新しいマンションは最初から50A契約でIHしか選べないのですが、
通常の生活していて、大元のブレーカーが落ちます。
2つコンロを同時利用しただけで落ちるのですが、これは設備設計ミスでしょうか??
料理してる時は、テレビや電灯なども消すのが普通ですかね?
[スレ作成日時]2006-11-25 09:29:00
新しいマンションは最初から50A契約でIHしか選べないのですが、
通常の生活していて、大元のブレーカーが落ちます。
2つコンロを同時利用しただけで落ちるのですが、これは設備設計ミスでしょうか??
料理してる時は、テレビや電灯なども消すのが普通ですかね?
[スレ作成日時]2006-11-25 09:29:00
便乗させてください。
来年入居予定のオール電化。(IH、エコキュート標準)
全戸6KVA契約が標準で、希望者には12KVAまで
対応可能(有償)との事ですが、全戸は無理そう。
2人家族で6KVAなら大丈夫なのでしょうか?
間取りは3LDKで87㎡です。
>06さん
だいたいのIHは定格出力が合計6KW(200V)以下だと思われます。(出力調整の機能がついているはずです。)
ということは、その他の電化製品をざっくり3KVAの範囲内で使用することになります。
2人家族なら大丈夫ではないでしょうか?
自分の場合も、06さんと同じ家族構成、電源仕様ですが、
今までブレーカー落ちたことはありません。
また,おそらくエコキュート電源は別系統になります。
07さん
06です、ご丁寧に有難う御座いました!
実際の使用状況を考えてみました。どんな感じでしょうか?
①リビングでテレビ、エアコン1室、キッチンでIH(冷蔵庫も)
使いながら、掃除機使用。
②リビングでテレビ、エアコン2室、キッチンでIH(冷蔵庫も)
使いながら、電子レンジと洗面所でドライヤー使用。
①位なら日常ありますが、②位だとでヤバめでしょうか??
スレ主さんは①位で飛んでしまうのかなぁ?
スレ主です。
①リビングでテレビ、エアコン1室、キッチンでIH(冷蔵庫も)使いながら、掃除機使用。
は間違いなく飛びます。
60Aにとりあえず上げるしかないのかな。
IHなど電力食うので、他のマンションではどうなんだろうと思い聞いてみました。
06、08です。
ムム…①で飛びますか!
日常ありそうな場面を想定したのですが。
という我が家も現在ガスコンロなので、
②のIH抜きで40A契約でも飛ぶことはありませんが。
07さんより、06で書いた環境と同じで飛ぶことはないとのことなので、
6KVAなら取りあえずは大丈夫といったところですか。
スレ主さん、頑張って6KVAに契約あげてくださいね!
7です。
6KVA=ざっくり60Aとして,我が家の場合
①のパターンのMAX値
テレビ(2A)+エアコン①(200V、6A)+IH(200V、30A)+冷蔵庫(1A)+掃除機(10A)
→残11A 照明いれてもOK。
②のパターンのMAX値
テレビ(2A)+エアコン①(200V、6A)+エアコン②(100V、6A)+IH(200V、30A)+冷蔵庫(1A)
+レンジ(10A)+ドライヤー(10A)
→不足5A
ただし、我が家では②の可能性は状況的にありえない。
IHに必要な電力(30A相当)を引いた数値が,今まで居住されていた非オール電化での契約値を上回る必要がありますよね。
20Aでは確かにきつい。
計算してみて初めて気づきましたが、家族が増えたら、6KVAでもきついですね。
今は電力需要が多いので、ガス併用でも6KVA〜8KVAが標準だと思います。
(最近は面積も広いので10KVAでも過剰ではありません)
東京電力のHPでもオール電化で6KVA契約されている方を見ますが、一般的な
マンションであればオール電化の場合は最低が8KVAからです。
(100m2超では最大15KVAまで対応していると思います。6さんも基本料金
が気にならなければ、10KVA位まで増設していた方が将来を考えると無難です。
東京電力の場合なら1000円程度基本料金がUPするだけです)
ここからは想像ですけど、スレ主さんのマンションは最初から5KVA〜6KVAを
最大として計画したと思います。
マンションの電気設備設計をする場合は一番最初に各世帯の最大容量
を決定しその合計で受電方法、幹線ルート、各MBのスペース等を決定しますので
各世帯の最大容量を誤ってしまうとどうすることも出来ません。
もしかしてデベさんがオール電化を初めて導入したってことはないですよね。
7さん
>だいたいのIHは定格出力が合計6KW(200V)以下だと思われます。(出力調整の機能がついているはずです。)
>ということは、その他の電化製品をざっくり3KVAの範囲内で使用することになります。
100Vだろうが、200Vだろうが、IHの出力が6KWといわれば、6KVAなのでは?
だから、5KVAしか契約していないスレ主さんのところでは、もともと余裕なんかなく、
IHをフルパワーで使えば落ちて当然、という状態だと思われますが。
ちなみに、IHコンロは、デフォルトでは最大5.8KWだけど、5KWに抑えるモードに
設定しておけば、まぁ、気持ちだけですが余裕が増えるような気もします。
>>12
スレ主です
オール電化マンションではないんですよ。暖房は灯油セントラルとなってます。
ただ、ガスは選択できなくてIH強制なので30Aこれにとられるとするなら、50Aはキツいですよね。
しかも、60Aは全戸数分上げることできないというなら、設計ミスのような気がします。
>スレ主さん
12です。
確認しますが、現在契約は50Aの電流制限器(東京電力の場合、契約種別が従量電灯Bで
50Aと電気使用量のお知らせに記載)で間違いないですよね?
で、給湯と暖房が灯油でガスの引き込みナシですか。
IHを導入している時点で、最大6KVAはきついですね。
6KVAでIHと室内照明で電流制限器が落ちるようであれば、
完全にデベのミスだと思います。
便乗で質問ですが・・・
スレ主さんのような場合、
マンション全体の容量を上げたりすることは可能なんでしょうか?
無理に上げた場合の屋内配線等に影響はでないのでしょうか?
>16さん
12です。
可能ですが幹線ケーブルの変更、借室・PTM等引込の見直し等、色々と
問題が出てきます。
仮に何の変更もせず無理に容量を上げればケーブルが燃えるか
分電盤(住戸分電盤ではなく元の分電盤)でブレーカが落ちて
その幹線に接続されている住戸全てが停電となります。
マンションの場合、入居者ごとに意見も違うでしょうし、
容量を上げるのは可能だが実際は不可能に近いということになります。
>>15
スレ主です。
その通りです。従量電灯Bで給湯と暖房が灯油でガスの引き込みナシです。
新築で購入したので、組合としてデベにどう対処させるかが問題です。
管理人さんは、IHの入ってるマンションはどこも3LDKで40A,4LDKで50Aが普通のようですと言うのですが、、
問題は、最初それでも最大60Aまでしか増やせず、全戸数分増量できないことが普通かどうかということですね。
これを設計ミスとデベを納得させなくてはなりません。結構難しそうで頭が痛いです。こういうとき、どうしたら良いんでしょうね。
通りすがりのものですが、読ませていただくとあまりに酷いですね・・・。
とにかくデベなどと対決するには、客観的な数字(データ)が必要です。
感情論では動きませんから、証拠をつきつけることです。
スレ主さんのマンション内のどの家庭も同じような事情でしょうから
まずは
①各家庭が、どのような状況でブレーカーが落ちるかのデータを集めること。
不自然な使い方ではなく、常識的な使い方で落ちるデータが集まれば集まるほど
強く訴えやすいと思われます。
②例えば、同じような時期に竣工した他の同じような物件(設備的・金額的に
同等と思われる物件で、できればIH可が望ましい)が、 どのくらいの容量
を持っているのか(各部屋あたりと全体で)を調べてはいかがでしょう?
管理組合の理事長名などで、他物件の管理組合へ簡単な 経緯の説明と
アンケート用紙を送れば、答えてくれそうな気はします。
その結果、同時期の物件とかなりの差があるようなら、デベの落ち度として
説得力も持つと思われます。
スレ主さんの場合、マンション全体の容量と基幹配線の問題で簡単には
できなそうですね。デベの瑕疵責任として対応可能か否かにもよると思います。
ただ、マンション全体の容量は事前に決められていたと思います。
購入時の説明や設備に関する資料に記載されていたのではないでしょうか?
最近では少ないのかもしれませんが、全戸60Aにするのは不可という物件は、
少なからずあるのも事実です。
>>18
>管理人さんは、IHの入ってるマンションはどこも3LDKで40A,4LDKで50Aが普通のようですと言うのですが、、
ここでいう40Aとか50Aは、従量電灯Bの40Aとか50A契約のことですか?
従量電灯Cの8KVAや10KVA契約でも、40Aとか50Aという表示の付いたブレーカーが付きますが(これは従量電灯BのSブレーカーとは違う)、そのあたりと混同して、お互いに話をしていたりしませんか?
12です。
アンペア表示だと混同するのは確かですね。これからはKVA表示の方が混同しなくていいかな。
管理人さんが仰る通り、IHでも最大5KVAか6KVAもありますが、最近の分譲マンションでは
非常に少ないと思います。使ってるところもあると言うのは過去の話であって、これから
の電力需要に対して対応出来ているかと考えると、疑問に思う回答ですね。
(実際にIHでも4.8KWから5.8KWへと主流が替わったのも事実ですし)
IHを5.8KWとするとフルで使うことはまれなので、需要率50%とした場合
5KVA契約では残りが約2KVAとなり、電子レンジ(1KVA)、炊飯器(1KVA)の同時使用で
東電リミッターが落ちる計算になります。
デベさんがどのように考えて設定したのか確認した方が良いかも知れませんね。
普通に考えたら、
「コンロだけIHにして見ました」
と思えるんだが・・・
分譲だっけ?
いくらで購入したかわからないけど
金額に見合った設備だってことだよ。
全戸60A対応にすれば、その分コストもあがるんだよ。
それを選んで購入したのは自分だ。
設計ミスでもなんでもない。