匿名さん [更新日時] 2024-09-07 18:48:01
【一般スレ】全館空調を導入された方| 全画像 関連スレ RSS

全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。

前スレ
 その6:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
 その5:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
 その4:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
 その3:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
 その2:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
 その1:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/

[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11

[PR] 周辺の物件
ユニハイム小岩プロジェクト
リーフィアレジデンス練馬中村橋

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

全館空調を導入された方(住宅設備スレ)

  1. 10441 匿名さん

    >>10437 匿名さん

    >湿度60%、温度26℃に、ピッタリなるのですよ。
    それ以上は設定しても下がらなかったということでしょうか?

    >冬と夏は、ともに無音無風なの?
    夏と冬では気候がまったく異なるので
    夏は微風があっても良いのですよ
    風は体感温度を下げます

    冬は体感温度を上げたいので
    風は不要です

  2. 10442 匿名さん

    >>10439 匿名さん

    いい加減コピペばっかりするのやめたら?
    掲示板見にくいし。

    ブログ元みたら、2012年の記事やん。掲示板荒らすの大概しろよ。転載の許可とったんか??

  3. 10443 匿名さん

    >10440
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/10381/
    他人の論文の表に捏造文を追加する悪質な輩は信用出来ません。
    >表1に示したように個々の活動から代謝量を推定することが行われ
    論文にも記載せれてるが推測に過ぎない、決まりは無い。
    起床時は「食事誘発性熱産生」の影響が大きい。

  4. 10444 匿名さん


    >【設定範囲】
    >冷房設定温度:24℃~ 28℃
    >冷房設定湿度:45% ~ 60%

    絵に描いた餅なのか
    設定値の上限ですら満たせなかったのか
    実績の投稿は一度もありません

  5. 10445 匿名さん

    >絵に描いた餅なのか 

    世界のデンソーが、全館空調の取扱い説明書に書いて、保証していることです。 
    しかも、全館空調は、デンソーの設計施工です。 

    デシカ営業は、デシカが売れないので、妬んで吠えるだけですね。

  6. 10446 匿名さん

    上のレスで空調に関しては世界のダイキンってなってなかった?

  7. 10447 匿名さん

    >10445
    >保証していることです。
    保証などしてないでしょ、何処に保証する記載が有りますか?

  8. 10448 匿名さん

    木造住宅で全館を長くやっているからといって安全とは言えない。
    ダクトの穴は、直径27センチぐらいある。
    そのダクトをどこに通すかということが、考えられていない。

  9. 10449 匿名さん

    >保証などしてないでしょ、

    アンチの割に勉強不足ですね。
    勉強してね。

    Q)保証が切れた後のアフターサービスについて教えてください。
    A)PARADIAには、システムキッチンやシステムバスなどの多くの住宅設備と同様、建物お引渡し日から2年間の保証がついています。保証期間終了後は、都度有償にて対応させていただきます。

  10. 10450 匿名さん

    >>10447 匿名さん
    話通じてないから相手しないでいいよ。

  11. 10451 匿名さん

    >ダクトをどこに通すかということが、考えられていない。 

    空調設計の範疇なので、デンソーが実施するので極めて安全、安心です。
    デシカは地場工務店が考えるから、その意見通り不安ですよね。

  12. 10452 匿名さん

    10年保証が選べます。

    製品保証期間終了後も、10年保証(有償)をご用意

    通常の2年保証に加え、保証期間を8年追加した、10年保証をご用意。お引渡し後10年間は、消耗品以外の修理費用が無償となります。

  13. 10453 匿名さん

    >10449
    エアコンにも保証は有りますが温度、湿度等の保証は有りません。

  14. 10454 匿名さん

    >>10453 匿名さん
    保証はないけど、エアコンも全館空調も設定通りになりますよってことですね。
    全館空調も所詮はエアコンですから。

  15. 10455 匿名さん

    >設定通りになりますよってことですね。
    なるか分からない、保証もしない。
    極端な話、窓全開で空調しても設定値にならない、ぼろ屋を空調しても設定値にならない。
    どんなぼろ屋で使用するかメーカーは分からない、保証など出来る訳が無い。

  16. 10456 匿名さん

    >>10455 匿名さん
    エアコンも同じですね。
    何が問題なんでしょう?

  17. 10457 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  18. 10458 匿名さん

    >どんなぼろ屋で使用するかメーカーは分からない、保証など出来る訳が無い。

    貴方の認識が間違っていますね。
    導入してないから、仕方がないですね。

    デンソーは、全館空調の空調設計をする際に、家の間取り、断熱性、気密性を調査、把握します。
    そのため、マニュアルに記述の所要の温湿度の環境条件が得られるように、設備性能を設計した上で、デンソーが設備を施工します。
    引渡し時には、所要の性能をチェックした上で引渡しが行われます。
    したがって、デンソーは稼働時の状態を含めたすべてを保証しているのです。

  19. 10459 匿名さん

    追伸
    立合い検査で特別に希望があれば、デンソーは意向を反映して調整してくれます。

  20. 10460 匿名さん

    実際に導入後された方に質問です。

    ハウスメーカー設定で無い全館空調を入れた場合の気積を求めるのと各部屋の換気および冷暖房のエネルギー計算は空調機器メーカーがされるのですか?
    その場合はハウスメーカーは気積計算した物を出してくれましたか?

    設計事務所や工務店なら行けそうですが、ハウスメーカーでは厳しそうですが、実際に導入された方はどうでしたか?

  21. 10461 匿名さん

    >ハウスメーカーは気積計算した物を出してくれましたか? 

    質問の意図が分かりません。

    気積の意味が分かってますか?
    気積くらい自分でも、計算できますよ。
    ググって見たら如何ですか?

  22. 10462 匿名さん

    >各部屋の換気および冷暖房のエネルギー計算は空調機器メーカーがされるのですか? 

    各部屋の換気設計は、空調メーカーの範疇。
    冷暖房のエネルギー計算は、設計事務所の範疇。

  23. 10463 匿名さん

    >>10461 匿名さん

    図書として提出するのに自分で計算したの出すんですか?そんなので通るんですか?大まかなのは自分でも出来ますよ。そんな事は分かります。
    施主が間に入ってやるほど暇ではないので、金でどうにでもなるならどちらに頼むか聞きたかったのですが。

    出来るのと正式書類としてやるのは別だと思うのですが。

  24. 10464 匿名さん

    >>10462 匿名さん

    ありがとうございます。
    参考人なりました。

  25. 10465 匿名さん

    >>10462 匿名さん

    すいません。誤字です。
    参考になりました。

  26. 10466 匿名さん

    >何が問題なんでしょう?
    >10456が保証してると偽ってる事。
    >冷房設定温度:24℃~ 28℃
    >冷房設定湿度:45% ~ 60%
    設定値になると保証してない。

  27. 10467 匿名さん

    >10458
    機械、家は劣化するから保証できません。
    悔しかったら温度、湿度が設定値になる保証の証拠を出して下さい。

  28. 10473 匿名さん

    全館空調を導入してない方、もしくは導入不可能な方を、相手にしないことですね。

  29. 10474 匿名さん

    湿度が調節できているからといって、一番大事な温度がどこでも均一に調整できているとは限りません。

  30. 10476 匿名さん

    貴方の認識が間違っていますね。 
    全館空調を導入してないから、分かっておらず、仕方がない方ですね。 

    デンソーは、全館空調の空調設計をする際に、家の間取り、断熱性、気密性を調査、把握します。 
    そのため、マニュアルに記述の所要の温湿度の環境条件が得られるように、設備性能を設計した上で、デンソーが設備を施工します。 
    引渡し時には、家中が均一な温度などで所要の性能をチェックした上で引渡しが行われます。 
    エアコンや床暖房と異なり、この微調整ができるので、より快適性が得られるのです。
    したがって、デンソーは稼働時の状態を含めたすべてを保証しているのです。 
    立合い検査で特別に希望があれば、デンソーは意向を反映して微調整してくれます。

  31. 10478 匿名さん

    [NO.10468~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、及び、削除レスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]

  32. 10479 匿名さん

    >>10476 匿名さん

    つまり湿度は対象外ということですね

  33. 10480 匿名さん

    >>10476 匿名さん

    デンソーの製品・サービスのページ
    https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/

    自動車部品と僅かにエコキュートが載ってるだけで
    空調は見当たらない

    街の電気屋でパナソニックの看板見かけるのと同じような
    中小の販売店が、やってることなのかな?


  34. 10481 匿名さん

    それか、どちらかというと
    三菱重工と三菱鉛筆みたいな関係なのかな?

  35. 10482 匿名さん

    >10479
    隙間だらけの気密性の悪い家では湿度は維持出来ません、当然湿度の保証は出来ません。
    最低のC値以下の気密性ですとデシカは販売しないことになってます。

  36. 10483 匿名さん

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  37. 10484 匿名さん

    改正省エネ基準にもないC値を条件にしているから売れないんでしょうね。

  38. 10485 匿名さん

    大手ハウスメーカーのほとんどはC値を計測してない低気密住宅。
    計測してないから気密性に欠陥が有る住宅でも気が付かない。

  39. 10486 匿名さん

    >>10485 匿名さん
    改正省エネ基準から除外されたものを計測してもなぁ。

  40. 10487 匿名さん

    >>10481: 匿名さん

    三菱重工と三菱地所ホーム(全館空調専門)かもしれないですね。同じ名前なのがおかしいぐらい違いますね。 

  41. 10488 匿名さん

    耐震等級とは違って、C値は完成してからじゃないと測定できず、その時点でクリア出来てなかった場合に混乱が起きるこら住宅業界の圧力で無くなったって、どっかに書いてましたよ。

    スカスカの家で全館空調やデシカは導入できないのですから、基準から消えたから無視していいというのは言い過ぎでしょう。デンソーさんが儲かればいいというのは責任なさすぎでしょう。

  42. 10489 匿名さん

    >>10488 匿名さん
    >どっかに書いてましたよ。
    どっかにねぇ。
    どっかに書いてたから必要というのは責任なさすぎでしょう。

  43. 10490 匿名さん

    これから全館空調を検討している人は、財閥系の住宅はやめた方がいいです。超多角経営(超高く経営?)の財閥系企業にとって住宅業界は不採算事業かつ人口減少で将来性もないので、社員の劣化がヒドイです。建築業では現場工事は下請け工務店がするという事もあり、ハウスメーカー自体はグループ内の余剰人員の素人メンバーが事務的にやっています。当然、技術はあるはずがなく、知識もサラリーマンです。

  44. 10491 匿名さん

    決算資料見比べてみたけど
    https://www.daikin.co.jp/investor/data/zaimu/h30/hosoku180510.pdf
    ダイキンは空調だけで2兆円

    デンソーの決算資料に
    全館空調なんて全く出てこない(自動車関連でほぼ100%)
    https://www.denso.com/jp/ja/investors/library/settlement/2018/document...

    大手かのように騙ってるけど、実際は名前が似てるだけの
    まったくの別会社?

    1. 決算資料見比べてみたけどダイキンは空調だ...
  45. 10492 匿名さん

    >>10491 匿名さん
    そのダイキンですが、アメリカの全館空調の最大手を買収してから大きく業績を伸ばしましたね。
    グローバル化を推し進めるためには全館空調がどうしても必要だったのでしょう。

  46. 10493 匿名さん

    >10491
    ダイキンの2兆円のうち、デシカホームエアは、いくら売れてますか?
    デシカホームエアは、お荷物になっているのです。

    そこに見切りをつけたから、米国の全館空調のメーカーを買収して、米国に進出したんだよね?

  47. 10494 匿名さん

    >10492
    汚い空気が流れるダクト式全館空調の伸び率は少ない(マイナス年も有る)、アメリカの平均程度で僅か。
    マルチエアコン等が2桁成長してるから業績が伸びてる。

  48. 10495 匿名さん

    ダイキンも大手ですが、人材が不足していますね。 

    「その結果は、本体だけで軽自動車並みのバカ高い価格になってしまった。 
    あれほど期待したのに、夢物語はあえなく萎むかもしれない。」
    とコメントされています。

    ーーー 
    この「デシカホームエア」を売って行くためには、プレスリリースに書かれていた以外の諸点で、消費者はもとより、これを扱うビルダーや工事業者から疑問が出されている。  
    しかし住宅、中でも木造住宅の設計と工事現場に精通した技術者はダイキンに皆無と言って良い。  
    ダクトを簡便に配する「設計・施工マニュアル」 を作成出来るスタッフが、一人もいなかったから。  
    しかし、9日付の日経新聞では、「年間2000ロット」 を目指すと書かれていただけ。  
    やみくもに営業マンに各社へ働きかけさせたが、マニュアル一つ揃っていない現状では的を得たサジェスチョンが出来ないので、成果らしい成果が得られなかった。 
    その結果は、本体だけで軽自動車並みのバカ高い価格になってしまった。 
    あれほど期待したのに、夢物語はあえなく萎むかもしれない。

  49. 10496 匿名さん

    >10493
    ビル用空調にはほとんど使用されてるのでは?
    空調として販売するからビル用換気装置として区分けされてなければ統計には出ない。

  50. 10497 匿名さん

    >10495
    一条工務店の顧客の2割はさらぽか空調(デシカント式調湿換気装置と床冷暖房)を選択してます。
    既に夢から実用になってます。

  51. 10498 匿名さん

    全館空調PARADIAは、年間約5300台。 
    一条は、さらぽかが年間240台の供給で目一杯。 
    ダイキンは、デシカホームエアが目標の年間2000台に届かず、デシカ事業部が大赤字。 
    後ろから、ヒノキヤZ空調が年間1万台で、一気に抜き去る可能性。

  52. 10499 匿名さん

    >汚い空気が流れる

    汚い空気が流れるのは、日本式の全熱換気です。
    アメリカの換気方式は、顕熱換気です。

  53. 10500 匿名さん

    >ビル用空調にはほとんど使用されてるのでは? 

    デシカホームエアは、住宅用ですよね。
    それを聞いているのです。

  54. 10501 匿名さん

    汚い空気が流れるダクト式全館空調

    汚い空気が循環するダクト式全館空調
    大きな塵はフィルターで除去出来てもウイルスや細菌、悪臭が家中を循環する。

  55. 10502 匿名さん

    >10498
    >全館空調PARADIAは、年間約5300台。
    >一条は、さらぽかが年間240台の供給で目一杯。
    出鱈目の妄想は不要です。
    ソースを示しましょう。

  56. 10503 匿名さん

    >汚い空気が循環するダクト式全館空調 

    住宅内に、汚い空気が存在したら、汚い空気なのだからそこに留めずに、換気すべきですよね。

    また、空気の撹拌がダメなら、サーキュレーターやシーリングファンも使えないですね。
    さらぽかの天井サーキュレーターもダメです。

    全館空調の空気循環機能は、シーリングファンと同じ機能なのです。
    米国は、上手いことを考えたものです。

    一条さらぽかは、この機能を真似して、より均一性を高めるために、天井サーキュレーターを導入したのです。

  57. 10504 匿名さん

    >>10502 匿名さん
    こちらのソースは?
    >一条工務店の顧客の2割はさらぽか空調(デシカント式調湿換気装置と床冷暖房)を選択してます。

  58. 10505 匿名さん

    一条工務店のさらぽか空調のデシカント式空調換気ユニットは長府製作所製
    https://www.chofu.co.jp/ir/settlement/pdf/301201.pdf
    >空調機器につきましては、ハウスメーカー向けの全館空調システムやデシカント式空調換気ユニットなどが好調でありましたことから、全体で41億44百万円(同3.4%増)となりました。

  59. 10506 匿名さん

    >10504
    http://crassone.media/%E3%80%8C%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%BD%E3%81%8B%E3...
    >我が家を担当いただいた営業さん情報によれば、現状でも「さらぽか」はモニター扱いとのことですが、一条工務店全体の2割の顧客が「さらぽか」を選ぶとのことで、高い支持率となっています。
    来年は何割かな?

  60. 10507 匿名さん

    >10503
    >さらぽかの天井サーキュレーターもダメです。
    否定しません、良くないです。
    一条も床暖房の宣伝で風を否定してました。
    風による空気の汚れは今でも記載されてます。

  61. 10508 匿名さん

    >10506
    ブログがソース(笑)
    >来年は何割かな?
    来年も240台くらいですかね。

  62. 10509 匿名さん

    風が汚いかどうかは顕熱と全熱は関係あるの??
    フィルターの性能に依存しそう。
    外気が綺麗だと信じているならそれでいいけど。

  63. 10510 匿名さん

    >10508
    ソースも出せない妄想よりは何倍もまし。

  64. 10511 匿名さん

    >10509
    循環空気は換気空気の3~5倍の風量が有ります。
    性能が良いフィルターですと抵抗が大きくなります。
    抵抗が大きいと消費電力が増大して効率が落ちます。
    循環用のフィルターは粗い塵を取るだけです。

  65. 10512 匿名さん

    >10510
    240棟もブログでしたね。こちらのブログの方が信憑性が高そうです。

  66. 10513 匿名さん

    >風による空気の汚れは今でも記載されてます。 

    教え下さい。
    どこのURLに記載されていますか?

  67. 10514 匿名さん

    >風が汚いかどうかは顕熱と全熱は関係あるの??

    全熱型換気は、室内の汚い空気が循環するので、注意が必要ですよ。 

    ■全熱型に重大な欠点 
    給気に汚染空気が混入 ところが、第一種熱交換型には重大な問題があることがわかってきた。それも、換気という最も基本となる機能面についての問題だ。 
     結論から言うと、それは換気によって捨てたはずの汚染空気に含まれる汚染物質が、新鮮給気に混じって再び室内に供給されてしまう“混入”の問題だ。これは全熱交換型と呼ばれるタイプのほとんどが抱える重大な欠点だ。 
     なぜこんなことが起きるかを説明するには、多少、熱交換器の仕組みを知る必要がある。 
     熱交換器には顕熱タイプと全熱タイプがある。顕熱タイプは温度だけを熱交換するもので、輸入品のほとんどがこのタイプ。一方、全熱タイプは熱のほかに水蒸気(それが持っている潜熱)までも新鮮空気に受け渡すもので、エネルギー交換効率は顕熱型より優れており、国産の住宅用熱交換器の多くがこのタイプだ。 
    ■汚染物質の5割も? 
     本当の問題は、ほとんどの全熱タイプで発生する熱交換器内での汚染空気と新鮮空気の“混合”だ。 
     顕熱タイプは車のラジエータのような金属、または樹脂のフィンを使い、そのフィンを介して熱を汚染空気から新鮮外気に伝えるもので、リークは多少あるものの、空気の混合はほとんどない仕組みになっている。 
     一方、全熱タイプは水蒸気なども受け渡すことができる紙状の熱交換素子を使っているため、水蒸気と同じかそれより小さい化学物質などは、水蒸気とともに紙の熱交換素子を通って新鮮空気に入り込んでしまう。そしてその混入率は熱交換率とほぼ同じと言われている。つまり汚染空気の五割程度が新鮮空気に混入してしまうのだ。 
     この問題は以前から非公式には指摘されていたが、公的にも明らかになったのは今回のシックハウス新法の具体的な基準制定の過程だといわれている。 
     熱交換換気を積極的に推奨すべきだとする意見と、推奨すべきではないとする意見に大きく分かれるなか、ホルムアルデヒドなどのVOC濃度がどれくらい低くなるかを測定。その結果があまりにも悪かったため原因調査を開始し、給気と排気の混入が主な原因とわかったという。 
    ■国交省も注意を促す 
     この結果を踏まえ国土交通省は全熱交換器内部での汚染空気の混入について、同省などが編集した『木造住宅のシックハウス対策マニュアル』の中で問題点を指摘している。

  68. 10515 匿名さん

    >10513
    http://www.ichijo.co.jp/philosophy/yukadan/
    >しかも空気を汚さないメリットも。

  69. 10516 匿名さん
  70. 10517 匿名さん

    >10514
    >国交省も注意を促す
    リークが5~10%くらい有り元に戻り換気量が5~10%減るから不足を補うために5~10%の換気量を増やせと注意を促してる。
    全熱交換の換気装置は換気空気量の5~10%の汚い空気が循環してます。
    顕熱式の全館空調は換気空気の300%~500%の汚い空気が循環してます。

  71. 10518 匿名さん

    >しかも空気を汚さないメリットも。

    これが本当なら、天井サーキュレーターとの整合性が取れないですね。
    ただちに、さらぽかの営業を止めるべきでしょう。

    一条は、営業の方便で使い分けしてますね。
    要するに、売れれば何でもありなんですね。
    所詮、その程度の会社ですか?

  72. 10519 匿名さん

    >リークが5~10%くらい有り

    湿気に汚染物質が含まれるのです。
    戻した湿気の中に含まれます。
    リークではありません。

  73. 10520 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  74. 10521 匿名さん

    >10518
    天井サーキュレーターを使用しなければ良い。

  75. 10522 匿名さん

    >10519
    フィルターも穴が開いてるから塵は全て除去出来ない。
    エレメントは紙とは言え塵は通さない、どんだけ循環するのデータは?
    明らかに出来ないのは妄想だからですね。
    障子紙でも仕切って有れば汚染物質のほとんどを通さないのは素人でも分かる事。
    5割等笑止。

  76. 10523 匿名さん

    空気清浄機知らんの??置いたらいいじゃない?

  77. 10524 匿名さん

    >10523
    空気清浄機の処理風量は僅かで気休め程度でないですか?

  78. 10525 匿名さん

    >>10524 匿名さん
    強の最大で9m3/分とかだから時間にして540m3/時になるし結構ありますよ。HEPAフィルターだから細かいのもとってくれる。PM2.5どころかPM0.3も。

    中で5m3/分(300m3/時)だし、時間あたり0.5円くらいだから月400円くらいだよ。
    空気の綺麗さにこだわるなら各フロアに一個置けばいいんじゃないのかなー。全部換気装置に任せなくてもいいと思うよ。

  79. 10526 匿名さん

    ストリーマユニットの全館空気清浄
    各部屋に清浄機を置くのと比べると
    場所を取らないのが良い感じです

  80. 10527 匿名さん

    あれって花粉やウイルスを破壊するだけじゃなくて、除去もしてくれるの?

    顕熱だと湿度を多く含む分だけ電気代もかかるし、ムシムシするし、フィルターも良くするとさらに効率が下がるけど、全熱と空気清浄機の組み合わせで解決できる話だよな。こだわるならね。

  81. 10528 匿名さん

    >10525
    >HEPAフィルターだから細かいのもとってくれる。
    >時間あたり0.5円くらいだから月400円くらいだよ。
    何故デンソー等の全館空調の循環用フィルターはお粗末なプレフィルターのような物を使用してるですかね?
    風量は倍くらいでしょうから月1000円増し以下、HEPAフィルターを使わない理由が不明?

  82. 10529 匿名さん

    機械の負担を考慮したんじゃないですか??
    Pana Homeの全館空調はHEPAだったような。

  83. 10530 匿名さん

    >10529
    外気の取り込みの風量が少ない換気用フィルターでは有りません、風量が換気用の3~5倍の循環用フィルターの事です。

  84. 10531 匿名さん

    >全熱と空気清浄機の組み合わせで解決できる話だよな。

    室内の汚染物質は、室内日本式存在する水蒸気に混じっています。
    全熱換気は、湿気を交換するので、排気すべき汚染物質がそのまま室内に戻されます。
    汚染物質を除去するために、ストリーマーユニットが開発されました。
    顕熱換気は、湿度を交換しないので、ストリーマーユニットが不要になります。
    海外には、全熱換気はありません。
    全熱換気は、住宅の狭い日本用に三菱電気が開発したものです。

  85. 10532 匿名さん

    全館空調の循環風流は、シーリングファンやサーキュレーターと同じ機能です。
    シーリングファンやサーキュレーターだけだと、ホコリも回すので、ここにホコリが取れるフィルターを入れているのです。
    だから、デンソーセールスのパラディアのHPのお客様の声に、
    「家の中のホコリやカビが少なくなりました!」
    とのコメントがあるのです。

  86. 10533 匿名さん

    汚染物質は、室内の水蒸気の中に含まれます。

    ■汚染物質の5割も?  
     本当の問題は、ほとんどの全熱タイプで発生する熱交換器内での汚染空気と新鮮空気の“混合”だ。
     全熱タイプは水蒸気なども受け渡すことができる紙状の熱交換素子を使っているため、水蒸気と同じかそれより小さい化学物質などは、水蒸気とともに紙の熱交換素子を通って新鮮空気に入り込んでしまう。そしてその混入率は熱交換率とほぼ同じと言われている。つまり汚染空気の五割程度が新鮮空気に混入してしまうのだ。  

  87. 10534 匿名さん

    >10513
    24時間換気の有無でどの家も埃は減ってる。
    >カビが少なくなりました!
    無くなりましたでないと失格。

  88. 10535 匿名さん

    全熱換気は汚染物質の循環の問題があります。
    ーーー
    住宅の熱交換システムには大きく分けて全熱型と顕熱型があり、多くは全熱型(水蒸気潜熱+顕熱)になっています。
    最も問題となっているのは、全熱交換セントラル換気システム。排出する空気から熱と水蒸気をリターン(交換)させるときに、臭いやホルムアルデヒドを含めたVOCなどもリターン(交換)させる事にあります。
    建築基準法(シックハウス対策)の中では、VOCを低減するために換気が義務付けされました。そして遅ればせながら、国もこの問題について注意するよう警告を発しています。
    もちろん換気はホルムアルデヒド規制以外に、他のVOCCO2、水蒸気、臭いなど、考えなければならない事は沢山あります。
    しかし、この法律の目的を考えると、全熱交換セントラル換気システムは法律に適さないと言わざるを得ません。

  89. 10536 匿名さん

    >10532
    >水蒸気と同じかそれより小さい化学物質
    水蒸気の分子量は18で小さいです、空気は29です。
    水蒸気(H2O)より小さい化学物質は何ですか?
    小さい分子はアンモニアNH3位です、他に化学物質は存在しないのでは?

  90. 10537 匿名さん

    >10534
    良く読んでね。
    「家の中のホコリやカビが少なくなりました!」 
    なのです。
    ホコリは、人間が生活している場合、なくすことはできません。
    カビはほとんどなくすことができますが、いつも濡れているシンク排水口には、お手入れしないとカビが生えます。
    だから、お手入れなしで、カビをなくすことはできません。

  91. 10538 匿名さん

    代表的な汚染物質であるウィルスや細菌は水分を含まないホコリなどに付着して浮遊していると記憶しています。

  92. 10539 匿名さん

    >24時間換気の有無でどの家も埃は減ってる。 

    全館空調の家は、普通の24時間換気よりも、さらにホコリがなくなるのです。

  93. 10540 匿名さん

    >ウィルスや細菌は水分を含まないホコリなどに付着して浮遊していると記憶しています。

    空気感染は、結核ですね。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

[PR] 東京都の物件

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸