全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
-
7781
匿名さん
>体温調整がスムーズに出来ないと熱中症になります。
熱中症に何故なるかわかってるのかな?
低代謝率で熱に順化している人のWBGT基準値は、WBGT=30ですよ。
熱順化していない人でも、WBGT基準値は、WBGT=29です。
WBGT=29の条件は、気温27℃、湿度85%以上ですよ。
WBGT=28以下では、まだ十分に低いので、室内で熱中症になりそうにもありませんね。
熱中症の知ったかブリは、止めましょうね。
-
7782
匿名さん
>7779
出鱈目の無茶苦茶です。
デシカで徐加湿しなければ熱交換無し1種換気と同じです。
内部発熱が有りますから室内温度は必ず外気温度より高くなり湿度は下がります。
室温が低過ぎなら暖房しますから更に湿度は下がります。
室温が高く、湿度が60%を超えるような時は弱除湿して湿度を下げます、弱ですから室温は僅かしか下がりません。
弱除湿では湿度の下がりが少ない時は強にしますが絶対湿度が高い時ですから気温も高いです。
気温が高いですからデシカの冷房は有効に働きます。
通常は絶対湿度が高い時は気温の高い時、絶対湿度が低い時は気温の低い時です、デシカは極めて合理的に除湿します。
汚い空気が循環するダクト式全館空調等は気温が低い時の除湿が苦手です、再熱除湿をする事になります。
-
7783
匿名さん
>7780
PPDの能書きを垂れるなら知ってるのが常識、自分で調べろ。
-
7784
匿名さん
-
7785
匿名さん
デシカに取り憑かれておられる方がいるようですね
湿度は関係ないといいつつ
絶対湿度13g/m3しかない地域なのに
外は絶対湿度17g/m3あるとの矛盾に
理解・説明不能と
-
7786
匿名さん
意味不明?
東京の6/6~6/15の平均温度と平均湿度から計算した絶対湿度は。
16.3、16.0、16.0、17.8、15.8、16.1、16.3、14.6、12.9、14.0g/m3
-
7787
匿名さん
-
7788
匿名さん
昨日は平均温度17.6℃平均湿度93%絶対湿度14g/m3
内部発生の湿気を計算外にすれば室温が25.1℃になれば相対湿度は60%になる。
絶対湿度が16g/m3有ると27.6℃で60%、換気だけでは厳しい値。
要除湿になるが気温は低いから再熱除湿になる。
-
7789
匿名さん
気温℃ 湿度% 絶対湿度g/m3
23.0 100 16.4
22.0 100 15.4
21.0 100 14.5
20.0 100 17.4
19.0 100 16.4
18.0 100 15.4
17.0 100 14.5
16.0 100 13.7
気温℃ 湿度% 絶対湿度g/m3
27.0 60 15.5
26.0 60 14.7
25.0 60 13.9
24.0 60 13.1
23.0 60 12.4
22.0 60 11.7
室温は平均外気温に対し各家庭で異なるが内部発熱で4~6℃程度高くなる。
気温に対する湿度100%は露点温度、100%ですから最大湿度、露点温度≒>最低気温。
内部発熱で5℃高くなるとすると外気温21℃で室温26℃最大湿度60%になる。
26℃60%が快適性の個人的上限限界なら絶対湿度14.7g/m3程度。
23℃60%が快適性の個人的下限限界なら絶対湿度12.4g/m3程度。
絶対湿度14.7g/m3以上で除湿、室温23℃(外気温18℃)以下で暖房。(実際には日射熱の収得が有るからずれる)
外気温約23℃以下で高湿度時は再熱除湿になる。
絶対湿度14~16g/m3程度は気温が低いから再熱除湿になる、制御が難しい季節。
-
7790
匿名さん
>7789訂正
気温℃ 湿度% 絶対湿度g/m3
23.0 100 20.6
22.0 100 19.5
21.0 100 18.4
-
-
7791
匿名さん
熱交換のみで除湿できたとの投稿がありましたが
どのような理論でしょうか?
-
7792
匿名さん
>7782
>デシカで徐加湿しなければ熱交換無し1種換気と同じです。
まず、デシカは熱交換がなされているのか、ご回答をお願いします。
-
7793
匿名さん
>7783
>自分で調べろ。
貴方がレスした「裸に近い」という、ソースがないということで、良いですか?
-
7794
匿名さん
>数値で熱中症になるわけでは有りません。
>体温調整が出来なくて熱中症が発症します。
それで?
資料では、「体温調整が出来なくて熱中症が発症」と、どこにも書いていませんね。
日本語は正確に使用しましょうね。
この論理なら、「体温調整が出来る普通の人なら、熱中症が発症しない」 ということで良いですか?
-
7795
匿名さん
>7782
>デシカで徐加湿しなければ熱交換無し1種換気と同じです。
>室温が低過ぎなら 「暖房します」 から更に湿度は下がります。
なんだぁ~。
デシカは、梅雨寒時期は、熱交換がなくて、寒くなり過ぎるから、暖房しなくてはならないのですね。
顕熱全館空調は、熱交換があるので、送風のみで25~26℃を維持できて、湿度が低く、カラッと快適です。
-
7796
匿名さん
>7789
で?
その条件で、デシカなら、暖房してデシカで湿度を下げるということで、良いのですね。
-
7797
匿名さん
>7793
それも自分で調べろ、PPDの能書きをたれる奴は知っていて当然。
代謝量、着衣量はPPDの基本中の基本。
-
7798
匿名さん
>7792
潜熱は熱。
熱交換しなければ徐加湿出来ない。
-
7799
匿名さん
>7794
体温調整が出来る普通の人の定義は何?
>7794は日本語は正確に使用しましょうね。
紹介先を読めば分かる事を聞くな。
-
7800
匿名さん
>7796
根拠君かな何時も全然理解出来ていない。
少しは勉強してよ、基本が分からなければ答えようが無い。
スレの流れを見ろ、熱交換なしの換気だけで快適条件の参考値をレスした。