一戸建て何でも質問掲示板「屋根の断熱•通気」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 屋根の断熱•通気
  • 掲示板
購入検討中さん [更新日時] 2017-02-03 18:14:13

屋根の断熱•通気で悩んでいます。

壁の断熱•通気についてはさまざま議論されていますが、屋根の断熱•通気についてはあまり議論されていないように思います。
屋根断熱•通気の材料や工法についてメリットデメリットを議論しませんか?

話のきっかけとして私が今考えている仕様を述べますと

•高性能グラスウール16k 100mm
•気密シート貼り
•透湿抵抗の低い構造用面材
•その外に通気層

屋根
•二重垂木
•内側垂木の間に発泡ボード系断熱材


なるべく空調に頼らない家を目指してます。

[スレ作成日時]2013-11-14 00:15:48

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
サンクレイドル西日暮里II・III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

屋根の断熱•通気

  1. 41 匿名さん

    ウチは屋根断熱に現場発泡+通気くんを使用しました。
    通気くんの潰れは全くなく問題がありません。
    現場発泡は、拘束がなく膨らみやすい自由面側(通気くんと反対側の室内側)に膨らむので、通気くんを押して通気面積を縮小する影響はないみたいです。(夏場でも屋根断熱内側の放射温度計測定と室内壁とはほとんど同じ温度で温度差が0.3℃以下です)
    ただ、気を付けたのは施工時に現場発泡が入り込まないための通気くん側の密閉性です。
    また室内側の石膏ボードを張る際には、現場発泡断熱材を壁面が同一になるように内側にはみ出たところを綺麗にカットしてから石膏ボードを施工しました。
    お蔭で気密断熱が良好で、発泡断熱を採用したことに満足しています。
    ちなみに、C値0.4です。

  2. 42 匿名さん

    >通気くんの潰れは全くなく問題がありません
    どうやって確認されたのですか?

  3. 43 匿名さん

    施工前に平地で事前に実験して見てから現場発泡吹付けを行ったよ。

  4. 44 匿名さん

    >施工前に平地で事前に実験して見てから現場発泡吹付けを行ったよ。
    そうだったんですか。
    >拘束がなく膨らみやすい自由面側(通気くんと反対側の室内側)に膨らむので
    この作用が理解できません。
    両側とも通気くんだったらどういった状態になりますか?

  5. 45 匿名さん

    通気くんは屋根板背面に貼って通気を確保するものです。
    何故、両側とも通気くんになるのでしょうか。この状態が理解できません。

  6. 46 匿名さん


    >45
    >何故、両側とも通気くんになるのでしょうか。この状態が理解できません。
    それは、あなたの言った
    >拘束がなく膨らみやすい自由面側(通気くんと反対側の室内側)に膨らむので
    の真偽を確かめるための仮定での話です。
    それさえも理解できないのですか?
    壁吹付けのように、外部側に耐震壁がある場合と、通気くんのように通気を確保するための空間層があるのとでは、
    まったく状況が違います。
    通気くん側もある意味においてはあなたがいう
    >拘束がなく膨らみやすい自由面側
    の状況ではではないですか?
    あなたも施行業者なら吹付け断熱材の膨張力はよくご存知ですよね。

  7. 47 匿名さん

    脳内で考えてないで、現場で実験してみてください。
    ちなみに、私の実験は、TUK60-Iです。
    現場で生じていることの実現象がすべてですよ。

  8. 48 匿名さん

    馬鹿な煽りもいい加減にしたらみっともないです。
    両端から吹き付ければ問題は無い、例え少し凹でもサイドの通気が確保される。
    両端を固定した段ボールを押して見ればどの位凹むか直ぐに理解できる。

  9. 49 匿名さん

    >現場で生じていることの実現象がすべてですよ。
    何度も言うようだが、現場で生じている実現象の全てをどうやって確認したの?

    >例え少し凹でもサイドの通気が確保される。
    へこむならへこむと正直に言えばいいことです。
    そのへこみ方が許容範囲かどうかは設計者が判断することで、施工者が勝手に判断すべきことではないですよ。
    要するに、現場吹付け断熱は通気くんにはむいていないということですよ。
    そうではないですか?

  10. 50 匿名さん

    >49
    設計者が判断することで、施工者が勝手に判断すべきことではないですよ。
    大馬鹿なお前は設計者か?
    設計者が通気くんを選択してるのです、施工者は施工するだけだよ、いい加減にしろ、大馬鹿者。

  11. 51 匿名さん

    〉49が意味不明…

  12. 52 匿名さん

    設計者なら通気くんを指定した場合、現場発泡は採用しません。
    もし、採用する設計者がいたなら、その設計者はアウトです。

    >50
    ひどく興奮しているみたいだけど、欠陥住宅を生まないためにも、
    できないことはできないと判断する勇気も必要ですよ。
    無理なごり押しは現場発泡断熱施行業者の品格が疑われるよ。

    >51
    余り深い意味はないですよ。

  13. 53 匿名さん

    >52
    世の中、失格の設計者だらけですね。
    端から施工すれば通気は確保出来る、例え真ん中で接触しても端で通気出来る。
    貴方こそ其処まで主張するなら欠陥の証拠を見せてみなさいよ。

  14. 54 匿名さん

    >49
    いやいや…
    何を根拠に欠陥と非難しているのかが不明なのですよ。
    通気くんがだめだと言う根拠を教えてください。
    発言では、全く分かりません。
    ご自分で認識しているかどうかは分かりませんが、現状は客観的に見て、
    ただの荒らしになってしまってますよ。
    >50さんや>53さんはかなりお怒りのようなので、荒らしとしての役割は
    成功されているようにお見受けしますが…

  15. 55 匿名さん

    >現場で生じていることの実現象がすべてですよ。
    何度も言うようだが、現場で生じている実現象の全てをどうやって確認したの?

    この質問の答えがまだですよ。

  16. 56 匿名さん

    大馬鹿のお前が横やりを入れてる、見たのだろ、早く証拠をだせ。

  17. 57 匿名さん

    >55
    欠陥住宅のオンパレードだよ、失格の設計者の多い事、吃驚。
    https://www.google.co.jp/search?q=%E9%80%9A%E6%B0%97%E3%81%8F%E3%82%93...

  18. 58 匿名さん

    >55
    あ~あ。逃げてますね。
    一生懸命理屈を考える時間稼ぎですかね…
    ただの揚げ足取りの馬〇だったんですね。
    根拠が聞けると思った私が間抜けでした。
    残念><

  19. 59 購入検討中さん

    通気くんの注意事項
    ・標準的な施工で約30mmの通気層を確保できますが、本商品は通気層の厚さを保証するものではありません。垂木間隔や断熱材の厚さ(反発)により通気層厚が確保できない場合がありますので、設置条件をよくご確認のうえ、ご使用ください。
    ・当該商品はグラスウールでの使用を前提とした製品となります。その他の用途でのご使用に際しては、ご相談ください。

    強度がないのかな?
    うちは、アクアの通気スペーサーだけど、同じような気がする

  20. 60 匿名さん

    >59
    メーカーとしては当然の常識的な注意書きです。
    グラスウールでも馬鹿者施工者が強引に押し込めば潰れますから30mmは確保出来ません。
    グラスウールの方が端が固定されないから凹み易いかも知れません。

  21. 61 匿名さん

    ウマシカな設計者っているもんだね。
    まぁ、現場知らないから仕方ないかな。

  22. 62 匿名さん

    皆お前ほどは大馬鹿ではないよwww

  23. 63 匿名さん

    よっぽど仕事にあぶれているんだな。
    気の毒に思えてくる。
    自業自得な部分もあるけどね。

  24. 64 購入検討中さん

    安く済ませる為に、通気くん、アクアスペーサー等、段ボールを張るようになったんですよね
    段ボールももう少し骨が入っていれば心配ないんだろうけど、端っこを曲げてあるだけじゃな
    アクアフォームで硬化に30分完全には24時間 2倍に膨らむと
    ま~真ん中がつぶれていても、端っこが通気できてれば、問題なしかな
    ダイライトでも張るのが一番かも高いが・・

  25. 65 匿名さん

    通気くんが本当に潰れているかは、誰も見たことがない。
    しかし、これだけ普及しつつあるのに、一般的には誰もその危険性を指摘してないし、屋根を剥がして確認した事実もない。
    ただここに妄想だけで潰れると煽っている人が1人いるということですかね。
    現場を知ってるようなことを匂わせてますが、まだ、事実を一切出して来ないところを見ると、おそらく妄想でしょう。
    現場で施工している人は、潰れていれば何となくでも分かるでしょうし、今の時代はそのことが一切出てこないような時代ではないのでは?
    ネットでは真偽はともかく、有象無象の情報が溢れていますから。
    妄想でない情報が欲しいですね。

  26. 66 匿名さん

    >64
    前にもレスしたけど端が固定されたら相当な力で押さないと30mmは凹まない。
    ぴったし寸法で接着させれば断熱材の接着が剥がれるか段ボールが切れるか何方かです。
    そこらへんの段ボール箱を押せば直ぐに分かる事です。

  27. 67 匿名さん

    >65
    >屋根を剥がして確認した事実もない。
    屋根の場合は確認してる方は多いと思います、場所は忘れましたが写真も有りました。
    軒側から覗けば棟換気の明かりが漏れていますから通路がどの程度塞がれてるかは判ります。

    壁などはシートに発泡断熱材を吹き付ける例が有るようです。
    シートの止めて有る間隔が広ければ当然膨らんで通気層が大幅に減ります。
    バック材が有れば良いだけですが、ケチる例が結構有るようです、完全につぶれなければ良いとするH.Mも有るようです。

    妄想でしょうね、屁理屈をこねて悪質です。

  28. 68 匿名さん

    どんな工法であれ、得手不得手はあるが、それらの工法を採用する場合に施工業者が当然その事前判断はしなければならないが、施工者の中にも>65のような自分勝手な見解の業者もいる。
    やはり、消費者が事前に勉強しておくのも欠陥住宅を防ぐ手段ともいえる。
    多分、彼にはいくら説明してもダメだろう。
    自分の利益確保が最優先しているからである。
    通気くん採用以外の工法はいくらでもあるのに。

  29. 69 匿名さん

    >68
    >消費者が事前に勉強しておくのも
    勉強は良いが生半可な知識を確認もせずに公の掲示板で吹聴するのは如何なものかな、訴えられる恐れも有りますよ。

  30. 70 匿名さん

    訴えていただいても結構ですよ。
    逆のケースの場合は補償責任が伴いますよ。

  31. 71 購入検討中さん

    もともと、防湿シートに施工可能なわけだから
    へこみませんわな

  32. 72 匿名さん

    >65ですが、業者ではないですよ。業界とは一切関係ない一般の顧客です。

    >68
    何を勉強すればいいのか教えてください。
    >多分、彼にはいくら説明してもダメだろう。
    何も説明しない(できない??)で、いい加減なことだけを吹聴して不安だけを煽って楽しんでいるだけですか?
    根拠も含めて、素人にも納得できるような説明をお願いします。

  33. 73 匿名さん

    >業者ではないですよ。業界とは一切関係ない一般の顧客です。
    何故、何も判らない一般の顧客が特定の断熱工法に対してそんなにむきになるのですか?
    一般の顧客なら立場的には特定の業者を擁護しないですよ。
    何も判らないあなたが、何故、業者ばかりを擁護するのですか?

  34. 74 匿名さん

    忙しい時ですから、たぶん業者のレスは一度も無いですよ、覗いたとしても鼻で笑ってますよ。
    大馬鹿者を見つけて、からかってる暇な野次馬が参入してるだけですwww

  35. 75 匿名さん

    面白いですね。
    また質問で返してきましたよwww

    何か建設的なことを発言して~

  36. 76 匿名さん

    小学生でも判る論理なのに・・・

  37. 77 匿名さん

    言葉も下品だから仕事も下品じゃないかな?
    そんな下品な業者には、大事な我が家の仕事は任せたくないです。
    テキトーに仕事されそうで嫌ですね。
    断熱吹付け業者って下品人種の集まりなのかな?

  38. 78 匿名さん

    通気くんがどうのこうのという以前の問題だな。

  39. 79 匿名さん

    通気くんのダンボールってAフルートBフルートCフルートのどれ?

  40. 80 匿名さん

    小学生でも分かる論理って?

  41. 81 匿名さん

    >80
    >断熱吹付け業者って下品人種の集まりなのかな?
    >77のように妄想して誹謗をすることでないのwww

  42. 82 通気くん採用検討中さん

    「通気くんは吹き付け断熱で潰れて使えない」と言っている人がいますが、
    本当なのかが分かりません。
    根拠を教えてください。
    どうも、誹謗中傷になっていて、まともま議論になっていないようなので、判断がつきません。
    本当に良くないのであれば、採用を取りやめようと思っています。
    私が知る限りの施工方法では通気くんに吹き付けをしても、通気くん側に発泡時の力が大きく加わるとは
    思えませんので、個人的にはあまり問題ないと思っていたのですが、素人考えなのでしょうかね?
    参考になるような情報があればお願いいたします。

  43. 83 匿名さん

    >82
    業者の品格から判断すると、通気くん以外でもまともな施工ができるとは思えません。
    そういう意味では避けたほうがいいかと思います。
    そう思いませんか?

  44. 84 匿名さん

    一番良い方法は、通気くんを製造販売しているマグさんまで問い合わせすることです。
    メーカさんが補償していただけるなら大丈夫ではないですか?
    あなたのような方のためにも、その結果をこのスレで発表してください。

  45. 85 匿名さん

    当然、注意書きの答えしか出ません。
    車も間違えれば凶器になります、常識です。

  46. 86 通気くん採用検討中さん

    >83
    >業者の品格 って何ですか?
    >通気くん以外でもまともな施工ができない?
    ちょっとおっしゃている意味が分からないのですが…
    施工業者は全国で千差万別だと思いますが…
    事実を元に教えて欲しいのです。

    >84
    メーカーが何を保証してくれるのですか?
    家に関するメーカー保証ほど責任所在があいまいなものはないと思います。
    信頼できる施工業者選びから始まって、やはりある程度は自己責任になるのでしょうね。

    私もこの掲示板だけで物事を判断しようなどとは思っていません。
    しかし、玉石混合ですから、しっかりした人の意見は参考にはなると思っています。
    業者さんでも施主さんでも現場を知っている人の情報が一番ためになるような気がします。
    妄想くんは困りますが…

  47. 87 購入検討中さん

    缶のウレタンを買ってきて ジョイフルで500円しなかったはず
    ダンボールに吹き付けて見ればよろし
    何度か使っていますが、ふたをしなければ、変形するとは思えません
    段ボールおろか、画用紙でも平気そう
    これから、新築で不安な人は、やってみてください
    一度に使用しないといけないのが、やっかいやね

  48. 88 匿名さん

    >43
    >施工前に平地で事前に実験して見てから現場発泡吹付けを行ったよ。
    実証実験したのなら写真をアップして証明すればいいことです。
    当然のことですが、写真で記録は取っているのでしょ?

  49. 89 匿名さん

    >87
    実験方法が間違っています。
    垂木間での吹きつけですから、平地で実験するのとは状況が違います。
    業者さんでその程度の認識しかないから不安がられるのです。

  50. 90 匿名さん

    >89
    お前も妄想を写真にしてUPしたら。
    まず段ボールを凹ませておいて吹き付ける、皆、吃驚するぞw

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
クラッシィタワー新宿御苑
プレディア小岩

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7238万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円~7648万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

[PR] 東京都の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸