- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
3.5寸 厚85
2×4 厚90
4寸 厚105
かなぁ…。
詳しく人いたら、お願いします。
所詮 グラスウールw 湿気 カビ ダニの温床
24K以上の設定すら無いアクリアは安物です。
マグや太陽SUNでもっとマシなもの選びましょう。
どうせ安い袋入りGWだからって安物過ぎます。
耐火性能で低密度は劣ります。
吸音性能で低密度は劣ります。
蓄熱性能で低密度は劣ります。
断熱材のλ値は想定通りが前提です。
小屋裏など低密度で対流が起こる状況は想定されていません。
簡単な話です。
耐火や吸音は質量で決まるのです。
安物のグラスウールは質量が少ないのです。
工務店の軽トラで容易に運べてしまえます。
断熱材が少ない上に軽いのです。
絶対量が乏しいことをあろうことか得意気にサイトに上げる硝子繊維協会は施主の方を向いていません。
客である業者、いかに断熱材のコストを下げるかしか興味のない業者の方しか向いていません。
結局データは出ないねぇ
しょうもない次世代省エネとかを数値上クリアーすればよいのだから安いアクリアで十分です。
断熱材が選べるのに、
わざわざ安物の袋入りで
わざわざ低密度の安物のGWを
積極的に使いたがる施主が本当にいるのですか?
ロックウールを使う人がいませんね。
売れないのはなぜなんでしょうね
そりゃーいるだろ。
で、あなたは何者?
↑>95へのレス。
てかほんとに「安物」ってワード好きだねー上から読んでくるとずっと書いてるもん。他のスレでもロックウール推ししながら「安物」と「低密度」連発だ。
「安物さん」って呼んでも良いですか?
大半が安物です。
大半が安物の業者だから仕方がありません。
安物っていう言葉がはじめて覚えた日本語だったんじゃないかな
値切ってくる客は袋入りGWをぶち込んでやるw
アクリアに限らないけど、袋入りの耳って粘着するんじゃないの?
現場見たらビラビラだったけど気密大丈夫ですか?
まずManual読みましょう。
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
壁 アクリアマット14K 厚105
天井 アクリアウール16K 厚155
Ⅳ地域です。
どうでしょうか?
↑訂正
壁 アクリアウール14K 厚105
天井 アクリアマット16K 厚155
Ⅳ地域です。
どうでしょうか?
エアコン使うなら十分。
24K未満の16K以下のGWは性能を発揮しません。高性能とまやかしで名がついていても。
素直にGWよりRWを使ってください。お願いしますって営業頑張ればいいのに。
ふんわーりふわふわ
かるーいだんねつざい
すいーとなせいのう
さいふにやさしいー
ぎょうしゃのさいふ
厚みがある方が断熱性は高いので後者ですが、105+155マットも事例あったと思います。
ロックウールに24kなんて低密度のものはありません。
縦読みか
おっとGWとRWがゴッチャになってしまった。
アクリア14k105mm = 熱抵抗値 2.8
GW24K100mm ≒ RW40K100mm = 熱抵抗値 2.6
HMがアクリアのメーカーだけしか対応できないならアクリアマット24kの2枚重ね(100mm相当)使えばいいんだけと思うけど・・?
>120さん
アクリアマット24K 厚50×2 より アクリアマット14K 厚155 の方が、熱抵抗値が大きいですよ。
ちなみに、
アクリアマット14K 厚155 熱抵抗値4.1
アクリアマット24K 厚50 熱抵抗値1.5×2 となります。
厚みが違うのに当たり前だろう。何が言いたいのかわからない。安上がりだと?
そもそも袋入りって重ねてもいいのか??防湿層が2カ所?間で結露とかしないか?どうせ適当だからどーでもいいのか?
↑袋からだして裸で使うのだよ。筋交い周りなんかもそうで裸で気密テープ、シートを使う。
断熱材を、アクリアネクストとフォームライトSLのどちらが良いかで、悩んでいます。
あまりにも情報が少ないので答えられないです…アクリアネクストだけ使うのですか?マットやボードは使わない?フォームライトにしたら金額はいくらアップですか?
>128さん
アクリアの場合
壁 アクリアネクスト14K厚85
天井 アクリアマット14K厚155
フォームライトSLの場合
壁 厚80
屋根 厚160
尚、床はどちらもMSフォーム3種 厚80 です。
アクリアからフォームライトSLに変更した場合、約40万円アップとなります。
>>126
袋から出すのをさも当然のようにやや得意気に語ってる理由がよくわからないけれど、袋入りを二枚使って大丈夫ですかの問いに対してその回答はないように思う。
だったら最初から裸を使えばいいのでは。
なぜ袋入りを二枚使うのか?
グラスウールですが、同じ旭ファイバーグラス社のマットエースや、パラマウントのハウスロンといった断熱材も多く見かけますし、値段もそちらの方が少し安いと聞きます。
あえてアクリアを指定する事の良さは何なのでしょうか?
129さん 断熱性はあまり変わらないですが気密はフォームライトの方がとれますよ!ですが換気システムはどうなってますか?気密をとるなら換気も大切になります。