- 掲示板
12月末から出現し、的確なアドバイスを下さるゼネコンボーイさん。
毎度感心して記事を読ませてもらっています。
そんなゼネコンボーイさんとQ&Aをするコーナです。
みなさま質問をどうぞ!
[スレ作成日時]2006-01-06 01:34:00
12月末から出現し、的確なアドバイスを下さるゼネコンボーイさん。
毎度感心して記事を読ませてもらっています。
そんなゼネコンボーイさんとQ&Aをするコーナです。
みなさま質問をどうぞ!
[スレ作成日時]2006-01-06 01:34:00
ゼネコンボーイさんへ
2重床で長くなる前に、出来ればこちらをお願いします。
橋本先生の「一般用拡散度法」を試してみました。
<マンションの構造>・・・[2]
<部屋の位置パターン>・・・[1]
<住戸寸法(m)>・・・[6.00×11.90]
<部屋寸法(m)>・・・[6.00×2.75]
<床厚(mm)>・・・[210]
<天井高さ(m)>・・・[2.50]
質問1.
2重床でアンボンド工法ですが、床厚は210mmのままで良いでしょうか?
質問2.
上記の住戸寸法・部屋寸法の戸境壁から戸境壁の距離を6mから増減してゆくと、
3m:L47
4m:L50
5m:L49
6m:L47
9m:L46
10m:L45
11m:L44
12m:L43
16m:L42
と性能がだんだん良くなってきます。
壁から壁までの距離が長くなればそれだけ振動しやすくなりそうですが、逆の傾向が見られます。
何故でしょうか?
周波数の問題?