匿名さん [更新日時] 2024-01-20 13:25:58

1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/

 現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
  イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
  フィルター以外のメンテナンスが難しい
  温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
 単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。

[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル南葛西
イニシア東京尾久

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)

  1. 1436 匿名さん

    ルフロはダクト3種、給気にはダクトは無い。
    ダクトの有無と虫の侵入は関係無い。

  2. 1437 匿名さん

    >>1435 匿名さん
    どこに虫侵入する?
    寝ている時のあんたの口の中か?

  3. 1438 匿名さん

    >>1437 匿名さん
    おいおい~便所三種は換気口からむっちゃ虫入ってくるやん。排気ガスやら煙草の臭いも入ってくるしルフロならダクトあるから虫も臭いもシャットアウトなんだろ?

  4. 1439 匿名さん

    >>1438 匿名さん
    換気口?
    吸気ってことだよね?
    フィルターあるし。
    虫入ってこないよ。
    排気口から逆流するっての?
    それは工夫で自分でフィルター挟めば解決。

  5. 1440 匿名さん

    排気口の前の換気扇ファンの前にもフィルターは付いてるはずです。
    時々フィルター掃除しないと換気不足になります。
    フィルターが有り、排気の風が有るから虫は入らない。

  6. 1441 匿名さん

    つまりダクトがあると計画換気がしやすいってだけなのか。計画換気ってそんなに大事なの?

  7. 1442 匿名さん

    風呂の換気扇切ると虫入ってきますよね。なんで虫入ってこないことになってんですか?

  8. 1443 匿名さん

    >1442
    フィルター付いていないのですか?
    フィルター付か常時ONにすれば虫は入って来ない。
    http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/detail?c=search&it...
    36m3/hで約1wの消費電力。


  9. 1444 名無しさん

    >>1443 匿名さん
    ここにフィルターはるんですか?湿気でかび生えません?

  10. 1445 匿名さん

    嫌なら排気口に虫よけの網を貼れば良い。
    浴室は乾燥しますから常時ONが無難ですね。

  11. 1446 匿名さん

    >>1442 匿名さん
    風呂の換気扇シロッコファンじゃないんですね。
    シロッコファンならオフ時に逆止弁が閉まって虫は入って来にくいはずなんですがね。
    普通の羽式換気扇なら外側に網つければいいです。ていうか常時オンでオーケー。


  12. 1447 匿名さん

    >>1446 匿名さん
    24時間換気は三菱の三種。ファンついてるかわからない

  13. 1448 名無しさん

    何故三菱?微妙じゃないですか?

  14. 1449 通りがかりさん

    標準が3種です。ダクトレスの1種にしようか迷ってますが、50万ほどかかるようです。
    悩みます。

  15. 1450 口コミ知りたいさん

    それに限らず、悩む買い物はやめといたほうが無難です。ほしい!と思うなら良いかと。
    何を求めて50万出すかですね。

  16. 1451 匿名さん

    そもそも換気ってシックハウス対策でしょ?シックハウス対策に50万かける必要なあんの?メンテナンスも楽だし便所三種でいいでしょ。

  17. 1452 匿名さん

    >>1451 匿名さん
    うちは便所3種だけど、換気ってのはシックハウス対策のことだけ考えててもダメだと思います。花粉症の人はフィルターが強力な換気システムがいいでしょう。便所3種で充分なひとと、そうでない人がいるので、一概に言えないんです。

  18. 1453 口コミ知りたいさん

    換気はシックハウス対策なんて決めつけなくても、人も目的も色々でしょう。
    ウチは三種セントラルで、自然通気を一切せずに(基礎断熱で)床下も屋根裏も含めてやる。目的は建物を長持ちさせたいから。躯体の一部に湿気が溜まってそこからダメになるのが嫌。

  19. 1454 匿名さん

    換気は結露対策が大きいかな
    賃貸時代はカビる箇所多くて大変だったし

  20. 1455 匿名さん

    シックハウスより今は結露対策の方が押し出されてるよね。
    そのために隅々まで換気ができるようダクト使ったりするわけだから。

    北側の寒い部屋とか押入れとか。

  21. 1456 匿名さん

    便所三種は結露するんですか?(笑)

  22. 1457 匿名さん

    便所はショートサーキットになりやすいのでは?
    あと給気の死角は絶対に生まれる

  23. 1458 匿名さん

    そう。部屋の隅に湿気がたまりやすくカビが生えやすい。あと温度が上がりにくい家具の裏とか押入れの中も。
    ダクト式で全てが解決かはわからないけど。

  24. 1459 匿名さん

    >1456
    便所3種にするような家は、気密もプアーで計画ルートの換気もされず
    断熱もプアーなため冷たい部位が出来て結露し易い。

  25. 1460 匿名さん

    >>1459 匿名さん
    わかっとらんな。
    3種換気の家こそ気密が重要なんだよ。
    1種は気密が良くなくても機械で強制換気するからね。大手でもツーバイフォー以外は基本あんまり気密が良くない。

  26. 1461 匿名さん

    >>1459 匿名さん
    断熱もプアーって完全にイメージだけですね。大手でも断熱いいとこと悪いとこがあるように、便所3種の家でも断熱良い家と悪い家がある。

  27. 1462 名無しさん

    便所でもかびなんて生えないですよ。一種よりは生えやすいのかもしれませんが。

  28. 1463 通りがかりさん

    >>1459 匿名さん

    気密測定しっかりやってる所なら信用できますかね?

  29. 1464 匿名さん

    第一種換気システムも一階と2階にそれぞれ機械をつけるタイプと、一台の機械でダクトを家全体にやるタイプもある
    2台必要やつはランニングコストが悪そう

  30. 1465 職人さん

    うちは吸気と排気がそれぞれファンで行われていて、ダクトで繋がっていない&熱交換機能もないって仕様だけど、担当者は第一種換気だといってた。ダクトと熱交換の有無はちゃんと区別しないとと思うんだけど。
    とはいえ冬に乾燥した冷たい空気が入ってきて寒いし、そのせいで加湿器がフルスロットルになるしでうんざりだから、今年は吸気を止めて3種化してきました。早速効果は出ていて、早朝外気温16℃のときに、止める前は室温21℃だったのが、24.5度まで改善した。
    結露しないで済むか見ものではあるが、これが上手くいったら24時間換気なんて悪法が生んだ眉唾ってことになるね。
    もちろんピーキーな高高住宅なら話は別だけど、うちみたいな中中程度ならあんなものいらんわ。
    ただし臭いはこもるようになったのは実感する。麻痺するからいいけど・・・
    どうしてもモリモリ換気したい人は、せせらぎみたいな非ダクト式がいいんでは?

  31. 1466 匿名さん

    それは完全にショートサーキットです。ほんとうにご愁傷さまでした。

  32. 1467 名無しさん

    三種はさむい!ポレットつけた。換気とめたら結露すごいからしぶしぶ。やっぱ一種に限る。

  33. 1468 匿名さん

    >>1467 名無しさん

    工務店のおじさんが給気の寒さをなくすために、風が上向きに出るように設置すると言っていたけど効果あるのかな?あと足元に風が来るから寒いので、それより上の位置につけると。

  34. 1469 匿名さん

    ほんと。ただの1種換気と全熱交換とは区別して考えなきゃですよね。
    全熱、顕熱交換の1種換気なら冬の寒い空気の導入を調整できます。
    対して、3種は単に空気を排出するだけだから、寒い空気が直に入ってくる。

    ただし、北関東以北や高地などの寒い地域を除いて、3種でも断熱の効いた家なら寒くて困るほどのことはないです。
    ウチは3種で真冬に22度設定にしていた暖房を夜9時頃切って、朝方の室温は13度を下回っことはないです。
    全熱ならここまで下がらんとは思いますが、住んでみると全く問題ない寒さです。
    このくらいでも充分と思える人は多いと思います。寒がりのウチの妻も寒いとは言いませんね。

  35. 1470 職人さん

    >>1468
    そんなの気休め
    冷気はすぐに下に降りてくるよ
    >>1469
    うちもお宅とほぼ同じ感じでしたが、その朝の13度っていうのが個人的には耐えれなかった。
    20度は無いと朝動く気になれなかった。
    あと浴室とか廊下とか暖房の無いエリアとの寒暖差も。

    現在玄関のシュークロークに床置き式のエアコンを設置し、エアフローを見直して、疑似全館暖房を実現しようと画策中。

  36. 1471 匿名さん

    給気口のすぐ下にエアコン置いて、適温で回しっぱなしが一番いいと思いますよ。
    ちゃんと給気側のファンも止めないで動かさないと健康や建物に悪いはずです。
    13℃の冷気が入ってくるなら、20℃そこそこで運転すれば、電気代もそれほどでなく快適になるのでは。

  37. 1472 匿名さん

    パイプファンの非熱交換一種換気でも、換気設計がまともであれば、エアコンと併用して快適に過ごせると思うのですけどね。

    浴室とか廊下とか暖房の無いエリアの寒さがひどいのは、居室から暖気が流れてきてないからでは。もしくは断熱不良や外気の侵入(例えば、ユニットバス周りの基礎パッキンから外気がそのまま入ってきている)など、施工上の不良がある可能性も。

  38. 1473 職人さん

    >>1471
    いまうちが考えているのがまさにこれ。玄関のシュークロークに吸気口と床設置のエアコンを置き、各居室から緩やかに排気とすれば、非ダクトでも暖気が家中に伝わるはず
    >>1472
    廊下や浴室が寒いのは、リビングが2階にあり、廊下や浴室が1階にあるからです。熱が上にこもるのが原因。熱源は1階にないと、家を効率的に温められないんです。
    去年は1階の寝室の6畳用エアコンを扉開けっ放しで24時間稼働することで、家中が20度程度になりましたが、扉を閉めれない欠点を解消するため廊下ないしシュークロークにエアコンを置こうという計画です。

  39. 1474 匿名さん

    >>1470 職人さん
    その環境だと真冬でも毛布は使わない?

  40. 1475 職人さん

    1474>>
    こればかりは個人差があるとしか・・・
    個人的には24度で湿度50前後なら、Tシャツとパンツで毛布無しいけるけど、妻は薄いブランケットをかぶっている。
    たぶん一般的には20度だとTシャツとパンツで毛布無しなら寒さを感じるはず。人は寝ている間、心拍数も新陳代謝も下がり少し体温落ちるから。
    でも長袖の暖かい寝巻を着れば20度でも行けると思う。
    13度は普通に冬布団が必要ですよ。
    でも結局は個人差ですから参考までに。

  41. 1476 匿名さん

    >>1473
    なるほど、よくわかりました。
    そのような場合は1階寝室のドアや間仕切り壁に換気スリットを設ける方が普通かなと思います。
    気にならなければ問題はありませんが、靴の匂いが寝室に流れてくることになるでしょうし、居室側から吸気した量を、トイレやシュークロークで分担して排気したほうが計画しやすいのではないでしょうか。居室で温度調節した方が、基本的に快適です。寒いと思ったときに、温度調節に玄関まで行くのは面倒でしょう。

  42. 1477 匿名さん

    今から新築なんですが換気は便所3種で決定しています。なにか対策などありますでしょうか?ちなみに旭川です。寒いのではないかと心配しています。

  43. 1478 職人さん

    >>1476
    でも吸気が居室にある限り、換気スリットがあっても、
    居室→スリット→廊下
    とエアフローし、
    廊下→スリット→居室
    と暖気が来ない、あるいは来にくいのではないかと思うのですが?
    もちろんシュークロークに吸気口を設けないで済むならそれに越したことは無いんですがね。

    基本的に冬場はシュークロークエアコンをつけっぱなし無いし、不在中は弱運転くらいのつもり
    でいますので、あまり操作の面倒は考えていないです。またスマホで操作可能な機種でもあるので、最悪設定をいじりたくても、家の内外を問わずどこからでも操作が可能となります。
    去年の冬の1階寝室の6畳エアコン24時間稼働と同じ考えです。
    この時は8月と比べ電気代+8,000円程度でした。
    シュークロークとはいっても靴は置いていませんので、臭いはまあ気にしないです。

  44. 1479 職人さん

    >>1477
    http://edfs.co.jp/heat_exchange_ventilation_system/ventosan/
    家のC値が1以下ならこれで。
    ダクトいらなし、施工前なら配線とかいろいろ手間がかからないし、家の大きさ次第だけど+30万円位らしい。
    とはいえ、標準で便所3種の家で、C値1以下ってあるんだろうか?

  45. 1480 匿名さん

    >>1478
    はい、居室→スリット→廊下 で良かろうという話です。
    エアコンがある場所が一番快適になるはずですから、エアコン1台で済ませるなら、居室で吸気した空気をすぐにエアコンで調節して、廊下や他の場所に空気を流していくのが合理的だということです。
    スリットの無い、1Fの居室とそれ以外に十分な空気の行き来がない状態ですと、両方にエアコンが必要になってしまいますね。

    寝室に通気のスリットを設けると確かに行為の音漏れなどが気になりますよね。
    スリットが嫌でしたら、仰るように寝室と廊下側両方にエアコンをつけるしかなさそうです。ドアでスリットが開閉できるタイプ(音が気になる時だけ閉める)も良いかとは思いますが。

    ただ、エアコンをつける際は、廊下側で気密不良で吸気されてしまっている場所があると思いますので、その場所をよく確かめて、その付近にエアコンを設置したほうが良いかと思います。

  46. 1481 匿名さん

    とにかくC値を1以下にする以外3種の適正な換気は難しいのではと思う。

    てか、C値を1以下にすることってそんなに難しいんかな。
    いつもそれ以下を出してる工務店はポイント掴んでるだろうけど、そんなに手間とコストがかかることなのか?
    大工じゃないからイメージつかないけど。

  47. 1482 匿名さん

    >>1479 職人さん
    便所3種の家だから気密が悪いと思うのは何故?気密測定は便所の換気扇に目張りして行うのよ。

  48. 1483 匿名さん

    3種換気の家で気密測定した人に教えて頂きたいんですが、実際にC値1.0以下と言うのは実感することができますか?例えば、玄関ドアが負圧で開けにくいとか1箇所だけ窓開けるとやたら風が入ってくるとか。

  49. 1484 匿名さん

    >>1482
    気にしないで、根拠はないから。
    普通は高高住宅って殆ど一種ダクト採用するから、三種にして悩んでるってことは高高じゃないのかな?と勘ぐっただけだから。

  50. 1485 通りがかり

    三種換気でC値0.2 です。
    玄関開ける時力いりますよ。特にレンジフード回してる時ですね。三種は吸気口周りが寒いと言いますが、うちは特にそう感じないですね。一種と迷いましたが今のところ特に問題無いです。ちなみに建ててまだ1年です。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル浅草III
プレディア小岩

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

[PR] 東京都の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸