購入検討中さん
[更新日時] 2014-02-28 17:43:24
新築中古を問わず、マンション購入を検討しています。
立地や間取りと広さはもちろんですが、遮音性(防音性)の高いマンションを購入したいと思っています。
上下隣にこちらの生活音で迷惑をかけるのは嫌ですし、こちらに上下隣の生活音が聞こえてくるのはもっと嫌です。
仕様のどのあたりを見れば遮音性(防音性)の高いマンションと判断できますか?
また、1、2階と最上階の物件は空き巣被害などの防犯上避けた方がよいと聞きます。
新築物件だと1階には防犯センサーなどが付いていますし、2階や最上階などは防犯カメラなどもあるようなので、問題はなさそうな気がしますが、実際のところはどうなのでしょうか。
皆様のチェックポイント(仕様や施工会社などなど)をご教授くださいませ。
[スレ作成日時]2014-02-06 09:54:17
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
none
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
遮音性(防音性)と防犯性の高いマンションの選び方
-
180
匿名さん
>>178
床材の仕様なんて有って無いようなもの
スラブ厚が薄くて、遮音等級の高い床材を使っても意味が無いし
現場の施工次第で結果が全然違う
-
181
匿名さん
床材の遮音性能とは具体的にどういうものなんでしょうか?
フローリング材そのものの仕様ですか?
それとも、その下に貼るパーティクルボードや遮音シート、ゴム脚の性能で
遮音性能が決まるんでしょうか?
-
182
匿名さん
>181
本来はトータルの遮音性能で評価されるベキなんだけど、モデルルームとかではフローリング材だけの遮音等級が表示されている。フローリング材の遮音等級は既定の条件での測定なので、実際にその遮音性能が出るかどうかは指摘の内容や、スラブによっても異なる。住宅性能評価ではトータルの遮音性能の評価の規定があるんだけど、任意項目なので評価しているけーすはまずない。遮音性を謳うなら、性能評価をきっちりするベキなんだけど。
-
183
匿名さん
スレ読みましたが、これまでに遮音性能の高い仕様の具体的な数値が出てきてませんね
戸境壁220mmですが隣の音は苦にならないレベルで聞こえますし、
スラブ厚も梁のある非ボイドで220mmありますが上階の椅子を引きずる音は聞こえます
足音もかすかに聞こえます
どれ位の仕様であれば、これらの音が聞こえなくなるんでしょうか?
-
184
匿名さん
-
185
匿名さん
一番の条件は、間違いなく上階の人。
うちはある程度契約者が埋まったマンションを検討して、欲しい部屋の上階に子供がいない(今後も多分できない)ことを営業に確認して購入。
その結果、他人の生活音が聴こえてこない部屋を手に入れた。
これ、最強。
-
186
匿名さん
-
187
匿名さん
-
188
匿名さん
-
189
匿名さん
>>184
このような仕様のマンションを見たことがないです。
全室億ションのような物件だと、このような仕様になるんでしょうか。
一度、横浜かどこかの実験住宅でスラブ厚30cm(非ボイド)というのを見かけたことはありますが。
-
-
190
匿名さん
>189
一応自分の経験から、「このくらいのスペックなら無音だろう」という数値を出している。
うちのマンションはもうちょっと厚い。現実に存在するよ。
-
191
匿名さん
自分も見たことないなあ
1億2千万のマンションでもそこまで仕様は高くない
-
192
匿名さん
最近のマンションの仕様は低くなってるからね。
ちなみにうちはプチバブル時代の物件。
-
193
匿名
-
194
匿名さん
10年以上昔のマンションってコンクリートの密度低いからなぁ
-
195
匿名さん
>189
だから、タワーマンションなのです。
>・床スラブ厚(非ボイドで)250mm以上(二重床、直床どちらでも)
ボイドなら換算して280mm以上の物件が沢山あります。
>・戸境壁 湿式で250mm以上
乾式壁なら、湿式壁250mm以上に相当する物件が沢山あります。
>・二重以上のオートロック(もちろん全てモニター付き)。
>・できれば24時間有人管理。小規模の場合はSECOMなどの防犯設備設置。
>・スーパーゼネコン
これらを満たす物件も沢山あります。
-
196
匿名さん
>>195
全くの嘘・デタラメ
>・床スラブ厚(非ボイドで)250mm以上(二重床、直床どちらでも)
>ボイドなら換算して280mm以上の物件が沢山あります。
ボイドで280mmは、非ボイドで224mmに相当だね。
非ボイドで250mm以上はボイドで313mm以上になる。
基本中の基本の常識を勘違いしてるようじゃ・・・
-
197
匿名さん
⊿LH(Ⅱ)-2等級というのは、一般的なLHで表記するとどの位になりますか?
-
198
匿名さん
>196
そもそもそんな単純な話じゃないところを嘘・デタラメ言われても、その80%換算はどこから来たというのか、ソースを示しておくれ。
都市伝説的に語られているのは知ってるが、ソースが見つからない。
品確法では90%換算になってるんでしょ?
過去に下記の書き込みもあった。
>大林組に問い合わせして音響研究の担当から回答してもらったことあるけど、音響性能面でのボイドスラブの中実スラブへの換算は90%ということでしたよ。
WEBで公開された相当スラブ厚を計算するEXCELシートでも、そんなに薄く換算されたりしない模様。
別に80%でもいいけど、ボイドは313mm以上があるからね。
うちのマンションはクリアしてる。
-
199
匿名さん
重量床衝撃音の相当スラブ厚を↓の計算式で計算して比較すると8割程度になる
h1=(2m·∑(Ei·Ii)×10-13)¼