  1. 5251 匿名さん

    >>5243 匿名さん
    全館空調は初期投資は高めですが、それによって室内が24時間換気より圧倒的に綺麗な空気を維持できるのなら投資する価値は充分にありますね。

  2. 5252 匿名さん

    >5249
    >汚い空気が循環してるダクト式全館空調

    なぜ空気がダクト循環すると汚れることになるの?
    住宅内の空気環境濃度は、24時間換気と同じだよね。
    数値的に計算して証明してよ。

  3. 5253 匿名さん

    >5249
    >よって論文は有りません。

    すなわち、爺さんの妄想ってことだね。

  4. 5254 匿名さん

    >5252
    過去スレを読んでね、換気ルートで違う。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  5. 5255 匿名さん

    >5252
    >臭い体臭が家中に広がる。

    住宅内の空気環境濃度は、24時間換気と同じだよね。
    数値的に計算して証明してよ。

  6. 5256 匿名さん

    >5254
    >体臭が家中に広がる。

    住宅内の空気環境濃度は、24時間換気と同じだよね。
    数値的に計算して証明してよ。

  7. 5257 匿名さん

    >5254
    >過去スレを読んでね、換気ルートで違う。

    理解できましたよ。
    住宅内の汚染空気は、空気が拡散流動するのだから、一筆がきで制御できないよね。
    本当に「一筆がきの換気ルート」で「制御できること」を、証明してよ。

    貴方の家のように、汚い空気が浮遊状態で流動する全館空調でない家は、欠陥住宅です。

    全館空調は、空気が24時間換気に比べて圧倒的にキレイです。
    全館空調のリターンガラリでは、普通の24時間換気に加えて、住宅内の空気中に浮遊しているハウスダストを絶えず洗浄しているので、全館空調の住宅は、普通の24時間換気に比べて、空気清浄の2重システムでキレイ空気をエクセレントに維持できているのです。
    健康志向の方には最適な空調設備です。

  8. 5259 匿名さん

    [No.5258と本レスは、前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  9. 5260 匿名さん

    欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調では常に汚い空気が混じってるから新鮮な空気は吸えない。
    普通の24時間換気では風上に居れば常に新鮮な空気が吸える。

  10. 5261 匿名さん

    >5260
    >24時間換気では風上に居れば常に新鮮な空気が吸える。

    どうやって、風上にいることを風の流れで制御するのかな?
    証明してよ。

  11. 5262 匿名さん

    日本語が理解出来ないかな。
    まだ人感センサーや炭酸ガスセンサー等で換気空気を制御するシステムは開発されてない。
    人が風上に移動する、ゆえに換気ルートが大切になる。

  12. 5263 匿名さん

    >5262
    >人が風上に移動する、ゆえに換気ルートが大切になる。

    日本語が理解出来ないかな。
    住宅の間取りでの換気ルートと風上との関係を説明してよ。
    どこにいれば、風の流れを制御できていることになるのかな?
    証明してよ。

  13. 5264 匿名さん

    >5262
    >人が風上に移動する、ゆえに換気ルートが大切になる。

    回答を逃げているから、代わりに回答するね。
    トイレに行く場合は、換気ルートの風下になるよね。

    所詮、「人が風上に移動」して、「風上に居れば常に新鮮な空気が吸える」は、脳内だけの妄想なのです。

  14. 5265 匿名さん

    >5262
    貴方の家のように、汚い空気が浮遊状態で流動する全館空調でない家は、欠陥住宅だよ。

    全館空調は、空気が24時間換気に比べて圧倒的にキレイです。
    全館空調のリターンガラリでは、普通の24時間換気に加えて、住宅内の空気中に浮遊しているハウスダストを絶えず洗浄しているので、全館空調の住宅は、普通の24時間換気に比べて、空気清浄の2重システムでキレイ空気をエクセレントに維持できているのです。
    健康志向の方には最適な空調設備です。

  15. 5266 匿名さん

    日本語が理解出来ないかな。
    >普通の24時間換気では風上に居れば常に新鮮な空気が吸える。
    誰が風の流れを制御すると言ってるのかな?まだ固定流れ。
    >まだ人感センサーや炭酸ガスセンサー等で換気空気を制御するシステムは開発されてない。
    寝室は滞在時間が長いから当然、風上に設計する。
    寝室は夜間だけですから昼間の滞在時間の長いリビングなどに寝室の空気を流せば理想的。
    寝室に居てもリビングに居ても新鮮な空気が長い時間吸える事になる。
    リビングからキッチン、玄関、浴室、トイレ等滞在時間の短い所へ流せば汚い空気は短時間吸うだけで済む。
    それぞれの家庭に合わせて換気計画を立てれば良い。
    セントラルに拘る必要は無い、例えば寝室からリビングに流すルートにファンを付ければ良い。
    ダクトレスが理想ですが一筆書きのため、汚れたら使い捨ての短いダクトも有りと思う。
    リビングからダーテイゾーンへはダーテイゾーンのそれぞれの排気ファンで排気すれば良い。
    寝室、リビング、ダーテイゾーンの換気ルートが完成、長い時間新鮮な空気が吸えます、めでたし、めでたし、おしまい。

  16. 5267 匿名さん

    >5266
    >汚い空気は短時間吸うだけで済む。

    これは、時間が短くなっただけで、汚い空気を吸うということで考えると、何の説明にもなっていないよ。
    何故、少なければ、良いのですか?
    その量は?
    貴方は、説明できないよね?
    何%の汚い空気なら良いと思っているの?
    答えてご覧。

    あくまでも脳内理論の妄想の上の発想だから無理だよね。

  17. 5268 匿名さん

    >5266
    >寝室は滞在時間が長いから当然、風上に設計する。

    まさに、脳内妄想ですね。
    家族Aの部屋と、家族Bの部屋の関係は?
    どちらが感染源になるか、分からないよね。
    どちらかが感染したら、廊下に出られないことになる。

    論理が破綻してるよね。
    残念でした。
    脳内妄想の爺さん!!

  18. 5270 匿名さん

    >5266
    >短いダクトも有り
    ダクトを否定して、短いダクトならOK?
    それでは、何mまでなら良いの?
    結局は、その場凌ぎの脳内妄想ですね。

  19. 5271 匿名さん

    >5266
    貴方の家のように、汚い空気が浮遊状態で拡散流動する全館空調でない家は、欠陥住宅だよ。

    全館空調は、空気が24時間換気に比べて圧倒的にキレイです。
    全館空調のリターンガラリでは、普通の24時間換気に加えて、住宅内の空気中に浮遊しているハウスダストを絶えず洗浄しているので、全館空調の住宅は、普通の24時間換気に比べて、空気清浄の2重システムでキレイ空気をエクセレントに維持できているのです。
    健康志向の方には最適な空調設備です。

  20. 5272 匿名さん

    >5266
    全否定されただけだな

  21. 5273 匿名さん

    >5267
    短い時間程良いのは決まってる。
    >5268
    感染症が発生したら風下に隔離する。
    >5270
    コストの問題、お金が余ってるなら長くても良い。
    >5272
    少しも論理的に否定されていません。
    欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調のダメさが浮き彫りになりました。

  22. 5274 匿名さん

    >>5273 匿名さん
    でもなぁ、全館空調でない家にインフルエンザの患者がいると、10%は家庭内感染する。
    汚い空気が漂っているからそのような事が起こってしまうのでしょう。
    全館空調でない家のダメさが浮き彫りになる事例です。

  23. 5275 匿名さん

    >5273
    >短い時間程良い
    答えになっていないよ。
    質問は
    ・何故、少なければ、良いのですか?
    ・その量は?
    ・何%の汚い空気なら良いと思っているの?
    だよ。
    回答してね。

  24. 5276 匿名さん

    >5273
    >感染症が発生したら風下に隔離する。
    日本語の文章を理解しようね。
    読解力は大丈夫?
    大丈夫じゃないから、レスがウマシカなのかな。

    理解力がない貴方でも分かるように、具体的に記述して、条件を設定してあげるね。

    ・家族Aの部屋:風上
    ・家族Bの部屋:風下&感染者
    ・廊下に家族Aは出られない

    すなわち、24時間換気では、家族Aは感染者ではないが、隔離されたのと同じ状態で、廊下に出られない。

  25. 5277 匿名さん

    >5273
    >長くても良い。
    答えになっていないよ。
    日本語の文章を理解しようね。
    読解力は大丈夫?
    大丈夫じゃないから、レスがウマシカなのかな。

    質問は
    ・何mまでなら良いの?
    だよ。
    回答してね。

  26. 5278 匿名さん

    >5273
    >少しも論理的に否定されていません。
    読解力は大丈夫?
    大丈夫じゃないから、レスがウマシカなのかな。

    完全に、論理的に否定されているよね。
    24時間換気の欠陥商品の汚い空気が浮遊状態で拡散流動する全館空調でない家のダメさが浮き彫りになりました。

    貴方の家のように、汚い空気が浮遊状態で拡散流動する全館空調でない家は、欠陥住宅だよ。

    全館空調は、空気が24時間換気に比べて圧倒的にキレイです。
    全館空調のリターンガラリでは、普通の24時間換気に加えて、住宅内の空気中に浮遊しているハウスダストを絶えず洗浄しているので、全館空調の住宅は、普通の24時間換気に比べて、空気清浄の2重システムでキレイ空気をエクセレントに維持できているのです。
    健康志向の方には最適な空調設備です。

  27. 5279 匿名さん

    >5273
    >感染症が発生したら風下に隔離する。
    日本語の文章を理解しようね。
    読解力は大丈夫?
    大丈夫じゃないから、レスがウマシカなのかな。

    理解力がない貴方でも分かるように、具体的に記述してあげるね。

    ・家族A、家族Bの各部屋は、2階の居室である。
    ・家族Aの部屋:風上
    ・家族Bの部屋:風下&感染者
    ・廊下では、汚い空気が浮遊状態で拡散流動状態にある。
    ・家族Aがドアを空けたら、その瞬間に気流に乱流が生じて、部屋の気圧変化で廊下の空気が逆流することから、ドアを空けられない。
    ・さらに、廊下は、汚い空気が浮遊状態で拡散流動状態なので、家族Aは部屋から出られない

    すなわち、24時間換気では、家族Aは感染者ではないが、隔離されたのと同じ状態で、廊下に出られない。

    貴方がレスした、「風下に隔離」でも、家族Aは廊下に出られないのて、論理が破綻しているよね?

  28. 5280 通りがかりさん

    何の話をしてるやら…
    バイオハザード環境でもあるまいし、言葉の揚げ足でどれだけスレを消費するの。

    全館で部屋と廊下に気圧差があるってどういう事ですか?
    ドアの下とか隙間設けてないのですか?

    もう少し現実的で役に立つであろう投稿をされませんか。

  29. 5281 匿名さん

    >もう少し現実的で役に立つであろう投稿をされませんか。
    それは無理な注文です。
    各自の生活背景が違いすぎる。
    デシカおじさんは山奥で孤独な独り住まい。
    無茶ぶりするほどかまってもらえる。
    まっとうな事言えばかまってもらえない。
    かまってもらうには、無茶ぶりの屁理屈しか手段がない。
    その辺を理解すると解決方法も見えてくる。

  30. 5282 匿名さん

    >5281
    >まっとうな事言えばかまってもらえない。

    お見事に本質を捉えていますね。
    このスレ見ている、ほとんどの方がそのように思っています。
    健全な「全館空調を導入された方」の意見交換の場にできればいいですね。

    ただ、>5280は話題替えを狙った,再復活のための、爺さんの成り済ましかもね。
    要注意です。

  31. 5283 匿名さん

    >5280
    >全館で部屋と廊下に気圧差

    これが分からないの?
    算数は大丈夫?
    部屋のドアを急激に空けたら、瞬間的に部屋の気積が増えることになるので、圧力差が出るよね。
    分かりやすいのが、廊下の面積が小さい場合に、どこかのドアを空けたら他の部屋のドアがバタつく現象。
    廊下気積が大きければ,」この問題には気が付かない。
    これは小学生でも分かることだよ。

  32. 5284 匿名さん

    >5283
    >5280ではないが代わりにレスする。
    小学生に出鱈目を教えてはダメですよ。
    >部屋のドアを急激に空けたら、瞬間的に部屋の気積が増えることになる
    部屋の気積は増えません、例えば引き戸なら関係有りません。
    ドアを急激に開けたからです。
    ドアを急激に開ける事はドアで空気を押すことになります。
    巾0.8m、高さ2mのドアを1/4回転開けますと約0.6m3の空気を押しのけます。
    廊下を7mm高さ2.4m、巾0.9mとしますと気積は約15m3です。
    ドアが内開きか外開き、またドアの開閉速度で異なりますが15m3に0.6m3の一部が押されるか引かれる動きになります。
    廊下容積は変わりませんから圧力変化が起きます。
    気密性は優れてる訳では有りませんから0.6m3の変化は大幅に少ないです、仮に0.15m3の変化なら1%の変化。
    1%の圧力変化は小さく見えますが大気圧1000hPaが1010hPaか990hPaになる変化で1000Paの変化になり大きいです。
    1000Paは100mmAqで2mx.8mの他のドアには160kgの力がかかる計算になりますからドアがバタつきます。

  33. 5285 匿名さん

    幼稚園児が小学生相手に説明してもダメ。
    幼稚園児はまだおむつの取れていない赤子相手がふさわしい。

  34. 5286 匿名さん

    >5285
    確かに。説明能力の劣る者は説明すればするほど支離滅裂になる。

  35. 5287 匿名さん

    >5285>5286の脳の出来に合わせますと。
    ドアを急激に開けるのは、大きな団扇で扇ぐのと同じで他のドアがバタつきます。

  36. 5288 通りがかりさん

    元を振った5280ですが、

    「ドアの下とか隙間設けてないのですか?」
    ここ読んでもらえてますか?

    押しのけた空気はドア下に設けられるような隙間から入ってくるのではありませんか?
    うちは空いてますよ1cm位。

    まあ書き方が悪かったのかな、気圧差なんて書くから発散するのか・・。

    ☆家に誰かが帰ってきて、ドアを閉める(普通は外開き)ときに部屋のドアがバタつくのは
     承知してます。


  37. 5289 通りがかりさん

    5280です。連投ですがこっちが本レス。(オフラインで書いてたから長文になってしまった)

    デシカ爺さんとやらは別人です。
    いわゆる普通の全館空調で10年以上生活している物です。
    #このスレの流れ見るまではデシカというものを知らなかったので
    #少し検索して調べた位の知識しか持ち合わせていません。

    >5281
    >5282

    背景違うのに自分の主張比率を上げて、相手の言っていることを理解せずに折り返すとこうなるんですよね・・。
    #あ、デシカさんの肩を持つわけではありませよ、あっちの言い方の方がよっぽどひどいのは理解してます。

    >5283

    >>全館で部屋と廊下に気圧差
    >
    >これが分からないの?
    >算数は大丈夫?

    こういう書き方するから荒れるんですよ。それわかりますか?
    日本社会のネット住民ですか? 日本人ですか? ←こんな感じ。

    瞬間的に空気の移動があるのは普通にわかります。ただ、扉を開けるときの僅かな間の話で、
    その時もドアの下の隙間(1cm位?)から空気の出入りはあるだから、討議(?)に値するような
    事柄では無いのではありませんか?
    で、そういった局所的な面だけをあからさまに強調すると、話がバタついて訳の分からない方向に行ってしまう。
    また、それに対してちゃんと(平和に)書かないから不要な突っ込みを呼んで(呼び合って)殺伐としていくのでしょ。
    #補正かけてくれる人もいますね。そういった方は正しいと思います。

    ☆重なればデシカさんのいう「○○」と同じレベルなんですよね。

    まあ、わかって書いてるのも十二分にわかるけど、ダクトを通った他の部屋の生活臭なんて
    そうそう感じるわけないじゃないですか。犬じゃないんだから。

    #お年寄りが住む部屋だと多少の匂いはあるのだろうけど、そういった部屋は空気が出ていくであろう
    #廊下とかに排気経路を配慮した設計をして影響を少なすくる努力はしてるわけだし。

    このスレは「有意義な会話をするスレ」です。もうちょっと考えませんかね。

    家を建ててから頃からちょくちょく見てましたが、この(その7)は酷いもんです。
    デシカのスレも過去にあったんですね。(最近立てられたのとは別で。)
    そちらを見たところの率直な感想はだダメだなといった感じで捕らえましたが。

    なんとかなりませんかね。

  38. 5290 匿名さん

    >5289
    >なんとかなりませんかね。

    で?

  39. 5291 匿名さん

    ハイ、PPD快適性の冬バージョンですよ

    1. ハイ、PPD快適性の冬バージョンですよ
  40. 5292 匿名さん

    >5289
    色々と自己弁護の多い輩ですね。
    あんたがなんとかしないと。
    人頼みでは何もできませんよ。

  41. 5293 匿名さん
  42. 5294 匿名さん

    >5288
    押しのけた空気はドア下に設けられるような隙間から入ってくるのではありませんか?
    ドアを開けたのですから下に隙間が無くても隙間は出来ます。
    大きな団扇で扇げば隙間だらけですが風圧はかかりドアはバタつきます。

  43. 5295 匿名さん

    >5293
    快適性PPDに関係ない、無駄な図を出すのは止めようね。
    なお、その図のパラメータには、温度も関係しているから、図自体に何の意味もないよ。
    元のソースを出してごらん。

    また、菌やダニは、その図の湿度だけでなくとも、活動しますよ。
    水の中にも、菌がいます。その図との関係は?

    ダニも、死なないで、繁殖活動をしないで留まっているだけです。
    環境が整えば、すぐに増殖活動します。

  44. 5296 匿名さん

    >5293
    ソースの怪しいものではなく、公的機関の論文を頼む

  45. 5297 匿名さん

    >5293
    ソースの怪しいものではなく、公的機関の論文を頼む
    あくまでも、住宅内の快適性という観点でね

  46. 5298 匿名さん

    >ASHRAE報告資料より
    ASHRAEはアメリカ暖房冷凍空調学会

  47. 5299 匿名さん

    欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調の論文など資料は出てこないね。

  48. 5300 匿名さん

    >5298
    >ASHRAE報告
    ASHRAE報告のソース文献は?
    ソースの怪しいものではなく、公的機関の論文を頼む

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ジオ練馬富士見台
ジオ練馬富士見台

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

[PR] 東京都の物件

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸