東京23区の新築分譲マンション掲示板「ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町 その4」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 東京23区の新築分譲マンション掲示板
  4. 東京都
  5. 港区
  6. 南青山
  7. 広尾駅
  8. ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町 その4
買い換え検討中 [更新日時] 2014-03-18 13:37:11

ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町についての その4になりました。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見交換をしませんか。

所在地:東京都港区南青山7丁目373-1(地番)
交通:東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩11分 、東京メトロ半蔵門線 「表参道」駅 徒歩14分
東京メトロ千代田線 「表参道」駅 徒歩14分 、東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分
間取:3LDK
面積:106.70平米
売主:三菱地所レジデンス
施工会社:鹿島建設株式会社
管理会社:三菱地所レジデンス株式会社


前スレ:
その3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/407841/
その2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/395429/
住民スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/348137/



こちらは過去スレです。
ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町の最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2014-02-04 19:59:37

[PR] 周辺の物件
バウス氷川台
オーベル練馬春日町ヒルズ

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町口コミ掲示板・評判

  1. 251 匿名さん

    >>247
    施工して1年での漏れは普通はありません。
    排水管もしくは通気管の施工ミスでしょう。
    継手部ですかね。
    マンションだと雑排水管と汚水が合流してたりします。
    通気の不良などだと汚水の逆流とかもあります。
    すぐにアフターに連絡した方がいいと思います。
    また、漏れの配管部分が共用部か専用部かわからないので理事会にも連絡しておきましょう、
    突貫工事の可能性がありますので他のPSも点検させた方がいいですね。

    >>250
    CADはあまり詳しくないのですが、スリーブの種類によりレイヤー分けるのですか?
    レイヤーを細かく分けると手直しする時は楽だろうけどミスに気づきにくいですよね。
    大手設計会社って設備図面まともに書けないとこ多い。
    設計会社から提供される設計図のCADデータって建築だけ使って新たにレイヤ分けて書き直すのですか?
    CADオペさんの意見なんかも聞きたいですね。

  2. 252 匿名さん

    >247
    排水竪管は、床部分で集合管という継手で各階毎に接続
    されています。(集合管とは、各部屋の排水管を竪管に
    接続させる継手)
    最近はMD継手という接続金物で集合管と竪配管を接続する
    ことが多いのですが、このMD継手の施工が悪いとその部分
    から漏水することがままあります。
    (MD継手とはボルトによりフランジ金物を締め付け、間に
    挟んでいるパッキンを押しつぶして摩擦力で接続するので
    すが、ボルトの締め付けが不足すると隙間が生じ、そこから
    少量の漏水が発生する。)
    内装をはがして接続しなおすことになるので、早急にアフター
    サービスに連絡した方が良いです。
    >250
    三菱物件特有の現象でなく、ゼネコンと設備のサブコンの検査
    状況と設備の職人の問題だと思いますよ。

  3. 253 匿名さん

    最近はDVLPでMD継手が増えましたよね。
    継手部であれば大した施工ミスではありません。
    勾配悪くて排水できないなんてマンションもありますから。
    名前だせませんが高級マンションでした。
    危惧するのは漏れよりも突貫工事だったんじゃないかということですね。

    竪管は共用部になるので理事会に必ず伝えた方がいいですよ。

    三菱は死亡事故もあったし火災も続いた。
    突貫工事になってしまう要因がありそうですよ。

  4. 254 匿名さん

    >251
    建築CAD(主にAUTOCADが多いかな)と設備CADのファイル形式が違うので、良く化けたりちょっと前のCADだとしていましたね。書く人にもよりますが、基本的にレイヤは分けます。というか分かれます。
    それにしても、詳しい人多いですね(笑)
    皆さんみたいな人達で施工できれば、良いものが出来るでしょうね。

  5. 255 匿名さん

    スリーブ6000か所は多くないですか?共用部分もあるけど、専有部分1戸あたり約60か所です。

  6. 256 匿名さん

    三菱地所のマンションは当分買わないほうが良いのかな?

  7. 257 購入検討中さん

    これだけの事をやった会社ですよ。

    信頼回復まで相当時間はかかるでしょう。

  8. 258 匿名さん

    >>254
    有難うございます。
    最低でも現場間のCADは統一でいないもんなんでしょうかね。
    AUTOCADで設備図面作成する人が少ないのは使いにくいのでしょうか。

    BIMの活用を各社発表しタワマンなんかは導入してたりするけど小規模なマンションではまだまだなんでしょうかね。
    全ての現場で導入されれば設計会社・建築・電気・衛生・空調などの取り合いなどの打ち合わせもしやすい。

    今、現状だと免震にしてもこのような打ち合わせなく施工してたりするからメンテナンススペースがないとかありますもんね。

  9. 259 匿名さん

    三菱には客はつかず、売れ残り在庫をかかえ、新規物件も見合わせ
    予算縮小、リストラという方向でしょう。信頼回復までは最低5年はかかるでしょう
    五輪効果も受けられずと言ったところでしょうか

  10. 260 匿名さん

    それはない。3ヶ月後には、今回の件を知らない人達が地所マンションを買ってるよ。

  11. 261 匿名さん

    知ってても買うでしょう。

  12. 262 匿名さん

    逆に他のデベは大チャンスだよな。自分の所のチェック体制を構築して、うまくアピールすれば三菱から客が流れるよ。「チェックビデオ」とか(笑)

  13. 263 匿名さん

    知ってたら買わない。

  14. 264 匿名さん

    同業者は、三菱と競合だったら強いでしょうね
    南青山の写真を見せればOKです。前例がないんですから

  15. 265 匿名さん

    補修したのでもう大丈夫ですとか言われても買う人いないでしょ。リセールも期待できないし。

  16. 266 匿名さん

    この物件は、建て替えでしょう。
    他のは、希少性があれば三菱でも買うでしょう。

    これが、中小デべだったら誰も買わないけど。

  17. 267 匿名さん

    普通に考えたら建て替えでしょう。
    かなり高い値段で売り出すんじゃない。しかし地所とか地所設計に痛み全くない気がするんだが。

  18. 268 匿名さん

    ここのネガさえいなくなれば、地所への影響ゼロ。また懲りずにミスや事故を起こさなければね。

  19. 269 匿名さん

    チェックアイズってなんだったんだろうね?

  20. 270 匿名さん

    地所は反省の姿勢もないから、年内になんらかの事故を起こすのでは

  21. 271 三菱をチェックアイズ

    2/4にマンコミがダウンしたけど、再開後からザパークハウスグラン高樹町スレッドのpart4が始まった。三菱地所やマンコミにとって、スレタイに「欠陥」「隠蔽」とか付けられたら情報拡散で大変な事になるから、システムを停止して是が非でも味気ないスレタイや本文をつけたかったんだろうね。

  22. 272 匿名さん

    三菱地所レジデンスや三菱地所設計の隠蔽疑惑が晴れないと買う人少ないんじゃないですかね。
    ネットの書き込みで判明したなんて信じる人少ないと思うよ。
    私もあり得ないと思ってるし。

  23. 273 匿名さん

    >ネットの書き込み

    どんなつもりでやったのか。
    正義感あふれるナイスガイ?
    なわけないよね。

  24. 274 匿名さん

    よくこんなもん買うよね(笑)

    現場の実態を知らないやつら多すぎ。

    コア屋が常駐してるクソ現場。

    部屋内もコア抜いてるで。


    まあクズ中のクズ。


    設備は関電工なんだが、やらかしすぎ。


    地所は知らねえけど、鹿島もグル。


    鹿島はやめな。
    No.865 関電工 [2013-12-07 00:27:19][×]
    画像、確認したんですが、私が誰かが特定されかねないんですよね。

    UPにするなりして近日中にはお出しします。

    ちなみに部屋内は躯体打ち込み時に衛生などの縦の配管用のスリーブ入れ忘れによるコア抜き多数。

    地下はダクトや配管のルートなしにより、壁がほとんどなくなった様な所さえあります。

    全て、関電工。

    強度なんてあったもんじゃありません。

    コア抜きは犯罪ですんで。
    No.870 匿名さん [2013-12-07 10:25:45][×]

  25. 275 匿名さん

    600箇所もスリーブ抜ければ現場は大混乱だろ。

    『おら、早くコアぬけよ。間に合わねーぞ。』
    『もう、竣工間に合わないよ、ちゃんと金払うんだろうな』
    『こんな設計しやがってよー、こんな工期で出来る訳ないだろー』
    『おい、この糞マンション住みたい奴いるかー』

    こんな言葉が飛び交ってたと想像する。
    現場に不満が溜まれば内部告発する人もでる。
    三菱地所設計に隠すことなんて不可能な状況なのは明らかだと思うがね。

    現場サイドの話は置いといてCADオペさんの話を聞きたいな。

  26. 276 匿名

    600って数のほとんどはPS内の縦管用のスリーブじゃないかな?
    戸内で壁貫通が必要そうな配管ルートは想定してない毛格みたいだし。
    工事的には600は大変そうだけど、
    構造的には位置と大きさが問題なだけで
    スラブのコア抜きは大きな問題にならないはずだから
    梁になんかしちゃったんだろうね。
    あと、地下室があったの?地下にダクトは通す必要ないはずだけど。

  27. 277 匿名さん

    >273

    隠蔽体質に義憤を覚えたんだろ?

  28. 278 匿名さん

    >277
    文体から判断すると
    隠蔽体質に義憤ってたまじゃないw

  29. 279 匿名さん

    >>276
    地下のダクトは機械室の給排気ファンかね。
    図面がないとわからんね。

    >>277
    手戻り工事ばかりで赤字になりそうだったのでは。
    正義感もあったんだろうが。

    CADのレイヤの話をもう少し知りたかったな。
    設備設計って特殊な分野。特に電気。
    現業ない三菱地所設計ができるとは思えない。
    関電工に丸投げで設計段階からノーチェックだったんじゃないかと想像するんだが。
    そして空調も衛生も丸投げ。
    設計図見たいな。



  30. 280 匿名

    15日と16日の次回の契約者向け説明会の展開がどうなるか注目です。

  31. 281 匿名さん

    地所と喧嘩する勇気ある業界関係者を複数連れていけば真相が見えてくるんだろうが。
    そんな勇気のある業界関係者はいないだろうな。
    建築関係者がこの物件選ぶとも思えないし。

  32. 282 匿名さん

    民主の馬淵議員を連れてくしかないな。

  33. 283 匿名さん

    隠蔽してのは鹿島だよね。組織ぐるみとは思えないし、鹿島というより、責任者の資質の問題だろうが。

  34. 284 匿名

    >282
    民主党ってまだあったのか?

  35. 285 匿名さん

    ザパークハウスグランに住む人(三番町、千鳥ヶ淵)がお気の毒。今までは勝ち組中の勝ち組だったのに、周りの人から生暖かい目で見られちゃう。知人にマンション名が言えなくなっちゃいましたね。ご愁傷様です。

  36. 286 匿名さん

    >>283
    8月に判明して4か月も隠し続けるのは不可能という話。
    三菱地所設計だってど設備知らないにさてもど素人じゃない。
    行程表確認後現場巡回する。すぐ気づくよ。
    それを三菱地所レジデンスに報告あげたか知らんないが。

    逆に隠し続けたならもの凄い優秀だよ。
    現場全員に閉口令を守らせ、偽の工程表を作成し信じさせる。
    まあ、不可能だ。
    現場の不満は爆発状態だったはずだ。

    三菱地所設計は身内が施主で救われただけ。

  37. 287 匿名さん

    三菱地所設計のパークハウスは今後、監理だけは別の設計事務所に依頼するんだろうな

  38. 288 匿名

    247です。
    ご教示頂きましたので早速サービスに電話しました。
    電話してから1時間ぐらいで業者の方に来て頂き、現状を確認してもらいました。
    遮音シートを剥がして、内部を確認してもらったところ、耐火防音材の端から漏れていました。業者曰く、竣工1年程度なので中の塩ビパイプが正常に繋がってない可能性があるとのことでした。
    補修は壁を剥がさないとできないこと、また、下の階と同時工事になるとのことでした。
    業者の方に『良くこんな所の漏れ分かりましたね』と感心していたので、『今、話題になってるでしょ?』と返したら、すぐにこの物件の名前が出てきました。関西地方でも業界人は皆さん知ってるんですね。

  39. 289 匿名さん

    >288
    良かったですね。その対応の早さはやは大手ゆえのものでしょうね。でも、何故そうなったのかを、地所や鹿島、関電工には詰めて行っていただきたいですね。今後そういう事故を起こさない為に。

  40. 290

    コア抜きとは、床や壁に円筒形の穴を開けること。

     高強度のダイヤモンドヘッドのついたビット(刀)で穴をあけるため、鉄筋コンクリートなどにも穴をあけることができる。
     スリーブの入れ忘れなどにも、コア抜きで対処することがあるが、 鉄筋も切断してしまうので、穴あけ位置の選定には細心の注意が必要である。

  41. 291 匿名さん

    289です。鹿島や関電工とは限りませんよね。すいません。

  42. 292 匿名さん

    288さん
    今後不具合の全容が明らかになるかもしれませんね。もし不具合が分かったとき、その内容や地所がどのような対応するかなど教えていただけますと幸いです。

  43. 293 匿名さん

    >275>279
    CADオペも現場慣れしてる方なら良いと思いますが、現場担当者が書く時間が有るのなら、当人が書くのが理想ですね。でも実際は設備の代理人の不足、高齢化、つまり、CADに対応出来ない等の問題があり、こういう問題が起こりうるのかもしれませんね。それでも、チェック、承認するのが、元請け、設計の役割です。技術的な話はここでしてもしょうがないので割愛しますが、スリーブは換気、衛生、空調、ガス、電気と大きさも含め多種あり、スラブ、梁、壁と貫通部に入れるので、構造によっては数が多くなります。それを全てきっちり施工図通りに出来るかというと、色々なしがらみ等もあり、難しいところです。特に排水のスリーブ等は公桝からのレベルを考慮し、勾配を計算して入れるので、素人さんには難しいです(笑)

  44. 294 匿名さん

    契約者ですが、次の説明会で建築の専門的視点や現場の方の視点から、これは聞いておくべきというのはありますか?なにせ建築関係は素人なもので、言いくるめられそうでして。詳しい知り合いにちらっと聞いたら、地中梁の鉄筋コア抜きは聞いたことがないとは言われましたが。

  45. 295 匿名さん

    警察は動いているのですかね。

  46. 296 匿名さん

    ただし、すごくインサイダーな話・・・
    「建て直して販売するなら、待っていて買う」という契約者が
    何人もいたと聞いています。
    あそこ、そんなにいい場所なのでしょうか?
    私にはちっともそうとは思えませんでしたが。

    とブログでおっしゃる方がいますが、
    私もそう思います。

  47. 297 匿名さん

    私が仄聞したところによると、鹿島の社内では
    去年の秋ごろから大問題になっていたようです。
    当然、三菱地所レジデンスにも報告されたでしょう。
    であるのに、なぜネットの書き込みで発覚する引渡し直前まで、
    契約者には黙っていたのでしょう?

    と同じブログで仰っていますね。
    真相は??

  48. 298 匿名さん

    2月3日(ブルームバーグ):三菱地所レジデンスの販売していた東京・青山の高級マンション「ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町」に工事の不具合が見つかり、同社は契約者への引き渡しを断念して、販売を中止した。三菱地所は施工した鹿島に損失を請求する方針を明らかにした。

    三菱地所レジデンスがブルームバーグに対し電子メールで説明したところによると、昨年12月にネット掲示板に不具合に関する書き込みがあり、調査の結果、壁や床の配管用貫通孔が施工されていなかったり、位置が間違っていたりする欠陥が判明。3月20日としていた引き渡し日を4、5カ月延期することも検討したが、新たに梁にも問題が見つかり、是正には長期間を要し、引き渡しは1年以上遅れると最終的に判断。

    同社は「責任をもって引き渡しできない」として、契約者に対しては合意解約を要請し、協議を進めている。販売された86戸のうち83戸が契約済みという。このマンションの施工を請け負ったのは鹿島で、機械設備協力会社は関電工 、電気設備協力会社は浜野電設。

    鹿島は契約者や三菱地所レジデンスに対し、「多大な迷惑をお掛けし心よりお詫び申し上げる。二度とこのような事例を引き起さないように施工管理の徹底を図って行く」と、ブルームバーグ・ニュースに対し電子メールでコメントした。関電工の野本隆史広報担当は、「状況把握中」のためコメントを控えるとしている。

    三菱地所広報担当の渡辺昌之氏は電話取材に対し、鹿島に損失を請求する方針を明らかにしたが、請求額はまだ決まっていないという。同社広報部の金森千佳氏によると、このマンションは販売価格が最高3億5000万円、最多価格帯で1億4000万円台。都心のフラッグシップマンション「ザ・パークハウス グラン」シリーズの第1弾として売り出された。

    報道を受けて、鹿島株は一時7.9%安の352円で、13年9月6日以来の日中安値をつけた。三菱地所株は2.9%安の2471円まで下げた。関電工株は10%安の470円まで下げた。下げ幅は11年3月以来の大きさ。

  49. 299 匿名さん

    現場の責任にしての幕引きは許されない。
    定例会議の議事録見せて欲しいね。
    もうシュレッターしてしまったかな。

    三菱地所設計は竣工図書作り始めてただろうに
    現場確認せずに作るのかい。

  50. 300 匿名さん

    >>293
    小規模マンションもBIMを取り入れるべきじゃないでしょうか。
    二次元やアイソメでは分かりにくいです。
    今回の件は気づかなかったという三菱地所設計の説明は嘘だと思ってますが、細かなミスはどこの現場でもあると思います。
    原因は設計者と建築と衛生と空調が話し合う図面がわかりにくからだと思いませんか?

  51. by 管理担当

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
オーベル練馬春日町ヒルズ
ジオ練馬富士見台

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

MJR新川崎

神奈川県川崎市幸区南加瀬1-2127番の一部

4900万円台~6900万円台(予定)

3LDK~4LDK

68.44m2~76.05m2

総戸数 92戸

クレストプライムレジデンス

神奈川県川崎市幸区新小倉545-52、他

5,698万円~7,198万円

3LDK

63.05m²~75.02m²

総戸数 2517戸

オーベルグランディオ川崎久地ヒルズ

神奈川県川崎市高津区下作延五丁目

未定

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

64.60m²~75.60m²

総戸数 231戸

リビオ吉祥寺南町

東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目

未定

3LDK・4LDK

68.21m²~138.87m²

総戸数 14戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオ宮崎台レジデンス

神奈川県川崎市宮前区宮前平3丁目

4968万円~8298万円

2LDK~4LDK

44.91m2~81.4m2

総戸数 30戸

[PR] 東京都の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸