住宅設備・建材・工法掲示板「24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-01-20 13:25:58

1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/

 現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
  イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
  フィルター以外のメンテナンスが難しい
  温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
 単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。

[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54

[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ秋葉原
プレディア小岩

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)

  1. 1251 匿名さん

    >1249
    天井が低い、惨めな家ですね。

  2. 1252 匿名さん

    >>1250 匿名さん
    >クローゼットも計画換気に含めます。
    根拠を示してね。
    役所なりの勧告文書でいいから。

    >全熱換気はリークが有るから余分に換気しなければならない
    当たり前。
    だからこそ105m3/hの必要換気量を得るために、120m3/hの風量設定にしているんだよ。

  3. 1253 匿名さん

    >1248
    スペック表をアップしてあげてもいいよ
    風量と消費電力の表か図を上げて見な、恥ずかしくて無理かな。

  4. 1254 匿名さん

    >1252
    クローゼットを計画換気に含めない根拠を示してね。
    役所なりの勧告文書でいいから。
    必要換気量105m3/h÷換気回数0.5回÷延床105m2=天井高さ2m
    古い家でも天井高さは2.4mは有る、相当に鬱陶しい惨めな家だね。

  5. 1255 戸建て検討中さん

    >1254
    クローゼット 居室
    でググってみたら、開き戸などで仕切られていて換気経路に含まれない場合は規制対象外。換気経路に含まれる場合は、戸で仕切っていても換気対象と建築基準法で決まっているらしい。
    なので間取によって換気の要否は変わる。
    あとは自治体で独自基準があったりするかもしれない。

  6. 1256 匿名さん

    >1255
    居室は換気経路ですからクローゼットも換気しなければならない。

  7. 1257 匿名さん

    3.1 居室に対する規制
    1. 住宅の居室には換気回数0.5回/h 以上の換気量を持つ換気設備を設置すること
    2. 居室とは、居間、寝室、子供室、台所、書斎など居住、執務、作業等に継続的に使用する室ですが、
      居室でない廊下、トイレ、浴室についても、居室の換気のための換気経路となっている場合は、居室として扱われます。
    http://www.cbl.or.jp/info/file/kanki-m1.pdf

    つまり、換気経路になっていない場合は居室と扱われないということ。

    関連法令:建築基準法施行令 第二十条の八 など

  8. 1258 戸建て検討中さん

    >1256
    居室は換気経路なのは確かですが、居室とクローゼットが戸で仕切られていて、かつ換気経路ではない場合。例えばクローゼットから吸排気せずに、居室の壁から吸排気する場合は適用外、という事だと思います。

    ただ、クローゼットから吸気・排気する場合や、極端に言えば室内吸気、廊下排気として室内と廊下の間にクローゼットがある場合は換気経路と見なされる。
    というでしょう。

  9. 1260 匿名さん

    >通常は対象外と判断される廊下・トイレ・浴室等は、換気計画上、居室と一体的に換気を行う場合に居室とみなされます。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/guide/support/law/detai...

    三菱電機が出している換気にかんする建築基準法の解説文書によれば、
    換気経路になっていなければ居室とはみなされないと言っている。
    ↓の絵は三菱が出しているものだが、クローゼットが計画換気から除外されているのが分かる。

    1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
  10. 1262 匿名さん

    >1258
    違う、居室や換気経路に有るクローゼットは扉で仕切られていても換気容積に含まれる。
    >1260のURLから
    >通気が確保される建具とは?
    >また、折れ戸、引き戸、ふすま、障子はそれらの4周等に十分な隙間が存知するため、通気が確保される建具にあたります。

  11. 1263 匿名さん

    >>1262 匿名さん
    その先に吸気口や排気口がある換気経路ならね。

    >>1260の三菱電機が作った図を見てみろ。
    折れ戸や引き戸で仕切られた押し入れ、クローゼットは白色、すなわち計画換気外だろ。
    もっと勉強しような。

  12. 1264 匿名さん

    [NO.1259~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]

  13. 1265 匿名さん

    >1263
    三菱電機が作った図のクローゼットは折り戸ですから換気容積に含みます、換気計画内です。
    もっと勉強しなくてはいけないのは>1263です。

  14. 1266 匿名さん

    >>1265 匿名さん
    あなたは三菱が解釈が間違っていると言いたいの?

    ↓でも開き戸、折れ戸、引き戸で仕切られた居室は規制対象外と書いてあるが、これも間違いと言いたいの?
    http://www.iny.jp/regulation/cnstreg5.html

    ちなみに、我が家もクローゼット、収納スペースは計画換気外にして
    シックハウス換気計算書を申請して通っているよ。
    役所、申請機関まで含めてこういう解釈なの。

  15. 1267 匿名さん

    >1266
    三菱のURLに記載されてます。
    >通気が確保される建具とは?
    >また、折れ戸、引き戸、ふすま、障子はそれらの4周等に十分な隙間が存知するため、通気が確保される建具にあたります。
    図のクローゼットは折れ戸です。
    確認申請書は間違えていても役所は基本見ません。
    確認申請は一定期間公開して異議の有る方がいれば見るかも知れません。

  16. 1268 匿名さん

    >>9567 匿名さん
    無知なら無知なりに、もっと勉強しようね。
    国交省自身がパブコメに対して換気経路にない非居室は換気計画の対象外だと回答している。

    >3)換気経路となる廊下は居室扱いとなるが、換気経路上にない納戸は、小屋裏等の扱いとして
    >仕上げ材の規制に適合(FC0、E0)していれば、換気計算の対象からは除外できるとしてよいか。
    >「建築物のシックハウスマニュアル」P184を参照してください。
    >1)~3)のいずれもご指摘のとおりの扱いと考えています。

    >居室に機械給気し、廊下等が換気経路上、居室の下流側となる場合は
    >居室のみの床面積とすることを認めていただきたい
    >換気経路上にある廊下等の非居室から居室への空気の流入がない場合は、
    >当該廊下等については、居室としてみなす必要はないものと考えています。

    http://www.mlit.go.jp/pubcom/02/kekka/pubcomk137/02.pdf

  17. 1269 匿名さん

    [他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  18. 1270 匿名さん

    「シックハウス対策マニュアル」講習会の質問と回答
    https://www.bcj.or.jp/src/c15_course/qa/q137b.pdf

    ・No.49
    居室、天井裏等のいずれにも該当しない廊下などは、建材、換気の規制が一切ないということでよいか?

    廊下等について、居室との間に、ドアにアンダーカット等の常時解放された開口部を設け、
    換気計画上居室と一体的に換気を行う場合は、居室として取り扱われます。
    このような措置を講じない場合は、居室とは扱われないため、規制は受けません。


    ・No.50
    通気が確保される建具が利用されても、収納スペース等は、給気経路となっていなければ
    天井裏等に該当(中略)と理解してよいか?

    そのとおりです。

  19. 1271 匿名さん

    >1268>1270
    三菱のURLに記載されてます。
    >通気が確保される建具とは?
    >また、折れ戸、引き戸、ふすま、障子はそれらの4周等に十分な隙間が存知するため、通気が確保される建具にあたります。
    納戸等を非居室にするためには居室からの通気が無い状態にしなければならない。

  20. 1272 匿名さん

    >>1271 匿名さん
    本当に読解力がないね・・・
    >>1270に書いた講習会の質問と回答をちゃんと読もう。

    「通気が確保される建具」が利用されても、収納スペース等は
    給気経路となっていなければ天井裏等、すなわち計画換気外にできるの。
    扉の種類は、その扉が計画換気の経路として使えるかどうかの判断に使うだけ。

    三菱が出している図面でも、クローゼットは計画換気外になっているでしょ。
    あなたは図面すら読めないの?

  21. 1273 匿名さん

    >1272
    講習会の質問と回答が正しければ間違えていました、お詫びします。
    隙間だらけ押し入れも換気容積に含めないで可なのですね、いい加減な法律に呆れます。
    部屋の名称を納戸に変えれば換気量はいくらでも減らせますね。

  22. 1274 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  23. 1275 匿名さん

    >>1273 匿名さん
    居室としての要件を満たしていたら、そこは居室です。

    換気量を減らす目的で窓を小さくしてサービスルームにするって
    本末転倒すぎてそんなことは誰もやりませんよ。

  24. 1276 匿名さん

    >1275
    換気量を増やす事もしませんね。
    12畳の寝室に夫婦で過ごすと換気量不足になります。
    6坪x3.3mx2.5mx換気回数0.5回=24.8m3/h
    炭酸ガス濃度を低く保つためには30m3/一人必要とされていますが一人分でも足りない。
    シックハウス目的の換気ですからいい加減な法律ですね。

  25. 1277 匿名さん

    だったら、換気量を増やせばいい。
    換気量が増えれば増えるほど一種全熱換気のコストメリットが大きくなる。

  26. 1278 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  27. 1279 匿名さん

    >1277
    それはエネルギーの無駄を増やすだけです。
    一筆書きの換気ルートを作れば、給気して冷暖房だけして排気する無駄な空気が無くなります。
    炭酸ガスが少ない空気を常に吸えます。
    将来は人が入る所に集中して冷暖房、換気するようになると思います。

  28. 1280 匿名さん

    換気ルートは、
    外壁通気層 → 天井裏 → 外壁通気層の一部 → 床下。

    床下と天井裏はムリムリ掃除できたとして、外壁通気層は掃除出来ないダクトと同じ。
    ウェッ気持ち悪ウ!

  29. 1281 匿名担当管理担当

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  30. 1282 匿名リサーチ200X

    >>1280 匿名さん
    通気層を通すことにすごくメリットを感じている私ですが、なにがそんなに汚いと思うんでしょうか?
    あなたもしかしてご自分が清潔だとでも?
    幻想です。
    人間は動物です。
    カビが沢山生えている環境を通ってきた空気であればカビの胞子が混ざってくるでしょうから喘息等を引き起こしかねませんが、あなたが言うのはそう言うことではなくて、ただ単に掃除ができないところを通ってくるのが生理的に気持ち悪いと言うことですよね。
    掃除できないところって例えばクルマのエアコン。あなたダクトを毎日洗ってますか?よっぽど汚れてるし有害物質満載ですよ。そのレベルを気持ち悪いからって嫌厭してるのと同じだと思いますよ。
    車持ってないとか、車は交換できるとかの話じゃないですよ。例えばそのくらいのことを気にするのかって話。

  31. 1283 匿名さん

    カビは湿度調節で防ぐことができますよ

    1. カビは湿度調節で防ぐことができますよ
  32. 1284 匿名さん

    外壁通気層(杉板)は金属ダクトやクルマのプラスチックダクトに比べたら、小さな虫やカビ類にとって居心地良さそう。

  33. 1285 匿名さん

    >1282
    >通気層を通すことにすごくメリットを感じている私ですが、

    具体的なメリットと通気層から吸気する仕組みを採用するHMは?

  34. 1286 匿名さん

    >1282
    >カビが沢山生えている環境を通ってきた空気であればカビの胞子が混ざってくるでしょうから喘息等を引き起こしかねませんが

    かの小屋あたりはとってもカビ易い環境らしいよ。夏場は毎日朝夕湿度100%らしい。
    冬場にもちょっと漏気してドア枠がカビてたそうだ。

  35. 1288 素人

    UA値0.4以下、C0.7以下を保証します。とうたっているメーカー(地場工務店)で検討中です。
    3種換気が標準です。
    実測値も公開しているのですが、両方の数値が0.3を切っているのがほとんどでした。
    皆様どう思われますか?
    素人なので結構良いのかなと思っています。

  36. 1289 口コミ知りたいさん

    良いと思います。すごいですね。uA値はもう少し高くてもいいので、C値はもっと低いほうが良いような。実際は0.3となるならもちろんOKですが。

  37. 1290 匿名リサーチ200X

    >>1285 匿名さん
    具体的なメリットと考えられること。
    ・外壁が風防になるので荒天の際にも風切り音がしない。
    ・外壁が温められているときは自然と上昇気流が生まれるので、通気層は空気が移動している状態ですが、寒くなって外壁に陽が当たらないと上昇気流が生まれにくい。これに対し、通気層から空気を取り入れるので強制的に気流の移動を作ることができる。
    ・外壁に穴が開かないので外観を害さない。

    ぱっと思いつくのはこのくらいですか。
    ウチは8箇所外気取り込み口があるので外壁が穴だらけになっちゃいます。

    この仕組みを採用するHM?
    知らんよそんなの。だってHMは大体一種採用じゃないの?一種ではあり得ないでしょ?

  38. 1291 匿名さん

    外壁を加工しなくて良い、雨除けフードも不要ですからコストが安い。
    外壁が有るから外からの音が直接入らない。
    通気層の構造によるが区分けされていればダクトと同じになる。
    ダクト内はカビは生えないとされている。
    風が有るとカビ胞子は定着出来ずカビは生えない、縦ダクトになるからなおさら定着出来ない。
    風切り音と同じような内容になりますが外壁が有るから風の影響が緩和され安定した風量になる、過換気による熱損出が減る。
    欠点は見え難い事、内側からフィルター等を外してファイバースコープで覗かないと見えない。

  39. 1292 匿名さん

    >1291追記
    飛ぶ虫は入り難い、縦ダクトになるから塵が入り難く、フィルターが汚れにくい。
    虫は蟻と蜘蛛以外は見たことが無い。

  40. 1293 匿名さん

    >1291
    >風が有るとカビ胞子は定着出来ずカビは生えない、

    板木っ端の裏側は何m/sの風があるの?

  41. 1294 匿名リサーチ200X

    >>1293 匿名さん
    最大瞬間風速80m /s


  42. 1297 匿名さん

    換気ルートは・・・
    外壁通気層 → 天井裏(棟換気あり) → 外壁通気層の一部 → 床下

    定常的に通気層から吸気しているか、風の影響を受け難いのか疑問。

  43. 1298 素人

    >>1289 口コミ知りたいさん
    そうなんですね。
    少し安心した気がします。
    ありがとうございます。

  44. 1299 匿名リサーチ200X

    >>1296 匿名さん
    まぁいいじゃないの。誰が見たってウソだとわかるんだから。
    同等品以上。かな。

  45. 1305 匿名さん

    [No.1287~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  46. 1306 口コミ知りたいさん

    ドアや窓を開けっぱなさなければ問題ないんじゃないの。

  47. 1307 匿名さん

    >ドアや窓を開けっぱなさなければ問題ないんじゃないの。

    それで済むなら原則禁止にはならんでしょう。
    でも、開けっ放し禁止はもっと困るし現実的でないよね。

  48. 1308 口コミ知りたいさん

    それがよく理解できないんですよね。
    原則出入り以外でドア窓を開放しないでください、煙充満などの事情で窓換気する場合は5分程度に留めてください、で何ら問題ないように思うのだけど。
    高気密高断熱で計画換気されてるならそれで快適でしょう。

  49. 1309 匿名さん

    結露が起きる季節に長時間ドアや窓を開けっぱなしにする例は稀でないですか?
    寒い結露する時期に玄関ドアを開けたら外気が簡単に室内まで入って来ては困りますから普通は室内ドアを設けますよね。
    北海道等では風よけ室等を設けます、ドアを2重にして空気の流れを制御してます。
    原則禁止理由が窯業系サイディングの凍害ですから特別な理由になりますね。
    >開けっ放し禁止
    結露する時期は当然、禁止です、懸命に気密性を上げた意味が無くなります。

  50. 1310 匿名さん

    結露は冬だけとは限らないですよ
    真夏の夜、マルエツ等の24時間スーパーの窓ガラスで
    室外側が結露してるところ見かけたりしますよね

  51. 1311 匿名さん

    最近は国産窓の性能も向上してきてるね。
    広いリビングとテラスを高性能なパティオ窓で仕切り、ホームパーティーでは窓開けっ放ししてリビングとテラスをボーダーレス・・・なんて使い方も流行りだよ。
    そういった開放的使い方の要望は少なくないと思われます。

  52. 1312 口コミ知りたいさん

    窓開けっ放ししてリビングとテラスをボーダーレス・・・ですか。高気密高断熱には相容れないけど、強いてやるならそういう方は部屋ごとにすべてダクトレス一種換気する方向性なのでは

  53. 1313 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  54. 1314 匿名さん

    >ダクト内はカビは生えないとされている。

    なんで削除されたのだろうか?

    https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88+%E3%82%A...

  55. 1315 匿名さん

    なんで削除されたのだろうか?

    https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://...

  56. 1316 匿名さん

    >>1308 口コミ知りたいさん
    そういう問題ではないよね。
    風が入るということの気持ちよさは、計画換気なんてものでは代替できない。

  57. 1317 口コミ知りたいさん

    そう思う方は、古民家かパッシブ自然換気などを選ぶべきで、このスレッドに向いてないのではないですかね。24時間換気システムのスレッドなので。
    24時間換気否定派というのは充分理解できますし、そういう方が多いのも知っています。

  58. 1318 匿名さん

    >1316
    北海道で凍害が起きたのですよ、凍害は凍らないと起きない。
    零下の風を長時間気持ちよいと感じる日本人は稀な存在。

  59. 1319 匿名さん

    新住協とは言え、施工不良等で低気密だったのではないか?
    北海道は内外温度差が大きいから気密性は高くしないと漏れやすい。
    低気密で本来は吸い込むはずの2階の給気口から排気していた、長時間少しずつ排気され凍て凍害が起きた。
    http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-253.html
    図を参照。
    気密値2.0cm2/m2程度では2階給気口から排気してしまう可能性が有る、室内外温度差は大きい程、可能性は強くなる。

  60. 1320 匿名さん

    >1317
    >そう思う方は、古民家かパッシブ自然換気などを選ぶべきで、このスレッドに向いてないのではないですかね。

    いやいやどーでしょう。
    積水でもミサワでもリビング+テラスの開放的なテレビCM見かけるぞ。

  61. 1321 口コミ知りたいさん

    気密断熱が難しいからそういう差別化になるんではと思いますね。棲み分けとして正しいと思います。

  62. 1322 匿名さん

    積水の気密性の悪さは有名です。
    コンセントから隙間風が入り放題のようです。
    一部の大手ハウスメーカーを除いて気密測定もしません、欠陥が有っても分かりません。
    大手ハウスメーカーに1種換気が多いのは気密性が悪いのをバレないようにしてるためではないでしょうか?
    3種にすると2階の給気口から排気するのでバレてしまう。

  63. 1323 匿名さん

    >1321
    >気密断熱が難しいからそういう差別化になる

    確かに富裕層はそこにはこだわらないね。

  64. 1324 匿名さん
  65. 1325 匿名さん
  66. 1326 匿名さん

    >1276
    >シックハウス目的の換気ですからいい加減な法律ですね。

    その通り、
    設置義務はあっても運転義務はない。
    1種だろうが3種だろうが運転は住人任せ、スイッチ切るのもブレーカー落とすのも住人次第。

    重要なのはどんな使い方をしても住人や家本体に害がないことだね。

  67. 1327 戸建て検討中さん

    >>1323
    こだわらないからこそ問題になってるわけで。
    日本だけですよここまで断熱気密がひどいのは。

    >>1326
    それ本人が気づいてないだけで体にも家にも害でしかないんだけど...
    だからこそ世界中で気密性と計画換気に関して法律が制定されてるわけで。

  68. 1328 匿名さん

    >1327
    >日本だけですよここまで断熱気密がひどいのは

    特に窓はひどいよね、

    https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https:/...

    造る側も住む側も本質に気がつかないと法令に振り回されることになるもんだよ。

  69. 1329 匿名さん

    >>1317 口コミ知りたいさん

    ほんと短絡的な。
    窓を開ければ気持ちのいい風が入る。
    窓を閉めれば計画された換気で快適に。
    これじゃダメなんかい?
    誰が一年中窓開けるよ。
    季節によって変わるでしょうよ。

    窓開けが気持ちいいと言っただけで「このスレにはふさわしくない」
    はぁ?
    考え方が硬いよ。だから他人の考えを理解できないんだよ。

  70. 1330 匿名さん

    >窓開けが気持ちいいと言っただけで「このスレにはふさわしくない」
    >はぁ?

    まったくだね。
    スタイロ挟んで開けれない窓にでもなってんのかな?

  71. 1331 匿名さん

    >>1327 戸建て検討中さん
    日本が断熱気密遅れてるのは事実であるが、断熱気密にこだわらない人がいるのも自然なこと。そういう人に「気密断熱が至高」って言うのは僕はエゴだと思いますよ。
    国の勝手な押し付けです。
    本来は自由に家を建てるべき。
    断熱とか云々はどうでも良い人も居るのですよ。暑い寒いはおシャレの二の次。
    ファッションだってそうでしょ?オシャレのためなら寒い冬もスカート履いたりするんですよ。そう言う人がいるのも理解しないと。

  72. 1332 匿名さん

    >スタイロ挟んで開けれない窓にでもなってんのかな?

    このネタで15~20年くらい楽しめそうな気がする。

  73. 1333 口コミ知りたいさん

    考えが硬いのはお互い様では。
    自分は窓開けが気持ちよく感じることなんて無いし、同風量の機械換気と快適さの面で何が違うのかわかりません。

    そもそも、風が入るということの気持ちよさは、計画換気なんてものでは代替できないとあなたが言うのに対して、そういう嗜好の人には機械換気システム自体向いてないといっただけなのに、窓を閉めれば計画された換気で快適に。これじゃダメなんかい? というのは話の筋がすり替わっている。代替できないのではなかったのですか、デタラメですよ。

  74. 1334 匿名さん

    >>1333 口コミ知りたいさん
    お互い様と思える人なら良かった。

    風が入ることの気持ちよさは計画換気なんてものじゃあ代替できませんよ。そりゃそうです。
    でも、そう言う思考の人に機械換気が向いてないと思うのが早計なんです。
    僕は風を取り入れるのも好きだし、ロジカルな計画換気も気になります。
    あなたは最初に窓を開けることが理解できないといった趣旨のことを仰ったので、それは違うと言ったまで。
    窓を開けなくていいと言う人もいるでしょう。
    でも、窓を開ける人が理解できないと言ったから反論したんです。
    どっちの言い分も理解できるならそれでいいじゃないですか。だから始めにお互い様と思える人で良かったと言ったんです。

  75. 1335 戸建て検討中さん

    >>1331
    それでヒートショックだシックハウスだで税金使わないならいいですが現実は明らかに社会的コストになってるわけで。あなたのその思考はただのエゴです。嫌なら先進国以外の国に行かれてはどうでしょう。


  76. 1336 戸建て検討中さん

    >>1329
    自分で掃除しないで人まかせなんですかね?
    であれば窓を開けなくて済むなら普通窓は開けないと思いますが。余程特殊な思考の方なら別ですが。
    風が気持ちいいなら外を散歩すればいいだけでは?

  77. 1337 匿名さん

    >>1336 戸建て検討中さん
    え。
    なんで僕が掃除しないと?

  78. 1338 匿名さん

    >>1335 戸建て検討中さん
    ほうほう。
    じゃああなたは国の言いなりで全てお国の決めることには反論しない?
    あなたの考えは非常に危険だと思います。
    自分の考え以外は間違った考えと思ってる。
    まだお若いんでしょう。
    大丈夫。
    こんなところで論破されてもあなたの人生は何も傷付きませんよ。

  79. 1339 口コミ知りたいさん

    争うつもりも攻撃するつもりもありませんが、一応弁明すると、私は「窓を開ける人が理解できない」なんて言ってませんよ。言ったのは「24時間換気否定派というのは充分理解できますし、そういう方が多いのも知っています。」と但書きして、窓明けが好きな方は古民家か自然換気パッシブハウスが向いてると言っただけです。
    窓開けも計画機械換気も両立、というのが安価に合理的に実現できればそれは素晴らしいし、何も否定してませんよ。現実的な具体例が無いとは思いますが。

  80. 1340 匿名さん

    >>1339 口コミ知りたいさん
    争ってんでしょうが。

    >それがよく理解できないんですよね。
    原則出入り以外でドア窓を開放しないでください、煙充満などの事情で窓換気する場合は5分程度に留めてください、で何ら問題ないように思うのだけど。

    この書き込み。あなたじゃないんですか?
    僕はこれに反論したんですよ。
    あまりにも偏ってませんか?

  81. 1341 検討者さん

    >じゃああなたは国の言いなりで全てお国の決めることには反論しない?
    それは社会主義国です。ここは日本。民主主義の原理である多数決によって全て決まります。だから決まったら文句を言うほうがおかしい。

    >あなたの考えは非常に危険だと思います。
    根拠もなく、他人の考えを一方的に危険視扱いするのはある程度の自由が認められている、憲法の基本的人権の尊重を侵害する行為です。貴方の思考の方が余程危険思想です。

    >こんなところで論破されてもあなたの人生は何も傷付きませんよ。
    貴方のチンケな意見で具体的に何を論破したのですか?

  82. 1342 匿名さん

    >>1341 検討者さん
    なんかご苦労さん。
    自分の書き込みおかしいと思わない?学校で勉強したんだね。
    やっぱりお若いんだね。

  83. 1343 検討者さん

    >>1342
    随分口数減りましたね。おかしな日本語を書かないようにと警戒しているのがバレバレですよ。かつてインチキPPD表を出して、あらゆるスレを引っ掻き回した愚か者のほうが随分とご苦労様ですよ。

    >自分の書き込みおかしいと思わない?学校で勉強したんだね。
    ?相変わらず日本語がおかしいですね。1人で何を矛盾を発言しているのすか?

    1268で9567とかいう存在しない人間にレスしているのは誰ですか?

  84. 1344 匿名さん

    >>1343 検討者さん
    それ俺じゃないし。
    思い込みはんぱないわ。

    この流れ見てたらあなたがおかしいって感じる人の方が多いと思うぞ。

  85. 1345 口コミ知りたいさん

    >>1340 匿名さん
    ほら、言ってないじゃないですか。しっかりしてください。
    それにどこが偏ってるんですか?そういう家に住む方に向けては、適切な注意事項と思いますが。別にあなたにそういう家に住んでくださいと言っている訳ではないんですよ。
    あなたと考えが違うだけで偏っていると非難するのはお止めになったほうがいいですよ。

  86. 1346 検討者さん

    俺?HNではバレバレだから一人称を変えてきましたか。思い込みではなく普通勘違いと書きませんか?まぁ私がおかしいとしても貴方の日本語はまごうことなき事実なので。まぁ別人を装っても無駄ですよ、悪人。

  87. 1347 口コミ知りたいさん

    換気システムの口コミを知りたくて見に来てるだけなのに、なんかここは違う気がしてきた…

  88. 1348 検討者さん

    一人全館空調スレとこのスレで、デタラメとインチキばかり話して、周囲から不興を買い、顰蹙を買っている人間がいるのですよ。まぁ全館空調スレではインチキな画像を張りまくって、追い出されたのでここでの出現頻度が高めです。

  89. 1349 匿名さん

    そうです。
    このスレは24時間換気を間違えて理解し、スタイロ挟んで窓も開けれない屑小屋を未来永劫に語り継ぐスレです。

  90. 1350 匿名さん

    全館空調スレは、
    湿度調整しないとカビるくそ力小屋を未来永劫に語り継ぐスレです。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
オーベル練馬春日町ヒルズ

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸