600
匿名さん
>>8599 匿名さん
論文ではありませんからね。
一般読者にわかりやすく解説するためのものですから。
この解説によって、これまで除湿に固執していた方々も目から鱗だったのではないでしょか。
-
8601
匿名さん
>2.5メットの活動時は何度になれば快適なのですか?
はい、計算結果ですよ。
条件:0.5クロ、気流0.15m/s、2.5メット(歩行速度4.5m/h程度)
快適温度17℃の場合
湿度80% : PPD=5.37
湿度60% : PPD=5.10
湿度40% : PPD=5.00
湿度20% : PPD=5.07
温度20℃で、湿度40%は PPD=10.86 で快適ではなくなる。
何度も説明してるように、快適性評価では湿度の範囲が広く、温度範囲が狭いのです。
すなわち、デシカによる湿度管理は不要で、狭い範囲の快適温度の管理が重要なのですよ。
おじさん、理解できましたね。
-
8602
通りがかりさん
全館関係者は緻密で理屈っぽいんですね。適正とは思いませんけど。
-
8603
匿名さん
>8600
論文で無くても何らかの説明が有って然るべき。
資料などは論文で無くても引用先が記載されてる。
まして専門雑誌で有る。
快適性を無視した詭弁以外の何ものでも無い。
恥ずかしい事にインチキなPPD表を晒してます。
-
8604
匿名さん
>>8603 匿名さん
専門誌といっても一般読者も対象にした日経シリーズですから。
東大准教授という肩書きも一役買っていることもあり、信頼の高い解説となりました。
-
8605
匿名さん
-
8606
匿名さん
>8601
快適まではいかないが70%のPPD13.7%より約3%下がってる。
汗による気化熱により熱中症のリスクを減らしてる、湿度は人にとって体温調整に大事な要素。
暑ければ着衣量で調節するのが常識、着衣量を0.4にすれば湿度70%でも快適の数値になる。
-
8607
匿名さん
>8604
肩書が有るから読者を騙す結果になり罪作り。
-
8608
匿名さん
>8604
そうですね。
これ以来、PPDによる快適性範囲の温度管理が着目されるようになりました。
もっとも、PPDのISO7730は、10年以上前に標準化されたものですけどね。
日本の住宅メーカーの認識が遅れていたのですね。
-
8609
匿名さん
>>8607 匿名さん
肩書きかどうかは別にして、湿度に固執していた方々も目から鱗の解説は優れものだと思います。
-
8610
匿名さん
>汗による気化熱により熱中症のリスクを減らしてる、
お頭は大丈夫?
温度を少し下げるだけで、熱中症リスクが、一気に解消するのですよ!
湿度管理は、不要なのです。
-
-
8611
匿名さん
>>8608 匿名さん
恐らくあの解説が契機になった訳ではなくて専門家の間では当たり前のことだったのでしょう。
それを一般読者にも周知するという事では良い解説だったと思います。
-
8612
匿名さん
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
-
8613
匿名さん
パナソニックも再熱をやめてしまった位ですから、世の流れは湿度管理から温度管理に移行したのだと思います。
-
8614
匿名さん
>8613
パナソニックエアコンの2個の温度熱交換器を用いた、ダブル温度気流のことですね。
全館空調パラディアの2個の室外機を用いたのと、似たような原理ですね。
-
8615
匿名さん
パナソニックエアコンの2個の温度熱交換器を用いた、ダブル温度気流は、再熱除湿とは呼ばないようです。
快適除湿です。
いよいよデシカが不要になりましたね。
ダイキンエアコンも売れないでしょう。
ーーーー
快適除湿モード
室温と湿度のバランスを考えた、新しい除湿です。 エアコンが「不快指数」を考えて室温と湿度の両方をチェック。快適さを保ちながら、やさしくサラッと湿気を取り除きます。室温をあまり下げないので、冷房除湿モードより冷えにくい、快適除湿を実現。
(再熱除湿ではありません。)
-
8616
匿名さん
>8610
>お頭は大丈夫?
>8610がね。
2.5メットは外でしょ。
温度も湿度も変えられません、発汗による気化熱と着衣量の調整が頼りになります。
-
8617
匿名さん
>8606
>8616
>2.5メットは外でしょ。
どこに外と書いてますか?
いつものレスで不利になると貴方が使う詭弁ですね。
せっかく誠意をもって、ご要望にお応えしたのに、残念な方ですね。
-
8619
匿名さん
>8613
コストダウンです。
再熱除湿は日立に多くの特許を握られてる、パテント料の負担を避けてる。
世の中の流れは冷房と除湿の分担です。
-
8620
匿名さん
>8617
>8526
>外での活動もあるので
>外で1時間2.5metsの活動があれば170kcalなので
自レスくらいは責任を持ってください。
直ぐにコロコロ変えないで下さい。
あげくに詭弁?、>8617が何時も詭弁を使って誤魔化してます。
-
8621
匿名さん
>冷房と除湿の分担です。
別に機器を分ける必要がないのですよ。
ヒートポンプを使用しているのに、除湿しかできないデシカは無駄な機器ですね。
冷房でも暖房でも必要な時は、パナのダブル温度気流を用いれば一気に冷房や暖房ができます。
ダイキンの危機ですね。
もっとも、デシカは以前から売れてないけどね。
-
-
8622
匿名さん
エアコンは進化してるけど全館空調はパラディアのように除湿力が悪化して退化してる。
-
8624
匿名さん
>>8619 匿名さん
>コストダウンです。
それも一理ありますね。コストダウンで最も対象にしなければならないのは、不要なもの、無駄な物。
世の流れが温度管理になった今ではそれが運命だったのでしょう。
-
8625
匿名さん
全館空調はパラディアは、現在トレンドの「快適除湿」です。
-
8626
匿名さん
>8625
ろくに湿度が下げられない名前だけの「快適除湿」。
-
8628
匿名さん
>>8625 匿名さん
餅は餅屋ですかね?
快適除湿で何%ですか?
-
8629
匿名さん
[No.8618から本レスまで、情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
-
8630
匿名さん
おじさんに何度も説明してるように、以下のように快適性評価では湿度の範囲が広く、温度範囲が狭いのです。
-
-
8631
匿名さん
最も快適なPPDに制御できるか否か、能力が試されているということでしょう
-
8632
匿名さん
温度湿度を完璧に制御できる全館空調ですよ。
快適性は、完璧ですね。
デシカは、ヒートポンプの性能の一部しか使っていないムダな機器ですね。
-
8633
匿名さん
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
-