匿名さん
>ダクト式全館空調はいよいよ廃れる日が刻々と近づいて来ました。
ISO基準のPPD快適性規準により、湿度調節が不要ということが分かったので、デシカが廃れるでしょうね。
快適性に関係のないデシカは、売れてませんからね。そのうち、生産を止めるでしょうね。
-
7582
匿名さん
>7578
デシカは顕熱交換どころか冷房します。
全熱能力で2.3kw 顕熱能力0.4kw
少ないですが換気空気を400w冷却します。
-
7583
匿名さん
知ったかぶりは>7580。
他人を熱中症に陥れる危険が有ります、傷害罪になるかも?
-
7584
匿名さん
>7581
>湿度調節が不要
デマを流すのは止めましょう。
-
7585
匿名さん
-
7586
匿名さん
デシカは、「ハイブリッド式水配管レス調湿外気処理機 DESICA」といいます。
「調湿外気処理」であって、熱交換器ではないので、効率が悪いのです。
-
7587
匿名さん
-
7588
匿名さん
-
7589
匿名さん
>7586
全然、説明になってない。
熱交換器は効率が良いと決まってるのか?
全熱熱交換器は潜熱交換率60%程度、顕熱熱交換器は潜熱交換率0%。
顕熱にしても
東京の昨日22:00から今日の6:00までの外気温は22℃以下。
顕熱交換もしないで22℃以下で換気した方が良い。
排気で温めて室内に入れてる、温めた分効率はマイナスになる、効率0の方がまだ良い。
熱交換のために無駄に圧力を高くして消費電力を増やしてる。
-
7590
匿名さん
>7588
家事は中程度代謝率、十分に危険。
高齢者も家事をする。
-
-
7591
匿名さん
>少ないですが換気空気を400w冷却します。
エアコン100m2タイプで考えると、能力1/35ですね。
実質的な冷房効果なしですね。
-
7592
匿名さん
>顕熱交換もしないで22℃以下で換気した方が良い。
顕熱交換は、湿度を交換しないで、温度だけを交換する。
室温27℃で外気22℃なら、
室温=22+0.9×(27-22)=26.5℃
外気22℃の時の湿度80%だから、
室温26.5℃の時の湿度は57%程度。
デシカが不要だよね。
-
7593
匿名さん
-
7594
匿名さん
>7591
換気空気が200m3/hとすると外気を2℃下げて給気する。
加湿は全熱2.1kw 顕熱で1kw。
寒い季節は1000wで5℃温めて給気する。
冷暖房機器無しで7℃の外気温差をデシカが吸収する、潜熱も有るから体感ではもっと幅広く快適になる。
>エアコン100m2タイプで考えると、能力1/35ですね。
?意味不明。
小型エアコンの冷房定格能力は2.2kw程度、顕熱能力1/6程度。
暖房は2.8kwに対して顕熱能力1/3程度。
-
7595
匿名さん
>換気空気が200m3/hとすると外気を2℃下げて給気する。
意味不明?
-
7596
匿名さん
>7592
デタラメの計算?
室温は26.5℃、27℃のどちら?
>7570参照
東京6/8 6時 21.3℃ 湿度88% 絶対湿度は計算すると16.5g/m3
内部発生湿気無しで室温26.5℃で66%。
内部発生湿気はゼロでないから蒸し暑い。
顕熱交換しなければ室温が下がって湿度は高くても過ごしやすいかもね。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
-
7597
匿名さん
>7595
ごめん、空気の比熱計算を忘れた。
400w÷(200m3÷空気比熱0.34w/m3)=5.9℃
5.9℃下げて給気する。
冬は29℃上げて給気する。
-
7598
匿名さん
デシカの冷暖房能力0.4kwと1kwは小さいようで大きいな。
消費電力が多いと言われるが換気扇の消費電力、暖冷房能力を考慮すれば妥当。
快適さは折り紙つき。
-
7599
匿名さん
>>7592 匿名さん
計算間違ってますよ
>外気22℃の時の湿度80%だから、
絶対湿度 15.55g/m³
>室温26.5℃の時の湿度は57%程度。
絶対湿度 14.29g/m³
1g/m³以上除湿した数値になってます
除湿しない場合、室内は湿度62%になります
-
7600
匿名さん
>5.9℃下げて給気する。
温度を下げる必要がないのに、湿度下げるために温度を下げている。
デシカは、熱交換がない欠点ですね。