現在家を建築中の者です。
基礎の型枠がとれ先ほど見に行ったところ。
ベタから立ち上がりの部分のほとんどにジャンガと思われるものが発生していました。
一部分とかだったらまだいいのですが(気にはなります)
外周の立ち上がりの一周ほぼ全部にジャンガが見受けられます。
強度的に問題はないのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-09-07 13:13:36
現在家を建築中の者です。
基礎の型枠がとれ先ほど見に行ったところ。
ベタから立ち上がりの部分のほとんどにジャンガと思われるものが発生していました。
一部分とかだったらまだいいのですが(気にはなります)
外周の立ち上がりの一周ほぼ全部にジャンガが見受けられます。
強度的に問題はないのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-09-07 13:13:36
最後の写真は分からないけど、これは要するに玄関土間の写真じゃないのかな
玄関土間は先人の投稿者も同様ですけど、要は高さ的に埋まってればいいだけのもの
人と物が載る荷重に耐えるなら十分なのです。
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
その程度の気泡ならモルタル補修で何の問題も有りません。神経質になり過ぎと思いますよ。
黒い部分はバイブレーターをかけた時のノロか型枠油の跡と思います。
そのうち自然に無くなります。
>>359 e戸建てファンさん
モルタル補修で問題ないとの事で安心しました。外側は補修予定でしたが内側も全体的にあるので補修をお願いしてみます。
バイブレーターをかけた時のノロとはなんでしょうか?
>>361 e戸建てファンさん
バイブレーターをかけた時に出るセメント成分とは?仮にそのノロだとした場合、出てる所と出てない所が、基礎立ち上がりの玄関周りにあります。これも強度に問題ないのでしょうか?出てるところとないところがあるのも何故なのか気になります。
これだけずれてると、そのままでは土台を組めないだろうから
基礎の精度としてアウトです
何より家の建つ位置が図面と異なってしまう
ずれてる所、大きなジャンカも補修してますね。
見た目まっすぐにしても強度が戻るわけじゃないしやり直しさせるべきと思います。
取り急ぎ、意見を聞いては?
http://www.yorozu.or.jp/web_soudan/soudan_new.html
このようなページがあるのですね、
教えて頂きありがとうございます!
明らかなジャンカです、最近よくある素人基礎屋の典型です。これ位の状態だと、基礎ツラから30ミリオーバーの空隙あります。毛細管現象でなくても、水分侵入するし、構造上底盤との密着すくないので、阪神震災強くれば、基礎折れし 基準法で外部60ミリ必要ですが
ジャンカ奥から30ミリのかぶりしかないです。ジャンカの部分のかんたんに斫り取って
ケミカル樹脂系の穴埋めが必要です。
一事が万事、素人っぽい会社みたいだから、毎日位、素人目線でもチェック、質疑不可欠です。
今頃レスしてももう完成してるでしょ
このジャンカどうしたのかな?
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>>375 口コミ知りたいさん
https://www.achilles-dannetu.jp/product/notice/
変色など心配ですよね。メーカーにHPから問い合わせると返信くれると思いますよ。
ありがとうございます。問い合わせてみます。
おぞましい写真ばかりで、びっくりした。
368のコメントに同意見です?
ボクは45年間戸建住宅専門の設計、企画、監理300棟引渡実績ありますが
現内容では150万位掛かりますが
解体、撤去、新設ベタ
基礎業者変更
スキルない人は勉強必要
それくらい厳しさが必要です
おそらく30年後、阪神、熊本クラスではヤバいレベルですね?
うんもすんもなくやり変える状況です?
アリエヘン
広島辺りでも他社でやり変えたりありますよ? 以上
東京だけどクラックなんて普通にあるけどな
マンションだってあるよ
2度打ちより一体打ちの方がいいね