>>916
免震装置屋さんですか?
いくつか質問がありますので回答いただけますと幸いです。
1. タワーマンションで使われる免震装置は積層ゴム(ゴム+鋼板)ですが、
この装置は長周期で5分以上大きく変形し続けるとゴム部が非常に高熱になり、
物理特性にも変化が生じる(つまり、免震装置として機能しなくなる)と
認識していますが、構造設計ではどのように考慮されているのでしょうか?
2. タワーマンションで使われる免震装置の固有周期は概ね4秒だと認識していますが、
これは正しいでしょうか?
3. 免震タワーマンションにおいて、長周期地震動で免震装置の固有周期と共振した場合、
上部の躯体の固有周期との関係はどうとらえればいいのでしょうか?
長周期であれば大きい入力にはならないという認識でよいでしょうか?
タワーは躯体自体で長周期化する特性を持つはずなので、減衰せず、
かつ長周期の入力があったら躯体がそれをさらに長周期化して、
設計では想定していないような極めて大きな揺れになるような気がしています。
4. 都内で4秒の周期の長周期地震動を受ける可能性はあるでしょうか?
免震タワーにお住まいの方はこれらの点を実は気にしていると思いますので、
細切れレスよりは、こういった視点でのコメントがあると実りがあると思います。