住宅設備・建材・工法掲示板「24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-01-20 13:25:58

1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/

 現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
  イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
  フィルター以外のメンテナンスが難しい
  温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
 単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。

[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル南葛西
サンクレイドル西日暮里II・III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)

  1. 1681 評判気になるさん

    二酸化炭素含む有害物質が淀みなく排出されるため。湿気が溜まることで部屋がカビたり建物の寿命を縮めたりというリスクを低減するため。

  2. 1682 通りがかりさん

    >>1681 評判気になるさん

    私が不思議に思うのは24時間換気はその様な為に作られた製品では有りませんよね?
    あくまでホルムアルデヒド対策の為に建築基準法で決められ開発された換気装置だと思いますし、湿度管理は本来なら加湿器や除湿機など専用の機器を使用すれば1番効率も良いです。
    ホルムアルデヒドの事を考え無ければ換気しない方が1番効率が良い筈ですよね。

  3. 1683 匿名さん

    換気は昔から有り必要だった。
    有害ガスが問題になり、24時間換気は便乗しただけです。

  4. 1684 評判気になるさん

    世のなかいろいろな考え方、価値観のひとがいるんだね。なんの効率の話しをしているんだろう。電気代、設備代、メンテナンスの手間?

  5. 1685 ママさん

    一種換気なのですが、トイレのドアにも通気があります。知り合いの家の図面ではトイレ通気無しと書いてあります。
    三種のトイレ強制排気ならアンダーカットは必要と思いますが、
    一種換気でもトイレのドアは通気なのですか?
    それとも引き戸だから通気ありしかないのでしょうか?
    詳しい方お願いいたします。

  6. 1686 関連業種さん

    >>1685 ママさん
    家自体が1種全熱交換型でもトイレとシステムバスは普通3種の個別強制排気になりますからトイレドアはアンダーカットの有るタイプになりますよ。
    トイレと風呂は個別換気扇が付いてますよね?
    トイレや風呂は臭いや湿気が発生するので全熱交換型では臭いも湿度もそのまま他の部屋に広がる様になるので一般的には個別排気にします。
    トイレも風呂も含め1種24時間換気に組み込めるタイプもありますが温度しか交換されず湿度は外気湿度になるので余り戸建てでは採用されてません。
    臭いの出るトイレも24時間換気システムに組み込んで有る場合はトイレに24時間換気の給気口と排気口のダクトが両方2カ所天井か壁に
    付いている筈です。
    その場合はアンダーカットは必要有りません。
    引き戸の場合は元々ドアの気密性が低いのでトイレのドアには向いてはいませんよ。
    隙間に毛タイプの隙間テープ貼る位しか出来ません。
    3種強制個別排気になっているなら換気扇を稼働させ続ければトイレだけ負圧になるのでトイレドアの隙間からは空気の吸い込みしか発生しませんので臭い漏れも無いとは思いますが隙間があると音は漏れます。
    ですので一般的にはスペースに問題ない限りトイレは開戸にします。
    開戸でトイレだけ3種個別強制排気の場合でしたら外気導入口を別途トイレの壁に取付けるだけでアンダーカットの無いドアを取り付け出来ます。

  7. 1687 匿名さん

    一種だからコロナなるの恐い

  8. 1688 ママさん

    >>1686関連業種さん
    ご回答ありがとうございます。
    つまり全体の換気が第一種であってもトイレはアンダーカット有りが正解ということですね。
    今回トイレを引き戸にしてしまい、隙間があるので大丈夫なのかなと思っていました。

  9. 1689 関連業種さん

    >>1688 ママさん
    トイレは通常独立換気なのでアンダーカットで問題有りません。
    トイレの換気扇を作動させている限りは隙間から臭いが逆流する事はほぼないですが引き戸と言う事も有り音漏れはします。

  10. 1690 匿名さん

    教えて欲しいのですが、給気と排気は対面のほうが良いとか推奨する配置や高さはあるんでしょうか?

  11. 1691 通りがかりさん

    なぜ1種はコロナが駄目で3種は大丈夫なの?

  12. 1692 評判気になるさん

    >>1690
    家の規模や間取りによりますが、複雑にするほど失敗が起こり易くするのでシンプルがベストでしょう。外の問題と、家の中の問題両方あります。例えば、うちは出来るだけ広い庭のある木が多い方面から外気を給気して、目立たない方面の高い位置から廃棄するようにしました。
    室内は、やはりできる限り給気口と逆側に排気口を設置します。高さは、水蒸気などを排出しやすい高い天井に排気口を置くか、ホコリを排出しやすい床面に排気口を置くか思案するところです。給気口の位置があまりに高いと、給気フィルターのお掃除などで苦労しますね。

    >>1691
    1種は空気が循環するからダメということでは。HEPAフィルターなどかませていれば除去効果もあると思いますけどね。三種は外気が綺麗なら当然空気環境が良いと言えそうです。そうでなければダメですが。

  13. 1693 匿名さん

    >>1691
    1種換気より全館空調が問題。
    全館空調で家中に菌など有害物質をまき散らす。

  14. 1694 匿名さん

    第一種って空気が循環するの? 
    換気にならないじゃん。おかしなこと言ってますな。

  15. 1695 匿名さん

    >第一種って空気が循環するの?
    全館空調とダクトが共通なら循環する。
    換気効率は悪化するが換気はする。

  16. 1696 匿名さん

    >>1695 匿名さん

    世の中にはそういう変な製品もあるってことか。
    どちらにせよ換気の基準はクリアしてるんだからウイルスがどうとか関係ないよね。

  17. 1697 評判気になるさん

    全熱交換の際に、ウイルスが排気側から給気側へ移行しない保証がないということでは。
    気にする程のリスクには思えないけど。

  18. 1698 匿名さん

    >>1696
    換気は関係無い。
    暖房熱など無駄にしないために循環空気は捨てない。
    循環空気で感染する。

  19. 1699 匿名さん

    >>1697
    換気空気は関係無い。
    循環空気は換気空気の何倍も循環してるから直ぐに家中が汚染される。

  20. 1700 匿名さん

    難しく考える必要は無い。
    エアコンは感染を防ぐ事は出来ない。
    エアコンは通常は1部屋を循環させ暖冷房させるから一部屋が汚染される。
    全館空調は多数の部屋を汚染させる。

  21. 1701 匿名さん

    コロナウイルスとは関係ないですね
    麻疹みたいな空気感染ならまだあり得るかも?という程度

  22. 1702 匿名さん

    飛沫核感染は否定されていない。
    コロナもリスクが有る。
    否定されてないから極めてリスクが高いかも?
    防ぐにはマスクは役に立たないの通説を理解すべき。

  23. 1703 匿名さん

    飛沫核が空調を循環しても維持できると本気で思っているのか。それはもう空気感染だ。

  24. 1704 匿名さん

    飛沫核なんて通常1メートル程度しか飛ばないとされている。
    その間に乾いてしまって感染力を失う。
    全館空調だと何メートルも移動するんだから、
    空調の吹き出し口でゲホゲホしない限り感染させられない。

  25. 1705 匿名さん

    数メートルは飛沫。
    飛沫核は乾いた物を言う。
    乾いてるから空気中に漂う。

  26. 1706 匿名さん

    簡単な話、ウイルスなんかより小さい二酸化炭素分子濃度が外気と変わらないなら問題ないでしょう

  27. 1707 匿名さん

    知識が無さ過ぎる。
    オーダーが違い過ぎる、500ppmは非常に多い量、気積が300m3ならCo2は0.15m3(150000cc)になる。
    ウイルス数個でも感染するかもしれない。

  28. 1708 評判気になるさん

    新型コロナ、空中で数時間生存 米研究所が警告
    https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-study-idJPKBN214400

  29. 1709 匿名さん

    >>1707 匿名さん

    なんで二酸化炭素濃度をウイルス濃度にあてはめてんの?意味不明すぎる。
    二酸化炭素濃度に変化がないなら換気できてるんだから問題無い。
    数個で感染するならそれはもうはしか越えだがそうではないね。
    正しく恐れるのが大事。

  30. 1710 匿名さん

    >>1709
    無知だね、ウイルスが何万個あっても炭酸ガス量には変化はない。
    換気出来ても完全ではない。
    1回の換気でも60%程度しか換気出来ない、40%は汚染された空気が残る。
    1回換気するには2時間かかる。
    汚染源が有れば家中に汚染が広がる。

  31. 1711 匿名さん

    >>1710 匿名さん

    またはぐらかしてるか頓珍漢だね。
    二酸化炭素濃度が増えないなら人が出した物はキチンと排出されてる。
    同じくウイルスも排出されている。
    ウイルスだけが選択的に蓄積される理屈もない。
    だいたい2メートルも離れていれば問題ないのに何故か家中に広まるとか…
    君の想定する家というのはワンルーム四畳半の家なんだろうな。

  32. 1712 匿名さん

    このスレには悪質なデマ屋が居るみたいだな
    新型コロナウイルスが空気感染するとか数個で感染するとか

  33. 1713 評判気になるさん

    空気中で数時間生存しているなら、おそらく空気感染するであろうと言っても差し支えないでしょう。生存してるけど感染能力は失ってるに違いない!という楽観主義者もいるのかな。

    数個で感染する可能性はどこで否定されている?否定根拠が無ければ、1個でも接触すれば感染する可能性はある認識。

  34. 1714 匿名さん

    新しい病気については様々なデマが飛び交うので気をつけましょう。
    公的機関の情報より確度の高いものはありません。
    裏でたくさんの専門家が働いているわけで、
    匿名掲示板での個人の見解は無視ですね。
    「であろう」とか「可能性」とか曖昧な言葉で不安を煽るのが特徴です。

  35. 1715 匿名さん

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00006.html
    >(2)感染経路などについて
    > これまでに判明している感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染と接触感染が主体です。
    >空気感染は起きていないと考えています。
    >ただし、例外的に、至近距離で、相対することにより、咳やくしゃみなどがなくても、感染する可能性が否定できません。
    飛沫核感染はないと断定してません。

  36. 1716 評判気になるさん

    >>1714
    概ね同意するけど、アメリカの公的機関の情報は確度が低くて、日本のは高いの?

    いずれにせよ、換気システムがどうなっていようが、家族が感染してたり来客と長時間家にいれば感染リスク高いのは変わらない。換気のスレッドでウイルスの感染力について議論しても仕方ないから、このへんで終わりにしてほしい。

  37. 1717 匿名

    >>1715 匿名さん

    例外を全部に当てはめようとするのもよくある手ですね

  38. 1718 匿名さん

    >>1717
    無いと決めつけるのは愚か。
    排水などから感染してるとされてる。
    ウイルスが蒸発した水蒸気で拡散したとされてる。

  39. 1719 匿名さん

    >>1716 評判気になるさん

    地域によって習慣を含めた違いがあるので、基本的にはその国の発表を参考にし、WHOの指針も見たほうが良いですね。
    こういう時期に曖昧な推測を垂れ流す輩には気をつけるべきですね。

  40. 1720 匿名さん

    >空気感染は起きていないと考えています。
    >ただし、例外的に、至近距離で、相対することにより、咳やくしゃみなどがなくても、感染する可能性が否定できません。
    飛沫核(空気)感染は有るようだね。

  41. 1721 匿名さん

    一種換気システム(湿度も交換するやつ)
    ウィルスまでも室内で循環器してしまうんですか?

  42. 1722 名無しさん

    3種換気なんですが、フィルターのを水洗いしました。
    かわくまでの間ですが、24時間換気はスイッチ切っておくべきですよね?
    1個ずつやればよかったのですが、1階全部洗ってしましいまた。
    なかなか乾かすで…

  43. 1723 戸建て検討中さん

    吸気にダクト使うのがやっぱ抵抗あるからダクト排気+個別吸気の1種システムってないかなぁと思って探してんだけど無いもんだねぇ
    関東以西の温暖地域だと熱交換の恩恵もそこまで無いと思うから、熱交換しなくても良いのに1種って基本的にダクト熱交換か逆転運転のダクトレス熱交換1種しかないんだよなぁ
    ルフロとせせらぎ組み合わせれば擬似的に作れそうだけど無駄に高くなりそうだし
    仕組みはシンプルなんだから考える会社が出てもよさそうだけどな

  44. 1724 匿名さん

    換気機能付きエアコンが有る。
    吸気機能付きのエアコンを選択すれば良いかも?

  45. 1725 戸建て検討中さん

    3種換気で、負圧になりにくい2階だけはパイプファンで吸入させる1種て意味あるかね

  46. 1726 匿名さん

    >>1725
    1階と2階が分離していれば意味は有るが1階と2階がつながっていれば意味は無い。
    家全体として吸引しないと2階が負圧にはならない(1階は2階より負圧になる)。

  47. 1727 戸建て検討中さん

    >>1726 匿名さん
    素人考えなんだけど、1階に水回りがある間取りの場合、風呂換気とトイレ換気、レンジフードなんかでで排気量は足りてると思うんだよね
    だから1階は自然吸気口にして、2階をトイレ+廊下天井排気にして居室からは吸入をパイプファンでやれば、普通の3種よりはバランス取れるのかなぁと思ったんだよね
    だけどあんまりこういう選択してるシステムとか人とか見ないから気になった
    リビング階段とか吹き抜けなければ多少効果あるかね

  48. 1728 匿名さん

    効果が無いと思った方が良い。
    >システムとか人とか見ない
    確認申請の書類上で計画換気にならなければ認められない。

  49. 1729 戸建て検討中さん

    確認申請上の計画換気なんて、換気扇の排気量だけ満たしてれば通るガハガバ仕様じゃん、換気経路なんて誰も分かってない、それこそ実務者でもほとんど分かってない

  50. 1730 匿名さん

    24時間換気設置義務化は室内空気環境の悪化が起因となりできた法令です。
    2003年からでしたかね?
    当時からすると測定器・センサー類が格段に進化し、Co2やPM2.5、VOC等の測定器が手頃な価格で入手できるようになりましたね。
    また、建材なども進化して有害物質を出さないものや吸着するものも開発されてる為、重要なのは自宅の空気環境の数値的把握だと思います。
    そういった数値を把握できていれば、24時間換気の義務化は不要と言えるのではないでしょうか?
    所詮、設置義務はあっても運用義務のない形ばかりのザル法です。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル西日暮里II・III
リビオ亀有ステーションプレミア

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

[PR] 東京都の物件

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸