匿名さん
[更新日時] 2024-01-20 13:25:58
1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/
現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
-
1201
匿名さん
>1200
100%防げれば防ぎたいですが接続部が完璧に出来ないから妥協することになります。
壁等は漏れた水蒸気は通気工法で害が出ないように工夫してます。
金属屋根も接続が無ければ雨漏りや湿気の侵入は有りませんからルーフィングも不要になります。
縦ハゼはルーフィングはほぼ不要です、ルーフィングも新しい建材です。
プラスチックなどの樹脂製品が普及し始めたのは戦後しばらくしてからです。
今では当たり前のビニール等は有りませんから油紙で代用したり不便でした。
もれ込んだ湿気や僅かな漏水等は蒸発して屋根裏換気口から排出されています。
ルーフィング同士はテーピングしません、タッカー止めだけです、最初から漏れが有る前提になってます。
漏れが前提ですから屋根裏換気口が大事になります。
-
1202
匿名
>>1201 匿名さん
今までのあなたの投稿で1番しびれました。
以前、防湿シートについて議論し合った人ですよね?
すごい知識です。失礼ですが専門はなんですか?
-
1203
匿名さん
>1202
建築は無関係です、五月蠅いストーカーがいるので専門分野は内緒にしておきます。
-
1204
匿名
>>1203 匿名さん
そうですか。以前「にわか断熱野郎」と名乗ったものです。
文体や専門知識がたぶんあの時の方です。
-
1205
匿名さん
>1201
>もれ込んだ湿気や僅かな漏水等は蒸発して屋根裏換気口から排出されています。
ごく当たり前ですね。
漏れた湿気が結露して天井裏で氷塊なんてアホ過ぎて笑えるよね。
-
1206
匿名さん
梅雨時~9月末残暑の夏のジメジメ湿気
夜の外は湿度100%嫌ですよね
換気でなんとか、なりませんかね
-
1207
口コミ知りたいさん
-
1208
名無しさん
雨樋すら無くて雨水が跳ねて外壁の木っ端をカビさせてるおじさんが屋根を語るなって笑
外壁がカビるんだぞ?大笑
-
1209
匿名さん
>>1207
何℃に設定しますか?
夜、冷えすぎて、夏なのに寒い思いしたり
-
1210
匿名
>>1209 匿名さん
そうなんですよね。
外気が暑い時(目標室内温度より3度以上高いくらい)は普通にエアコンでがっちり除湿されるからいいんですが、室内は残暑ですから26度くらいにしたいですよね。半袖ですし。気温が下がって湿度も高い今の時期は、外気が26度、室内も26度にしたいという状況が出てきます。エアコンは熱交換を利用して機械の中で結露を作り出して除湿するので、温度差がないと除湿できません。ここで、「除湿」にすればいいと思うかもしれませんが、そうすると、室温も2度くらい下がってしまい、半袖では寒い状態になってしまいます。
僕もエアコンしかないので困るんですが、長袖長ズボンでいつもより若干設定温度を下げるしかないのかなと思います。
-
-
1211
匿名さん
再熱除湿のエアコンを使えばいいだけですよ。
我が家は梅雨入りからエアコン付けっぱなしで、
24時間常に室温26℃、湿度50%前後をキープできています。
-
1212
匿名さん
>1210
施工しなくてはなりませんから簡単には出来ませんが方法は有ります。
部屋の空気を除湿するのではなく、換気空気を除湿すれば良いです。
エアコンの風量と比べれば換気空気量は少ないですから部屋はあまり冷えません。
部屋の湿度60%程度から除湿するより外気の湿度100%近い空気から除湿する方が効率が良いです。
除湿後の乾いた空気で換気して室内空気を押し出せば湿度の低い環境になります。
デシカント式調湿換気装置に近い方法です。
-
1213
匿名
>>1211 匿名さん
そう。再熱除湿すればいい。だけど、今ある環境でなんとかしたいもの。
まぁ今日なんかは湿度が高いけど気温が低いので不快ではないですね。
-
1214
匿名さん
>雨樋すら無くて雨水が跳ねて外壁の木っ端をカビさせてるおじさんが屋根を語るなって笑
そういえば、雨水跳ね返り対策で延長したボロボロになってたタキロン庇はどうなりましたか?
-
1215
匿名さん
>1212補足
26℃50%の空気の絶対湿度は12.2g/m3、14.1℃100%の空気も絶対湿度は12.2g/m3。
換気空気をエアコンで14.1℃まで冷やせば絶対湿度は12.2g/m3の換気空気が出来ます。
40坪の家とすれば換気空気量は165m3/h程度。
除湿して冷えた空気を26℃にするための必要熱量は
(26℃-14.1℃)x165m/hx空気比熱0.34w/m3x24時間÷1000=16kw/日
3人x0.1kwx平均在宅時間16時間=4.8kw 室内使用電力量300kw/月=10kw/日、その他お湯など使用しますから内部発熱量は16kw/日程度になる。
室内発生湿度で10%程度増えるとしますと再熱除湿を使用せずに湿度60%程度に出来る。
外気温度が高い時はエアコン設定温度を下げれば室内湿度50%以下も可能です。
-
1216
匿名さん
換気ルートは・・・
外壁通気層 → 天井裏 → 外壁通気層の一部 → 床下
3種換気の換気扇はトイレ・浴室・キッチンですか?
-
1217
匿名さん
>>1211
参考までに
最寄り気象台と消費電力量はどのぐらいでしょうか?
-
1218
匿名さん
>>1217 匿名さん
横浜で海から2km程度の場所です。
電気代は再熱除湿エアコン2台を24時間常時稼働させて全館冷房/除湿で真夏が月3000円くらいですね。
快適度を考えれば安いものです。
梅雨時期や今の時期はもっと電気代が安いですね。
-
1219
匿名さん
今年の横浜の夏の平均気温は28℃相対湿度77%、絶対湿度は21g/m3になる。
室温26℃相対湿度50%の絶対湿度は12.2g/m3。
小さめの32坪の家の換気空気量は132m3/h程度。
(21g/m3-12.2g/m3)x132m3/hx凝縮潜熱0.68w/g÷再熱除湿の最大効率2.0÷1000x24時間x30日=570kw/月
全熱換気装置で60%の潜熱効率の場合は570kwx0.4=228kw/月
10~20坪程度の家なのかな?
-
1220
匿名さん
>換気ルートは・・・
>外壁通気層 → 天井裏 → 外壁通気層の一部 → 床下
んで、
天井裏に漏れて結露して水溜まりになって凍って時は、2種換気のテスト中だったんだよね。
おじさんの得意な算数で漏れ出た水分量を算出すると何㍑くらいになるの?
-
1221
匿名さん
>>1219 匿名さん
計算間違ってますよ。
再熱除湿時のCOP(÷2)が計算から漏れています。
あと、我が家に導入している換気装置は夏季の潜熱交換効率が80%で、
延床105m2、天井高2.4mなので換気量は125m2/hです。
蒸気を踏まえて計算すると1ヶ月で54kWになります。
実際は生活で排出される水蒸気もあったりするのでもう少し電気を食っているとは思いますが。
-
1222
匿名さん
再熱除湿の最大効率2.0が入ってます
(21-12.2)×125平米×0.68÷COP2.0×24時間×30日
=270kWh
7月、8月の料金明細はいかがでしょうか?
投稿いただけると参考になります。
-
1223
匿名さん
>>1222 匿名さん
計算を見直しましたか?
その計算式だと135kWhになりますよ。
しかも、我が家の空調システムの潜熱交換効率は80%ですからあなたの計算の1/4になるはずです。
電気代の推移はこんな感じです。
4月 12,072円
5月 12,303円
6月 13,645円
7月 14,257円
8月 14,379円
冷暖房を掛けない4月5月でも電気代が高めなのは、
オール電化な上に毎日、洗濯乾燥機と食洗器を1~2回まわしているからです。
なお、6月頭くらいからエアコンは掛けっぱなしにしています。
-
1224
匿名さん
>>1222 匿名さん
すいません、三種換気なら270kWhで計算あってますね。
我が家は潜熱交換効率80%なので、その1/5で54kWhになります。
-
1225
匿名さん
オール電化の場合、時間帯で料金が異なるので金額よりは
時間帯の消費電力がわかると助かりますね。
実際のところは再熱除湿は一時で、
大半は湿度成り行きの冷房主体だと思いますが。
とても参考になりますね。
-
-
1226
匿名さん
>>1225 匿名さん
温度27度/湿度50%を指定した冷房なので、エアコン側の自動制御で
潜熱、顕熱共に負荷がある場合は冷房、潜熱負荷しかない場合は再熱除湿の動作をしています。
各部屋に温湿度計を設置していますが湿度55%を超える事はありません。
時間帯別の消費電力はこんな感じです。
4月 昼間220kWh 夜間228kWh
5月 昼間238kWh 夜間211kWh
6月 昼間281kWh 夜間222kWh
7月 昼間310kWh 夜間210kWh
8月 昼間309kWh 夜間211kWh
※ 夜間は1時~6時で、昼間はそれ以外の時間帯
-
1227
匿名さん
>1223
>空調システムの潜熱交換効率は80%です
そんな効率の良い機器は初めて聞きましたメーカーと機種名を教えて下さい。
-
1228
匿名さん
>>1227 匿名さん
製造元はマックスで型番はES-1800DCです。
一条工務店向けの専用品なので市販はされていませんが・・・
ちなみに、冬季の潜熱交換効率は82%です。
-
1229
匿名さん
>1228
検索しても見つけられなかったです。
冬季は夏季に比べて大幅に効率が良いのが普通です。
夏季の効率は?
-
1230
匿名さん
>>1229 匿名さん
市販品じゃなくてHMの専用品ですからね。
一般的な換気システムよりかなりの大型で装置だけで60kgで半畳分のスペースを占有しています。
冬季と夏季の効率は以下の通りです。
・冬季:温度交換効率90%、湿度交換効率82%
・夏季:温度交換効率85%、湿度交換効率80%
-
1231
匿名さん
ダクトレス1種換気は優秀なのに壊れたら交換含めたコストはアホみたいに高い。3種で十分だよ。
-
1232
匿名
>>1231 匿名さん
これ言っちゃあおしまいかもしれないが、換気計画ってのは机上の計算ですね。空論とは言わないけど、建築するにあたって計算で根拠づけをしておかないと何を根拠に設置すんの?ってなるから計算があるだけで、実際に家の中の空気がどのように移動して、何時間で隅々まで空気が入れ替わるかはやってみないとわからないだろうな。それこそ、スーパーコンピュータで解析しないとちゃんとはわからないんじゃないかな。何が言いたいかというと、大体の換気量の計算はしておいて、細かい量的な計算は突き詰めれば突き詰めるほど現実との経済性がずれていく気がするんだよね。平たく言うと、凝った割に3種と変わらんって言う感想になることが多そう。特にこう言う技術的なことに興味のない人には実感できないんじゃないかな。
-
1233
匿名さん
>1230
凄い潜熱交換率ですね。
60kgも有れば高そうですね。
でも一条なら坪1.5万円のさらぽか空調が有るから魅力を感じない。
-
1234
匿名さん
>1232
同意、全熱はトイレ、浴槽等はダーテイゾーンで直接排気されていて割合も多い。
キッチン換気扇は同時吸排でも相当にロスする。
熱交換器のリークも10%くらいは見ないといけない。
エアコンのAPFのように効率を年間で表して欲しいですね。
-
1235
匿名さん
キッチン換気扇は循環型にすれば熱ロスは無いですよ。
-
-
1236
匿名さん
>1235
ガスは不可。
炊事による潜熱と顕熱は夏はもろに熱ロスになる。
-
1237
匿名さん
>1232
顕熱だけでは単純計算上でも消費電力分でヒートポンプで冷暖房した方が特になる。
全熱は複雑だから簡単に計算出来ないが潜熱効率80%なら消費電力が多くても得になりそう。
ただし設備費とエレメント交換費が高いだろうからトータルでは損とは思う。
-
1238
匿名さん
-
1239
戸建て検討中さん
>>1234
風呂はいわずもがなトイレも最新式のウォシュレットだと換気装置付きなんで臭くならないですし
玄関なんかも最低限の靴の手入れをきちんとすれば匂いがこもることもないのでここらへんがダーディーゾーンなのはちょっと違和感が。
-
1240
匿名
>>1237 匿名さん
わかる。わかるんだよ。
でも理論は理論。家建てた時にそこまで厳密には再現できないんだよね。
エアコンの話のように涼しいとかあったかいとか実感できるものならまだしも、換気の状況はなかなか一般的には注力しずらい。実感もしずらい。アレルギーがある人は一種換気一択かもしれない。熱交換率とか消費電力との差とかは、ごめんね、一般的にはわからない話だと思うんだよね。こう言うところでちょっと研究熱心な人には分かるけど、いわゆる普通の人に言っても、は?ってなる内容。僕もちょっと周りと話しててこう言う論理的なことを無意識に言って「俺ちょーマニアックなこと言ってるわー」って瞬間あるんだよね。
やっぱ何が1番効率がいいかとかより、何が1番妥当か。或いは1番普通か。この辺りが普通の消費者には大事なんじゃなかろうか。
だからCMが上手いセキスイハイムとかが売れるんじゃなかろうかね。
-
1241
通りがかりさん
自分が一条で設計してる家でQ値計算すると、ロスガード付けても、
換気ロスが一番大きくなった。25%弱ぐらい。
電気代は1種換気にする事で、冬場一番寒い時期で2000円ぐらい安くなる程度かな?
まだ建ててないから正確には電気代不明。
年間で、7000円ぐらいは安くなるのかな程度と思う。
故障リスクあるし、なしでも問題な意図は思う。
一条工務店としては、Q値出すために必要だろうね。
-
1242
匿名さん
>>1238 匿名さん
計算式や計算条件が一切書いてないね。
風速6m/s、単独立地の条件でもC値1.0における漏気による換気回数は0.25回/hだよ。
こんな極端な条件での話ってこと?
東京だと冬季の平均風速3m前後で隣家も近いから漏気の換気回数はその1/4くらいが実態に近いと思うけど。
-
1243
匿名さん
>故障リスクあるし、なしでも問題な意図は思う。
・・・。無理な入力して変換キー押すからそうなる。一条で建ててないのは嘘だとよく分かった。
-
1244
匿名さん
>1241
>年間で、7000円ぐらいは安くなるのかな程度と思う。
ロスガードの消費電力は最大90wで60wでも1万円/年以上。
-
1245
匿名さん
>1242
シンプルな一般論です、温度差換気、3種換気で室内が負圧になれば開口面積に応じて吸い込む。
C値1.0cm2/m2なら隙間面積が給気口面積と同じ程度になると言う事ですよ。
同じ面積だから50%の自然給気。
-
-
1246
匿名さん
-
1247
匿名さん
>1246
120m3の換気量ですよ。
120m3x2÷全熱リーク分1.1÷高さ2.4≒91m2の家
空気量と消費電力は比例では有りません、2乗くらいで増えます。
182m3/hで90w
182m3/hx2÷1.1÷2.4≒138m2(41坪)
32坪x3.3m2x2.4mx1.1x換気回数0.5=140m2
140m3÷182m3=0.77
90wx0.77x0.77=53w
-
1248
匿名さん
>>1247 匿名さん
持論を正当化しようと無茶苦茶すぎw
意味のない計算式を書くのではなく、根拠をきちんと示そうね。
クローゼットとかは計画換気外だから100m2強でも120m2/hの風量で行ける。
ちなみに>>1246の家はちょうど100m2。
さらに、換気量と消費電力の関係はリニアだよ。
ES-1800DCは定格で風量240m3/h、消費電力68W。(スペック表をアップしてあげてもいいよ)
風量120m3/hで33Wだからリニアなのが分かるでしょ。
-
1249
匿名さん
ちなみに、我が家は延床105m2で必要換気量105m3/h、換気装置の風量設定が120m3/hね。
-
1250
匿名さん
クローゼットも計画換気に含めます。
全熱換気はリークが有るから余分に換気しなければならないと通達が出てます。
100m2の家なら換気不足です。
>換気量と消費電力の関係はリニアだよ。
流体の知識が無いのがハッキリ分かる、学校で何を学んで来た?
メーカーの異なる機種を比べてリニア―とは滑稽過ぎます。
-
1251
匿名さん
-
1252
匿名さん
>>1250 匿名さん
>クローゼットも計画換気に含めます。
根拠を示してね。
役所なりの勧告文書でいいから。
>全熱換気はリークが有るから余分に換気しなければならない
当たり前。
だからこそ105m3/hの必要換気量を得るために、120m3/hの風量設定にしているんだよ。
-
1253
匿名さん
>1248
スペック表をアップしてあげてもいいよ
風量と消費電力の表か図を上げて見な、恥ずかしくて無理かな。
-
1254
匿名さん
>1252
クローゼットを計画換気に含めない根拠を示してね。
役所なりの勧告文書でいいから。
必要換気量105m3/h÷換気回数0.5回÷延床105m2=天井高さ2m
古い家でも天井高さは2.4mは有る、相当に鬱陶しい惨めな家だね。
-
1255
戸建て検討中さん
>1254
クローゼット 居室
でググってみたら、開き戸などで仕切られていて換気経路に含まれない場合は規制対象外。換気経路に含まれる場合は、戸で仕切っていても換気対象と建築基準法で決まっているらしい。
なので間取によって換気の要否は変わる。
あとは自治体で独自基準があったりするかもしれない。
-
-
1256
匿名さん
>1255
居室は換気経路ですからクローゼットも換気しなければならない。
-
1257
匿名さん
3.1 居室に対する規制
1. 住宅の居室には換気回数0.5回/h 以上の換気量を持つ換気設備を設置すること
2. 居室とは、居間、寝室、子供室、台所、書斎など居住、執務、作業等に継続的に使用する室ですが、
居室でない廊下、トイレ、浴室についても、居室の換気のための換気経路となっている場合は、居室として扱われます。
http://www.cbl.or.jp/info/file/kanki-m1.pdf
つまり、換気経路になっていない場合は居室と扱われないということ。
関連法令:建築基準法施行令 第二十条の八 など
-
1258
戸建て検討中さん
>1256
居室は換気経路なのは確かですが、居室とクローゼットが戸で仕切られていて、かつ換気経路ではない場合。例えばクローゼットから吸排気せずに、居室の壁から吸排気する場合は適用外、という事だと思います。
ただ、クローゼットから吸気・排気する場合や、極端に言えば室内吸気、廊下排気として室内と廊下の間にクローゼットがある場合は換気経路と見なされる。
というでしょう。
-
1260
匿名さん
-
1262
匿名さん
>1258
違う、居室や換気経路に有るクローゼットは扉で仕切られていても換気容積に含まれる。
>1260のURLから
>通気が確保される建具とは?
>また、折れ戸、引き戸、ふすま、障子はそれらの4周等に十分な隙間が存知するため、通気が確保される建具にあたります。
-
1263
匿名さん
>>1262 匿名さん
その先に吸気口や排気口がある換気経路ならね。
>>1260の三菱電機が作った図を見てみろ。
折れ戸や引き戸で仕切られた押し入れ、クローゼットは白色、すなわち計画換気外だろ。
もっと勉強しような。
-
1264
匿名さん
[NO.1259~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
-
1265
匿名さん
>1263
三菱電機が作った図のクローゼットは折り戸ですから換気容積に含みます、換気計画内です。
もっと勉強しなくてはいけないのは>1263です。
-
1266
匿名さん
-
1267
匿名さん
>1266
三菱のURLに記載されてます。
>通気が確保される建具とは?
>また、折れ戸、引き戸、ふすま、障子はそれらの4周等に十分な隙間が存知するため、通気が確保される建具にあたります。
図のクローゼットは折れ戸です。
確認申請書は間違えていても役所は基本見ません。
確認申請は一定期間公開して異議の有る方がいれば見るかも知れません。
-
1268
匿名さん
>>9567 匿名さん
無知なら無知なりに、もっと勉強しようね。
国交省自身がパブコメに対して換気経路にない非居室は換気計画の対象外だと回答している。
>3)換気経路となる廊下は居室扱いとなるが、換気経路上にない納戸は、小屋裏等の扱いとして
>仕上げ材の規制に適合(FC0、E0)していれば、換気計算の対象からは除外できるとしてよいか。
>「建築物のシックハウスマニュアル」P184を参照してください。
>1)~3)のいずれもご指摘のとおりの扱いと考えています。
>居室に機械給気し、廊下等が換気経路上、居室の下流側となる場合は
>居室のみの床面積とすることを認めていただきたい
>換気経路上にある廊下等の非居室から居室への空気の流入がない場合は、
>当該廊下等については、居室としてみなす必要はないものと考えています。
http://www.mlit.go.jp/pubcom/02/kekka/pubcomk137/02.pdf
-
1269
匿名さん
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
-
1270
匿名さん
「シックハウス対策マニュアル」講習会の質問と回答
https://www.bcj.or.jp/src/c15_course/qa/q137b.pdf
・No.49
居室、天井裏等のいずれにも該当しない廊下などは、建材、換気の規制が一切ないということでよいか?
廊下等について、居室との間に、ドアにアンダーカット等の常時解放された開口部を設け、
換気計画上居室と一体的に換気を行う場合は、居室として取り扱われます。
このような措置を講じない場合は、居室とは扱われないため、規制は受けません。
・No.50
通気が確保される建具が利用されても、収納スペース等は、給気経路となっていなければ
天井裏等に該当(中略)と理解してよいか?
そのとおりです。
-
1271
匿名さん
>1268、>1270
三菱のURLに記載されてます。
>通気が確保される建具とは?
>また、折れ戸、引き戸、ふすま、障子はそれらの4周等に十分な隙間が存知するため、通気が確保される建具にあたります。
納戸等を非居室にするためには居室からの通気が無い状態にしなければならない。
-
1272
匿名さん
>>1271 匿名さん
本当に読解力がないね・・・
>>1270に書いた講習会の質問と回答をちゃんと読もう。
「通気が確保される建具」が利用されても、収納スペース等は
給気経路となっていなければ天井裏等、すなわち計画換気外にできるの。
扉の種類は、その扉が計画換気の経路として使えるかどうかの判断に使うだけ。
三菱が出している図面でも、クローゼットは計画換気外になっているでしょ。
あなたは図面すら読めないの?
-
1273
匿名さん
>1272
講習会の質問と回答が正しければ間違えていました、お詫びします。
隙間だらけ押し入れも換気容積に含めないで可なのですね、いい加減な法律に呆れます。
部屋の名称を納戸に変えれば換気量はいくらでも減らせますね。
-
1274
匿名さん
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
-
1275
匿名さん
>>1273 匿名さん
居室としての要件を満たしていたら、そこは居室です。
換気量を減らす目的で窓を小さくしてサービスルームにするって
本末転倒すぎてそんなことは誰もやりませんよ。
-
1276
匿名さん
>1275
換気量を増やす事もしませんね。
12畳の寝室に夫婦で過ごすと換気量不足になります。
6坪x3.3mx2.5mx換気回数0.5回=24.8m3/h
炭酸ガス濃度を低く保つためには30m3/一人必要とされていますが一人分でも足りない。
シックハウス目的の換気ですからいい加減な法律ですね。
-
1277
匿名さん
だったら、換気量を増やせばいい。
換気量が増えれば増えるほど一種全熱換気のコストメリットが大きくなる。
-
1278
匿名さん
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
-
1279
匿名さん
>1277
それはエネルギーの無駄を増やすだけです。
一筆書きの換気ルートを作れば、給気して冷暖房だけして排気する無駄な空気が無くなります。
炭酸ガスが少ない空気を常に吸えます。
将来は人が入る所に集中して冷暖房、換気するようになると思います。
-
1280
匿名さん
換気ルートは、
外壁通気層 → 天井裏 → 外壁通気層の一部 → 床下。
床下と天井裏はムリムリ掃除できたとして、外壁通気層は掃除出来ないダクトと同じ。
ウェッ気持ち悪ウ!
-
1281
匿名担当管理担当
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
-
1282
匿名リサーチ200X
>>1280 匿名さん
通気層を通すことにすごくメリットを感じている私ですが、なにがそんなに汚いと思うんでしょうか?
あなたもしかしてご自分が清潔だとでも?
幻想です。
人間は動物です。
カビが沢山生えている環境を通ってきた空気であればカビの胞子が混ざってくるでしょうから喘息等を引き起こしかねませんが、あなたが言うのはそう言うことではなくて、ただ単に掃除ができないところを通ってくるのが生理的に気持ち悪いと言うことですよね。
掃除できないところって例えばクルマのエアコン。あなたダクトを毎日洗ってますか?よっぽど汚れてるし有害物質満載ですよ。そのレベルを気持ち悪いからって嫌厭してるのと同じだと思いますよ。
車持ってないとか、車は交換できるとかの話じゃないですよ。例えばそのくらいのことを気にするのかって話。
-
1283
匿名さん
カビは湿度調節で防ぐことができますよ
-
-
1284
匿名さん
外壁通気層(杉板)は金属ダクトやクルマのプラスチックダクトに比べたら、小さな虫やカビ類にとって居心地良さそう。
-
1285
匿名さん
>1282
>通気層を通すことにすごくメリットを感じている私ですが、
具体的なメリットと通気層から吸気する仕組みを採用するHMは?
-
1286
匿名さん
>1282
>カビが沢山生えている環境を通ってきた空気であればカビの胞子が混ざってくるでしょうから喘息等を引き起こしかねませんが
かの小屋あたりはとってもカビ易い環境らしいよ。夏場は毎日朝夕湿度100%らしい。
冬場にもちょっと漏気してドア枠がカビてたそうだ。
-
1288
素人
UA値0.4以下、C0.7以下を保証します。とうたっているメーカー(地場工務店)で検討中です。
3種換気が標準です。
実測値も公開しているのですが、両方の数値が0.3を切っているのがほとんどでした。
皆様どう思われますか?
素人なので結構良いのかなと思っています。
-
1289
口コミ知りたいさん
良いと思います。すごいですね。uA値はもう少し高くてもいいので、C値はもっと低いほうが良いような。実際は0.3となるならもちろんOKですが。
-
1290
匿名リサーチ200X
>>1285 匿名さん
具体的なメリットと考えられること。
・外壁が風防になるので荒天の際にも風切り音がしない。
・外壁が温められているときは自然と上昇気流が生まれるので、通気層は空気が移動している状態ですが、寒くなって外壁に陽が当たらないと上昇気流が生まれにくい。これに対し、通気層から空気を取り入れるので強制的に気流の移動を作ることができる。
・外壁に穴が開かないので外観を害さない。
ぱっと思いつくのはこのくらいですか。
ウチは8箇所外気取り込み口があるので外壁が穴だらけになっちゃいます。
この仕組みを採用するHM?
知らんよそんなの。だってHMは大体一種採用じゃないの?一種ではあり得ないでしょ?
-
1291
匿名さん
外壁を加工しなくて良い、雨除けフードも不要ですからコストが安い。
外壁が有るから外からの音が直接入らない。
通気層の構造によるが区分けされていればダクトと同じになる。
ダクト内はカビは生えないとされている。
風が有るとカビ胞子は定着出来ずカビは生えない、縦ダクトになるからなおさら定着出来ない。
風切り音と同じような内容になりますが外壁が有るから風の影響が緩和され安定した風量になる、過換気による熱損出が減る。
欠点は見え難い事、内側からフィルター等を外してファイバースコープで覗かないと見えない。
-
1292
匿名さん
>1291追記
飛ぶ虫は入り難い、縦ダクトになるから塵が入り難く、フィルターが汚れにくい。
虫は蟻と蜘蛛以外は見たことが無い。
-
1293
匿名さん
>1291
>風が有るとカビ胞子は定着出来ずカビは生えない、
板木っ端の裏側は何m/sの風があるの?
-
1294
匿名リサーチ200X
-
1297
匿名さん
換気ルートは・・・
外壁通気層 → 天井裏(棟換気あり) → 外壁通気層の一部 → 床下
定常的に通気層から吸気しているか、風の影響を受け難いのか疑問。
-
1298
素人
>>1289 口コミ知りたいさん
そうなんですね。
少し安心した気がします。
ありがとうございます。
-
1299
匿名リサーチ200X
>>1296 匿名さん
まぁいいじゃないの。誰が見たってウソだとわかるんだから。
同等品以上。かな。
-
1305
匿名さん
[No.1287~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
-
1306
口コミ知りたいさん
ドアや窓を開けっぱなさなければ問題ないんじゃないの。
-
1307
匿名さん
>ドアや窓を開けっぱなさなければ問題ないんじゃないの。
それで済むなら原則禁止にはならんでしょう。
でも、開けっ放し禁止はもっと困るし現実的でないよね。
-
1308
口コミ知りたいさん
それがよく理解できないんですよね。
原則出入り以外でドア窓を開放しないでください、煙充満などの事情で窓換気する場合は5分程度に留めてください、で何ら問題ないように思うのだけど。
高気密高断熱で計画換気されてるならそれで快適でしょう。
-
1309
匿名さん
結露が起きる季節に長時間ドアや窓を開けっぱなしにする例は稀でないですか?
寒い結露する時期に玄関ドアを開けたら外気が簡単に室内まで入って来ては困りますから普通は室内ドアを設けますよね。
北海道等では風よけ室等を設けます、ドアを2重にして空気の流れを制御してます。
原則禁止理由が窯業系サイディングの凍害ですから特別な理由になりますね。
>開けっ放し禁止
結露する時期は当然、禁止です、懸命に気密性を上げた意味が無くなります。
-
1310
匿名さん
結露は冬だけとは限らないですよ
真夏の夜、マルエツ等の24時間スーパーの窓ガラスで
室外側が結露してるところ見かけたりしますよね
-
1311
匿名さん
最近は国産窓の性能も向上してきてるね。
広いリビングとテラスを高性能なパティオ窓で仕切り、ホームパーティーでは窓開けっ放ししてリビングとテラスをボーダーレス・・・なんて使い方も流行りだよ。
そういった開放的使い方の要望は少なくないと思われます。
-
1312
口コミ知りたいさん
窓開けっ放ししてリビングとテラスをボーダーレス・・・ですか。高気密高断熱には相容れないけど、強いてやるならそういう方は部屋ごとにすべてダクトレス一種換気する方向性なのでは
-
1313
匿名さん
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
-
1314
匿名さん
-
1315
匿名さん
-
1316
匿名さん
>>1308 口コミ知りたいさん
そういう問題ではないよね。
風が入るということの気持ちよさは、計画換気なんてものでは代替できない。
-
1317
口コミ知りたいさん
そう思う方は、古民家かパッシブ自然換気などを選ぶべきで、このスレッドに向いてないのではないですかね。24時間換気システムのスレッドなので。
24時間換気否定派というのは充分理解できますし、そういう方が多いのも知っています。
-
1318
匿名さん
>1316
北海道で凍害が起きたのですよ、凍害は凍らないと起きない。
零下の風を長時間気持ちよいと感じる日本人は稀な存在。
-
1319
匿名さん
-
1320
匿名さん
>1317
>そう思う方は、古民家かパッシブ自然換気などを選ぶべきで、このスレッドに向いてないのではないですかね。
いやいやどーでしょう。
積水でもミサワでもリビング+テラスの開放的なテレビCM見かけるぞ。
-
1321
口コミ知りたいさん
気密断熱が難しいからそういう差別化になるんではと思いますね。棲み分けとして正しいと思います。
-
1322
匿名さん
積水の気密性の悪さは有名です。
コンセントから隙間風が入り放題のようです。
一部の大手ハウスメーカーを除いて気密測定もしません、欠陥が有っても分かりません。
大手ハウスメーカーに1種換気が多いのは気密性が悪いのをバレないようにしてるためではないでしょうか?
3種にすると2階の給気口から排気するのでバレてしまう。
-
1323
匿名さん
>1321
>気密断熱が難しいからそういう差別化になる
確かに富裕層はそこにはこだわらないね。
-
1324
匿名さん
-
1325
匿名さん
-
1326
匿名さん
>1276
>シックハウス目的の換気ですからいい加減な法律ですね。
その通り、
設置義務はあっても運転義務はない。
1種だろうが3種だろうが運転は住人任せ、スイッチ切るのもブレーカー落とすのも住人次第。
重要なのはどんな使い方をしても住人や家本体に害がないことだね。
-
1327
戸建て検討中さん
>>1323
こだわらないからこそ問題になってるわけで。
日本だけですよここまで断熱気密がひどいのは。
>>1326
それ本人が気づいてないだけで体にも家にも害でしかないんだけど...
だからこそ世界中で気密性と計画換気に関して法律が制定されてるわけで。
-
1328
匿名さん
-
1329
匿名さん
>>1317 口コミ知りたいさん
ほんと短絡的な。
窓を開ければ気持ちのいい風が入る。
窓を閉めれば計画された換気で快適に。
これじゃダメなんかい?
誰が一年中窓開けるよ。
季節によって変わるでしょうよ。
窓開けが気持ちいいと言っただけで「このスレにはふさわしくない」
はぁ?
考え方が硬いよ。だから他人の考えを理解できないんだよ。
-
1330
匿名さん
>窓開けが気持ちいいと言っただけで「このスレにはふさわしくない」
>はぁ?
まったくだね。
スタイロ挟んで開けれない窓にでもなってんのかな?
-
1331
匿名さん
>>1327 戸建て検討中さん
日本が断熱気密遅れてるのは事実であるが、断熱気密にこだわらない人がいるのも自然なこと。そういう人に「気密断熱が至高」って言うのは僕はエゴだと思いますよ。
国の勝手な押し付けです。
本来は自由に家を建てるべき。
断熱とか云々はどうでも良い人も居るのですよ。暑い寒いはおシャレの二の次。
ファッションだってそうでしょ?オシャレのためなら寒い冬もスカート履いたりするんですよ。そう言う人がいるのも理解しないと。
-
1332
匿名さん
>スタイロ挟んで開けれない窓にでもなってんのかな?
このネタで15~20年くらい楽しめそうな気がする。
-
1333
口コミ知りたいさん
考えが硬いのはお互い様では。
自分は窓開けが気持ちよく感じることなんて無いし、同風量の機械換気と快適さの面で何が違うのかわかりません。
そもそも、風が入るということの気持ちよさは、計画換気なんてものでは代替できないとあなたが言うのに対して、そういう嗜好の人には機械換気システム自体向いてないといっただけなのに、窓を閉めれば計画された換気で快適に。これじゃダメなんかい? というのは話の筋がすり替わっている。代替できないのではなかったのですか、デタラメですよ。
-
1334
匿名さん
>>1333 口コミ知りたいさん
お互い様と思える人なら良かった。
風が入ることの気持ちよさは計画換気なんてものじゃあ代替できませんよ。そりゃそうです。
でも、そう言う思考の人に機械換気が向いてないと思うのが早計なんです。
僕は風を取り入れるのも好きだし、ロジカルな計画換気も気になります。
あなたは最初に窓を開けることが理解できないといった趣旨のことを仰ったので、それは違うと言ったまで。
窓を開けなくていいと言う人もいるでしょう。
でも、窓を開ける人が理解できないと言ったから反論したんです。
どっちの言い分も理解できるならそれでいいじゃないですか。だから始めにお互い様と思える人で良かったと言ったんです。
-
1335
戸建て検討中さん
>>1331
それでヒートショックだシックハウスだで税金使わないならいいですが現実は明らかに社会的コストになってるわけで。あなたのその思考はただのエゴです。嫌なら先進国以外の国に行かれてはどうでしょう。
-
1336
戸建て検討中さん
>>1329
自分で掃除しないで人まかせなんですかね?
であれば窓を開けなくて済むなら普通窓は開けないと思いますが。余程特殊な思考の方なら別ですが。
風が気持ちいいなら外を散歩すればいいだけでは?
-
1337
匿名さん
>>1336 戸建て検討中さん
え。
なんで僕が掃除しないと?
-
1338
匿名さん
>>1335 戸建て検討中さん
ほうほう。
じゃああなたは国の言いなりで全てお国の決めることには反論しない?
あなたの考えは非常に危険だと思います。
自分の考え以外は間違った考えと思ってる。
まだお若いんでしょう。
大丈夫。
こんなところで論破されてもあなたの人生は何も傷付きませんよ。
-
1339
口コミ知りたいさん
争うつもりも攻撃するつもりもありませんが、一応弁明すると、私は「窓を開ける人が理解できない」なんて言ってませんよ。言ったのは「24時間換気否定派というのは充分理解できますし、そういう方が多いのも知っています。」と但書きして、窓明けが好きな方は古民家か自然換気パッシブハウスが向いてると言っただけです。
窓開けも計画機械換気も両立、というのが安価に合理的に実現できればそれは素晴らしいし、何も否定してませんよ。現実的な具体例が無いとは思いますが。
-
1340
匿名さん
>>1339 口コミ知りたいさん
争ってんでしょうが。
>それがよく理解できないんですよね。
原則出入り以外でドア窓を開放しないでください、煙充満などの事情で窓換気する場合は5分程度に留めてください、で何ら問題ないように思うのだけど。
この書き込み。あなたじゃないんですか?
僕はこれに反論したんですよ。
あまりにも偏ってませんか?
-
1341
検討者さん
>じゃああなたは国の言いなりで全てお国の決めることには反論しない?
それは社会主義国です。ここは日本。民主主義の原理である多数決によって全て決まります。だから決まったら文句を言うほうがおかしい。
>あなたの考えは非常に危険だと思います。
根拠もなく、他人の考えを一方的に危険視扱いするのはある程度の自由が認められている、憲法の基本的人権の尊重を侵害する行為です。貴方の思考の方が余程危険思想です。
>こんなところで論破されてもあなたの人生は何も傷付きませんよ。
貴方のチンケな意見で具体的に何を論破したのですか?
-
1342
匿名さん
>>1341 検討者さん
なんかご苦労さん。
自分の書き込みおかしいと思わない?学校で勉強したんだね。
やっぱりお若いんだね。
-
1343
検討者さん
>>1342
随分口数減りましたね。おかしな日本語を書かないようにと警戒しているのがバレバレですよ。かつてインチキPPD表を出して、あらゆるスレを引っ掻き回した愚か者のほうが随分とご苦労様ですよ。
>自分の書き込みおかしいと思わない?学校で勉強したんだね。
?相変わらず日本語がおかしいですね。1人で何を矛盾を発言しているのすか?
1268で9567とかいう存在しない人間にレスしているのは誰ですか?
-
1344
匿名さん
>>1343 検討者さん
それ俺じゃないし。
思い込みはんぱないわ。
この流れ見てたらあなたがおかしいって感じる人の方が多いと思うぞ。
-
1345
口コミ知りたいさん
>>1340 匿名さん
ほら、言ってないじゃないですか。しっかりしてください。
それにどこが偏ってるんですか?そういう家に住む方に向けては、適切な注意事項と思いますが。別にあなたにそういう家に住んでくださいと言っている訳ではないんですよ。
あなたと考えが違うだけで偏っていると非難するのはお止めになったほうがいいですよ。
-
1346
検討者さん
俺?HNではバレバレだから一人称を変えてきましたか。思い込みではなく普通勘違いと書きませんか?まぁ私がおかしいとしても貴方の日本語はまごうことなき事実なので。まぁ別人を装っても無駄ですよ、悪人。
-
1347
口コミ知りたいさん
換気システムの口コミを知りたくて見に来てるだけなのに、なんかここは違う気がしてきた…
-
1348
検討者さん
一人全館空調スレとこのスレで、デタラメとインチキばかり話して、周囲から不興を買い、顰蹙を買っている人間がいるのですよ。まぁ全館空調スレではインチキな画像を張りまくって、追い出されたのでここでの出現頻度が高めです。
-
1349
匿名さん
そうです。
このスレは24時間換気を間違えて理解し、スタイロ挟んで窓も開けれない屑小屋を未来永劫に語り継ぐスレです。
-
1350
匿名さん
全館空調スレは、
湿度調整しないとカビるくそ力小屋を未来永劫に語り継ぐスレです。
-
1351
匿名さん
換気ルートは・・・
外壁通気層 → 天井裏(棟換気あり) → 外壁通気層の一部 → 床下
-
1352
匿名さん
>>1346 検討者さん
ほんとに違うんだけどな。俺って言ったって僕って言ったっていいじゃないの。
-
1353
匿名さん
>>1345 口コミ知りたいさん
こう言うのをブーメラン刺さったって言うんでしょ。
-
1354
匿名さん
>1308
>原則出入り以外でドア窓を開放しないでください、煙充満などの事情で窓換気する場合は5分程度に留めてください、で何ら問題ないように思うのだけど。
仮に5分以上開けっ放しにして結露したら誰の責任なの?
-
1355
口コミ知りたいさん
賃貸の場合のはなしですか?
結露しただけでは何の責任も発生しませんね。
契約時に説明があれば、カビた、腐ったなどあった場合に原状復帰の責任が出てくるのではと思います。
-
1358
匿名さん
[No.1356~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
-
1359
口コミ知りたいさん
自分は賃貸に出す場合の注意書きをするなら、という意味で言っていたんだけど。
自分で住むなら、自分が気を付ければいいだけなんだからそんなの書かないでしょ
-
1360
匿名さん
-
1361
匿名さん
>1351
>換気ルートは・・・
>外壁通気層 → 天井裏(棟換気あり) → 外壁通気層の一部 → 床下
この例で・・・
仮に重要事項説明書に「冬場に室内正圧となると漏気が天井裏で結露凍結する可能性がある為、5分以上ドアや窓を開けっ放しにしないで下さい」という項目が必要ですが・・・
そんな家誰が買うかよ・・・です。
-
1362
素人
全熱交換で、インフルエンザになったら各部屋に菌ばらまくことにならない?
-
1363
匿名さん
同等もしくは以下への説明は親切丁寧に事例を出してあげないといけない・・と改めて思った。
-
1364
口コミ知りたいさん
-
1365
匿名さん
>1362
ウィキペディアによると
>RNaseが完全に除去された環境つまり人が絶対に触らない乾燥した紙では、約15分間生存する。
>しかし、手などの皮膚の表面には多量のRNaseが存在するため、RNAウイルスは速やかに断片化されるため皮膚での生存時間は5分間未満である。
インフルエンザウイルスは乾燥してると感染し易いとされてる、飛沫感染ですから乾燥すれば飛沫が軽くなり遠くに飛び感染したすくなる。
飛沫が大きければ落下し易い、乾燥して再び舞い上がらなければ感染しないで15分が過ぎる。
全熱の熱交換器は湿ってるからウイルスは吸着されて15分以上時間が経つのではないかな?
ダクト式全館空調は室内空気の3~5倍の空気が循環してるから危険だと思います、15分経たない時間で家中に広がる。
-
1366
匿名さん
>1364
表6によると
風邪ウイルスの大きさは0.05μmで再リターン有無は有になってます。
-
1367
匿名さん
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
-
1368
匿名さん
-
1369
素人
-
1370
匿名さん
>まともな(元)技術屋ならきちんとしないとね~!!
窓開けもしない根暗じゃね~!!
-
1371
口コミ知りたいさん
-
1372
口コミ知りたいさん
-
1373
口コミ知りたいさん
>>1372 口コミ知りたいさん
間違えました!1以下でした(^_^;)
0.1なんて聞いたことないですよね。
-
1374
匿名さん
やっぱりダクトはよごれるんだね
換気システム考えさせるわ
-
1375
名無しさん
ダクト汚れないとか言ってる人!ダクトはメンテ必須。しかももっても15年くらいだよ。ルフロもダクトついてるよ。排気は汚れても問題ないとかいってる人本気ですか?じゃあ排気とか排水とかのダクトやホースはどんなに汚れててもオッケーなんだ。
-
1376
匿名さん
>1375の排水は汚れてないの?
汚れてない排水なんか有るの?
程度の差は有ってもダクトは汚れない事は無い。
全ての物は程度の差が有っても汚れる。
>1375も汚染されている。
-
1377
e戸建てファンさん
某工務店のダクトは50年分のホコリを通したけどホコリがつきませんって!
なってるけどほんと?
-
1378
口コミ知りたいさん
-
1379
匿名さん
>>1372 口コミ知りたいさん
うちルフロですけど、安い割に換気システムとしての機能は高いと思います
換気量調整もできるし、音は最大レベルにしない限りほぼ無音、フィルター掃除も楽ですね
3種で良い人には普通にオススメ
-
1380
口コミ知りたいさん
>>1379 匿名さん
あざっす!
ポジティブな情報ありがたいです。
-
1381
匿名さん
>1377
ゼロでは無いだろうが可能性は有る。
シンプルな太い縦ダクト等にすれば埃は付き難い。
-
1382
匿名さん
ルフロってダクト式なんですね。ダクト式はどうにも抵抗があるからなぁ。
-
1383
匿名さん
ダクト式は簡単には見えないから抵抗が有るのは自然な事。
上水に対し下水は汚れていても当たり前。
給気ダクトに対して排気ダクトは汚れていても当たり前。
-
1385
口コミ知りたいさん
>>1383 匿名さん
排気のみだから室内に汚い空気は行かないとのことでしたが、仮に50年使ったとして内部はどれくらい汚れるのか。その前に50年耐久性があるのか…
壁の中に隠れてしまうだけに不安はつきないけど信じるしかないの世界ですね。
-
1388
匿名さん
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、及び、情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
-
1389
匿名さん
-
1390
匿名さん
ダクト式は耐久性以前に清潔を保てない時点でNGだよね
-
1391
匿名さん
>1385は排水管を信じてるですか?
汚水があふれ出るまで放置ですか?
-
1392
匿名さん
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
-
1393
匿名さん
排気ダクトの汚れとか気にし出したらエアコンなんて使えないレベル
-
1394
匿名さん
排気ダクトは排水管等と同じ、詰まらない限り汚れていても関係無い。
エアコンは汚れたら掃除しなければならない。
-
1395
匿名さん
>1394
>排気ダクトは排水管等と同じ、詰まらない限り汚れていても関係無い。
換気ルートは、
外壁通気層 → 天井裏 → 外壁通気層の一部 → 床下 → 室内。
外壁通気層は排気ダクトでなく吸気ダクトです。
ウェッ ・・・・・
-
1396
口コミ知りたいさん
確かに、(ダクト給気しなければ)給気系で一番汚れるのはエアコンか。
でもエアコンは比較的簡単にクリーニングできるし新品への交換もできるので、
その点合理的ですね。
-
1397
匿名さん
ダクト式なのに50年とか何いってんの?ルフロも1種も15年程で交換するよ。問い合わせてみなよ。まじだから。不潔だし金もかかるしろくなもんじゃないよ。
-
1398
検討者さん
>>1397 匿名さん
でもホームページにもそう載ってるんですよ
-
1399
匿名さん
>>1397 匿名さん
交換するのは中心の機械部で、ダクトは交換しないと思うけどな。
-
1400
通りがかりさん
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)