>>9046
>除湿量が足りないと言っていたことはとりあえず否定させてもらいます。
残念ながら否定出来ていません。
東京にしては昨日の16:30頃の露点温度は低いです。
>昨日は暑かったので-2度設定。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=44&...
8/12の最高気温と平均気温は8月1日~12日の中で一番低いです、
外気湿度が低い日に低い室温で45%でなく55%では露点温度が高い日には除湿量が足りないのでは?
今日計測して45%の写真を載せましょう。