全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
-
12161
匿名さん
>>12160 匿名さん
実際的な意見ではないですね。
サーキュレーターもつけず他の部屋からじわじわと熱が伝わる移動速度と目的の部屋にある窓からの移動速度とは全然違うから、平衡に達した時には、必ずエアコンをつけていない部屋は外の影響を強く受けると思いますよ。
マンションでも部屋ごとの扉は普通のご家庭だと閉めてると思います。まぁそこは各家庭の方針でいいと思いますが。
南向きウナギの寝床マンションはいいと思いますが、ホテルみたいに内向き廊下の高級マンションじゃないと断熱性の低い玄関があるため理想的にはいかないと思います。
ご存知の通り、マンションはサッシや玄関は変更できませんので。
住みたい人は住めばいいと思うけど、わたしには狭くて選択肢になかったということです。そこまでしてエアコンに固執する意味もありません。
全館空調にしたのも、外に室外機を沢山つけたくなかったのがキッカケでした。建ぺい40%の地域だし別に目立つわけでもないけど、自己満ですけど。
高高住宅だと熱は勝手に対流するというのも科学的にはどういう原理なんでしょうか??
-
12162
匿名さん
サーキュレーターは風速が早くても風量が少ないから多くの熱移動は望めない。
>外に室外機を沢山つけたくなかった
マルチエアコン
https://www.daikinaircon.com/sumai/aircon/multi/index.html
自然対流熱伝達は上下の温度差が生じるから起きる。
高高住宅は上下の温度差が少ないので自然対流がほとんど起きない、輻射による熱移動が多いから温度差は付かない。
ウナギの寝床のマンションでの自然対流は北側の冷たい空気が床を這い南側に流れる、天井部分の暖かい空気は逆方向の流れになる。
例えば23℃と20℃と温度差が3℃で室内高さ2.5m有るとドラフト圧が0.3Paになる、風速で0.7m/s弱の力になる。
開口面積1m3当たりの風量は約2500m3/hの流れ量になる、3℃差で2.5kwの熱移動になる計算。
南と北の部屋が2m2の通路(上下1m2づつが逆流れ)でつながってるすれば2.5kwの熱移動量になる。
対流熱伝達2.5kwと輻射伝熱とコンクリートの熱伝導を加えた熱量以上に部屋の放熱が多ければ温度差は増え、少なければ減る。
風量の少ないサーキュレーターは熱をたくさん移動出来ないのが理解出来ると思う。
また暖かい空気をサーキュレーターで北側に送るには天井付近に付けなければならない。
床に置いたのでは北からの冷たい床を這う空気と喧嘩して流れない。
-
12163
匿名さん
>>12162 匿名さん
え?でも夏にリビングでエアコンつけてても、サーキュレーターがなかったら他の部屋が暑かったのでサーキュレーターをつけたら、たちまち涼しくなりましたよ。
なぜですか?冬はそれでは無理で各居室でエアコンつけました。
ウナギの寝床マンションのみで役に立つ知識を全館空調のスレでして誰得でしょうか?
-
12164
匿名さん
>進化しない代表的なモノですからね。家電製品の進化はスゴイですよね。
全館空調は、家中が快適なので、これ以上の進化が必要ないのです。
一方、エアコンは未だに不十分なので、進化の余地があるのです。
-
12166
匿名さん
[No.12165と本レスは、情報交換を阻害する投稿、および削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
-
12167
匿名さん
>12163
熱移動は夏だけ有効で冬は駄目などはない、夏、冬でも変わらない。
涼しく感じたのは湿度が下がったからではないかな?
サーキュレーターは温度の低下効果は少ないが拡散による湿気の移動は遅いから湿度には有効。
サーキュレーターの風を浴びても涼しく感じる。
-
12168
匿名さん
>>12167 匿名さん
体感してんだから言葉で否定されても 笑
冬は玄関からの寒さは無視する項目ですか?
リビングからの暖かい空気と玄関の強烈な寒さでリビング側が負けてるんじゃない?
マンション住んだことがないでしょ?
まぁこっちは引っ越して全館空調の家だからどうでもいいですが。
-
12169
匿名さん
いい加減な言葉ではない、理屈を言ってます。
マンションにも住んでましたから色々分かる。
玄関の鉄の扉についても欠点だと此方から指摘してる。
>12168が中住戸でなく、南向きでない?断熱もお粗末な残念なマンションの部屋に住んでいたことになる。
-
12170
匿名さん
>>12169 匿名さん
理屈で答えてない。リビングの暖かい空気と玄関の冷気が同時に存在していて、温度差がないというのは矛盾しているっていってるんですよ。
-
12171
匿名さん
>マンションにも住んでましたから色々分かる。?
ええ~
田舎にマンションがあるの?
どこのマンションですか。
すぐに分かる、ウソは止めましょう。
-
-
12172
匿名さん
>>12169 匿名さん
千葉のマンションに暮らしてたのは、もう10年ほど前では?
筑何年のマンションに住んでたの?
-
12173
匿名さん
>12170
温度差はが無いとはレスしてない、温度差が少ないとレスしてる。
現在はまだ玄関戸に限らず窓も温度は低い、だから全体の温度差が大きいとは限らない。
暖房は熱の逃げる場所を積極的に温めるのが良い、セントラルヒーテイング等は窓下に設置するのが基本。
-
12174
匿名さん
>>12173 匿名さん
>現在はまだ玄関戸に限らず窓も温度は低い、だから全体の温度差が大きいとは限らない。
意味不明ですね。
ところでマンション住みの人はセントラルヒーティングを窓下に察知する場合はどうしたらよいのですか??
ちなみに昔住んでいた間取りは4LDK角部屋でしたから一部屋を除いてそれぞれの部屋に窓がございました。
●参考にされてるみなさんへ
このようにエアコンですと、ごちゃごちゃ考えながら試行錯誤しなければなりませんが、全館空調では一発で快適になりました。
-
12175
匿名さん
-
12176
匿名さん
>12175
床暖とエアコン信奉者は、ここに長い間、居座っていたけど、流れを変えられず無駄なことが分かって、全館空調に勝てないので諦めたと思いますよ。
-
12177
匿名さん
向こう(エアコン側)からいろんな条件ださせて、ほらこんなに色々考えないといけないじゃんっていう論理は最強だな。
なんも考えなくていい。全館空調のいいところは当にそれだよな。
-
12178
匿名さん
-
12179
匿名さん
台所の換気扇もまともにつけられないで、全館空調だって。
-
12180
匿名さん
全館空調もヒートポンプでエアコンと変わらない。
全館空調信者はそんな簡単な事も理解出来ていない。
ダクト式全館空調とエアコンの違いは空調設計(暖冷房用の空気流れ)をするかしないかの違いだけです。
駄目な設計屋が空調設計すればダクト式全館空調は快適にならない、エアコンより快適になる要素は少ない。
新しいホテル等は駄目なダクト式全館空調は採用してない。
-
12181
匿名さん
>>12180 匿名さん
ワゴンRとベンツで同じこと言ったら笑われるよ。
同じ仕組みの自動車でも明らかに快適性が違う。設計とかは大事。
エアコン信者がココに顔出す時点で嫉妬の塊。合理化に必死。
-
12182
匿名さん
>12181
最後の1行が理解出来ないかな高級ホテルがダクト式全館空調を採用しない。
-
12183
通りがかりさん
これからは全館空調の時代になると思ってましたが、現実は、全館空調はまったくと言っていいほど売れていないようですね。各ハウスメーカーの販売目標を見て愕然としました。最初っからこんな小さな目標のものなのかとビックリしました。あれではやめといた方がいいと思う人、多いでしょう。
-
12184
匿名さん
>>12182 匿名さん
高級ホテルが車で言うマイバッハならまだ分かるがそれはないだろう、、、
海外でしかリッツとかの高級ホテルに泊まらないが、家より快適と思ったことないのだが。あんた家よりホテルの方が快適なの??
-
12185
匿名さん
全館空調さんは富裕層の風を吹かす。さわやかな風でない(笑)
-
12186
匿名さん
全館空調のほうが光熱費安いみたいだし、全館空調の方がエコだったという話。
-
-
12187
口コミ知りたいさん
>>12186 匿名さん
全館空調のカタログを安請け合いしない方が良いですよ。
実際にはダクト長など様々なロスなどが発生して個別エアコンより電気代が高額になるのは間違い有りません。
調べれば判ると思いますが最新の全館空調でも電気代は高いです。
全館空調は個別空調に比べて販売台数が少ないので新型開発期間も個別空調に比べて数倍劣ります。
確かに快適なのは間違いないですが。
設備投資費用、ランニングコスト共に個別空調が優れています。
メリットは見た目だけと思った方が間違い無いです。
年中ほぼ稼働状態で築10年で故障し本体交換しか無いと言われました。
交換作業に約2ヶ月掛かると言われ夏だったので最悪でした。
交換費用は導入費より高く、結局待ちきれず全館空調は断念、全部屋個別空調を取付て24時間自動運転しています。
全館空調より遥かに光熱費が安くなり今は満足してます。
全館空調は酷い目に遭いました。
-
12188
匿名さん
>>12187 口コミ知りたいさん
10-15年で交換と説明受けたよ。
既定なのに何故抗おうとする?
全館空調の家は個別エアコン取り付けれないし、壁に穴を開けなきゃダメなのに、個別エアコンつける方が大変だったろうに。嘘書いてないなら。
金が減らない方が精神的に快適な人は個別にしたらいいんじゃないかなー。ただやるなら初めからしないと、各居室の壁に穴開けるのって全館空調本体買い直すより高いと思うのだが。
各居室に穴開けたら外壁にも影響出るし、大変そう。コンセントどうするんだ?
-
12189
匿名さん
全館空調を標準仕様にした、ヒノキヤは売り上げをすごく伸ばしている。
-
12190
匿名さん
>全館空調より遥かに光熱費が安くなり今は満足してます。
おじさん、いつもの嘘はいけないよ
-
12191
検討者さん
個別空調と全館空調じゃ目標が違うんだから全館空調のメリットを感じる人はそれにすればいい。
エアコンの使い方が全く違うんだから、電気代うんぬんも比較できるもんじゃないだろ(笑)
個別空調で全館空調を達成しようと仮定するなら、間違いなく個別空調がエアコン代は高いわ。
-
12192
通りがかりさん
相変わらず荒れていますね! 全館空調に住んだことない人は全館空調の評価出来ませんね! 全館空調の家に8年住んでますが最高です! 何一つ問題はありません。 夏冬ともに最高な生活をエンジョイしています。 絶対に長生きできますよ! 身体がほんとに楽ですね~!
-
12193
匿名さん
家を建てるということは、全館空調だけで判断すべきでないと思う。
-
12194
通りがかりさん
12192 です。、デンソーですが、昨年本体が故障しましたが、直ぐに修理に来まして大きな部品を交換していましたが修理代金7万円でした。対応は早いし安いと感じました。その後は快適です。本体交換などはありえないと思いますが? 別件ですが今日は会社のエアコン修理にメーカー(ダイキン)が来ていますが、修理見積もりは41万円です。関係ないか?笑。でもダイキンさんにも交換の方が安いのでは?と聞きましたが修理のほうが断然安いと言われていました。12187さんの交換を勧められたお話は???
-
12195
匿名さん
>>12193 匿名さん
どこ読んだら、そのコメントできるの?
興味ないなら設置しなければ良い。個人の自由。
快適さは本物。
-
12196
匿名さん
建てたから、よくわかる。
後悔してます。
ダクト式。
-
-
12197
匿名さん
-
12198
匿名さん
住んでてダクト式という理由で、後悔することとかないわ笑
無理やりすぎてわろた。
-
12199
匿名さん
>>12198 匿名さん
全館空調だけで、家は成り立たないからね。
全館空調以外が重要。
そこを比べた方がいい。
-
12200
匿名さん
全館空調ばかり強調するハウスメーカーは、ほかには競争力がない裏返しですね。
-
12201
通りがかりさん
全館空調を強調出来ないハウスメーカーは断熱性能が悪いから勧められないのでは? これはホントで断熱性能が良ければ電気代は高くないですよ。当たり前の話でしたね。笑
-
12202
匿名さん
全館空調のセールスは聞こえの良い駆け込み寺、お寺でなく住宅なんですけど
-
12203
匿名さん
>>12202 匿名さん
うちは快適だといつ体験談をみて、新築は全館空調ありきで考えました。軸組系の大手ハウスメーカーは一応全館空調のラインナップがあり、間取りの自由度からも候補に強く残りました。始めはこちらの要望を受けてか、うちも全館空調いけますとか言ってたくせに、「無くてもいい、無くても暖かい」とか言い出し、やりたくないようでした。玄関は暖かいですかと聞くと、「冬は寒いですが、玄関で寝るわけではないので」と言い出したので、呆れてしまい、その頃に並行していたツーバイ系ハウスメーカーのデザインが洗練されてきたので、そのまま契約して去年の夏から住んでいますが、快適さに大満足しています。
ちなみに軸組系のハウスメーカーは二階が結構暑かったです。熱がこもるみたいですね。ムラがありました。
-
12204
匿名さん
快適さにも色々あるみたいだね。
光冷暖とかいうパネル式輻射冷暖房、夏場は周辺温度が20℃になるらしく、室温28℃でも体感温度は24℃で快適だということだ。
人生いろいろ、冷暖房いろいろだね。
まっ、自己満足が一番かな。
-
12205
匿名さん
>>12204 匿名さん
夏に20度は寒すぎるし、
室温28度も意味わからないし、
体感24度も意味わからん。
何度なの??笑
-
12206
匿名さん
全館空調は、温度を26℃にせっていすれば、湿度の範囲がどこでも快適になります。
デシカ調湿は不要なのです。
今の季節、調湿が必要なのはデシカだけだよ。
冷房で簡単に湿度が落ちる。
-
-
-
12207
匿名さん
デシカの最大の欠点は、今の季節は高い湿度の外気を熱交換せずに、室内に取り入れること。
だから、調湿というデシカが必要になる。
デシカメーカーに踊らされているだけ。
-
12208
匿名さん
>お寺でなく住宅なんですけど
お寺に有効なのは、床暖。
お寺の本堂には、部分的に床暖が入っているところが多い。
-
12209
匿名さん
>パネル式輻射冷暖房、夏場は周辺温度が20℃になるらしく、室温28℃でも体感温度は24℃で快適
意味不明だよ。
室温28℃だと、床温度や天井温度、壁温度は何℃なの?
部屋の各所の温度差が付き過ぎで、とても住める場所ではありません。
-
12210
匿名さん
>>12206
2019年06月29日東京、気温が低くて100%近い湿度。
内部発生の水蒸気も加わる、ダクト式全館空調は消費電力の多い再熱除湿かな?
-
12211
匿名さん
>>12207
デシカント式調湿換気装置をもっと知りましょう。
熱交換は顕熱交換と潜熱交換が有ります。
デシカント式調湿換気装置も顕熱と潜熱交換をしてます。
交換効率が優れてます、特に潜熱交換が優れてますから通年適湿に出来ます。
-
12212
匿名さん
>2019年06月29日東京、気温が低くて100%近い湿度。
温湿度環境の家にお住まいですね。
冷房設定温度26℃で、快適湿度範囲です。
-
12213
匿名さん
>デシカント式調湿換気装置も顕熱と潜熱交換をしてます。
それでは、この季節はなぜデシカ調湿が必要になるの?
単純に熱交換すれば使う必要がない、デシカントを介してるからだよね。
-
12214
匿名さん
>2019年06月29日東京、気温が低くて100%近い湿度。
温湿度環境の劣る家にお住まいですね。
冷房設定温度26℃で、快適湿度範囲です。
-
12215
匿名さん
この季節は、全館空調で室内26℃冷房にすれば、湿度は60%程度になる。
すなわち、デシカ調湿は無用の長物で」、電気代が高くなるだけなので、不要です。
-
-
12216
匿名さん
2019年06月29日東京、気温が低くて100%近い湿度。
気温は20℃~21℃で湿度は約100%、絶対湿度で17.4~18.4g/m3、室内発生の水蒸気を加えれば20g/m3以上になる。
26.6℃湿度59%の絶対湿度は14.9g/m3、5g/m3以上の水蒸気は何処へ消えたのでしょう不思議です。
相当に電力などを無駄使いしないと内部発熱で21℃以下の外気を26.6℃以上に温めて冷房除湿するには無理が有る。
再熱除湿の無駄使いでしょうね。
-
-
12217
匿名さん
-
12218
匿名さん
2019年06月30日東京、気温が低くて100%近い湿度。
昨日より絶対湿度が高い、ダクト式全館空調は再熱除湿の無駄使いでしょうね。
-
12219
匿名さん
>>12218 匿名さん
電気代を比較してないので分かりませんが、快適ですよ。無駄遣いというのは何と比べてるのでしょうか?外のムッとする何とも言えない不快さは家では全くないです。
-
12220
匿名さん
>>12215の
>デシカ調湿は無用の長物で」、電気代が高くなるだけなので、不要です。
デシカント式調湿換気装置とダクト式全館空調の比較です。
ダイキンのデシカホームエア200m3/hの効率は4.42です、2.7kg/hの除湿。
-
12221
匿名さん
>>12220 匿名さん
いまから取り付けられないし、もしそれが我が家にあって比較できるなら、より快適なのかもしれないけど、実際は無いし、現在も快適だから別に要らないのではないでしょうか?
ググると他にも結局個別エアコンをつける必要がありそうですし、全館空調を希望する人の理由としてはスッキリ見せたいという要望は叶わなくないですか?
デシカ導入費用分だけ得をするのでしょうか?
運用コストは導入コストまで見る必要があると思います。
-
12222
匿名さん
12221の補足ですが、上記は個人的な意見なので、否定はしません。デシカも良い商品だと思うので、つけたい人はつけたらいいと思いますが、全館空調を導入すみのスレでは反対意見がでると思います。
また大手ハウスメーカーでは付けられないのではないでしょうか?聞いていませんが。
-
12223
匿名さん
ジメジメした都内ですが
全館換気のみでカラッと快適なのは良いものですよ
-
12224
匿名さん
>>12222
>大手ハウスメーカーでは付けられないのではないでしょうか?
デシカは高気密住宅が条件ですから大手のほとんどは採用出来ません。
一条はさらぽか空調としてデシカント式調湿換気装置を採用してます。
-
12225
通りがかりさん
ジメジメして熱くなりましたので、我が家の全館空調を昨日から起動しました。
夏場は設定温度28度(最大でも27度)。冬場は22度。で夏冬とも快適です。
全館空調で導入を悩んでいる方はモデルハウスで体感してください。電気代は個別式と大差ないですが、快適度は比較になりません。 導入コストは少し上回るかのしれませんが、導入された方は皆さん快適さに感激しています! 導入していないで文句ばかり言われている方の意見は参考になりません。
-
12226
匿名さん
>>12221
一条のさらぽか空調はデシカント式調湿換気装置と床冷房ですからスッキリとしてます。
さらぽか空調にする費用はプラス50万程度ですから十分にペイする。
-
12227
匿名さん
超高気密しか取り付けられない機器はどうなんですか?
数年後も住宅性能は維持できているのでしょうか?
維持できてないケースも多いと思いますが、超高気密しか対応できないような機器を取り付けた施主の運命はどうなりますか?
-
12228
匿名さん
超高気密?
高気密で良い。
高気密が数年で低気密になった例は見ない。
-
12229
匿名さん
>>12228 匿名さん
そんな追跡調査してないやろ?地震も台風もあるし言い切れんで。絶対大丈夫ほど胡散臭いものはないのに。
一条にしてもプレハブみたいなデザインやら名ばかり注文住宅な仕様に満足いかない人は多いだろうし。普通の家と全館空調で快適なのに。
-
12230
匿名さん
>維持できてないケースも多いと思いますが
>そんな追跡調査してないやろ?
矛盾。
-
12231
匿名さん
サッシの劣化など少しググれば散見するだろ。
つか、昔住んでた築15年の家でも個別エアコンつけたら蒸し蒸しから解放されてたのに、大手レベルの気密ではデシカつけれないって、デシカどんだけ役立たずですか?
全館空調採用の大手はだいたいツーバイだし気密も高いよ。
そのデシカとやらが採用可能な高気密の家なら全館空調や個別空調でも快適だと思うけど笑
万が一、気密性が低下したときのこと考えたら、包括的なのは個別や全館空調だとおもうよ。
-
12232
匿名さん
デシカはC値2cm2/m3以下が推奨されてるから、まぁ大手でも可能。加湿器除湿機に200万円かけるやつはいない。これに個別空調もいるんだろ。
手前のレスで、全館空調は勿体無いと書いたあったけど、デシカの方が導入コスト考えてもヤバいことにならない?
-
12233
匿名さん
一条のさらぽか空調は正式販売1年目で2000台以上の販売数。
海の物山の物とも分からない人が多いのに凄い販売数。
50万程度費用がかかるが快適性が口コミで伝わってる?
-
12234
匿名さん
>>12233 匿名さん
なんだ、一条の営業かよ。
注文住宅でガチでデシカの導入するなら300万はかかると思う。
-
12235
匿名さん
-
12236
匿名さん
-
12237
匿名さん
>>12235 匿名さん
その顕熱式第一種熱交換換気スティーベルLWZ170plusとやらは取り付け費用も含めて幾らなの?随分と回りくどい書き方しますね。
-
12238
e戸建てファンさん
全館空調に最適な間取りは
キューブ型ですか?
それとめ間取りは関係ないですか
-
12239
匿名さん
都心辺りも夜になって雨が降ってきました
うちは高台なので浸水の懸念はありませんが
ゲリラ豪雨のようなことがあると、最寄り地下鉄など注意が必要なようです。
外がそのようなときでも、自宅はカラッと全館快適空間を維持したいものです。
-
-
-
12240
匿名さん
>26.6℃湿度59%の絶対湿度は14.9g/m3、5g/m3以上の水蒸気は何処へ消えたのでしょう不思議です。
単純に冷房だけで除湿できるだけ。
基本的なことを知らないのね。
東京は気温が低いから、室温を27℃で冷房だけで湿度は60%程度になる。
-
12241
匿名さん
今どきデシカしないと湿度を維持できないのは、悲しいデシカ設備だね。
-
12242
匿名さん
湿度は70%以下であれば、人間は快適に感じるのです。
デシカは不要です。
-
-
12243
匿名さん
湿度70%以下にして、カビが生えなえれば、人間には快適環境です。
-
-
12244
匿名さん
>12239
貴方の温度約25℃、湿度40%は、PPD=7.7で、もっとも快適領域ではないよ。
温度約25℃なら、湿度70%の方が快適なるよ。
デシカの湿度設定が大中小のアバウト設定なので、もっとも快適に制御できないのでしょうね。
悲しいデシカだね。
-
12245
匿名さん
デシカは今どきの外気が低い温度の場合、室温が26℃にならない。
ダイレクトに室内外の熱交換ができない最大のデメリットだね。
-
12246
匿名さん
デシカすると、その影響で温度が下がる。
だから、湿度が低くても、温度低下で、PPDでは不快になる条件に近づく。
今どきの季節のデシカの弱点ですよ。
現実から逃避しないで、デシカのデメリットと向き合いましょうね。
-
12247
匿名さん
>12238
>全館空調に最適な間取りはキューブ型ですか?それとめ間取りは関係ないですか?
間取りに関係ありません。
どんな間取りでも、完璧に空調できるのが、全館空調のメリットです。
複雑な家ほど全館空調の真価を発揮するでしょう。
-
12248
匿名さん
外気が平均25℃以下の低い温度では、デシカは温度が低下するので、暖房しないと室温が26℃以上にはならない。
悔しかったら、デシカで室温27℃を見せてご覧。
デシカでなければ、内部発熱があるので、熱交換だけで、27℃以上になるよ。
-
12249
匿名さん
喧嘩腰での応酬は荒れますよ。
デシカはしらんが、全館空調は確かに毎日快適だ。
これで満足できない人がデシカで満足できるならデシカがすごいことになるが、個別空調を使う以上は全館の温度ムラなしの生活は捨てなあかんでな。
どんな人のための設備なんだろうか。
-
12250
匿名さん
25℃40%はPPD7.76
27℃60%はPPD10.17
どちらが快適かは自明ですね
-
12251
匿名さん
狭いと内部発熱の影響は大きくなり
広くなると影響は小さくなります
-
12252
匿名さん
-
12253
匿名さん
-
12254
匿名さん
>12240
100m2の家で室温27℃を維持するにはQ1.0住宅でも100m2x1.0w/m2x(27℃-20℃)x24時間÷1000=16.8kw/日
27℃60%の絶対湿度は15.5g/m3で18.1℃まで空気温度下げないと除湿出来ない。
冷やして元に戻す熱量は換気量120m3/hx空気比熱0.34w/m3x(27℃-18.1℃)÷1000=8.7kw/日
16.8kw日+8.7kw/日=25.5kw/日
その他に冷やす熱、除湿のための凝縮潜熱が必要になる。
25.5kw/日以上の内部発熱量、相当な浪費家。
-
12255
匿名さん
>16.8kw日+8.7kw/日=25.5kw/日
熱交換分と内部発熱が入ってないよ。
いい加減な計算されても、説得力がない。
-
12256
匿名さん
>デシカに冷房力は有るが内部発熱より少ない。
根拠は?
言葉だけなら、誰でもいえる。
-
12257
匿名さん
今どきの季節は、デシカで室温27℃にできないということで良いですか?
実証ができていないね。
-
12258
匿名さん
>27℃60%の絶対湿度は15.5g/m3で18.1℃まで空気温度下げないと除湿出来ない。
>冷やして元に戻す熱量は換気量120m3/hx空気比熱0.34w/m3x(27℃-18.1℃)÷1000=8.7kw/日
27℃60%の条件では、湿度70%を超えていないので、除湿する必要がない。
だから、8.7kw/日 は不要。
いい加減な計算されても、説得力がない。
-
12259
匿名さん
>12255
Q値は熱交換を含めての値です。
26℃60%にするには25.5kw/日以上の内部発熱が必要です。
-
12260
匿名さん
>12256
デシカは最大換気量200m3/h時で0.4kwの顕熱能力。
0.4kwx24時間=9.6kw/日、200m3/nの換気が必要な家は少ない半分程度で済む。
内部発熱は最低10kw/日程度は有る。