 現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
  イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
  フィルター以外のメンテナンスが難しい
  温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
 単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。

[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
サンクレイドル西日暮里II・III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)

  1. 1081 戸建て検討中さん

    レスありがとうございます。

    通気層からの吸気は2階もきちんと吸気できるのでしょうか?
    デメリット、メリット教えて下さい。

  2. 1082 匿名さん

    >1081
    工務店のメリット。
    外壁に加工しなくて良い、給気口の雨除けが不要によりコストダウン。
    施主のメリット。
    余分な物が付かないから外壁の見た目が良い。
    外の音を外壁が防いでくれる。
    外壁が強風を防ぐから給気量が安定する。
    デメリットは通気層内は見えない。
    >通気層からの吸気は2階もきちんと吸気できるのでしょうか?
    隙間が確保されてれば給気する。
    家の気密性が悪いと2階から給気しないで排気する。
    http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-253.html

  3. 1083 戸建て検討中さん

    通気層は換気扇メンテが外壁剥がした時しかできなくなるしいくらフィルター通すと言っても外壁内の汚い空気が入ってくること考えるとやめておいたほうが…

    ※1078
    日経ホームビルダー7月号 換気のトラブルですか?
    まだ読んでませんが普通は吸排気口に風の影響を抑えるフードをきちんとつければ大丈夫かと。
    第三種のダクトレスと勘違いしてませんか?

  4. 1084 匿名さん

    >1083
    https://www.nihonstiebel.co.jp/products/air_conditioning/lineup/index/...
    販売してるのですからフードは有るでしょ。
    プロペラファンで圧力が弱いからでないですか?

  5. 1085 匿名さん

    >1083
    >通気層は換気扇メンテが外壁剥がした時しかできなくなるし
    しっかりとレスを遡って読みましょう。
    通気層に換気扇等付ける方はいません。
    付けるのは給気口、給気口は室内側から付けます。

  6. 1086 匿名さん

    >>1084 匿名さん
    7月号の記事を見てみたけど1078に書いてるような記述はありませんでした。

    ただ、おっしゃる通り圧力が弱いので、局所排気が常時稼働して屋内が負圧になると設計以上の外気が流入し、熱交換率が下がるそうです。

  7. 1087 戸建て検討中さん

    局所排気が一時間以上稼働するようなことってそうそうないのでそうするとデメリットにはなりにくいですね。
    トイレは便座に換気装置がついているものがあるのでまず匂いは拡がらないですし、風呂にしても循環ファンなりサーキュレーター置いたほうが下手に換気扇回すよりいいですし。


    そもそも通気層って何年もすると詰まる可能性があるので圧力損失考えると給気口であっても通気層につけるのはちょっと...
    それにいくらフィルターかますといってもすべてのホコリやカビをとれるわけじゃないので...

  8. 1088 匿名さん

    >1087
    >通気層って何年もすると詰まる可能性あるので損失考えると給気口であっても通気層につけるのは
    いい加減なレスでないでしょうね?
    通気層が圧力損出が出る程、塵等で詰まった例を教えて下さい。

  9. 1089 口コミ知りたいさん

    えー、通気層で外壁のワンクッションあったほうがいいと思うけどな。

    乾燥した土っぽい風が入ってくるのとか嫌だし。

    問題あるとしたら、30年?50年?くらいたって吸気口の交換したいときに
    簡単にできるかな?ってあたりでは。流石に外壁剥がしてくれとは言わないと思うけど。

  10. 1090 匿名さん

    >1089
    給気口は室内側から設置しますから外壁は剥がしません。
    https://www2.panasonic.biz/ideacontout/2014/04/22/2014042200210769.PDF

  11. 1091 戸建て検討中さん

    >>1088
    ・ダクト配管内より狭い
    ・ダクト内より弱い上昇気流しか発生しない
    ・虫やホコリがダイレクトで入る

    この点を考慮すると必ず詰まるとは言わずとも詰まったときのことを考えておいたほうがいいかと。

    外壁でワンクッションが嫌なら外にもう一枚メッシュをかますとかサイクロンフードをつけるとかのほうがいいかと

  12. 1092 匿名さん

    >1091
    ・ダクト配管内より狭い = ・ダクト内より弱い上昇気流しか発生しない
    上は矛盾、狭くて面積が小さいならダクト内より風速は早くなる。
    通気層隙間15mm、巾470mmくらいで給気口と同じ面積、給気口は絞るからもう少し通気層巾は小さくても同風速になる。
    ・虫やホコリがダイレクトで入る
    フィルターが有る。
    上昇しなくてはならないから大きな埃は入り難い、飛ぶ虫は隙間が狭い所は避けると思う。
    通気層の下端には荒い網を設けるのが常識。
    良し悪しを別にすれば虫を避ける部材も有る。
    http://www.jbeck.co.jp/products/souki/insect_guard/index.html

  13. 1093 口コミ知りたいさん

    なるほど、通気層からの吸気良さそうですね。

    虫ガードおもしろいですが、そのうちフィルターのように目詰まりしそうでこわい。

  14. 1094 匿名さん

    >1093
    虫ガードはそれで良し悪しを別。
    https://www.joto.com/product/4-7/144
    小さい虫は無理ですが上くらいが妥当でないですか?
    上は金属ですから炎が通気層の中に入るのを防止します。

  15. 1095 匿名さん

    ルフロにすればいいじゃん 安いし快適ですよ

  16. 1096 匿名さん

    >1094
    安いとは思えませんが良さそうですね。

  17. 1097 匿名さん

    通気層って外壁通気層のことでしょ。
    通気層は通気層
    換気口・吸気口とは別のものでしょ、外壁通気層から吸気するってあり得ないでしょ。

  18. 1098 匿名さん

    色々なメリットが有るのにあり得ない理由は何?

  19. 1099 匿名さん

    デメリットだらけ・・・と思いますが、どんなことがメリットなの?
    https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2017/07/21/post-12246/

  20. 1100 匿名さん

    >1099
    一条でも有りましたが動物は論外です。
    https://www.joto.com/product/4-7/144
    上のような網などを取り付けるのはハウスメーカーの常識です。
    外でカビが発生する事は有ります、当たり前の事です、その空気で換気してます。
    常時カビが発生する事は有りません。
    一般的には流れの有る所はカビの胞子が定着出来ないためカビは発生しないと言われてます。
    1種ダクト式換気装置のダクト内がカビ無い根拠になってます。
    メリットは
    1.コストが安い、雨除けカバー等部品が減る、外壁を加工しないから施工コストが下がる。
    2.外壁で風雨を防ぐから雨漏りリスクが少ない、外壁に開口が有ると伝わり漏れなどのリスクが有る。
    3.外壁で遮られて外の音が入り難い。
    4.外壁に余分な物が付かないから美観上良い。

  21. 1101 匿名さん

    >1100
    色々書いてるが、メリットには思えないな。
    逆にデメリットとしていることのほとんどは設計ミスか施工ミスと思える。
    外気が心地よい時はだれでも窓開け換気するでしょ。
    窓空けたら通気層じゃ嫌だな。

  22. 1102 匿名さん

    >1101
    窓開け換気はしない時代になってます。
    PM2.5、花粉、排気ガス、露点温度27℃の異常な湿気。
    一条工務店も網戸なしが標準、窓を開けない前提です。

  23. 1103 匿名さん

    私は窓開けしたい派なので・・・
    虫除けネットもすべての虫を遮ることはできません。
    通り抜けられる小さな虫たちには天敵がいなくって天国でしょうね。

  24. 1104 匿名さん

    >PM2.5、花粉、排気ガス、露点温度27℃の異常な湿気。

    外出時には常にガスマスクをしてるとでもいうなればならその屁理屈も通じますよ。

  25. 1105 匿名さん

    自然界には虫も動物も細菌も糞も色々有る、窓開け換気も機械換気も、その空気を利用してる。

  26. 1106 匿名さん

    >1104
    日本も排気ガスが酷い時代はマスクをしてる方もいました。
    都会は田舎と違い、鼻糞が黒くなります。
    隣国はマスクを使ってますね。
    花粉症の人はマスクは絶対に必要ですよね。
    >1104は鈍感ですか?、鼻毛が発達してるようで何よりです。

  27. 1107 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  28. 1108 匿名さん

    >内陸性の気候で、山岳気候を呈する準高冷地です。

    空気がキレイな所なので窓開けます。

  29. 1109 匿名さん

    >1100
    >一条でも有りましたが動物は論外です。

    一条も通勤快速から吸気してんの?

  30. 1110 匿名さん

    >1109
    https://www.smarthouse2.com/?p=12594
    >一条工務店の家では、筒抜けだった通気層の空気取り込み口部分に害虫や害獣が侵入しないよう穴の空いたシールド用金具が取り付けられていたのです!
    >正直、これを見たときは驚きと共に、積水ハウスの住宅が「高い」と言われるその本質を見たような気がしました。さすが積水ハウスとしか言いようのないものでした。
    一条にしても>1099の緑の家の設計士にしてもプロとして恥ずべき、常識の欠陥です。

  31. 1111 匿名さん

    >1110

    緑の家は通気層からの吸気を否定してるよ。
    一条は通気層から吸気してるの?

  32. 1112 匿名さん

    >1111
    緑の家の設計士は自分が常識も分からず失敗したから否定をしてるのでしょ。
    一条は1種熱交換セントラルです、狭い通気層では不足してしまうでしょうからしてません。

  33. 1113 戸建て検討中さん

    それが屁理屈になるなら家の中だけ暖かくても意味がないと言ってるのと同じですよ。家にいる間だけでも外気を遮断するのは効果的かと。それ抜きにしてもホコリが入ってくるので窓は開けないほうが無難です

  34. 1114 戸建て検討中さん

    >>1108
    目に見えないだけでホコリもカビも入ってくるのでやめておいたほうが無難かと
    毎日掃除機をかけたいなら別ですが
    まともな家に住みだすと大抵の人は窓を開けなくなります。

  35. 1115 匿名さん

    >>1108 匿名さん
    空気がキレイなら窓開けはするべきですね。窓を開けないなんて閉塞的で嫌ですね。

  36. 1116 匿名さん

    >1114
    >まともな家に住みだすと大抵の人は窓を開けなくなります。

    内陸性の気候で、山岳気候を呈する準高冷地です。
    3,450世帯程度のド田舎で空気もキレイです。
    朝夕は涼しいのでほとんどの家は窓開けしてます。
    まともな家がない・・ということでしょうか?

  37. 1117 匿名さん

    >1112
    >緑の家の設計士は自分が常識も分からず失敗したから否定をしてるのでしょ。

    >1099のリンクのどこに通気層からの吸気で失敗したと書いてあるのかな?
    >1112は国語力ないのかな?

  38. 1118 匿名さん

    >1117
    >「緑の家」では今年の設計から通気層入り口に、コウモリ除けの網を標準としております。
    常識を知らなかった、恥ずべき設計士。

  39. 1119 匿名さん

    >1118
    >1099のリンクのどこに通気層からの吸気で失敗したと書いてあるのかな?

    質問内容も理解出来ないのか。

  40. 1120 匿名さん

    >1119
    >1112が理解出来ないの?
    網が無い糞だらけの通気層から空気を入れようと思う奴はいない。

  41. 1121 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  42. 1122 戸建て検討中さん

    検討中です、普通の第3種換気システム(トイレ、風呂、キッチンに排気口)と第1種換気システム(熱交換、ダクト式)にグレードアップで90万プラスですが、そこまでの払ってまで導入すべきか、
    省エネルギー基準の地域区分は5の地域です。(Ⅳ地域、Ⅳa地域)

  43. 1123 名無しさん

    >>1122 戸建て検討中さん
    一種は不潔だからやめましよ

  44. 1124 戸建て検討中さん

    >>1108
    よくお年寄りがそういうのですが基本高気密高断熱の家に住みだすとほとんどの人が窓を開けなくなるものです。閉塞感がいやなら外を散歩すればいいだけであってわざわざ窓を開けて掃除の手間を増やす理由がよくわかりません。ご自分で掃除をなさらないのでしょうか?であるならまかり間違っても窓を開けたい云々などとは言えないと思うのですが。

    >>1116
    田舎で空気がきれいといっても土埃、カビ・ダニはどうしても存在します。
    特に土ぼこりはひどい。周りが多少アスファルトでも田舎だと普通に土ぼこりが飛んでくるので一週間もすれば足の裏が真っ黒になります。
    そもそも大部分の人の窓を開けたがる理由は暑いからであって、それが解消する高気密校断熱の家だと基本頑迷固陋な窓を開けたがるお年寄りでも窓を開けなくなります。
    そもそも日本の住宅のほとんどはまもともな温熱環境にありません。よって3450世帯ほぼすべてまともではないかと
    https://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00086/
    ちなみによほど気候が特殊でもない限り窓を開けていて快適な時期はあまりにも短いのでそれを基準にした家造りはしないほうがいいかと。
    https://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00152/

  45. 1125 戸建て検討中さん

    >>1122
    ダクトレスの第一種換気をおすすめします。
    ダクト式だとどうしてもダクト内汚染の可能性が残り、気軽に掃除ができません。
    第三種だといくら5地域といっても冬の換気口下はどうしても冷えるので。
    顕熱式でも日立のエアコン2台もあれば多少光熱費はかかりますが全室きちんと除湿できます。

  46. 1126 匿名さん

    ダクトレスも仮に暫く止めておいたりするとカビが発生するリスクあり。シンプルに三種が一番。

  47. 1127 匿名さん

    ダクト3種
    http://www.njkk.co.jp/product/ventilation_system/luflow400/index.html
    給気を廊下などからする方法も有る。
    外気は廊下へ給気する、直ぐにエアコンに入れて暖冷房する。
    フィルターなどのメンテ場所が少なくなる。

  48. 1128 戸建て検討中さん

    >>1126
    第一種のダクト式迂回ダクトあり以外どの換気装置にしてもしばらく止めておくことなんてないのでそのリスクは皆無です。
    ダクトレスだと装置の清掃も簡単です。
    >>1127
    給気にダクトを使用してカビのリスクをふやすべきではないかと。

  49. 1129 匿名さん

    換気ルートは、
    通気層 → 天井裏 → 通気層の一部 → 床下

    カビリスクふえますかね。
    ちなみに通気層は、
    杉板木っ端外壁とスタイロエースです。
    ド田舎なので虫除け網通過した虫なども沢山生息している可能性大です。

  50. 1130 匿名さん

    >1129
    >通気層 → 天井裏 → 通気層の一部 → 床下

    長いダクトだね。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
ジオ練馬富士見台

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

[PR] 東京都の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸