物件比較中さん [更新日時] 2015-04-27 07:22:52

省エネ暖房として床下エアコンが注目されています。
ネットで調べると、高高では24時間型と蓄熱型(深夜電力利用)があるようです。
電力料金やピークシフトの面から考えて蓄熱型の方が利があるような気がしますが、翌日の深夜時間帯まで暖房エネルギーが持続できるのか心配です。
又、蓄熱型だと床版コンクリート下には断熱材は不用だと聞いています。
当方はⅣ地域でQ値2.3、C値1.0、延べ床面積30坪、家族4人を予定しています。
床下エアコンは導入実績もまだ少なく、設計者に聞いてもよく知らないそうです。
24時間型だと床版下に断熱材を敷いたほうが効果的ですが、蓄熱式だと地中に蓄熱するため床版下には断熱材は不用だそうです。
この掲示板でも床下エアコンのスレはありますが、そういった角度からの検討がありません。
是非、皆さんのお知恵を聞かせてください。

1、床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱型か。
2、床下エアコン暖房に基礎床版下断熱材は必要か不必要か

[スレ作成日時]2013-10-27 17:04:20

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱式型か。

  1. 521 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >514
    拙宅の炬燵は弱で90wです。
    90☓16時間÷1000=1440w。
    エアコンと炬燵では暖房体積が絶対的に違います。
    炬燵は局部をたためますので足元が気持ちいイイ~です。
    部屋全体を温めるエアコンのほうが効率が良いとは思いますが、
    感覚的にエアコンの方はもう少し電気代がかかるように思います。

  2. 522 匿名さん

    >521
    >エアコンと炬燵では暖房体積が絶対的に違います。
    床下エアコンも暖房体積が少ないです。
    床下エアコンによる掘り炬燵も検討しましたが蓄熱を主の予定で止めました。
    ガラリの上にでも布団を掛ければ炬燵は出来ませんかね?

    床下エアコン初心者宅のエアコンは室内にも吹き出し可能ですよね。
    >518をエアコンの吹き出しにセットするのは如何ですか?
    炬燵の良さが生かしてエコではないですか?
    byアクティブ

  3. 523 入居済み住民さん

    11月中旬から実験的に7.1KWのエアコン(壁掛けタイプ)を24時間運転してます。
    正直いくら電気代がUPするのか怯えていましたが全く使用しなかった月に比べ、
    5000円程度のUPですみました。
    (去年エアコンを間欠運転していた時より安くてビックリです)
    因みにⅣ地区、34坪(吹抜あり)、築3年、在来工法、充填断熱、
    Q値、C値不明(次世代省エネ程度)オール電化、北道路
    (日当たりはお世辞にも良いとは言えません)
    エアコンの設定温度は20~21℃で1階リビングの室温は22~23℃、
    2階は吹き抜けを通じて19~20度前後で安定してます。
    床は杉無垢35mmを使用しており21℃位で冷たくもありません。
    エアコンは24時間運転が良いとの噂は本当でした。
    (床下エアコンネタではなくてすみません)

  4. 524 220

    1週間分のデータをアップします。

    床下エアコン初心者さんにお聞きします。
    >315でQ値1.6(Q-PEX)と表記していますが、敢えて(Q-PEX)と表記したのは何か意味があるのですか?
    >513でのデータ測定時の設定温度は何度ですか。

    >495さんにお聞きします。
    >510でお答えいただいている電気代は暖房費のみの電気代でしょうか?
    床版下の断熱材は敷いていますか?

    >523さん
    比較のためのデータであれば大いに歓迎です。
    床下エアコンに対して客観的な評価ができるのではないでしょうか。

    1. 1週間分のデータをアップします。床下エア...
  5. 525 匿名さん

    >523
    電力料金はエコキュートの効率悪化分もありますので暖房費は4000円ぐらいの増加でしょうか。
    温暖地域ならでは?の吹抜けを利用しての"全館暖房"ですね。
    また厚い無垢杉床板は体感温度に寄与する効果は大きいと思われます。


    >524
    523さん宅は詳細不明ですので、あくまで単純に比較してみますと、
    建物の大きさは20:36(吹抜け2坪分追加)、768円×( 1カ月(30日)÷7日 )=3287円、
    (36÷20) で計算しますと暖房費は5924円となるでしょうか。

  6. 526 匿名さん

    >522
    >518をエアコンの吹き出しにセットするのは如何ですか?
    ガラリからこたつまでダクトを這わせるとなるとちょっと邪魔!?かなと思います。
    エレガントではないし。
    でも面白いアイデアだと思いますのであとで気が向いたら試してみたいと思います。

  7. 527 匿名さん

    >523
    いくつかご質問させてください。
    床の温度が21℃とのことですが、基礎断熱ですか?床断熱ですか?
    また、エアコン1台とのことですが、温度ムラはありますか?部屋の仕切りは?

  8. 528 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >524
    >315でQ値1.6(Q-PEX)と表記していますが、敢えて(Q-PEX)と表記したのは何か意味があるのですか?
     Q-PEXを自前で購入し、自分で計算したからです。
     よって勘違い、計算間違い、数量拾い間違いでQ値に誤差があるかもしれないよーという無責任な考えで記載しました。
     ただ、サッシの正確な熱損失は計算できなかったので悲観的に見てます。
    >513でのデータ測定時の設定温度は何度ですか。
     26℃でした。

  9. 529 匿名さん

    >526
    >ガラリからこたつまでダクトを這わせるとなるとちょっと邪魔!?かなと思います。エレガントではないし。
    ガラリとダクトでは無理です、温度も低く風の力も弱いです。
    エレガントでは無いですが直ぐに片づけられます。

  10. 530 匿名さん

    リフォームでは床下エアコンは基礎の問題で難しいです。
    リフォーム用として一部屋の床下エアコン+掘り炬燵は良いアイデアではないですか?
    裕福な方は各部屋に設置すれば良いですね、床暖よりエコは確実で設置工事費も安いかも知れません。
    byアクティブ

  11. 531 220

    >525さんへ
    試算分析的にはその通りじゃないでしょうか。
    合っていますよ。

    525さんは設計Q値も曖昧な床上エアコン一台で全館暖房できると信じていますか?
    それができるとなると、全館暖房なんてお呼びじゃないですね。
    私は信じられません。だから床下エアコンなのですよ。
    床上エアコンと床下エアコンは機能的に違います。
    523さんが局所暖房であればお話も理解できます。
    難しいことは判りませんが、直感的にそう思いました。

  12. 532 220

    ↑訂正
    全館暖房なんてお呼びじゃないですね。→全館空調なんておよびじゃないですね。

  13. 533 匿名さん

    >531
    できるかどうか・・・難しい質問ですね。
    拙宅の家作りを通し、更には趣味wもかねて数多のHMの住宅(モデルハウスではない実邸)を見学しました。
    特段、高高ではないのですが冬はエアコン一台でOKと謳っているHMもありました。

    そうしたHMの住宅の場合、やはりリビングに比較的大きな吹抜けを作る、そして各部屋を細かくは仕切らない設計を取り入れる邸宅が多かったですね。
    当然、ダクト式全館暖房(空調)程の送風力はないでしょうが、ダクトを使わずとも、できる限り全館に空気(熱)を廻すための、一つの手法ではあると思います。

    厚い杉板の床材による体感効果も含め、523さん邸も私が見てきたHMと同じようなコンセプトかと勝手に思った次第ですが、
    実際住んでみないと、という面はあると思いますが、冬でも余り低温にならず、昼間は晴れ、日射が多く得られる地域故に可能かもしれません。

  14. 534 495

    >524さん

    >495さんにお聞きします。
    >510でお答えいただいている電気代は暖房費のみの電気代でしょうか?
    床版下の断熱材は敷いていますか?

    11月5日~12月1日
    約15000円は一月の全部の電気代で夜間のみの使用量は640kwになりました。
    夜間の主な電力消費機器は床下ACの他にエコキュートがあります。

    床板の断熱材
    ・・・よくわからなかったので、床下にもぐって見てみました。、
    現物を見ても無かったのでおそらく無いと思います。
    ちなみに、基礎の立ち上がりと底面には断熱材が入っているようでした。

  15. 535 523

    >>527さん
    床断熱です。断熱材はスタイロフォームだったと思います。
    我が家は間仕切りが少ないので、1Fに限っては玄関と風呂以外はあまり温度ムラを感じませんね。
    (但し風呂はユニットではなく造作(床が石材)なので浴室暖房を10分程回さないとちょっと寒いです)
    1Fはエアコン1台ですが、吹き出し口から一番遠い箇所の床温度は19.5℃くらいです。
    吹き抜けに面してない2Fの他の部屋の温度は若干低い(17~18℃位)感じですが、
    この部屋は現在子供のプレイルームと予備室の為、常時人がいるわけでもなく
    窓もブラインドを採用している為、窓からの冷気が遮れないという点もありますが。

    尚、1台運用のポイントとしては2Fの吹き抜けに通じている部屋が寝室なので、
    夜間はシーリングファンを回して2階に暖気を送り、朝は吹き抜けの扉を閉め、
    シリーングファンを逆回転して2Fに暖気が回らないようにしてます。
    因みに去年まではシーリングファンをあまり活用しなかったので、
    就寝前は2Fのエアコンを回してました。

  16. 536 匿名さん

    床下エアコン初心者
    現在、エアコン付近の温度上昇を防ぐためにサーキュレータを使ってますが、なかなか端の方まで温風が届きません。
    床下の温度を平準化させるためになにかよい方法ってあるのでしょうか?

  17. 537 匿名さん

    高いですが参考。
    http://store.shopping.yahoo.co.jp/laplace/a5b9a5a4a53.html
    ビニールと木材等で各ダクトの自作も有ります。
    送風で送るより、引っ張ってくる方が確実性が有ります。
    byアクティブ

  18. 538 匿名さん

    >537追記
    効率よく空気を動かすには圧力より風量です、サーキュレータよりダクトホースと大風量の扇風機、換気扇が良いです。
    byアクティブ

  19. 539 495

    ダクトの話題が出たので実体験をひとつお話させてください。

    前提として、引っ張りでなく、ダクトに押し込んだときの話ですので
    アクティブさんのおっしゃった条件とは異なります。

    エアコンの吹き出し口から「エアコン→サーキュレーター→ダクト」の順に
    にダクトを設置したときはエアコン周りに熱こもりが発生してしまいエアコン
    の間欠運転(ギザギザ運転)につながってしまいました。

    http://kenshi-ss.blogspot.jp/search/label/%E5%BA%8A%E4%B8%8B%EF%BD%B4%...
    ↑の25日の記事に経緯が載ってます。(※私のブログではないです)

    ・・・ここからは、勝手な考察になります・・・
    ダクトで狙った場所にピンポイントで送風する場合は、サーキュレーターや扇風機が複数台になってしまっても
    エアコンの吹き出し口を邪魔しないよう少し離してダクトを設置することも有効になってくるのではないかと
    考えます。

  20. 540 匿名さん

    >539
    研究熱心で日々研鑽されている姿に応援したくなります。
    私も初心者なので適切なアドバイスはできませんが、ブログの中のエアコン配置図を見て感じたのは、
    床下エアコンを設置するなら、もう少し基礎立ち上がり壁をシンプルにすれば良いのではないかという初歩的な疑問です。
    構造耐力上の問題もありますが、構造壁を意識して設計すると半分以下になると思いますよ。
    アクティブ邸みたいに、床仕上げ高を土台天より少し上げて床下空気の流通を図る手もあります。

  21. 541 匿名さん

    床下エアコン初心者
    拙宅は495さん宅と条件が似ているのかもしれません。
    アドバスとおりエアコン付近の温風をサーキュレーターで吹き飛ばすことによりエアコンの温度センサーが室内の温度を正常に感知するようになって、エアコンの出力が上がり、間欠運転も少なくなり安定して床下の温度が安定するようになりました。
    ただし、蓄熱方式ではなく24時間運転での感想です。
    エアコンが稼働している時は本体からの送風で、一番とおりガラリから24度ほどの温風が吐出されますが、それでは思ったほど床下の温度が上がらなく、床温度も室内温度より同じかそれより低い程度になってしまっているところが不満でした。
    エアコンがある基礎区画は完璧です。それ以外のところの温度が若干低いです。
    パイプファン+ダクト、サーキュレーター+ダクトでもそれほど効果はありませんでした。

    できるだけシンプルに費用を掛けずに我が家での床下エアコンシステムを確立させたいと日々思っているのですが、ファンやダクトなどをあれこれやっているとこんなに面倒なら床上エアコンでもいいんじゃやない?と自己矛盾に陥りそうです(笑)

  22. 542 匿名さん

    >541追伸
    >パイプファン+ダクト、サーキュレーター+ダクトでもそれほど効果はありませんでした。
    手持ちの材料がΦ100の換気用のダクトとトイレ用のパイプファンなのでかもしれません。
    もっとΦの大きいダクトであれば効果があるのかもしれませんね。
    どうすれば床下温度を平準化できるかアイデアがあればご教授願いたいです。

  23. 543 匿名さん

    プロではないのですから気楽に遊び心で楽しみましょう。
    >パイプファン+ダクト
    前に掘り炬燵の提案をしました。
    エアコンの吹き出し部にダクト吸い込み口をセットして床下の狭い区画まで持っていく試験はどうですか。
    風量が少ないので明確に差が出るかは?
    byアクティブ

  24. 544 匿名さん

    >543
    まず、アクティブ邸から遊び心で試してみてください。
    その結果報告をお待ちしています。

  25. 545 匿名さん

    >539の紹介の基礎で有れば。
    基礎の人の通り場所を適宜にビニール、段ボールで塞ぎ、一筆書きのループを構成させます。
    エアコンの吸い込みには出来るだけ冷たい空気を吸うように吹き出しと遮断することがショートパスを減らす事になります。
    エアコンの風量の最大利用が難しい場合は人通路部に換気扇500m3以上を吸い込み、吹き出しを遮蔽して取り付ける。
    パナFY-20PE5換気扇496m3/h、消費電力10.5w、一万円強位?
    1080m3/hも有りますが消費電力が26.5wなので2台の方が良いです、715m3/h、13wも有ります。
    byアクティブ

  26. 546 匿名さん

    >544
    残念ですがシンプルな小屋は>508のデータのようにスラブ温度に差があまり有りませんので出来ません。
    byアクティブ

  27. 547 匿名さん

    床下エアコン初心者
    拙宅は床下(半地下)エアコン2台です。
    以前にも書いたのですが、室内から床下へ空気を送ることによって、ガラリともう一つのエアコンの吹入口より温風が逆風して温度センサーが高めに出てしまい、一方が稼働している時はもうひとつは休んでいる状態になっていました。
    そのため、>545でアクティブさんがおっしゃっているように人通口を遮断し、お互いのエアコンの温風がもう一方のエアコンに影響しないようしてみました。
    成功か失敗か未だよくわかりませんので報告が遅れました。
    さすがアクティブさんです。

    チャンバBOXでもつくろうかなぁ~

  28. 548 495

    >545
    次にテストしようとしていたことがまさにそれです。
    一筆書きとまではいかなかったのですが、人通路部を塞いで
    基礎を大きなダクトとみなして、床下の空気の流れを循環させ冷気を効率よく
    エアコンに送るように考えていました。

    換気扇は考えてなかったのですが、消費電力と送り出す風量の
    パフォーマンスがよさげですね。

  29. 549 220

    1週間分のデータをアップします。
    データをアップし始めてから4週目となりました。
    まだ、一か月分のデータは揃ってないですが、これまでのデータから予想してみました。

    12月度(31日分)暖房設備(床下エアコン)の予想消費電力量は194KWh、予想暖房電力費2641円となります。
    拙宅の場合は4週間の平均室温は19.8℃と標準家庭より1~2℃低めなのと、室内外平均温度差が11.7℃と少なめなので、その辺は各自の立場で想像力を働かせて分析してほしいと思います。

    1. 1週間分のデータをアップします。データを...
  30. 550 495

    >床下エアコン初心者さん

    突然ですが、ふと、床下温度の平準化のアイディアを思いついたので説明させてください。
    本当に突然で申し訳ございません。。。

    床下温度の平準化のためには、以下の3つの要素が大事になってくると思うのです。

    1.暖かい空気が床下隅々まで循環する循環系

    2.床下の冷たい空気をエアコンに取り込ませる
      ※取り込み空気とACから排出される空気の温度差が重要となります。取り込み空気が冷たいほどエアコン
       にかかる負荷は大きくなりますが、生産される熱量も多くなります。
       エアコン周りの暖かい空気で温度循環を完結させてしまうと、生産される熱量が少なくなり寒くなります。
       http://kenshi-ss.blogspot.jp/search/label/%E5%BA%8A%E4%B8%8B%EF%BD%B4%...
       (私のブログではありませんが・・・実験したときのデータです。
        首振り運転がエアコン周りで温度循環を完結させた場合の例となります。)

    3.床下はガラリ等があるが、ほぼ、密閉された空間と見なせる

    以上の要素を満たす必要があるのですが、開放された基礎ですと循環した空気の流れを作ることがすこし工夫が
    必要なのかな・・・と考えていました。
    おそらく、床下エアコン初心者さん宅の基礎は私の家の基礎よりも開放的なつくりになっていると思います。

    そこで、サーキュレーターとダクトを使って、開放的な基礎でも循環系を作り出す方法を考えました。

    「ダクトで冷たい場所の冷気をACに送り込む」です。

    冷たいたい場所は陰圧となり暖かい空気が流れ込むようになりエアコンには常時冷たい空気が流れ込むようになる
    循環系が構築できると思うのです。

    理論に穴があればご指摘いただければ幸いです。

    以下にイメージ図を添付するのでご参照ください。

    1. 突然ですが、ふと、床下温度の平準化のアイ...
  31. 551 220

    >理論に穴があればご指摘いただければ幸いです。
    床下エアコンの最大の長所はダクトレスにつきると思っていますが、495さんはその長所を無視されているような気がします。
    ダクトを設けるなら床下エアコンでなくてもいいのではないですか?
    何か別の理由があるのであればご教示ください。

  32. 552 匿名さん

    蓄熱式床下エアコンの弱点は熱媒体が空気で有る事。
    空気は熱を多く保持できない、熱を伝える効率も劣ります。

    1.蓄熱面積(体積)を増やす。
    2.蓄熱体と加熱体(空気)の温度差を大きくする、空気の流速を上げる。
    上記の方法としては一筆書きでの細いダクトにして、流れが緩やかな隅等はガイド等付けるのが理想。
    (長く細いダクト程、管路抵抗が増えるため換気扇の必要性が増す)
    床下の気積は小さいため空気としては直ぐに設定温度に達してしまう欠点が有ります。
    床下のスラブ温度が低くても空気温度が高い、
    エアコンから吹き出しをスムーズに遠くへ導き、蓄熱体で確実に冷やしてからエアコンへ戻す。
    (エアコンを止めない方法の一つとして温度計を騙す方法も有るようです)

    小屋の床下は1m弱有りますので上に暖かい空気、下に冷たい空気が自然対流で流れてるようです。
    下の冷たい空気をすくい上げてエアコンに送れば流れは出来てエアコンは連続運転してるようです。
    (エアコンの能力不足での連続運転の可能性も有ります)

    >550
    >イメージ図
    アクティブ小屋は田の字で床下も同じです、比較的簡単に区域を作れます。
    前にもU時の流れになるように区切って見た事は有りますが効果?
    一昨日からイメージ図と同じに区切って試験してます、効果?
    イメージの区域内温度は2℃近く低くなります、エアコンを停止させないような効果は有るようです?
    床下スラブ近くの空気をすくい上げて換気扇でエアコンに送ってます。
    放射温度計による計測ではスラブ表面(下)より床板下地杉板(上)は2℃程度高いです。
    byアクティブ

  33. 553 匿名さん

    床下エアコン初心者

    >550
    495さんありがとうございます。
    リンク先のレポートすごく為になります!!
    仰るとおり平準化の為には空気を循環させる事が重要かと思います。
    現在私は、床下からエアコン本体に温風が逆流しないようにエアコンのまわりをダンボールで囲って、温度センサーが室温を感知するようにしてみました。昨日の夜からですが、、、
    そうすることによってエアコンが一定して出力するようになりました。
    そしてサーキュレーターで吹き飛ばすことによりガラリから吹き上がってきます。
    ただし、ガラリの大きさによっては置くまで届かず、手前のガラリから吹き上がってしまって効率が悪いことがわかりました。
    現在、ガラリに養生テープをしたりして調整してちょうど良いところを模索しています。
    495さんとは違うアプローチですが、空気の循環をエアコン→床下→ガラリ→居室→エアコンで試験しています。
    この方法だと蓄熱には不向きですが。

    495邸は床置き型エアコンで、床下の空気を吸って、床下に吐き出すシステムですか?

  34. 554 匿名さん

    >551
    私は495さんではありませんが、何故、床下エアコン最大の長所がダクトレスなんですか?
    最大の長所は足下から暖かいではないのでしょうか?
    床下空間を効率的に暖められるのであれば、ダクトであろうが無かろうがどちらでも良いと思うのですが。。。

  35. 555 匿名さん

    南西を区切り、エアコンの有る北西の境に換気扇を1000m3/h、500m3/h2台で計3台2000m3/hを設置した。
    500m3/hの1台はエアコンの吸い込み口に向けて流し、残り2台は床スラブ部を流してます。
    今日は日射が有りませんので試験も兼ねてエアコンの連続運転してます。
    外気温度2.1℃ 室温21.4℃ 湿度51%
    エアコン吸い込み部温度24.2℃ 吹き出し温度35℃ エアコン部換気扇部23.8℃
    床下スラブ表面温度
    南東 22.0℃ 南西 22.0℃
    北東 23.6℃ 北西 25.4℃
    床下天井温度
    南東 23.2℃ 南西 22.6℃
    北東 24.6℃ 北西 25.6℃ 
    室内天井表面温度
    南東 21.3℃ 南西 21.0℃
    北東 21.4℃ 北西 22.6℃
    室内床表面温度
    南東 21.6℃ 南西 21.4℃
    北東 22.3℃ 北西 22.9℃
    2000m3/hですから可なり平均化してきました。
    byアクティブ  

  36. 556 匿名さん

    >555追記
    エアコン設定温度23℃

  37. 557 220

    >554
    >最大の長所は足下から暖かいではないのでしょうか?
    足元から暖かくしたいのであれば床暖が最適ではないでしょうか。
    床下の温度平準化もままならない状況下で、足元から暖かくしたいといっても無理があるのではないでしょうか?
    床暖のほうが確実性がありますよ。

  38. 558 554

    >557
    >床暖のほうが確実性がありますよ。
    それはそうなんですけど。。
    床暖入れるほど費用もないので。
    費用、効率、メンテナンスのトータルバランスで床下エアコンではないのでしょうか?

  39. 559 220

    >費用、効率、メンテナンスのトータルバランスで床下エアコンではないのでしょうか?
    その実証データと設置状況のモデルはありますか?
    それとも想像上での発言ですか?

  40. 560 匿名さん

    床下エアコンの気流確保のために室内側の基礎立ち上がりを減らし(束を多く)している感じですか?

  41. 561 554

    >それとも想像上での発言ですか?
     もちろん想像上の発言です!(キッパリ)
     床暖も施工したこともないし、床暖のお宅にも行ったこと無いので、完全想像だけです。
     あとはネットの情報だけですね~
     こんなところをみると50万から100万だし。
     http://www.yukadanbou-kaiteki.com/yukadanbou_comparing/onsui/heat_pump...
     床暖用の床板にしなければいけなし、
     熱源?熱線?温水?も床下に埋設なのでメンテナンスも大変そう。
     床下エアコンなら30万もあれば設置可能でしょう。
     ただ、10年持つか持たないか。
     完全に素人考えなので、無視していただいて結構。

     ところで、
     >床下空間を効率的に暖められるのであれば、ダクトであろうが無かろうがどちらでも良いと思うのですが。。。
     と思うのですが、この点は如何ですか?

  42. 562 匿名さん

    >561
    ヒートポンプ室外機の価格としたら、ほぼ定価では?
    最近はエコキュートの価格低下も著しいので新築時なら30万円代から40万円代もあれば十分でしょう。
    さらには機種によっては同じ室外機でエアコンも接続可能です。

  43. 563 匿名さん

    >561
    東京の建売では、ローコストでも、
    リビングに床暖標準装備ばかりですよ。
    たぶん、ほとんどに付いてるから
    不動産屋の、売り文句にすら出てこない感じです。

    熱源は、エコジョーズの都市ガスタイプ
    冬期の割引料金で、風呂給湯も割引になるので
    長年の利用で回収できて、ほとんど負担にならない感じですね。
    量産品だから、というのもあると思います

    メンテフリーの場所を取らないのも
    都会にはメリットですね。

  44. 564 匿名さん

    床暖用のヒートポンプはエアコンと比べると効率はまだ低い。
    つい最近まで各社COP3です、最近M社がCOP4を発売した。
    温水循環ポンプの電気代が結構かかると聞いた事が有る。
    基本は不凍液使用でメンテ費も余分に必要になる。
    除湿は基本出来ないので冷房に難が有り、2重の投資になる。
    パイプを巡らす設備費が高いです。

  45. 565 554

    >563
    比較的温暖地域だから暖房費が多少かかっても家計にはあまり影響がないんでしょうかね~
    準寒冷地、寒冷地は暖房費がかなり係りますからね。
    灯油で床暖のお宅は暖房費がかかりすぎて石油ファンヒーターに替えたって話を聞いたことがあります。

    自分のせいで床暖の話が広がりそうだけど、みなさん床下エアコンが良くてこの掲示板に集まってくる方なので、床下エアコンに話を戻した方がよいですね。スイマセン。。。

  46. 566 220

    >床下空間を効率的に暖められるのであれば、ダクトであろうが無かろうがどちらでも良いと思うのですが。。。
    床下エアコンさえあれば、他の家に関する性能はどうでもいいという考え方には賛成しかねます。
    人道口は何のためにあるのか、床下にダクトを這わすと床下空間がどうなるのか、床下エアコンありきの姿勢は他の大切なものを失うことになりかねませんよ。
    >550のブログで紹介されている基礎形状は床下エアコンを前提とした基礎形状ではなく、多分、途中で施主が思いついた特殊例だと思います。
    暖房用に床下エアコンを予定するのであれば、設計者にその意図を伝えておく必要があります。

    床下にエアコンを置いたからといって、全ての床下が均一に暖まるわけではないですよ。
    エアコンを設置した基礎スペースを中心に温度差が生じてきます。
    生活時間の中心となるリビング下に床下エアコンを設置するのが効率的ではないでしょうか?
    普段使用しない他の部屋は、幾分低いほうが過ごし易いと思います。

    >除湿は基本出来ないので冷房に難が有
    床下エアコンは暖房専用であり、冷房には不向きです。
    冷房は冷房用に床上に設置してください。


  47. 567 匿名さん

    >565
    たしかに、地域性はありますね
    関東以南、太平洋側や瀬戸内とかの温暖な地域に
    ちょうどよい感じでしょうか?

    今日も、都区内ではマフラーや手袋してるかたは見かけないです。
    地下鉄ですが、スーツのみの方も・・・
    (駅直結マンションなら、外気に触れないですもんね)

  48. 568 554

    >567
     こちらの田舎は床暖房あるうちは富裕層です。
    >今日も、都区内ではマフラーや手袋してるかたは見かけないです。
    >地下鉄ですが、スーツのみの方も・・・
     うらやましい。。今日も外気は氷点下です。。。

  49. 569 匿名さん

    >554
    >最大の長所がダクトレスなんですか?
    例によって言いだしっぺが返答せずに話がずれてますね。
    全館暖房は北はセントラルヒーティング、南は全館空調が多かったです。
    熱を多く運べる液体は扱うのが厄介だからです、漏れても良い空気は扱いが楽です。
    >552で触れましたが空気は熱を多く運べません、少し前の時代は家の断熱性能が劣るため住宅は空気で熱を運ぶのは無理でした。
    ビルなど最初から太いダクトで計画してる場合は別です、米国等と異なり大きな家で簡単に太いダクトスペースを確保出来ませんでした、寒い地方では住宅用全館空調は普及しませんでした。
    現在でも太いダクトは無理です、そのため循環空気を高い圧力で早い速度で送っているようです200w程度使用してるようです。
    また温度も高くしてると思います、細いダクト使用して空気で熱を送るため無理をして効率も落としてるのが住宅用全館空調です。
    床下エアコンは床下が太いダクトの代わりをしてますから無理が有りません、また床下が伝熱面として働き床に熱を伝えます。
    全館空調のダクトと異なり難しいダクト設計も不要です、床下の温度分布をそこそこにすれば上は自然に広さに応じた必要熱量を供給できます。
    上下の仕切りは吹き抜けを除けば同じ数になりますから横方向より楽に室内温度分布を良く出来ます。
    しかし基礎は床下エアコン前提で作られていませんでしたので床下エアコンの先人は苦労してきてます。
    多くは基礎をダクトにして換気扇で循環させて何とか温度分布を確保したようです。
    byアクティブ

  50. 570 入居済み住民さん

    >床下エアコンの先人は苦労してきてます
    床下エアコンの先人は明確な目的の元で床下エアコンを設計していますから苦労は聞きません。
    むしろ、最近の上辺だけの物まね床下エアコン派が苦労しているみたいですね。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原一丁目

3LDK~4LDK

66.72㎡~93.35㎡

未定/総戸数 62戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4298万円~6248万円

2LDK・3LDK

58.01m2~73.68m2

総戸数 39戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6598万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9350万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

未定

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.88m2

総戸数 82戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

4600万円台~6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸