- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
匿名さん
[更新日時] 2024-09-07 18:48:01
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
none
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
-
7951
匿名さん
軒伸ばすのは雨、紫外線から外壁を守る、夏の直射日光を室内に入るのを防ぐのが役目だろ!でも伸ばすっていっても1300ありゃ十分だがな。
-
7952
匿名さん
軒の出が長いとシロアリ対策になると推測してる。
軒下は雨がかからない、夜露も降りない、地表はもちろん地中も乾燥してる。
蟻道は常に湿度を保っている、保つために水が必要。
シロアリは水を得るのが遠くなるからシロアリは諦める。
腐朽菌、シロアリ対策は基礎から1mになってる、遠いとシロアリは諦める。
雨漏り等で水の調達が容易くなると2階でもシロアリ被害が出る。
-
7953
匿名さん
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
-
7954
匿名さん
-
7955
匿名さん
白蟻対策を軒の出を長くしてする奴いないだろ!ベタ基礎にして通気性良い基礎パッキン使って基礎を高基礎にして基礎外周に化粧しないで仕上げときゃあとは定期的な点検で済むわな。
-
7957
匿名さん
-
7959
匿名さん
-
7960
匿名さん
湿気や雑菌がこもる、合わなかった空調設備が何なのかが分からない。
冷房は不要な国だから暖房、間接暖房なら寒い国だから乾燥するはず。
直火の暖房しか思いつかない。
または学校で人数が多いから人体からの湿気は多い、寒くて換気を減らして少ないと湿気がこもる。
ログハウスで解決するのも?
湿気で健康を損なうなら熱が出るデシカント式で除湿すれば良い。
-
7961
匿名さん
[No.7958から本レスまで、前向きな情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
-
7962
匿名さん
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
-
-
7963
戸建て検討中さん
で、積雪の多い寒冷地(東北)在住、第1種換気/第3種換気、ランニングコスト・メンテナンス重視の場合、それぞれのお勧めは?
設置コストは無視。
-
7964
匿名さん
熱交換器付き第1種換気にはメリット無し。
第3種換気が楽、拘るなら第3種ダクト換気。
フィルターのために第1種換気も有る、ただし熱交換器無し、給気側はダクトレスが基本。
-
7965
匿名さん
こんな換気ルートはどうですか?
>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下
-
7966
匿名さん
>7965
>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下
ルートすべてがダクトという解釈でいいのかな?
-
7967
匿名さん
-
7968
匿名さん
>7959
>この問題は1960~70年代に建てられた古い建物に、1990年代に交換した新しい空調設備が合わなかったことが原因とされている。この設備に変えてから、建物の中に湿気や雑菌がこもるようになり、同じく当時の建築基準に合わせて付け替えられた新しい窓が校舎を瓶詰め状態にし、ビニールのカーペットの下の接着剤も人体に様々な症状をもたらした。音楽の先生は喉を痛めて声をからし、生徒たちも耳の感染症や頭痛を訴えるようになった。
2000年代初めの日本のシックハウス問題と一緒だね。
解決策がログハウスってのがお国柄象徴してていいね。
日本の24時間換気じゃ味気ないし、ホントに良かったのかも疑問だね。
-
7969
戸建て検討中さん
>7967
「ダクト 埃 換気」などのキーワードで検索、画像表示。
外から入る空気も汚れてるし、内部の空気も埃だらけ。
-
7970
匿名さん
-
7971
匿名さん
-
7972
匿名さん
>→ 通気層の一部 → 床下
その経路は、カビが生えますか?
-
7973
匿名さん
>7967
>外から入る空気も汚れてるし、内部の空気も埃だらけ。
換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下
汚れるんでしょう。
-
7974
匿名さん
3種換気が1番!
イニシャルコスト、ランニングコストも安く済み、リスクも低い。ただ断熱性、気密性の悪い鉄骨で導入するとその断熱、気密の悪さがバレてしまう恐れがある!
-
7975
匿名さん
>気密の悪さがバレてしまう恐れがある!
貫通柱部からの漏気が天井裏で結露して凍った事件だね。
-
7976
匿名さん
>イニシャルコスト、ランニングコストも安く済み
コスト除いて、健康志向で考えたら?
-
7977
匿名さん
-
-
7978
匿名さん
-
7979
通りすがり
要はカビが出るということは結露するということ。
結露すということは寒暖差があるということ、建築内空気循環できてないということ。
気密断熱、換気、などの工法にミスが有るということ。
うたっている環境を再現できてないということ。
-
7980
通りすがり
苦肉の策は、クロス剥がして、漆喰やジョリパッドで壁をリフォームとか、調湿材料を取り入れて対応したりが良いかもね。
-
7981
通りすがり
屋根裏なら屋根裏に換気扇つけて24換気するなど、空気を動かすことが良いよ。
-
7982
通りすがり
-
7983
通りすがり
屋根裏など換気扇入れる際、断熱なども見直して、建物内の空気環境が同じに保てればそれがベスト。
-
7984
通りすがり
釘や金物が結露しやすく、釘の腐食は防ぎようが無いのが現状。だから釘の周りが黒ずむのは普通だから、気にしないで大丈夫。
腐っていたらそこは問題だけどもね。
-
7985
匿名さん
結露を防ぐ簡単な方法は外張り断熱の3種換気(室内負圧)。
構造材部の釘や金物の温度も低下しない。
-
7986
通りすがり
そうなんだ。その結果を知らないから、なんともいえないけど。
-
7987
匿名さん
素直に考えれば分かる。
断熱材の内側は暖かい。
室内負圧なら漏れて入ってくる空気は室内で温められるだけ、温度低下は無いから結露しない。
-
-
7988
通りすがり
-
7989
通りすがり
大雨の日の空気だったら、外気との差はどうなるんだろう?
-
7990
通りすがり
-
7991
匿名さん
>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下
どこで結露する?
-
7992
通りすがり
-
7993
通りすがり
う〜ん、正直それだけじゃぁ、なんとも言えないよね。
だって、その家の施工法や癖があるからね。
この家ではどこで結露するでしょう?って実物出されても、多分わからないかな。
色々調べないといけないしね。
-
7994
匿名さん
>7989
>大雨の日の空気だったら、外気との差はどうなるんだろう?
雨でも湿度は最大100%までしか上がらない。
雨の日は日差しが無いから気温は低い。
東京の2017年8月の平均湿度90%以上の日の平均温度、平均湿度は
14日 24.4℃ 94%
15日 23.7℃ 98%
16日 21.9℃ 99%
19日 26.0℃ 90%
内部発熱が有るから室内は外気温度より高い、結露しない。
エアコンで室温を下げなければ結露温度にならない。
エアコンで室温を下げると同時に除湿もされるから結露しない。
-
7995
通りすがり
理論はそのとおり。
でも、断熱材が入ってる壁内の空間にもエアコンが効くかな?
-
7996
匿名さん
>7994追記
最近の東京は安心出来ない状況になってきている。
2017年8月の6、7、8日は露点温度が26℃を超えてる時間帯が有る。
エアコンで室温を26℃に下げてると防湿気密シートの外気側で結露する可能性が有る、逆転結露です。
今迄は沖縄だけと言われてましたが東京も危険域に入ってきました。
室温を無暗に下げると危険です。
住宅のためにも湿度を低くして温度は高めが良いです。
-
7997
通りすがり
>>7996
あんたもしかして、湿度に詳しくて以前おれと言い合った相棒かい?
-
-
7998
通りすがり
-
7999
匿名さん
>7995
断熱材がエアコンの効きを防ぐ、防がないと壁内温度が下がって>7996で示した逆転結露が起きやすくなる。
-
8000
匿名さん
>東京の2017年8月の平均湿度90%以上の日の平均温度、平均湿度は
>14日 24.4℃ 94%
>15日 23.7℃ 98%
>16日 21.9℃ 99%
>19日 26.0℃ 90%
あれ?
カビは、湿度80%以上で発生しますよ。
勉強してね。
だから、カビを床下に生やしたのですね。
-
8001
匿名さん
-
8002
通りがかりさん
全館空調をつけずに2年放置していた家、、、。
転勤で空き家にしており、たまの風通しのみ、、これで全館空調、また使うことは出来るのでしょうか。。2×4の家です。
-
8003
購入経験者さん
もしも空き家にするのなら全館空調は止めても換気装置だけ可動していれば問題ないと思いますが・・・? 換気装置も止めて2年間もそのままは経験ないので分かりません。
-
8004
匿名さん
-
8005
通りがかりさん
コメントありがとうございます。換気装置も動かしていないようです。。ダクトの中が清掃できないと聞いていて、動かしてない感のダクトの具合が心配になっておりました、、、。
-
8006
匿名さん
>ダクトの中が清掃できないと聞いていて
ちなみに、どこのメーカーですか?
なぜ、ダクト清掃できないのでしょうか?
-
8007
匿名さん
すみません、レスが多いので全て読みきれなくて、書き込みしました。
32坪程度でセントラル換気システム1種予定。
全館空調を入れたいのですが、設置にどのくらい費用がかかりましたか?参考にしたいと思います。
-
-
8008
匿名さん
-
8009
匿名さん
-
8010
匿名さん
ダクト清掃は専門の業者に頼まないとできないですよ。
普通のエアコンとは違い、各部屋へ長いダクトが伸びているため簡単に掃除できません。
日本だと長い棒状の物を突っ込んで奇麗にする方法が一般的ですが、アメリカだと空気を送り込む機械でホコリを押し出して掃除します。
日本だと需要が少なくて機械を入れる投資をするのが難しいのかもしれませんが、あの機械はかなり便利そうです。
-
8011
匿名さん
-
8012
匿名さん
全館空調では10数年で本体機器は交換しても、ダクトは家を解体しないかぎりそのままなんですね。汚れたダクトも交換したいですね。いくらぐらいかかるでしょう。
-
8013
匿名さん
岐阜は最高気温39℃まで上がったそうですが
岐阜の気温38.3℃絶対湿度18.78g/m³WBGT値31~32
都内の気温32.9℃絶対湿度24.13g/m³WBGT値31~32
熱中症の危険性は同じぐらいなようですが
気をつけなければならないのは
湿度が低い場合、日陰なだけでも多少しのぎやすくなり
イメージとしてはドバイです体感した感覚に近く
多湿な場合、まったく異なり日陰や室内にも入り込んできます
-
8014
匿名さん
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
-
8015
匿名さん
>8012
>汚れたダクトも交換したいですね。
デンソー パラディアは、顕熱交換換気なので、ダクトが汚れても問題がない。
循環空気用ダクトは、短いので、掃除機で簡単に掃除できる。
ただ、ほとんど汚れない。
-
8016
匿名さん
>デンソー パラディアは、顕熱交換換気なので、ダクトが汚れても問題がない。
ありありでしょ。
放っておいても汚れない空調設備なんてありません。
>循環空気用ダクトは、短いので、掃除機で簡単に掃除できる。
他の全館空調と大きな違いはないです。
-
8023
匿名さん
全館空調の最大のデメリットは、モデルハウスへの集客がないことにつきます。たまにモデルハウスに来ても『いいですね。でも、いらないか』
-
8024
匿名さん
[No.8017~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
-
8025
匿名さん
-
8026
匿名さん
-
8027
匿名さん
-
8028
匿名さん
-
8029
匿名さん
-
8030
匿名さん
最高気温になる前に起きてる。
14人は多い、大勢での過酷な競技は何だろう?
-
8031
たまたま見た人
んなくだらねぇことを、さも重要みたいに書くなや。
どうでもいいわ、んなこと。。。
多い少ないじゃなく、どう予防するか、どう対処するか、なにより言葉より行動が求められてるように思う。
-
8032
匿名さん
最高気温25℃以で日照が少ない時点で起きた。
大勢が発症したから個人の体調不良ではない。
25℃以下は夏日ではない、予防と言っても油断しやすい。
-
8033
匿名さん
25度80%
WBGT値 25
夏のPPD 5.07
実際は熱中症で多数が倒れるレベル
調湿が重要であることがわかる事例
-
8034
匿名さん
25度80% といえばそこら中にある環境。多数が倒れるレベルならば日本中の家屋でもっとバタバタと倒れているはず。
つまり屋外の何らかの運動状態と家庭内を同一視しても意味はない。
そもそも北海道での事故はどんな状況だったのでしょうかね。
-
8035
匿名さん
全館空調は、玄関や廊下も空調が効いて、家中どこでもとても快適ですね。
家中どこでも温度差がありませんです。
-
8036
匿名さん
-
8037
匿名さん
>8029
>25℃以下は夏日ではない、予防と言っても油断しやすい。
北斗市の近くの函館の温湿度ですよ。
晴れの日の体育大会だったから、熱中症になりやすいね。
騒ぐほどのことでもない。
─
■函館 2018年7月19日 (1時間ごとの値)
時 気温(℃) 湿度(%) 天気
9 20.9 88 ◎
10 21.2 88
11 22.0 81
12 22.6 80 ◎
13 23.6 76
14 23.4 76
15 22.7 79 ◎
16 23.5 79
17 21.8 84
18 20.9 87 ◎
-
8038
匿名さん
>全館空調は、玄関や廊下も空調が効いて、家中どこでもとても快適ですね。
>家中どこでも温度差がありませんです。
PARADIAですね。
やはり素晴らしい全館空調です。
-
8039
匿名さん
>8037
>晴れの日の体育大会だったから、熱中症になりやすいね。
◎は晴れでは有りません曇りです、日照時間を見ましょう。
湿度は分かりませんが北斗市のデータは有ります。
-
8040
匿名さん
-
8041
匿名さん
>8038
室温の下げ過ぎに注意しましょう。
東京は7月15日から連日、露点温度が26℃越えをしてます。
逆転結露で壁内部がカビだらけの恐れが有ります。
-
8042
匿名さん
普通はそうならないように高気密高断熱の家に全館空調を付けるんですよ。
低気密低断熱では電気代だけかかってうま味が無いです。
-
8043
匿名さん
夏は低気密低断熱の家の方が電気代が多くかかるが快適になる。
ガンガン冷房するから湿度が下がり快適になる。
高気密高断熱の家は僅かな冷房で温度が下がるから除湿出来ない、高湿度で不快。
再熱除湿を多用する事になり電気代が増える。
-
8044
匿名さん
エアコンの仕組みを理解していないようですが、
室温が同じなら断熱に関係なく湿度も同じになりますよ。
元は同じ空気ですから、エアコンがガンガン動いていると湿度がどんどん下がるようなことはありません。
-
8045
匿名さん
-
8046
匿名さん
>8044
エアコンの冷房は熱交換器部を冷やし、冷たい空気を作る。
冷たい空気は零度近くにもなる、零度近くになればたくさん除湿できる。
低気密低断熱の家は零度近くまで冷やさないと部屋を冷房出来ない。
高気密高断熱の家は室温より少し冷やせば部屋を冷房出来るから少ししか除湿出来ない。
-
8047
匿名さん
除湿が出来ないと困るので冷房除湿(名称は様々)の機能が有る。
熱交換機部は零度近くまで下げる、零度近くまで下げて風量が同じだと部屋が冷えすぎて困るから風量を少なくする。
高気密高断熱の家は風量を最少にしても冷えすぎる、だから再熱除湿が必要になる。
PARADIAは冷房除湿機能は無いはず、湿度を下げられない、下げるには再熱除湿しかない。
PARADIAは湿度が高く不快だから快適性に湿度は関係無いと騒いでる。
-
8048
匿名さん
PARADIAは顕熱換気ですから外気の高湿度の空気が直接入り部屋の湿度を上げる。
湿度の下がらないPARADIA。
-
8049
匿名さん
>>8047 匿名さん
そういえば最新のパナソニックのエアコンも再熱除湿がなかったですね(弱冷房的な機能で除湿?)。
除湿よりも温度というのが世の流れなんでしょう。
-
8050
匿名さん
最近の住宅は断熱がよくなってきたので
家電店などで寒くならない除湿ということで
日立とか人気になってるみたいですよ
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)