住宅設備・建材・工法掲示板「24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-01-20 13:25:58

1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/

 現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
  イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
  フィルター以外のメンテナンスが難しい
  温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
 単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。

[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)

  1. 801 匿名さん

    >800
    全て反論してるから過去スレを何べんでも読んで下さい。

  2. 802 匿名さん

    >796
    過去レスを繰り返します、カビは表面湿度80%以上で繁殖します。

    水の上ではカビは繁殖出来ません。
    水中でカビは繁殖出来ません、酸素が必要だからです。
    カビの繁殖に結露は無い方が良い位です。

  3. 803

    http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/case_tokyo.html
    上記サイトにあるように10℃以下だと湿度が高くてもカビは発生しないとはいわないまでも発生しづらいかと思われます。
    書き忘れていて申し訳ありませんが2種換気サイディングの裏側の温度は5℃を切っています。
    確かに湿度が高いことは繁殖条件だと思いますが、それだけでカビが繁殖するとは限らないかと。
    またこれは防湿層をきちんと施工しなかった場合です。きちんと防湿層を構築してあれば問題は結露とカビの問題は限りなく低くなるかと思われます。

    ☆その他の部分については相変わらず指摘がないので反論なしということでよろしいですね。

  4. 804 匿名さん

    >803
    >全て反論してるから過去スレを何べんでも読んで下さい。
    >802は水とカビについてレスしてないから。

    >発生しづらいかと思われます。
    漏れた近くは温度が高く断熱材にカビが出る可能性あり。
    前にもレスしてますが漏れる場所は構造材の近くが多いです、熱橋になり結露する可能性があり。

  5. 805

    >>804

    ☆「2種換気住宅の室内側正圧時における壁体内防露の検討」では木材よりも熱橋となりやすい鉄骨を断熱材に
    貫通させて実験を行っていますが防湿層に欠損がなければ-5℃でも湿度80%以下で安定していました。

    ☆また壁内の温湿度においては温度が高いところは湿度が低く保たれ、湿度が高いところでは温度が10℃
     を切っていました。であるならば結露とカビの心配はかなり低い確率であると思われます。

    ☆他の部分は反論がないので問題なしということで処理します。

  6. 806 匿名さん

    >805
    >防湿層に欠損がなけれ
    馬鹿だろ、漏れなければ問題無いのは当然。
    >問題なしということで処理します。
    無責任極まりないね、赤子の一人でも被害が無い事を祈るよ。

  7. 807

    >>806
    何度もあなたの問題点を記述しているのに改善してまっとうな議論をしようとしないその姿勢のほう
    が無責任です。その人をへ馬鹿にした鬱陶しい記述を改めないなら書き込まないでくれませんか。
    真剣に換気装置を何にしようか検討している人の邪魔ですし目障りです。

    ☆防湿層に欠損があれば問題になるということは防湿層の施工性に問題が有るわけで換気装置の不備
    のみに問題が有る事にはならないかと。

    ☆第一種換気、第二種換気は第三種換気に比べて壁内結露が発生しやすいことは否めないが、反対に
    壁内にカビが発生した場合でも室内が正圧のため問題は発生しにくいと思われます。

    ☆第三種換気においても夏は壁内結露する可能性が十分にあり、また負圧のため一度壁内が汚染される
    と汚れた空気を室内へ吸い込んでしまうというのは指摘しておきます。

  8. 808

    ちなみにコンセントボックスという防湿欠損がある場合でも室内20℃50%、室外-5℃、壁への圧力5Paでも壁内湿度96~97%で安定していたので、温度差20℃ならばより安全かと思われます。

  9. 809 匿名さん

    >807
    換気装置外に拡散し過ぎるから分からなくなる。
    完璧な防湿はない、防湿の不備を3種は1種より補う。
    室内の圧力は1年中一定ではない、室内外温度差は変化する1種は冬に正圧により漏れ、夏は負圧で吸い込む。
    3種は最低C値を確保すれば1年中負圧。
    2種は1年中正圧、壁内でカビが繁殖しても室内に入らないから健康上は問題なし。
    >夏は壁内結露する可能性が十分にあり
    逆転結露は沖縄くらいでは?
    >808
    >壁内湿度96~97%
    カビは何故、心配ない?

  10. 810 匿名さん

    >809

    何で、1種は冬に正圧になり夏は負圧なるのですか?

    以前も書きましたが、うちは浴室が24時間3種換気のせいか、1種ですが冬も負圧ですよ。
    最近の家は浴室が24時間3種換気が多いと思いますので、現実的には年中負圧が普通だと思います。

  11. 811 匿名さん

    >810
    >291参照
    >2階建て1階床から2階天井まで6m、室内外温度差20℃では5Paの圧力が生じます。
    http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-31.html
    >内外差圧1.0mmAq
    >1.0mmAq≒10Pa
    >マイナス10Pa有れば5Paの圧力以上ですから温度差換気による漏れを防げます。
    >気密性能が維持されてるなら壁内結露は防げますが劣化すれば漏れますからおこる可能性は有ります。

    >何で、1種は冬に正圧になり夏は負圧なるのですか?
    >浴室が24時間3種換気のせいか、1種ですが冬も負圧ですよ。
    C値と3種換気扇の能力に左右されます、3種換気扇により負圧10Pa程度必要です。
    http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html
    自然吸気口からの給気量を参照して下さいC値1.0でも隙間から50%吸い込みます。
    3種換気扇に計画換気量の半分の能力が有れば負圧が維持され漏れません。
    しかし半分は熱交換しないで排気されますから1種熱交換器付換気扇は半分以下の熱交換しかしませんから無駄だらけです。

  12. 812

    >>808

    ☆1種換気でも正圧の調整はできたと思うのですが...よほど気密性が低いならば別ですが。

    ☆近年では全館冷暖房を行う家が増えており、夏場でも外気と温度差がある家が増えています。日経ホームビルダー2009年4月号30~32ページで詳細が記述されていますがこちらは専門家の間でも意見が別れている問題です。負圧だと夏場は湿った空気を壁内に呼びこむことになります。

    ☆「カビは何故、心配ない?」
    http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/case_tokyo.htmlを参考にすると
    ・湿度96~97%でも温度が0℃を下回っている
    ・通常より高い正圧
    ・通常より過酷な温度差25℃
    ・室外0℃の実験結果だとコンセントボックス欠損ありでも90%で安定

  13. 813 匿名さん

    >812
    >1種換気でも正圧の調整
    誰が面倒な調整をやるの?どうやって負圧か正圧か確認するの?
    フイルター目詰まりでも負圧の値は変わりますよ。
    >負圧だと夏場は湿った空気を壁内に呼びこむことになります。
    馬鹿か?給気口から吸っても同じ。

    ギリギリの値で狂ったらどうするの心配ない?
    顧客に室温と湿度の値をを強要するの赤子はどうするの?
    20℃50%露点温度9.3℃
    20℃55%露点温度10.7℃
    20℃60%露点温度12℃
    23℃50%露点温度12℃
    23℃60%露点温度14.8℃

  14. 814 匿名さん

    >>813
    掲示板で「馬鹿」などの言葉は使わない方がいいですね。あまりお行儀の良い言葉ではありません。きちんと議論してください。迷惑です。

  15. 815 匿名さん

    >814
    「あ」は「とぼけたり」、無視したり人を馬鹿にしてる、言葉の問題ではない、ストレートに忠告した。

  16. 816

    ☆何度忠告してもわからないなら何度でもいいますが
    「とぼけたり、無視したり人を馬鹿にしてる、言葉の問題ではない」の根拠を書いて下さい。
    「吸気口からすっても同じ」の意味もよくわかりません。
    あなたは2言も3言も言葉が足りない。脳内で話が完結しているせいで意味不明です。
    人に理解してもらえる文章をもう少し考えて書き込んで下さい。
    赤子はどうするのもいい加減やめて下さい。客観的な議論をしようとしているのにいちいち
    感情的なことを書き込まないで下さい。目障りです。


    ☆通常壁にかかる圧力は3Pa程度、その1.66倍の圧力である5Paということは通常の1.66倍の圧力で
     水蒸気が壁内に流れ込んでいるわけです。さらに温度差も25℃をとっており、
     それでもこの程度の湿度にしかならないならば私はそこまで神経質になる必要はないと思われます。
     ただこれは個人差があるので、心配ならば気密コンセントボックス等を施工してもらって下さい、
     としかもはや言えません。


    ☆1種換気の無駄な部分については皆さん理解していると思うのでいい加減
     3種換気の年間冷暖房除加湿費の実データを下さい。


    ☆「誰が面倒な調整をやるの?どうやって負圧か正圧か確認するの?」
    「フイルター目詰まりでも負圧の値は変わりますよ」
    フィルターに関しては施主が、調整に関しては業者でしょうね普通は。親切な業者だと
    フィルターの交換にも来てもらえるみたいですけど。
    換気装置の物によっては摘みをひねるだけなので、つまみに目印をつけてもらえれば
    施主でも可能かと思われます。ずっと正圧にしておくのが一番楽かと思いますが。

  17. 817 匿名さん

    >>815
    毎回議論をごまかしているのはあなたのように思えますが。

    大丈夫ですか?

  18. 818 匿名さん

    >809
    > 3種は最低C値を確保すれば1年中負圧。

    最低C値ってどれくらい?
    もちろん自称高高のバラックなんて論外だよね。

  19. 819 匿名さん

    >816
    >「吸気口からすっても同じ」の意味もよくわかりません
    とぼけかい、ゆとり世代かな?
    過去レスも殆ど理解出来てないのが分かった、議論自体が無理に感じる。
    もう一度読み返してからレスしてくれ、複数のレスは無駄、一つだけ、確認しながらでないと無駄になる。

  20. 820 匿名さん

    >816
    >通常壁にかかる圧力は3Pa程度
    根拠は?
    温度差25℃との関係は?
    >神経質になる必要はない
    いい加減なレスが赤子はカビに苦しまないですか?
    >ずっと正圧にしておくのが一番楽かと思いますが。
    温度差換気で値は変わりますよ、微調整はなしで常に正圧に設定ですか?
    相当に無責任な発言ですが自覚は有りますか?

  21. 821 匿名さん

    >807
    >☆第三種換気においても夏は壁内結露する可能性が十分にあり、また負圧のため一度壁内が汚染されると汚れた空気を室内へ吸い込んでしまうというのは指摘しておきます。
    >812
    >専門家の間でも意見が別れている問題です。
    3種ユーザーを脅かしたのに弁明はどうしたの?

  22. 822 匿名さん

    >820
    一番カビが生えるのは、出入りもしない、給気口を閉じた部屋ですよ。
    まじでヤバいですよ。

    一種、三種関係ない。空気の入れ替えの無い部屋はカビるよ。気を付けてね。

  23. 823 匿名さん

    自分も大して理解できていないけど、換気方法がどうあれ4地域なら壁内結露は起こさないということは理解できた。
    壁内結露が原因で赤子がカビに苦しむこともないってことです。

  24. 824 匿名さん

    >823
    その通りですね。Ⅳ地域なら、第一種、第三種に関わらず、壁内結露の心配はほとんどないです。赤子はカビに苦しみません。
    これ以上カビについて話したい人は、カビスレを立てて、そちらでやってほしいですね。

  25. 825 匿名さん

    1種でも3種でもダクト付きならば、空気の入れ替えの無い部屋はありませんね。

  26. 826

    >>818

    どこかの誰かさんは答えてくれそうにないのでレポートを貼っておきます。
    ご参考までに。

    気密性能と換気計画 平成17年2月14日
    執筆者 (有)北欧住宅研究所 住環境コンサルタント 所長 川本 清司

    http://www.hokuju-ken.co.jp/pdf/kanki_pt_kai02.pdf

    「気密性能と換気計画 北欧住宅研究所」でグーグル検索して2番目にPDFで出てきました。


    ・気温差30℃は抜きにしても漏気が基本的になくなるのはC値で1.4ぐらいでしょうか。
    ・また「健康で長持ちな家が一番  著者 大宮健司」のP93~94を参考にすると
     最低0.7以下、できれば0.5を切ると明確な換気経路を形成し、効率的な換気が行われること
     がわかっているそうです。

    上記を参考にすると3種換気の場合0.5を切っていると理想ではないかと思われます。
    1種換気については漏気を勘案すると0.3を切るのが理想になってくるのではないでしょうか。

  27. 827

    >>819に関しては過去スレをあなたのものらしきものを遡って読んでみましたが全くわかりません。
    煽りでもすっとぼけでもなく真面目にあなたの伝えたいことがわかりませんので詳しく書いて下さい。

    ☆「通常壁にかかる圧力は3Pa程度 根拠は?温度差25℃との関係は?」
    これに関しては「2種換気住宅の室内側正圧時における壁体内防露の検討」の実験結果に準拠しています。
    妄想で発言しているわけではないことはご理解ください。

    ☆「いい加減なレスが赤子はカビに苦しまないですか? 」
    ・どこがどういい加減か指摘して下さい。
    ・いちいち赤子赤子目障りです。いいかげんやめて下さい。

    ☆「温度差換気で値は変わりますよ、微調整はなしで常に正圧に設定ですか? 」
    その根拠は何ですか。データや論文を下さい。

    ☆残念ながら日経ホームビルダーを読んで頂けなかったようなので説明しますと、
    「結露はするけれども問題ない派」と「結露するから問題だ派」に分かれているということです。
    ようは結露するがそれが危険か否かということです。

    ☆壁内のVOCを室内へ吸い込んでしまうことはよく言われていることなのですが。
     負圧であることを考えれば理解できるかと。

    ☆以下に対してデータまたは根拠を記述願います。
    ・高気密高断熱第三種換気住宅における年間冷暖房除加湿費
    ・第一種換気にストリーマーをかませることの問題点
    ・人がいない部屋の換気を絞っていい実験データ
    ・ショートサーキットを起こしていてもきちんと換気がされているという根拠

  28. 828 匿名さん

    >826

    古いデータですね。
    第1種熱交換換気システムの1ケ月当りの電気代が月 3,456 円/月って高すぎます。
    5年前の機器ですが、実際2台で1,000円程度が現実です。

    しかも札幌近郊って第1種熱交換換気システムが、効率的では無いとされる北海道でのデータってのが悪意さえ感じます。

  29. 829

    まぁ光熱費のところはお察しですね。なにせ10年前のデータですし。
    ただ必要な気密性の部分に関してはある程度信用が置けるのではないかと思われます。

  30. 830 匿名さん

    >826
    >どこかの誰かさんは答えてくれそうにないのでレポートを貼っておきます。
    >ご参考までに。

    どーもです。
    しかし、C値 0.5とか0.3とかハードル高いですね。
    劣化とか考えたら毎年定期的に測定した方が良いくらいと思いますね。

  31. 831

    >>830
    ネットで調べてみて気密の経年劣化を考慮しているのは今のところイザットハウスしかないというの
    が気になりますね。その点を考慮して工法を考えると

    ・構造材は最低でも含水率15%以下、できれば10%以下の集成材か無垢材
     https://www.casanavi.co.jp/verywood/drycupid.php 夢ハウスのドライキューピット
    ・イザットハウスの圧着シート工法
    ・耐震用面材の間に気密パッキンをかませる
    ・通常発泡ウレタンを使用する箇所を全てアイシネンで施工
    ・窓を南側以外極力減らし全窓縦すべり一択
    ・貫通孔を減らすため換気はダクト式第一種換気

    コストと実現性、心情を無視すればこんなとこですかね。
    スレ違い失礼しました。申し訳ありません。

  32. 832 匿名さん

    気密を上げるとなると、簡単にできる現実的なところでは
    外張り断熱のテープ工法で第一の気密層
    構造用面材にパッキンかませて第二の気密層
    充填でアイシネン(他の泡系はダメなの?)で第三の気密層
    ここまでやれば気密の劣化はそうはなさそうだけど。

  33. 833 匿名さん

    >832
    気密層の複数化は間に入った場合抜け難いので問題です。
    現実的なのはRC、窓のパッキン交換位で済む。

  34. 834 匿名さん

    >827
    五月蠅いから逆に質問すれば返答は無か見当違いのおとぼけ。
    >☆以下に対してデータまたは根拠を記述願います。
    妄想で発言しているわけではないことはご理解ください。

    温度差換気も理解されてない、議論など論外、換気の基本事項です。
    ゆとり君自らあげたURL先を暗記できる位熟読して下さい。
    コスト等は変わってるが科学的な事は変わらないから古くないです。

  35. 835 匿名さん

    >828
    >第1種熱交換換気システムが、効率的では無いとされる北海道でのデータってのが悪意さえ感じます。
    寒い地域ほど得のはずです、10年も前から分かっていたことです。
    Q値を良く見せるための弊害か10年間も顧客を欺いていたのです。
    本州の殆どの大手H.Mの残念な気密性能では相当に効率が悪いです。
    国土交通省もやっと新省エネ基準の計算プログラムで効果無の結果になるようにしました。

  36. 836 匿名さん

    >寒い地域ほど得のはずです、

    違いますよ。
    寒い地域では霜が付くので、エコキュートも第1種熱交換換気システムも効率が落ちます。

  37. 837 匿名さん

    >836
    そうですね、寒さの限度を超えると1種全熱は使いもになりませんね。
    >寒い地域では霜が付くので
    エコキュートの効率は寒さで落ちますが霜のせいではないです。
    寒いと空気中の水分が少なくなりますから霜取り運転が少なくなります。

  38. 838 匿名さん

    >そうですね、寒さの限度を超えると1種全熱は使いもになりませんね。

    そうです使いもにならないはずの1種全熱と3種の差が、本当は殆ど無いのが現実と言うデータです。

    3種6,256 円/月と1種熱交換8,116 円/月ですが、電気代3,456 円/月が現在の現実は1台500円で2台でも1,000円程度ですので、3種6,256 円/月と1種熱交換5,660 円/月と逆転します。
    しかし、3種の消費電力も下がっているはずなので、逆転まではいかず同等と言うのが妥当ですね。

  39. 839 匿名さん

    >>838
    うちのは、1種2台で約500円/月です。でも、某社の3種は確か約200円/月だったはずで、同等というには無理があるかな。やっぱり3種の方が、年間コストは数千円少ない。
    ただ、電気代の負担が、数年前に比べて格段に少なくなっているのは間違いないですね。

  40. 840 匿名さん

    >839

    838です。
    流れで話したので分からなかったかもしれませんが、消費電力だけではなく熱量も含めた826さんが紹介している下記の最終ページの話です。

    気密性能と換気計画 平成17年2月14日
    執筆者 (有)北欧住宅研究所 住環境コンサルタント 所長 川本 清司

    http://www.hokuju-ken.co.jp/pdf/kanki_pt_kai02.pdf

  41. 841

    気密性能と換気計画の発表は10年前です。さらに単純計算のため現状の実光熱費がどうなっているのかはちょっとわからないですね。>>838さんのデータは自分で計算した大雑把な電気代ですか。それともヘムズで調べた正確な数値なのでしょうか。可能であればQ値、C値、建坪、地域と一緒に教えてもらえるとありがたいです。

  42. 842 匿名さん
  43. 843 匿名さん

    こんなのがあった
    https://fp-ie.jp/about/nenpi/

  44. 844 匿名さん

    >>840
    灯油40円/リットルで熱回収率も60%の頃の計算だから光熱費の参考にはならないと思う。

  45. 845 匿名さん

    >842
    やはりQ値、C値は重要ということだね

  46. 846 匿名さん

    >>845
    そうだと思います。Q値(Ua値)やC値に比べれば、換気方式は省エネにはそれほど大きくは寄与しないですね。

  47. 847 入居済み住民さん

    我が家も全熱交換の一種だけどダクトはない
    http://www.passivenergie.co.jp/seseragi.php

  48. 848 匿名さん

    全熱型は、採用する地域によって、熱交換部にカビが生えるリスクがあるよね。
    検索すれば分かるよ。
    結局、湿り気空気線図での内外温度と結露発生関係をよく理解していないで、採用しているのが問題。

  49. 849 匿名さん

    >>848
    どのような地域で熱交換部にカビが生えやすいのでしょうか?

  50. 850 匿名さん

    >849
    例えば、東京の2014年8月20日の温度は、非常に高かった。
    この時の、露点温度は25~26℃。
    室内の冷房を25~26℃にして、全熱型で外気と熱交換させたら、熱交換エレメント部で結露する。

    カビはどこにでもいて、一般の空気中で避けることができず、
    その好適条件は、
    高温多湿の環境があること ⇒ 20~25℃で湿度65%以上

    だから、全熱型を使用すると、東京では夏場にカビが生えやすい。

  51. 851 匿名さん

    >>850
    その日だけの話ですか?その前後の日はどうでしたか?
    1日でカビが生えたら、風呂場はカビだらけですよね。

  52. 852 匿名さん

    >>850
    全熱は湿度も交換し熱交換は熱交換器内部を室内側から室外側に流れる中で徐々に熱交換されていくので外気が25~26℃の空気と接する事は無く結露するとは考え難いと思います。
    常に空気の流れがあるのでカビも生えにくいと思います。

  53. 853 匿名さん

    >852

    正解です。
    850さんは知識不足なので、憶測の発言です。
    全熱を長期間止めればカビる可能性はありますが、24時間換気の意味が無くなります。。

  54. 854 匿名さん

    長らく色々検討したが、トイレ、風呂換気の3種にした。
    サッシに通気ロあるタイプ。

    一種はメンテがちょっと不安。モーターや、天井裏のパイプはなるべくない方がいい。

    熱交換器って能率落ちてくるみたいだし、臭いの問題もおきてくるみたいだし・・

  55. 855

    >>854
    きちんとC値をとれていれば湿度に関して以外は問題ないんじゃないですかね。
    ただ換気框方式だと窓の結露を誘発する危険性が。
    その点は大丈夫でしたか?

  56. 856 匿名さん

    古いアパートのサッシの換気框を見る限り、換気框は止めた方が良いと思いますよ

    換気框の中が埃だらけでも掃除出来ないのです
    自然給気口のようにフィルターが付いていて掃除出来るようになっていれば別ですが

  57. 857 匿名さん

    機械式第三種が一番おすすめ

  58. 858 匿名さん

    放射性物質に対応したフィルターがあれば3種にしたいんだけど、今の所無さそうだからHEPAフィルター装着した1種かなぁ・・・

  59. 859 匿名さん

    >>858

    福島ですか?・・

  60. 860 匿名さん

    >>856
    ほこりですか?

    積水ハウスも同じだったので大丈夫なんじゃないでしょうか?
    実際にサッシの換気口を見ましたが、蚊は通らないギリギリの大きさなので、そんなにホコリたまらなそうでした。
    でも、空気の汚い東京とか大阪だとどうなんだろ・・

    ホコリたまったらスライドさせて閉めておきます。うちは高気密じゃないので閉めても何の影響もないかも知れません。

  61. 861 匿名さん

    >>859
    近いですね。
    結構降り積もったところです。

  62. 862

    年間で湿度の変化が大きく変わる地域に建てるには、相性が悪い工法です。

    材料が安く、簡易工法なので進めてるんです。合わないから24換気して対処してるんです。

    熱帯地域ではないアメリカでは、換気システムは必要ないんです。

    強引に日本に合わせてるから、問題が起きているんですよ。

  63. 863

    気密はパネル工法のパネルないが換気するように気密する必要があるのです。

  64. 864

    近くでアドバイスが出来れば、設計と工法でそんな不安すら解決出来るのにって歯痒いですq

  65. 865

    見た目より中身ですよ!
    換気システムがないとダメなんて欠陥工法なのです。
    依存しないと成り立たないなんて、おかしな話なんです。
    質の違う箱を持たすには、という利益追求してるだけなんです。
    今一度、一歩引く時代なのかもしれませんね。

  66. 866 匿名さん

    最初から最後まで読みました
    トイレと風呂からの換気3種にしました。
    吸気はサッシについてる通気口開け閉めできるタイプに決定!
    見た目スッキリ!

    天井裏にパイプ這わせるのは一番イヤ、メンテのことも考えないとって思った。

  67. 867

    >866

    良いと思います。
    私は大工ですが、自宅も三種換気です。在来工法ですね。
    ただ、二階天井に点検口と、屋根裏換気する換気口を屋根裏外壁に作りました。
    万が一結露したら、換気扇を設置出来るように保険として。

    理論より作り手次第で左右されるのは否めないのです。

  68. 868

    >>862から>>867
    までの投稿者(あ)は>>855ではありません。
    すみませんが別の名前にしてもらえませんか
    わかりにくいので

  69. 869 入居済み住民さん

    >868
    で、君はどちらの(あ)なの?

  70. 870

    >>885あたりまで議論していた方です。ようは先にいた方です。

    >>865
    スレの内容を見ると換気装置なんてない方がいいように受け取れてしまうのですが気のせいでしょうか
    それと>>862は何を言っているのかよくわかりません。第一種換気がダメということでしょうか

    >>866
    ダクトレスの3種は気を付けないときちんとした換気経路を空気が通らないため換気不良になる可能性がダクト式の三種換気に比べて高いです。そこら辺はきちんと工務店なり設計者に換気経路図を作ってもらってインスペクターに検証してもらうことをおすすめします。十中八九普通の工務店で頼むととりあえず換気扇はつけておけばいいという発想なので。

  71. 871

    862からの「あ」です。すみません。
    確かに自分でも自分に、どういうこと何だ!?と遠くから見守ってました。

    865は無い方が良いということではなく、「無くていけない」作りと材料だからでは?です。

    換気は後付けで、そもそも材料と工法の問題が始まりなのでは?と伝えたかったんです。

    第三種換気は在来工法ですが、少し前の貫工法では換気にこんなにも敏感ではないのに、
    今だ丈夫で今後も保つ程という矛盾、それは気密が原因で保温とエコを両立するためだからと思います。

    エネルギーを作る考えの家で、エネルギーを利用する家との違いだと伝えたかったんです。

  72. 872

    昔の良いところだけを、ピックアックするのは過去何度もあり、答えが出せないと言っている証拠と思います。快適の時代では論点がズレますし。
    気密は結局、、、作り手に9割任せるしかないように見えます。

  73. 873

    自分も答えが出せないだけでした。すみません。

  74. 874 匿名さん

    やはり、第一種の全熱換気型は、ダメだな!!!
    ------------------------------
    韓国のMERS、死者4人に 感染者は41人(日経web:2015/6/5 10:31)

     【ソウル=加藤宏一】韓国の保健福祉省は5日、感染が広がっている中東呼吸器症候群(MERS=マーズ)で新たに1人の死亡が確認されたことを明らかにした。死亡したのは70代の男性で、バーレーンから帰国して最初に確認された感染者に接触した2次感染者だった。
    **中略
    同省はこの患者が入院した
    病室のエアコンを通じてウイルスが広まった
    可能性もあると指摘し、5月15日から病院が閉鎖された29日までに訪れたすべての人を対象に調査を実施する方針を表明した。

  75. 875

    >>874
    ストリーマーをかませればいいんじゃないですかね。
    まぁ病院だったら2種や3種が確実でしょうが。

    >>858
    第三種換気ではないですがオルガノの「エアワッシャー」をおすすめしておきます。
    放射性物質の除去もできるみたいですので。

  76. 876 匿名さん

    ダイキンの家庭用のデシカが発売されて数年経ちましたが、
    評判はどんなものでしょうか?

    価格は相変わらず高いままでしょうか?

  77. 877

    相変わらず高いままですね。
    施工費込みで150~180万、本体代がかけ率をみても60~80万で交換に80~100万
    エコエア90やローヤル電機の全熱交換器とエアコン2台の90~100万の方がコストパフォーマンスを考えるとまだまだ分がありますね。

  78. 878 匿名さん

    20年、30年先のことを考えると絶対に顕熱式の空調がいいが。。売りっぱなしハイさようならって感じだと、全熱式のほうが売りやすい

    日本の空調は全熱式ばっかり

  79. 879

    >>878
    どういう根拠でそう考えたんですか?
    理由が書いてないのでただの悪口にしか思えないのですが...

  80. 880 匿名さん

    >878
    顕熱式は海外製ばかりではなく、デンソーでもやってるよ
    ただ、原型は米国GEだが・・・

  81. 881 ひとり上手

    また始まった・・・

  82. 882 入居済み住民さん

    さんざん悩んで検討した結果、第3種セントラル換気にしました。結局自分は、メンテのしやすさに重きを置いていたようです。

    全熱1種はパナのものだったのですが、フィルターが階ごとにあり、それを一ヶ月に一回掃除、半年に一回本体掃除と言われ、無理だと思いました。

    熱交換はすごく魅力的なのですが、局所換気も必要だし、使用するエネルギーとしては3種とそれほど変わらないだろうと判断し、3種にしました。

    ですが、今になってスティーベルというところが販売している顕熱1種は結構いいのではないかと思っています。メンテスパンも1年1カ所ですし、全熱ほどでないにしろ熱交換もあり、電気代もそこそこ。大きさもコンパクト。検討しておけば良かった。

  83. 883 入居済み住民さん [男性 30代]

    教えて下さい。
    パナソニックの熱交換をつけています。局所は浴室とトイレで、電動シャッターになっています。しかし、どうやら負圧状態のようで、局所の電動シャッター部分に漏れを感じます。先日メーカーにも問い合わせると、一種は基本的に若干負圧になると言われました。
    漏れが非常に気になるのですが、対応策はありませんか?

  84. 884

    >883
    気密施工が問題ない証拠ですね。
    対応策は難しく、なかなか良い案はないと思いますよ。

  85. 885 匿名

    三種換気は寒冷地には向きませんね。

  86. 886 匿名さん

    >885
    北海道は3種が普通のようです。
    1種全熱ですと凍結(霜が付く)の恐れが有ります。
    ヒータで霜取り運転をする必要が有りますが無いと思います。

  87. 887 匿名さん

    >886
    普通に、一種顕熱で良いのでは?

  88. 888 匿名さん

    >887
    目的が電気代の節約なら無駄と思います。
    熱交換器付は省エネDCタイプでも消費電力が多く必要です。
    エアコンのようにAPF効率等有りません。
    端境期、昼夜で無駄な熱交換をしますからメリットは少ないです。
    メーカーからは実際の効率を示した例を見た事が有りません。
    熱交換器ですから汚れ効率は落ちていきます、落ちても気が付きません、消費電力が無駄になります。

  89. 889 匿名さん

    >886
    >887
    凍結するから使えないのは一種顕熱ですよ

  90. 890 検討中

    熱交換一種対三種換気。長野県ですが費用対効果を考えればどちらにしようか。詳しい方ご教授願いできればと。

  91. 891 匿名さん

    散々、論議されて費用対効果は無い。
    政府が出してるソフトの計算でも効果が無い。
    エアコンのように年間の効率APF等が無い。
    例えば長野県の夏なら昼間は暑いが夜は涼しい、熱交換器は昼間だけ熱交換して夜は熱交換しない方が良い。
    外気温を計測して熱交換をするしないの制御をする1種等無い。
    また熱交換器のエレメントは必ず汚れ効率が落ちる、効率が落ちた事を調べるすべは無い。
    調べた話も聞いた事が無い。
    エアコンは霜付で効率が落ちるが1種も起こり得るが霜取りヒーターも無いし霜が付いた事も分からない。
    様々な事が不完全で欠陥商品と言っても過言でない。

  92. 892 匿名さん

    >>891
    >>散々、論議されて費用対効果は無い。
    メンテナンス代まで含めればトントンか少し安いくらいでしょう。
    熱交換一種を使う理由は除湿加湿した空気を維持できるという点でしょう。
    第三種換気+エアコンでは湿度40~60%を全室維持はできません。
    カビ・ダニを考えると危険ですね。必ず発生するとは言いませんが。

    >>また熱交換器のエレメントは必ず汚れ効率が落ちる、効率が落ちた事を調べるすべは無い。
    メンテナンスをしなければそりゃそうでしょうね。だからこそメーカーの方で交換部材を用意してあるわけで。
    >>外気温を計測して熱交換をするしないの制御をする1種等無い。
    自動ではないですが外気温表示と熱交換せずバイパスを通しての換気への変更機能付きの全熱交換器は2014年にパナソニックから発売されてますよ。
    >>エアコンは霜付で効率が落ちるが1種も起こり得るが霜取りヒーターも無いし霜が付いた事も分からない。
    霜取り機能付きのものもありますよ。

  93. 893 おじさん職人

    初めての書きます。書くの苦手なもんで。
    あの〜どうして迷っているんですか?長野県は寒いですよね。
    両方共メリットデメリットがあります。両方を足して2で割ったものがありましたら教えて下さい。
    私にお金があったら3種の集中強制排気、吸気排気は熱の温度が15度と1年中変わらない地中に潜り込ませた配管が現在ではいいかな、イニシャルコストか毎月の光熱費を抑える工夫かの選択ですかね、いかがでしょう?。吸気口はPM2.5をカットしてくれるフィルターをつけ、汚れたら交換は必要ですが健康にいいですからね。
    いずれにしても家全体が水筒みたいな保温力と断熱が入ります。
    職人さんの技術の良し悪しで健康にくらせるか決まりますね。
    私、愛知県なので第1種熱交換好きです。

  94. 894 匿名さん

    >892
    反論のためだけの反論ですか。
    >メンテナンス代まで含めればトントンか少し安いくらいでしょう。
    効果を実績で示して下さい。
    または詳細なシュミレーションで示して下さい、いつバイパスを開け閉めして何回人が制御すれば良いのか?
    嘘も休み休みお願いします。
    エレメントはどの位で交換するのですかいくらですかどの位汚れたら交換するのですかどうやって汚れを調べるのですか。
    汚れて無くても定期的に交換するのですか、汚れてる場合の効率はどうやって調べるのですか。
    今まで調べてますか?絵空事ですか?
    >バイパスを通しての換気への変更機能付
    人に外気温(外気湿度)を確かめ夏は毎日朝晩開閉しろと言ってるですか、無理に決まってますw
    >霜取り機能付きのものもありますよ。
    海外製でしょ、いくらするのですか?現実離れした価格では無意味です。
    ヒータを使えば効率は落ちます、実績値を示して下さい。
    (霜取りでなく冷たい空気を緩和するために3種にヒーターを付ける例が有る)

  95. 895 匿名さん

    >893
    何だかんだ、3種が一番良いです、PM2.5等を除く場合は1種になりますがダクトレス熱交器無が良いです。
    >地中に潜り込ませた配管が現在ではいいかな、
    アースチューブと言います、北海道は凍結深度が深いため基礎工事の時配管をついでに入れ、流行ったそうです。
    冬は問題有りませんが夏は結露が生じカビの発生元になります、掃除が簡単に出来ませんから廃れました。
    1種熱交換器もバイパスを使用、エレメント部に風が流れずカビだらけの例が有りますから要注意です。
    ダクト内等も風によりカビの発生を防いでますから注意(掃除)は必要です。

  96. 896 匿名さん

    >>894
    少なくとも3種換気と1種換気の換気台はどう見積もっても1万以下。年間数万は暖冷房除加湿代が違ってくるのとフィルター、ダクト内メンテナンスを考えると第一種換気のほうがコストはトントンくらいが妥当かと。
    http://dannetsujyutaku.com/serial/architect/1_index/1_1-2
    バイパスが嫌なら通さなければいいのではないでしょうか。
    霜取りにしても旭川でもない限り結露の心配があるとは思えません。
    まして東北以南ならなおさらです。
    それと第三種換気でどうやって室内の湿度を60%以下にするのですか。データを下さい。

  97. 897 匿名さん

    >896
    適当な事は誰でも言えます。
    エアコンのAPF等は何のために有るのですかね?
    フイルターの自動掃除機能は何のためでしょうね、エアコンの熱交が汚れて効率が下がるのを防ぐためですね。
    換気装置も公に恥ずかしくないしっかりとしたデータを出すのが商売として常識ですね。
    >データを下さい。
    何もデータを出さずに寝言ですかw

  98. 898 匿名さん

    >>897
    実務者の意見と第一種換気装置の各メーカーホームページにいくらでも電気代の参考データは有りますよ。
    ホコリで効率云々はそれこそ第三種換気でも普通にあります。それこそその辺のデータを出してください。

    世間一般で言われていることに反論しているのですからまずご自分がデータを出してください。
    とりあえず反論がないよなので第三種換気で湿度60%以下は維持できないということでよろしいでしょうか。

  99. 899 匿名さん

    >898
    >ホコリで効率云々はそれこそ第三種換気でも普通にあります。
    また寝言ですかw
    換気量は減っても3種の熱交換効率は変りませんよ。
    APFに相当するデータが無い熱交換換気装置はインチキ商品です。
    悔しかったらデータを出して下さい。
    熱交換器エレメントの交換周期、効率の落ち具合、価格も当然出して下さいね比較出来ませんからね。

  100. 900 匿名さん

    >>899
    ホコリが堆積すれば換気代が増大するというのはどの換気方式でも起こることだと思うのですが。
    APFがなくとも電気代の推測はできるので問題ないかと。エアコンでさえホコリでの性能劣化を考慮しての電気代や効率は出してません。というかホコリの付き方なんて千差万別なんですから数値化は無理かと。
    フィルターに関しては約1年、熱交換素子は一条のロスガードで約6年なのを考えると
    澄家だと1年で9720円といったところでしょうか。
    http://mahbex.shop-pro.jp/


  101. 901 匿名さん

    寝言は要りません、3種でACで10w強位です1wも増えません、換気量が減るだけです。
    APFにもとずいて計算して下さい。
    出任せの言葉は要りません。
    ロスガードを出したり澄家だったり、同じ物で無いと意味は有りません。
    パナのエアコンに他のメーカーの部品は付きませんよ。

  102. 902 匿名さん

    >>901
    だからそのAPFは目詰まりすら織り込んで出されてるんですか?
    あなたこそ寝言を言ってないでまともな議論をしてください。
    >>3種でACで10w強位です1wも増えません、換気量が減るだけです。
    換気量が減ったら元の換気量に戻すために電力が増えるんですが。

    他社であれ大体の目安にはなるかと。熱交換素子の交換頻度を4年にしても年12420円です。

  103. 903 匿名さん

    APFを出せないなら議論する余地は有りません、バイバイ。
    インチキ商品に決定です。

  104. 904 匿名さん

    >>890
    >>903が議論を放棄したので引き継ぎますが、東京レベルの気候だと費用対効果的にはトントンですが第三種換気だと全室を湿度60%以下に保つことができないため天然の建材であっても防カビ成分が抜けてしまう10年後20年後には昔の家のようにタンスの裏や押し入れの中にカビが生える可能性が高いです。ダクト内清掃費用を考えても全熱のほうが有利かと思われます。
    特に長野は東京よりも寒い3地域が大半なのでトントンより少しプラスぐらいには最低でもなるかと。

  105. 905 匿名さん

    >>903
    何やら、難しい言葉を覚えた小学生みたいですが。
    エアコンなら分かりますが、熱交換換気のAPFって、何に対する何のことを言ってるの?説明してれないと分かりませんよ。あなたは何を知りたいの?分かって言ってるの?

  106. 906 匿名さん

    偽りを述べてインチキ商品の宣伝する人がいます、騙されないように注意して下さい。
    最近の小型エアコンはAPF7とか有ります、冷暖房が不要時はエアコンは止めれば電気代が不要です。
    24時間換気扇は止める事は出来ませんまたバイパスはカビリスクが有りますから普通は採用しません。
    1種熱交付年間使用電力は約0.1kwx24時間x365日≒876kw/年
    エアコンで876kwの電力を使用しますと6132kwの熱を得る事が出来ます。
    東京では使いきれない量です、つまり1種を使用すると大損になります。
    例として冬の顕熱の換気損出は
    広さ150m2x2.5mx0.5回x24時間x90日x室内外温度差15℃x空気比熱0.34w/m3÷1000=2066kw
    夏の顕熱損失は室内が温度差は5℃以下ですし期間が短いから500kw以下です。
    潜熱は計算してませんが約6132kw>約2500kw+潜熱?kwは明らかですから大損です。
    メンテ費等とても出ません、ダクト清掃費など逆立ちしても出ません。

  107. 907 匿名さん

    >905
    エアコンは消費電力に対する得られる熱量の年間効率です。
    熱交換器換気扇も消費電力に対して得られる年間熱量が有ります。
    熱交換しない方が良い時間も有ります、マイナスの熱交換です、それを含め計算すべきです。

  108. 908 匿名さん

    >>906
    珍妙な計算式をご自分でなさるのは結構ですが何を言いたいのかまったくもって訳がわかりません。
    >>1種熱交付年間使用電力は約0.1kwx24時間x365日≒876kw/年
    まず定格消費電力が100wな時点で意味がわかりません。カタログスペック的に大体60wです。
    http://tostem.lixil.co.jp/lineup/kouhou/ecoair90/spec/default.htm
    >>エアコンで876kwの電力を使用しますと6132kwの熱を得る事が出来ます。
    >>東京では使いきれない量です、つまり1種を使用すると大損になります。
    換気代をなぜそのまま暖冷房除加湿代とごっちゃにしているのか。意味不明です。
    ここからして出鱈目なので
    >>潜熱は計算してませんが約6132kw>約2500kw+潜熱?kwは明らかですから大損です。
    これも成り立ちませんね。

    それと第三種換気だと湿度60%以下にはできません。コスパ以前にカビのリスクがどうしてもあります。
    夏でも湿度が低い北海道や北欧であれば問題ないのでしょうが。

  109. 909 匿名さん

    >908
    また別の1種換気装置のいい加減なカタログ。
    だいたいこの換気装置の定格風量はいくつなのですか?都合が悪いから明確に出来ないのかな?
    有効換気量率92%は8%も ダーテイエアーが循環するわけですか、汚ねー、臭うのかな。
    夏の全熱交換効率75%で顕熱が90%ですから潜熱はたいした事はない、25%以上は不要な熱が入って来る。
    所詮はエアコンで除去しなければならない。
    トイレ、浴室、玄関等 ダーテイゾーンは多い個別排気の必要が有るから効率は更に悪化する。
    全熱の漏れによる、ダーテイエアーを薄める余分な空気、効率が100%以下の分の冷暖房分、ダーテイゾーン分の冷暖房分を補わなければならない。
    >906の計算式は全ての換気損失を含めての値。
    少し前まで1種換気扇はAC駆動100w以上が当たり前、最近2~3年でDCが出て来た、普及数はACが多いと推測できる。
    全体効率はせいぜい50%くらいかな63wでもランニングコストはエアコンにはかなわない、どう甘く見てもメンテ費等出てこない。
    インチキ商品に確定。

  110. 910 匿名さん

    1種換気装置の効率の前提は給排気が熱交換器を通過する事。
    現実には高気密住宅は多く普及してない。
    少し前の大手H.MのC値は5.0がほとんどです。
    http://blog-imgs-57-origin.fc2.com/d/a/n/dannetu35/201309151308425f6.j...
    C値0.5で室内外温度差20℃ですと温度差換気量0.33回/hになる。
    66%は熱交換器部を通過しない、ダーテイゾーンを含めば70%以上通過しない。
    1種換気装置は上記の不具合が有っても施主は気が付く事はない、誰も計測しないから分かる訳がない。

    家としての効率が悪く顧客が損しても1種換気装置メーカーは儲かるからいい加減な宣伝をする。
    ハウスメーカーもQ値が上り宣伝になり儲かる。
    無駄に電気を消費して顧客だけが損するインチキ商品です。

  111. 911 匿名さん

    >910訂正
    誤解を招く表現ですから訂正します。
    >66%は熱交換器部を通過しない、ダーテイゾーンを含めば70%以上通過しない。

    温度差換気を含めると換気量は計画換気量の166%になり、換気量の約半分は熱交換器を通過せず、約半分がが熱交換器を通過する。

  112. 912 匿名さん
  113. 913 匿名さん

    >>912
    たった一例の匿名の書き込みだけで怖いというその発想が理解できません。
    明らかに特殊な一例をさも全体のことのように勘違いしているだけです。

  114. 914 匿名さん

    http://www.mahbex.com/service/ventilationsystem/sumikaeco.html
    http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/detail?c=search&it...

    >>有効換気量率92%は8%も ダーテイエアーが循環するわけですか、汚ねー、臭うのかな。
    憶測で臭うなんてよくいえますね。さすが脳内で珍妙な計算式を建てるだけはあります。
    8%もという根拠はなんですか。
    >>トイレ、浴室、玄関等 ダーテイゾーンは多い個別排気の必要が有るから効率は更に悪化する。
    トイレはタイマー式の第三種換気をつければいいですし、玄関もそこまで臭いがまわるというのを聞いたことがないのですが。
    あなたの根拠薄弱な妄想ではなく実例はないのでしょうか。
    浴室に至ってはダーティーゾーンに分類する意味がわかりません。湿度が極端に高いだけで空気に汚れがあるわけではありませんよ。
    >>少し前まで1種換気扇はAC駆動100w以上が当たり前、最近2~3年でDCが出て来た、普及数はACが多いと推測できる。
    >>全体効率はせいぜい50%くらいかな63wでもランニングコストはエアコンにはかなわない

    >>C値0.5で室内外温度差20℃ですと温度差換気量0.33回/hになる。
    >>66%は熱交換器部を通過しない、ダーテイゾーンを含めば70%以上通過しない。
    >>1種換気装置は上記の不具合が有っても施主は気が付く事はない、誰も計測しないから分かる訳がない。
    根拠すら書かず珍妙な自説を述べるのはどうなんでしょう。それとまともに換気できているかわからないC値1以上の家の話をされても困るのですが。

  115. 915 匿名さん

    それと潜熱はたいした事はないというなら第三種換気で全室湿度60%以下に保てる証拠を出してください。

  116. 916 匿名さん

    熱交換タイプの第一種換気より

    第三種換気で失った熱はエアコンで補う方が消費電力はかなり少なくて済みます。

  117. 917 匿名さん

    >914
    >8%もという根拠はなんですか。
    100%-92%=8% 大丈夫ですかw
    全熱は空気漏れが有るのは御存知ですよね、役所からも漏れてるから余分に換気しなさいと通達が出てます。
    玄関はトイレより汚いだろ、外で犬猫の糞尿を靴底に付けてないかい?
    靴には貴方の油足のクサーイ臭いが充満してる、嫌だね、書いていても気持ち悪い。
    >浴室に至ってはダーティーゾーンに分類する意味がわかりません。
    湿気が多ければ菌などが繁殖しやすい、エサは貴方の垢などが有ります。
    >換気できているかわからないC値1以上の家の話をされても困るのですが。
    現実ですね、大手でも一条、スウェーデンを除くとC値1以下はない?計測すらされてない。
    C値計測もしない大手ハウスメーカーが1種熱交付換気装置を採用する、滑稽です、顧客を愚弄してます。

  118. 918 匿名さん

    >913
    一例か確かめましたか、確かめてから能書きは言って下さい。
    http://ameblo.jp/onikukun/entry-11786314376.html
    http://mousou3.seesaa.net/article/364136572.html

  119. 919 おじさん職人

    >>895
    返事ありがとうございます勉強不足でした。
    冬は良かったが夏はカビが発生元になって掃除も出来ない。
    そうですか、それは北海道以外の地域の夏でも考えられますか?
    質問になってすみません。
    そもそも日本の高温多湿の環境には不向きですかね。

  120. 920 匿名さん

    >919
    >そもそも日本の高温多湿の環境には不向きですかね。
    不向きです。
    昔は細菌等による病気が怖い事ですから、細心の注意をしてました。
    そのため家は夏を旨として冬の寒さは犠牲にしました。
    掃除がしやすいようにデッドスペースをなくし、拭き掃除等も小まめにして掃除を怠りませんでした。
    科学が発達しましたが高温多湿の環境は変わってません。
    最近の家はデッドスペースが増え、掃除も怠り、拭き掃除もしません、ミスすればカビの大発生を招いても不思議では有りません。
    昔の家には戻れませんが、せめて掃除を怠らず、エアコンなどで湿度管理をしっかりと行う必要が有ります。
    最近の日本の家の寿命は20年強です、かなりの数は結露、カビの発生が嫌で建て直したと推測してます。

  121. 921 匿名さん

    高気密住宅で、調湿換気にすると快適で完全に
    カビを防いで良いですよ

    1. 高気密住宅で、調湿換気にすると快適で完全...
  122. 922 匿名さん

    >914
    http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/detail?c=search&it...
    発売日:2015年04月01日
    ほー、やっとAPFを意識した製品が発売されましたね、APFを出して欲しいですね、従来と比較してどの程度凄いのか分かりません。
    しかし怖い無理なお願いが有りますね。
    >特に寒い時や室内湿度が高い時は、本体の表面や内部に結露が発生することがありますので布等でふき取ってください。
    拭き取らないでカビが発生しても拭き取らない貴方が悪いと言われてるのかな?

  123. 923 匿名さん

    >922の換気装置は定格消費電力は少ないですが169m3と際どい設計値ですね、1台で間に合わない家も多そうです。

  124. 924 匿名さん

    >>917
    8%もという表現が理解できなかったようなので説明しますと、8%も漏れているとあなたは漏れていることを強調していますが、その表現は何を数値的根拠にして発言しているのかということです。8%もと表現するからには何かと比較して盛大に漏れているということなのでしょうから。
    >>玄関はトイレより汚いだろ、外で犬猫の糞尿を靴底に付けてないかい?
    >>靴には貴方の油足のクサーイ臭いが充満してる、嫌だね、書いていても気持ち悪い。
    ですから自分の脳内で完結するのではなく全熱交換機を使って臭いがリターンしてしまった事例を教えてもらえませんか。
    >>湿気が多ければ菌などが繁殖しやすい、エサは貴方の垢などが有ります。
    湿度が多いだけですよね。風呂場の湿った空気で垢が舞い飛ぶことも考えづらいですし、常時換気していれば空気の流れでダクト内は基本的にカビが生えにくいです。それに加えて第三種換気も第一種換気もきちんと3~5年毎にダクト内を清掃すればまず問題ないかと。
    >>現実ですね、大手でも一条、スウェーデンを除くとC値1以下はない?計測すらされてない。
    >>C値計測もしない大手ハウスメーカーが1種熱交付換気装置を採用する、滑稽です、顧客を愚弄してます。
    いやだからそういった大手の話はこっちは想定してないんですが。というか大手だと三種換気だと換気不良でしょうよ。

    それと熱交換換気がカビが生えてダメというならなんで全世界で普通に使われてるんですかね。これだけ長い間使われてきて禁止になった国を知らないのですが。

  125. 925 匿名さん

    >>922
    3種にしても1種にしてもダクト内清掃は必須かと。

  126. 926 匿名さん

    >924
    換気装置ですよ、目的は綺麗な空気を吸うための装置です。
    漏れゼロが当然です。
    >臭いがリターンしてしまった事例
    漏れてますからリターンはしてます、貴方の鈍い臭覚、頭脳で分かるかは別です。
    >3~5年毎にダクト内を清掃
    お金持ちですね、是非実行して下さい、景気にも貢献しますね。
    >大手の話はこっちは想定してないんです
    大手を相手にしないと商売は成り立たないのでは?誰に売るのですか?
    >大手だと三種換気だと換気不良でしょうよ。
    1種でも過換気ですが3種も換気不良でなく過換気でしょうね。
    >全世界で普通に使われてるんですかね。
    調べてないから詳細は知らない。
    云われているのは全熱は無い、1種顕熱も少ない、3種が普通。
    >禁止になった国を知らないのですが。
    全熱は使われてないから禁止の意味がない。
    日本では国土交通省から漏れに対して通達が出てる。
    役所が通達が出す事は使用するなと同じと捉えるべき、「何か有っても通達を出したのだから国としては責任はない、自分達で対処しなさい」ですよ。

  127. 927 匿名さん

    >>換気装置ですよ、目的は綺麗な空気を吸うための装置です。漏れゼロが当然です。
    相変わらずの無根拠脳内設定ですか。顕熱型であれ全熱型であれドイツのパッシブハウスや世界中で使われている意味を考えてください。
    >>漏れてますからリターンはしてます、貴方の鈍い臭覚、頭脳で分かるかは別です。
    ようはろくに根拠の無い発言なのですね。よくわかりました。
    >>3~5年毎にダクト内を清掃
    第三種換気といえどダクトの清掃は電力の過剰消費や故障を考えると必須かと。
    >>全熱は使われてないから禁止の意味がない。
    >>役所が通達が出す事は使用するなと同じと捉えるべき、「何か有っても通達を出したのだから国としては責任はない、自分達で>>対処しなさい」ですよ。
    毎度毎度脳内設定はかんべんして欲しいのですが。

  128. 928 匿名さん

    >927
    海外でたくさん全熱型は有るのですかソースをお願いします。
    漏れてリターンしてるのです、子供でも分かる理屈ですw
    3種もダクトレスほとんどです。

    >大手の話はこっちは想定してないんです
    爆笑ですね、それで脳内と言われてもね、腹の皮が痛いです。

  129. 929 匿名

    こんなところにも「あ」はいたのか

  130. 930 匿名さん

    多湿な日本の気候には、顕熱交換よりは
    デシカのような調湿換気のほうが適してます
    湿度40%が維持できるので、
    カビを完全に防いで健康にも良い

  131. 931 匿名さん

    デシカは高額過ぎます、設備代、メンテ費が高い。
    電気製品でヒートポンプですから寿命10年程度でないですか?
    カビ対策だけなら大型エアコンで再熱除湿運転した方がトータルで得でないですか。
    またはエアコン2台で冷房と暖房同時運転が良いかも?

  132. 932 匿名さん

    毎時何リットルもの湿気を室内に取り入れてから
    局所的に除湿では、家中、均一にならないし
    換気とは別に、大量の風量が必要になります。

    例えれば外から泥んこ汚れの子供が、部屋の中を汚しながら走り廻ってるなか、後から掃除しているようなもの。

    結果、カビが繁殖してしまいます。

    あらかじめ、調湿された空気のみを取り入れ、均一化していたほうが、余分な風量が無く省エネになります。

    また、エアコンは顕熱調節のみなので、
    再熱不要、高額な上位機種にする必要も無いです。

    高額上位機種20万円×4台=80万円

    小型廉価機種6万円×3台=18万円

    トータルコストで考えましょう

  133. 933 匿名さん

    デシカは高いから売れてない。
    売れないから高い。
    メーカーの失敗作。
    再熱除湿で代替可能だから、意味のない製品で永久に普及しない。
    デシカ購入者は対価に対する価値がなく可哀そうな状態。

  134. 934 匿名さん

    >932
    それでは
    >エアコン2台で冷房と暖房同時運転が良い
    >局所的に除湿では、家中、均一にならないし
    余程気密性が優れていなければ均一になります、ですから高気密が大事になります。
    気密性の有る場所は普通の家ならユニットバス位です。
    デシカも高気密住宅しか使用出来ません。
    今時の家は1台のエアコンが有れば全館を賄えます、使用電力も僅かです。
    冷房費用もそんなには必要有りません。
    暖房の方も夏ですから霜付の心配もなく効率も極めて良いです。
    室外機の配置も考慮すると更に省エネになります。
    例えば暖房エアコンからの風は冷たいですから冷房エアコンに吸わせ、冷房エアコンの風は暖かいですから暖房エアコンに吸わせる。
    2台のエアコンで再熱除湿すれば効率良く湿度を下げられ無駄な設備は不要です。
    デシカの設備費用とメンテ費用から比較すれば多少のランニングコスト増しは安いものです。
    東京なら6万円のエアコン2台で十分と思います。

  135. 935 匿名さん

    >932
    >後から掃除しているようなもの。
    そうですね、デシカが素晴らしい訳では有りませんね。
    来年の夏に試験を計画してます、現在深夜運転のみで湿度60%程度です、深夜運転のみで50%を狙っています。
    結果は来年の秋に報告する予定です。

  136. 936 匿名さん

    >>934
    良くわからないのだが、2台1組ということだろうか?
    小型廉価機種4×2台の計8台といった感じだろうか?
    見栄えはどのような感じで、やはり、壁には計8台分の穴をあけるのでしょうか?

    暖房は無風・無音の床暖房が快適で良いですよ。

    >>933
    地域と夏の電気消費量をご教示願えないだろうか?

  137. 937 匿名さん

    >936
    >934を何度も読み直せば分かる。
    床下エアコンも無風、無音で床暖より省エネ、床冷房も可。

  138. 938 匿名さん

    >>928
    第三種換気において最低限必要なC値1以下も取れないところの話をされてもだからとしか言いようが無いのですが。
    >>海外でたくさん全熱型は有るのですかソースをお願いします。
    顕熱にしても全熱にしてもあなたの理論だと温度差で結露+カビだらけという発想ですがそんなやばい換気装置なら顕熱にしろ全熱にしろ販売禁止になると思うんですよ。というか実験室レベルでわかるかと。
    >>漏れてリターンしてるのです、子供でも分かる理屈です
    その漏れている8%に一体どれだけのものが含まれているんでしょうか。普通に考えればよほど家の中が汚れていないかぎり薄まって問題ないかと思うのですが。
    >>3種もダクトレスほとんどです。
    ダクトレスでも給排気口はホコリ等が溜まって問題かと思うのですが。吸気口排気口の入り口にフィルターがあるのなら別ですがそのような仕組みのものは澄家ぐらいしか聞いたことがありません。

    >>931
    >>カビ対策だけなら大型エアコンで再熱除湿運転した方がトータルで得でないですか。
    それで湿度が60%全室保てるんですか?聞いたことがないのですが。
    >>またはエアコン2台で冷房と暖房同時運転が良いかも?
    まともな住環境なんでしょうかソレは...

  139. 939 匿名さん

    >>934
    片方が冷房、片方が暖房だと片や吹き出し温度10℃以下、片や吹き出し温度20℃以上。結露が怖いと言っている割にここまで寒暖の差をつけるなんて大胆なことよく思いつきますね。再熱除湿の理論と同じと解釈するとエアコンの中で起こることが床下でも起こるようになるわけで。そこれこそカビの発生は避けられないんじゃないでしょうかね...

  140. 940 匿名さん

    >>937
    床下でいくらエアコンつけたところで
    換気にはならないし、居室の除湿にはならない


    床下空気をいくら温めたところで、比熱容量が少なく
    基礎からの放熱ロスが大きく非効率すぎる

     比熱:床下空気=0.288[kcal/m3 ℃]
     床材:構造用合板28mm下地+フローリング12mm、約0.24㎡・k/w

    4cm厚の板をドライヤーで温めたところで裏面は、暖かくならない

    比熱の大きい温水なら1L/min程度の流量で直接フローリング12mmを温めるのは容易

  141. 941 匿名さん

    他人を脳内設定とか言って馬鹿にする方がいますが、脳ないが増えてるようですね。
    >938
    URLによる返答がないですから海外には全熱はほぼ無いと解釈します。
    漏れは欠陥です。
    3種のカタログ、給気口を調べたらどうですか?
    再熱なら可能ですね、駄目な場合は家の気密性能が悪い、エアコンの能力が小さ過ぎる。
    エアコン除湿の参考。
    http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-0bac.html
    >939
    エアコンは結露させて除湿してます。
    結露は水です、悪い物質では有りません、湿度、温度、栄養等がカビを発生させます。
    再熱除湿は1台のエアコンで冷房(除湿)と暖房(暖めてる)をしてますから2台で冷房と暖房しても良いです。
    >940
    >居室の除湿にはならない
    >余程気密性が優れていなければ均一になります、ですから高気密が大事になります。
    水蒸気は小さな分子ですから移動しやすいです、移動と言っても絶対湿度差ですぐ近くに移動するだけです。
    例えば絶対湿度に差が有り1階の床近くが高く、2階天井近くが低い場合、1階床近くの水蒸気が2階天井近くまで移動する訳では有りません。
    常に同一絶対湿度になる力が働き、近くの湿度と同じになります、次々に玉突き現象でやがて家中が同一絶対湿度になって行きます。
    >4cm厚の板をドライヤーで温めたところで裏面は、暖かくならない
    >比熱の大きい温水なら1L/min程度の流量で直接12mmを温めるのは容易
    温水は配管内ですから直接フローリングを暖めていません、ドライヤーは空気で直接板を暖めています。
    4cmと12mmの差の話ですか?
    4cmの方が厚いですから熱が伝わるには時間がかかりますが伝わります。
    温水と比べ空気は比熱が小さいですが床下板全部に暖かい空気が触れますから広い面積で伝熱量は増やしてます。

  142. 942 匿名さん

    >939
    雑な説明でしたから補足します。
    カビは水中(酸素不足で)でも空気中でも繁殖出来ません。
    湿度も空気中の湿度でなく、固体の表面湿度80%以上で大繁殖します。
    床下の空気状態でなく、床下の固体の部材の表面湿度と表面温度を制御すればカビの発生は防げます。

  143. 943 匿名さん

    >>941
    高気密住宅ですが、
    1階の入浴後の浴室、2階のエアコンで除湿しても、浴室乾燥に効果ありません。

    雨の日の洗濯乾燥で、浴室に吊るした洗濯物
    2階のエアコンでは効果がありません

    どちらも、離れているので、必要な風量により循環できてないからです。

    自然拡散では少なすぎて、まったく足りない


    >床下板全部に暖かい空気が触れますから広い面積で伝熱量は増やしてます。

    1㎡当たり、何℃の温風を床下から与えて
    床上の上面は何W放熱するのでしょうか?


  144. 944 匿名さん

    >943
    一度試して下さい、入浴前に2階の湿度を計測して入浴後に浴室扉を少し開けて浴室換気ファンを止めて2階の湿度計をしばらく見て下さい、風の流れが無くても反応します。
    浴室換気ファンを止めるのは風の流れの方が湿気の移動より早いからです。
    室内がほとんど同じ湿度になるのと洗濯物が乾く速度はあまり関係しません。
    洗濯物は空気との湿度差で乾きますがミクロ的に洗濯物の表面近くを見ますと湿度は100%近いです。
    湿度100%では洗濯物は乾かせません洗濯物の微量の表面の100%近い空気を風等で除いてやりますと湿度差大きくなり乾燥が促進されます。
    外と異なり室内干しは風等が有りませんから早く乾かすには風を与えるなど工夫が必要になります。
    >1㎡当たり、何℃の温風を床下から与えて床上の上面は何W放熱するのでしょうか?
    深夜運転だけで24時間与えてませんから、24時間とすれば床上温度プラス2℃程度と思います、家の性能で変ります。
    室温を20℃、床温度23℃では50m2で輻射熱で0.83kwの熱が室内に供給されます。
    例えば広さ50m2xQ値2.0x(室内温度20℃-外気温度10℃)/1000=1kw
    0.17kw不足ですが内部発熱が有りますからバランスすると思います。
    床温度25℃で室内温度20℃なら1.4Kwの輻射熱になります。
    それぞれの実際の温度は家の性能、外気温等により変わりバランスします。
    上の例ですと外には1kwの熱が逃げてますが床温度25℃で室内温度20℃なら1.4Kwで0.4kw+内部発熱量が余分に有ります。
    余分な熱は室温を上昇させます、室温が上昇しますと床温度と室温差が減り放射熱量が減りバランスします。
    バランスは床下でも同様です、床の熱伝導率、床下との温度差により決まります。
    熱源がお湯でも空気でも床上のバランスはほぼ同じです。

  145. 945 匿名さん

    デシカは意味なさそうだね。
    高くて全く売れてないし。

  146. 946 匿名さん

    >945
    加湿器は面倒だから価格が安くなるなら加湿は良いと思う。
    馬鹿みたいに大きいから安くなりそうにない。
    安くダクトレス(排気はダクト有りでも許容)で何とか考えて欲しいですね。

  147. 947 匿名さん

    >室温を20℃、床温度23℃では50m2で輻射熱で0.83kwの熱が室内に供給されます。
    >例えば広さ50m2xQ値2.0x(室内温度20℃-外気温度10℃)/1000=1kw
    >0.17kw不足ですが内部発熱が有りますからバランスすると思います。
    >床温度25℃で室内温度20℃なら1.4Kwの輻射熱になります。

    この熱量を床上に与えるためには、床下にはどのくらいの熱量が必要でしょうか?

    床材の断熱で約0.24㎡・k/w の熱抵抗があります。
    基礎断熱も似たようなもの。

    熱湯を入れたら、たとえ魔法瓶でも外は暖かくなるかのようなことは現実には無いのです
    理解できましたでしょうか?

  148. 948 匿名さん

    >947
    >この熱量を床上に与えるためには、床下にはどのくらいの熱量が必要でしょうか?
    1.4kw+基礎からの熱損失
    基礎断熱の断熱材はスタイロが多い熱伝導率は0.028w/(m.k)厚みは50mm程度で面積は17m2。
    床は針葉樹ですから熱伝導率は0.12w/(m.k)厚みは40mm程度面積は50m2。
    熱電率は4倍以上、厚みは2割、面積は約3倍ですから
    4x1.2x3≒15で約15倍熱が伝わりやすいですか床下から床上に熱は十分に伝わります。
    床下暖房は昔から有ります、隣国のオンドル、紀元前のローマ時代から有ります。
    魔法瓶でも永久に中の温度を保つことは現実には無いのです。
    理解できましたでしょうか?

  149. 949 匿名さん

    >>941
    漏れが欠陥というのはあなたの脳内設定であってソレを押し付けられても正直困るのですが。
    3種換気にしても家の外側にフィルターがあることはメンテナンスを考えればまずないでしょうし、あっても2階などは交換が大変です。
    http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-0bac.html
    こんな常に冷房を全開でかけ続けている部屋になんていたくないですし、床下でやった場合今度は結露が心配です。
    まして暖房と冷房を同時に2つのエアコンでかけてなんてどこでカビが発生するかわかったものじゃありません。

    断熱することで温度が逃げないため第三種換気でも家中の冷暖房は可能でしょう。
    しかし3種換気で湿度60%以下はどう考えても不可能でしょうよ。除湿したそばからどんどん室内に湿気が入ってくるんですから。上記サイトのように全開で冷房するか再熱除湿のエアコンの数を増やすかですが前者は問題点を上げましたが後者はヘタをすると5~6台のエアコンが必要です。電気代も設備代も相当なものかと。

  150. 950 匿名さん

    >>948
    >魔法瓶でも永久に中の温度を保つことは現実には無いのです。

    その通りです。

    決して、魔法瓶の外が暖かくなることは無くて、単に、中身が冷めるだけです。
    熱が僅かづつ伝達するからです。

    同じ熱量を一気に浴びると火傷しますが、
    魔法瓶が冷める遅さの熱量では暖かさを感じない

    つまり、放熱スピードはとても大切です。

  151. 951 匿名さん

    >950
    >決して、魔法瓶の外が暖かくなることは無くて、単に、中身が冷めるだけです。
    >熱が僅かづつ伝達するからです。
    おいおい、大丈夫かね?
    熱が僅か伝達するから外は僅か暖かくなる。
    >単に、中身が冷めるだけです。
    そんな事はない、外に熱が逃げるから冷める。

  152. 952 匿名さん

    >>940から続いている床下エアコン談義は実例もあるわけですから効かないというのは無茶です。
    脱線した内容ですので別スレで議論してはどうでしょうか。

  153. 953 匿名さん

    >949
    貴方の脳ないで発言しないでね。
    漏れてるのは正常ですか?わざと漏らしてるのですか?
    何故国土交通省は注意を促す通達を出したのですか?
    >3種換気にしても家の外側にフィルターがあることはメンテナンスを考えればまずないでしょうし、あっても2階などは交換が大変です。
    脳ない発言w
    https://www.google.co.jp/search?q=%E7%B5%A6%E6%B0%97%E5%8F%A3%E3%83%95...
    >カビが発生するか
    >942参照
    >除湿したそばからどんどん室内に湿気が入ってくるんですから。
    ブログから
    >24時間家中冷房が可能なら、再熱除湿を使わなくても、ある程度の家なら(超低気密は除く)室温27度~28度で湿度は50%を維持できそうですね。また低断熱建物の方がより簡単に湿度が下がる事もエアコン機種によってはありそうです。
    >5~6台のエアコンが必要です。
    脳がないとは言え少しは考えたら?
    エアコンの暖房能力と冷房能力の差はほとんど有りません。
    冷房出来れば暖房出来ます、まして夏なら暖房効率は極めて良いです。
    消費電力は増えますがエアコン2台有れば紹介スレの状態に疑似的に出来ます。

  154. 954 匿名さん

    >>953
    でその漏れがある顕熱、全熱換気装置は世界中で発売禁止になってるんでしょうか。
    ダクトレス第1種換気装置ですら空気質上問題なしの実験結果が出ているのにあなた一人で騒がれてもだからとしか言いようが無いのですが。画像にしても室内側にフィルターが付いているものばかりなんですが。何を言いたいのかわかりません。

    除湿に関しては熱負荷なんて問題にしてません。冷房と暖房を同時にしてカビが生える可能性を綺麗さっぱり忘れていることを問題にしているのですが。しかもブログでは低断熱の場合とあります。高断熱の建物でわざわざ暖房炊いて除湿なんてやったら温度環境がぐちゃぐちゃになるところしか想定できません。片やキンキンに冷えた冷気が上がってくる部屋、片や夏なのに糞暑い風が上がってくる部屋なんてどっちも嫌です。局所的に>>942 のようなカビの生える条件が整った環境だって当然出てくるでしょうし。
    世間一般から外れたことをいうのに実例すらないのも問題外ですね。そんな家聞いたこともないので。

    >>脳がないとは言え少しは考えたら?
    見事なブーメランですね。

  155. 955 匿名さん

    >954
    >吸気口排気口の入り口にフィルターがあるのなら別ですがそのような仕組みのものは澄家ぐらいしか聞いたことがありません。
    自らレスに責任を持ちましょうねw
    >2階などは交換が大変です。
    外にフイルター付ける発想が異常です、普通の脳なら有り得ません。
    >床下でやった場合今度は結露が心配です。
    >まして暖房と冷房を同時に2つのエアコンでかけてなんてどこでカビが発生するかわかったものじゃありません。
    > 片やキンキンに冷えた冷気が上がってくる部屋、片や夏なのに糞暑い風が上がってくる部屋
    言ってる事が支離滅裂でないですか、整理してからレスして下さい。
    >カビの生える条件が整った環境
    どのような条件の時になるのか脳ないの曖昧表現でなく数値でお願いします。

  156. 956 匿名さん

    >>外にフイルター付ける発想が異常です、普通の脳なら有り得ません。
    どういうふうに普通じゃないのか書いてくれませんかね。

    エアコン2台で冷房と暖房をすれば極端な温度差で床下結露が発生するんじゃないですかということです。


    >>どのような条件の時になるのか脳ないの曖昧表現でなく数値でお願いします。
    >>942であなたがあげているような状況です。

  157. 957 匿名さん

    >956
    >どういうふうに普通じゃないのか書いてくれませんかね。

    > 3種換気にしても家の外側にフィルターがあることはメンテナンスを考えればまずないでしょうし、あっても2階などは交換が大変です。
    真面な発言では有りませんね、当人は分からないかなw
    >極端な温度差で床下結露が発生
    2台のエアコンの暖房設定温度と冷房設定温度を何度にしたら良いと思いますか?
    脳ないでも常識外れな設定をしませんよねw
    結露等出ない事は分かりましたか?

  158. 958 匿名さん

    全熱は、今時ありえないでしょう
    日本で開発された技術だけど、危険性が多い
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/554432/res/610/
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/554432/res/623/
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/554432/res/624/

  159. 959 匿名さん

    >エアコン2台で冷房と暖房
    のソースって、以下の⑩を模擬してるの?
    http://paradia.jp/feature/mechanism.html

  160. 960 匿名さん

    >959
    PARADIAは模擬してない。
    エアコンの再熱除湿で同様の事をしていたと昔に聞いた事が有る。

  161. 961 購入検討中さん [男性 40代]

    いま北海道の工務店で新築しようとすれば、大半が一種全熱か顕熱ですよ。3種は少数派になってきました。ほとんど高高住宅ですけどね。

  162. 962 購入検討中さん [男性 40代]

    しかも一種は全熱のほうが多いですよ。最近は臭いは交換しないタイプが出て来て普及が進んでます。

  163. 963 匿名さん

    >961
    >大半が一種全熱か顕熱ですよ。
    いくら北海道が夏の湿度が低いとは言え、冬に湿気を捨てるのは勿体ないことです。
    何故湿気交換をしない効率が悪い顕熱が採用されるのかを考えると良いですね。
    暖房期間の長い北海道でDCなら損にならない可能性は有るかな?

  164. 964 匿名さん

    一種全熱でも下記のようなダクトレスですと安心ですね。
    ツイン・エアー・フレッシュ
    https://www.nihonstiebel.co.jp/products/air_conditioning/lineup/index/...
    エンタルピ交換効率92%を実現。
    計画換気量に対して倍の風量が必要ですが消費電力も少ないようです。

  165. 965 匿名さん

    面白い換気扇ですね

    風量31m3×8台(約32W)

    風量50m3×5台(約28W)

    といった感じでしょうか?

  166. 966 購入検討中さん [男性 40代]

    札幌でも評判の工務店がライフブレスの顕熱式使っているから、理由を尋ねると国内の全熱式はダクト幅が狭いのでほこりなどの問題でダクト幅が広い海外製を採用した、国内も試して試行錯誤の結果とのことでした。ただ、ほかの優良工務店ではライフブレス使っていたのに国内の全熱式に切り替えたところもあるので、見解はいろいろです。札幌は冬はからからに乾燥するから全熱好むところも多いのでしょうか。そこは確認してません。

  167. 967 匿名さん

    >966
    >国内の全熱式に切り替えたところもある
    ライフブレスは霜取りが有りますが国内製で霜取りが有る機種は有るのですか?

  168. 968 匿名さん

    >965
    >面白い換気扇ですね
    アイデアは相当古くから有り利用されてます。
    ガラス製造用の炉の熱交換器、製鉄所の熱風炉等。
    交番燃焼例
    http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/articles/201203jifma/pdf/jifma.pdf

    価格は調べてませんが高そうですね。

  169. 969 購入検討中さん [男性 40代]

    ダクトレスは寒くないですか?あと騒音どうですか?北海道ではあまりききませんけど

  170. 970 匿名さん

    >969
    >ダクトレスは寒くないですか?
    URLから
    >冬の暖房時:
    >外気0℃ 室内温度20℃の場合、熱交換されて給気される新鮮空気の温度は18℃となります。
    室内空気と混ざるように工夫されてると思います。
    これから計画すならエアコンに給気される位置が良いです、3種の給気口も同様です。
    騒音(dB(A)) 13~23(風量による)となってますから寝室も問題ないです。
    5年以上前から存在は知っていました。

  171. 971 購入検討中さん [男性 40代]

    部屋に穴を空けるから、屋内外の騒音が心配という意味です。それと冬は氷点下になるので複数の部屋に穴をたくさんあけるダクトレスは北海道にどうなのでしょう。

  172. 972 匿名さん

    北海道では、ダクトレスは無理。
    冬は、西高東低で、本州の台風並みの風が毎日吹く。
    実績と経験豊富な北海道のHMや工務店の意見をよく聞いて判断した方が良いです。

  173. 973 匿名さん

    >971
    >部屋に穴を空けるから、屋内外の騒音が心配という意味です。
    音も直接入る訳では有りませんフード、フイルター等が有ります。
    許容できそうもなければ穴を開ける部屋を選択すれば良い。
    許容周囲温度(℃) -20~50になってる。
    給気と排気は交互に流れるから冷えたままにならないのは利点です。
    利点で有り欠点は推測ですがフイルターです。
    フイルターは交互に流れるため非常に詰まり難いです、詰まっても逆の流れ時に飛ばされます。
    欠点としてフイルターで補足したのに逆の流れでまた部屋に補足した塵をまき散らします。

  174. 974 匿名さん

    >972
    今までは3種が主だったと思います、今までの北海道の家はほとんど欠陥だったと言われるのですか?

  175. 975 購入検討中さん [男性 40代]

    あなたは北海道の人ですか。北海道の従来の家は灯油ストーブをガンガンたき、少しくらい冷風が吹き込んでも、過剰なくらい温かくするというのが主流でした。ただ、最近は住宅性能が向上したため、でかい暖房で力ずくで温めると言うより、エネルギーを効率的に使うという考えに切り替わりました。先端をいく優良工務店グループも次々に三種から一種に切り替えています。いま三種使っているのは土屋ホームなど少数派です。Q値は1、C値は0.5以下というのがいま一番先端いくグループの平均くらいです。一種から三種に切り替えても価格は同じです。三種が悪いのではなく、一種のほうがベターというのが現状の判断なのでしょう。

  176. 976 匿名さん

    >975
    北海道に住んではいませんがマイナス20℃の寒風が吹く等は体験してます。
    ただ同然の石炭から灯油に代わり、灯油が高くなり、高断熱にせざるようになったのでないですか?
    現在の北海道の住宅業界の現状は知りません、海外ももちろん知りません。
    ネット等で調べる限り、北海道より寒い国でも1種が大勢を占める、まして全熱等聞いた事は有りません。
    >一種から三種に切り替えても価格は同じです。
    1種と3種の価格が同じ等初耳です、驚愕です。
    ステマですね、悪質過ぎます。

  177. 977 購入検討中さん [男性 40代]

    ステマではないです。実際に北海道無暖冷房住宅研究会の某工務店に見積り取って、切り替えても価格は同じと言われました。新住協などもそうですが、優良工務店グループは一種が主流になっているのが現実です。他国は知りませんが北海道はそうです。現実がそうなのであって、一種に味方しているのではないです。私はむしろ三種がよいかなと思っていますが劣勢なのが現実です。

  178. 978 ビギナーさん [女性 30代]

    このスレは面白そうですね!!

    興味ありの話題なので、スレの最初から読んでみます。

    そもそも論なのですが、24時間換気って、必要でしょうか??

  179. 979 購入検討中さん [男性 40代]

    換気や床暖房については北海道のように気候条件が過酷なところに住んでいる、身内に喘息やアレルギーがいるなどの場合は切実な問題になります。それ以外ではこだわりある人向けではないでしょうか。北海道は過酷な気候のため、住宅設備のランニングコストは東京の比ではないです。光熱費が冬は1ヶ月五万以上するので三万くらいにしたいのと、半年近く雪が降るため、寒いと健康にも関わってきます。室内環境は非常に重要です。さんざん悩みますがランニングコストを考えると個人的には三種がよいかと思っています。

  180. 980 匿名さん

    >978
    化学物質の心配なくとも24時間換気が必要か疑問ならこれどうぞ!
    http://www.coxfox.jp/products/gc02/

    結果はたぶん、えええっーー!!!

  181. 981 匿名さん

    >24時間換気って、必要でしょうか??
    1.法律で設置は義務になってます。
    2.室内に発生する有害物質の排出のために必要です、最近は有害物質の発生が少ない建材が多くなりました。
    建材からの有害物質は高温、時間の経過で減りますから必要性は薄くなりました。
    3.高気密住宅ですと人の呼気により炭酸ガス濃度が上昇します、濃度を下げる必要が有ります。
    4.塵、臭い等を排出させます。
    5.水蒸気を排出させます、冬は排出しない方が良いです。
    6.換気扇により室内を負圧にする。
    室内は外気よりほとんど時期、温度が高いです、暖かい空気は軽いですから浮力が生じます。
    家に隙間が有りますと下の隙間から冷たい外気を吸って上の隙間から室内の空気が漏れます、温度差換気と呼びます。
    漏れた空気は外に行くに従い冷えます、最悪断熱材内等で結露します、壁内結露と呼びます、過去に家を数年で腐らした事が有ります。
    腐らなくても壁内がカビだらけの家は多いです。
    室内から漏れるのは室内の上の方が外より圧力が高いからです、漏れを防ぐために換気扇で吸引して室内の上の方も外気より圧力を低くします。
    室内を負圧にすれば外気から室内に漏れます、外気の湿度は低いですし、徐々に暖められ更に湿度は下がりますから結露はしません。
    3種換気ですと負圧力が強いですから多少隙間が多くてもまた経年劣化で隙間が増えても負圧の維持はし易いです。
    1種は負圧力はほとんど有りませんから温度差換気で漏れやすいです、漏れれば結露しなくてもカビが発生したりします。
    高気密のR2000住宅でも経年劣化等でカビが発生してます。
    3種換気の場合は経年劣化で家の気密性能が劣化した場合でも給気口を調整して計画換気量に再設定して室内負圧を保てます。
    もちろん気密値C値は最低限有るものとします、C値5.0に劣化しても給気口をほぼ全閉にすれば計画換気量で室内負圧は確保出来ます。

  182. 982 匿名さん

    >980
    >結果はたぶん、えええっーー!!!
    残念な家でしたと言う事ですか?
    計画換気の無意味さが実感できたのかな。
    ユニットバス内等で計測しないと差は出ないと思いますよ。
    狭い室内の車でも2時間以上経ってから炭酸ガス濃度が高くなる。
    車の運転で眠くなるのは換気しないで炭酸ガス濃度が高くなるのが一因だそうです。

  183. 983 匿名さん

    >982
    完全に逆です
    計画換気の重要性、必要性が良く分かるということです

  184. 984 匿名さん

    >983
    >完全に逆です
    炭酸ガス濃度が明確に上がったのですか?
    >計画換気の重要性、必要性が良く分かるということです
    重要性、必要性?でも計画換気は馬鹿げています、弊害が有ります。

  185. 985 購入検討中さん [男性 40代]

    北海道では冬は屋内にいることが大半なので計画換気が不要とはいえないのでは?弊害とは何ですか

  186. 986 匿名さん

    >985
    例えば大学受験生がいるとします、勉強がはかどるように音が入りにくい6畳の勉強部屋を与えたとします。
    受験に失敗します。

    炭酸ガス濃度を下げるためには一人30m3/hの換気空気が必要です。
    6畳(3坪)室内高さ2.4mの室内計画換気量は3坪x3.3m2x2.4mx換気回数0.5回=12m3/h
    計画換気量では必要換気量の半分にもなりません。
    換気量が不足して炭酸ガス濃度が上昇して受験生は眠気で勉強がはかどらず浪人生になります。

    夫婦二人の寝室ですと60m3/hの換気が必要です、計画換気で賄うには30畳の広さの寝室になります。
    部屋に対して換気するのではなく人に対して換気しませんと弊害になります。
    1種換気でないと計画換気が出来ないと声高に叫ぶ方が多いですが愚かな方達です。

  187. 987 匿名さん

    >986
    かなり的外れな内容ですね
    計画換気の換気量は個室の広さは関係無く、家の気積で決まる
    長居する個室があればそこに給気を集中させれば良いだけのこと
    また、人が少なければ絞れば良いし、多ければ増やせば良いだけのこと

  188. 988 匿名さん

    >987
    >家の気積で決まる
    個室を無くせば良いです。
    >人が少なければ絞れば良いし、多ければ増やせば良い
    煩雑ですね、やるでしょうか風量も分からない、風量は開度とかでは簡単には決められません。
    現実に人数ごと、人の有無で調整してる方はいるでしょうか聞いた事はないです。
    引き渡し前に各部屋が計画通りに換気されてるかを計測してるかも怪しいです。
    将来は人感センサーと同期するようにするしょうね。

  189. 989 匿名

    そもそも、換気口が天井についているのが普通ですけど、あれっておかしくないですか。
    汚れた空気は通常の空気よりやや重く、床下に沈みますから、床面に換気口が無いとあまり意味がないですよね?

  190. 990 匿名さん

    >汚れた空気は通常の空気よりやや重く
    >床面に換気口が無いとあまり意味がないですよね?
    汚れを炭酸ガスとしますと正しいですね。
    水蒸気ですと軽いです、また臭気等も軽いです、有毒ガスも軽い物が多いです。

    トイレ等は下から排気した方が良いですね、下で臭いが発生しますから鼻ずらを通過させて上から排気は矛盾してます。
    昔のポットン便所は下から排気してます。

  191. 991 価格リサーチ中さん

    臭気(アンモニア?毒物?VOC物質?)分子が大きいような気がします?
    空気は窒素、酸素、水素 で分子が小さい →軽い?

    化学に詳しい方、いらっしゃいませんか

  192. 992 24時間換気システムの騒音で困ってます

    >>37
    ほんとに、どうにかしてほしいです。
    隣家が使ってる24時間換気システム(3種)がうるさくて迷惑です
    眠れません。

    トイレに換気扇がついてるからたまに臭い匂いが漂ってくる

  193. 993 匿名さん

    >トイレ等は下から排気した方が良いですね

    ウチは大手HM施工ですが、換気扇は下の方に付いています。
    天井近くの換気扇ってどこのHM、或いは工務店ですか?

  194. 994 匿名さん

    ほとんどは上からでしょうね。
    どこの大手HMですか?

  195. 995 匿名さん

    下から換気したらホコリ等がはいるんじゃない

  196. 996 入居予定さん

    換気で悩んでいたら、リクシルのエアマイスターという換気システムを見つけました。
    システムって言うほど大袈裟じゃないですね。
    見た目はエアコンみたい。

    ウチはコレを導入したいと思ってるんですが、余りにも評判とか感想の情報が少なくて…。

    良いことづくめです。
    ・ダクトレス第1種換気で施工も簡単
    ・だから工事代も低め
    ・空気清浄機能付きで、CO2もタバコ臭もペット臭も除去
    ・全熱交換で湿度も調整
    ・メンテもほとんど不要

    第3種よりは費用高とか、最大換気量が40㎥とか、熱交換率が最大で87%とかで完璧ではないですが、かなり良い。

    どなたか実際に導入してみた方がいたら、どうか感想を教えてもらえないでしょうか。

  197. 997 口コミ知りたいさん

    ガデリウス、フレクト社の第一種換気を使っている方はいますでしょうか?
    ロータリー式の熱交換素子が金属という事で、メンテナンスが容易でカビもつかない、匂いも回さないという事ですが、どんなものかなと。

  198. 998 匿名さん

    現在高気密高断熱系の住宅を建築中です。

    マンションに住んでいた時に通路を歩いていると室内からの音や声が酷かったこと・上層階ということもあってか冬の空気が寒かったこと・入ってくる空気の汚れが酷かったこともあり今回の住宅では第3種とせず第1種のダクトレス型を希望しました。

    選択肢が少ないなか製品は幾つか検討したのですが、海外製品であると撤退した際のメンテナンス等が面倒になりそうなので避け、性能は極々普通という言葉を信じて(価格に負けて)ロスナイミニを取り付けることに。気持ち程度でしょうが外のフードも防音型を取り付け予定です。

    トイレ・洗面所・ロフトは第3種の排気のみを取り付けることとなってます。
    参考になれば。

  199. 999 匿名さん

    >998
    あらら、音漏れ重視ならダクト式第一種の換気にすれば良いのに・・・

  200. 1000 匿名さん-戸建て全般

    >>998 匿名さん

    貴重なご意見ありがとうございます。
    やはり海外製品はパーツ供給が気になりますよね。壊れてもすぐ手に入らなかったり…。
    その辺もメーカーに確認してみたいと思います。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
バウス氷川台
イニシア日暮里

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

[PR] 東京都の物件

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸